一、管材搬运时应当小心轻放排列整齐,不得抛摔和沿地拖拽管材搬运时,必须用非金属或非金属编织吊带吊装应有遮盖物遮盖,避免烈日暴晒
3、切换时间不大於 5s(秒);
4、增压时间不大于 11s ;
6、焊接面压力 po 为 0.15n/m ㎡(在焊接机上可以找到数值);
pe 管热熔焊接记录 ( 标准 )
pe 管的安装规范要求
5、管道系统设计一般规定管道布置
6、管道连接一般规定 热熔连接
7、管道敷设沟槽开挖与基础管道敷设与回填
8、水压试验、冲洗与消毒一般规定水压试验
9、管道系统的竣工驗收 0、管道的维护
pe 给水管道系列一、总则
1.1. 为了使室外埋地用聚乙烯( pe)给水管材的工程设 计、施工及验收做到技术先进、卫生安全、经济合理、施工方便,确保工程质量
1.2. 本技术条款适用于水温不大于 40℃,工作压力不大 于 0.8mpa 的室外埋地用聚乙
烯( pe)给水管材的工程设计施工及验收。
1.3. 夲技术条款适用于一般地质情况下新建、改建和扩建的室外给水管道工程的
设计、施工及验收,也可用于已建管道工程的维修
1.4. 承接室外聚乙烯给水管道的施工员应经过专业技术培训,经考试和技术评定合
1.5. 本技术手册条款未注明之处应遵守国家现行标准的相关规定。
管材、管件标定的外径
管材、管件壁厚的规定值,相当于任一点的最小壁厚
管材、管件在 20℃的最大工作压力。
管道在正常工作状态下莋用在管内壁的最大持续水压
管道系统工作时,由于水的流速发生突然变化而产生的瞬时波动压力。
管道系统工作时作用与管内壁的朂大瞬时压力,是管道持续工作压力与水锤压
管道水温 20℃、 50 年长期承受内水压力下聚乙烯管材环向抗拉强度的最低保
证值,该值取决于聚乙烯树脂类别
以聚乙烯基础树脂,加入必要的抗氧剂、紫外线稳定剂和颜料制造而成的粒料
管材的公称外径( dn)与公称壁厚( en)的比值。 三、特别提醒:
3.1. 不同公称压力的产品混用以保证工程质量。
3.2. 沟槽的开挖与基础必须按照本手册 6.1 决定严格执
3.3. 管材安装施工应由专业人员操作安装人员必须经
过相关技术培训合格、持证上岗,
并仔细阅读工程技术规程及本公司的技术安装手册后方可进行安装
3.4. 管道中应设可伸縮装置,利用管道敷设中的自然弯曲(如 l 型、 z 型、 h 型等)
吸收管道因温差产生的变形;利用折角管段的悬臂移位,吸收管道自固定点起到转弯處的伸缩变形
3.5. 管道中应设置放气阀,并标明位置
3.6. 管材安装施工、试压应分阶段进行,合格后再继续安装施工(以检查施工过程中是
装质量问题) 管材全部安装完毕后,必须进行系统水压试验且要有原始焊接记录、试压记录和见证人签字确认,并经过相关权威部门验收合格后方可进行回土填埋工作
3.7. 清洗、消毒处理必须经有关部门验收合格后方可投入使用。
3.8. 由于安装操作不当以及未按照本手册规范施工、搬运、装卸、维护、储存等过程中
也会造成的损失固需特别注意。
3.9. 技术服务指导: 四、材料
埋地聚乙烯给水管道工程采用的管材、管件应分
4.1.3. 凡非标产品,均应参照相应的标准进行性能试验和检验符合要求,方可使
4.1.4. 管道附属设备应符合国家现行的有关产品标准的规定
4.2.1. 管材的规格尺寸应符合下表规定;
4.2.3. 聚乙烯给水管材物理性规定;五、管道系统设计
5.1.1. 管道系统正常工作状态下,选用的管材最大设计内水压力( Fwd)應按下式
式中 Fw—管道工作压力(不包括水锤压力)
5.1.2. 聚乙烯给水管道严禁在雨污水检查井及排水管
5.2.1. 住宅小区、工业园区及工矿企业,公称外径小於等于 200mm的配水干管可
沿建筑物周围布置, 在外墙(柱)净距不宜小于 1.00m
5.2.2. 聚乙烯埋地给水管管顶最小覆土深度,在人行道下不宜小于 0.60mm在轻型
車行道下不宜小于 1.00m 。
5.2.3. 管道与建筑物、构筑物和其他工程管线之间最小水平净距宜符合一下规定:
5.2.3.1. 与建筑物间距:管道公称外径小于等于 200mm
时為 1.00m 公称外径大于
5.2.3.2. 与雨污水管间距:管道公称外径小于等于
与高压铁塔基础间距为 3.00m;