发表于&&29条回复&&17540次阅读&&&&&&&&
工地一角问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?问题三:楼梯。现场焊接制作楼梯。这样焊接就可以了吗?问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊,梁之间的连接应该是刚性连接吧。求助啊。我们施工员向来听不进去意见的,只能在这里求教大侠了。马上就打混凝土了,柱脚怎么办,出了安全问题怎么办???急啊?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:37:52
&&&&很给力!
&&发表于&&|&
问题一:钢结构是厂家生产制作,进场前已刷过防腐涂料。现在安装完毕,直接刷的是白色的防火涂料,没有刷防腐。可是我想,焊接部位以及螺栓应该刷吧,好多地方已经生锈了。 一般情况下焊接时必须清除出厂时涂刷的油漆,再焊接,焊接完毕要重新涂刷油漆防腐的
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:38:01
&&&&很给力!
点赞
&&发表于&&|&
问题二:柱脚。地坪的戈壁、钢筋已经准备好了,准备打地坪。钢柱柱脚没有做什么处理,合适吗?我想的是,这样子整个钢结构自重及其他荷载岂不是全压在了柱脚锚栓上!下面是扩底墩,柱脚锚栓又不长,只是被混凝土包在里面的,能够承受这么大的荷载吗?必须采取措施使柱脚直接坐于混凝土上,不允许采用柱脚锚栓承力
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:38:11
&&&&很给力!
点赞
&&发表于&&|&
问题三:楼梯。现场焊接制作楼梯。这样焊接就可以了吗?这样焊接就可以了
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:40:12
&&&&很给力!
点赞
&&发表于&&|&
问题四:钢梁连接。用双面连接板螺栓连接。梁翼板的缝隙就不管了吗?是不是应该焊接上啊?不应该焊上,他采用的就是螺栓连接副的连接-----达到规范要求的扭紧力就行了
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:40:21
&&&&很给力!
点赞
&&发表于&&|&
点评 zhaojvn2008 发表于 4楼
10:30 问题二:柱脚。...这个是临时固定,调校钢柱标高、垂直度的,这个间隙是用比独立基础高一个混凝土等级的微膨胀混凝土2次浇筑。只是淤泥较多需要清理。
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 10:55:23
&&&&很给力!
点赞
&&发表于&&|&
柱脚及螺栓在二次浇筑面一下的不需要刷漆和防火涂料。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:33:57
点赞
&&发表于&&|&
晚上玩老虎 发表于
10:41 这个是临时固定,调校钢柱标高、垂直度的,这个间隙是用比独立基础高一个混凝土等级的微膨胀混...你理解错我的意思了,我说的是二次灌浆后要确保柱脚与混凝土充分接触,不能出现空的现象的
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:33:49
点赞
&&发表于&&|&
问题一:进场前已刷防腐,进场直接涂刷防火涂料即可,但应用测厚仪测一下原来的油漆和防火涂料的厚度,因油漆关系防腐质量,涂料关系防火等级。问题二:柱脚下一般要有钢垫板的,用平垫即可。个别项目省去了垫板,是因为上面重量不太大的情况下采用。问题三:钢梯在现场制作也可以,但最好先制作好,再吊装上,这样好施工,质量也容易保证。现场制作或是预制好,取决于工地条件。问题四:翼缘板及腹板连接必须进行焊接。这个图纸上应该有标注的,且标注有焊接要求的。
发表于&&&&&
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 09:34:10
点赞
&&发表于&&|&
问题四:钢结构柱、梁等连接常用焊缝连接、螺栓连接或铆钉连接;钢结构深化图纸一般有要求,只要达到强度要求,只栓接也可以。所以一楼同志是对的。
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 09:34:22
点赞
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
APP扫码免费下载
:&400-900-8066钢结构厂房柱脚设计要点
我的图书馆
钢结构厂房柱脚设计要点
钢结构厂房柱脚设计要点钢结构厂房柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,6、7度时也可采用外露式柱脚。震害表明,外露式柱脚破坏的特征是锚栓剪断、拉断或拔出,由于柱脚锚栓破坏,使钢结构倾斜,严重者导致厂房坍塌。外包式柱脚表现为顶部箍筋不足的破坏。厂房钢柱可划分为两类,其一是单肢柱,即通常所称的实腹柱(包括钢管、轧制或焊接H型钢);其二则是格构柱。两类钢柱的受力状态不同,其柱脚设计也应区别对待。一、实腹柱(单肢柱)实腹柱刚接柱脚,承受弯矩、剪力和轴力的共同作用。一般情况下,首先应考虑柱脚的承载力不小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍。即满足下式要求:&Mu≥1.2Mpc,N式中:Mu—刚接柱脚的极限受弯承载力;Mpc,N—柱截面全塑性受弯承载力,需计入多遇地震组合轴力的影响。1、埋入式、插入式柱脚:(1)埋入式、插入式柱脚进入砼基础的深度,应符合下式要求。& & & & & &&式中:d—柱脚埋入深度;bf—翼缘宽度;fc—基础砼抗压强度设计值。并且,埋入式柱脚埋入砼的深度不宜小于2.0倍的柱截面高度;插入式柱脚不宜小于2.5倍的柱截面高度。(2)埋入式柱脚埋入段柱受拉翼缘外侧所需焊钉数量,可按下式计算:&n≥?(NAf/A+M/hco)/Vs式中:n—柱受拉翼缘外侧所需焊钉数量;M、N—分别为多遇地震组合的柱脚弯矩设计值、轴力设计值;A、Af—分别为柱截面的面积、柱翼缘的截面面积;hco—柱翼缘截面的中心距;Vs—一个圆柱头焊钉连接件的受剪承载力设计值,可按现行《钢结构设计规范》GB50017的规定计算。(3)插入式柱脚插入段的剪力传递(轴力)需满足下式:& &N≤0.75ftsd式中:ft—基础砼抗拉强度设计值;&&&&& S—插入段实腹柱截面的周长。2、外包式柱脚:外包式柱脚属于钢和砼组合结构,内力传递复杂,影响因素多,目前还存在一些未充分明晰的内容,因此诸如各部分的形状、尺寸以及补强方法等构造要求较多。砼外包式柱脚的钢柱弯矩,大致上外包柱脚顶部钢筋位置处最大,底板处约为零,即在外包砼刚度较大且充分配置顶部钢筋的条件下,主要假定外包柱脚顶部开始从钢柱向砼传递内力。外包式柱脚典型的破坏模式有:(1)钢柱的压力导致顶部砼压坏;(2)外包砼剪力引起的斜裂缝;(3)主筋锚固处破坏;(4)主筋弯曲屈服。其中,前三种破坏模式会导致承载力急剧下降,变形能力较差。因此,外包砼顶部应配置足够的抗剪补强钢筋,通常集中配置3道构造箍筋,以防止顶部砼被压碎和保证水平剪力传递。外包式柱脚箍筋按100mm的间距配置,以避免出现受剪斜裂缝,并应保证钢筋的锚固长度和砼的外包厚度。随外包柱脚加高,外包砼上作用的剪力相应变小,但主筋锚固力变大,可有效提高破坏承载力。外包砼高度,通常取柱宽的2.5倍及以上。《建筑抗震设计规范》GB规定,采用外包式柱脚时,实腹H形截面柱的钢筋砼外包高度不宜小于2.5倍的钢柱截面高度,箱型截面柱或圆管截面柱的钢筋砼外包高度不宜小于3.0倍的钢柱截面高度或圆管截面直径。外包式柱脚的柱底钢板,可根据计算确定,但其厚度不宜小于16mm,锚栓直径规格不宜小于M16,且应有足够的锚固深度。3、外露式柱脚:震害调查表明,外露式柱脚属震害多发部位,从力学的角度看,实腹柱外露式柱脚作为半刚性考虑更加合适。与钢柱的全截面屈服承载力相比,在多数情况下柱脚由锚栓屈服所决定的塑性弯矩较小,外露式柱脚受弯时的力学性能主要取决于锚栓。如锚栓受拉屈服后能充分发展塑性,则承受反复荷载作用时,外露式柱脚的恢复力特性呈典型的滑移型滞回特性。但实际的柱脚,往往在锚栓截面未削弱部分屈服前,螺纹部分就发生断裂,难以有充分的塑性发展。并且,当柱脚承受的地震作用大时,采用外露式柱脚既不经济,也不合适。(1)对于实腹柱外露式柱脚,一般可按下述两条途径进行抗震设计:首先,按可靠传递实腹钢柱截面塑性弯矩要求,满足公式Mu≥1.2Mpc,N的要求进行设计,显然,这是从承载能力角度考究柱脚连接设计,不需引入γRE。其次,如执行上条要求时设计困难,则可采用内力的方式进行设计。6、7度区采用外露式柱脚时,建议按γGSGE+γEh(1.2~1.5)SEhk≤R/γRE进行柱脚的抗震验算。(2)一般情况下,要求锚栓不得承受柱底剪力,外露式柱脚应按规定设置剪力键,以可靠传递水平地震作用。一般情况下,柱脚底板与砼基础面之间采用钢垫板调整柱脚标高,安装完毕后加灌细石砼,由于砼干缩等因素的影响,砼与柱脚底板间的摩擦系数也是很离散的。不言而喻,如采用较精致的施工方式,考虑柱脚锚栓承受一定的柱底剪力是合理的;但按目前常规的施工方式,不考虑柱脚锚栓承受柱底剪力是合适的。(3)外露式柱脚一般应保证屈强比要求,如锚栓屈强比不满足要求,则应有足够的承载力超强。锚栓应具有足够的锚固长度,并采用双螺帽拧紧。二、格构柱(双肢柱):格构柱的分肢主要呈拉压工作状态,格构柱一般采用插入式杯口柱脚和外露式柱脚。1、插入式柱脚:格构柱杯口插入式柱脚的最小插入深度不得小于单肢截面高度(或外径)的2.5倍,且不得小于柱总宽度的0.5倍,也不得小于500mm。格构式杯口插入式柱脚,可按下式列公式进行插入段强度计算:(1)当格构柱的受压肢带柱底板时,可按下式验算:&NE≤0.75ftsd+βfcAC&&式中:NE—受压柱肢的多遇地震组合最大轴力设计值;β—砼局部受压的强度提高系数;Ac—柱肢底板面积;Ad—局部承压的计算面积。(2)计算格构柱的受拉肢以及无柱底板的格构柱受压肢时,不考虑柱底板的支承作用,即略去公式NE≤0.75ftsd+βfcAC中右边第二项。(3)双肢柱的受拉肢和受压肢,尚应按下列公式验算冲切强度:&NE1/(0.6μmho1) ≤ft&NE2/(0.6μmho2) ≤ft式中:NE1、NE2—分别为受拉肢、受压柱肢的多遇地震组合最大轴力设计值;&ho1、ho2—冲切的计算高度;μm—冲切计算高度1/2处的周长。2、外露式柱脚:格构柱分离式外露式柱脚,可按γGSGE+γEh(1.2~1.5)SEhk≤R/γRE(其中,1.2适用于抗弯框架,1.5适用于柱间支撑框架)进行柱脚锚栓的抗震验算。采用外露式柱脚时,柱脚支撑框架系统的钢柱柱脚,无论计算是否需要,都必须设置剪力键,以可靠抵抗水平地震作用。柱脚锚栓不宜用以承受柱底水平剪力,柱底剪力应由钢底板与基础间的摩擦力或设置抗剪键及其它措施承担,柱脚锚栓应可靠锚固。在具体工程中,设计人员应怎样选择刚接柱脚形式。《建筑抗震设计规范》GB规定,柱脚应能可靠传递柱身承载力,宜采用埋入式、插入式或外包式柱脚,6、7度时也可采用外露式柱脚。在此建议多高层钢结构厂房及带大吨位吊车(50吨及以上)的单层钢结构厂房刚接柱脚应采用埋入式、插入式或外包式柱脚,其它单层钢结构厂房刚接柱脚可采用外露式柱脚。采用外露式柱脚时应考虑其实际受力状况(按半刚性考虑更加合适),采取设置抗剪键、保证锚栓的直径及锚固长度等构造措施解决锚栓震害,但同时还需提高外露式柱脚的最小承载力,以确保外露式柱脚在地震工况下的安全性。& & &&
馆藏&10228
TA的最新馆藏[转]&[转]&
喜欢该文的人也喜欢安卓合集:
苹果合集:
电脑合集:
游戏推荐:
您的位置:
钢结构柱脚计算软件 v2.0 绿色免费版
钢结构柱脚计算软件v2.0 绿色免费版
语言:简体中文
大小:13KB
扫一扫 下载到手机
拍拍贷借款
借花花钱包
花无忧贷款
建筑设计软件很多,哪些是适合你的呢?小编带来建筑设计软件大全,看看大家都在用什么样的设计软件工作吧!都是十分实用的推荐哟~~有需要的不要错过了~我们为你提...
v2017官方版 5.5分
10.1.0.529官方版 5.5分
V6.30A+B官方版 5.5分
v2014.4 5.5分
v9.0.4.1162 5.5分
V9.1 5.5分
工程造价软件可以用来估算工程造价,应用范围比较窄但是专业性很高,那么这些软件有哪些呢?工程造价软件大全为你推荐非常实用的工程造价估算软件!~我们为你提供更...
v2017官方版 5.5分
v3.5.0.8官方版 5.5分
V9.1 5.5分
v2.4.0官方版 5.5分
V7.0 5.5分
V3.3 5.5分
下载小贴士:您现在下载的是!
电脑版下载
下载总排行
下载周排行
安卓合集:
苹果合集:
电脑合集:
游戏推荐:

我要回帖

更多关于 钢结构柱脚计算 的文章

 

随机推荐