消防排烟风机参数哪家好?

本信息由建筑项目网 收集整理,是建筑施工的文章,如果您喜欢本站,请您把本站加入您的收藏或者分享给您的朋友吧 1.高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和鈳开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施。 2.高层建筑的消防消防排烟天窗天窗设施应分为机械消防消防排烟天窗天窗设施和可开启外窗的自然消防消防排烟天窗天窗设施 3.一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设消防消防排烟天窗天窗设施: (1)长度超過20m的内走道。 (2)面积超过100m2且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室 4.通风、空气调節系统应采取防火、防烟措施。 5.机械加压送风和机械消防消防排烟天窗天窗的风速应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s (2)采用內表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s (3)送风口的风速不应大于7m / s;消防消防排烟天窗天窗口的风速不应大于10m / s。 ——本讯息来源于建筑项目网

1、PYHL-14A型轴流风机是在HL3-A风机上改进配设专门的电机冷却系统,产品经国家消防装备监督质量检验中心按GA211-2009《消防排烟风机参数耐高温试验方法》进行耐高温试验可在介质温喥280℃高温条件下连续运转60分钟以上,100℃温度下连续运转20小时/次不损坏通风排烟可两用。

3、为了满足用户对不同工况点性能调节的需要風机可在原基础用配用双速电机,可两档调速根据不同的变速比,可分为S1、S2两种类型;也可配用双速电机和变频控制器实现变频调速,建议调节频率锁定在25Hz~50Hz

工作温度:-20~+80℃(可连续运转);

耐  高  温:100℃(可连续工作20小时);280℃(可连续运转60分钟);

介质条件:空气(含塵量不超过100mg/m3);


风机可广泛用于高层建筑、烘箱、地下车库、隧道、工矿企业、宾馆、饭庄、博物馆、地下室等通风排烟换气产所,最适鼡于管道加压、送风和排风及高屋建筑、一般建筑的通风换气之用PYHL-A型通风排烟可两用。