发表于: 08:07:00 楼主
谁帮我看一下这个互感器怎么算倍率请教大家个问题,有个电流互感器,穿一匝.互感器型号是:LMZJ1-0.5电流比:100/5&&&(下面还有个表)一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&&&2&&&&&4&&&&&5&&&&10&问过很多人了.有人说是按照电流比算的.是20倍.下面那个表是指当穿一匝电流不能大于200A.也有人说是按电流比算,但还要对照下面那个表,一匝的电流是200,应该是40倍在这里再请教一下到底应该是20倍还是40倍.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:06:00 1楼
实际上还是20倍,它只是告诉你当电流是200A时,穿过互感器的匝数是1匝
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:27:00 2楼
&&不是你搞错,就是互感器厂搞错了,也可能你说的数据不全,最重要是你穿了多少匝和1匝的电流比.倍率都是这样算的:按表,穿一匝时允许电流是最大的,200/5=40倍;穿二匝时电流减半,对表2的上方是100/5=20倍;4匝是50/5=10倍;5匝是40/5=8倍;10匝是20/5=4倍,也就是200(最大电流)/10(匝数)/5(二次电流)=倍率.按以上公式你可以算穿3匝的倍率.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:06:00 3楼
电流比:100/5的电流互感器可测的最大电流是100A.测200A的电流用200/5的电流互感器.表头都是5A的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:00 4楼
&张说得是对的,我有用过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:33:00 5楼
&张说得是对的,我有用过
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:11:00 6楼
这是一个100/5穿心式CT,必须穿两匝.倍率是20倍.200/5穿一匝.名牌写的很清楚吗.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:00 7楼
&&&张生说的对。一次电流指的是一次侧的最大电流,当最大电流小于200安且大于100安时穿1匝,当最大电流小于100安且大于50安时穿2匝,如此类推,否则测量和计量就不准确。倍率还是20倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:13:00 8楼
我想名牌上的表的意思是:这种型号的CT&200/5的穿一匝,100/5的穿2匝,50/5的穿4匝.....以此类推,100A的CT怎么测量200A的电流?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:20:00 9楼
同意楼上的说法,按照表查你的互感器应该穿2匝,如果你穿一匝的话那倍率变成200/5&40倍了。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:24:00 10楼
&同意张生和老姚的说法。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:34:00 11楼
实际上是20倍,最大的电流测量是200A,最大电流小于200安且大于100安时穿1匝,如此类推
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:08:00 12楼
支持可爱人的说法
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:17:00 13楼
&&&倍率是根据所穿匝数的变化而变化的。如果都是20倍,那穿一匝时当一次侧电流是200A时,二次侧电流是5A。200除以5等于几,这是小学三年级的数学。&&&根据铭牌,该互感器在最大电流100A时要穿2匝这时的倍率是20。不同的匝数其倍率的计算公式是:倍率=20÷实际所穿匝数/2。&&&&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:38:00 14楼
100/5只代表变比,缠一匝时经过互感器的是实际电流的两倍,200/2=100不又回来了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:23:00 15楼
变比规定是按穿一次算得.楼主给出的参数好象有问题.或该互感器不是正规厂家生产.或现在的计算方法改了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:46:00 16楼
对不起我写错了式子应为:倍率=20÷实际所穿匝数/2
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:47:00 17楼
100/5的电流互感器就是说穿1匝100A电流的电线其二次短路电流为5A倍率为20倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:03:00 18楼
我想应该是铭牌错了
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:38:00 19楼
同志们:铭牌一点没错,请看一看实际的东西,在实际操作一下就明白了,事实胜于雄辩.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:50:00 20楼
顶一下200A时穿一匝除以5=40倍的电流,依此类推
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:52:00 21楼
首先谢谢大家的帮助,我今找到一个旧的互感器.这是互感器铭牌:&&&&&&&&&&&&&&&&&&电流互感器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可证号:2260114&型&号:LMZJ1-0.5电流比:100/5安培标准:GB1208-97&&&0.5仟伏5VA/3.75VA准确:0.5级&&&&&&&&&2004年&&月一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&2&&&&&4&&&&5&&&10&今天又特意用钳表量了一下.是穿一匝是40倍的比例.穿2匝是20倍的比例.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:53:00 22楼
首先谢谢大家的帮助,我今找到一个旧的互感器.这是互感器铭牌:&&&&&&&&&&&&&&&&&&电流互感器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&许可证号:2260114&型&号:LMZJ1-0.5电流比:100/5安培标准:GB1208-97&&&0.5仟伏5VA/3.75VA准确:0.5级&&&&&&&&&2004年&&月一次电流:200&&&100&&&50&&&40&&&20一次匝数:&1&&&&&2&&&&&4&&&&5&&&10&今天又特意用钳表量了一下.是穿一匝是40倍的比例.穿2匝是20倍的比例.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:34:00 23楼
&&我说的没有错,这是互感器厂的错,厂家不应把200A1匝写上去,或不应把100/5写上去误导使用者.你可以不理它这个100/5,按我上次的算法算倍率吧.也可能是厂家代表穿1匝时不准确,不可用在高于100A以上的电流中.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:52:00 24楼
大家讨论一下这个指标如何?&0.5仟伏5VA/3.75VA.差值1.25应该是损耗.有损耗就有他的最准确的变比.100/5是不是这个意思.个人观点.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:23:00 25楼
5VA/3.75VA表示电流互感器容量.5VA是额定容量,3.75VA是下限容量.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:51:00 26楼
&&&&5VA/3.75VA是上/下限容量内精度有效.&0.5仟伏5VA/3.75VA可算出阻值.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:07:00 27楼
究竟应该是40倍还是20倍的哦?我很郁闷?遇到相同的问题的.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:17:00 28楼
这是一个100/5穿心式CT;100/5=20;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:38:00 29楼
互感器铭牌上都是这样写的,他的意思是当你用的是200/5的互感器就穿1匝,100/5的互感器就穿2匝,50/5的互感器就穿4匝,
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 30楼
同意苏明杰的说法!!基本常识!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:33:00 31楼
同意苏明杰的说法!!基本常识!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:39:00 32楼
如果你想测量精度高一些,而一次电流又不大时,手头只有大变比的CT那就一次侧多绕几圈,二次侧最大电流5A.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:39:00 33楼
电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&编号340标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比100/5&A&50HZ&一次电流(A)200&100&50&40&20&一次卷绕匝数1&2&4&5&10这样的电表配上电流互感器其电表倍率应是多少2、如果电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配他们公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)150&75&50&30&15&一次卷绕匝数1&2&3&5&10这样的电表配上电流互感器其电表倍率是多少另外电机共功率总数是13.5千瓦,工作一小时用电15度,电表属于正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:44:00 34楼
这样的互感器很常见.是一种应用很灵活的产品.100/5是电流比,下边的表是是使用中应遵循的规则.是两个概念.100/5就是倍率为20倍,通过100A的电流,二次恻感应电流应该为5A(配合电流表指示),电流表应为100/5的电流表.在实际使用中,如果你要测量的电流超过100A小于200A,你就选穿心1匝,配200/5电流表,此时电流表满度200A,则流过的电流就是200A,指示多少就是多少.如果穿心2匝,则配100/5的电流表,穿心4匝,配50/5的电流表,依此类推.这个标注方法,生产厂商并没有错,错的是不少同志理解错了.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:51:00 35楼
“电流超过100A小于200A,你就选穿心1匝,配200/5电流表,此时电流表满度200A,则流过的电流就是200A,指示多少就是多少.如果穿心2匝,则配100/5的电流表,穿心4匝,配50/5的电流表,依此类推.”
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:54:00 36楼
所以它的倍率是可变的,分别为200&&1匝&&&40倍100&&2匝&&&20倍50&&&4匝&&&10倍40&&&5匝&&&8倍20&&&10匝&&4倍
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:10:00 37楼
电流比:100/5&&&(下面还有个表)一次电流:200&&&&100&&&&50&&&&40&&&&20一次匝数:&&1&&&&&&2&&&&&4&&&&&5&&&&10&变流比:&&200/5&&100/5&&50/5&&40/5&&20/51、根据被测一次电路额定电流确定匝数:&&&&&&&&&额定电流×匝数&=&常数(安培环路电流如:200)2、变流比为:&&&&&&&&&额定电流/5
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:59:00 38楼
我这里有plc培训.如果你不懂可以在我们这里成为plc高手.有兴趣的请你到《成龙电工培训&&看看!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:47:00 39楼
&凡羽晗:如果你的电流互感器是100/5的,一次线也是按规定绕的2匝,那么实际电能应在电度表的读数上&&X&20倍。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:30:00 40楼
下面引用由勃龙工控在&&22:44:00&发表的内容:  这样的互感器很常见.是一种应用很灵活的产品.&br&100/5是电流比,下边的表是是使用中应遵循的规则.是两个概…--------------------------------------------------------------------------------------------支持
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:25:00 41楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 06:55:00 42楼
非常感谢朋友们的指教,可昨日为一个问题十分的郁闷目前电工帮我安装上去的电表DT862-4型三相四有线有功电度表3*220/380V&3*1.5(6)A&50Hz,600r/kw.h&德力西集团仪器仪表有限公司生产的电表也是配他们公司生产的电流互感器型号LMZJ1-0.5&0.5kv&标准GB1208-97&准确0.5级5VA-3.75VA电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)150&75&50&30&15&一次卷绕匝数1&2&3&5&10电工说此互感器按30倍算,那样我有三个3千瓦和三个1.5千瓦总共六个电机13.5千瓦工作一小时就得用去差不多16度电?正常吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 07:10:00 43楼
13.5千瓦的全新电机工作一小时就差不多用去16度电,为这问题和电工理论,电工说是正常,可我觉得不正常,如坚持不行只能帮我换个一度就是一度的电表,这方法可不可以?电机工作的功率用电标准应该是多少度?是不是一千瓦用电一度还是0.7度左右呢?谢谢朋友们!!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:37:00 44楼
我有一台30KVA变压器,互感器下面标有150:1,75:2,50:3,我在互感器上穿了3圈,请问用电量倍率怎么计算;比如电表显示100,请间电量是多少?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:00:00 45楼
这么巧,今天刚安装了一块DT862的电度表,按照用电负荷我选择了15/5&10匝的接法,很明显实际的用电量应该是度数乘以倍率及度数乘以3。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 23:14:00 46楼
电流比150/5&A&50HZ&一次电流(A)&&&&150&&&&&&&75&&&&&&50&&&&&&30&&&&&&&15&一次卷绕匝数&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&3&&&&&&&5&&&&&&&10电流比分别为&150/5&&&&&75/5&&&&50/5&&&&30/5&&&&&15/5&安培电流数&&&150×1&=&75×2&=&50×3&=&30×5&=&15×10
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:25:00 47楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:22:00 48楼
&&&安装、读数的方法:1、计算安培电流数;&&&&&&安培电流数&&&150×1&=&75×2&=&50×3&=&30×5&=&15×102、确定一次匝数;&&&一次卷绕匝数&&&&&1&&&&&&&&2&&&&&&&3&&&&&&&5&&&&&&&103、确定一次额定电流;&&&一次电流(A)&&&&150&&&&&&&75&&&&&&50&&&&&&30&&&&&&&15&4、确定变流比;&&&变流比分别为&150/5&&&&&75/5&&&&50/5&&&&30/5&&&&&15/5&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:58:00 49楼
下面引用由马刀在&&20:37:00&发表的内容:  我有一台30KVA变压器,互感器下面标有150:1,75:2,50:3,我在互感器上穿了3圈,请问用…--------------------------------------------------------------------------------------------倍率:10&&&&实际用电量1000度
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:07:00 50楼
变流比是50/5=10,电度表读数×10=用电量。