传统建筑局部空间高度超24米,是否整个建筑就得按高层考虑

中国高层建筑全世界最多 高楼中的消防隐患知多少?
中国高层建筑全世界最多 高楼中的消防隐患知多少?
咸宁新闻网
中新网北京7月11日电 近十年全国发生高层建筑火灾3.1万起,目前全国超4成高层住宅没有自动消防设施,近年来高层建筑火灾近4成由电器线路引发……这是公安部消防局10日公布的一组有关中国高层建筑火灾的数据。上个月14日,发生在英国伦敦的高层居民楼大火引发全球关注,作为全球高层建筑数量最多的国家,中国官方决定从本月至12月,全国将开展高层建筑消防安全综合治理。资料图:6月14日凌晨,伦敦西部一栋24层公寓塔楼起火,伦敦消防局出动了至少45辆消防车和200名消防员进行扑救。中国高层建筑数量世界第一 火灾防控难度大何为“高层建筑”?按照公安部消防局的界定,高层建筑即为8层以上、超过24米的建筑。在中国,目前这样的高层建筑有34.7万幢、百米以上超高层6000多幢,数量均居世界第一。这些高层建筑集中在大城市,例如,重庆有1.9万幢,北京2万多幢,上海达到3万幢。高层建筑体量庞大、功能复杂、人员密集、危险源多、火灾荷载大,给火灾防控带来严峻挑战。据介绍,近10年,全国共发生高层建筑火灾3.1万起,亡474人,直接财产损失15.6亿元。其中,特别重大火灾3起,重大火灾4起,较大火灾24起。对于高层建筑火灾风险责任问题,公安部消防局介绍,不少地方把高楼大厦作为城市建设、经济发展的形象和标志,片面追求数量、规模和形象,致使越建越多、越建越高,由此产生的城市公共消防安全风险急剧攀升。此外,高层建筑消防安全涉及多个部门,但不少部门存在模糊认识,在推动高层建筑快速发展时,没有将消防安全一并纳入统筹考虑,建筑设防标准低,源头把关不严格,导致遗留不少“先天性”隐患。大部分高层建筑物业服务企业主体责任不明确,缺少消防安全管理组织和人员,在消防设施方面不舍得投入,日常防火巡查检查不到位,火灾隐患长期得不到整改。资料图。杜远 摄旧病新疾积累 高层建筑消防安全堪忧一系列高层建筑火灾数据背后,是一个又一个消防安全漏洞。按照公安部消防局的介绍,中国高层建筑的消防安全隐患,有的是历史遗留问题,有的则是近年来新出现的违规乱象。从历史遗留问题来看,据介绍,中国在建筑节能综合改造初期,使用了约30亿平方米易燃可燃的保温材料,一旦墙体保护层脱落、破损,遇到明火就会迅速蔓延,形成大面积立体燃烧。全国23.5万幢高层住宅建筑中,未设置自动消防设施的占到46.2%。设有自动消防设施的高层建筑,平均完好率不足50%。此外,由于高层建筑发展初期没有严格的消防安全标准,现在不少高层建筑存在耐火等级低、疏散楼梯数量不足、缺少防排烟设施、建筑材料防火性能不达标等突出问题,甚至采用木质闷顶结构,火灾风险较高。从近年来的消防领域的违规乱象分析,目前,一些住宅小区占用堵塞消防车通道问题普遍,安全疏散通道不畅,用电用气用火管理不规范。不少高层建筑私拉乱接电线,燃气管线不符合技术标准,居民违章操作、冒险蛮干等现象屡禁不止。此外,公安部消防局还介绍,近年来,电动车违规停放、充电引发的消防问题突出。2015年以来,全国因电动车在楼道内停放、充电引发的较大亡人火灾达到27起,造成121人死亡。资料图:日,深圳南山区侨香路天鹅堡对面一高层在建楼盘发生火灾。陈文 摄高层火灾救援有啥困境?对于高层火险,目前的消防救援有哪些困境?按照公安部消防局的介绍,目前,中国配备的举高车大都在50米以下,多数消防水枪、水炮的喷射高度也只有50多米。可以说,50米以上特别是超过100米的楼层发生火灾,除利用建筑内部消防设施外,几乎没有有效的外攻手段。高层建筑救援的作业面受限也是一大难题。有的灭火作业面被汽车、隔离桩等占用,或者受架空电线、广告牌等影响,举高消防车无法停靠作业。此外,据介绍,高层建筑外立面多采用钢化玻璃幕墙,而现有强臂破拆车最大工作高度仅18米,超出这一高度只能靠人工,破拆难度大。内攻灭火时,消防员负重登楼超过20层,就无法有效开展救援行动。资料图:日下午,兰州市中心一栋高楼顶部失火。杨艳敏 摄高层建筑消防安全难题如何破?日前,公安部发布高层建筑消防安全提示,按照部署,7月至12月全国将开展高层建筑消防安全综合治理工作。综合治理将以易燃可燃外墙保温材料、建筑消防设施缺失损坏、消防安全管理不到位等为重点整治内容,将集中查处、曝光重大隐患和消防违法责任人,对发生亡人特别是较大以上火灾事故的,依法依纪从严从重追究责任。例如,在根据公安部消防局的介绍,对高层住宅建筑,要对室内消火栓进行全面检查,配齐水带、水枪,确保供水压力。保证防火防烟和应急照明设施完好,此外,在老旧高层住宅推广安装应急广播、简易喷淋、感烟报警和电气火灾监控装置。对于消防安全管理不到位的问题,高层住宅建筑的物业服务企业要逐幢明确“楼长”,落实防火巡查检查、消防宣传教育、外保温系统防火管理等职责。高层公共建筑要推行专职消防安全经理人制度,明确具体的职责任务,负责本单位、本建筑的消防安全管理。此外,按照要求,每幢高层公共建筑、每个高层住宅小区都要建立微型消防站,配齐人员和必要装备器材,做到火灾早预警、早发现、早处置。(完)【编辑:叶攀】编辑:xnnews7
本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。
咸宁新闻网
百家号 最近更新:
简介: 每日为您推送最新、最热的新闻报道。
作者最新文章中国第一军事门户网站 | &>&&>&
河南规定高层建筑不应设幼儿园 超百米要设避难层
?大连一大厦起火,消防部门在扑救。(资料图片)Y CFP供图
新华网河南频道8月20日讯 大河网报道: 高层建筑内不得设置托儿所、幼儿园;建筑高度超过100米的公共建筑,应
来 自 西 陆 军 事
?大连一大厦起火,消防部门在扑救。(资料图片)Y CFP供图
新华网河南频道8月20日讯 大河网报道: 高层建筑内不得设置托儿所、幼儿园;建筑高度超过100米的公共建筑,应设置避难层……8月15日,省政府第十一次常务会议审议通过《河南省高层建筑消防安全管理办法》(以下简称《办法》),对我省高层建筑消防安全管理作出细化规定。据悉,这是继江苏、浙江、重庆之后,全国第四个省份出台此类政府规章。
大河报记者从河南省公安消防总队获悉,目前全省有高层建筑12016幢,部分高层建筑在消防安全管理上还存在一些突出问题。昨日,省消防总队亓延军总队长就《办法》中一些热点问题作出解读,对照《办法》,看看你家住的高层建筑有没有火灾隐患?
何为高层建筑?
高层建筑是指10层以上的居住建筑(包括首层设置商业服务网点的住宅)和建筑高度超过24米的公共建筑;建筑高度超过100米或者32层以上者,称为超高层建筑。
据悉,目前全省有高层建筑12016幢,其中已建成的7364幢,在建4652幢,超过100米的116幢;郑州市最高的建筑是中原福塔,最高的商务酒店是裕达国贸,最高的商场是丹尼斯百货花园店。
亓延军说,消防检查发现,高层建筑消防安全管理存在主体责任不落实,管理组织不健全,违法违规经营和员工教育培训不到位等突出问题。
高层建筑消防未经验收不得投入使用
《办法》规定了省辖市、县(市、区)、及乡镇人民政府、街道办事处在高层建筑消防安全中,应当承担的消防责任。
消防部门要将30层以上或者建筑高度超过100米的高层建筑,确定为消防安全重点监控对象,并制定高层建筑火灾扑救预案,组织开展火灾预防和应急演练。
依法应当经公安消防机构进行消防设计审核的高层建筑工程,未经审核或者审核不合格的,建设行政主管部门不得给予施工许可证;依法应当进行消防验收的高层建筑工程,未经消防验收或者验收不合格的,禁止投入使用。
管理单位、物业公司负消防安全重大责任
《办法》规定,高层建筑管理单位、物业公司或者消防管理组织,要落实消防安全制度,组织防火巡查、检查,及时消除火灾隐患;要保障建筑疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,在高层建筑每层醒目位置设置安全疏散路线引导图。上述管理部门应督促业主、使用人做好消防工作,劝阻、制止影响消防安全的行为;利用广播、视频、公告栏、社区网络等宣传消防安全知识和技能;定期保养消防安全器材,定期组织火灾预防和应急疏散演练。
建筑高度超过100米的公共建筑应设置避难层
《办法》规定,新建、改建、扩建高层建筑的外墙保温材料,应按规定使用不燃或难燃材料,不得使用易燃材料,使用可燃材料应当严格执行国家规定标准。
建筑高度超过100米的公共建筑,应当设置避难层(间);建筑高度超过100米,且标准层建筑面积超过1000平方米时,应当设置屋顶直升机停机坪或者供直升机救助设施。
高层建筑内不应设置托儿所、幼儿园
“托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场所和老年公寓不应设在高层建筑内。”《办法》规定,以上场所必须设在高层建筑内时,应当设在首层或者二、三层,并设置单独入出口。
高层建筑内设置公共娱乐场所的,应当设置在首层或者二、三层,并符合国家有关规定;必须设置在其他楼层时,应当保证建筑面积、出口数量、防烟排烟设施、疏散指示标志等符合国家相关规定。
高层建筑内的儿童活动场所、老年公寓、公共娱乐场所、宾馆客房和医院的高层病房楼应当设置应急疏散路线图,配备移动照明灯具、防烟面具、逃生绳、缓降器等辅助逃生器材,并放置在醒目、便于操作的部位。
本栏目最新文章
国家领导人在任时,往往公务繁重,退休之后不再承担具...
热门关键词后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
只需一步,快速开始
在线发帖幸运送福利,奖品一波接一波 恭喜:&&
请问,你多年前的工作笔记本还留着在吗?你会把他们扔掉吗?
网上看到个新闻,触目惊心啊! 下图是某医院从孩子嘴里取出的异物!
查看: 5688|回复: 2
GB-50016关于高层厂房的定义
阅读权限30
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
GB中规定的高层厂房的定义为 两层及两层以上,且建筑高度超过24米的厂房。
现在有一个例子大家给分析下是否是高层厂房。
厂房长58米宽12米。 五楼高21米。 局部六楼高25.5米。六楼长12米宽6米。 一到五楼为全封闭式。六楼可封可不封。 六楼上布置两个立式换热器。
请大家帮忙看看 是否是高层厂房。 高层厂房和六楼封不封闭又没有关系。
已有&0&人打赏作者
积分帖子主题
在不封的情况下应不算高层建筑。如果封闭的情况下,应算高层建筑。具体可参考建规1.0.2条文说明。不封闭的情况下,按该条文说明,如电梯机房、水箱间等不计入建筑高度。如封闭的情况下,突出部分的面积超过总面积的1/4-1/3,则应计入高层建筑。
阅读权限180
积分帖子主题
如果六楼只是布置两个换热器,无其它用处,则该建筑不属于高层建筑。
建规:注:1&&建筑高度的计算:当为坡屋面时,应为建筑物室外设计地面到其檐口的高度;当为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,应为建筑物室外设计地面到其屋面面层的高度;当同一座建筑物有多种屋面形式时,建筑高度应按上述方法分别计算后取其中最大值。局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等,可不计入建筑高度内。
京珠高速大客车起火41人死亡!你还敢做长途安全漫画(7.23)警醒每一个人有喜欢钓鱼的嘛【海川特产猜猜看】成都篇之14买冰棍儿喽
41人死亡!!!
类似的长途大巴车,夜间行车,安全性确实有点低,出现交通事故,或者车辆本身故障!
全车丧命的可能性极大!
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
日访客10万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川云天-海川化工论坛 -2004Office办公
当前位置: &
& 问题详情非住宅建筑,5层高度正好24米,属于多层建筑吧?非住宅建筑,5层高度25米,属于高层建筑吧?来自:
/& | 浏览3124次
14:54非住宅建筑,5层高度正好24米,属于多层建筑吧?非住宅建筑,5层高度25米,属于高层建筑吧?老师只需要回答我说的对不对就行了,我就是对于卡在24米高度的不太明白而已!谢谢老师回 答回答:胡颖尊敬的学员您好!你说的是对的。不大于24m的非住宅建筑为单层或多层建筑。大于24m的为高层建筑。祝备考愉快哦!满意0不满意1相关推荐1回答1回答1回答1回答2回答最新答疑? 教材354页,(5)临时用电组织设计及变更必须由电气工技术人员编制,相关部门审核。。。。。。。。。。。......................................................这个相关部门指哪些?? 某施工单位承建两栋15层的框架结构工程,因工期紧,施工单位建议采取每五层一次竖向分阶段组织验收的措施,得到建设单位的认可。项目经理部队施工组织设计进行了修改,某施工部署中劳动力计划安排为“为便于管理,选用两个装饰装修班组按栋分三施工段组织流水作业。..........................................................................问题:为什么选用两个装饰装修班组按栋分三施工段组织流水作业?? 分布工程验收时,发现某墙体抹灰约有1.0㎡的空鼓区域,怎么整改?? 在什么情况下可以索赔税金和利润?? 工程总价中不包含暂列金额,在计算起扣点时,承包工程价款总额是否也要减去暂列金额? 3.HDPE膜生产焊接第(9),锚固沟接缝可以在坡顶下300毫米的地方停止焊接,说的啥意思,斜坡底带不是不允许有横向焊缝吗? 还是焊缝在锚固沟里,距离顶300毫米? 老师师这个案例没有答案能帮我分析下吗?精选答疑? 下载的视频是MP4格式,但是电脑和手机上都不能播放。我不能总能够上网学习啊。? 案例1A中L、M、N三项工作的挣得值BCWP是如何求出的?? 14. 在编制施工成本计划中,将所有工作都按最迟必须开始时间开始绘制S形曲线,会产生( )的情况。A. 提高项目按期竣工的保证率B. 节约资金贷款利息C. 增加施工成本计划的数值D. 降低项目按期竣工的保证率E. 项目进度控制请问老师正确答案是什么。答案D对吗? 网校的答案在课本第几页?你们给的答案与管理书本第336页的内容不一样。请解释? 期望5年内每年年初从银行提款10000元,年利率为10%,按复利计,期初应存人银行( )。A. 37910元B. 41700元C. 43550元D. 50000元求详解过程?这和教材9页下方例题属于一个类型,可是教材是每年年末收回,而该题是每年年初收回? 请问老师讲课的时候,说的资料在哪里?参见资料,不是书本? 我是13年买的教材,今年是否需要重新买新教材?建筑设计分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分819帖子
三星工程师, 积分 819, 距离下一级还需 131 积分
你应该把图发上平来供大家一起讨论。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
上面4楼说得有道理,据&&民用建筑设计通则&&第2.3.2条,局部突出屋面部分的楼梯间\电梯机房\水箱间及烟囱等,在城市一般地区可部计入建筑控制高度,但突出部分的高度和面积比例应符合当地城市规划实施条例的规定.另据&&深圳市建筑设计技术经济指标计算规定&&,对于平屋顶且屋顶有突出物,当突出物高度&=9M,水平投影面积之和&=1/18标准层面积,突出物不计入高度,H=室外地面至檐口或女儿墙的高度,否则应计入高度.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
显然是按高层
你是突出两层了嘛
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分349帖子
五星助理工程师, 积分 349, 距离下一级还需 151 积分
上面4楼说得有道理,据&&民用建筑设计通则&&第2.3.2条,局部突出屋面部分的楼梯间\电梯机房\水箱间及烟囱等,在城市一般地区可部计入建筑控制高度,但突出部分的高度和面积比例应符合当地城市规划实施条例的规定.另据&&深圳市建筑设计技术经济指标计算规定&&,对于平屋顶且屋顶有突出物,当突出物高度&=9M,水平投影面积之和&=1/18标准层面积,突出物不计入高度,H=室外地面至檐口或女儿墙的高度,否则应计入高度.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华8积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
我觉得如果高出的地方是楼梯间
电梯机房& &水箱间及烟囱&&整个建筑都算多曾
如果不是就把高出24米的地方当高层
应有通向屋顶的安全疏散口
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分527帖子
一星工程师, 积分 527, 距离下一级还需 123 积分
如果突出的部分只是个观景亭(或主要就是为外观而设的)而没有其他用途该怎么认定呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
超出24M部分的功能,占楼层面积比,是否是航空控制区等,都是决定该建筑是否为高层的因素。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
“高规”上规定有。应该算高层了。24米上下主要是卡的消防吧?建筑其他方面呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
24米算高层
其余没超过的部分我觉得应该算裙房。