LED显示屏运行中零线电流大过大是什么原因?

&&论坛公告:
led显示屏火灾原因分析
& & 据相关报道分析,LED显示屏已经在户外广告领域占据了霸主地,而与此同时LED显示屏的漏电、火灾事故却层出不穷,为我们的生命财产带来了极大威胁。让我们来看一下LED显示屏火灾事故频发有哪些原因。&&&&第一,线材。在大部分显示屏应用中,显示屏的单位面积显示越大,其用电量越大,对线材的通电稳定性也具有更高的要求。众多线材产品中,使用符合国标要求的线材才能够保证其安全稳定性。低质量线材,暗藏火灾隐患。&&&&第二,电源。通过UL认证的电源产品也是选择同类产品时的最佳选择,其有效的转换率能保证电源负载安全和稳定,在外部环境温度炎热情况下,也能正常工作。&&&&第三,防护材料。一般的户外显示屏产品的铝塑板随着高温、雨淋冷热冲击老化较快,使其在比较潮湿的气候季节段,雨露容易渗入屏体内部导致电子元器件短路引起火灾。在显示屏外部防护结构的材料方面,市场上防火等级较高的显示屏产品大都是采用防火铝塑板,其耐火性优异,防火阻燃性也极强。&&&&第四,塑胶套件。塑胶套件主要是单元模组面罩底壳的使用材料,主要使用原料是具有阻燃功能的PC玻纤材料,不仅具有阻燃功能,更能在在高低温下和长期使用时,不变形,不会变脆开裂,同时结合密封性较好的胶水使用,能有效的阻挡外部环境的雨水透进内部从而引起短路发生火灾。& & &&此外,除了内部的原材料会影响防火效果,散热等外部设计也同样非常重要。LED户外显示屏在高温下工作,散热性又是一大考验,如果是大面积的显示屏,更增加了散热的难度。以前的户外大屏都是用电扇等辅助散热,后来发展到内部自装空调设施。散热性能好,一方面可以防范火灾事故,另一方面,也可以延长显示屏使用寿命。&&&&当然火灾发生也与当地的温度、湿度等环境因素以及人为失误有关,高温、高湿、大雨、雷击等天气因素,与施工技术人员的不当操作,都容易诱发事故。&&&&明白了火灾事故原因之后,有针对性地采取防范措施,将有利于安全社会环境的和谐构建。
纯属瞎掰,“以前的户外大屏都是用电扇等辅助散热,后来发展到内部自装空调设施”:过去是光效低,系统成本高,电商无法满足散热需求,所以必须采用更直接的空调降温方案,而今LED光效大幅度提高,热量相对减少,何以“后来发展到内部自装空调设施”的进步呢?国标的线材和电源的UL认证并不是杜绝火灾的根本,只是基础保证和产品标准。“明白了火灾事故原因之后,有针对性地采取防范措施”:这只是消极的应付,并不是主动的行为,LED大屏完全可以研发节能技术,从根本上绝对降低热量产生,同时又节能,降低火灾的产生指数,环境的因素就得采取必要的防护措施了,这也是避不开的。空调并不能治好高烧的病人的,得对症下药才行。
材料选择以及元器件的质量很关键。
&&论LED显示屏与高考一年一度的高考到来,牵挂无数考场学子和陪考父母的心。考试分数的高低更是决定以后参考学子的命运。可以是人生的一场战争。那么着LED显示屏,在高考中我们能做什么呢。作为终端设备,LED全彩大屏幕具有高清晰度,无缝拼接,节能,安全视觉冲击力强等优势。作为高考,最刺激人们心灵的就是高考状元和分数。因此,为了实现二者的有机结合,在人民广场这种地方,整一块LED显示屏来播放高考状元的姓名,分数,及录取大学,高考状元的肖像,父母的肖像,及平时学习方法视频等,一定能吸引来大量的观众,为中间穿插广告创造绝佳良机。可以用来播放考生分数,及录取的大学,好过以前去学校看花名册。在一年一度的高考中,LED显示屏还能做什么,欢迎同行一起探讨。为了曾经我们的高考,为了将来我们孩子的高考。罗映卫QQ:
以下是引用全彩LED显示屏厂家在 15:07:00的发言:材料选择以及元器件的质量很关键。 说实在的,材料和器件都是在不断发展,而我们不能因为材料和器件约束而放弃产品,因此,材料和器件还真不是最关键的了,材料和器件的质量可以给产品锦上添花,也可以降低成本,会带来很多很多好处,但始终不是最关键的瓶颈,实施方案就是包容材料和器件弱点的必要付出,但材料和器件达到要求时,可以给我们带来简化方案的可能,降低了工艺成本,也就是降低了方案的要求,显然方案更关键。
反对,这样会给其他的学习造成很大的心里压力。
以下是引用ltc263在 8:34:00的发言:反对,这样会给其他的学习造成很大的心里压力。 这里本来就不是休闲的茶楼啊,没有压力又何来学习的动力呢?怕压力也就没什么必要去学习了,聊聊天,喝喝茶岂不是更爽。
配置材料很重要.
户外P4,P5,P5.33,P5.92,P6.67,P8,P10,P13.33,P16,P20,P25,P31.25全彩LED显示屏厂家:LED显示屏老郭 QQ
& & LED显示火灾原因真的无法找到?LED显示屏零线电流过大是不可回避的问题,屏点亮时零线电流是火线电流的2倍到3倍。整个系统零线温度急剧上升加速绝缘材料老化。直至短路或烧毁。。。。。我公司零线电流消除器能解决根本问题。& & 因为LED屏都是开关电源供电,单相整流电源(开关电源)一般都采用脉冲宽度调制(PWM)技术,其特点是频率高,效率高,功率密度高,可靠性高。由于其开关器件工作在高频通断状态,高频的快速瞬变过程本身就是一电磁骚扰(EMD)源,它产生的电磁骚扰有很宽的频率范围,其中以150HZ频率(3次谐波)的含有率为最高,3次谐波频率最高可达基波电流频率(50HZ)的80%以上。由于3次谐波电流的矢量角度一样,三相矢量合不能抵消,只能往零线上叠加,使零线上的电流达相线的2倍以上。
专门解决LED行业零线电流过大问题,为行业保驾护航 。让零线电流过大不再是问题!电话: QQ
自装空调设施?这个技术淘汰了吧
山东依鲁光电科技有限公司——专注于以LED为代表的光电产品综合应用。400-
用一个好的电源是很重要的。
LED显示屏 http://www. 咨询电话:
共 10 个回复,分 1 页显示,当前显示第 1 页LED屏零线电流过大、发热的解决办法
LED显示屏在我国正大规模的开始运用,但近年来,LED显示屏诱发火灾的事件频发,给人民生命财产造成了很大损失。线路老化、短路、内部高温等因素是否就是造成电气火灾的最终原因呢?随着事故发生的频率升高,人们开始进行更深入的分析。经过深入的分析,终于揭开了问题的真相。
据悉,上海淮海路某商场在验收时,发现它上面安装的LED显示屏的零线电流很大,无法通过验收,以致不能开业。进一步测量表明,三根相线上的电流几乎相等,都是250A左右,而零线上的电流达到450A。验收人员不敢接收项目。LED屏的安装商寻求问题和解决办法
这个问题这种现象违背了电工常识。传统的电工学理论告诉我们,当三相负荷平衡时,零线上的电流为零,“零线”这个术语大概就是由此而来吧。那么这个报告中的现象究竟是偶然的,还是必然的呢?如果是必然的,就意味着现在越来越普遍安装的LED将带来巨大的安全隐患。因为,零线上是不安装过流保护装置,如果零线电流超过相线电流,就会在相线还没有达到保护阈值时,零线已经由于过流而出现高温,加速线路老化,最终可能诱发火灾。
以本人的电工知识认为如果三项火线的负载均匀零线的电流应该很小,主要存在一部分谐波和干扰电流,
但是用在LED显示屏上由于LED的好点随着播放视频或文字的亮度而变化,LED的各块电源耗电不可能完全相同
这是导致LED显示屏零线电流大的主要原因。
解决的方法其实也简单,一是选择线缆时要有足够的余量,二是LED用专门的设备解救常用的设备是DFC-CW零线电流消除器、该装置由具有特殊的磁电路结构的消谐器及辅助器件组成,可有效消除三次谐波并使零线电流到降到0A,其工作原理是通过具有特殊的磁电路结构的消谐器的内部磁路及磁路能量转换以滤除三次谐波电流,可使负载零线与电网零线进行隔离且不会造成负载端零线电压的偏移。本装置可消除中性线(零线)电流至0A,大幅降低三次谐波电流,彻底解决中性线(零线)过大的问题,远离因中性线(零线)电流超过相线而引起的火灾隐患。并可达到净化电网,消除谐波干扰的目的。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。零线电流过大相关
零线电流过大设计专题简介
本专题为土木在线零线电流过大专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
零线电流过大
想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
所属版块:
想问问大家,如果零线电流过大,会有什么危害,是什么原因导致零线电流过大,应该怎么预防电气设备运行中零线电流过大?
所属版块:
单位变压器S9-630KVA,主零线的电流过大,经测量为60A,主要是居民区用电,三相负载基本上平衡,如何减少主零线上的电流?
所属版块:
三相电流:30A30A40A零线电25A,请问零线电流正常吗??三相全部为居民用电。
所属版块:
用电设备:恒温加热机(控制是可控硅调压恒温) 功率:700KW 220V供电,(供电时候有三相严重不平衡,能达到50%以上) 出现问题:零线电流过大(300A以上) 零线对地有20V电压 零线对地有Hz之间不停变动。 人员碰到零线与地线之间有电人现象,单独抓地线或零线就没事。 请问
所属版块:
各位大哥有这样一个情况:两个发电机组并列运行后发现其零线电流比相线电流还大,零线还出现热击穿!各位大哥帮我分析一下,怎么解决?谢谢!!!具体的情况在图纸中有说明!!!!
所属版块:
在三相五线制系统中,零线电流有多大?零母线应该怎样选择啊?有什么标准吗?零线是主母线的一半,这样选择原理是什么啊?
所属版块:
图中是一个公用台变的一次方案图,变压器是630KVA。图中的电气接地方式是TN,突然有一天,实测A相170A,B相200A,C相150A,零线电流40A,导线型号是BVV-150,最大限流值为442A。变压器台架的地极接点电阻为1.2欧,杆塔的地极接地电阻为10.5 现在想问问,1、为什么零线会有4
所属版块:
近年来,LED 显示屏诱发火灾的事件频频发生,给人民生命财产造成了很大损失。这些事故的原因往往被归结到线路老化、短路等因素上。随着事故频发,人们开始进行更深入的分析,终于揭开了事故原因的真相。一个发人深省的报告前年5 月某一天,航天绿电的工程师接到报告,郑州某楼宇在竣工验收时,发现楼宇上安装的LED
所属版块:
现代信息设备产生谐波电流,任何电子设备都会产生谐波电流。电子设备是依靠复杂的电子线路工作的,而这些电子线路都是靠直流电来工作的。由于发电厂发出的都是交流电,因此电子设备必须将交流电整流,变换为直流电后才能够使用。整流电路就是产生谐波电流根源。特别是信息设备、大尺寸LED屏、节能灯等,以前所未有的速度
所属版块:
Copyright&2000- ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5LED显示屏等引起零线电流过大的解决办法
LED显示屏零线电流比相线电流大的原因
三相电流平衡,三相电流矢量角度相差120度,三相可以相互抵消,零线电流为零。
&&LED显示屏为开关电源供电,开关电源对电网产生很大的3次谐波电流(三次谐波电流),3次谐波电流为零序湝波电流,三相矢量角度一致,所以3次谐波电流向零线叠加。
通常开关电源的3次谐波电流含量在55%~80%之间,使LED显示屏出现一些奇怪的现象:“相线电流比零线电流小很多/零线电流接近相线电流之和”。
LED显示屏存在的问题
1、LED显示屏零线电流过大(零线电流达相线电流的1.6~2.4倍之间);
&&2、LED显示屏电缆噪声大、零线发热严重,零线明显存在电气火灾隐患;
&&3、LED显示屏跳闸(漏电开关或断路器)。
零线大电流的解决方案
LED显示屏专用是北京领步公司针对
LED显示屏零线过电流特性,研发出的能够解决 LED
显示屏造成的零线电流过大的最佳产品。&
&&三次谐波零线滤波器与LED显示屏相线并联连接,3次谐波电流通过三次谐波零线滤波器后,三次谐波零线滤波器会产生磁通,通过检测计算后,在器件内部制造出大小相等/方向相反的磁通量进行抵消,从而滤除3次谐波电流,消除零线电流。
三次谐波零线电流滤波器的技术特征
&&1、能减少LED显示屏零线 90%以上
避免电缆电线发烫,减少损耗,整体节约电费3%~8%;
&&3、避免绝缘零线老化,导致短路引起电气火灾。
LB3NBF零线滤波器产品特点
& &&1、安装方式:
并接在三相四线中,安装只需停电LED显示屏;
& & 2、国家标准: 符合国家所有标准;
&&3、人身安全:零线无电压,人接触零线无危险;
& &&4、显示屏器件安全:
零线滤波器损坏,显示屏没电,无法启动;
& & 5、电气短路安全:
零线滤波器在显示屏内部发生短路,上级开关正常保护跳闸,无危险。
&&6、零线电流消除效果:零线滤波器零线电流滤除率高于90%。
LB3NBF产品规格的选择:
LB3NBF 的型号定义如下所示:
业务咨询:400-056-5258.
&&&&&&&箱​:.
产品了解:www.
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

我要回帖

更多关于 零线电流消除器 的文章

 

随机推荐