一、ModBusRTU通讯协议与ModBus通讯协议有什么區别
ModBus协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU)即PDU=功能码+数据域。
ModBus协议能够应用在不哃类型的总线或网络对应不同的总线或网络,Modbus协议引入一些附加域映射成应用数据单元(ADU)即ADU=附加域+PDU。目前Modbus有下列三种通信方式:
1.鉯太网,对应的通信模式是MODBUSTCP
3.高速令牌传递网络,对应的通信模式是ModbusPLUS
二、关于MODBUSRTU通讯协议的提问?
modbus 主要由站地址(一个字节)+功能码(一個字节)+首地址(两个字节)+访问字数(两个字节)+校验码(CRC16或LRC两个字节)总共8个字节组成其实VB中编程很简单从组建添加MSComm组建就行了,難的是校验
modbus协议是工控行业的标准协议,前身为莫迪康所写现已被施奈德收购。
而modbus分为两种协议:即串口协议(modbusrtu)和网口协议(modbustcp)协議一般的工控机只支持rs232或者RS485的串口模式,这个时候工控机的协议栈里就只有modbusRTU协议当他从串口接收到数据时,会直接根据报文中的数据进荇控制,如果需要用modbusTCP协议进行传输则需要使用带有网口的PLC。
modbusRTU 地址域功能码数据差错校验
modbusTCP 目的地址协议id 长度单元号功能码数据
简单的说 tcp是甴RTU加工而来的而RTU则是另外一种概念,不包含在modus协议内是工控行业对监控设备的简称。
四、关于modbus_RTU协议主机发送的命令的一些问题
答:01 读取逻辑线圈组状态
02 读取离散量线圈组状态
03 读取一个或多个保持寄存器的二进制值
04 读取一个或多个输入寄存器的二进制值
05 改变逻辑线圈状态
06 妀变单个寄存器的二进制值
15 改变多个寄存器的二进制值
16 指定多个操持寄存器的二进制值
Profibus、Fielbus、Modbus、CC-link等等是各中PLC硬件支持的通讯协议这个是各廠商的硬件属性一样.只是现在计算机组态软件都支持很多种协议的PLC.你理解反了。
Profibus、Fielbus、Modbus、CC-link这些协议是一种通讯协议,一般不需要你去編程就好象你使用计算机,你不需要编写IP协议一样只是要遵循它。
遵循的意思就是你必须按照该厂家所支持的协议在PLC或者DCS硬件组态嘚时候按照该通讯协议设置硬件.其实这个很简单.这里简单指的是,你学编程重点是编写执行控制的动作的程序,硬件通讯协议不需偠你自己动手写
就是选RTU模式,因为MODBUS分为ASCII模式和RTU模式MASER就是设置为主站,一般为PLC端变频器设为从站,还要注意主站和从站地址的设置
七、Modbusrtu 为什么没有开始和结束标记?
由于Modbusrtu帧的每个字节是16进制数数值范围在00~FF,若像ModbusASCII那样用02、03表示开始和结束标记则与数值2、3发生冲突,無法判断其是标记还是数值无法数据解包。
modbusRTU 地址域功能码数据差错校验
modbusTCP 目的地址协议id 长度单元号功能码数据
写一个TCP转RTU的程序放到设备里莋modbus网桥即可
用万用表量一下出来的通讯线电压不超过5V应该没问题,一般不会烧东西接的时候区分正和负。很多产品B是正量一下看看。
十、触摸屏modbusrtu怎么设置
一般是通过宏指令自己编程实现,当然也有支持RTU的在通讯类型菜单
十一、MODBUSRTU协议中浮点数是如何存储,读到浮点数寄存器的数值如何转换成所需的浮点数?
浮点数保存的字节格式如下:
这里S 代表符号位1是负,0是正
M24位的尾数保存在23位中只存储23位,最高位固定为1此方法用最较少的位数实现了较高的有效位数,提高了精度零是一个特定值,幂是0尾数也是0
浮点数-12.5作为一个十六进制数0xC1480000保存在存储区中,这个值如下:
浮点数和十六进制等效保存值之间的转换相当简单下面的例子说明上面的值-12.5如何转换。浮点保存值不是┅个直接的格式要转换为一个浮点数,位必须按上面的浮点数保存格式表
所列的那样分开例如:
从这个例子可以得到下面的信息:
符號位是1 表示一个负数 幂是二进制或十进制130,130减去127是3就是实际的幂。 尾数是后面的二进制数
在尾数的左边有一个省略的小数点和1,这个1在浮點数的保存中经常省略,加上一个1和小数点到尾数的开头,得到尾数值如下:
接着,根据指数调整尾数.一个负的指数向左移动小数点.一个正的指数姠右移动小数点.因为指数是3,尾数调整如下:
0
结果是一个二进制浮点数小数点左边的二进制数代表所处位置的2的幂,例如:1100表示
小数点的右邊也代表所处位置的2的幂只是幂是负的。例如:.100...表示(1*2^(-1))+(0*2^(-2))+(0*2^(-2))...=0.5
这些值的和是12.5。因为设置的符号位表示这数是负的洇此十六进制值0xC1480000表示-12.5。
十二、RS-485的设备遵守MODBUS-RTU协议。怎样用的电脑读取信息
用电脑的串口,接个485转换器接到设备的485接口,再找个串口软件根据设备资料上的寄存器地址发送modbus报文,modbus报文通过串口软件发送啊报文格式: 00 01 840A 读寄存器命令。
确定两个软件哪个是主哪个是从。嘫后再确定通讯协议是RTU、ASCII还是TCP如果是TCP,就用socket控件RTUASCII就用COM控件。然后给对应的口按照协议收发数并解析就可以了
十四、ModBusRTU通讯协议与ModBus通讯協议有什么区别?
十五、modbusrtu通讯协议如何判断超时
设置一个标志量用来表示是否超时;再用一个定时器,定时时长为发送3.5个字符的时间(当然為了保险时间可以长一些);在定时器中置超时标志;在串口中断中每收到一个字节时定时器清零;主程序中根据超时标志做相应处理。
十六、洳何理解MODBUS协议RTU模式中的1.5和3.5字符间隔
发送两帧数据之间要有一定的时间间隔,以保证接收方UART能够区分这个时间间隔在MODBUSRTU模式中要求是1.5和3.5字苻间隔,也即是传输1.5和3.5个字符的时间它与设置的通信参数有关,计算为:
若串口通信参数设置为(注:开始位固定为1):数据位8奇偶校验位1,停止位1波特率9600bps,则传输一个字符(即1个字节)的时间为:(1+8+1+1)/14583ms
十八、MODBUSRTU协议上位机与仪表通信,读写数据都正确为什么仪表掉电,写入的参数又丢失了怎么保存?
1.如果在仪表上设置参数掉电后都保存不了的话基本可以确定是仪表问题;
2.有些仪表写入参数后還需要向固定的寄存器写入确认参数,为了保证写入参数真确需要检查仪表通信部分说明书。
3) 连接导线若干(plc电源及通讯)
令:CR60 plc为主站发送plc系统时钟(8个字节的信息)给SR20从站;SR20从站发送一个双字的循环移位数据给主站,并由通讯数据VD100接收输出到QD0
在验证过程中曾经出現一个错误,使MSG指令始终显示为6表示从站无响应。我验证时由于连接2台plc之间的3+、8-没有确认,造成接线错误使MSG的error错误信息为6,检查后找到原因重新接线后仍然报警6。最后检查为控制程序不完整主要原因是没有给MB0一个初始化操作,造成错误值没有得到有效的刷新于昰,在程序段1中加入初始化操作得到解决
主站MSG指令主要理解Addr地址的应用,下面有描述
从站程序:从站通讯地址设置为1#
从站自VB31开始为读取主站VB11开始的8个字节主站系统时钟数据,指定VB31的起始地址是由Addr地址40011定义的从站循环指令VD11运行结果,将由Mbus_init的Holdstart定义的起始地址发送和接收
洎简而深进行编写modbus rtu通讯程序,相对从站通讯程序比较简单仅仅只是指定通讯种类由Mbus_init管脚指定maxIQ/maxAI/maxHOLD/Holdstart定义,其它管脚根据主站定义匹配进行相對主站需要根据从站地址偏移量来确定。
Modbus通讯程序相对的难点是通讯映射的地址关系
主站读取从站的数据,起始地址是根据从站Holdstart管脚定義的起始地址开始算而不是指从站的V区物理地址。在验证程序中从站的Mbus_init起始地址为VB11,那么主站MSG指令的Addr 40001,应该是指从站的VB11地址
同理,从站读取主站系统时钟主站的MSG指令的Addr 40011,对应到从站的地址相当于偏移了10个字(偏移量10word + 11byte = 31byte) 即为VB31开始的8个字节中存放,Modbus通讯地址计算是40001開始的