如何实现InTouch和S7&PLC的通信
  无需借助西门子的Simaticnet
软件,SIDirect DAS Server
可以通过标准的以太网卡访问S7 200, S7 300,S7
400 家族PLC。SIDirect
DAServer可以通过DDE, FastDDE, SuiteLink,
OPC协议连接Windows客户端软件,如Wonderware
  本Tech Note 一步一步详细介绍了如何配置和使用Wonderware SIDirect DA
Server连接/访问S7
PLC(这里,我们以S7-400 PLC
为例),以及如何用DDE/SuiteLink协议访问此DA Server。
  在开始之前,请确保已满足以下条件:
  1.仔细阅读并按照SIDirect
DAServer的Readme文件及相关文档,来得到SIDirect
DAServer所需要的系统需求,正确的安装过程,操作系统等信息。
  2.安装SIDirect
DAServer,如果已经安装了以前版本的SIDirect
DAServer,请使用的"控制面板"中的"添加/删除程序"卸载,本Tech Note使用SIDirect DAServer
  3.安装并配置以太网卡和TCP/IP协议。
  4.确认你可以"Ping"通你要连接的PLC。
注意:请仔细阅读SIDirect
DAServer的在线文档关于所支持的硬件和软件部分,SIDirect
DAServer只支持TCP/IP通信,不支持MPI,Profibus等其他非以太网方式。
  本Tech Note假定用户具有并理解以太网,西门子S7 PLC 硬件/软件,Windows 操作系统,Wonderware
FactorySuite组件,WWClinet, SIDirect
DAServer的基本知识。
配置SIDirect
1.选择任何栏上的开始/程序以启动SIDirect
DAServer。
2.找到包含“System Management
Console” 程序的
Wonderware文件夹,并点击启动System Management
Console 程序。
3.在ArchestrA System Management
Console(SMC)中找到“DAServer
Manager”树下的SIDirect
DAServer。在Local节点下,DAServer 名字是“ArchestrA.DASSIDirect.1”。见下图1:
SMC中的DASSIDirect DAServer
4.展开ArchestrA.DASSIDirect.1,并选择“Configuration”,将出现如下“Global
Parameters”对话框(图2):
图2. DASSIDirect & Global
Parameters
  ◆ Device Group Update
Interval: 定义Device
Group的默认更新时间间隔
  ◆
Poll Interval: 定义当连接发生问题进入“Slow
Poll”模式时,DAServer查询设备的时间间隔。当通信恢复正常后,DAServer的查询间隔调整为Device
Group的查询间隔。
  ◆ Transaction to Subscription
Ratio:“Transaction”是来自于DDE/SL/OPC客户端的读/写消息,“Subscription”是有处于“需采集”状态的数据点产生的,“Subscription”按“Update
Interval”为间隔周期性发送。 “Transaction to Subscription
Ratio”定义DAServer在发送一个Subscription前可以发送的Transaction的最大数目。它是当有多个等待中的Transaction时,Transaction和Subscription的比例,比例的后者总是为1。所以,默认设置为2表示Transaction和Subscription的比例是2:1。这个比例确保当Transaction非常繁忙时,任有一定数量的Subscription动作。
例如:比例设为2, 同时有3个Transaction,
2个Subscription准备好,Toolkit将先发送2个Transaction,1个Subscription,
在发送1个Transaction,
1个Subscription。
  ◆ Transaction Message
Timeout: 每个Transaction(读/写/刷新等)消息的超时设置,这个超时设置使得客户端不会由于某种原因Transaction永久不被发送时导致被挂起。这是一个Transaction中消息更新的最大允许时间。此数字应该设置为一个单独的数据更新不应超过此时间设置。
  ◆ Server Protocal Timer:
因为SIDirect
DAServer使用事件驱动的协议引擎,此选项无效。
  ◆ Diagnostic Backlog
Size: 定义在“Transaction
Diagnostic”根上可显示的最大的Transaction数。
  ◆ Poke Mode:
有以下有效模式:
    - Control 保持写数据的顺序不改变,并且不合并Transaction。
    - Transaction
使用保留要写的第1,第2和最后一个数据的合并方式保持写数据的顺序。
    - Optimization
不保持写数据的顺序,并且合并写数据的Transaction,只写入最后一个要写的数据。
  ◆ Case Sensitive:
控制DAServer按大小写顺利扫描数据项和Device
  ◆ Device Group Cache:
此参数保留将来使用。
  ◆ Simulation Mode:
此设置在此SIDirect
DAServer中无效。
  ◆ System Items:
此参数控制系统数据点是否出现在浏览窗口中,是否做为DAServer数据采集接口的有效数据项。
  ◆ Unique Device Groups:
此参数控制是否检查Device
Group在整个DAServer中的唯一性。
5.右键点击“Configuration”图标。
6.在菜单中选择“Add PortCpS7
Object”。
7.右键点击“New_PortCp_000”并选择“Add S7Cp
Object”,出现如下S7参数设置对话框(图3):
图3. S7 CP通信参数
  ◆ Network Address:
输入PLC的IP地址,在此例子中,PLC的IP地址是192.168.10.41
  ◆ Local TSAP:
定义本地站的传输服务访问点,第一为数字定义设备,第一位数字为0,推荐设置为01.00
  ◆ Remote TSAP:
定义PLC的传输服务访问点。
  ◆ Remote Rack No.:
输入10进制机架号。
  ◆ Remote Slot No.:
输入10进制的CPU槽号。在此Tech Note中,机架号设为0,CPU槽号设为3(电源模块占2个槽,所以CPU槽号为3)。
  ◆ Connection Resource:
从下拉框中选择16进制的连接资源。
8.选择“Device
Group”属性页。
9.右键点击“Device
Group”对话框中的空白地方,添加新的Device
Group(类似主题名)到Device
Group对话框中。如下图4所示:
图4. Device Group
10.选择并用右键点击默认名Topic_0, 把它重新命名成一个有意义的名字,如S7PLC, 如图5所示:
图5. S7PLC Device
11.在左面的树形结构图中,右键点击ArchestrA.DASSIDirect.1并从子菜单中选择“Activate
Server”来启动此DA
Server,ArchestrA.DASSIDirect.1旁边的图标将由红变成绿,如下图6所示:
图6. SIDirect DA
Server已激活
<img src="/blog7style/images/common/sg_trans.gif" real_src ="/mw690/7123c12cgd740f2eb" WIDTH="574" HEIGHT="343" STYLE="font-family: V line-height: 16 margin: 0 display:" NAME="image_operate_3675"
ALT="如何实现InTouch和S7&PLC的通信"
TITLE="如何实现InTouch和S7&PLC的通信" />
DASSIDirect Server
DASSIDirect Server已经准备就绪,下面做一个快速的通信测试来验证和我们可以和PLC的连接。
1.点击“开始/运行”并键入WWClient启动Wonderware
WWClient程序。
2.从主菜单上选择“Connection/Create”,将出现“Create
Connection”对话框。
3.输入正确的信息,如图7所示:
  &#9670; Node: 此处为空白,因为DASSIDirect
Server和WWClient在同一台计算机中。否则,输入运行DAServer的机器的名字。
  &#9670; Application: DASSIDirect,
SIDirect DAServer的应用程序名。
  &#9670; Topic:
S7PLC,我们刚才在DASSIDirect的Device
Group对话框中新建的Device
  &#9670; Connection Type:
IOT,在这里,我们使用SuiteLink协议。
图7. Create Connection
4.依此点击“Create”,“Done”。
5.在主菜单上选择“Item”。
6.输入已知正常工作的PLC寄存器地址。
7.下图显示了WWClient成功取得S7 PLC数据项MB90,在Item输入框中的输入MB90,点击AdviseEx注册并开始获取此数据项,如果连接S7 PLC的以太网工作正常的话,你会看到从MB90寄存器中取得的数据,如图9,10所示:
WWClient显示MB90的值
制作好你所需要的大窗口WindowName,并假定窗口大小为(Width,
Height)。
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。intouch变量 与 S7-200、300、400 地址对应方式_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
intouch变量 与 S7-200、300、400 地址对应方式
&&intouch变量 与 S7-200、300、400 地址对应方式
你可能喜欢重要Intouch+配置SIDirect+DAServer 与S7-300通讯 重要_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
重要Intouch+配置SIDirect+DAServer 与S7-300通讯 重要
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,方便使用
还剩5页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 西门子羊毛洗如何 的文章

 

随机推荐