POE供电广播线缆传输距离离?对线缆有什么要求?最多能提供多

欢迎来到太平洋安防网!
扫描上方二维码
访问手机站
安防工程商必须知道的PoE供电真相
09:42:34来源:太平洋安防网已被
内容摘要:随着近几年网络监控的迅猛发展,技术门槛也是越来越高,厂商提供的技术支持也越来越趋向于全面化、系统化。TOM是小小安防君一枚,曾经浸泡安防市场一线销售多年,天天跟工程商朋友打交道。在技术交流中,工程商困惑最多的其中就有POE供电的问题,TOM深感PoE对工程商的重要意义,为此,TOM特邀了一位PoE技术专家,集中为大家排疑解惑。
随着近几年网络监控的迅猛发展,技术门槛也是越来越高,厂商提供的技术支持也越来越趋向于全面化、系统化。TOM是小小安防君一枚,曾经浸泡安防市场一线销售多年,天天跟工程商朋友打交道。在技术交流中,工程商困惑最多的其中就有POE供电的问题,TOM深感PoE对工程商的重要意义,为此,TOM特邀了一位PoE技术专家,集中为大家排疑解惑。
问题一:何为PoE技术?
PoE (Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。PoE技术能在确保现有结构化布线安全的同时保证现有网络的正常运作,最大限度地降低成本。
一个完整的PoE系统包括供电端设备(PSE,Power Sourcing Equipment)和受电端设备(PD,Powered Device)两部分。
供电端设备(PSE):支持POE功能的以太网交换机、路由器、集线器或者其他网络交换设备
受电端设备(PD):在监控系统中主要就是网络摄像机(IPC)
问题二:PoE供电稳定吗?
从技术角度来讲,PoE的技术发展多年,目前已经处于非常成熟的阶段。但由于目前监控市场迫于成本压力,选用的PoE交换机或者线材品质过于低劣,再或者方案设计本身就不合理,导致采用PoE供电的项目维护的工作量特别大,所以工程商普遍存在PoE供电不稳定的观点。
网络监控项目,不同于普通的网络综合布线,数据传输量非常大,功率高,且要求全天候不间断工作,采用有品质保证的PoE设备和线材是整个系统稳定的保证。
问题三:PoE供电方案的优势?
1.简化布线、节省人工成本
一根网线同时传输数据和供电,PoE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间。
2.安全方便
PoE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险。用户可以安全地在网络上混用原有设备和PoE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存。
3. 便于远程管理
像数据传输一样,PoE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制该设备。这个功能可以提供诸如夜晚关机、远端重启之类的功能。
问题四:PoE供电技术在工程应用中存在哪些风险或劣势?
1. 功率不足,受电端带不动:802.3af标准(PoE)输出功率小于15.4W,对于一般IPC来说足够了,但对于球机等大功率的前端设备而言,输出的功率达不到要求。
2. 风险过于集中:通常来说,一台PoE交换机同时会给多个前端IPC进行供电,交换机的POE供电模块任何故障都会导致所有的摄像机无法工作,风险过于集中。
3. 设备、维护成本高:相对于其他供电方式,PoE供电技术会增加售后维护工作量,从安全稳定的意义上来说,单独供电的稳定性、安全性最好。
问题五:如何选择PoE交换机?
1. 需要给多大功耗的设备供电:PoE交换机采用的标准不同,输出功率也会不同,比如:IEEE802.3af最大不超过15.4W,由于传输线材的损耗,能给最大功耗不超过12.95W的设备供电。遵循IEEE802.3at标准的PoE交换机,能给最大功耗不超过25W的设备供电。
2. 最多能给多少个设备供电:PoE交换机的一个重要指标,就是PoE供电的总功率。在IEEE802.3af标准下,如果一台24口PoE交换机的PoE供电总功率达到了370W,那么就能够供满24个端口(370/15.4=24),但如果是按照IEEE802.3at标准的单口最大供电功率30W计算,同时最多就只能给12个端口供电了(370/30=12)。
3. 需要接口数、是否带光纤口、带不带网管、速率(10/100/1000M)。
问题六:PoE供电的安全传输距离?网线的选择有哪些建议?
POE供电的安全传输距离100米,建议使用超五类全铜网线。
POE供电网线要求这个问题只在中国等假货便宜货横行的国家是个问题,在很多发达国家不是问题。POE IEEE 802.3af标准要求PSE输出端口的输出功率为15.4W或者15.5W, 传输100米后的PD设备接受功率必须不小于12.95W,按照802.3af典型电流值为350ma计算,100米网线的电阻必须为(15.4-12.95W)/350ma = 7欧姆或者(15.5-12.95)/350ma = 7.29欧姆。
而标准网线是天然就满足这个要求的,IEEE 802.3af poe供电标准本身就是以标准网线测定的。而只所以会产生POE供电网线要求这个问题,是因为市面上的很多网线都是非标准网线,不是严格按照标准网线的要求来生产的。市面的非标准网线材质主要有铜包钢、铜包铝、铜包铁等,这些网线的阻值大,都不适合POE供电。POE供电必须使用无氧铜材质的网线,即标准网线。
PoE供电技术对线材的要求高,建议在监控项目中,千万不要在线材上省成本,得不偿失。
扫一扫关注太平洋安防官方微信
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
[责任编辑:yoyo88]
随着近几年网络监控的迅猛发展,技术门槛也是越来越高,厂商提供的技术支持也越来越趋向于全面化、系统化。TOM是小小安防君一枚,曾经浸泡安防市场一线销售多年,天天跟工程商朋友打交道。在..
基於非接触式智能卡技术的生物识别读卡器可支援多种认证方式(密码+智能卡 或 密码+..
近日,我国首个汽车物联网产业联盟成立,它是由福田汽车等整车企业,联合我国北斗卫..
数据显示,中国财政支出在智能交通系统上的投资额从2006年的182亿元增长到2010年的4..
中华人民共和国财政部网站发布了一则消息:中央财政下拨专项资金38.89亿元,对全国..
从事安防行业的人士都知道,过去的安防行业,由于技术水平和联网的局限性,无论是监..
压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及..
本周排行榜
本月排行榜
客服专线:1|市场招商热线:8、
网站备案号:粤ICP备号-1 经营许可证编号:粤B2- 深圳互联网科技创新企业
太平洋安防网版权所有  互联网违法和不良信息举报中心:1
太平洋安防产业链:POE供电方式,远端AP一定要是48V吗?|WiFi/路由器 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
AP 如果是使用5V&&或者是12V的&&猫端不接POE转换电源,而是直接取开关电源的5V 12V可以吗? 传送距会不会明显小过真正的-48V&&POE转换器。
赞助商链接
肯定会的,类似于远距离输电
赞助商链接
之所以用高电压,因为线缆长的有线损
个人使用,可以试试其他电压。
既然,就是因为考虑到远距离传送,是不是也可以用笔记本电源20V&&远端终端AP接降压电源 DC-DC降到合适电压,例如常用12V&&5V&&就是通过预埋网线传输。由于暗线埋在墙壁内,又穿墙,距离也不短的。
精彩回帖。
精彩回帖。
厂区安装了30多个海康威视1080P的摄像头,12V ,6W。供电全部使用24V开关电源配LM2596模块。稳定运行半年多了。厂区为高温高湿度区域。
如果是使用普通poe分离、poe合路插头,12v的传输距离很短,标准的网线需要控制在30米以内。一般应用于小范围监控、小范围ap(就是那种桌面级路由器)
lxecxw:如果是使用普通poe分离、poe合路插头,12v的传输距离很短,标准的网线需要控制在30米以内。一般应用于小范围监控、小范围ap(就是那种桌面级路由器) ( 13:39) 看来 就是要使用48V电源 。请教一下;POE转换器, 是不是带有低电压输出的呢?本身就是一个220V变直流48V的开关电源。是不是同时,也是一个, DC-DC直流降压器呢??如果有12&&5V , 输出就好了 。而不只是, AP内部的电压转换了。
zwl1875:看来 就是要使用48V电源 。请教一下;POE转换器, 是不是带有低电压输出的呢?本身就是一个220V变直流48V的开关电源。....... ( 17:30) 如果因为长距离必须使用48vpoe电源或交换机,那么可以在终端使用带有降压模块的poe分离器。通常是48v输入,12v输出。这个就输出12v,2A,24w功率,足够监控探头或ap使用了。 输出5v的恐怕没有吧,谁会去生产啊,应用场景范围太小了。 注意:不知道你是否做过户外工程,防水不等于防潮,防潮要自己想办法了。
谢谢分享,既然12V也可以,20V也自然更加可以了,
zwl1875:谢谢分享,既然12V也可以,20V也自然更加可以了, ( 18:38) 上一楼的产品是指,poe适配器或poe交换机输入网线48v,经过100米左右传输到摄像头或ap附近时,用上面的设备将网线里的网络信号和48v电源进行分离,同时将48v降为12v给摄像头或ap供电。
另外,也有24v转12v的产品,也是那种需要在网线内输入24v,然后用上面的这种设备在摄像头附近进行电、信分离,同时24v的电降压到12v。你的要求到底是什么? 是使用笔记本的19v做输入端,然后在终端输出12v吗?记住,之所以有48v的规格,是因为损耗(发热了)功率= 电流的平方 * R 。长度一定,电阻值不会变,那么提高电压降低电流 ,有利于减少线路的发热损耗。
lxecxw:上一楼的产品是指,poe适配器或poe交换机输入网线48v,经过100米左右传输到摄像头或ap附近时,用上面的设备将网线里的网络信号和48v电源进行分离,同时将48v降为12v给摄像头或ap供电。另外,也有24v转12v的产品,也是那种需要在网线内输入24v,然后用上面的这种设备在摄像头 .. ( 19:07) 我是想,采用POE形式,一线通,电和信共线,但是又不会严格按照POE标准是48V供电的,反正笔记本电源有不少电压也不低,起码20V 而负载终端 例如二级路由器,有低压电源插座的小AP&&例如日本AU&&HOME&&路由,或者小AP电压都是5&&12V电压的 不是直接支持48V 问题就是 如果网线里面的电力线,电压低的话,去到负载端就得不到给降压模块起码的电压差,稳了压。或者会在负载工作时,引起网线里面的电力线电压波动,而差生纹波干扰到网络信号线。这样就失去了意义,哪怕短距离似乎也干扰不少吧。而专业的48V&&又足够高的电压供应负载的降压模块,降为12&&5&&3.3&&这些电压,在中途的网线上,电力线电压应该不会有波动,就不会干扰到网络线路了吧!
zwl1875:我是想,采用POE形式,一线通,电和信共线,但是又不会严格按照POE标准是48V供电的,反正笔记本电源有不少电压也不低,起码20V 而负载终端 例如二级路由器,有低压电源插座的小AP  例如日本AU  HOME  路由,或者小AP电压都是5  12V电压 .. ( 20:15) 48v或24v是网线里传输的电压,电力由poe适配器或poe交换机提供,或者由你说的笔记本电压适配器提供,经网线传输,到摄像头附近,才通过上面的设备降为设备所需的12v。莫非你是认为先降压,再传输了?
lxecxw:48v或24v是网线里传输的电压,电力由poe适配器或poe交换机提供,或者由你说的笔记本电压适配器提供,经网线传输,到摄像头附近,才通过上面的设备降为设备所需的12v。莫非你是认为先降压,再传输了? 当然是高压传输,负载端降压。但是,20V&&会不会还是不够高,当负载设备工作时候,会引起20V电压经过长线传输而出现电压波动,同时又在干扰网络线。而48V,因为电压高,降为12V&&长线材当中的48V就基本上不会波动,不干扰网络线。
zwl1875:当然是高压传输,负载端降压。但是,20V  会不会还是不够高,当负载设备工作时候,会引起20V电压经过长线传输而出现电压波动,同时又在干扰网络线。而48V,因为电压高,降为12V  长线材当中的48V就基本上不会波动,不干扰网络线。 ( 21:09) 这个关系倒是不大,只要你的网线合格,往往外界的干扰,才是最大的干扰。基本都是外界干扰造成的。对了,接插头通用吗?还是说你准备自己找插接母头?
lxecxw:这个关系倒是不大,只要你的网线合格,往往外界的干扰,才是最大的干扰。基本都是外界干扰造成的。对了,接插头通用吗?还是说你准备自己找插接母头? ( 22:22) 网线是固定的一条标准八芯铜线。只是两头外接专门的转换插座。引出网络线和电源线, 1+1&&1+1&& 2+2
我试过用19V的电源供电,远端超过100M电压就有些衰减,但经过分离器后仍能输出11V左右的电压,只是图像有点干扰。如果距离超过200M。用19V或24V电源显然是不行的,所以电源选用48V是经过试验后制定的,以保证长距离传输电压降在合理的范围内。和市电采用高压传输的道理是一样的。
我在顶贴~!~!!!!!!!!!
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.209961 second(s),query:5 Gzip enabled视频监控的PoE交换机供电距离问题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
视频监控的PoE交换机供电距离问题
&&PoE交换机供电距离是由数据信号的传输距离决定的。
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢谁知道poe交换机供电距离是多少?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
谁知道poe交换机供电距离是多少?
提问者:贝琪睿|
浏览次数:3930|
时间: 16:01:45
我来帮他解答
还可以输入1500字
已有3条回答
回答数:11560
被采纳数:19
理论上用纯铜0.5的网线可以达到100米的,考虑到其他因素你可以控制在50或60米以内,48个头用8**换机的话要最少6个,(8**换机一般有9孔,一个连外线如果一共8个口就需要7个以上) 当然这类交换机还有2口 4口的,你可以根据摄像机具体分布
回答数:1319
被采纳数:6
以太网标准规定传输距离最远100米,超过100米可能会发生数据延迟,丢包等现象,因为信号在双绞线中传输时,彼此之间相互干扰,还会受到外界电磁波的干扰,同时由于导线之间产生寄生电容和寄生电感的原因而导致信号衰减或畸变,距离过长后累积的信号衰减将不能保证信号稳定地传输。所以以太网传输距离不超过100米。 要解决POE远程供电设备传输距离两百米以上的问题,可以用采用广迅600米网络延长器TE305和POE供电器配合使用。广迅的网络延长器上连端口与交换机连接,下联端口插入POE供电器输入端口,POE供电器的输出端口提供数据与电,经过100-300米的非屏蔽网线,就可给远端的网络摄像机和无线ap连接,提供电力和数据链接。
  POE传送距离的限制在于网线的损耗以及的功耗. 理论上正常100米网线的阻抗最大为20奥姆, 在350mA供电的条件下其压降为7V, 网线损耗为2.45瓦, 受电终端最大可得功率则为15.4-2.45 = 12.95瓦. 受电终端功耗不大的情况下, POE传送距离可达100米. 不过, 如使用网线质量不佳, 或使用非铜线将增大线损, 影响POE传送距离.
回答数:98285
被采纳数:116
在网络摄像机和无线ap的大量部署过程中,会遇到超过100米的设备需要供电和接入的问题。甚至会出现POE远程供电传输两百米以上的情况。 排除长距离数据传输,仅考虑200多米POE供电,随着POE大功率IEEE802.3AT标准的制定,POE厂家推出了大功率的POE供电设备,供电功率可达50w,考虑到线路中的损耗,供电距离达到300米后传到的功率还是够用的。其实这是受以太网传输距离的限制。
