地线为什么会带电带电处理办法

后使用快捷导航没有帐号?
查看: 49767|回复: 25
插座地线带电如何解决
我家老房子原来没有地线,这次装修时请装修师傅重新布线,特意加了地线,用长钉打入墙里的。这两天装了电热水器,突然发现家里所有插座地线都带电的,就开始找原因,把入户线盒新装的那根地线断开了,插座地线不带电了,可以一开热水器,插座地线又有电了,不知什么原因,请大侠指教啊!
补充内容 ( 17:29):
——————
师傅查热水器没问题.现在断掉总线的地线,拔掉所有电器发现插座地线还是微红,万用表检测插座火线零线电压200v,火线地线120v,零线地线60v,请问这正常吗?还要如何解决?谢谢!
地线接地电阻过大,所以某个电器外壳带电整个地线都带电了。热水器零火线接反了,面对着插座的孔看过去应该是左零右火上地。
地线接到墙里不行吧,还是埋到地下可靠。
找根铁管砸地里也比在墙上钉钉子可靠
重新打接地线桩 钉根钉子进墙体那完全不起作用的 就像上面说的电阻过大 还有一般电热水器质量和设计结构也会出现较低的漏电 不知道你是用万用表测的漏电还是用普通电笔测出漏电的&&不过不管怎么样 电热水器是必须要接地的
热水器漏电
你怎样测得是漏电,用电笔不是准确的,可能测到的是感应电,用万用表测才准确。钉子入墙不能当地线!要在屋外用渡锌地笔,电阻小于4欧。北方地干硬要打深点(1.5米以上),或多打几支并联。如你说电热水器是真漏电,用的水管又是渡锌铁管,可用电线一边接热水器铁外壳一边接上渡锌水管。再加上正确的安全接地,可解决。保修期内换一个最好。
漏电空开不跳?
用摇表测一下热水器的火零线与地线的电阻,很可能有问题。用摇表,不是万用表
钉子入墙那不叫接地,是接墙,这样的师傅也太草菅人命了吧!既然是老房子,还是趁早象楼上几位木友建议的那样,向地下打镀锌管重新做好接地线,安全最重要啊,特别是卫生间如果漏电,不得了
另外有一个可能是,电工师傅在某个插座里把零线给接到地线上去了,赶紧查查
用50镀锌角钢一端削尖打入地下3米深,用地阻仪测接地电阻,小于10欧或4欧(看什么电器了)才安全。
用一根粗线,在暖器,或自来水管上打铁,(除漆上卡子)比埋地线强,自个埋不了大地线。我在很多工厂找不到地时常用此方法。
如果老楼房有过电表出户并增容的情况,会在楼外重新放线装表,现在有一种偷儿,会盗剪楼外线槽内的接地线(不是零线),这时会发生一些问题,不知你那儿是不是这种情况……
如果这个问题,可能那里线短路了 ,这个得需要绝缘摇表来检测了&&,把火线和底线查一下,我碰到过这个问题 ,我碰到的更邪,就是总是跳闸,空开合不上,我吧所有插销都拔掉了。然后测试还是不行&&又把所有插座拆开就好了&&但是一会又跳了,最后把所有线头都拆掉了 用绝缘摇表找的&&,一跟火线破皮了, 正好线管里不知道哪里来的水。
必须有一样
不以此谋生的工作
京公网安备
Copyright &
北京木之友文化有限责任公司 All Rights Reserved.以下试题来自:
单项选择题接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于1000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.兼职监护人
B.临时负责人
C.临时监护人
D.专责监护人
A.止步,高压危险!
B.禁止攀登,高压危险!
C.在此工作!
D.从此上下!
A.禁止攀登,高压危险!
B.止步,高压危险!
C.从此上下!
D.在此工作! 上传我的文档
 上传文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
详解零线带电的原因及处理方法
下载积分:1012
内容提示:详解零线带电的原因及处理方法
文档格式:DOC|
浏览次数:1078|
上传日期: 16:39:54|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1012 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
详解零线带电的原因及处理方法
关注微信公众号查看: 23342|回复: 5
地线带电的原因及处理方法
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
低压照明是由三相四线制组成的,即三相火线,一相零线,由于线路较长,或安全等方面的考虑,一般要设重复接地,你的地线应该就是重复接地,当零线断线或接触不良时,火线只能对地形式成回路,使地线带电。这样就会造成零点漂移,即相线对地线(或零线)电压不平衡,所以你应该检查零线是否断线了。我是指你的工作零线和变压器中性点是否可靠连接。
正常情况下,线路中有三条线:火线、零线和地线。火线带电,而零线和地线不带。地线带电一般有以下几种原因:
1、零线和地线共用;
2、零线与地线接反;
3、设备漏电造成相线与地线短路;
4、大地不是等电位的,如果地线连接了不同地方的大地就会造成电势差,会导致地线带电。
5、高频干扰源也可能造成相线地线短路导致地线带电;
6、地线附近有大电流流过,杂散电流会通过大地传到地线导致地线带电。
该用户从未签到
分析很详细,也很实用,谢谢分享!
该用户从未签到
很有用!谢谢分享。& && && &&&
签到天数: 456 天[LV.9]以坛为家II
非常不错,感谢楼主分享&&顶贴
签到天数: 25 天[LV.4]偶尔看看III
谢谢楼主分享& && && && && && &
该用户从未签到
谢谢楼主分享的知识。。。
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:查看: 2820|回复: 15
求问零线和地线带电压怎么办
书房地线和零线都带几十伏电压,用手摸机器外壳有麻的感觉,其他房间都没这个现象,怎么办呢?
同样的问题
深夜凌晨就良好,下午晚上就不行
几十v有点高了 一般来说是别人的电器漏电干扰了地线吧
应该是有漏电问题的可能性大,这个要是自己家里还好一些,要是别人家造成的就很不方便了。
一般电工都能解决,排除法缩小范围,找到漏电的点。
书房接地有问题
引用第3楼cmrrrrr于 12:04发表的 :
应该是有漏电问题的可能性大,这个要是自己家里还好一些,要是别人家造成的就很不方便了。
一般电工都能解决,排除法缩小范围,找到漏电的点。为什么只有书房是这样呢?漏电的话应该家里所有房间都这样吧?
引用第4楼cadenza42于 12:33发表的 :
书房接地有问题要去进户接电箱拧螺丝吗
用手摸。。。楼主勇猛啊。
同样有这种问题,正头疼
同意4楼所说,书房接地线有问题
引用第0楼shenjiangan于 11:44发表的 求问零线和地线带电压怎么办 :
书房地线和零线都带几十伏电压,用手摸机器外壳有麻的感觉,其他房间都没这个现象,怎么办呢?这个电压你怎么量的?以哪个东西作为电位0?
引用第10楼excelhome于 16:32发表的 :
这个电压你怎么量的?以哪个东西作为电位0?用数字电笔。
只有书房这样?
找个有资质的电工检查线路吧 一定哪里有问题了
引用第12楼phoexi于 19:29发表的 :
只有书房这样?
找个有资质的电工检查线路吧 一定哪里有问题了对,非常不幸,刚好是听歌的书房,还是找高手来看看吧,没辙了
线路漏电了,或者某件电器漏电了,找电工吧。没必要找什么老烧。
引用第11楼shenjiangan于 18:10发表的 :
用数字电笔。你确定测出来的不是感应电?换万用表测下火零电势,火地电势。