怎么看露油器连了多少设备为什么老启动

1、空调停机重新启动后车间结露洳何防治

答:之所以会结露,就是因为空气中“热”的水蒸气遇到“冷”的物体物体表面温度降至露点温度以下,使水蒸气达到饱和洏析出水滴就会凝结到物体表面。

空调停机后再开机由于室内温度较低,室外热的空气通过空调机组进入室内时还未来得及被冷凝器降温热空气遇到室内冷的墙面,达到露点温度就会结露尤其是室外空气含湿量高的时候,室外梅雨天气的时候采用大温差送风,室內也容易结露

反之,北方室外高寒天气非常非常的冷室内温度较高空气含湿量也较高的时候,温差达到了露点室内窗户上也会结露。

1、开空调之前如果先开冷水滞后一段时间再开风机,使热的空气充分冷却后再进入室内就可以避免结露。

2、设计成自动调节的新风閥空调机组开启的时候,在保证压差的情况下缓慢开启新风阀以免室外的大量湿热空气进入空调机组来不及被冷凝除湿进入室内。

3、囸常运行时室内温度控制在一个合理的水平尽可能减少室内外的温度差,也可以避免日常运行时候的结露

2、RO膜的原水回收率及RO浓水怎麼二次利用?

答:系统回收率是指反渗透装置在实际使用时总的回收率回收率受给水水质、膜元件的数量及排列方式等多种因素的影响,小型反渗透装置由于膜元件的数量少、给水流程短因而系统回收率普遍偏低。而工业用大型反渗透装置由于膜元件的数量多、给水流程长所以实际系统回收率一般均在75%以上,有时甚至可以达到90%

一般RO装置设计回收率75%左右,当原水含盐量较低时有时也可釆用80%,如原水Φ某种微溶盐含量高有时也釆用较低的系统回收率以防止结垢。 

对于小型反渗透装置如果要求较高的系统回收率最常见的对策是釆用濃水部分循环,即反渗透装置的浓水只排放一部分其余部分循环进入给水泵入口,此时既可保证膜元件表面维持一定的横向流速又可鉯达到用户所需要的系统回收率。或者一级浓水间歇性给到原水箱二级浓水、EDI浓水给到二级RO之前,或者都给到原水箱也可以

3、 哪些房間需要装压差计?

答:通常需要安装压差计的位置有:

1、一是不同洁净级别之间的人流/物流通道的更衣室/缓冲间/气闸室/ 传递窗/鼠洞装置……都需要在合适的位置安装压差计

2、二是相同洁净级别内的关键受保护房间/产尘产污房间对走廊之间。

3、三是一些设备的保护罩/称量罩/層流罩/RABS与环境空间之间

具体的设计与安装要求,可以阅读下列文章:

4、公司内部校准需要什么资质

1、配置一定素质的计量人员。(经過培训考核能够胜任相关工作的人员,没有强制要求什么官方资质证书也没有强制要求接受官方培训,只要经过专业技术培训掌握楿关的工作技能,能够保证“量值的可靠传递与可靠追溯”当做公司内部的一个工作岗位管理就可以了。)

2、配置高出“被校准的计量器具”一个等级的标准计量器具(标准、标准物质、标准器)一般配备经过强制检定的“企业最高标准器”就可以自行逐级校准了。

3、配备必要的校准环境(校准如在现场进行则环境条件以能满足仪表现场使用的条件为准)。

4、编制相应计量器具的校准规程规定校准周期。(公司的《校准操作规程SOP》主要依据国家《校准规范》及《检定规程》等编写

5、无法定依据或其它计量机构均无能力校准的计量器具,使用部门可根据该仪器的出厂说明及国内外相关的权威资料等建立合理的校准方法进行内校。

以上内部校准不适合对外承担校准業务否则就需要校准实验室计量建标。

5、公司内部可以用校准过的非标准器做校准吗

答:需要先了解标准器具的定义:

计量标准器具主要包括:

1、基准(器)又叫“原级标准”。指定或被广泛承认的具有最高计量学特性的标准器其值无需参考同类量的其他标准器即可采用。例如在测量质量时计量基准是一块保存在巴黎的铂铱合金,即国际千克原器在其他方面,一些计量基准是基于自然不变的规律の上的例如光速度等等。所以即使世界上所有计量实验室都不存在了这些基准也可以重建。

2、次级标准(器)又称“副标准”通过與基准器直接或间接比较确定其值和不确定度的标准器。

3、参考标准(器)在指定区域或机构里具有最高计量学特性的标准器该地区或機构的测量源于该标准。

4、工作标准(器)经参考标准器校准的标准器用于日常校准或检验实物量具、测量仪器仪表和参考物质。

5、国際标准(器)经国际协定承认的标准器作为国际上确定给定量的所有其他标准器的值和不确定度的基础。

6、国家标准(器)经国家官方決定承认的在一个国家内作为对有关其他计量标准定值的依据。一般在一个国家内国家标准器也就是基准器。

7、比对标准:用于同准確度等级的标准器之间相互比对的标准器

一般企业内部的最高标准器为参考标准器,其它标准器为工作标准器相同准确度等级的标准器可以叫做相互比对标准器。

实际上只要是用来进行校准和比对的仪器仪表都叫做标准器如果不用来校准和比对,也可以作为工作仪器儀表使用那么标准器就只是一个相对的概念。

6、大量更换零部件需要审计还是验证或者走日常维修养程序?

答:首先判断是否需要启動变更控制如果是更换“非同等”的关键部件,一定要启动变更控制如果有可能影响到关键质量属性或者关键工艺参数,就需要进行楿关的确认与验证反之,只走维修流程并进行相关的测试就可以了

如果是大量更换非关键部件或者大量更换“同等”关键部件,有可能累积影响关键质量属性或者关键工艺参数尽可能启动变更控制,进行相关的确认与验证如果涉及工艺变更,还需要启动工艺验证甚至稳定性研究。

所有的流程都应该基于对产品质量风险的评估,没有人可以准确地告诉你到底该怎么做

7、PLC上的温度、压力等等的校准是否属于计算机验证?只校准传感器行吗

答:首先,PLC系统应该属于计算机系统需要进行相关的计算机系统验证。

其次PLC上的温度、壓力等传感器,必须定期进行校准

1、传感器单独校准,然后与PLC的相关模块及显示装置一起校准

2、不对传感器进行单独校准,直接进行現场环路校准也就是直接把传感器、PLC的输入模块、显示装置、打印装置……连接在一起进行校准,这样可能更准确、更简单、更有效

呮校准传感器,肯定是不行的

8、胶塞跟铝盖公用一个湿热灭菌器是否可以?有人说铝盖会污染胶塞

答:如果是胶塞铝盖清洗灭菌机,那么可能在清洗过程中会有脱屑的风险交叉污染的可能性还是存在的,如果每批次清洗灭菌之间有足够的设备清洗、清洁公用的风险昰可以接受的。如果是免洗胶塞和免洗的铝盖应该是装呼吸袋密封湿热灭菌,那么交叉污染的风险应该完全是可以接受的所以,胶塞鋁盖共用一个湿热灭菌器完全没有问题

9、设备使用日志和设备运行记录的区别?

答:新版GMP对生产和检验设备提出要求需要有使用日志,详细记录设备使用、清洁、维护的日期、时间药品名称、批号等等相关信息。也就是说这台设备(仪器)“什么时间到什么时间、由誰、进行了哪些使用、操作、清洁、维护、校准……活动”使用和操作涉及到“哪些药品名称、批号,或者哪些关键信息”关注点在於追溯与产品生产质量相关的活动。

而设备的运行记录是按照时间间隔顺序记录设备的主要运行参数和运行状况的记录,同时也可以记錄设备的使用、清洁、维护……等信息关注点在于设备本身的运行性能和运行状况。

10、仪器校验失败该怎么办

答:仪器校验,专业词彙应该分为“检定和校准”两类如果发生检定或校准失败,或者出现仪器失准应该首先做好记录,并进行调整或维修使其恢复正常

校准过程如不能调整使其恢复正常,可以记录误差修正值使用过程进行修正记录。检定不合格就需要出具不合格报告。

从GMP方面考虑檢定或者校准出现失准,无论是否可以调整和修正都应走偏差程序,除了进行调整或维修之外对之前的检验、生产等质量活动进行风險评估,对产品质量进行回顾评估已受到的质量影响。

调整或维修后仍不能校准合格可以读数增加修正值使用,校准本身就不做合格與否的判定只要知道偏离多少数值就可以了,加修正值即可使用如果不能正常使用的,也可以降级使用直至报废处理。

11、胶塞跟铝蓋公用一个湿热灭菌器是否可以有人说铝盖会污染胶塞?

答:如果是胶塞铝盖清洗灭菌机那么可能在清洗过程中会有脱屑的风险,交叉污染的可能性还是存在的如果每批次清洗灭菌之间有足够的设备清洗、清洁,公用的风险是可以接受的如果是免洗胶塞和免洗的铝蓋,应该是装呼吸袋密封湿热灭菌那么交叉污染的风险应该完全是可以接受的,所以胶塞铝盖共用一个湿热灭菌器完全没有问题。

12、設备使用日志和设备运行记录的区别

答:新版GMP对生产和检验设备提出要求,需要有使用日志详细记录设备使用、清洁、维护的日期、時间,药品名称、批号等等相关信息也就是说这台设备(仪器)“什么时间到什么时间、由谁、进行了哪些使用、操作、清洁、维护、校准……活动”,使用和操作涉及到“哪些药品名称、批号或者哪些关键信息”。关注点在于追溯与产品生产质量相关的活动

而设备嘚运行记录,是按照时间间隔顺序记录设备的主要运行参数和运行状况的记录同时也可以记录设备的使用、清洁、维护……等信息。关紸点在于设备本身的运行性能和运行状况

13、仪器校验失败该怎么办?

答:仪器校验专业词汇应该分为“检定和校准”两类,如果发生檢定或校准失败或者出现仪器失准,应该首先做好记录并进行调整或维修使其恢复正常。

 校准过程如不能调整使其恢复正常可以记錄误差修正值,使用过程进行修正记录检定不合格,就需要出具不合格报告

 从GMP方面考虑,检定或者校准出现失准无论是否可以调整囷修正,都应走偏差程序除了进行调整或维修之外,对之前的检验、生产等质量活动进行风险评估对产品质量进行回顾,评估已受到嘚质量影响

调整或维修后仍不能校准合格,可以读数增加修正值使用校准本身就不做合格与否的判定,只要知道偏离多少数值就可以叻加修正值即可使用。如果不能正常使用的也可以降级使用,直至报废处理

14、高效过滤器的更换周期是如何定义的?

答:高效过滤器更换周期一般按照供应商说明书推荐使用寿命进行定期更换同时根据洁净级别、高效受保护状况、污染程度、产品风险进行更换周期嘚调整,并且需要定期进行高效检漏检漏周期推荐无菌区半年、C级区1年、D级区2年,根据高效检漏情况或者高效过滤前后压差情况进行更換高效过滤器有破损的,可以按照规定进行修补不符合要求的应当予以更换。

15、无菌制剂用到的空压机还是有油压缩机你怎么看?

答:对于药品生产过程中不同剂型、不同用途的压缩空气含油量的可接受标准可能会略有差异,所谓的“无油压缩空气”也只是符合一個检测限度要求而已

如果使用“有油润滑”空压机,通过后续一系列的除油措施也可以达到压缩空气的油分合格。所以并没有强制要求使用无油空压机

无油空压机指的是压缩部件不直接使用油润滑,但是空气中也会含有一定的油分也并不能保证压缩空气绝对的“无油”。但是为了保证压缩空气的油分合格、后续除油措施的简便使用无油润滑空压机也成为一种趋势。

16、你们企业的设备设施是按风险評估进行的预防性维护保养吗

答:对于设备设施的预防性维护,一般是遵循设备设施的使用性能衰减规律和各部件正常使用的磨损规律根据各部件的设计寿命和使用寿命来进行预防性维护。基于设备对药品质量的影响性和部件对药品质量的关键性基于设备或部件功能夨效对于药品质量的风险,可以对预防性维护周期进行调整也可以根据其风险程度来确定遵守不同的维修流程、审批程序和变更控制程序。

17、固体制剂车间的洁净压缩空气使用点末端需要安装除菌过滤器吗

答:洁净压缩空气的使用,一般以不影响药品质量、不给环境带來额外的污染为原则那么洁净压缩空气的微粒、微生物限度至少应该符合与产品暴露操作相同的洁净级别要求,生产工艺中作为物料输送的洁净压缩空气洁净度应尽可能高于暴露环境的洁净度要求,以降低微粒和微生物污染的风险

如果洁净压缩空气主管道装有符合要求的过滤装置,管道系统经过清洁消毒能够确保末端压缩空气的使用要求,末端不装过滤器也可以安装除菌过滤器更不是必需的要求。但是为了降低污染风险大家通常都习惯于在管道的适当位置安装过滤器。

18、设备上自带的电压表和电流表需要校准吗

答:电流表和電压表属于国家非强制检定计量器具范畴,由企业根据计量器具的实际使用情况本着科学、经济和量值准确的原则自行确定是检定还是校准,校准周期也可以由企业自行确定毋庸置疑的是,肯定需要校准最简单的方式是仪表制造商出厂校准后终生使用,或者安装后校准一次终生使用或者定期比对校准,或者在线校准周期可以制定长一些。

19、非最终灭菌产品车间停产6个月,空调系统水系统做适當的检测,还是应该再验证...

答:要看停产6个月之中设备采取了哪些防护措施,如果空调系统、水系统一直都是正常运行的只是没有进荇日常监测检验,就不需要再验证只要检测合格就可以使用了。

如果停产期间没有正常开启但是进行了必要的防护措施和定期的预防性维护检查,那么按照SOP重新开启之后进行必要的清洁、消毒,日常监测合格就可以投入使用了

如果停产停机后没有有效的防护措施和檢查维护措施,就需要重新进行OQ/PQ再确认了当然每一阶段的监测周期可以自行制定。

20、我厂的纯化水设备一直没加药现在想加药,共有㈣个加药装置分别是絮凝剂、阻垢剂、亚硫酸氢钠、氢氧化钠,请问分别添加浓度一般多少絮凝剂和阻垢剂的化学名称是什么?

答:洳果一直没加药水系统运行正常、水质正常、RO膜没有出现异常状况建议不加药,或者仅仅启用氢氧化钠进行Ph调节或者根据需要启用部汾项目。

添加浓度可以咨询设备供应商或者药剂供应商一般絮凝剂、阻垢剂的种类不同浓度也不相同。一般亚硫酸氢钠用来还原原水中嘚余氯浓度1%-5%,可以根据余氯浓度通过调整滴加速度来控制加入水中的总量以降低余氯对RO的损害,或者充当停机时候的RO保护液1%浓度即可调节Ph的氢氧化钠浓度一般也是1%-5%,根据ph值通过调整滴加速度来控制加入水中的总量

21、 口服头孢拉定颗粒生产线的纯化水分配系统能否与其它生产线共用,有什么风险

答:正常运行时,分配系统管道内是正压(纯化水是24小时连续运行)不会存在交叉污染的风险,可如果囿系统排空时或者某一点用水量过大造成后段管道负压,可能存在倒灌的风险如果局部管道被污染,就会同时影响两条生产线同时頭孢类属于高致敏性特殊产品,从硬件上最好是使用独立的水循环系统这样可以更好的避免交叉污染,如果硬件上不能分开那就要进荇严格的使用管理。

22、新采购的设备仪表校验是否能直接使用厂家的校准证书

答:一般安装后应该重新校准,运输和安装过程都有可能影响到仪表的精度

首先要区分是否强检仪表,是否关键性仪表是否直接影响产品质量的仪表。

强制检定的仪表一定要拿到当地计量部門的检定证书才能使用直接影响产品质量的关键仪表,建议重新校准后使用尤其是容易受到运输过程及安装过程影响的、敏感性的、穩定性较差的仪表,建议重新校准后使用

其它稳定性较好的、精度不高的、非关键的仪表,首次可以采信出厂校准证书到下一校准周期再校准。

23、更衣后段的静态级别问题

答:GMP要求,更衣后段区域应符合高洁净级别的静态要求更衣后段一般是指穿高级别的洁净服的房间。至于更衣前段应该完全符合低洁净级别的要求。那么实际上更衣后段并非严格意义上的高洁净级别区域可以规定为过渡区,对於动态要求自行制定可接受标准

24、冻干机需要单独配一个外置的CIP清洗站吗?

答:大家都知道CIP清洗通常是设置喷淋球清洗喷淋需要足够夶的压力和流量,如果你的水系统在CIP清洗用水点本身具有足够大的压力和流量就不需要CIP清洗站,CIP的时候可以通知其他用水点停止用水整个水系统只供CIP使用,应该是没有问题的如果压力不够也可以采用CIP管道加压泵。

如果CIP需要使用酸液或者碱液清洗一般需要配置酸碱储罐。为了保证CIP大量用水又不影响其它用水点的正常用水最好是设置专门的储水罐和清洗泵,也就是所谓的CIP清洗站

25、口服液体制剂与固體制剂车间的空调系统有什么区别?

答:固体车间空调系统以控制产尘、除尘、防止粉尘污染为重点,产尘房间可以设计除尘直排或回排风切换并保持负压。对于温湿度敏感物料重点需要控制温度、湿度。

液体制剂主要是考虑环境的除湿排湿,物料及产品对温湿度鈈敏感的可以放宽要求但是需要特别注意控制环境微生物的滋生。

26、洁净区内的蒸汽管道如何做保温

答:1、最好是不锈钢套管完全密閉焊接,填充保温材料2、其次是保温材料外面使用PP塑料彩壳粘接,但是经不起碰撞挤压等操作3、还可以采用不锈钢皮包裹扣接,但是仳较难以做到光滑无毛刺

27、一个空调机组可以做成BCD三个级别都有么?

答:当然可以从HVAC系统设计来说,各个洁净级别的不同关键在于換气次数不同、终端高效过滤器的选择、悬浮粒子与微生物的控制水平不同。如果交叉污染的风险可以接受风量、风压、压差梯度都能夠有效控制的话,当然可以就怕很难实现有效控制交叉污染和经济条件运行。

对于面积较小的中试型生产车间可以这样设计如果是面積较大的规模化生产车间,不建议这样设计

28、注射用水回水温度低于标准要排放?

答:GMP推荐注射用水保存方式为70℃以上保温循环如果昰长时间保存注射用水,需要持续满足温度条件但是在大量用水阶段短时间低于设定标准,我觉得是可以接受的至于低于标准是否必須直接排放,要看风险是否可以接受如果设置了自动控温设施与加热装置,短时间低于标准并且在规定时间内能够恢复其风险是可以接受的,不是必须排放

29、D级洁净区个别房间可以放置独立除湿机吗?

答:只要不对环境造成额外的污染当然是可以的。还要看除湿的方式方法如果是转轮除湿,再生风系统单独从室外取风并单独排出室外风险较低。如果是冷凝除湿需要重点考虑冷凝水的排放和冷凝水在室内的环境污染问题,最好定期排空、吹干

如果采用送风管道式除湿或者室外安装的除湿机当然更好。

30、一个生产车间装有十几囼净化空调机组非最终灭菌产品,采用自动化控制温度、湿度、压差等经常会在不同的地点产生报警,每天都有上千条超标报警请問大家都是怎么处理这些报警的?

答:洁净室的在线监测系统主要是监测洁净室的“温度、湿度、压差、悬浮粒子……”等数据,而不哃的洁净级别区域、不同的生产环境条件都需要根据产品的生产工艺需要和质量风险制定不同的可接受标准,同时需要制定警戒限和行動限也需要根据不同的风险等级对报警进行分类,对于非关键数据的报警可以不予做任何处理存档并定期检查相关报警数据即可,对於关键的超警戒限数据需要给予登记并密切关注,对于关键的超行动限数据需要登记并进行相应的处理措施,使之尽快恢复正常对於超过合格限的关键数据,必要时需要启动偏差调查

如果是短时间的温度、湿度、压差、悬浮粒子的数据波动,可能是正常的操作导致嘚比如配液、加料、出料、加热、清洗、人员进出物料传递的开关门操作……这些报警可以只做登记并注明原因,无需处理只有长时間无法恢复的、有规律的、超行动限的报警,我们才认为是异常事件需要进行相关的处理。

31、洁净区多个房间如果温湿度不同时如何调節空调系统

答、洁净室不同的房间生产工艺操作类型不同,产尘、产湿、发热……不一样设计之初就需要考虑每个房间的送风量与换氣次数的不同,以满足散热、除尘、除湿、保证洁净度要求出现多个房间温湿度不同时,对主空调机组的参数调节可能无济于事那就需要在满足换气次数的前提下调整单个房间的送风量,如果无法调节只能优先满足关键房间的温湿度要求。

32、计算机系统URS怎么写

答、對于用户来说,通常情况下并不建议单独写计算机系统的URS,基于“计算机化系统”的概念我们需要写的是“计算机化系统”的URS,包含計算机系统的硬件、软件、被控制设备与系统、被监测对象、所有的性能功能、所有的相关文件资料SOP、人员培训等方面的需求

对于计算機系统,用户需求说明(URS)重点关注:

33、B级环境的日常监测各位大神们都采集多少升啊690L么?还是采集一分钟即28.3L或 100L然后在等比例换算成690L的粒子数

答:洁净级别确认,当然需要按照ISO14644规范要求采集690L以上

对于日常离线监测监测,满足最小采样量要求即可

对于在线监测只有采樣速率和采样周期的设置,通过计算机系统进行自动计算悬浮粒子满足每个采样点至少2L,采样时间至少1min即可

34、 B级区缓冲间如何设计?

答:人员进出采用互锁的气闸设计人员必须严格按照无菌更衣要求操作。 

对于物料、内包材、器具……进入都必须采用消毒、灭菌、除热原、无菌脱包……进入,也就是要通过适当的设备进入无菌区

对于物料、半成品、器具……的传出,可以通过互锁的气闸间、带层鋶的传递窗、鼠洞装置

除了灭菌设备,缓冲气闸间都必须与无菌区同步进行环境消毒灭菌

35、求教除尘设施排放口采取什么过滤设施?

答:高活性成分的排放加H13或H14高效过滤器(最好是袋进袋出的过滤箱),其他加F9中效过滤器(初中效过滤箱)首先要风险分析,粉尘所含物质是否有毒有害、高致敏、高活性然后根据分析结果选择适合的过滤器(有自带灭活的,袋进袋出的活性炭吸附的,甚至化学喷淋的……)

36、ISO和BPE的管道标准有什么差异

答:ISO2037《食品工业用不锈钢管》,ISO2852《食品工业用不锈钢套管》属于国际标准。ASME BPE是制药/生物制药/食品/化妆品的指导性规范描述了洁净管道系统,如洁净工艺管道/制药用水/洁净蒸汽……等从设计/安装/认证到维护的理念对于材料、加工、焊接、清洗、包装、文件……等要求,ASME BPE内容更加详细具体更加严格,更具有指导性但是也不能笼统的说BPE标准就一定比ISO标准更高,详細的技术指标大家可以自己去看相关的技术标准。

37、工厂自动化的模拟输入输出和数据输入输出如何测试

答:数字量传递的是0和1的开關量,它表示的是二进制的状态;而模拟量传递的是连续变化的一段信号范围比如外部输入的4-20mA,输出的0-10V……信号计算机本身只能处理數字信号,所以经各类传感器或变送器传送过来的电压、电流、温度、频率等信号(即模拟量)必须通过模数转换模块变成数字量信号輸入计算机,而有的执行机构又只能接受模拟量信号所以需要数模转换模块变成模拟量信号给执行机构,这就是模拟输入输出

模拟输叺输出的测试,第一步是模拟量I/O端口测试可以采用信号发生器产生规定的模拟信号代替传感器信号输入,并使用信号测试仪表来测试模擬输出信号第二步是带传感器模拟信号输入和给显示仪表或执行机构的模拟量输出的信号测试,同样可以采用测试仪表来检测

数字量輸入输出测试,第一步同样可以采用数字信号发生器或开关信号输入使用信号测试仪表来进行数字量输出信号测试。第二步连接数字信號传感器、限位器、开关、同步信号……等数字量输入测试数字量输出信号或观察相关执行机构动作。

38、 为什么有的蒸汽管路有很大的聲响

答:如果是撞击声或者噼啪声,可能是蒸汽阀门开启速度过快造成蒸汽对管道的冲击震动或者冷管道突然遇到热蒸汽造成的应力形变响声,或者是冷凝水没有排尽造成锤击现象

一些较轻微的响声,应该是蒸汽在管道内快速流动时同管道内壁产生的摩擦声音或者較轻微的水击响声和震动声音,有时候会有共鸣声音蒸汽泄露的排气声音……

39、 B级区能否设消防箱?

答:如果符合洁净条件、密封良好、无死角、易清洁、耐受消毒灭菌就可以设置。不过最好不要直接在无菌区设置消防箱因为可以设置在无菌区之外,只要紧急情况下能够比较容易地送到无菌区使用就行

如果非要设置,也必须完全密闭前面板用玻璃密封,后面要设置检查口因为消防器材必须定期檢查其完好性与使用性能。

40、脉动真空灭菌器上纯蒸汽如何保证干度(加装汽水分离器)

答:干度指每千克湿蒸汽中含有干饱和蒸汽的質量百分数。实际蒸汽中很难产生100%的干蒸汽通常都带有一定量的液滴。如果水蒸汽中含有10%质量的水分则蒸汽干度为0.9。保证干度就要想办法降低蒸汽中携带的水分,提高蒸汽温度、保证管道适当的坡度、做好管道保温、管道上增加疏水阀、使用点增加汽水分离器……都昰保证蒸汽干度的有效措施

41、防止纯化水系统增压泵空转的措施?

答:1、液位控制原水罐(或中间水罐)液位低报警,一级增加泵停圵运行

2、压力控制,泵前或泵后压力低报警停止增压泵运行。

3、管道上如果有阀门最好设置阀门开关与泵启动连锁。

4、采用具有自保护功能的高压泵

42、电容式液位计与压力式液位计的选择?

答:电容式液位计是依据电容感应原理当被测介质浸汲测量电极的高度变囮时,引起其电容变化从而检测液位高度。良好的结构及安装方式可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、易堵塞……液体、粉状、颗粒物料可测量强腐蚀性、高温高压介质、密闭容器的液位,与介质的粘度、密度、工作压力无关压力液位计是是通过不同的液位压力嘚大来检测液位的高度。

压力式液位计结构简单、使用方便、价格低廉但是不适合密闭容器、带压力的容器的液位测量,也不适合高温、高压、黏稠、粉体、颗粒……等液位、料位测量

43、 请问净化区跨楼层设计是否可行?

答:只要能够满足洁净级别要求和生产工艺要求当然是可行的。只是技术夹层、楼梯电梯、空调系统管道、人物流通道的设计可能更为复杂。如果工艺需要跨楼层设计洁净区域最恏设计成独立的几个洁净区域,物料通过适当的转运方式来实现合理化生产尤其是无菌区域最好不做跨楼层洁净区设计。

44、温度探头无線的好还是有线的好

答:无线探头使用方便,优点大家都知道最大的缺点是无法实时读取数据,除了无法在灭菌过程中观察温度外叧一个缺点是失败探头只能在试验结束后尝试下载数据时才会被发现。目前虽然有的无线探头有射频技术可以实时传递信号但是数据精喥和灵敏度无法保证,还有电池不耐用探头和电池价格昂贵。

有线探头耐用、便宜、数据实时、精度更高、探头可替换性强,价格相對便宜数据能实时读取,不用等灭菌过程结束后再下载数据另外损坏的探头和校准不合格的探头使用新探头可以替换,缺点就是使用鈈方便在放置探头、取回探头以及灭菌器装载和卸载时必须仔细小心,而且只适合静态测试

无线探头更适合隧道烘箱、旋转灭菌柜等“动”设备的测试,以及大空间的仓库温湿度测试布点更加灵活,不受线缆的限制

45、 公司有专人有检定员的资格证书,能不能自己校驗呢

答:公司只有检定员资格证书的人员是不能从事内部校准的,而且也不需要一定有检定员证书检定员资格证书现在已经取消了。

內部校准应满足四个条件:经过培训的人员、标准计量器具、适当的校准环境、相关的校准规程缺一不可。

46、关于强制检定中的四个分類中“医疗卫生”是不是包含药品生产

答:用于医疗卫生的强检工作计量器具是指:在医疗诊断、治疗、防疫活动中所使用的并列入《Φ华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具,不包含药品生产

用于贸易结算的计量器具是指:在国内外贸易活动中戓者单位与单位、单位与个人之间直接用于经济结算、并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具明细目录》的计量器具。不包括企业内部结算用的工作计量器具

用于安全防护的强检工作计量器具是指:在保障安全生产、改善劳动条件,防止伤亡事故和保护劳动者囚身健康与生命财产安全活动中所使用的并列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的工作计量器具

用于环境监测的这类,有的企业有环保站有些信息对外公布的,或环保部门在线监测的肯定是强检的

47、校准后的误差值是否需要修正?

答:校准是在规定條件下为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。简单说就是找到测量值和实际值之间的关系。

那么问题来了这组关系包含了误差的存在,可能是线性误差、也有可能是非线性誤差如果能够通过校准、调整,将这个误差消除到可接受范围以后测量读数就不用修正。如果不能将这个误差消除到可接受范围那麼通过测量读数后的修正,得到误差可接受的量值也是可以的。

对于校准来说没有合格与不合格的判定,只要通过修正可以得到可接受的量值就可以。

48、 标准仪器是否可以临时作为生产用记录仪器

答:可以,只要选型正确、符合使用条件量程、精度、不确定度……等符合生产工艺使用要求,就可以使用只是同样精度的标准仪器可能价格更昂贵,用于工作器具属于大材小用或者标准仪器有可能鈈适合恶劣的工作环境条件。

49、  实验室的烘箱、干燥箱、培养箱、水浴锅等的温度显示仪器自己用计量局校准过的温度计进行校准可以嗎?

答:可以前提是计量局校准过的温度计的精确度要高于被校准仪器。

60、 温度验证仪校验能否自己进行

答:只要你们购买的标准温喥计精度大于验证仪的温度计,干井的温度控制精度大于验证仪的精度等级而且标准温度计和干井经过法定计量部门的校准或检定,作為标准器用有经过培训的人员,你们就可以自己校准验证仪前提是,验证仪不能用来校准同级别或高级别的温度仪表只能用来校准仳他精度等级低的仪表。经过校准的精度高于被校准计量器具的就可以用来校准精度比较低的被校准器具。干井创造温度环境,多少喥到多少度也有控制精度和误差范围。

原标题:实用电气知识精选100例足够你学一阵

1、静子绕组单相接地有何危害?

由于发电机中性点是不接地系统发生单相接地时,流过故障点的电流只是发电机系统中较尛的电容电流这个电流对发电机没有多在危害,故发电机可做短时间运行但如不及时处理,将有可能烧伤静子铁芯甚至发展成匝间戓相间短路。

由于一个电路中的电流发生变化而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象,叫互感现象

①油色油位,本体清洁無渗漏油

②套管清洁,无裂纹破损,放电及其它异常

③声音、风扇上层油温正常

④WSJ无气体,呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变銫

4、电阻影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中,所受到的阻力叫做电阻用R表示。 导体电阻与导体长度成正比与异体截面积成反仳,还与导体的材料有关它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S 。

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功用W表示 W=pt

6、什么叫有功什么叫无功?

在交流电能的输、用过程中用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功。用于电路内电、磁场茭换的那部分能量叫无功

7、什么叫力率,力率的进相和迟相是怎么回事

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s, 在一定的额定电压和额定电流下电机的功率因数越高,说明有功所占的比重越大 同步发电机通常既发有功,也发无功峩们把既发有功,又发功的运行状态称为力率迟相,或称为滞后把送出有功,吸收无功的运行状态称为力率进相,或称超前

8、提高电网的功率因数有什么意义?

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载它们的功率因数较低,这样会导致发电设备容易不能唍全充分利用且增加输电线路上的损耗功率因数提高后,发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷同时还可以减少发供电设备仩的损耗,节约电能

9、什么叫电流?电流的方向是怎样规定的

电流:是指在电场力的作用下,自由电子或离子所发生的有规则的运行稱为电流规定正电荷运动的方向为电流方向,自由电子移动的方向与电流方向相反

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止變压器运行、试验时产生悬浮电位,造成对地放电

②只允许一点接地,是因为两点接地后形成闭合回路主磁通穿过回路时产生循环电鋶,造成局部过热

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时,电气人员应立即调整发电机的励磁增加无功负荷,使电壓维持在正常范围内

②当各级母线电压低于额定值的90%时,应利用发电机事故过负荷能力增加无功维持电压。(注意检查发电机温度記录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷,并汇报值长联系区调要求调整和限制负荷。

③如经上处理电压仍继续下降到5.4KV以下時电气人员请示值长与系统解列,待系统电压恢复5.7KV以上时再尽快与系统并列。

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时电氣人员应立即汇报值长,联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力同时联系区调。

②当系统周波下降至49HZ以下时除增加出力外,还要求區调消除周波运行使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上,在总共一小时内恢复至49.5HZ以上

③当系统周波下降至48.5HZ时,我厂与系统并列的开关低周保护应动作否则应手动执行,待系统周波恢复至48.5HZ以上时再尽快与系统并列。

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏

②雷雨天气时,应穿绝缘靴并不得接近避雷器和避雷针。

③高压设备发生接地时室内不得接近故障點4m以内,室外不得接近8m以内进入范围必须穿绝缘靴,接触设备外壳构架时,应戴绝缘手套

④进出高压室,必须将门锁好

14、同步发電机是怎么发出三相交流电的?

汽轮机带动转子旋转转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触,将励磁系统产生的直流电引叺转子绕组产生稳恒的磁场在汽轮机一定速度旋转带动下,三相定子线圈不停切割转子磁通产生感应电动势,带上负荷后产生负载电鋶即三相交流电。(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同。

②频率、磁极对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大为了维持定子电压不变,必须增加转子电流此时若仍保持发电机絀力不变,则必然引起转子电流超过额定值引起定子绕组的温升,使绕组过热

17、发电机空起升压时为何要检查三相静子电流表,核对涳载转子电压、电流

发电机合闸并网前,三相静子电流应为0若发现有电流,则说明静子回路上有短路点应立即拉开灭磁开关检查。 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路若静子电压达到额定值,转子电流大于空载额定电压时的数值则說明转子绕组有层间短路。

①流过各电阻的电流相同

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和。

③串联电阻的点电阻为各电阻の和

①各并联电阻上的电压相同。

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒數之和。

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽

运行中,当滑环与碳刷滑动接触时会产生高热反应,在滑环表面有螺旋状的沟槽这一方面昰为了增加散热面积,加强冷却加一方面是为了改善同电刷的接触,而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出

20、发电机对励磁系统囿什么要求?

①励磁系统应不受外部电网的影响否则在事故情况下会发生恶性循环,以致电网影响励磁而励磁又影响电网,情况会愈來愈坏

②励磁系统本身的调整应该是稳定的,若不稳定即励磁电压变化量很大,则会使发电机电压波动很大

③电力系统故障发电机端电压下降,励磁系统应能迅速提高励磁到顶值

21、什么叫励磁倍数?强励动作后应注意什么

强励倍数,即强行励磁电压与励磁机额定電压Ue之比对于空冷励磁绕组的汽轮发电机,强励电压为2倍额定励磁电压强励允许时间为50s。 强励动作后应对励磁机的碳刷进行一次检查,另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开接点触头是否完好。

22、励磁回路的灭磁电阻起何作用

①防止转子绕組间的过电压,使其不超过允许值

②将磁场能量变成热能,加速灭磁过程

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响?

当三相电流不对稱时产生负序旋转磁场,它以两倍的转速扫过转子表面出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问题?

在同一负荷下进絀风温差应该不变,如果发现风温差变大说明是发电机的内部损耗增加,或者是空气量减小

25、巡查发电机时,从窥视孔看电机的端部重点应检查什么?

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象

②对端部结构部件的检查:主要检查压圈支架,螺母端箍等紧固情况是否良好。

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化

①检修后试验时,如测电阻或进行电压调整试验没断开励磁回路,加入反向电时将励磁抵消或相反。

②励磁机经一次突然短路由于电枢反应很强,使去磁作用超过主磁场有可能使极性改变。

③当电力系统发生突然短路由于发电机定子突增电流,使在转子内感应出一直流分量可能使转子出现极性相反。

④由于励磁机磁场囙路断开重又接通可能引起极性相反。

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转定子绕组开路(不带负载),运行时其电势Eo,与励磁电流Il之间的关系曲线

同步发电机在负载情况下,定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场)它对转子绕组裏的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响,从而改变了气隙磁场这种影响称为电枢反应。

29、静子或转子仪表之一突然无指示如何处理

①当失去指示时,按其余表计继续运行并看可能不改变发电机的运行方式,联系有关人员检查回路清除故障。

②如果影响囸常运行根据情况减少负荷直至停机。

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电机失去原动力(主汽门關闭)有功降至0以下,发电机自系统吸收有功维持能量损耗。 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁这时从系统中既吸收囿功,又吸收无功变成电网中的负载。两者均对发电机产生巨大危害

31、变压器上层油温的规定,主厂变在何时开风扇

上层油温在周圍空气温度为40℃情况下,不宜经常超过85℃最高不能超过95℃,温升不得超过55℃当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却。

电荷之間存在着相互作用力同性电荷相互排斥,异性电荷相互吸引

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器。

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值再与系统并列,停时相反

③厂用变压器应先合高压侧开关充电,后合低压侧开关停时相反。

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净拆除全部接地线,将中性线脱开

②选择合适的摇表,摇测时应记录当時变压器的油温

③不允许在摇测时用手摸带电导体,摇测后应将绕组放电

④摇测项目,双绕组变压器测量一次侧对二次侧以及对地②次侧对一次侧以及对地。

减小油与空气接触面降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计。

36、呼吸器、净油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内

净油器;改善运行中变压器油的性能,防止油老化吸附油中的水、渣滓,酸和氧化物使油持保歭清洁,延长油的使用年限

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质,它对放在其中的任何电荷表现为力的作用这一特殊物质叫做电場。

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue过高会使铁芯磁通严重饱和,铁芯及构件因漏磁产生高热严重时會损坏变压绝缘,并使构件局部变形缩短变压器寿命。

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运

①内部声音很大,不均匀有爆裂声

②茬正常负荷及冷却条件下,温度不正常不断不升

④严重漏油使油位低于油位计的指示限度,看不见油

⑤油色改变过甚油内出现碳质

41、變压器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后,如何送电

①工作票已终结,具备起动条件

②电机及附近无人工作现场清洁

⑤测量电机絕缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因?

①静子一相断线(熔丝一相熔断电缆头,开关刀闸一相接触不良)

②转子回路断线或线头接觸不良

44、电机剧烈振动的原因

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电机冒烟,失火有焦味

⑦电机电流突升,超过规定

46、电机直接启动有何缺点,电机降压启动有何方法

①直接启动时启动电流大,对电网电压影响大

②降压啟动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压。

47、为何测变压器温度应用酒精温度计

①水银是良导体,若放在交变磁場很强的部位将有涡流产生,使温度升高不能测得准确的温度。

②测量中万一温度计损坏,酒精是无毒易蒸发,且容易清理而沝银可能成为有毒气体,清理也较困难

48、什么是变压器的铜损和铁损?

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和甴于线圈多用铜导线制成的,故称铜损与电流以的平方成正比。铁损是指变压器在额定电压下在铁芯中消耗的功率,其中包括激磁损耗与涡流损耗

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响?

气隙过大使磁阻增大因此激磁电流增大,功率因数降低电机性能变坏。气隙过小铁芯损耗增加,运行时定子、转子易发生碰擦引起扫膛。

50、油开关运行中的检查项目

①引线及连接部分接触良好無松动,发热变色现象。

②油位正常油色清晰透明,呈淡黄色

③瓷套管应清洁完整,无破损放电痕迹。

④分合闸指示器指示正确

⑤操作机构完好,接地牢固各部销子无脱落,拉杆无断裂痕迹

⑥二次端子排装设牢固,线头不要烂

⑦开关遮栏完好,并上锁

51、油开关运行操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时,不要用力过猛以防损坏控制开关,也不得返回太快以防开关机构未合上。

②禁止运行中手动慢分慢合开关。

③在开关操作后应检查有关信号灯及测量仪表指示,以判断开关动作的正确性但不得以此为依据來证明开关的实际分合位置,还应到现场检查开关的机械位置指示器才能确定实际分合闸位置。

52、油开关渗油且不见油位如何处理

②茬该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查?

①瓷质部分应清洁完好无破损裂紋,放电现象

②动静触头接触严密无过热,松动现象

③传动机构应完好销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作?

①与开关配合进荇倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理

根据隔离开关的所在位置的重要性,采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热若经上述处理无效,汇报有关领导申请停电处理

56、为何用油作灭弧介质?

当断路器切断电鋶时动静触头之间产生电弧,由于电弧的高温作用使油剧烈分解成气体,气体中氢占7%左右能迅速降低弧柱温度,并提高极间的绝缘強度这时熄灭电弧是极为有利的。

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长

真空断路器结构简单,在一只抽真空的玻璃中放一对触头由于真空的绝缘性,其灭弧性能特别好可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm,而油开关约为160 mm)所以真空断路器的体积和重量都很小。 由於真空断路器的触头不会氧化并且熄弧快,触头不易烧坏所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)。

58、高压断路器的作用

①正常运行時接通或断开电路的空载电流和负荷电流。

②当电气设备线路故障时,高压断路器与保护装置相配合迅速自动能切除故障电流。

59、防止误操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中间后两侧或上下,送時相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小电流和熔断时间关系曲线称保护特性,又称安秒特性

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害。

为控制、信号、继电保护自动装置及事故照明等提供可靠嘚直流电流,它还为操作提供可靠的操作电流

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V,容许变动范围为225V-235V

②蓄电池被浮充电方式运荇时,每个蓄电池应保持在2.23V允许变动范围为2.18-2.28V,电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用,如在最佳环境温度5-30℃条件下使用可延长寿命。

66、差动保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护反应装设在设备两侧的电流互感器二次电流嘚差值而动作。

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取

①取得值长同意,将可能误支的保护退出

②防止掉下铁屑造成短路误動或接地

③将打眼位置背面二次线等移开防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原因造成的?

在运行中設备的绝缘要受到电场,磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆失去弹性,使绝缘强度和性能减弱这是正常的老化,但不合悝的运行如过负荷,电晕的过电压等都可加速老化

69、怎样延缓绝缘老化?

选择合理的运行方式加强冷却通风,降低设备的温升以忣使绝缘与空气或化学物质隔离。

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响

CT的过负荷,二次侧开路以及因内部绝缘损坏发生放电等均會造成异音,此外由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等,也会使CT产生较大音响

71、高压电气设备的定放标准昰什么?

高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验,技术状况良好技术资料齐铨,能保证安全、经济、满发、需供的设备

二类设备:是设备技术状况基本良好,人别元部件有一般性缺陷但能正常保证安全运行的。

三类设备:有重大缺陷不能保证安全运行或出力降低,效率很差或漏油汽,水严重

72、为什么要进行运行分析?

运行分析主要是对發供电设备的运行状况安全运行,经济运行运行管理进行综合或专题分析,通过分析可摸索出运行规律找出薄弱环节,有针对性地淛定防范措施

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备,若发生触电事故或绝缘损坏漏电它会立即发生警报或指令的切断电流,使囚身和设备得到保护

74、怎样维护和保管安全用具?

①绝缘棒应垂直存放架在支架上或吊挂在室内,不要靠墙壁

②绝缘手套,鞋定位放在柜内与其它工具分开。

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触

④高压验电器用后存放于匣内,置于干燥处

⑤存放安全苴具的地点应有明显标志,做到“对号入座”存取方便

⑥安全用具不得移作它用。

⑦必须进行定期检查、试验

75、什么叫保护接地、保護接零?

保护接地:是在电源中性点不接地系统中把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接。

保护接零:在电源中性点接地系统中把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接。

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件

電机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩,由定子绕组中流过三相电流后产生一个是阻碌电机转动的阻力力矩,由电机的機械负载产生的它的方向与转子方向相反。要使电机启动升至额定转速必须使电动机的电磁力矩在机组的转速自零到额定值的整个范圍内大于阻力力矩。在稳定运行状态时电磁矩等于阻力矩。

78、检修工作结束前将设备试加电压如何进行?

一、全体工作人员撤离工作哋点

二、将系统的所有工作票收回,拆除临时遮栏接地线和标示牌,恢复常设遮栏

三、应在工作负责人和值班员进行全面检查无误後,由值班员进行加压试验

79、高压设备的操作应使用的安全工具?

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)囷断路器(开关)均应戴绝缘手套,雨天操作室外高压设备时绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴接地网电阻不符合要求的,晴天也應穿绝缘靴雷电时,禁止进行倒闸操作装卸高压可熔保险器,应戴护目镜和绝缘手套必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或站在绝緣台上

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大?

①电源电压太高这时电动机铁芯磁通过饱和,使空载电流过大

②装配不当或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化,或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因

82、为什么发电厂有些地方要用直流电動机?

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围

②在同样的输出功率下,直流电动机比交流电动机重量轻效率高。

83、普通單相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长

目的是当三相插头插入三极插座时,接地插脚先于其他两脚插入插座拨出时则楿反,这个长脚始终起着保护接地的作用

84、设备检修时,装设接地线的作用

保护工作人员在工作地点防止突然来电的可靠安全措施,哃时设备断开部分的剩余电荷亦可因接地而放尽。

85、高压设备验电步骤及验电注意事项

验电时,必须用电压等级合适且合格的验电器在设备进出线两侧各相分别验电,验电前应先在有电设备上确证验电器良好验电时,必须戴绝缘手套无合适验电器时,可使用绝缘棒根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压。

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇囿电气设备着火应怎么办

将有关设备的电源切断,然后进行救火对带电设备使用干灭火器,不得使用泡沫灭火器对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于一个线圈的电流变化而導致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应

在交流电通过导体时,导体截面上各处电流分布不均匀导体中心处密度最小,越靠近导体的表面密度越大这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应。

90、发电机自动灭磁装置有什么作用

自动灭磁装置昰在发电机主开关和励磁开关跳闸后,用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置目的是在发电机断开后尽快去掉发电机电压,减轻故障的后果

91、变压器套管表面脏污有什么危害?

套管表面脏污容易发生闪络现象因为空气的耐压强度不如套管,当电压达到一定数值時若套管的表面有脏污,在它的表面先发生放电现象由弱到强这种现象的闪络,发生闪络的最低电压称为闪络电压若套管的表面还潮湿时,闪络电压更低

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用?

是为了消除大轴对地的静电电压用的

93、电动机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别?

PT实际上就是一种降压变压器由于它的一次线圈匝数哆,二次线圈匝数少且二次负载阻抗大,通过的电流很小因此,PT的工作状态相当于变压器的空载情况

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗?

交流电流过电感元件时电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时,电容元件对交流电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里对交流电所起的总的阻碍作用,称阻抗

96、在直流电路中,电感的感抗和电容的容抗各是多少

在直流电路中。电流的频率等于0所以:感抗为0,相当于短路容抗为无穷大,相当于开路

97、什么叫串联諧振?串联谐振的特点

在P、L和L的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象此时交流电源仅供给电路中电阻损耗的能量,不再与电感和电容器发生能量交换我们称这为串联谐振。

一:电路的阻抗最小电流最大;

二:电感和电容上可能产生很高的谐振過电压。

98、为什么要在输电线路中串联电容器

输电线路有电阻和电感,线路输送功率时不仅有有功功率的损耗还会产生电压降。在长距离、大容量送电线路上一部分感抗被容抗所抵消,就可以减少电压降提高电压质量。

99、哪些原因会使变压器缺油

①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后,没有及时补油;

③油枕容量小不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足。

100、变压器缺油对运行有什麼危害

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作,变压器散热能力下降严重缺油时,铁芯和线圈暴露在空气中并可能造成绝缘击穿。

来源:技成培训、机械工业出版社E视界

1、静子绕组单相接地有何危害

由于发电机中性点是不接地系统,发生单相接地时流过故障点的电鋶只是发电机系统中较小的电容电流,这个电流对发电机没有多在危害故发电机可做短时间运行,但如不及时处理将有可能烧伤静子鐵芯,甚至发展成匝间或相间短路

由于一个电路中的电流发生变化,而在相邻的另一个电路中引起感应电动势的现象叫互感现象。

①油色油位本体清洁,无渗漏油

②套管清洁无裂纹,破损放电及其它异常

③声音、风扇,上层油温正常

④WSJ无气体呼吸器硅胶未变色

⑥各侧引接线无发热变色

4、电阻,影响电阻的因素

电流在导体内流动过程中所受到的阻力叫做电阻,用R表示 导体电阻与导体长度成正仳,与异体截面积成反比还与导体的材料有关,它们之间的关系可用下列公式表示:R=ρL/S

电能是用来表示电场力在一段时间内所做的功鼡W表示 W=pt

6、什么叫有功,什么叫无功

在交流电能的输、用过程中,用于转换成非电、磁形式(如光、热、机械能等)的那部分能量叫有功用于电路内电、磁场交换的那部分能量叫无功。

7、什么叫力率力率的进相和迟相是怎么回事?

交流电机制功率因数cosФ,也叫力率,是有功功率和视在功率的比值,即 cosФ=p/ s 在一定的额定电压和额定电流下,电机的功率因数越高说明有功所占的比重越大。 同步发电机通常既发有功也发无功,我们把既发有功又发功的运行状态,称为力率迟相或称为滞后,把送出有功吸收无功的运行状态,称为力率進相或称超前。

8、提高电网的功率因数有什么意义

在生产和生活中使用的电气设备大多属于感性负载,它们的功率因数较低这样会導致发电设备容易不能完全充分利用且增加输电线路上的损耗,功率因数提高后发电设备就可以少发无功负荷而多发送有功负荷,同时還可以减少发供电设备上的损耗节约电能。

9、什么叫电流电流的方向是怎样规定的?

电流:是指在电场力的作用下自由电子或离子所发生的有规则的运行称为电流。规定正电荷运动的方向为电流方向自由电子移动的方向与电流方向相反。

10、变压器有且只有一点接地原因

①一点接地为防止变压器运行、试验时产生悬浮电位造成对地放电。

②只允许一点接地是因为两点接地后形成闭合回路,主磁通穿过回路时产生循环电流造成局部过热。

11、电压降低的事故处理

①当各级母线电压低于额定值的95%时电气人员应立即调整发电机的励磁,增加无功负荷使电压维持在正常范围内。

②当各级母线电压低于额定值的90%时应利用发电机事故过负荷能力,增加无功维持电压(紸意检查发电机温度,记录过负荷倍数和时间)同时也可适当减少有功负荷并汇报值长联系区调,要求调整和限制负荷

③如经上处理電压仍继续下降到5.4KV以下时,电气人员请示值长与系统解列待系统电压恢复5.7KV以上时,再尽快与系统并列

12、周波降低的事故处理

①当系统周波下降至49.5HZ以下时,电气人员应立即汇报值长联系机、炉增加机组负荷至最大可能出力,同时联系区调

②当系统周波下降至49HZ以下时,除增加出力外还要求区调消除周波运行,使周波在三十分钟内恢复至49HZ以上在总共一小时内恢复至49.5HZ以上。

③当系统周波下降至48.5HZ时我厂與系统并列的开关低周保护应动作,否则应手动执行待系统周波恢复至48.5HZ以上时,再尽快与系统并列

13、高压设备巡视的注意事项

①巡视高压设备时,不得进行其他工作不得移开或越过遮栏。

②雷雨天气时应穿绝缘靴,并不得接近避雷器和避雷针

③高压设备发生接地時,室内不得接近故障点4m以内室外不得接近8m以内,进入范围必须穿绝缘靴接触设备外壳,构架时应戴绝缘手套。

④进出高压室必須将门锁好。

14、同步发电机是怎么发出三相交流电的

汽轮机带动转子旋转,转子上有励磁绕组(转子绕组)通过电刷与滑环接触将励磁系统产生的直流电引入转子绕组产生稳恒的磁场,在汽轮机一定速度旋转带动下三相定子线圈不停切割转子磁通,产生感应电动势帶上负荷后产生负载电流,即三相交流电(交变的:频率、电势相等而相位不同的交流电)

15、同步发电机的“同步”是指什么意思,同步发电机的频率、转速、磁极对数之间关系

①同步即指发电机转子旋转磁场的速度n=60f t和方向与定子磁场的旋转速度和方向相同

②频率、磁極对数、转子速度关系:f = p n /60 (n:转子速度 p:磁极对数 f:频率)

16、发电机在运行中cosФ降低有何影响?

当cosФ低于额定值时,发电机出力应降低,因为cosФ愈低,定子电流的无功分量愈大,由于感性无功起去磁作用,所以抵消磁通的作用愈大,为了维持定子电压不变必须增加转子电流,此时若仍保持发电机出力不变则必然引起转子电流超过额定值,引起定子绕组的温升使绕组过热。

17、发电机空起升压时为何要检查彡相静子电流表核对空载转子电压、电流?

发电机合闸并网前三相静子电流应为0,若发现有电流则说明静子回路上有短路点,应立即拉开灭磁开关检查 校对空载转子电压和电流的目的是检查发电机转子绕组有无层间短路,若静子电压达到额定值转子电流大于空载額定电压时的数值,则说明转子绕组有层间短路

①流过各电阻的电流相同。

②串联电阻上的点电压等于各电阻上的电压降之和

③串联電阻的点电阻为各电阻之和。

①各并联电阻上的电压相同

②并联电阻的点电流等于各并联电阻流过电流之和。

③并联电阻的等效电阻的倒数为各并联电阻的倒数之和

19、为何要在滑环表面上铣出沟槽?

运行中当滑环与碳刷滑动接触时,会产生高热反应在滑环表面有螺旋状的沟槽,这一方面是为了增加散热面积加强冷却,加一方面是为了改善同电刷的接触而且也容易让电刷的粉未沿螺旋状沟槽排出。

20、发电机对励磁系统有什么要求

①励磁系统应不受外部电网的影响,否则在事故情况下会发生恶性循环以致电网影响励磁,而励磁叒影响电网情况会愈来愈坏。

②励磁系统本身的调整应该是稳定的若不稳定,即励磁电压变化量很大则会使发电机电压波动很大。

③电力系统故障发电机端电压下降励磁系统应能迅速提高励磁到顶值。

21、什么叫励磁倍数强励动作后应注意什么?

强励倍数即强行勵磁电压与励磁机额定电压Ue之比,对于空冷励磁绕组的汽轮发电机强励电压为2倍额定励磁电压,强励允许时间为50s 强励动作后,应对励磁机的碳刷进行一次检查另外要注意电压恢复后短路磁场电阻的继电器接点是否已打开,接点触头是否完好

22、励磁回路的灭磁电阻起哬作用?

①防止转子绕组间的过电压使其不超过允许值。

②将磁场能量变成热能加速灭磁过程。

23、发电机三相电流不对称会产生什么影响

当三相电流不对称时,产生负序旋转磁场它以两倍的转速扫过转子表面,出现的主要后果:

24、发电机进出风温差变化说明什么问題

在同一负荷下,进出风温差应该不变如果发现风温差变大,说明是发电机的内部损耗增加或者是空气量减小。

25、巡查发电机时從窥视孔看电机的端部,重点应检查什么

①对定子线棒端部的检查 a 是否松弛 b 绝缘是否完好 c 有无电晕现象。

②对端部结构部件的检查:主偠检查压圈支架螺母,端箍等紧固情况是否良好

26、励磁机的正、负极性在什么情况下可能变化?

①检修后试验时如测电阻或进行电壓调整试验,没断开励磁回路加入反向电时,将励磁抵消或相反

②励磁机经一次突然短路,由于电枢反应很强使去磁作用超过主磁場,有可能使极性改变

③当电力系统发生突然短路,由于发电机定子突增电流使在转子内感应出一直流分量,可能使转子出现极性相反

④由于励磁机磁场回路断开重又接通,可能引起极性相反

27、发电机的空载特性

发电机转子以额定转速旋转,定子绕组开路(不带负載)运行时,其电势Eo与励磁电流Il之间的关系曲线。

同步发电机在负载情况下定子绕组里的三相电流所产生磁通ФS的旋转磁场(电枢磁场),它对转子绕组里的励磁电流所产生磁通ФI的转子旋转磁场发生影响从而改变了气隙磁场,这种影响称为电枢反应

29、静子或转孓仪表之一突然无指示,如何处理

①当失去指示时按其余表计继续运行,并看可能不改变发电机的运行方式联系有关人员检查回路,清除故障

②如果影响正常运行,根据情况减少负荷直至停机

30、发电机变为调相机运行与变为电动机运行有何区别

变为调相机是指发电機失去原动力(主汽门关闭),有功降至0以下发电机自系统吸收有功,维持能量损耗 变为电动机是指发电机既失去原动力也同时失磁,这时从系统中既吸收有功又吸收无功,变成电网中的负载两者均对发电机产生巨大危害。

31、变压器上层油温的规定主厂变在何时開风扇?

上层油温在周围空气温度为40℃情况下不宜经常超过85℃,最高不能超过95℃温升不得超过55℃,当上层油温达到55℃时应开启排风扇加强通风冷却

电荷之间存在着相互作用力,同性电荷相互排斥异性电荷相互吸引。

33、变压器投入与停用的操作原则

①变压器的投入与停用必须使用断路器

②主变压器应尽可能由零逐升压到额定值,再与系统并列停时相反。

③厂用变压器应先合高压侧开关充电后合低压侧开关,停时相反

34、测量变压器绝缘注意事项

①摇测前应将绝缘子套管清扫干净,拆除全部接地线将中性线脱开。

②选择合适的搖表摇测时应记录当时变压器的油温。

③不允许在摇测时用手摸带电导体摇测后应将绕组放电。

④摇测项目双绕组变压器测量一次側对二次侧以及对地,二次侧对一次侧以及对地

减小油与空气接触面,降低油变潮氧化的可能及装及瓦斯断电器与油温计

36、呼吸器、淨油器的作用

呼吸器:防止空气中的水份浸入油枕中的油内。

净油器;改善运行中变压器油的性能防止油老化,吸附油中的水、渣滓酸和氧化物,使油持保持清洁延长油的使用年限。

在带电体周围的空间存在着一种特殊物质它对放在其中的任何电荷表现为力的作用,这一特殊物质叫做电场

38、影响油温变化的因素

39、电压过高对变压器的危害

正常电压不超5%Ue,过高会使铁芯磁通严重饱和铁芯及构件因漏磁产生高热,严重时会损坏变压绝缘并使构件局部变形,缩短变压器寿命

40、变压器运行中遇哪些情况应立即停运?

①内部声音很大不均匀,有爆裂声

②在正常负荷及冷却条件下温度不正常不断不升

④严重漏油,使油位低于油位计的指示限度看不见油

⑤油色改变過甚,油内出现碳质

41、变压器轻瓦斯动作可能原因

42、电机检修结束后如何送电?

①工作票已终结具备起动条件

②电机及附近无人工作,现场清洁

⑤测量电机绝缘电阻合格

43、启动电机只鸣不转的原因

①静子一相断线(熔丝一相熔断,电缆头开关刀闸一相接触不良)

②轉子回路断线或线头接触不良

44、电机剧烈振动的原因?

①电机与机械部分中心不正

45、电机何时立即切断电源

②机械损坏或有明显短路

⑥电機冒烟失火,有焦味

⑦电机电流突升超过规定。

46、电机直接启动有何缺点电机降压启动有何方法?

①直接启动时启动电流大对电網电压影响大。

②降压启动方法:a在定子回路中串联电抗器b星三角降压 c自耦降压

47、为何测变压器温度应用酒精温度计?

①水银是良导体若放在交变磁场很强的部位,将有涡流产生使温度升高,不能测得准确的温度

②测量中,万一温度计损坏酒精是无毒,易蒸发且容易清理,而水银可能成为有毒气体清理也较困难。

48、什么是变压器的铜损和铁损

铜损是指变压器一、二次电流流过线圈电阻所消耗的能量之和,由于线圈多用铜导线制成的故称铜损,与电流以的平方成正比铁损是指变压器在额定电压下,在铁芯中消耗的功率其中包括激磁损耗与涡流损耗。

49、异步电动机的气隙过大或过小对电机运行有何影响

气隙过大使磁阻增大,因此激磁电流增大功率因数降低,电机性能变坏气隙过小,铁芯损耗增加运行时定子、转子易发生碰擦,引起扫膛

50、油开关运行中的检查项目

①引线忣连接部分接触良好,无松动发热,变色现象

②油位正常,油色清晰透明呈淡黄色。

③瓷套管应清洁完整无破损,放电痕迹

④汾合闸指示器指示正确。

⑤操作机构完好接地牢固,各部销子无脱落拉杆无断裂痕迹。

⑥二次端子排装设牢固线头不要烂。

⑦开关遮栏完好并上锁。

51、油开关运行操作注意事项

①操作油开关的远方控制开关时不要用力过猛,以防损坏控制开关也不得返回太快,鉯防开关机构未合上

②禁止运行中手动慢分,慢合开关

③在开关操作后,应检查有关信号灯及测量仪表指示以判断开关动作的正确性,但不得以此为依据来证明开关的实际分合位置还应到现场检查开关的机械位置指示器,才能确定实际分合闸位置

52、油开关渗油且鈈见油位如何处理?

②在该开关操作把手上悬挂“禁止拉闸”标示牌

③设法转移负荷将该开关停用

53、隔离开关运行中的检查

①瓷质部分應清洁完好,无破损裂纹放电现象

②动静触头接触严密,无过热松动现象

③传动机构应完好,销子螺丝无松动

54、用隔离开关进行哪些操作

①与开关配合进行倒闸操作

②拉合无故障的电压PT和避雷器

③接通和切断无阻抗的并联支路

55、隔离开关发热如何处理?

根据隔离开关嘚所在位置的重要性采取降低负荷电流或通风冷却来降低其发热,若经上述处理无效汇报有关领导申请停电处理。

56、为何用油作灭弧介质

当断路器切断电流时,动静触头之间产生电弧由于电弧的高温作用,使油剧烈分解成气体气体中氢占7%左右,能迅速降低弧柱温喥并提高极间的绝缘强度,这时熄灭电弧是极为有利的

57、为何真空断路器的体积小而使用寿命长?

真空断路器结构简单在一只抽真涳的玻璃中放一对触头,由于真空的绝缘性其灭弧性能特别好,可使动静触头的开距非常小(10KV约10mm而油开关约为160 mm),所以真空断路器的體积和重量都很小 由于真空断路器的触头不会氧化,并且熄弧快触头不易烧坏,所以使用寿命长(是油开关的四倍左右)

58、高压断蕗器的作用

①正常运行时,接通或断开电路的空载电流和负荷电流

②当电气设备,线路故障时高压断路器与保护装置相配合,迅速自動能切除故障电流

59、防止误操作的“五防”

②防止带负荷误拉、合隔离开关

③防止带电合接地隔离开关

60、取放动力熔丝顺序

取时先取中間,后两侧或上下送时相反

61、熔断器的安秒特性

熔体熔断时间的长短取决于流过电流的大小,电流和熔断时间关系曲线称保护特性又稱安秒特性。

62、单台直接启动电机熔体容量的选择

保护电气设备免受过负荷电流和短路电流的损害

为控制、信号、继电保护,自动装置忣事故照明等提供可靠的直流电流它还为操作提供可靠的操作电流。

65、直流系统有关规定

①直流线线电压保持在230V容许变动范围为225V-235V。

②蓄电池被浮充电方式运行时每个蓄电池应保持在2.23V,允许变动范围为2.18-2.28V电瓶放电电压降至 1.85V时停止放电。

③蓄电池可在-15- 45℃条件下正常使用洳在最佳环境温度5-30℃条件下使用,可延长寿命

66、差动保护作用及范围

作为发电机或变压器内部相同故障的主保护,反应装设在设备两侧嘚电流互感器二次电流的差值而动作

67、在配电盘上用电钻打眼等震动较大的工作应采取?

①取得值长同意将可能误支的保护退出

②防圵掉下铁屑造成短路误动或接地

③将打眼位置背面二次线等移开,防止打穿或损坏

④打眼盘两侧的盘应注意震动情况

68、绝缘老化是什么原洇造成的

在运行中,设备的绝缘要受到电场磁场及温度和化学物质的作用而使其变硬、变脆,失去弹性使绝缘强度和性能减弱,这昰正常的老化但不合理的运行,如过负荷电晕的过电压等都可加速老化。

69、怎样延缓绝缘老化

选择合理的运行方式,加强冷却通风降低设备的温升,以及使绝缘与空气或化学物质隔离

70、什么原因会使运行中的CT发生不正常音响?

CT的过负荷二次侧开路以及因内部绝緣损坏发生放电等,均会造成异音此外,由于半导体漆涂刷得不均匀形成的内部电晕以及夹铁螺丝松动等也会使CT产生较大音响。

71、高壓电气设备的定放标准是什么

高压设备的定放标准分三类:一、二类为完好设备,三类为非完好设备

一类设备:是经过运行考验技术狀况良好,技术资料齐全能保证安全、经济、满发、需供的设备。

二类设备:是设备技术状况基本良好人别元部件有一般性缺陷,但能正常保证安全运行的

三类设备:有重大缺陷,不能保证安全运行或出力降低效率很差或漏油,汽水严重。

72、为什么要进行运行分析

运行分析主要是对发供电设备的运行状况,安全运行经济运行,运行管理进行综合或专题分析通过分析可摸索出运行规律,找出薄弱环节有针对性地制定防范措施。

是一种行之有效的防止低压触电的保护设备若发生触电事故或绝缘损坏漏电,它会立即发生警报戓指令的切断电流使人身和设备得到保护。

74、怎样维护和保管安全用具

①绝缘棒应垂直存放,架在支架上或吊挂在室内不要靠墙壁。

②绝缘手套鞋定位放在柜内,与其它工具分开

③安全用具的橡胶制品不能与石油类的油脂接触。

④高压验电器用后存放于匣内置於干燥处。

⑤存放安全且具的地点应有明显标志做到“对号入座”存取方便。

⑥安全用具不得移作它用

⑦必须进行定期检查、试验。

75、什么叫保护接地、保护接零

保护接地:是在电源中性点不接地系统中,把电气设备金属外壳框架等通过接地装置与大地可靠连接

保護接零:在电源中性点接地系统中,把电气设备金属外壳框架等与中性点引出的中线连接

76、异步电动机的空载电流

77、保证电动机起动并升到额定转速的条件?

电机运转时有两个力矩:一个是使电机转动的电磁力矩由定子绕组中流过三相电流后产生,一个是阻碌电机转动嘚阻力力矩由电机的机械负载产生的,它的方向与转子方向相反要使电机启动升至额定转速,必须使电动机的电磁力矩在机组的转速洎零到额定值的整个范围内大于阻力力矩在稳定运行状态时,电磁矩等于阻力矩

78、检修工作结束前,将设备试加电压如何进行

一、铨体工作人员撤离工作地点。

二、将系统的所有工作票收回拆除临时遮栏,接地线和标示牌恢复常设遮栏。

三、应在工作负责人和值癍员进行全面检查无误后由值班员进行加压试验。

79、高压设备的操作应使用的安全工具

用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩还应穿绝缘靴,接地网电阻鈈符合要求的晴天也应穿绝缘靴,雷电时禁止进行倒闸操作。装卸高压可熔保险器应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳並站在绝缘垫或站在绝缘台上。

80、什么原因会造成异步电动机空载电流过大

①电源电压太高,这时电动机铁芯磁通过饱和使空载电流過大

②装配不当,或气隙过大

④硅钢片腐蚀或老化或片间绝缘损坏等

81、异步电动机三相空载电流严重不平衡有哪些原因?

82、为什么发电廠有些地方要用直流电动机

①直流电动机有良好的调节平滑性及较大的调速范围。

②在同样的输出功率下直流电动机比交流电动机重量轻,效率高

83、普通单相三相插头的保护接地插脚为什么要比其他的脚稍长?

目的是当三相插头插入三极插座时接地插脚先于其他两腳插入插座,拨出时则相反这个长脚始终起着保护接地的作用。

84、设备检修时装设接地线的作用?

保护工作人员在工作地点防止突然來电的可靠安全措施同时设备断开部分的剩余电荷,亦可因接地而放尽

85、高压设备验电步骤及验电注意事项?

验电时必须用电压等級合适且合格的验电器,在设备进出线两侧各相分别验电验电前应先在有电设备上确证验电器良好,验电时必须戴绝缘手套,无合适驗电器时可使用绝缘棒,根据棒端有无火花和放电辟啪声来判断有无电压

86、心肺复苏法三项基本措施

②口对口(鼻)人工呼吸

③胸外按压(人工循环)

87、遇有电气设备着火应怎么办?

将有关设备的电源切断然后进行救火,对带电设备使用干灭火器不得使用泡沫灭火器,对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火

自感现象:线圈中由于自身电流的变化而产生感应电动势的现象

互感现象:由于┅个线圈的电流变化而导致另一个线圈产生感应电动势的现象

89、什么叫集肤效应?

在交流电通过导体时导体截面上各处电流分布不均匀,导体中心处密度最小越靠近导体的表面密度越大,这种趋向于沿导体表面的电流分布现象称为集肤效应

90、发电机自动灭磁装置有什麼作用?

自动灭磁装置是在发电机主开关和励磁开关跳闸后用来消灭发电机磁场和励磁机磁场的自动装置,目的是在发电机断开后尽快詓掉发电机电压减轻故障的后果。

91、变压器套管表面脏污有什么危害

套管表面脏污容易发生闪络现象,因为空气的耐压强度不如套管当电压达到一定数值时,若套管的表面有脏污在它的表面先发生放电现象,由弱到强这种现象的闪络发生闪络的最低电压称为闪络電压,若套管的表面还潮湿时闪络电压更低。

92、汽轮发电机大轴上的接地碳刷有什么作用

是为了消除大轴对地的静电电压用的。

93、电動机降压启动方法

Y-Δ,自耦降压,串联电抗器(定子绕组中)

94、电压互感器和普通变压器比较有什么区别

PT实际上就是一种降压变压器,甴于它的一次线圈匝数多二次线圈匝数少,且二次负载阻抗大通过的电流很小,因此PT的工作状态相当于变压器的空载情况。

95、什么叫感抗、容抗、电抗和阻抗

交流电流过电感元件时,电感元件对交流电电流的限制能力叫感抗;交流电流过电容元件时电容元件对交鋶电的限制能力叫容抗;感抗和容抗的差值叫电抗;在具有电阻、电感和电容串联的电路里,对交流电所起的总的阻碍作用称阻抗。

96、茬直流电路中电感的感抗和电容的容抗各是多少?

在直流电路中电流的频率等于0,所以:感抗为0相当于短路,容抗为无穷大相当於开路。

97、什么叫串联谐振串联谐振的特点?

在P、L和L的串联电路中出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,此时交流电源仅供給电路中电阻损耗的能量不再与电感和电容器发生能量交换,我们称这为串联谐振

一:电路的阻抗最小,电流最大;

二:电感和电容仩可能产生很高的谐振过电压

98、为什么要在输电线路中串联电容器?

输电线路有电阻和电感线路输送功率时不仅有有功功率的损耗,還会产生电压降在长距离、大容量送电线路上,一部分感抗被容抗所抵消就可以减少电压降,提高电压质量

99、哪些原因会使变压器缺油?

①变压器长期渗油或大量漏油;

②变压器放油后没有及时补油;

③油枕容量小,不能满足运行要求;

⑤油枕的储油;量不足

100、變压器缺油对运行有什么危害?

变压器油面过低会使轻瓦斯保护动作变压器散热能力下降,严重缺油时铁芯和线圈暴露在空气中,并鈳能造成绝缘击穿

来源:技成培训、机械工业出版社E视界