求大神解惑 请问三相四线电表互感器接线时 由于互感器S2端接地线不方便 就把接地在电表端369接线端子上面了 结果换完这块电表后 跟原先的用电情况有出入 业主找来一个老电笁 非说是因为接地线接在电表369端子上面的原因 请大神们帮我解惑 谢谢
电源线从互感器P1面穿过
别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端其它相鉯此类推。如果电源线从互感器P2面穿过二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的电度表逆转。
你对这个回答的评价是
2.电流互感器二次的5261K1 K2线极性接反
3.电流互感器的4102一次进出线端接反
电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端借本相电源线接2端,其咜相以此类推如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端以此相背道的,电度表逆转
你对这个回答的评价是?
机械表一相电流反接就会反转前提是其它两相电流低于其此相电流,但要是换成三相四线电子表就不会反转这是与机械表的区别,但在接线时还是要按照正常接线去接
你对这个回答的评价是?
互感器次级接电度表的线一定有接反了的仔细检查。我就处理过这样的问题
你对这个回答的评价是?
接线没错就是互感器的一次则穿线的时候穿反了(正常情况是P1穿到P2,估计你是从P2穿到P1了)
原理很简单,考慮一下电流方向
你对这个回答的评价是?
下载百度知道APP抢鲜体验