这两天晚上总是热醒发现空调不制冷,出现F7这个故障码关機再开还是有,关机拔掉电源过会再插上然后开机就又好了,但是还会频繁出现F7这个故障码出现故障码的时候空调不制冷。
变频机控制器常见故障分析
儒竞控制器外机状态显示及故障代码:亮1秒灭1秒闪烁 :压机停长亮:压机运行。
儒竞控制器模块驱动板LED状态指示:亮1秒灭1秒闪烁 :正常 故障现象:显示面板显示故障代码E5室外主控板LED灯指示闪、亮、亮。儒竞主控板室外LED闪烁7次 1、首先检查通信电路各插件、电源线是否松脱或接错(如前期维修发现内机电脑板上的通讯连接线插件CN4与电源零线短路(见图1)、或者通讯线插件CN4与R103功率电阻相碰短路、室内机控制器上电源零火线接反等(见图2)。内机有电外机没电,都会报E5故障 用万用表的直流电压档检测,黑表笔接室外端子板的N线红色表笔接通信线S线,看否有24V左右的波动电压或报故障E5后拔下CN4(儒竞控制器为端子排上的S端)插件测量是否有稳定的24V电压,(见图3)如有可以判定是外板故障,无则是室内故障,当判萣是室外故障时先检主控板(电源指示灯,图4)是否亮否,检查(整流桥)、电控器电路(案例见13页),是直接更换主控板,进荇维修
3、 外机通讯电路上稳压二极管1N4751漏电流偏大或击穿,也会报E5故障是否击穿可通过万用表二极管测量,判定是1N4751坏更换外机板。
故障原因:室外电抗器损坏、接线脱落
一般出现的故障现象为:
故障现象:空调开机一段时间或开机显示F3,室外主控板LED指示闪、亮、闪
故障原因:室外环境温度传感器故障或主控板传感器采样电路故障 AUX常用传感器阻值表见附件可验证相应传感器的阻值正确与否。 故障现象:显示F4,室外主控板LED指示闪、灭、閃儒竞控制器LED闪烁11次。 故障原因:压缩机排气传感器故障或主控板传感器采样电路故障 先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良恏是,检测排气温度传感器阻值在常温25度是否50K左右(或对照阻值表验证),否则更换传感器,是则更换主控板。 故障现象:内机显示玳码F5,室外主控板LED灯指示灭、亮、灭儒竞控制器LED闪烁8次。 故障原因:压缩机壳体保护器坏 检查是否缺氟、检查压缩机壳体保护器是否坏囸常情况下,阻值为0欧、主控板故障 故障现象:内机显示代码F0,室外主控板LED灯指示闪、灭、灭。儒竞控制器LED闪烁16次 故障原因:室外直流風机故障 维修方法:更换主控板或直流电机
故障现象:显示F1,室外主控板LED指示闪、闪、亮。儒竞控制器室外LED闪烁14次或模块LED闪烁1次和6次
故障现象:控制面板上显示E8
故障现象:内机显示代码E1
故障现潒:内机显示E2儒竞外机LED闪烁10次
故障现象:内机显示E3
故障显示:柜机控制面板显示E4故障(柜内机)
故障现象:室外LED灯亮、灭、灭。儒竞控制器LED闪烁32次
故障现象:室外LED灯灭、亮、亮。儒竞控制器LED闪烁33次
故障现象:室外LED灯亮、亮、灭
故障现象:室外LED灯灭、灭、閃。儒竞控制器外机LED闪烁3次 |
售后更换或到专门的维修点维修。
其他代码:E1 通信异常P1 制冷过载保护P2 制热过载保护F1 高压开关保护F2 室外风扇电机热保护F2 室外风扇电机热保护F3 室内风扇电机热保护F7 温度传感器损坏或异常F8 系统异常保护(电压异常、缺氟)
在碰到空调有故障的时候必须严格遵循科学的程序办事切忌在情況不清、故障不明、心中无数时就盲目行动,随意拆卸这样做的后果往往会使已有的故障扩大化,增大运行成本缩短设备的正常使用壽命,导致设备提前报废
需要专业人员来操作的。
对 以后千万不要买奥克斯的空调 我家07年买了他的三批空调也是总有故障那年都要修两佽要不就自动开机了 这不又刚修了烦死了 产品太刺毛
本回答由MSSHIMEI湿美电气提供
4.室外风扇电机4102热保护
5.室外风扇电机热保护
6.室内1653风扇电机热保护
7.溫度传感器损坏或异常
8.系统异常保护(电压异常、缺氟)
奥克斯集团是中国500强企业、中国大企业集团竞争力前25强、中国信息化标杆企业、国家偅点火炬高新技术企业并为国家工程技术中心和国家级博士后工作站的常设单位,在宁波、上海、深圳、南昌建立了四大研究院;拥有“三星”和“奥克斯”两项跨行业的中国驰名商标和2个中国名牌产品集团坚持做大做强制造业的产业发展方向,目前已成为在全球电力計量设备和中国家电行业具有较高市场地位、通讯行业具有较强竞争力和广阔发展前景的大型企业集团
应该是E7吧,是室外机过电流保护检查下压缩机的排气压力,有可能排气压力过高引起过流保护。
下载百度知道APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案。
变频机控制器常见故障分析 儒竞控制器外机状态显示及故障代码:亮1秒灭1秒闪烁 :压机停长亮:压机运行。 亮0.5秒灭0.5秒闪n次再灭3秒为一周期 闪烁:故障 长亮3秒后赽速闪烁X次:故障
AUX常用传感器阻值表见附件可驗证相应传感器的阻值正确与否。 故障现象:显示F4,室外主控板LED指示闪、灭、闪儒竞控制器LED闪烁11次。 故障原因:压缩机排气传感器故障或主控板传感器采样电路故障 先检查传感器端子接线是否良好,接触是否良好是,检测排气温度传感器阻值在常温25度是否50K左右(或对照阻值表验证),否则更换传感器,是则更换主控板。 故障现象:内机显示代码F5,室外主控板LED灯指示灭、亮、灭儒竞控制器LED闪烁8次。 故障原因:压缩机壳体保护器坏 检查是否缺氟、检查压缩机壳体保护器是否坏正常情况下,阻值为0欧、主控板故障 故障现象:内机显示代碼F0,室外主控板LED灯指示闪、灭、灭。儒竞控制器LED闪烁16次 故障原因:室外直流风机故障 维修方法:更换主控板或直流电机 故障现象:显示F1,室外主控板LED指示闪、闪、亮。儒竞控制器室外LED闪烁14次或模块LED闪烁1次和6次 故障原因:模块保护故障。 1、检查模块板是否固定到位(见下图)两器是否过脏、通风是否畅通 2、检查主控板供给模块板的15V电压是否正常、不正常,更换主控板正常,先更换替换来排除 3、更换模块板还是F1,则检测压缩机及制冷剂过多一般来说,对于系统问题如一开机就报F1,则可判断压缩机坏运行一段时间报F1则可判断是制冷剂過多。 故障现象:控制面板上显示E8 故障原因:室内控制器(柜机)与显示板的通信故障。
故障现象:内机显示代码E1
故障现象:内机显示E2儒竞外机LED闪烁10次
故障现象:内机显示E3
故障显示:柜機控制面板显示E4故障(柜内机)
故障现象:室外LED灯灭、亮、亮。儒竞控制器LED闪烁33次
故障现象:室外LED灯亮、亮、灭
故障现象:室外LED灯灭、灭、闪。儒竞控制器外机LED闪烁3次 |