膨胀螺栓钢套管壁厚厚0.75的10乘90的膨胀螺栓能用来安装1.5匹空调好外机吗?钢套管壁厚厚0.75抗拉

风管安装国家规范 - 青海西宁顺意通风消防排烟公司
Machinery&Design
风管安装国家规范
中华人民共和国行业标准通风管道施工技术规程Technical specification for construction ofair ductJGJ141-2004J363-2004 2004年 北京
中华人民共和国建设部公告第241号 建设部关于发布行业标准《通风管道技术规程》的公告 现批准《通风管道技术规程》为行业标准,编号为JGJ131-2004,自日起实施。其中2.0.7、3.1.3(1)、4.1.6条(款)为强制性条文,必须严格执行。本规程由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。&&中华人民共和国建设部日&&前 言 根据建设部建标[2002]84号文的要求,《规程》编制组在深入调查研究,认真总结国内外的科研成果和生产实践经验,并在广泛征求意见的基础上,制定了本规程。本规程的主要内容包括:1 总则;2 通用规定;3 风管制作;4 风管安装;5 风管检验; & &本规程由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单位负责具体技术内容的解释。本规程主编单位:中国安装协会(地址:北京市西城区南礼士路15号;邮政编码:100045)本规程参加单位:北京市设备安装工程公司上海市安装工程有限公司中国建筑科学研究院空调研究所广州市机电设备安装有限公司广东省工业设备安装公司公安部四川消防研究所北京市住宅建设安装公司通风公司广东南海力丰机械有限公司北京市康达兴玻纤风管有限公司北京银洲伟业科技发展有限公司厦门高特高新材料有限公司成都新木通风净化有限公司欧文斯科宁(中国)投资有限公司本规程主要起草人员:冯 &义 &吴小莎 &张耀良 &李红霞 &汪曼济 彭 &荣 &何广钊 &魏顺意黄元真 &赵成刚 &何伟斌 &肖吉澄 &刁学渝 &汪坤明 &徐显辉 &吴志新 &袁 &劲 &邹世平 &严 &健 &商桂芝 目 次1 总则 &2 通用规定 &3 风管制作3.1 一般规定3.2 镀锌钢板及普通钢板风管 &3.3 不锈钢风管3.4 铝板风管3.5 酚醛复合风管与聚氨酯复合风管3.6 玻璃纤维复合风管3.7 无机玻璃钢风管3.8 硬聚氯乙烯风管3.9 净化空调系统风管3.10 风管配件3.11 柔性风管4 风管安装4.1 一般规定4.2 支吊架制作与安装4.3 风管连接的密封4.4 金属风管安装4.5 非金属风管安装4.6 柔性风管安装4.7 净化空调系统风管安装5 检验与试验5.1 一般规定5.2 主控项目检验内容及检验方法5.3 一般项目检验内容及检验方法附录A &风管耐压强度及漏风量测试方法 附录B &风管系统漏光检测及漏风量测试方法本规程用词说明条文说明 1 总 则 1.0.1 &为了规范风管的制作、安装、检验和试验方法, 做到安全适用、技术先进、经济合理、方便施工,确保工程质量,制定本规程。1.0.2 &本规程适用于新建、扩建与改建的工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或非金属管道(简称风管)的制作与安装。1.0.3 &风管制作与安装的技术与质量要求,除应符合本规程外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 通用规定 2.0.1 &风管的制作与安装应按设计图纸、合同和相关技术标准的规定执行,发生变更必须有设计或合同变更的通知书或技术核定签证。2.0.2 &风管系统施工前,施工单位应与建设单位、监理、总承包和设计等单位协调风管与其它管线管路位置走向,核对安装预留孔洞等。施工中应与土建及其他专业工种相互配合。2.0.3 &风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应有出厂检验合格证明。材料进场应按国家现行有关标准进行验收。2.0.4 &以成品供货的通风管道必须具有相应的合格证明,包括主材的材质证明、风管的强度及严密性检测报告(非金属风管还需提供消防及卫生检测合格的报告)。成品供货风管的性能试验方法应符合本规程附录A的规定。2.0.5 &风管制作宜优先选用节能、高效、机械化加工制作工艺。2.0.6 &风管制作与安装所使用的计量器具及检测仪器应处于合格状态并在有效检定期内。2.0.7 &隐蔽工程的风管在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。2.0.8风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性试验,其试验方法应符合本规程附录B的规定。2.0.9 &风管系统按其工作压力(P)划分为以下三个类别:1 &低压系统P≤500Pa 2 &中压系统 500 Pa<P≤1500Pa3 高压系统p>1500Pa2.0.10 &金属风管宜以外边长(或外径)为标注尺寸;非金属矩形风管以内边长(或内径)为标注尺寸。矩形风管边长常用规格应符合表2.0.10-1规定, 其长边与短边之比不宜大于4:1。圆形风管规格应符合表2. 0.10-2规定,应优先选用基本系列。表2. 0.10-1 &矩形风管常用规格(mm)1203208002000400016040010002500-20050012503000-25063016003500-表2. 0.10-2 &圆形风管规格(mm)基本系列辅助系列基本系列辅助系列1201105605301401306306001601507006701801708007502001909008502202101000950250240112010602802601250118032030014001320360340160015004003801800170045042020001900 3 风管制作 3.1 &一般规定 3.1.1金属板材应符合下列规定:1 普通钢板的表面应平整光滑,厚度应均匀,不得有裂纹结疤等缺陷,其材质应符合现行国家标准《优质碳素结构钢冷轧薄钢板和钢带》GB13237或《优质碳素结构钢热轧薄钢板和钢带》GB710的规定。2 镀锌钢板(带)宜选用机械咬合类,镀锌层为100号以上(双面三点试验平均值应不小于100g/m2)的材料,其材质应符合现行国家标准《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB2518的规定。3 不锈钢板应采用奥氏体不锈钢材料,其表面不得有明显的划痕、刮伤、斑痕和凹穴等缺陷,材质应符合现行国家标准《不锈钢冷轧钢板》GB3280的规定。4 铝板应采用纯铝板或防锈铝合金板,其表面不得有明显的划痕、刮伤、斑痕和凹穴等缺陷,材质应符合现行国家标准《铝及铝合金轧制板材》GB/T3880的规定。3.1.2金属型钢应分别符合现行国家标准《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB9787、《热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB704、《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB707、《热轧圆钢和方钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB702的规定。 &3.1.3非金属风管材料应符合下列规定:1 非金属风管材料的燃烧性能应符合现行国家标准《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624规定的不燃A级或难燃B1的规定。2 复合材料的表层铝箔材质应符合现行国家标准《工业用纯铝箔》GB3198的规定,厚度应不小于0.06mm。当铝箔层复合有增强材料时,其厚度应不小于0.012mm。3 复合板材的复合层应粘结牢固,板材外表面单面分层、塌凹等缺陷不得大于6‰。内部绝热材料不得裸露在外。4铝箔热敏、压敏胶带和粘结剂的燃烧性能应符合难燃B1级,并在使用期限内。粘结剂应与风管材质相匹配,且符合环保要求。5 铝箔压敏、热敏胶带的宽度不应小于50 mm。铝箔厚度不应小于0.045mm。铝箔压敏密封胶带180?剥离强度不应低于0.52N/mm。铝箔热敏胶带熨烫面应有加热到150℃时变色的感温色点。热敏密封胶带180?剥离强度试验时,剥离强度不应低于0.68N/mm。6硬聚氯乙烯板材应符合现行国家标准《硬质聚氯乙烯层压板材》GB/T4454或《硬质聚氯乙烯挤出板材》GB/T13520的规定。板材燃烧性能应为难燃B1级。成型的硬聚氯乙烯板不应有气泡、分层、碳化、变形和裂纹等缺陷。7非金属风管板材的技术参数及适用范围应符合表3.1.3的规定。表3.1.3 &非金属风管板材的技术参数及适用范围风管类别保温材料密度(kg/m3)管板厚度(mm)燃烧性能强度(MPa)适用范围硬聚氯乙烯风管1300~1600见表3.8.2-1、2B1级拉伸强度≥34洁净室及含酸碱的排风系统3.1.4金属风管板材连接形式及适用范围符合表3.1.4的规定。表3.1.4 &金属风管板材连接形式及适用范围
内平咬口低、中、高压系统
3.1.5金属矩形风管连接形式及适用风管边长、圆形风管的连接形式及适用范围应分别符合表3.1.5-1、3.1.5-2规定。表3.1.5-1 &金属矩形风管连接形式及适用范围立联合角形插条 等于风管板厚且≥0.75mmh≥25mm≤1250--
表3.1.5-2 &金属圆形风管连接形式及适用范围芯管连接 芯管板厚度≥ 风管壁厚度插入深度≥20mm应有密封措施低、中压风管立筋抱箍连接抱箍板厚度≥风管壁厚度风管翻边与抱箍应匹配,结合紧固严密低、中压风管抱箍连接 抱箍板厚度≥风管壁厚度管端应对正,抱箍应居中低、中压风管抱箍宽度≥100mm3.1.6 &非金属矩形风管连接形式及适用范围应符合表3.1.6规定。表3.1.6 &非金属矩形风管连接形式及适用范围
PVC低压风管 b ≤2000mm中、高压风管 b ≤1600mm3.1.7 &非金属风管在使用粘结剂或密封胶带前,应清除风管粘贴处的油渍、水渍、灰尘及杂物等。3.1.8 &风管及法兰制作的允许偏差应符合表3.1.8规定。 & & &表3.1.8 &风管及法兰制作的允许偏差(mm) 3.2 &钢板风管3.2.1钢板矩形风管的制作应符合下列要求:1.矩形风管及其配件的板材厚度不应小于表3.2.1-1的规定。表3.2.1-1  普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)b≤3200.50.751.5320<b≤4500.60.751.5450<b≤6300.60.752.0630<b≤10000.751.02.01000<b≤12501.01.02.01250<b≤20001.01.2按设计2000<b≤40001.2按设计按设计注:1 本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。2 排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。3 特殊除尘系统风管的板材厚度应符合设计要求。2.镀锌钢板或彩色涂层钢板的拼接,应采用咬接或铆接,且不得有十字型拼接缝。彩色涂层钢板的塗塑面应设在风管内侧,加工时应避免损坏涂塑层,损坏的部分应进行修补。3.焊接风管可采用搭接、角接和对接三种形式,焊缝位置如(图3.2.1)。风管焊接前应除锈、除油。焊缝应融合良好、平整,表面不应有裂纹、焊瘤、穿透的夹渣和气孔等缺陷,焊后的板材变形应矫正,焊渣及飞溅物应清除干净。壁厚大于1.2mm的风管与法兰连接可采用连续焊或翻边断续焊。管壁与法兰内口应紧贴,焊缝不得凸出法兰端面,断续焊的焊缝长度宜在30~50mm,间距不应大于50mm。 & & & & & & & 图3. 2.1 & 焊接风管焊缝位置4 除尘系统风管与法兰的连接宜采用内侧满焊、外侧间断焊,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。5 风管加固应符合下列规定:)薄钢板法兰风管宜轧制加强筋,加强筋的凸出部分应位于风管外表面,排列间隔应均匀,板面不应有明显的变形。2)风管的法兰强度低于规定强度时,可采用外加固框和管内支撑进行加固,加固件距风管连接法兰一端的距离不应大于250mm。3)外加固的型材高度应等于或小于风管法兰高度,且间隔应均匀对称,与风管的连接应牢固,螺栓或铆接点的间距不应大于220mm;外加固框的四角处,应连接为一体。4)风管内支撑加固的排列应整齐、间距应均匀对称,应在支撑件两端的风管受力(压)面处设置专用垫圈。采用管套内支撑时,长度应与风管连长相等。5)矩形风管刚度等级及加固间距宜按表3.2.1-2、表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-5、表3.2.1-6进行选择和确定。表3.2.1-2 &镀锌钢板矩形风管横向连接的刚度等级
表3.2.1-3 &矩形风管连接允许最大间距(mm)
表3.2.1-4 &镀锌板法兰矩形风管连接允许最大间距(mm)
表3.2.1-5 &镀锌钢板矩形风管加固刚度等级
表3.2.1-5 &矩形风管横向加固允许最大间距(mm)3.2.2角钢法兰矩形风管制作应符合以下规定:1. 角钢法兰的连接螺栓和铆钉的规格及间距应符合表3.2.2的规定。法兰的焊缝应熔合良好、饱满,不得有夹渣和孔洞;法兰四角处应设螺栓孔, 同一批同规格的法兰应具有互换性。2.壁厚小于或等于1.2mm的风管套入角钢法兰框后,应将风管端面翻边,并用铆钉铆接。风管的翻边应平整、紧贴法兰、宽度均匀,翻边高度不应小于6 mm;咬缝及四角处应无开裂与孔洞;铆接应牢固,无脱铆和漏铆。表3.2.2 & 矩形风管角钢法兰材料规格及螺栓和铆钉孔距(mm)角钢规格螺栓规格铆钉规格螺栓及铆钉间距3.未经过防腐处理的钢板在加工咬口前,宜涂一道防锈漆。3.2.3薄钢板法兰风管制作应符合以下规定:1 薄钢板法兰应采用机械加工;风管折边(或组合式法兰条)应平直,弯曲度不应大于5‰。2 组合式薄钢板法兰与风管连接可采用铆接、焊接或本体冲压连接,低、中压风管与法兰的铆(压)接点,间距应小于或等于150mm;高压风管的铆(压)接点间距应小于或等于100mm。3 弹簧夹应具有相应的弹性强度,形状和规格应与薄钢板法兰匹配,长度应为120~150mm。3.2.4 &C形、S形插条与风管插口的宽度应匹配,插条的两端延长量(图3.2.4)宜大于或等于20mm;S形插条与风管连长尺寸允许偏差应为2mm。
C形插条 & & & & & & & & & & & & &S形插条图3.2.4 & &C形插条、S形插条示意图3.2.5立咬口与包边立咬口风管的立筋高度应大于或等于25mm。立咬口的折角应与风管垂直、直线度允许偏差为5‰;立咬口四角连接处的90°贴角板应大于或等于风管板厚。3.2.6圆形风管制作应符合下列规定:1 圆形风管分直缝和螺旋缝两种形式,风管板(带)材厚度不应小于表3.2.6-1的规定。 & & & 表3.2.6-1 & 圆形风管板材厚度(mm)320<D≤4500.500.600.500.750.600.75450<D≤10000.600.750.600.750.600.752 风管采用芯管连接时,芯管的板厚应等于风管板厚。其长度、直径允许偏差及芯管自攻螺钉规格或铆钉数量应符合表3.2.6-2规定。表3.2.6-2 &芯管长度、螺钉数量及直径允许偏差3 圆形风管采用法兰连接时,材料规格应符合表3.2.6-3的规定。低压和中压系统风管法兰的螺栓及铆钉的间距应小于或等于150mm;高压系统风管则应小于或等于 100mm。表3.2.6-3 & 圆形风管法兰及螺栓规格(mm)4直缝圆形风管的直径大于800mm、管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2时,均应采取加固措施。 3.3 &不锈钢板风管 3.3.1不锈钢板风管和配件的板材厚度不应小于表3.3.1的规定。表3.3.1 &不锈钢板风管和配件的板材厚度(mm)风管边长b或直径D不锈钢板厚度100<b(D)≤5000.5500<b(D)≤11200.751120<b(D)≤20001.02000<b(D)≤40001.23.3.2不锈钢板厚度小于或等于lmm时, 板材拼接应采用咬接或铆接;板材厚度大于1mm时,宜采用氩弧焊或电弧焊焊接,不得采用气焊。焊接时,焊材应与母材相匹配,并应防止焊接飞溅物沾污表面,焊后应将焊渣及飞溅物清除干净。3.3.3不锈钢风管采用法兰连接时,矩形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.2规定;圆形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.6-3 规定。法兰材质为碳素钢时,其表面应进行镀铬或镀锌处理。风管铆接应采用不锈钢铆钉。3.3.4矩形不锈钢风管采用薄钢板法兰连接时,还应符合本规程第3.2.3条规定。紧固件材质为碳素时,其表面应进行镀铬或镀锌处理。3.3.5矩形不锈钢风管的加固形式可符合本规程表3.2.1-5的规定;加固间距可符合本规程表3.2.1-6的规定。 3.4 &铝板风管 3.4.1铝板风管板材厚度不得小于表3.4.1的规定。表3.4.1铝板风管板材厚度(mm)风管边长b或直径D铝板厚度100<b(D)≤3201.0320<b(D)≤6301.5630<b(D)≤20002.02000<b(D)≤4000按设计3.4.2铝板厚度小于或等于l.5mm时,板材的连接可采用咬接或铆接,不得采用按扣式咬口,板厚大于1.5 mm时, 应采用氩弧焊或气焊焊接。3.4.3铝板焊接的焊材应与母材相匹配。焊前应清除焊口处的氧化膜及脱脂;焊缝不得有未熔合、烧穿等缺陷,焊缝表面应清除飞溅、焊渣、焊药等。3.4.4矩形铝板风管的法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.2 的规定。铝板圆形风管法兰材料规格及要求应符合本规程表3.2.6-3 的规定。铝板风管与法兰的连接采用铆接时,应采用铝铆钉。风管法兰材质为碳素钢时,其表面应按设计要求做防腐处理。3.4.5矩形铝板角钢法兰风管的连接间距可按照本规程表3.2.1-2和表3.2.1-3的规定,加固间距可按照本规程表3.2.1-6的规定,根据铝材强度另行计算。3.4.6矩形铝板风管不宜采用C、S形平插条连接形式。 3.5 酚醛铝箔复合风管和聚氨酯铝箔复合风管 3.5.1酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管板材的拼接应采用45°角粘接或“H”形加固条拼接(图3.5.1),拼接处应涂胶粘剂粘合。当风管边长小于等于1600mm时,宜采用45°角形槽口处直接粘接,并在粘接缝处两侧粘贴铝箔胶带;边长大于1600mm时,应采用“H”形PVC或铝合金加固条在90°角槽口处拼接,拼接处应涂胶粘剂粘合。 &
45°角粘接 & & & & & & & & & & & & & & &中间加“H”加固条拼接图 3.5.1 &风管板材拼接方式3.5.2复合板板材切割应使专用刀具,切口应平直。风管管板组合前应清除油渍、水渍、灰尘,组合可采用一片法、两片法或四片法形式(图3.5.2)。组合时45°角切口处应均匀涂满胶粘剂粘合。粘结缝应平整,不得有歪扭、错位、局部开裂等缺陷。铝箔胶带粘贴时,其接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm。3.5.3风管内角缝应采用密封材料封堵;外角缝铝箔断开处,应采用铝箔胶带封贴。3.5.4 PVC连接件的燃烧等级应为难燃B1级,其壁厚应大于等于1.5mm。3.5.5低压风管边长大于2000mm、中高压风管边长大于1500mm时,风管法兰应采用铝合金等金属材料。
& & & &一片法 & & & & & & & 二片法 & & & & & & &二片法 & & & & & & & & &四片法图3.5.2 &矩形风管45°角组合方式3.5.6边长大于320mm的矩形风管安装插接法兰时,应在风管四角粘贴厚度不小于0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片宽度应与风管板料厚度相等,垫片边长不得小于55mm。3.5.7风管内支撑加固形式应按表3.2.1-5选用。横向加固点数及纵向间距应符合表3.5.7规定。表3.5.6 & & & &酚醛铝箔复合风管与聚氨酯铝箔复合风管横向加固点数及纵向加固间距风管的角钢法兰或外套槽形法兰可视为一纵横向加固点;其余连接方式的风管,其边长大于时,应在法兰的单侧方向长度为内,设一纵向加固点。 3.6 &玻璃纤维复合板风管 3.6.1玻璃纤维复合板内、外表面层与玻璃纤维绝热材料粘结应牢固,复合板表面应能防止纤维脱落。风管内壁采用涂层材料时,其材料应符合对人体无害的卫生规定。3.6.2风管内表面层的玻璃纤维布应是无碱或中碱性材料,并符合现行国家标准《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281的规定。内表面玻璃纤维布不得有断丝、断裂等缺陷。3.6.3风管宜采用整板材料制作。板材拼接时应在结合口处涂满胶液并紧密粘合(图3.6.3);外表面拼缝处预留宽30mm的外护层涂胶密封后,用一层大于或等于50mm宽热敏(压敏)铝箔胶带粘贴密封。接缝处单边粘贴宽度不应小于20mm。内表面拼缝处可用一层大于或等于30mm宽铝箔复合玻璃纤维布粘贴密封或采用胶粘剂抹缝。
(a) & & & & & & & & & & &(b)图3.6.3 & & 玻璃纤维复合板拼接3.6.4风管管板槽口形式可采用45°角形和90°梯形(图3.5.2、图3.6.4)。切割槽口应选用专用刀具,且不得破坏铝箔表层。组合风管的封口处宜留有大于35mm的外表面搭接边量。
图3.6.4 & &玻璃纤维复合风管梯形槽口3.6.5风管组合前,应清除管板表面的切割纤维、油渍、水渍。槽口处应均匀涂满胶粘剂,不得有玻璃纤维外露。风管组合时,应调整风管端面的平面度(图3.6.6),槽口不得有间隙和错口。风管内角接缝处应用胶粘剂勾缝。风管外接缝应用预留外护层材料和热敏(压敏)铝箔胶带重叠粘贴密封。
图3.6.6 & & & 风管直角组合图风管采用金属槽形框处加固时,应按本规程表设置内支撑,并将内支撑与金属槽形框紧固为一体。负压风管的加固,应设在风管的内侧。风管的内支撑横向加固点数及外加固框纵向间距应符合表的规定。风管按本规程表采用外套角钢法兰、外套形法兰连接时,其法兰处可视为一外加固点。其他连接方式的风管长边大于时,距法兰内应设纵向加固。采用阴、阳榫连接的风管,应在距榫口内设纵向加固。
阴、阳榫尺寸图3.6.9内表面层采用丙烯酸树脂的风管还应符合以下规定:1 丙烯酸树脂涂层应均匀,涂料重量应不小于105.7g/m2,且不得有玻璃纤维外露;2风管成形后,在外接缝处宜采用扒钉加固,其间距不宜大于50 mm,并用宽度大于50mm的热敏胶带粘贴密封;表3.6.7 &玻璃纤维复合风管内支撑横向加固点数及外加固框纵向间距风管边长b(mm)300<b≤400----1400<b≤500--111500<b≤600-1111600<b≤80011122800<b≤1000112231000<b≤1200122331200<b≤1400223341400<b≤1600233451600<b≤1800234451800<b≤2000334563.6.10 &风管的外加固槽形钢规格应符合表3.6.10的规定。表3.6.10 &玻璃纤维复合风管外加固槽形钢规格(mm)风管边长尺寸槽形钢高度×宽度×厚度≤120040×20×1.01201~200040×20×1.23.6.11 &风管加固内支撑件和管外壁加固件的螺栓穿过管壁处应进行密封处理。3.6.12 &风管成型后,管端为阴、阳榫的管段应水平放置,管端为法兰的管段可以立放;风管应待胶液干燥固化后方可挪动、叠放或安装;风管应存放在防潮、防雨和防风沙的场地。 3.7 &无机玻璃钢风管 无机玻璃钢风管按其胶凝材料性能分为:以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃钢风管和以改性氯氧镁水泥为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。胶凝材料硬化体的值应小于并不应对玻璃纤维有碱性腐蚀。3.7.2 &无机玻璃钢风管应采用无碱、中碱或抗碱玻璃纤维网格布,并分别符合现行国家标准《玻璃纤维网格布》JC561、《无碱玻璃纤维、无捻粗纱布》JC/T281、《中碱玻璃纤维无捻粗纱布》JC/T576的规定。氯氧镁水泥风管氧化镁的品质应符合现行国家标准《菱镁制品用轻烧氧化镁》WB/T的规定。3.7.3无机玻璃钢风管分为整体普通型(非保温)、整体保温型(内、外表面为无机玻璃钢,中间为绝热材料)、组合型(由复合板、专用胶、法兰、加固角件等连接成风管)和组合保温型四类,其制作参数应符合表3.7.3-1、3.7.3-2、3.7.3-3的规定。3.7.4玻璃纤维网格布相邻层之间的纵、横搭接缝距离应大于300mm,同层搭接缝距离不得小于500mm。搭接长度应大于50mm。风管表层浆料厚度以压平玻璃纤维网格布为宜(可见布纹)。且表面不得有密集气孔和漏浆。表3.7.3-1 & 整体普通型风管制作参数(mm) 表3.7.3-2 &整体保温型风管制作参数(mm)
表3.7.3-3组合保温型风管制作参数(适用压力≤1500Pa)(mm)3.7.6整体型风管法兰处的玻璃纤维网格布应延伸至风管管体处。法兰与管体转角处的过渡圆弧半径应为壁厚的0.8~1.2倍。3.7.7风管制作完毕需待胶凝材料固化后除去内模,并置于干燥、通风处养护6日以上,方可安装。3.7.8矩形风管管体的缺棱不得多于两处,且小于等于10×10mm。风管法兰缺棱不得多于一处,且小于等于10×10mm;缺棱的深度不得大于法兰厚度的1/3,且不得影响法兰连接的强度。3.7.9风管壁厚、整体成型法兰高度与厚度偏差应符合表3.7.9的规定,相同规格的法兰应具有互换性。表3.7.9 &无机玻璃钢风管壁厚、整体成型法兰高度与厚度偏差(mm)3.7.10组合型风管粘合的四角处应涂满无机胶凝浆料,其组合和连接部分的法兰槽口、角缝,加固螺栓和法兰孔隙处均应密封。 & &组合型保温式风管保温隔热层的切割面,应采用与风管材质相同的胶凝材料或树脂加以涂封。组合型风管四角采用角形金属型材加固时,其紧固件的间距应小于等于。法兰与管板紧固点的间距应小于等于。3.7.12整体型风管应采用与本体材料或防腐性能相同的材料加固,加固件应与风管成为整体。风管制作完毕后的加固,其内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.7.12的规定,并采用与风管本体相同的胶凝材料封堵。表3.7.12 &整体型风管内支撑横向加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距3.7.13组合型风管的内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距应符合表3.7.13-1和表3.7.13-2的规定。表3.7.13-1 &组合型风管内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距风管边长b(mm) 550<b≤1000--1111000<b≤1500111121500<b≤2000112222000<b≤3000223343000<b≤400033445纵向加固间距(mm)≤1100≤1000≤900≤800≤700注:横向加固点数为5个时应加加固框,并与内支撑固定为一整体。表3.7.13-2 & 组合保温型风管内支撑加固点数及外加固框、内支撑加固点纵向间距风管边长b(mm)1000<b≤1500111111500<b≤2000111112000<b≤3000222223000<b≤400022333纵向加固间距(mm)≤1470≤1370≤1270≤1170≤1070注:加固点数≥3,应加加固框,并与内支撑固定为一整体。 3.8 &硬聚氯乙烯风管 3.8.1风管板材厚度及内径(或外边长)允许偏差应符合表3.8.2-1或表3.8.2-2规定。表3.8.1-1 &硬聚氯乙烯圆形风管板材厚度及直径允许偏差(mm)风管直径D板材厚度内径允许偏差D≤3203-1 320<D≤6304-1630<D≤10005-21000<D≤20006-2表3.8.1-2 & 硬聚氯乙烯矩形风管板材厚度及边长允许偏差(mm)风管边长b板材厚度外边长允许偏差b≤3203-1320<b≤5004-1500<b≤8005-2800<b≤12506-21250<b≤20008-23.8.2板材焊接不得出现焦黄、断裂等缺陷,焊缝应饱满,焊条排列应整齐,焊缝形式、焊缝坡口尺寸及使用范围应符合表3.8.2的规定。3.8.3矩形风管的四角可采用煨角或焊接连接的方法。当采用煨角时,纵向焊缝距煨角处宜大于80mm。3.8.4圆形、矩形风管法兰的规格应符合表3.8.4-1表3.8.4-2的规定。3.8.5风管与法兰连接应采用焊接,法兰端面应垂直于风管轴线。直径或边长大于500mm的风管与法兰的连接处,宜均匀设置三角支撑加强板,加强板间距不得大于450mm。表3.8.2 &硬聚氯乙烯板焊缝形式、坡口尺寸及使用范围 表3.8.4-1  硬聚氯乙烯圆形风管法兰规格 表3.8.4-2 &硬聚氯乙烯矩形风管法兰规格(mm)3.8.6边长大于或等于630mm焊接成型的、边长大于或等于800mm煨角成形的或管段长度大于1200mm的风管,应焊接加固框或加固筋,加固框的规格宜与法兰相同。3.8.7风管两端面应平行,无明显扭曲;表面应平整、凸凹不应大于5mm;煨角圆弧应均匀。 3.9 &净化空调系统风管 风管制作场所应相对封闭,制作场地宜铺设不易产生灰尘的软性材料3.9.2风管加工前应采用清洗液去除板材表面油污及积尘,清洗液应采用对板材表面无损害、干燥后不产生粉尘,且对人体无危害的中性清洁剂。3.9.3风管应减少纵向接缝,且不得有横向接缝。矩形风管底板的纵向接缝数量应符合表3.9.3规定。表3.9.3净化系统矩形风管底板允许纵向接缝数量风管边长(mm)b<900900<b≤18001800<b≤2600允许纵向接缝数量0123.9.4风管的咬口缝、铆接缝以及法兰翻边四角缝隙处,应按设计及洁净等级要求,采用涂密封胶或其他密封措施堵严。密封材料宜采用异丁基橡胶、氯丁橡胶、变性硅胶等为基材的材料。风管板材连接缝的密封面应设在风管壁的正压侧。3.9.5彩色涂层钢板风管的内壁应光滑;板材加工时不得损坏涂层,被损坏的部位应涂环氧树脂。3.9.6净化空调系统风管的法兰铆钉间距应小于100 mm,空气洁净等级为1~5的风管法兰铆钉间距应小于65mm。3.9.7风管连接螺栓、螺母、垫圈和铆钉应采用镀锌或其他防腐措施,不得使用抽芯铆钉。3.9.8风管不得采用S型插条、C型直角插条及立联合角插条的连接方式。空气洁净等级为1~5级的风管不得采用按扣式咬口。风管内不得设置加固框或加固筋。3.9.10风管制作完毕应使用清洗液清洗,清洗后经白绸布擦拭检查达到要求后,应及时封口。 3.10 &风管配件 3.10.1矩形风管的弯管、三通、异径管及来回弯管等配件所用材料厚度、连接方法及制作要求应符合风管制作的相应规定。3.10.2矩形弯管按图3.10.2-1所示分内外同心弧型、内弧外直角型、内斜线外直角型及内外直角型,其制作应符合下列要求:1 矩形弯管宜采用内外同心弧型。弯管曲率半径宜为一个平面边长,圆弧应均匀。2 矩形内外弧型弯管平面边长大于500mm,且内弧半径(r)与弯管平面边长(a)之比(r/a)小于或等于0.25时应设置导流片。导流片弧度应与弯管弧度相等,迎风边缘应光滑,片数及设置位置应按表3.10.2-1及表3.10.2-2的规定。
& & & & & & & &内外同心弧型 & 内弧外直角型 & 内斜线外直角型 & 内外直角型图3.10.2-1 & & &矩形弯管示意图表3.10.2-1 & 内外弧型矩形弯管导流片数及设置位置500<a≤10001a/3--1000<a≤15002a/4a/2-a>15003a/8a/3a/23矩形内外直角型弯管以及边长大于500mm的内弧外直角型、内斜线外直角型弯管应按图3.10.2-2选用并设置单弧形或双弧形等圆弧导流片。导流片圆弧半径及片距宜按表3.10.2-2规定。
& & & & & & &(a)单弧形 & & & & & & & & & & & & & & & &(b)双弧形 & & & & & & &
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & &图3.10.2-2 & 单弧形或双弧形导流片形式 表3.10.2-2 & 单弧形或双弧形导流片圆弧半径及片距(mm)R1=50P=38 R1=115P=83R1=50R2=25P=54R1=115R2=51P=83镀锌板厚度宜为0.8mm镀锌板厚度宜为0.6mm4 采用机械压制成型非金属矩形弯管弧面,其内弧半径小于150 mm的轧压间距宜为20~35mm;内弧半径150~300mm的轧压间距宜在35~50mm之间,内弧半径大于300mm的轧压间距宜在50~70mm。轧压深度不宜超过5mm。3.10.3组合圆形弯管可采用立咬口, 弯管曲率半径(以中心线计)和最小分节数应符合表3.10.3的规定。弯管的弯曲角度允许偏差宜为3°。3.10.4变径管单面变径的夹角θ宜小于30?,双面变径的夹角宜小于60?(图3.10.4)。
图3.10.4 & 单面变径与双面变径夹角表3.10.3 & & 圆形弯管曲率半径和最少分节数3.10.5圆形三通、四通、支管与总管夹角宜为15~60°,制作偏差应为3°。插接式三通管段长度宜为2倍支管直径加100mm、支管长度不应小于200mm,止口长度宜为50mm。三通连接宜采用焊接或咬按形式(图3.10.5)。
& & & & 图3.10.5 & 三通连接形式
图3.10.5 &三通连接形式
3.11 &柔性风管 柔性风管应选用防腐、不透气、不宜霉变的柔性材料,用于空调系统时,应采取防止结露的措施;外保温风管应包覆防潮层。3.11.2 直径小于等于250mm的金属圆形柔性风管,其壁厚应大于等于0.09mm;直径为250~500mm的风管,其壁厚应大于等于0.12mm;直径大于500mm的风管,其壁厚应大于等于0.2mm。3.11.3风管材料、胶粘剂的燃烧性能应达到难燃B1级。胶粘剂的化学性能应与所粘结材料一致,且在-30℃~70℃环境中不开裂、融化,不水溶并保持良好的粘结性。3.11.4铝箔聚酯膜复合柔性风管的壁厚应大于或等于0.021mm,钢丝表面应有防腐涂层,且符合现行国家标准《胎圈用钢丝》GB14450标准的规定。钢丝规格应符合表3.11.4规定。表3.11.4 & &铝箔聚酯膜复合柔性风管钢丝规格(mm)风管直径DD≤200200<D≤400D>400钢丝直径0.961.21.42
4 风管安装 4.1 &一般规定 4.1.1风管系统的安装宜在建筑物围护结构施工完毕、安装部位和操作场所清理后进行。净化空调风管系统应在安装部位的地面已做好,墙面抹灰工序完毕,室内无飞尘或有防尘措施后进行安装。风管安装前应对风管位置、标高、走向进行技术复核,且符合设计要求。建筑结构的预留孔洞位置应正确,孔洞应大于风管外边尺寸或以上。4.1.3搬运风管应防止碰、撬、摔等机械损伤,安装时严禁攀登倚靠非金属风管。风管安装前应对其外观进行质量检查,并清除其内外表面粉尘及管内杂物。安装中途停顿时,应将风管端口封闭。4.1.5风管接口不得安装在墙内或楼板内,风管沿墙体或楼板安装时,距墙面、楼板宜大于150mm。4.1.6风管内不得敷设各种管道、电线或电缆,室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。4.1.7输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地措施;通过辅助生产房间的风管必须严密,并不得设置接口。输送空气温度高于80℃的风管应按设计规定采取防护措施。4.1.8输送产生凝结水或含蒸气的潮湿空气风管,安装坡度应按设计要求。风管底部不宜设置拼接缝,拼接缝处应做密封处理。4.1.9风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小于1.6 mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。4.1.10风管与建筑结构风道的连接接口,应顺气流方向插入,并应采取密封措施。4.1.11风管与风机、风机箱、空气处理机等设备相连处应设置柔性短管,其长度为150~300mm或按设计规定。柔性短管不应作为找正、找平的异径连接管。风管穿越结构变形缝处应设置的柔性短管,其长度应大于变形缝宽度100mm以上。4.1.12风管测定孔应设置在不产生涡流区的便于测量和观察的部位;吊顶内的风管测定孔部位,应留出活动吊顶板或检查门。风管安装偏差应符合以下规定:1 明装水平风管水平度偏差不得大于3mm/m,总偏差不得大于20mm;2 明装垂直风管垂直度偏差不得大于2mm/m,总偏差不大得于20mm;3 暗装风管位置应正确,无明显偏差。 4.2 &支吊架制作与安装 4.2.1风管支、吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料的应用,应符合其载荷额定值和应用参数的要求。4.2.2风管支吊架制作应符合以下规定:1 支吊架的形式和规格宜按本规程或有关标准图集与规范选用, 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应按设计规定。2 支吊架的下料宜采用机械加工,采用气焊切割口应进行打磨处理;不得采用电气焊开孔或扩孔。3 吊杆应平直,螺纹应完整、光洁。吊杆加长可采用以下方法拼接:1)采用搭接双侧连续焊,搭接长度不应小于吊杆直径的6倍;2)采用螺纹连接时,拧入连接螺母的螺丝长度应大于吊杆直径,并有防松动措施。4.2.3矩形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合表4.2.3-1规定,圆形金属水平风管在最大允许安装距离下,吊架的最小规格应符合表4.2.3-2规定。其它规格应按吊架栽荷分布图4.2.3及公式(4.3.2)进行吊架挠度校验计算。挠度不应大于9mm。
表金属矩形水平风管吊架的最小规格表4.2.3-2 & 金属圆形水平风管吊架的最小规格(mm) & &吊架挠度校验计算公式为:y =
& & & & & & & & & (4.2.3)式中 & &y—吊架挠度(mm); & & & &P—风管、保温及附件总重( kg);P1—保温材料及附件重量 ( kg);a—吊架与风管壁间距(mm);L—吊架有效长度(mm);E—刚度系数(kPa);I—转动惯量(mm4);Pz—吊架自重 ( kg)。 图吊架载荷分布图非金属风管水平安装横担允许吊装风管的规格按表可选用相应规格的角钢和槽钢。表非金属风管水平横担允许吊装的风管规格()风管类别角钢或槽钢横担∠25×3[40×20×1.5∠30×3[40×20×1.5∠40×4[40×20×1.5∠50×5[60×40×2∠63×5[80×60×2聚氨脂铝箔复合风管b≤630630&b≤1250b>1250--酚醛铝箔复合风管b≤630630&b≤1250b>1250--玻璃纤维复合风管b≤450450&b≤10001100&b≤2000--无机玻璃钢风管b≤630-b≤1000b≤1500b<2000硬聚氯乙烯风管b≤630-b≤1000b≤2000b>20004.2.5非金属风管吊架的吊杆直径不应小于表4.2.5规定。表4.2.5 & &非金属风管吊架的吊杆直径适用范围(mm)风管类别吊杆直径ф6ф8ф10ф12聚氨脂复合风管b≤12501250<b≤2000--酚醛铝箔复合风管b≤800800<b≤2000--玻璃纤维复合风管b≤600600<b≤2000--无机玻璃钢风管-b≤12501250<b≤2500b>2500硬聚氯乙烯风管-b≤12501250<b≤2500b>2500注:b为风管边长金属风管含保温水平安装时,其吊架的最大间距应符合表规定。4.2.7水平安装非金属风管支吊架最大间距应符合表4.2.7规定。支吊架的预埋件应位置正确、牢固可靠,埋入部分应除锈、除油污,并不得涂漆。支吊架外露部分应做防腐处理。表4.2.6 &金属风管吊架的最大间距(mm)风管边长或直径矩形风管圆形风管纵向咬口风管螺旋咬口风管≤400400040005000&400300030003750注:薄钢板法兰、C形插条法兰、S形插条法兰风管的支、吊架间距不应大于3000mm。
表4.2.7 &水平安装非金属风管支吊架最大间距(mm)风管类别风管边长≤400≤450≤800≤1000≤1500≤1600≤2000支吊架最大间距聚氨酯铝箔复合板风管≤4000≤3000酚醛铝箔复合板风管≤2000≤1500≤1000玻璃纤维复合板风管≤2400≤2200≤1800无机玻璃钢风管≤4000≤3000≤2500≤2000硬聚氯乙烯风管≤4000≤3000支吊架不应设置在风口处或阀门、检查门和自控机构的操作部位,距离风口或插接管不宜小于。采用胀锚螺栓固定支、吊架时,应符合胀锚螺栓使用技术条件的规定。胀锚螺栓宜安装于强度等级及其以上混凝土构件;螺栓至混凝土构件边缘的距离应不小于螺栓直径的倍;螺栓组合使用时,其间距不小于螺栓直径的倍。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表规定,成孔后应对钻孔直径和钻孔深度进行检查。表常用胀锚螺栓的型号、钻孔直径和钻孔深度()胀锚螺栓种类图示规格螺栓总长钻孔直径钻孔深度内螺纹胀锚螺栓 M6M8M10M1225304050810121532~4242~5243~5354~644.2.11当设计无规定时,支吊架安装宜符合下列规定:1 靠墙或靠柱安装的水平风管宜用悬臂支架或斜撑支架;不靠墙、柱安装的水平风管宜用托底吊架。直径或边长小于400mm的风管可采用吊带式吊架。2 靠墙安装的垂直风管应采用悬臂托架或有斜撑支架,不靠墙、柱穿楼板安装的垂直风管宜采用抱箍吊架,室外或屋面安装的立管应采用井架或拉索固定。4.2.12金属风管支吊架安装应符合下列规定:1 不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的横担接触处,应采取防腐措施。2 矩形风管装立面与吊杆的间隙不宜大于150mm,吊杆距风管未端不应大于1000mm。3 水平弯管在500mm范围内应设置一个支架,支管距干管1200mm范围内应设置一个支架。4 风管垂直安装时,其支架间距不应大于4000mm。长度大于或等于1000mm单根直风管至少应设置2个固定点。4.2.13非金属风管支吊架安装应符合下列规定:1 边长(直径)大于200mm的风阀等部件与非金属风管连接时,应单独设置支吊架。风管支吊架的安装不能有碍连接件的安装。2 酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管垂直安装的支架间距不应大于2400mm,每根立管的支架不应少于2个。3 玻璃纤维复合板风管垂直安装的支架间距不应大于1200mm。4 无机玻璃钢风管垂直支架间距应不小于或等于3000mm,每根垂直立管不应少于2个支架。5 边长或直径大于2000mm的超宽、超高等特殊无机玻璃钢风管的支、吊架,其规格及间距应进行载荷计算。6 无机玻璃钢消声弯管或边长与直径大于1250mm的弯管、三通等应单独设置支、吊架。7 无机玻璃钢圆形风管的托座和抱箍所采用的扁钢不应小于30×4。托座和抱箍的圆弧应均匀且与风管的外径一致,托架的弧长应大于风管外周长的1/3。8 无机玻璃钢风管边长或直径大于1250mm的风管吊装时不得超过2节。边长或直径大于1250mm的风管组合吊装时不得超过3节。4.2.14柔性风管的安装应符合下列规定:1 风管支吊架的间隔宜不小于1500mm。风管在支架间的最大允许垂度宜小于40mm/m。2 柔性风管的吊卡箍宽度应大于25mm(图4.2.14)。卡箍的圆弧长应大于1/2周长且与风管外径相符。柔性风管外保温层应有防潮措施,吊卡箍可安装在保温层上。
图4.2.14 &柔性风管吊卡箍安装4.2.15风管安装后,支、吊架受力应均匀,且无明显变形,吊架的横担挠度应小于9mm。4.2.16水平悬吊的风管长度超过20m的系统,应设置不少于1个的防止风管摆动的固定支架。4.2.17支撑保温风管的横担宜设在风管保温层外部,且不得损坏保温层。4.2.18圆形风管的托座和抱箍的圆弧应均匀,且与风管外径一致。抱箍支架的紧固折角应平直,抱箍应箍紧风管。 4.3 风管连接的密封 4.3.1风管连接的密封材料应满足系统功能技术条件、对风管的材质无不良影响, 并具有良好气密性。风管法兰垫料的燃烧性能和耐热性能应符合表4.3.1的规定。表4.3.1 & 风管法兰垫料的种类和特性4.3.2当设计无要求时,法兰垫片可按下列规定使用:1 法兰垫片厚度宜为3~5 mm;2 输送温度低于70℃的空气,可用橡胶板、闭孔海棉橡胶板、密封胶带或其他闭孔弹性材料;3 防、排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气,应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料;4 输送含有腐蚀性介质的气体,应采用耐酸橡胶板或软聚乙烯板;5 净化空调系统风管的法兰垫料应为不产尘、不易老化、且有一定强度和弹性的材料。4.3.3密封垫片应减少拼接,接头连接应采用梯形或榫形方式。密封垫料不应凸入管内或脱落(图4.3.3-1、4.3.3-2)。
图4.3.3-1 & 矩形风管管段连接的密封图4.3.3-2 & & 圆形风管管段连接的密封4.3.4 &非金属风管采用PVC或铝合金插条法兰连接,应对四角或漏风缝隙处进行密封处理。 4.4 &金属风管安装 4.4.1角钢法兰连接应符合下列规定:1角钢法兰的连接螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。2不锈钢风管法兰的连接,宜采用同材质的不锈钢螺栓;采用普通碳素钢螺栓时,应按设计要求喷涂涂料。3 铝板风管法兰的连接,应采用镀锌螺栓,并在法兰两侧加垫镀锌垫圈。4安装在室外或地下室等潮湿环境的风管角钢法兰连接处,应采用镀锌螺栓和镀锌垫圈4.4.2薄钢板法兰的连接应符合下列规定:1 风管四角处的角件与法兰四角接口的固定应紧贴,端面应平整,相连处不应有大于2 mm的连续穿透缝。法兰四角连接处、支管与干管连接处的内外面均应进行密封。2 法兰端面粘贴密封胶条并紧固法兰四角螺丝后,方可安装插条或弹簧夹、顶丝卡。弹簧夹、顶丝卡不应松动;3 薄钢板法兰的弹性插条、弹簧夹的紧固螺栓(铆钉)应分布均匀,间距不应大于150mm,最外端的连接件距风管边缘不应大于100mm。4 组合型薄钢板法兰与风管管壁的组合,应调整法兰口的平面度后,再将法兰条与风管铆接(或本体铆接)。4.4.3 C形、S形插条连接应符合下列规定:1 &C形、S形插条连接风管的折边四角处、纵向接缝部位及所有相交处均应进行密封。2 &C形平插条连接,应先插入风管水平插条,再插入垂直插条,最后将垂直插条两端延长部分,分别折90°封压水平插条。3 &C形立插条、S形立插条的法兰四角立面处,应采取包角及密封措施。4 &S形平插条或立插条单独使用时,在连接处应有固定措施。4.4.4立咬口、包边立咬口连接的风管,同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致。铆钉的间距应小于或等于150mm,四角连接处应铆固长度大于60mm的90°粘角。4.4.5边长小于或等于630mm支风管与主风管的连接可采用下列方式:1迎风面应有30°斜面或R=150mm弧面。2 S型咬接式可按图4.4.5(a)制作,连接四角处应作密封处理;3 联合式咬接式可按图4.4.5(b)制作,连接四角处应作密封处理;4 法兰连接式可按图4.4.5(c)制作,主风管内壁处上螺丝前应加扁钢垫并做密封处理。
& & & & & (a) & & & & & & & & & & & & & & & (b) & & & & & & & & & & & & & &(c)图4.4.5 & 支风管与主风管连接方式 4.5 &非金属风管安装 4.5.1风管穿过须密封的楼板或侧墙时,除无机玻璃钢风管外,均应采用金属短管或外包金属套管。套管板厚应符合金属风管板材厚度的规定,与电加热器、防火阀连接的风管材料必须采用不燃材料。4.5.2风管管板与法兰(或其它连接件)采用插接连接时,管板厚度与法兰(或其它连接件)槽宽度应有0.1~0.5mm的过盈量,插接面应涂满胶粘剂。法兰四角接头处应平整,不平度应小于或等于1.5mm,接头处的内边应填密封胶。4.5.3非金属风管接缝处应粘接严密、无缝隙和错口。外表铝箔胶带应粘接严密、牢固、无褶皱和缺损。采用专用刀具加工的切口,其表面应有防止玻璃纤维吹出的措施。4.5.3酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管安装还应符合下列规定:1 插条法兰条的长度宜小于风管内边1~2mm,插条法兰的不平整度宜小于或等于2mm。2 中、高压风管的插接法兰之间应加密封垫或采取其他密封措施;插接法兰四角的插条端头应涂抹密封胶后再插护角;4 矩形风管边长小于500mm的支风管与主风管接连时,可按图4.5.5(a)采用在主风管接口切内45°坡口,支风管管端接口处开外45°坡口直接粘接方法。5 主风管上直接开口连接支风管可按图4.5.5(b)采用90°连接件或采其他专用连接件连接。连接件四角处应涂抹密封胶。
& & & & & & & & & & & & & (a) &接口切内45°粘接 & & & & & & & & & & & & & & & (b) 90°连接件图4.5.5主风管上直接开口连接支风管方式玻璃纤维复合板风管安装应符合下列规定:板材搬运中应避免破坏铝箔复合面或树脂涂层。榫连接风管的连接应在榫口处涂胶粘剂,连接后在外接缝处应采用扒钉加固,间距不宜大于,并宜采用宽度大于的热敏胶带粘贴密封。风管预接的长度不宜超过。4 采用槽形插接等连接构件时,风管端切口应采用铝箔胶带或刷密封胶封堵。5 采用槽型钢制法兰或插条式构件连接的风管垂直固定处应在风管外壁用角钢或槽形钢抱箍、风管内壁衬镀锌金属内套,并用镀锌螺栓穿过管壁把抱箍与内套固定。螺孔间距不应大于120mm,螺母应位于风管外侧。螺栓穿过的管壁处应进行密封处理。6 玻璃纤维复合板风管在竖井内垂直的固定,可采用角钢法兰加工成“井”字形套,将突出部分作为固定风管的吊耳。4.5.5无机玻璃钢风管法兰连接螺栓的两侧应加镀锌垫圈并均匀拧紧。4.5.8硬聚氯乙烯风管应符合下列规定:1 圆形风管可按图4.5.8采用套管连接或承插连接的形式。2直径小于或等于200mm的圆形风管采用承插连接时,插口深度宜为40~80mm。粘接处应严密和牢固。采用套管连接时,套管长度宜为150~250mm,其厚度不应小于风管壁厚。
(a)套管连接 & & & & & & & & & & & & & & & (b)承插连接图4.5.8 & & 硬聚氯乙烯风管连接3 法兰垫片宜采用3~5mm软聚氯乙烯板或耐酸橡胶板,连接法兰的螺栓应加钢制垫圈。4 风管穿越墙体或楼板处应设金属防护套管。5 支管的重量不得由干管承受。6 风管所用的金属附件和部件应作防腐处理。 4.6 &柔性风管安装 4.6.1非金属柔性风管安装位置应远离热源设备。4.6.2柔性风管安装后,应能充分伸展,伸展度宜大于或等于60%。风管转弯处其截面不得缩小。金属圆形柔性风管宜采用抱箍将风管与法兰紧固,当直接采用螺丝紧固时,紧固螺丝距离风管端部应大于,螺丝间距应小于或等于。4.6.4应用于支管安装的铝箔聚酯膜复合柔性风管长度应小于5m。风管与角钢法兰连接,应采用厚度大于等于0.5mm的镀锌板将风管与法兰紧固(图4.6.4)。圆形风管连接宜采用卡箍紧固,插接长度应大于50 mm。当连接套管直径大于300mm时,应在套管端面10~15mm处压制环形凸槽,安装时卡箍应放置在套管的环形凸槽后面。 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &图4.6.4 & 柔性风管与角钢法兰的连接 & & & & & &4.7 &净化空调系统风管安装 4.7.1风管系统安装前,建筑结构、门窗和地面施工应已完成;风管安装场地所用机具应保持清洁、安装人员应穿戴清洁工作服、手套和工作鞋等。经清洗干净包装密封的风管及其部件,在安装前不得拆卸。安装时拆开端口封膜后应随即连接,安装中途停顿,应将端口重新封好。4.7.4法兰的密封垫片应采用不产尘的材料,不得使用厚纸板、石棉橡胶板、铅油麻丝及油毡纸等。垫片应尽量减少接头,垫片接头应按图4.7.4采用梯形或榫形连结,并应涂胶粘牢。法兰均匀压紧后,垫料不应凸出风管内壁。
图4.7.4 & 法兰密封垫片接头连接形式4.7.5风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的接缝处应严密。 5 风管检验 5.1 &一般规定5.1.1风管制作与安装工艺过程中的质量控制和检验应符合本规程的要求。风管制作与安装的质量验收应符合设计要求,并应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。5.1.2风管制作质量的检验应按其材料、工艺、风管系统工作压力和输送气体的不同分别进行。工程中使用的外购成品风管应有检测机构提供的风管耐压强度、严密性检测报告。5.1.3风管系统的主风管安装完毕,尚未连接风口和支风管前,应以主干管为主进行风管系统的严密性检验。 5.2 &主控项目5.2.1风管材料燃烧性能检验应符合下列规定: & &1 风管材料耐火等级应满足防火设计要求,非金属风管材料的燃烧性能应符合本规范表3.1.3规定;非金属风管所用压敏(热敏)胶带和胶粘剂固化后的燃烧性能应为难燃级;3 PVC材料的法兰燃烧性能应为难燃B1级; & &4 输送含有易燃、易爆气体或安装在易燃、易爆环境的风管系统应有良好的接地,通过生活区或其他辅助生产房间时必须严密,并不得设置接口;5 风管连接处密封材料燃烧性能应为不燃或难燃B1级。6 防火风管加固框架与固定材料、密封垫料应为不燃材料。7 风管穿过需要封闭的防火、防爆楼板或墙体时, 应设壁厚不小于1.6 mm的预埋管或防护套管, 风管与防护套管之间应采用柔性不燃材料封堵。检验方法:1.验证检验机构提供的风管性能测试报告;2.用对比法观察检查或点燃试验;3.尺量预埋管的壁厚。5.2.2金属、非金属风管材料应符合国家标准有关规定。金属风管板材厚度应符合本规程表3.2.1-1、表3.2.6-1、表3.3.1、表3.4.1规定;无机玻璃钢风管壁厚及玻璃布层数应符合表3.8.1-1、表3.8.1-2规定。检验方法:1.检验材料质量合格证明文件、检测报告。2. 风管壁厚测量:1) 矩形风管距两端管口约20mm处测量4次,取测量数值的算术平均值。2) 圆形风管跟两端管口约20mm处测量4次,取测量数值的算术平均值。5.2.3金属风管制作应符合下列规定:1 板材拼接不得有十字形拼缝。2 风管及法兰制作应符合设计图纸,允许偏差应符合本规程表3.1.8规定。3 风管法兰或连接件高度应符合本规程表3.1.5-1、表3.1.5-2、表3.1.6规定。4 薄钢板法兰风管制作应符合本规程第3.2.3条的规定。5 C形插条、S形插条尺寸应符合本规程第3.2.4条的规定。6 低、中压风管的法兰螺栓孔距应小于或等于150mm,高压风管应小于或等于100mm,矩形风管法兰的四角应设有螺孔。检验方法:1)矩形风管边长或圆形风管直径的测量矩形风管两端口长(短)边长各测量2次,取其测量数值的算术平均值分别为该风管的长(短)边边长。圆形风管测量两端口周长或两端口任意正交的两直径,取测量数值的算术平均值为该风管的直径。2)矩形风管表面不平度的测量 & &在风管外表面的对角线处放置2m长板尺,用塞尺测量管外表面与尺之间间隙的最大值,作为该风管表面不平度。3)风管管口及法兰不平度的测量 & &将矩形长边尺寸或圆形直径小于或等于1000mm的风管端口(法兰)放在刚性平板平面上,用塞尺测量端口(法兰)平面与刚性平板平面之间间隙的最大值;矩形长边尺寸或圆形直径小于1000mm时,用JZC-2型多功能检测尺和金属刻度尺测量端口平面间隙的最大值。4)矩形风管端口对角线之差和圆形风管端口直径之差的测量 & &①用钢卷尺分别测量矩形风管端口对角线,其两对角线尺寸之差为该风管端口对角线之差。②用钢卷尺分别测量圆形风管端口任意正交的直径之差,取其最大值为该风管端口直径之差。5.2.4铝箔压敏密封胶带应在符合标注的使用期内,且180°剥离强度不应低于0.52N/mm;热敏密封胶带180°剥离强度不应低于0.68N/mm。检验方法:检查使用期限及有关检验机构提供的性能测试报告,或采用对比观察检查。5.2.5非金属法兰应符合下列规定:1 PVC法兰插条强度与规格应符合出厂供应标准。2 无机玻璃钢风管、硬聚氯乙烯风管法兰规格应符合表3.7.9、表3.8.4-1、表3.8.4-2规定。检验方法:查验材料质量合格证明文件、尺量、观察。5.2.6金属风管连接与加固间距、非金属风管加固间距应符合本规程表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-6、表3.5.7、表3.6.7、表3.7.12、表3.7.13-1规定。硬聚氯乙烯板风管直径或边长大于500mm时,风管与法兰的连接处应有支撑加强板,加强板间距不得大于450mm。检验方法:尺量。5.2.7焊接风管、法兰焊接、支吊架焊接的焊缝不应有夹渣、烧穿等明显缺陷,焊缝处飞溅物应去除。板材、角钢变形应矫正。防腐油漆附着应牢固、均匀。检验方法:平尺、观察。5.2.8不锈钢板或铝板风管的法兰、铆钉和螺栓采用碳素钢材料时,应有防腐处理。检验方法:观察。5.2.9硬聚氯乙烯风管煨角圆弧应均匀,焊缝应符合本规程表3.8.2的规定。检验方法:R弧样板测量、观察。5.2.10风管耐压强度检验应符合下列规定:1 金属、非金属风管的管壁变形量(变形量与风管边长之百分比)允许值应符合表5.2.10-1规定。表5.2.10-1 &金属、非金属风管管壁变形量允许值风管类型管壁变形量允许值(%)低压风管中压风管高压风管金属矩形风管≤1.5≤2.0≤2.5金属圆形风管≤0.5≤1.0≤1.5非金属矩形风管≤1.0≤1.5≤2.0 & &2 风管系统安装完毕,应按系统类别进行严密性检验。矩形风管允许漏风量、圆形风管允许漏风量应分别符合表5.2.10-2、表5.2.10-3规定。表5.2.10-2 & &金属矩形风管允许漏风量压力(Pa)允许漏风量[ m3/(h.m2)]低压系统风管(P≤500 &Pa) ≤0.1056P0.65中压系统风管(500Pa<P≤1500 Pa) ≤0.0352P0.65高压系统风管(1500 Pa<P≤3000 &Pa) ≤0.0117P0.65注:1.试验室试验加载负荷(保温材料载荷、80Kg外力载荷)时的空气泄漏量应符合上表规定值。2.非金属风管采用角钢法兰连接时,其漏风量应符合本表规定值;采用非法兰连接时,其漏风量应为规定值的50%。3.排烟、除尘、低温送风系统的空气泄漏量应符合表中中压系统规定值。4.1~5级净化空调系统的空气泄漏量应符合表中高压系统规定值。表5.2.10-3 & 圆形风管允许漏风量压力(Pa)允许漏风量[ m3/(h.m2)]低压系统风管(P≤500 &Pa)≤0.0528P0.65中压系统风管(500<P≤1500 Pa)≤0.0176P0.65高压系统风管(1500<P≤3000 &Pa)≤0.0117P0.65检验方法:1) 应按本规程附录A“风管耐压强度及漏风量测试方法”进行检验,或查验有关检验机构提供的性能测试报告。2) 低压系统风管的严密性检验:在风管制作、安装工艺得到保证的前提下,可按本规程附录B“风管系统漏光检测及漏风量测试方法”中的第B.1节漏光检测方法进行检测,也可直接采用漏风量测试方法进行漏风量测试。3) 中压、高压系统风管严密性检验:应按本规程附录B“风管系统漏光检测及漏风量测试方法”中的第B.2节漏风量测试方法进行漏风量测试。4) 净化系统风管严密性检验:洁净等级为1~5级应符合高压系统风管的规定,6~9级按本规程表5.2.10-2、表5.2.10-3规定。5.2.11内外弧形矩形弯管导流片设置应符合本规程表3.10.2-1、表3.10.2-2的规定。检验方法:观察、尺量5.2.12净化空调系统风管制作应符合本规程第3.9节的规定;安装质量应符合本规程第4.7节的规定。检验方法:1) 查验材料质量合格证明文件、检测报告;2) 尺量;3) 白绸擦拭、观察。5.2.13室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管内严禁其它管线穿越。检验方法:观察。5.2.14输送含有凝结水或其他液体的气体,风管坡度应符合设计要求,并在最低处有排液装置。检验方法:水平尺、观察。5.2.15水平明装风管的水平度允许偏差为3mm/m,总偏差不应大于20mm;垂直明装风管的垂直度允许偏差为2mm/m,总偏差不应大于20mm;暗装风管位置应正确,应无明显偏差。检验方法:水平尺、角度尺、卷尺测量。5.2.16金属风管支吊架规格应符合本规程表4.2.3-1、表4.2.3-2,非金属风管支吊架规格应符合本规程表4.2.4、表4.2.5的规定。检验方法:尺量。5.2.17固定支、吊架的胀锚螺栓选用及固定应符合本规程第4.2.10条规定或按照胀锚螺栓制造商提供的技术条件。检验方法:查验混凝土构件强度资料、胀锚螺栓使用技术资料、尺量。5.2.18水平安装金属风管支吊架间距应符合表4.2.6的规定,非金属风管支吊架规格应符合表4.2.7的规定。检验方法:尺量。 5.3 &一般项目 5.3.1矩形、圆形风管连接附件的规格、板厚应符合本规程表3.1.5-1、表3.1.5-2、表3.1.6的规定,圆形风管承插连接的插入深度应符合本规程表3.1.5-2的规定。检验方法:核对图纸、尺量。5.3.2风管密封材料应符合系统工作条件,法兰与接口处应严密。检验方法:根据系统工作条件核对风管密封材料证明、观察。5.3.3角钢法兰风管的连接螺栓安装方向应一致,且均匀拧紧。薄钢板法兰风管的弹簧夹或顶丝卡的间距小于150mm。检验方法:尺量。5.3.4 C形、S形插条与风管插口的宽度应匹配,连接处应平整、严密,插条长度允许偏差应为2mm。C形插条的折边应平直。C形、S形插条连接风管的折边四角处应进行密封。检验方法:观察、尺量。5.3.5金属圆形芯管的长度、直径允许偏差、自攻螺钉规格或铆钉数量应符合本规程表3.2.6-2的规定。检验方法:尺量。5.3.6金属圆形弯管的最少分节数量应符合本规程第3.10.3条的规定。圆形三通、四通、支管与总管的夹角应符合本规程第3.10.6条的规定。检验方法:核对图纸、尺(角度尺)量、观察。5.3.7酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管折角应平整;铝箔压敏胶带应符合本规程第3.1.3条第4与第5款规定,且粘接应牢固。检验方法:查验材质证明、观察。5.3.8玻璃纤维复合板风管表面平整、不脱胶、无气鼓和破损、接口处粘结牢固严密。外表面层与保温材料粘合应牢固;内表面层不应有损坏。检验方法:观察。5.3.9 &无机玻璃钢风管表面应无裂纹、分层、明显泛霜且光洁。检验方法:观察。5.3.10不锈钢板、铝板风管与碳素钢支架的接触处,应有隔绝或防腐措施。检验方法:观察。5.3.11非金属风管的连接和加固等处应有防止产生冷桥的措施。检验方法:观察。附录A 风管耐压强度及漏风量测试方法 A.1 适用范围A.1.1本测试方法适用于定型生产的金属矩形、圆形风管,非金属矩形、圆形风管,柔性风管。主要测试风管法兰连接强度、风管接缝和风管加固是否符合本规程中有关规定,对风管耐压强度(管壁变形量、挠度)及其漏风量进行检验。A.2. 测试内容A.2.1测试内容分为以下四类:1 &试验风管组漏风量测试。2 &金属风管加载80Kg负荷(W1)和保温负荷(W2),测试金属风管加载负荷的安全强度及抗震方面的性能;非金属风管不进行加载试验。3 &在规定工作压力下,风管的管壁变形量检验。4 &在规定工作压力下,风管的挠度变形量检验。 A.3 测试用风管A.3.1每组测试用风管宜由4段长度为1.2m的风管连接组成(图A.3.1)。
L:试验风管支架间距(按规格确定) &图A.3.1试验用风管A.4.2风管组两端的风管端头应封堵并留有孔径3~4mm的测量管,用于安装进气管连接口及管内静压力测量孔。A.4.3测试风管组两端封堵板的接缝处应用密封材料封堵,以防止封堵板连接处的空气泄漏影响漏风量的测试结果。 &A.4.4测试风管支架间距(L)应按本规程表4.2.6、表4,2,7最大间距设置支撑架距离,或按指定的支架间距进行试验。A.4.5将测试用风管组置于测试支架上(相当于支吊架),使风管处于安装状态,并安装测试仪表和送风装置。 A.4 测试装置A.4.1测试装置由送风装置、流量测定装置、压力及温度测量装置及风管支撑架组成(图A.4.1),管壁变形量和挠度变形量采用百分表测量、加载负荷用砝码计量。漏风量测试装置应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的规定。A.4.2 &应将加载砝码(W1+W2)分为两等份,分别放在距离被测试风管中央法兰结合部两边50mm~300mm的范围内。A.3.3 &测量挠度变形量时,应由装在支架固定框架上的大量程百分表,对风管组中央法兰连接处下方的挠度变形量h4进行测量。
& & & & & & & & & & & & & & & &
图A.4.1风管测试装置图A.3.4 &管壁变形量的测量是对风管水平管壁、垂直管壁最不利点处的变形量进行测量,宜取三个点(h1、h2、h3),布置在被测风管各段(含加固处)的几何中心处。 A.5 漏风量及耐压强度(管壁变形量、挠度)测试A.5.1 &风管漏风量测试应在试验风管内的试验压力与规定的工作压力保持一致时进行测量。同时,测量测试环境温度及压力,换算出标准状态(20℃,标准大气压)下的漏风量。挠度变形量及漏风量测试步骤(图A.5.1)应符合下列规定:1 测试风管组支架固定(L)在允许最大间距设置下的自由挠度值,以此为0点(即风管内无压力状态下)。
图A.5.1 &挠度变形量及漏风量测试图2 负荷(W1)?为测试风管安全强度及抗震方面的性能时所设定的负荷,重量为80 kg。3 负荷(W2)为保温材料等的假设重量,应按下式计算。 & & & &
W2=2(B+H)LZ1 & & & & & & & & & & & & & & & & & (A.5.1)式中 & B、H—管道的长边及短边(m);L—管道的支撑间距(m);Z1—保温材料等的单位重量(kg/㎡)。4将风管内测试压力保持在所指定的最大(正负)工作压力下试验的同时,测量空气泄漏量及风管壁挠度量(d),由此求得该组风管在相应工作压力下的空气泄漏量Q 及挠度角β=d/(L/2)。5加载负荷(W1+W2)时,将风管内测试压力保持在所指定的最大工作压力的情况下,测量试验组风管的空气泄漏量(Q1),同时测量测试风管组中央连接法兰部位的挠度量(d),以此求得挠度角β=d/(L/2)。6 非金属风管不要求进行风管壁的挠度量试验。A.0.5.2 &风管管壁变形量及漏风量测试(图A.5.2)应符合下列规定: 1 在管道边长部位的加固点或法兰连接处的图示位置对角线,以该对角线上交叉点作为管壁变形量(b)测定点。2 在无负荷的情况下,将风管内压力保持在指定的最大工作压力(正、负)下,与此同时在正压时测定(+b)和漏风量(Q0),在负压时测定(-b)和漏风量(Q0)。在加载负荷(W1+W2)情况下,同样测定(±b)和漏风量(Q0)。
5-2 管壁变形量试验装置图
图A.5.2 & 管壁变形量试验图3 测量风管管壁的最大管壁变形量(b)。4 非金属风管必须进行耐压强度下管壁变形量的试验。 A.6 风管测试结果的评价A.6.1 &金属风管测试结果的评价应符合下列规定:1 金属矩形风管的漏风量应符合本规程表5.2.10-2的规定,金属园形风管的漏风量应符合本规程表5.2.10-3的规定。2 金属矩形风管和金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度允许值应符合表A.6.1-1和表A.6.1-2的规定。非金属矩形风管管壁变形量允许值应符合表A.6.1-3的规定。表A.6.1-1 & 金属矩形风管管壁变形量及挠度允许值表A.6.1-2 & 金属圆形螺旋风管管壁变形量及挠度允许值表A.6.1-3 &非金属矩形风管管壁变形量允许值3 计算单位面积的空气泄漏量时,使用测试风管的展开面积。4 加载负荷W2时,设想管道在保温的状态下加载含保温材料的重量,在适用的保温材料规格中选用最大值。5 以风管长边宽为W(或短边H)、管壁变形量为±b,计算相对变形量为:±(b/w)×100%或±(b/H)×100%。A.6.2 &非金属风管测试结果的评价应符合下列规定:1 采用法兰连接的非金属矩形风管允许漏风量应符合本规程表5.2.10-2的规定。2 采用非法兰连接的非金属矩形风管允许漏风量应为本规程表5.2.10-2规定值的50%。3 圆形风管的漏风量应符合本规程表5.2.10-3的规定。 附录B 风管系统漏光检测及漏风量测试方法B.1 & 漏光检测方法B.1.1 漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密程度进行检测的方法。B.1.2 检测应采用具有一定强度的安全光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压光源。B.1.3 系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。检测光源应沿着被检测接口部位与接缝作缓慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光线射出,则说明查到明显漏风处,并应做好记录。B.1.4 对系统风管的检测,宜采用分段检测、汇总分析的方法。在对风管的制作与安装实施了严格的质量管理基础上,系统风管的检测以总管和干管为主。当采用漏光法检测系统的严密性时,低压系统风管以每10m接缝,漏光点不大于2处,且100m接缝平均不大于16处为合格;中压系统风管每10m接缝,漏光点不大于1处,且100m接缝平均不大于8处为合格。B.1.5 漏光检测中对发现的条缝形漏光,应作密封处理。 B.2 & &漏风量测试方法B.2.1 漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器,或采用符合现行国家标准《流量测量节流装置》GB2624规定的计量元件组成的测量装置。B.2.2 正压或负压风管系统与设备的漏风量测试,分正压试验和负压试验两类。一般可采用正压的测试来检验。B.2.3 风管系统漏风量测试可以整体或分段进行。B.2.4 风管系统漏风量测试步骤应符合下列要求:1 测试前,被测风管系统的所有开口处均应严密封闭,不得漏风。2 将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管系统连接。3开启漏风量测试装置的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量节流器的压差值△P。4 测出流量节流器的压差值△P后,按公式 Q=f(△P)(m3/h) 计算出流量值,该流量值Q (m3/h)再除以被测风管系统的展开面积F(m2),即为被测风管系统在实验压力下的漏风量Q A[ (m3/h.m2)]。B.2.5 当被测风管系统的漏风量Q A[ (m3/h.m2)]超过设计和本规程的规定时,应查出漏风部位(可用听、摸、观察、或用水或烟气检漏),做好标记;并在修补后重新测试,直至合格。 本规程用词说明1 &为便于执行本规程条文时区别对待,对于要求严格程度不同的用词说明如下:1)表示很严格,非这样做不可的: & & & 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;3)表示允许稍有选择,在条件许可时,首先应这样做的:正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。2 规程中指明应按其他标准执行的写法为:“应按……执行”或“应符合……的规定(或要求)”。条文说明 1 &总则1.0.1 &为改善和满足生产、生活的室内环境要求,通风与空调系统已在工业和民用建筑中广泛使用。风管作为通风空调系统主要组成部分之一,其制作与安装质量直接影响通风与空调系统的技术性能和功能。面对日益增多的风管材料品种和技术素质不一的劳务队伍,为了确保工程质量,规范此项专业施工的行为,加强施工过程的控制,特制定本规程。1.0.2~1.0.3 &本规程规定了适用范围及风管制作与安装的质量要求,工程施工中除符合本规程外,还应符合《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等有关规定。 2 &通用规定 2.0.1 &本条文对通风管道施工依据作出规定:一是合同,二是设计图纸,三是相关技术标准。工程施工是让设计的整体意图转化为现实,故施工单位不得任意增加或减少施工项目,无权任意修改设计图纸内容。因此,本条文明确规定修改设计必须有合同或设计变更的正式手续。2.0.2 &通风管道的施工涉及多专业工种的配合、种类专业管线管路位置的协调。为保证工程顺利施工,避免不必要的重复施工和材料浪费,施工前应认真进行图纸审核和现场核验。2.0.3 &风管制作与安装所采用的板材、型材以及其他主要成品材料的质量,直接影响通风管道的整体质量,因此应按设计及国家相关产品标准的规定,认真查验其外观及出厂检验合格证明文件。非金属成品风管的外包装、产品说明书及合格证书应明示涉及安全性能的等级和指标。2.0.4 &为了控制以成品供货的风管质量,成品风管出厂应附有强度及严密性检测报告,并提出了风管耐压强度及漏风量测试方法。非金属风管因为材料、胶粘剂、胶带等材质配比变化因素,故提出需提供材料燃烧性能检测报告和对人体无害的卫生检测报告。2.0.5 &目前,我国通风管道制作有手工和机械化生产两种工艺。与手工制作工艺相比,机械化生产的风管具有速度快、效率高、风管质量稳定、外表美观等优点,为了推动风管制作的技术进步,在施工现场技术条件许可的情况下,应优先选用节能、高效的半自动化或自动化生产线,实施机械化生产。2.0.6 &计量器具、检测仪器不仅应确保处于合格状态,还应按检验周期进行定检,是保证工程施工质量和规范施工管理的必要措施之一。2.0.7 &本条文为强制性条文。安装于封闭的部位或埋设于结构内或直接埋地的风管,属于隐蔽工程。在结构作永久性封闭前,必须对该部分将被隐蔽的通风管道施工质量进行验收,并得到现场监理人员的合格认可签证,否则不得进行封闭作业。2.0.8 &施工现场在风管系统安装后,应根据系统的压力按本规程附录B漏光法或漏风量测试方法进行系统的严密性检验,以验证系统的安装质量。2.0.10 &本条文的矩形、圆形风管规格系现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243的规定。根据风管的阻力特性,推荐矩形风管的长、短边的组合之比一般不宜大于4:1。圆形风管规定了基本系列和辅助系列,一般送、排风及空调系统应采用基本系列;除尘与气力输送系统风管的内流速高、管径对对系统的阻力影响较大,在优先采用基本系列的前提下,可以采用辅助系列。非金属风管管壁较厚,以内边长为准可以准确控制风管的内截面积。 3 &风管制作3.1 &一般规定3.1.1 &对金属板材与金属型钢的材质、规格以及标准进行了规定。3.1.31 本条文为强制性条文。《建筑材料燃烧性能分级方法》GB8624对建筑材料的不同燃烧性能划分等级,并明确各等级建筑材料确定燃烧性能的检验方法。 & &目前,非金属风管材料发展较快,品种较多,因其具有的特性和优点,应用越来越广泛。为了保证使用中的安全,对这些材料制作的风管提出了应按工程需要具有不燃或难燃B1级的燃烧性能要求,而其表面层必须为不燃材料。2 风管表层为铝箔材质时,为确保表面层不易破坏,故对铝箔材质及厚度作出规定,并对铝箔与增强材料复合的风管表面的铝箔厚度作了规定。3 内、外表面和内部绝热材料粘接牢固,是保证复合材料的基本条件之一。超出一定面积的板材缺陷,不仅影响风管使用寿命,而且有时会降低其保温效果。故条文规定了缺陷不得大于6‰,以达到材料在系统中的正常使用。4 胶粘剂是非金属风管制作过程中的重要的组成部分,应使用配套的专用胶粘剂,否则容易造成胶粘剂咬蚀母材或粘接不良的后果。热敏、压敏铝箔胶带用于风管外表面局部粘接,起连接和加强作用,为防止火灾等意外,胶粘剂首先失去作用而使风管散落,故条文要求其胶粘剂为难燃B1级。作为通风空调手所用的风管,其胶粘剂或密封胶带不允许挥发有害人体健康的气体。使用时必须检查胶粘剂或密封的使用有效期,保证其使用强度。5 根据我国多年的工程应用实践与产品状况,规定了热敏胶带与压敏胶带的剥离强度试验最低值与铝箔厚度值;要求胶带宽度不应小于50mm,防止使用的胶带不能满足管壁密封的强度和风管的使用年限。热敏胶带的优点是依靠热熔粘接,只要不再加热,在常温下胶面是固化的,具有牢靠的粘接强度。但是,如无感温点提示操作人员是无法确保粘接质量的。6 硬聚氯乙烯层压板和挤出板均可作为风管制作板材,该类板材按使用分为工业用板材和普通板材,在选用中应注意。由于硬聚氯乙烯层压板和挤出板用途较广泛,国家标准对硬聚氯乙烯层压板的检验项目无燃烧性能指标,故施工单位订货时应根据需要确定板材的燃烧性能。7 近年来非金属风管中的复合材料风管,由于具有重量轻导热系数小等特点在工程应用中逐渐增多。本条文规定了非金属风管板材应达到的技术参数指标及各类风管的适用范围。3.1.4 &本条文列出金属风管管板连接形式以及各连接形式所适用的压力范围和应用处所。3.1.5 &根据对特定大截面风管的漏风量及强度试验结果,本条文对金属风管管段的不同连接形式适用的风管压力级别及风管允许最大边长做出规定。薄钢板法兰风管的刚度与法兰端面形式及法兰高度有关,故条文根据就法兰端面形式及法兰高度的不同,规定了其适用风管边长尺寸。 & & & & & & & & & &
3.2 &钢板风管3.2.12 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板若采用电焊或气焊的连接方法,会使焊缝处的镀锌层被烧蚀,破坏钢板的保护层,在使用过程中会使其焊缝周围的腐蚀面积逐渐扩大。因此,本条文规定此类钢板的拼接,不得采用破坏保护层的熔焊焊接连接方法。涂塑钢板分为单面涂塑与双面涂塑两种,具有塑料耐腐蚀的特点。一般应用于有特殊要求的通风空调系统,加工不当易造成涂塑层的损坏,造成板材大面积的锈蚀,故在条文中强调应避免损坏,一旦损坏必须及时进行修补。5 风管的加固是风管制作工艺中的重要组成部分,本条款参照英国DW/142《薄板金属风管施工规范》和美国“SMACNA”标准中的风管连接和风管加固的有关规定,结合我国风管制作实践,对目前常用的风管连接和加固形式,按不同材料和结构分别进行材料截面模数的计算,根据计算结果提出了矩形风管的连接和横向加固的“刚度等级”概念,规定了角钢法兰横向连接的刚度等级F1~F6、薄钢板法兰横向连接的刚度等级Fb1~Fb4、金属风管横向加固的刚度等级G1~G6、点加固的刚度等级J1、纵向加固的刚度等级Z2,供风管制作者在确定加固方式时选择使用。(1) 金属矩形风管连接允许最大间距表3.2.1-3对应的数值,是指不同规格风管采用不同形式时,风管管段允许的最大长度。当风管管段长度超出此表的数值时,应实施加固。(2) 风管横向加固允许最大间距表3.2.1-6对应的数值,是指在风管管壁采用不同形式的横向加固措施时,加固件之间或与管端连接件之间的允许最大距离。(3) 风管采用点支撑加固(其加固钢度等级为J1)、纵向加固(其加固刚度等级为Z2)等形式时,其加固件之间或与管端连接件之间的允许间距,分别为表3.2.1-3、表3.2.1-4、表3.2.1-6的对应数值再向左移1格或2格后所对应的值。当风管同时采用点支撑加固和压筋加固(其加固刚度等级为J1)两种形式时,其加固件之间或与管端连接件之间的允许间距为点支撑加固所对应的数值再左移1格所对应的数值。(4) 表格使用说明如下:例一:确定一节截面尺寸为mm,长度为1250mm,采用∠40×4角钢法兰连接的低压风管的加固方式。查表步骤如下:① 查表3.2.1-2。∠40×4角钢法兰横向连接的刚度等级为F5。② 查表3.2.1-3,横向连接刚度等级为F5的低压风管。该风管边长2000mm面,其管段的允许最大长度为800mm,因此风管边长为2000 mm的管壁面处必须采取加固措施;该风管另一面边长1000mm处,由于刚度等级为F5的低压风管管段的允许最大长度为1250mm,该风管长度小于1250mm,故不需采用加固措施。③ 查表3.2.1-5。若选择∠40×4角钢进行横向加固,其横向加固刚度等级为G4。G4加固也可选用H=40mm、δ=1.5mm的槽形加固2形式。④ 查表3.2.1-6。刚度等级为G4,风管边长2000mm的低压风管管壁,加固件之间或与风管连接之间的允许最大间距应为800mm。因此,边长为2000mm的风管壁面上应设置2个均布的∠40×4角钢加固件。例二:确定截面尺寸为mm,长度为1250mm、薄钢板法兰(高度H=30mm)连接方式的低压风管的加固方式。查表步骤如下:①查表3.2.1-2。薄钢板法兰(高度H=30mm)连接的刚度等级为Fb3。②查表3.2.1-4,横向连接刚度等级为Fb3的低压风管。该风管边长1600mm面,其管段的允许最大长度为800mm,因此风管边长为1600 mm的管壁面处必须采取加固措施;该风管另一面边长500mm处,由于刚度等级为Fb3的低压风管管段的允许最大长度为3000mm,该风管长度小于3000mm,故不需采用加固措施。③查表3.2.1-5。若选择点支撑加固,其横向加固刚度等级为J1。④查表3.2.1-6。刚度等级为Fb3,风管边长1600mm的低压风管管壁面,其管段的允许最大长度为800mm,若同时采用J1点支撑加固与J1压筋加固两种方法,按条文说明第3.2.1.条第5款中第(3)项,其加固后的允许最大长度为1600mm(向左平移2格的对应值),符合加固要求。 3.5 &酚醛铝箔复合板风管与聚氨酯铝箔复合板风管 3.5.3为了满足风管系统耐压及严密性要求,复合风管采用胶粘剂组合成的5条内交角缝,需用密封胶做密封处理。外角铝箔断开缝用铝箔胶带密封,可增强风管严密性,防止保温层外结露。3.5.3边长大于2000mm的低压风管和边长大于1500mm中、高压风管,采用PVC法兰会因法兰强度不够而造成风管连接处变形或漏风量增大,所以规定须用铝合金等金属法兰,并应注意在金属法兰处的保温措施。3.5.6长边小于320mm的矩形风管由于断面较小,组合的四个角有足够的刚度可使风管成矩形不变形。当风管边长大于320mm时,组合成的四个角已不能满足其刚度要求,在外力作用下很容易变形,所以应在插接法兰四角部位放入镀锌板贴角后,再安装法兰以加强风管刚度。3.5.7为满足风管的使用刚度,聚氨酯铝箔复合板风管和酚醛铝箔复板风管的加固随着断面尺寸的增大及风管工作压力的增大,其支撑点横向加固数量将增多,纵向加固间距将缩短。表3.5.7列出了风管边长尺寸、工作压力和风管横向支撑加固点数以及加固点纵向间距之间关系。3.5.8当聚氨酯铝箔复合风管和酚醛铝箔复合风管的边长尺寸大于1200mm时,为增加非金属插接法兰的强度,需要在距法兰250mm以内的任一侧,增设纵向加固,加固点的数量按风管边长尺寸选择。 3.6 &玻璃纤维复合风管 3.6.1玻璃纤维复合板风管的板材保温层为玻璃棉板,因此要求风管壁的内、外表面层具有可靠的屏蔽纤维的能力。又因风管内壁涂料层直接与管内里流动空气相接触,故要求涂料对人体无害。3.6.2本条文提出风管内表面护层玻璃纤维布应为中碱性成分,可限制杂成分玻璃土法拉丝工艺,保证玻璃纤维布的强度和韧性。3.6.4本条文规定玻璃纤维复合板风管开槽应采用专用刀具,以保证槽口成型和风管成型后的角度。,槽口应刷足刷匀胶液,保证风管的结合槽及封闭槽严密、牢固粘合,玻璃纤维不外露。3.6.7本条文规定的槽形外加固框纵向间距和内支撑设置数量,是根据工程实践经验并结合玻璃纤维保温棉密度为70Kg/m3的玻璃纤维复合板风管管壁表面变形量的检测结果提出的。3.6.8风管采用角钢法兰或外套槽形钢法兰连接,法兰具有较高的抗弯曲强度,其连接部位相当于风管的一个外加固框。当采用其它连接方式且风管边长大于1200mm时,连接构件强度要小于外加固框强度,故要求连接部位与加固框的间距不超过150nnn;采用阴、阳榫连接时,由于榫接部位是风管壁抗弯曲最薄弱点,因此要求榫接的接缝处与相邻加固框的间距不超过100mm。3.6.9丙烯酸树脂涂层的涂料渗透于玻璃棉板的表面而形成的防止玻璃纤维散落的屏蔽层,应喷涂均匀,不允许有漏涂的缺陷。3.6.10玻璃纤维复合板风管外加固槽型框规格的选定,与风管边长及管内空气静压力等多元变量有关,本条文把外加固槽形钢简化为表3.6.10中两种规格,便于选用。大截面风管可依靠调整加固间距和内支撑点数,来满足风管的加固要求。3.6.11风管端口带阴、阳榫的风管应平放,是防止对榫口的损坏;粘合槽口的粘结剂必须干燥固化后方能使风管的粘合部位粘合牢固,保持稳定状态。存放玻璃纤维复合板风管的场所都应有防雨水和风沙措施。 3.7 &无机玻璃钢风管 3.7.1无机胶凝材料有二种:一种是不但能在空气中硬化,还能在水中继续硬化的水硬性胶凝材料;一种是只能在空气中硬化的气硬性胶凝材料。采用水硬性胶凝材料生产的风管称为水硬性无机玻璃钢风管;采用气硬性胶凝材料生产的风管称为气硬性无机玻璃钢风管。玻璃纤维受碱性腐蚀影响导致风管使用年限降低,因此本条文强调了无机胶凝材料硬化的pH值小于8.8的规定。无机胶凝材料pH值的测定方法是将无机胶凝材料硬化体粉碎至0.08mm筛余10%,采用水灰比10:1滤液,用pH试纸测定。3.7.4玻璃纤维网格布纵横搭接缝错开一定的距离,可避免径向拉应力、弯曲拉应力和弯曲切应力的应力集中。3.7.5在同等厚度条件下,表层料浆压平至可见玻璃纤维网格布纹理,可提高管壁承受弯曲拉应力的能力。为避免风管管壁承受弯曲拉应力(正风压)、弯曲压应力(负风压)产生的应力集中,风管表面不允许有密集气孔、漏浆。3.7.6整体型风管的法兰处于悬臂状态,管体与法兰转角处连续的玻璃纤维网格布形成的过渡圆弧,可提高悬臂状态法兰承载能力和避免产生应力集中。3.7.7制作无机玻璃钢风管的无机胶凝材料需要有一定的固化时间,只有养护过终凝时间才能拆模,达成一定强度后才能安装。3.7.12采用模具制作整体成型无机玻璃钢风管,可直接采用本体材料(纤维增强胶凝材料)在最大应力处设置加强筋,提高截面模量。无机玻璃钢是典型的各向异性材料,加强筋的设置必须满足在线弹性范围内承受应力的需要。也可在风管制作完毕后,采用金属或其它材料进行加固,但一定要进行防腐处理。 3.10 &风管配件 3.10.2矩形内外同心弧型弯管风阻小,宜优先采用。弯管的风阻与弯管的曲率半径成正比,为减少涡流产生,导流片设在内弧比设在外弧更合适,导流片的间隔应是内侧密外侧疏,表3.10.2-1是参照英国DW/144标准列出。内外直角弯管,或内斜线直角弯管,作同心弧导流片不好布置,所以规定为等距离设置等圆弧导流片。 3.11 柔性风管 3.11.1目前金属圆形柔性风管多数以成品供应。为保证成品质量,本条文对金属圆形柔性风管的板材厚度、燃烧性能等提出了规定,特别提出粘结剂的不水溶性,以防止柔性风管在潮湿环境下开裂。3.11.4铝箔聚酯膜复合柔性风管所用钢丝的防腐一般采用镀铜,裸钢丝一般有油膜保护层,进行除油防腐处理后,才能保证钢丝与复合膜粘合,并保持一定的回弹性。
风管安装4.1 & 一般规定 4.1.1 对风管安装条件进行了规定,特别规定了空气洁净系统的安装条件和措施。4.1.2对结构预留孔洞的位置、孔洞尺寸进行了规定。孔洞边长尺寸与风管外边尺寸之差不小于100mm,主要是考虑风管法兰高度及风管保温的余量。4.1.3风管搬运过程中要轻拿轻放,防止机械损伤,非金属风管风管严禁攀登依靠,主要从安全和成品保护角度考虑,避免施工人员安全事故和风管遭到损坏。4.1.4安装前要进行外观质量检查,清除内外表面粉尘及管内杂物,确保系统调试运行后空气清洁,避免对装修的污染。4.1.5为了保证风管法兰螺栓有一定的安装空间,规定了法兰距墙面和楼板的最小操作距离。4.1.6本条文为强制性条文。明确规定风管内不得敷设各种管道、电线或电缆以确保安全;明确规定室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上,避免雷击事故隐患。4.1.7本条文为现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中强制性条文,如果不按照规定施工会有可能带来严重后果,因此必须遵守。4.1.8对输送产生凝结水或含湿空气的风管,应按设计要求的坡度安装,保证凝结水的顺利排出,在风管底部一般不设置纵向接缝如有接缝应做密封处理,是为了防止凝结水渗出。4.1.9本条文为现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中强制性条文,如果不按照规定施工会有可能带来严重后果,因此必须遵守。 4.2 & &支吊架制作与安装 4.2.1从风管系统受力安全角度出发,规定风管支、吊架的固定件、吊杆、横担和所有配件材料的有关载荷额定值和应用参数应符合制造商提供的数据要求。4.2.2本条文规定了风管支架、吊架制作形式和规格及吊杆制作时长度不够,需搭接应控制的技术要求。1 直径大于2000mm或边长大于2500mm的超宽、超重特殊风管的支、吊架应由设计进行相关受力计算后确定。2 采用电气焊切割和开孔是施工中的质量通病,会造成孔径过大,且不圆整,影响强度和美观,又易造成安全事故,因此规定不得采用电气焊切割和开孔。3 吊杆螺纹加工质量差或连接强度不够易引发风管坠落事故,所以规定吊杆拼接方法为搭接双侧连续焊和螺纹连接,禁止采用非坡口对接焊。4.2.3本条文规定了金属矩形、圆形水平风管允许最大间距下,支、吊架的最小规格。在型钢吊架的基础上,增加了异型钢的选用。风管支、吊架的选型,在理论计算和试验的基础上,确定型钢和槽型钢的最小尺寸,主要目的是在风管总重量及保温重量降低的情况下,降低风管吊架的规格和推荐选用异型钢支架,在确保安全的基础上,降低风管系统的总载荷。根据我国工程的应用实际及SMACNA第二版第四章S4.1条的规定,确定吊架安装后挠度(沉降值)应小于等于9mm。4.2.10胀锚螺栓是较为方便的支、吊架固定件,已被广泛应用于工程施工。本条文在强调应符合胀锚螺栓使用技术条件规定的同时,对胀锚螺栓适用的混凝土构件强度等级规定为C15及其以上,并规定了常用胀锚螺栓的钻孔直径和钻孔深度的要求和成孔后的检查,由于胀锚螺栓为非标产品,因此表4.

我要回帖

更多关于 套管壁厚 的文章

 

随机推荐