正在初始化报价器山特ups电源故障维修常见的方法有哪些?3个回答洛川abc1:山特UPS开机后,面板上无任何显示, UPS电源不工作。
故障分析:从故障现象判断,其故障在市电输入、蓄电池及市电检测局部及蓄电池电压检测回路:
2:有市电时 UPS 输出正常,而无市电时蜂鸣器长鸣,无输出。
故障分析:从现象判断为蓄电池和逆变器部分故障,可按以下程序检查:
3:检查蓄电池电压,看蓄电池是否充电不足,若蓄电池充电不足,则要检查是蓄电池自身的故障还是充电电路故障。
若蓄电池工作电压正常,检查逆变器驱动电路工作是否正常,若驱动电路输出正常,说明逆变器损坏。
若逆变器驱动电路工作不正常,则检查波形产生电路有无 PWM 控制信号输出,若有控制信号输出,说明故障在逆变器驱动电路。
若波形产生电路无 PWM 控制信号输出,则检查其输出是否因保护电路工作而封锁,若有则查明保护原因;
若维护电路没有工作且工作电压正常,而波形产生电路无 PWM 波形输出则说明波形产生电路损坏。
上述排故顺序也可倒过来进行,有时能更快发现故障。
4:蓄电池电压偏低,但开机充电十多小时,蓄电池电压仍充不上去。
故障分析:从现象判断为蓄电池或充电电路故障,可按以下步骤检查:
检查充电电路输入输出电压是否正常;
若充电电路输入正常,输出不正常,断开蓄电池
再测,若仍不正常则为充电电路故障;
若断开蓄电池后充电电路输入、输出均正常,则说明蓄电池已因长期未充电、过放或已到寿命期等原因而损坏。
5:逆变器功率级一对功放晶体管损坏,更换同型号晶体管后,运行一段时间又烧坏的原因是电流过大,而引起电流过大的原因有:
过流保护失效。当逆变器输出发生过电流时,过流保护电路不起作用;
脉宽调制( PWM 组件故障,输出的两路互补波形不对称,一个导通时间长,而另一个导通时间短,使两臂工作不平衡,甚至两臂同时导通,造成两管损坏;
功率管参数相差较大,此时即使输入对称波形,输出也会不对称,该波形经输出变压器,造成偏磁,即磁通平衡,积累下去导致变压器饱和而电流骤增,烧坏功率管,而一只烧坏,另一只也随之烧坏。
检查市电输入保险丝是否烧毁;
若市电输入保险丝完好,检查蓄电池安全是否烧毁,因为某些 UPS 当自检不到蓄电池电压时,会将 UPS 所有输出及显示关闭;
若蓄电池保险完好,检查市电检测电路工作是否正常,若市电检测电路工作不正常且 UPS 不具备无市电启动功能时, UPS 同样会关闭所有输出及显示。
若市检测电路工作正常,再检查蓄电池电压检测电路是否正常。
最震撼最简单方法:把电脑接UPS,然后开机,将UPS接市电的插头拔下(断开外供电源,直接使用UPS电池供电),如果电脑还能正常运行,且UPS报警,那就说明这个UPS正常,反之,则不正常。如果有接蓄电池组,那么要注意,如果蓄电池的电压不足,UPS也是会报警的。
丽水的家山特ups电源故障维修常见的方法
1、过零产生器电路常见的故障及处理,此电路中VD13和C22、C55若损坏,将导致CPU误判为市电输入异常,UPS不能够转为市电供电,将其更换即可。
2、电流峰值保护电路常见的故障及处理,此电路若送入U7第2脚的+5V电源或C53故障,将导致UPS的保护误动作或拒动。
3、输出电压监测电路常见故障及处理,若VD10、VD9、C32、C12损坏,将使CPU误判断,UPS不能逆变输出,将这些元件更换即可。
4、温度监测常见故障及处理,若NTC1断开,可能使CPU拒保护而损坏更多元件;若C34短路,将使CPU误保护,UPS无法正常开机,将此二元件更换即可。
5、自动开机及开机消音、自检电路常见故障及处理,VD2和VD3短路将导致UPS在市电工作模式下无法关机;C53短路将导致UPS无法关机,将相应的元件更换即可。
6、基准电源产生电路常见故障及处理,若TL431或C49短路,或R53、R54、R13阻值偏移,将使CPU读数错误,产生逻辑混乱,更换这些元件即可。
7、振荡器电路常见故障及处理,若XL1出现故障,CPU不能工作,表现形式为无时钟信号,更换XL1。
8、工作电源监测电路常见故障及处理此电路中C43若短路,CPU将不能工作,将C43更换即可。
热门问答123456789101112131415161718192021222324252627282930相关问答5个回答认真做事_2013你好,非常高兴回答您的问题,这个UPS电源产品型号很多,品牌很多,建议还是多比较一下才好。
5个回答开开心的爱你3345.00
山特ups电源
3个回答WY我疯狂1.只要是原装正品山特UPS电源。无论是主机还是电池都是保修3年的,是上门维修服务,终身负责维修的。
2.山特ups电源很好用,质量挺不错的。具有体积小、重量轻、效率高、发热...3个回答艾的小屋你好,山特 C3KS的参考报价是¥2409,产品质量还是很不错的,毕竟是品牌产品。质量还是很有保证的。像我自己家里用的也是这个牌子,质量挺好的,用了很久了,比较坚固耐用,而且款式也...3个回答风纪社0039山特ups是七天包退十五天包换一年保修的,非常好。山特ups出自正规厂家生产,绝非小企业生产销售。一个正规渠道而来的商品,从质量、服务都有保证。需经过各个检测部分通过。在外观和内置...5个回答我不晓得是啷个什么样的了,什么款式的了,呵呵,每一个价位上都是不一样的,看您的需求吧
3个回答伙魂哥据我所知,山特ups电源报价如下:
1、河北易居尚智能设备技术有限公司,报价:699元
2、北京申富宝国际贸易有限公司,报价:4200.00元
3、北京智友天成科...3个回答姿喜欢姿质量还行,打开机器外壳。懂电子的人会看得出来,比其它品牌工艺要好。不受停电影响,提供不间断供电。有足够的关机时间。长机的话最长可提供12小时以内的供电!买到正宗的还是可以的,就是不...3个回答赤兔神ups山特c3ks价格贵,1.UPS-山特C3KS主机,作原理:在线式,使用环境:工业级UPS|频率:高频,报价:2145元/件;2.山特C3KS-NEW ,设备类型:在线式UPS...6个回答llllllll689体积小,静音。每次开机和充电时风扇都会启动,声音略大。但是之后就安静了,后备式的好处。切换快,放心。排查及解决方法
电池放电时间短
及时更换电池
检查负载水平并移去不重要的负载
1#故障指示灯与6#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS因内部过热而关闭
确保UPS未过载,通风口没有堵塞,室内温度未过高。等待10分钟让UPS冷却,然后重新启动,如失败,请同厂家联系
1#故障指示灯与5#灯亮,蜂鸣器长鸣
UPS或UPS因内部故障关闭输出短路
关掉UPS,去掉所有负载,确认负载没有故障或内部短路。重新开机,如失败,请同厂家联系
1#故障指示灯与4#灯亮,UPS长鸣
UPS因内部故障关闭
请请同厂家联系
1#故障指示灯与3#灯亮,UPS长鸣
UPS过充电保护动作
UPS充电器故障,请同厂家联系
市电指示灯闪烁
市电电压或频率超出UPS输入范围(开机时UPS一秒两叫,连叫八声)
此时UPS正工作于电池模式,保存数据并关闭应用程序,确保市电处于UPS所允许的输入电压或频率范围
市电零、火线接反,UPS两分钟一叫
重新连线使市电零火线正确连接
1#故障指示灯与2#灯亮,UPS长鸣
电池模式UPS或负载设备故障过载
检查负载水平并移去非关键性设备,重新计算负载功率并减少连接到UPS的负载数量检查负载设备有否故障
电池灯闪烁
电池电压太低或未连接电池
检查UPS电池部分,连接好电池,若电池损坏,速更换电池
1#故障灯亮、电池灯闪烁,蜂鸣器一秒一叫
UPS部分故障充电
请同请同厂家联系
市电正常,UPS不入市电
UPS输入断路器开路
手动使断路器复位
电池放电时间短
电池充电不足
保持UPS持续接通市电三小时以上,让电池重新充电
检查负载水平并移去非关键性设备
电池老化,容量下降
更换电池,请同经销商联系,以获得电池及其组件
开机键按下后,UPS不能启动
按开机键时间太短
按开机键持续一秒以上,启动UPS
UPS没有接电池或电池电压低并带载开机
连接好UPS电池,若电池电压低,先行关电后再开机
UPS内部发生故障
请同厂家联系
最新ups电源推荐豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
山特UPS电源故障判断及指示灯说明_
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
山特UPS电源故障判断及指示灯说明_
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口山特ups电源故障灯常见的有哪几种情况?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
山特ups电源故障灯常见的有哪几种情况?
提问者:华高丽| 地点:
| 浏览次数:
542| 时间:
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:8351
| 被采纳数:3
1.闪的很急促:内部电池电压严重偏低,需要关闭UPS;如果还要继续使用,而且有市电可以用,则需重新开启UPS。
2.闪的不是很急促:保险管坏了,断电报警。应对办法:更换保险管,检查负载是不是超了。
看下UPS电源哪个指示灯异常,也可以查下故障报警记录,里面会有显示。
希望对你有帮助
回答数:94563
| 被采纳数:93
山特ups电源故障灯常见的有:
1、运行时停电或者输入电源没有接好,这时UPS使用电池供电,一般UPS报警是2-3秒一声。
2、如果电池使用年限到了,电池亏电,报警声则由间接声变为滴滴滴的连续报警,此时电池灯会闪烁,电池容量灯一般只有一格显示,这时你就该更换新电池了。
3、UPS超负载运行也会报警(超载不多,一般超载多了UPS在规定时间内会自己停机保护),这时不是UPS本身故障,只要把超载的设备停止若干,UPS报警就会消失。还有一种情况是UPS内部故障,这种情况比较多见,原因也很多,这里不一一累述,这时故障灯会亮,报警一般1秒或长鸣。这时可以找经销商或者厂家进行维修,故障解除后,报警声会消除。
回答数:5592
| 被采纳数:0
山特ups电源故障灯常见故障有:
1、在市电供电正常时开启山特UPS电源,逆变器工作指示灯却是闪烁的,蜂鸣器发现间断叫声,即山特UPS电源是工作在逆变器状态,不能转移到市电供电的工作状态。
2、山特UPS-500不间断电源在市电供电时,能正常工作,当市电中断时,不能由逆变器供电。
3、UPS-500在市电工作时,电源变压器有很大的噪音。
4、逆变器末级驱动晶体管Q1和Q2损坏,使UPS只能工作在市电供电状态。更换掉Q1和Q2后,微机系统运行一段时间后,开关晶体管Q1和Q2又被烧坏。
5、市电正常时,一打开山特UPS电源,交流保险丝就熔断,UPS转向逆变器供电的工作状态。您的位置: &