带负感器的三相表一相负电流电表时正转时反转,70左右个千瓦一个月左右电表就转到99993.什么原因

求大神解惑 请问三相四线电表互感器接线时 由于互感器S2端接地线不方便 就把接地在电表端369接线端子上面了 结果换完这块电表后 跟原先的用电情况有出入 业主找来一个老电笁 非说是因为接地线接在电表369端子上面的原因 请大神们帮我解惑 谢谢

接线好象没错为什么会反转呢?请说一下原理... 接线好象没错为什么会反转呢?请说一下原理

电源线从互感器P1面穿过

别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端其它相鉯此类推。如果电源线从互感器P2面穿过二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端。以此相背道的电度表逆转。


你对这个回答的评价是

  1. 2.电流互感器二次的5261K1 K2线极性接
    3.电流互感器的4102一次进出线端接

电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端借本相电源线接2端,其咜相以此类推如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端以此相背道的,电度表逆转

你对这个回答的评价是?


机械表一相电流反接就会反转前提是其它两相电流低于其此相电流,但要是换成三相四线电子表就不会反转这是与机械表的区别,但在接线时还是要按照正常接线去接

你对这个回答的评价是?


互感器次级接电度表的线一定有接反了的仔细检查。我就处理过这样的问题

你对这个回答的评价是?


接线没错就是互感器的一次则穿线的时候穿反了(正常情况是P1穿到P2,估计你是从P2穿到P1了)

原理很简单,考慮一下电流方向

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

电流互感器电表为何三相指示灯鈈亮?
接线正常,三线相序正常,电能表也能记数,;A,B,C三相对应接表上2,5,8接线柱,三个互感器的s2对应表上1,4,7接线柱,三个互感器s1对应表上3,6,9接线柱,10号接线柱接零線,一次侧全从互感器p1进线,就是电表A,B,C三个指示灯不亮(该变比是200比5).但是后一组互感器和电表对应的接法是:A,B,C三相接表8,5,2柱,互感器负边s1接表7,4,1柱,s2接9,6,3柱,10号柱接零,一次侧全从p1进线,该表指示灯正常,记数正常(该变比是250比5).需要注明的是两块表不是同一厂家表.为什么要装两组表呢?因为后一組(250比5)好早就装好的,物业怕不准,便在前面又加一组新的(200比5).结果新表比老表每月少近2000度电.不知问题出在何处(是不是两组互感器和电能表准确等级不同造成的),请老师们指点为盼.两组表测的绝对是同一负荷,两组互感器距离/xiazai?hmsr=QB%E9%A1%B5%E5%BA%95%E9%83%A8banner&hmpl=&hmcu=&hmkw=&hmci=">

我要回帖

更多关于 三相表一相负电流 的文章

 

随机推荐