求解答:电机综合保护器断相
阅读权限15
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
我制作了20套风机起动器,内部有电机综合保护器。工地安装后有6套工作3秒后保护器显示断相而保护断开了接触器。检查确定控制电路无问题,进出无缺相,无接触不良问题,保护器更换也是一样。电机是1.1kw,起动后电流三相都2.2A。求大师解困或
阅读权限120
在线时间 小时
零线接好了吗?
阅读权限30
在线时间 小时
小电机要按照说明书的方法接线
阅读权限65
在线时间 小时
揣想是缺相检测部分出现的误报,在电路不缺相的情况下输出了缺相的信号,既然是你制作的那应当是很清楚它是根据什么来检测是否缺相的吧?
阅读权限101
在线时间 小时
自己搞的东西,你自己应该知道吧?
阅读权限55
在线时间 小时
本帖最后由 两盏灯 于
20:17 编辑
综保电流是多少?综保选型太大如果电机电流太小综保也会动作的哦。你要用1-80A的。
阅读权限30
在线时间 小时
你制作的保护器内部焊接有无虚焊
阅读权限30
在线时间 小时
检查相序是否正常
阅读权限60
在线时间 小时
你所谓的大师称谓不敢当,你说你制作了20套,其中有6套安装上是那样情况,那你找一台不保护的和保护的仔细比较比较。
阅读权限15
在线时间 小时
我选的正泰D亅一5 ,1一8oA。线路无问题,我想是不是电机功率小,但电流有2A多。
站长推荐 /1
此次征文活动以怎么走上维修之路为主线,期间有没有改行或兼职做过其他工作?再或者改行后由于种种原因又回到家电维修行业等等。回忆中有美好也有苦涩,讲述您的多彩人生,期待您的精彩故事,欢迎大家踊跃参与活动。
( 鄂ICP备 号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电动机综合保护器 电动机保护器原理 德力西电动机保护器 漏电保护器原理 电涌保护器 漏电保护器 浪涌保护器 360时间保护器 漏电保护器接线图 剩余电流动作保护器
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电动机保护器介绍
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 智能电动机保护器 的文章

 

随机推荐