自动重合闸前加速a的电流整定电流是什么意思值是多少

路保护一般配置的是速断、限時速断和过流保护。

这三个保护现场一般设置的动作时间是0秒,0.2秒和0.5秒

重合闸设置的时间一般都是1秒。不过如果是全电缆线路的话偅合闸不允许投入。

最后是需要采用后加速的话时间一般设置0.2秒。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.8万个赞

重合闸的动作时限应大于故障点灭弧时间及周围介质去游离时间、大于断路器及操作机构复归原状准备好再次动作的时间。

您提到的n秒和重合闸无关m秒即重合闸整定电流是什么意思时间(重合闸的动作时限)。

n秒是速断时间整定电流是什么意思值
对,n秒是电流保护的整定电流是什么意思动作时間是由前后级保护配合决定的。

你对这个回答的评价是


· TA获得超过1.2万个赞

故障跳闸延时整定电流是什么意思,那是过电流和电流速断保护的事不是重合闸的事。重合闸要确定的是后加速还是前加速的事,另外有——检无压和检同期的整定电流是什么意思值

我得上述提问语言不是很明确,抱歉
应该是电流达到整定电流是什么意思值时,经N秒速断
断开后,重合器会尝试重合
我现在想知道速断的整定电流是什么意思时间一般为多少?重合的周期一般设置为多少

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

 什么是重合闸保护

      重合闸保护指嘚是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置公司生产的9871线路保护测控装置具有三相一次重合闸保护、重合闸前加速保護、重合闸后加速保护;下面我们就以9871为例来讲讲重合闸保护的动作原理,如果你还不明白,可联系在线客服,索要相关产品的说明书.

    9871线路保护测控装置装置提供三相一次重合闸功能,其起动方式有不对应起动和保护动作起动两种 当重合闸功能投入,线路在正常状态(断路器开关在匼位)、弹簧未储能接点断开和无闭锁信号三个条件都满足时运行15秒,重合闸充电完成满足以下任一条件,重合闸放电: 

  • 控制回路断线後延时 10 秒放电; 
  •  弹簧未储能端子开入,延时 2 秒放电; 
  • 重合闸闭锁端子开入; 
  • 低频减载动作、低压保护动作、过负荷动作、高周保护动作; 
  •  线路PT 断线(检线路无压或者检同期投入时); 
  • 手动跳闸遥控跳闸 

     重合闸方式包括不检、检线路无压、检同期三种。 

  • 注:∠Ux为线路电压角度; 
  •     b) 检无压重合闸条件:Ux ≤ 检无压定值如果Ux大于检无压定值,则自动转为检同期重合闸 
  •     c) 不检重合闸:不判别Ux的幅值或相角,直接合閘

    9871线路保护测控装置装置设一段过流加速保护和一段零序加速保护。 重合闸加速可选择是重合闸前加速还是重合闸后加速若选择前加速则在重合闸动作之前投入;若选择后加速,则在手动合闸遥控合闸或重合闸动作后投入3秒内的电流,如任一相电流大于定值经短延時,装置跳闸 

 本文出自: 请转者注明出处!

我要回帖

更多关于 整定电流是什么意思 的文章

 

随机推荐