250kw打桩机用多大电缆,距离是400米,用120的铝芯电缆可以吗,要是不行,该用多大的电缆,空
250kw打桩机用多大电缆,距离是400米,用120的铝芯电缆可以吗,要是不行,该用多大的电缆,空开配多大的。
kyxq1987的答复:
新建3条长度分别为3公里、6公里、9公里路段,灯具分别采用400W高压钠灯和慧宝大功率LED路灯(HBTSL-48)为例,3年成本对比如下: 对比方案: 1、灯杆8米、灯间距30米、路宽11米、单杆单灯。60KW约I=120A,距离L=550米,铝线电阻率=0.0283,截面S=50平方,求单线阻:R=电阻率*L/S=0.=0.31欧,求单线电压降:U=RI=0.31*120=37V,线与线之间电压降74V。  以VV型低压铜芯电缆为例,单相220V回路可采用 2x120mm²截面的电缆,三相220V回路可采用 3x95mm²截面的电缆。250kw用多大电缆_百度知道
250kw用多大电缆
我有更好的答案
250千瓦需要3x300平方的铜电缆。  由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:  I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)  由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。由表可查得:单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。
采纳率:85%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。总电250千瓦,用多大平方电缆,多大空开_百度知道
总电250千瓦,用多大平方电缆,多大空开
我有更好的答案
1、250KW的办公楼负荷,一般为三相四线制供电。故其额定电流通常简化估算为每千瓦2安。所以,总的额定电流为:250千瓦x2=500安.。2、空开选用DZ10--.600A的空开.3,选用三根240平方的聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。敷设方式为空气中敷设。
采纳率:56%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 8042|回复: 10
250千瓦电动机用星三角启动电机线用多大平方
该用户从未签到
& &&&250千瓦用星三角启动,电机线用多大,因为电机线是6根我用的是2根3×150平方的铝芯电缆,行吗,我看了下电机额定电流在500左右,我怕启动时电机线会烧,因为启动时星点短接了,就相当于启动电流都在一根150线上了,有谁知道,请讲下吧,在线等,谢谢
签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到
正常是的工作电流是500A,说明你用的线有点细了。你要不光要考虑电机的容量,还有考虑控制线的远近,温度及穿管情况等综合考虑。
签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定二倍以上,拜托负荷轻点,转三角时间花生点……
在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗&
该用户从未签到
没用过这么大的电机。
该用户从未签到
没用过这么大的电机。
该用户从未签到
不对劲吧?如此大电机根据你说电压才380的?运行中铝线300凑合,但是你理解的启动星点短接时电流也会在额定 ...
在吗,150的铝芯线在20秒内能成受住正么高的电流吗
签到天数: 410 天[LV.9]以坛为家II
楼主还是用软起或者变频吧,250KW的电动机如果搞星三角有些悬呀
该用户从未签到
这麽大功率 最好用软启动吧 比较安全保险!!!!
该用户从未签到
& & 你的150平方的铝线是行不通的& &你还是用软启动吧& &如果你考虑到费用的问题&&你就150平方的铜芯线试试吧&&
签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
电机电流450安左右,2根3×150平方的铝芯电缆,只要距离不超过50米以上,可以放心使用没有问题的。