多线控制泵或风机的无源启动接法
多线控制泵或风机的220V交流启动接法
多线控制泵或风机的DC24V启动接法暖通空调分区
查看: 5386|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
消防风机的硬线启动是几根线?有的图是6根,有的是8根,原理是什么?有什么区别吗?一般是用NH-BV线缆吗?
是否每台风机都必须硬线控制?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
谁回答一下呀?我施工有用!版主也可以回答呀!
听众数收听数自我介绍一礼仪三克己五不屈
最后登录注册时间主题精华4积分1592帖子
一般八根,两根控制线,两根电源线,两根信号线,两根手动控制线
可能有的没有手动的
听众数收听数自我介绍一礼仪三克己五不屈
最后登录注册时间主题精华4积分1592帖子
以下是引用zhaoyang-lz在 16:54:58.0发表的内容:
一般是用NH-BV线缆吗?
耐火的可以,好像也可以用阻燃的
听众数收听数自我介绍一礼仪三克己五不屈
最后登录注册时间主题精华4积分1592帖子
以下是引用zhaoyang-lz在 16:54:58.0发表的内容:
是否每台风机都必须硬线控制?
线是要接的,硬线控制这个词没听说过,建议跟电气的交流一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一类高底层线缆要求最好是耐火的,二类高低层可用阻燃的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
严格来说:消防风机没有硬线启动之说,有直接启动和自动启动之说.直接启动是在消防控制室或控制器手动盘直接启动消防风机.自动启动是控制主机在感知末端感烟探测器传来的报警信号后自动启动消防风机.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分1623帖子
五星工程师, 积分 1623, 距离下一级还需 877 积分
以下是引用toplhc在 16:44:44.0发表的内容:
以下是引用zhaoyang-lz在 16:54:58.0发表的内容:
是否每台风机都必须硬线控制?
线是要接的,硬线控制这个词没听说过,建议跟电气的交流一下
通常称"直拉线控制"指被控设备和消防控制室之间的直接线缆连接.在控制室可直接启停消防设施及接受信号的返馈.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
我的意思是:
消防多线控制盘启动风机是否像直接启动消防泵和喷淋泵一样,需要8根线,
有些说需要故障反馈?
不是指通过总线模块启动及反馈.
请高手回答.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
回复 1# 的帖子
你管他几根线,首先要看你用的设备多线启动需要什么线然后连上,能远程启动控制柜有应答就可以了
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)> 公司动态
风机不能启动而且开关跳闸的12个原因说明
& & 风机的种类有很多,在使用一段时间后就会出现不能启动,开关跳闸,这是由哪些原因导致的?以下是总结的12个跳闸原因,希望能对大家有所帮助。  1、电机接线错误。  2、线路搭壳漏电。  3、叶轮反方向旋转。  4、风机转速不匹配过高。  5、电网容量不足,电压偏低。  6、风机电机高速低接线连接错误。  7、风机控制箱高低速编号与实际不一致。  8、开关容量配小,或热保护器整定值过小不合理。  9、接线不可靠,运行一段时间后因接处发热断线。  10、起动电流过大,对大功率容量风机建议降压起动。  11、风机负载过大(尤其是离心风机),可将管道进风口或出风口调节阀调至最小。  12、进线接触不良或同相位等引起缺相。控制箱附件性能不良,或到风机处线路接触不良引起缺相。  一旦风机不能正常的运转,检查以上的几项,应该就可以正常了。标签:&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
分享到:点击次数:&&更新时间: 14:10:15&&【】&&【】
上一篇:&&下一篇:
地址:广东省佛山市南海狮山新城工业区风机直接启动线NHKVV-7*1.0
您当前的位置: &
& 风机直接启动线NHKVV-7*1.0
点击图片查看大图
风机直接启动线NHKVV-7*1.0&
风机直接启动线NHKVV-7*1.0&
风机直接启动线NHKVV-7*1.0&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
产品导航:
发布时间:
17:02:48&&有效期至:长期有效
更新时间:
风机直接启动线NHKVV-7*1.0&&& 风机直接启动线NHKVV-7*1.0
&直起线 NHKVV-7*1.5是消防控制器至消防泵房的远程启动线。
多线联动线 NHBVR-4*1.5是启正压送风机和排烟机类的消防设备。
消防启泵按钮之间连线应该是 NHBVR-4*1.5线。2根启动、2根回答。有些厂家的消报3根线也可以,这个需要具体看是哪家的设备。另外还需要引入消报2根报警总线。消防报警系统中设计采用NH-KVV-7*1.5的多线控制线时,这是一根7芯1.5mm2的耐火型铜芯控制电缆,因此是7芯控制电缆,对于这个控制电缆来说就是一根整体。而且应该按照耐火控制电缆7*1.5的计算工程量并套控制电缆安装的定额子目,以及输入控制电缆单价。 如果是采用导线时,一是必须有设计材料变更单才能够使用7*(NH-BV-1.5),即7根1.5mm2的耐火铜芯聚乙烯绝缘导线。
还有 多线联动线 NHBVR-4*1.5
专业生产BV、BVR、RV、ZR-RVS、ZR-BV、NH-BV、BLX、BXR、YZ、YC、RVV、RVS、RVB、BVV、RVVP、BLV、BXVW、JKYJ、JKLYJ、DT、DTL、GT、SBH、MYQ-0.3/0.5、MY-0.38/0.66、MYP-0.38/0.66、MYP-0.66/0.24、HBGYV2*1.2、HBYV2*1*0.5、HBYV4*1*0.5、LGJ、SYV、KVV、KVV22、NH-KVV、NH-KVV22、NHKVVP、HYA、KVVP、KVVP2、GYXTW、GYSTS、GYXTW53、KVVP22、KVVP2-22、GYXTS、NH-YJV、NH-VV、VLV、NH-YJV22、NH-VV22、VLV22、DJYPA、DJYVP、DJYPVP、DJYP2V、DJYVP2、DJYP2VP2、DJYP3V、DJYVP3、DJYP3VP3、YJV、YJV22等电线、电力电缆、控制电缆、全系列弱电线缆、电子计算机电缆、橡套电缆 、同轴电缆、控制屏蔽电缆、阻燃、耐火及特种电缆20大类,5000多种规格,广泛用于电力、冶金、石油、化工、国防、电站、煤矿、交通、港口、建筑等行业,先后通过了ISO质量管理体系认证,ISO14000环境管理体系认证,CCC、CQC认证
消防泵不管在什么状态下,只要一启动就说明是水压低了,为了达到预设的水压,系统就自动启动了,等水压到达了预设的水压,系统便自动停止运行,这就是基本的原理,也是老是自动启动的原理。你可以看看消防泵连接的一个水压表,上面有两个指针,一个高的,一个低的,水压只有在两指针中间便是正常,一旦水压低于下面的指针便会启动补充水压。
解决的办法:晚上水压降低也许是此建筑物里,有人为的用水,找到源头,避免夜间用水,便会解决问题。若是系统问题或是城市供水水压降低的话,只需将预设水压(下指针)向下调低一些就没事了,第二天调回原位置即可!&
本产品网址:/b2b/6xv1830oeh10/sell/itemid-.html
能否提供样品
最小订货量
销售条款及附加条件
质量/安全认证
请选择常用问题
我对贵公司的产品非常感兴趣,能否发一些详细资料给我参考?
请您发一份比较详细的产品规格说明,谢谢!
请问贵公司产品是否可以代理?代理条件是什么?
我公司有意购买此产品,可否提供此产品的报价单和最小起订量?
报价请注明是否含税,是否可以开具增值税发票?
(不用打字)
我对您在中国贸易网发布的这个产品很感兴趣,能否发一份详细资料给我参考?非常感谢您。
联系电话 *

我要回帖

更多关于 静音送风机 的文章

 

随机推荐