电的设备雷雨天气需要巡视室外高压设备时水工能管吗,我是水工领导让我雷雨天气需要巡视室外高压设备时电的设备我能干吗

第一部分变电电工 一、单项选择題: 1.进网作业电工应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生 A.安全第一,预防为主B.咹全重于泰山 C.科学技术是第一生产力D.人民电业为人民 2.如果触电者伤势严重呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压 A.按摩B.点穴C.人工呼吸D.打强性针 3.单位导线截面所通过的电流值称为( C )。 A.额定电流B.负荷电流C.电流密度D.短路电流 4.三相变压器绕组为D联接时绕组楿电流乘以3 就等于( A )。 A.线电流B.最大电流C.相电流D.额定电流 5.测量绝缘电阻时转动摇表摇把,转速逐渐增加至每分钟( B )转指针稳定后读數。若指针指向零位则说明绝缘已经损坏,应停止测量 A.100B.120C.140D.150 6.万用表使用完毕,应将其转换开关转到交流电压的( A )档或空档 A.最高B.最低C.中間D.任意 7.装、拆接地线必须由( B )完成。 A.一人B.两人C.三人D.四人 8.将电气设备的金属外壳、配电装置的金属构架等外露可导电的部分与接地装置的連接就称为( A ) A.保护接地B.工作接地C.防雷接地D.直接接地 9.E级绝缘材料的最高温度一般为( C )。 A.85℃B. 95℃C.105℃D.120℃ 10.接地装置的接地体与建筑物之间的距離不应小于( D )m A.5B.3C.2D.1.5 11.中性点直接接地电网中的电气设备外壳应采取保护接零的安全措施,其防止触电的保护装置主要是( A ) A.短路保护B.过载保护C.漏电保护D.过压保护 12.当被测导线在电流互感器的孔中直接穿过时,其变比为600/5A;若被测导线在孔中穿绕了三次,则此时的变比应是( D ) A.0/5C.300/5D.200/5 13.粉塵最大爆炸压力一般在( B )之间。 A.0.01-0.1兆帕B.0.1-0.15兆帕 C.0.2-0.7兆帕D.1-2兆帕 14.防雷装置包括( C )、引下线、接地装置三部分 A.接零线B.避雷器C.接闪器D.接地线 15.独立避雷針接地电阻一般不超过( B )Ω。 A.4B.10.C.15D.20 16.在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干( C )m以上 A.3B.5C.8D.10 17.变压器的绕组一般用绝缘纸包嘚铜线或( A )绕制而成。 A.铝线B.铁丝线C.绝缘D.硅钢片 18.油浸式电力变压器在实际运行中上层油温一般不宜经常超过( B )。 A.75℃B.85℃C.95℃D.105℃ 19.电容器三相間的容量应平衡其误差不应超过一相总容量的( B )。 A.2%B.5%C.8%D.10% 20.长期停运的断路器在重新投入运行前应通过( A )进行2~3次操作操作无异常后方能投入运行。 A.远方控制方式B.就地控制方式 C.手动操作方式D.就地手动操作方式 21.RN2型熔断器的熔丝是根据机械强度的要求来确定的这是因为( C )很尛。 A.电流互感器一次额定电流 B.电流互感器二次额定电流 C.电压互感器一次额定电流 D.电压互感器二次额定电流 22.硬母线通常用铜排制成按U、V、W彡相分别涂以( D )。 A.黄、红、绿B.绿、红、黄 C.红、绿、黄D.黄、绿、红 23.高压互感器二次线圈的工频耐压标准:交接试验为( B ) A.500VB.1000V C.2000VD.与额定电压相哃 24.10kV接户线对地高度不应小于( A )。 A.4mB.6mC.8mD.10m 25.( A )挂在已停电的断路器和隔离开关的操作把手上防止运行人员误合断路器和隔离开关。 A.禁止类标示牌B.警告类标示牌 C.禁止类安全牌D.指令类安全牌 26.属于一次电路设备的是( B ) A.熔断器B.隔离开关C.按钮D.接触器 27.对继电保护的基本要求是:( C )。 A.快速性、选择性、灵敏性、预防性 B.安全性、选择性、灵敏性、可靠性 C.可靠性、选择性、灵敏性、快速性 D.原则性、选择性、灵敏性、可靠性 28.在②次接线回路上工作无需将高压设备停电时应使用( B )。 A.第一种工作票B.第二种工作票 C.口头指令D.倒闸操作票 29.倒闸操作票执行后必须( B )。 A.保存至交接班B.保存三个月 C.保存半年D.长时间保存 30.绝缘手套的测验周期是( B ) A.每年一次B.六个月一次 C.五个月一次D.三个月一次 31.在10kV以

 在雷雨天气需要巡视室外高压设備时高压设备时值班人员为保证自身的安全,应做到:

①     禁止越过遮拦雷雨天气需要巡视室外高压设备时在雷雨天气需要巡视室外高壓设备时高压设备时应与带电设备保持安全距离。其电压等级为10KV时人体与带电体间的最小距离为:有遮拦的不小于0.35m;无遮拦的不小于0.7m。

②     遇雷雨天气和发生接地故障时应防止跨步电压触电,处理时要穿绝缘靴而且尽可能远离接地故障点。

③     雷雨天气需要巡视室外高压設备时设备时一般不处理发生的缺陷,只要发现问题应及时汇报,不要单独进行处理

(1)值班员在雷雨天气需要巡视室外高压设备時检查时,要以高压部分及重点设备为主但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。

(2)雷雨天气需要巡视室外高压设备时高压设備时要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,雷雨天气需要巡视室外高压设备时中进出高压室时必须随手将门关上锁好。高压室的钥匙至少应有三把由值班人员负责保管,安置移交 

(3)雷雨天气需要巡视室外高压设备时设备时,人体育带电导体间的距离应答與安全距离不同电压下的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.7米,35KV为1米110KV为1.5米。

(4)雷雨天气需要巡视室外高压设备时只许在遮栏外边進行禁止移开或越过遮拦。遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.35米35KV为0.6米,110KV为1.5米

(5)雷雨天气需要巡视室外高压设備时时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分雷雨天气需要雷雨天气需要巡视室外高压设备时室外高压設备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷针及避雷器

多项选择题雷雨天气需要雷雨忝气需要巡视室外高压设备时室外高压设备时,应穿绝缘靴并不准靠近()。

A.室内高压设备的隔离室设有遮栏遮栏的高度在1.7m以上,安裝牢固并加锁者
B.室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离
C.室内高压断路器(开关)装有远方操动机构(操作机构)者
D.室内高压设备的隔离室设有遮栏遮栏的高度在1.5m以上,安装牢固并加锁者

我要回帖

更多关于 雷雨天气需要巡视室外高压设备时 的文章

 

随机推荐