三相异步电动机使用就地补偿电容器对其进行无功补偿请教各位老师:电容器容量的计算公式?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:42:00 1楼
1、Q&=&UU2πfC2、C&=&Q/2πfUU
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 00:09:00 2楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:35:00 3楼
告诉你最简单的一个估算办法:1.测量电机的实际运行电流,变化负载估计一个平均电流;2.测量电流与铭牌电流比较,可得电机大概的有功功率,由此可算出有功电流;3.测量电流减去计算的有功电流,所得结果就是要选的电容器的电流。  比如一台75KW电机,负载是水泵,测量电流140A;铭牌电流150A,可得此时电机的有功功率约70KW,有功电流约106A,140-106=34。  结果是选34A的电容或选20KVar左右的电容器。  按此方法选的电容器在欠补偿范围,其余的补偿量由集中补偿完成。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:12:00 4楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 22:49:00 5楼
&&&“测量电流140A-有功电流约106A&=&34”1、这个算法是错误的,偏离太大;2、若功率因数为0.8,则:无功功率Q&=&3/4P&,相无功功率Qx&=&1/4P&;3、相电容Cx&=&Qx/2πfUU&,U&=&380V,&三相电容△接;4、相电容Cx&=&Qx/2πfUU&,U&=&220V,&三相电容Y&接;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:00:00 6楼
TO刘:我讲的是一个工程实例,已运行几年了。希望从理论到实践都弄通了再发文,千万别按你的想法做。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:36:00 7楼
我们没用过,也没见过3相380V补偿电容采用Y接。补偿电容采用Y接通常用于非380V的高压系统。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:43:00 8楼
运行中电动机的无功电流基本无变化,变化的只是有功电流.就地补偿电容器容量以电机空载电流选择,电容电流一般为电机额定电流的25-40%,建议选择30%,不足由集中补偿完成.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:04:00 9楼
&&&&TO&&&李纯绪:&1、“测量电流140A-有功电流约106A&=&无功电流34”,正弦交流电是矢量,要按矢量求和的法则运算,你按算术求和的方法算是极其错的!2、异步电机补偿电容的大小,首先要确定补偿的无功电流或无功功率;3、在确定一相的无功电流或无功功率,然后计算电容的大小和接法;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:15:00 10楼
&&“我们没用过,也没见过3相380V补偿电容采用Y接。”1、3相补偿电容的接法,有两种:一种是△接,一种是Y&接;2、380V补偿电容,在线电压380v低压供电系统,必须结成△接,如果采用Y&接,容量要按电压220v计算补偿容量;3、220V补偿电容,在线电压380v低压供电系统,必须结成Y&接,如果采用△接,电容过压烧毁;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:00 11楼
不要说得那么深奥,以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了.一般情况下,只有高压电容我们才用考虑接法,低压的电力电容器都已接好.
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:29:00 12楼
&&&“以电机额定电流的30%来选择电容电流就可以了.”1、这又是一种估算的方法,和李纯绪的方法不同;2、以电机额定电流的30%来选择补偿电容电流,没有错误可言,是一种经验估算的方法;4、按照这个估算法,额定电流150A,补偿电流应该是150×30%&=&45A&;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:42:00 13楼
&&如果电机额定运行,功率因数是0.8,那么无功电流是额定电流的0.6倍,即60%;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:44:00 14楼
1、如果电机额定运行,功率因数是0.8,那么无功电流是额定电流的0.6倍,即60%;2、额定电流150A,补偿电流无功电流应该是150×60%&=&90A&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:54:00 15楼
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:41:00 16楼
三相异步电动机使用就地补偿电容器对其进行无功补偿,电容器容量的计算公式Q=P(tg∮1-tg∮2)不过在工作现场大体估算也是经常的!具体问题具体分析!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:41:00 17楼
TO刘:你想怎么算都行,对不对自己知道就行了,总之我做工程设计是不会按你方法做的,我承担不起后果啊!  我所说的是估算的一种方法,并不是严格的计算,因就地补偿只是工厂供电系统的一部分,当然也是无功补偿的一部分,只要不过补偿即可。  我的估算结果与实际运行测量的结果证明是对的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:44:00 18楼
/.html1.如果你懂,不用我说你也明白!假如你不懂,我确没有能力说到你明白!这可不是教接一支日光灯所能说明白的.[color=#FF0000]就地补偿电容器容量以电机空载电流选择[/color],这对于专业电工来说是一个很浅见的问题!!! 国家标准GB《供配电系统设计规范》第5.0.10条规定:“接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍,其馈电线截面和过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流确定。”上述规定与IEC标准831的规定相一致,其原因是为了防止当电动机切断电源后,尚未停止转动的过程中,由于电容器产生的自激磁造成的过电压,使电机受到损坏。&选择就地补偿装置容量QC的计算公式有二。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 14:02:00 19楼
/sheet/sheet12.htm请根据上表所列数据计算下55KW以上电机按30%额定电流选择电容器容量有多少会过补或欠补(0.9以下)?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:55:00 20楼
转载:补偿容量的选择&  国家标准GB《供配电系统设计规范》第5.0.10条规定:“接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍,其馈电线截面和过电流保护装置的整定值,应按电动机一电容器组的电流确定。”上述规定与IEC标准831的规定相一致,其原因是为了防止当电动机切断电源后,尚未停止转动的过程中,由于电容器产生的自激磁造成的过电压,使电机受到损坏。&选择就地补偿装置容量QC的计算公式有二。&  (1)按电动机的空载电流选择&来源:&&来源:式中:QC—补偿容量,kvar;&  U—电动机额定电压,kV;&  I0—电动机空载电流,A&(2)按电动机补偿前后的功率因数选择&来源:输配电设备网&&来源:输配电设备网式中:P—电动机的额定功率,kW;&  cosΦ1—补偿前的功率因数;&  cosΦ2—补偿后的功率因数&  两种计算方法取得的QC值结果往往并不一致,如按第二种方法算出的QC值小于第一种方法的计算结果,则以第二种方法计算结果为准,如第二种方法算出的QC值大于第一种方法的计算结果时,以第一种计算方法算出的结果为准,补偿率KB=QC/P。&  对Y系列6kV三相异步电动机的补偿容量和补偿率的推荐值亦可从表3中查得。    表3中的QC值是按公式(2)取cosΦ2=0.95时计算出来的,为了充分利用制造厂现成规格的产品,QC增减±2kvar对补偿结果影响不大。另外,表3中查得的数值仍应与公式(1)计算所得的QC值相比较,如大于公式(1)计算结果时,仍以公式(1)的计算值为准。对YR系列异步电动机亦可用表3进行QC值的选择,作为参考。&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:11:00 21楼
1、电机的额定电流Ie,功率因数COSΦ&=&0.8,则SinΦ&=&0.6&;2、此时的有功电流是&Ie×COSΦ&;3、此时的无功电流是&Ie×SinΦ&;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:17:00 22楼
1、电机符合变化不大时,可按符合电流I,以及功率因数COSΦ,查表得SinΦ&,计算实际无功电流,确定补偿电容;2、电机符合变化大时,可按小符合电流I,以及功率因数COSΦ,查表得SinΦ&,计算实际无功电流,确定补偿电容;3、也可按空载电流的0.9倍的规定,确定补偿电容;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:30:00 23楼
1、补偿电流选大,补偿电容大,会出现过补偿,过补偿会降低线路功率因数;2、过补偿,电容电流会造成电网电压上飘,电压不稳;3、由于电机的无功电流是变化的,为了不出现过补偿的情况,所以补偿电流以最小无功电流计算;4、由于电机电压不变,所以励磁电流不变;5、电机空载时的电流,90%是励磁电流,即无功电流,所以以空载电流的0.9倍作为无功电流计算补偿电容,是科学的,是最简单的方法;]
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 18:42:00 24楼
&三相异步电动机使用就地补偿电容器,我早就想用了,可至今没用;&&主要原因是:环境不好,怕引起火灾。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:02:00 25楼
如果知道无功电流Ig,则补偿电容C可按下式计算:1、三相的无功功率Q&=&√3×U×Ig;2、一相的无功功率Qx&=&1/3×Q&=&1/√3&×U×Ig;3、相电容Cx&=&Qx/2πfUU&=(1/√3&×U×Ig)/2πfUcUc&=&Ig/2√3πfUc,&Uc&=&380V,&三相电容△接;4、相电容Cx&=&Qx/2πfUU&=(1/√3&×U×Ig)/2πfUcUc&=&Ig/2πfUc,&,Uc&=&220V,&三相电容Y&接;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 21:23:00 26楼
周点击排行周回复排行
[0]最新求助
[3] [11] [0] [11] [6] [13] [17] [7] [8] [9]电容补偿_百度百科
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
电容补偿就是无功补偿或者功率因数补偿。电力系统的用电设备在使用时会产生无功功率,而且通常是电感性的,它会使电源的容量使用效率降低,而通过在系统中适当地增加电容的方式就可以得以改善。 电力电容补偿也称功率因数补偿!(电压补偿,电流补偿,相位补偿的综合).
电容补偿电容的作用
在交流电路里可将电压维持在较高的平均值!(近峰值).(高充低放),可改善增加电路电压的稳定性!
2,对大电流负载的突发启动给予电流补偿!电力补偿电容组可提供巨大的瞬间电流!可减少对电网的冲击!
3,电路里大量的感性负载会使电网的相位产生偏差,(感性元件会使交流电流相位滞后,电压相位超前90度!).而电容在电路里的特性与电感正好相反,起补偿作用。
电容补偿设计参考
一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、、,[2]
、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。
负荷中成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况;对这种场合,除可以选用专用“”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次谐波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。
容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数COSφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90,则需要补偿电容器容量为:
补偿前:COSφ1=0.70,φ1=0.7953,tgφ1=1.020
补偿后:COSφ2=0.90,φ2=0.451,tgφ2=0.483
Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=700*(1.020-0.483)=375.9(Kvar)
取整,约需要补偿378Kvar的电容器,若选择单台14Kvar的电容器组,则需要27块。
(我们行业内接触的最大的是单台30Kvar的电容器组,一个柜内可安装12组。我们补偿前大约COSφ1=0.75,相应的tgφ1=0.882,则Qc=Pe*(tgφ1-tgφ2)=Pe*(0.882-0.483)=Pe*(0.399)=XXX(Kvar),市面上的价格大约是每Kvar=220元。)[3]
电容补偿高压无功补偿装置
GWB-Z型高压无功,适用于6KV、10KV的大中型工矿企业等负荷波动较大、功率因数需经常调节的变电站。本装置是根据系统电压和无功缺额等因素,通过综合测算,自动投切电容器组,以提高电压质量、改善功率因数及减少线损。本装置适用于无人值守变电站和谐波电压、谐波电流满足国际GB/T14549-93规定允许值的场合。如现场谐波条件超标,可根据情况配备1%-13%的电抗以抗拒谐波进入补偿设备。
二、结构及基本工作原理
GWB-Z型高压无功自动补偿装置,由控制器、高压真空开关或真空接触器、、电抗器、放电线圈、避雷器和一些必要的保护辅助设备组成。GWB-Z型数字式高压无功自动补偿控制器是根据九区图结合模糊控制原理、按电压优先和负荷无功功率以及投切次数限量等要求决定是否投切电容器组,使母线电压始终处于标准范围内,确保不过补最大限度减少损耗。在电压允许的范围内依据负荷的无功要求将电容器组一次投切到位。在投入电容器之前预算电压升高量,如果超标则降低容量投入或不投入。异常情况时控制器发出指令退出所有电容器组,同时发出声光报警。故障排除后,手动解除报警才能再次投入自动工作方式。
三、技术特征
1、电压优先
按电压质量要求自动投切电容器,电压超出最高设定值时,逐步切除电容器组,直到电压合格为止。电压低于最低设定值时,在保证不过载的条件下逐步投入电容器组,使母线电压始终处于规定范围。
2、无功自动补偿功能
在电压优先原则下,依据负荷无功功率大小自动投切电容器组,使系统始终处于无功损耗最小状态。
3、智能控制功能
自动发出动作指令前首先探询动作后可能出现的所有超限定值,减少动作次数。
4、异常报警功能
当电容器控制回路继保动作拒动和控制器则自动闭锁改组电容器的自动控制。
5、模糊控制功能
当系统处于电压合格范围的高端且在某特定环境时如何实施综控原则是该系列产品设计的难点,由于现场诸多因素(如配置环境、受电状况、动作时间、用户对动作次数的限制等)而引起的频繁动作是用户最为担忧的,应用模糊控制正是考虑了以上诸多因素使这一“盲区”得到合理解决。
6、综合保护功能
每套装置有开关保护(选配),过压、失压、过流(短路)和零序继电保护、双星形不平衡保护、熔断器过流保护、、接地保护、速断保护等。
四、主要技术参数
1、额定电压(AC) 6KV、10KV
2、系统电压取样(AC) 100V(PT二次线电压)
3、交流电流取样 0~5A(若PT取10KV侧二次A、C相线电压时,CT应取B相电流)
4、电压整定值 6~6.6KV 10~11KV可调
5、动作间隔时间 1~60分钟可调
6、功率因数整定值 0.8~0.99可调
7、电流互感器变化 50~5000/5A可调
8、动作需系统稳定时间 2~10分钟可调
五、使用环境
1、环境温度 -15℃~+45℃
2、相对湿度 ≤85%
3、海拔高度 ≤2000m(2000m以上采用高原型)
4、周围介质无爆炸及易燃危险品、无足以损坏绝缘及腐蚀金属的气体、无导电尘挨、安装地点无剧烈振动、无颠簸。
5、供电电源符合国家标准规定,没有较强的谐波分量。
电容补偿低压无功动态装置
WDB-K型低压无功动态补偿装置采用大功率晶闸管投切开关,控制器可根据系统电压,无功功率、两相准则控制晶闸管开关对多级电容器组进行快速投切。晶闸管开关采用过零触发方式,可实现电容器无涌流无冲击投入,达到电压、补偿电网无功、改善功率因数、提高变压器承载能力的目的。可广泛应用于电力、冶金、石油、港口、化工、建材等工矿企业及小区配电系统。
二、装置结构及主要元件技术性能
1、装置结构
WDB-K型低压无功动态补偿装置由控制器、无触点开关组、并联电容器组、电抗器、放电装置及保护回路组成,整机设计为机电一体化。
2、主要元件技术性能
(1)控制器
WDB-K型低压无功动态补偿装置控制器为全新数字化设计、软硬件模块化、集成度高、电磁兼容、抗干扰能力强,有12个输出端子,可实现分相、平衡、分相加平衡三种方式补偿。适用范围广,可满足不同性质负荷的补偿需要。可根据系统电压、无功功率控制无触点开关组投切,有手动和自动两种操作模式,并具有过压切除、过压闭锁、欠压切除、超温告警等保护功能。
(2)无触点开关组
无触点开关组是装置的主要执行元件,由晶闸管开关、散热器、风扇、温控开关、过零触发模块及阻容吸收回路构成,一体化设计单组可控最大容量为90kvar,晶闸管开关为进口元件,大功率、安全系数高。
(3)并联电容器组
选用优质自愈式并联电容器,可按不同容量灵活编码组合,投切级数多,大容量补偿可一次到位。
三、基本工作原理
装置工作时由控制器实时监测系统电压及无功功率的变化。当系统电压低于供电标准或无功功率达到所设定电容器组投切门限时,控制器给出投切指令。由过零电路迅速检测晶闸管两端电压(即电容器和系统之间的电压差),当两端电压为零时触发晶闸管,电容器组实现无涌流投入或无涌流切除。
四、主要技术参数
1、额定电压 AC220V/380V±10% 50Hz
2、接线方式 三相四线
3、投切依据 系统电压及无功功率
4、响应时间 ≤20ms
5、投切延时 0.1~30s(连续可调)
6、投切精度 平均≤+2%
7、补偿容量 60kvar~1080kvar
8、投切级数 1~18级
五、使用环境条件
1、工作环境温度 -25℃~+45℃
3、海拔高度 ≤2000m(2000m以上采用高原型)
4、安装环境 无易燃、易爆、化学腐蚀、水淹及剧烈振动场所
5、安装方式 户内屏式,户外箱式
6、安装条件 电网中谐波含量符合GB/T1kV条款的规定
六、保护功能
具有过流、过压、欠压、温度超限多种保护。装置能在外部故障和停电时自动退出运行,送电后自动恢复。