1万W,200米距离,220V要多大同轴电缆传输距离

前言:本站编辑为你整理380V13kw需要多大空开,多粗电缆相关百科知识以及网友最关心的问题,希望对您有帮助
关于380V13kw需要多大空开,多粗电缆,网友们最关心的问题
答:满功率时的电流13*.1安培 表中可查4.6的铜线可用或2.3的线3根同用,控制开关60安培以上的就行。
答:这要看电源是380伏三相电还是220伏单相电。380三相电的电流估算每千瓦约2安。220伏单相电每千瓦约4.5安。 若是380伏三相电可选用三联的30A的空开。 若是220伏单相电可选用60A的空开。
答:380V24KW电锅炉电流是36A,综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度等,建议选用10平方的铜芯线(6平方的线发热),63A的断路器。
答:20KW的电机 额定电流大约是40A 而电机一般直接启动最大电流可达7倍额定电流,采用星三角电流降为7/1.732=4倍,由于只是短时,线缆可以按照电机最大持续工作电流1.5倍即可,最大值=40*1.5=60A即可,6平方毫米的铜线即可 断路器选用100A的电机...
答:这个电机应该是22KW的,最好使用星三角启动的方式来降低启动电流,开关选60的就可以了,线如果星三角启动10平方的可以了,如果直接启动就选16的吧。
答:你可以不可以说清楚一点,你是三相四线制供电,还是三相星接,这个电流是不一样的,还是几组和是50KW,知道这个才能选电表、电缆和空开的,但100KVA的变压器不会过载。100KVA变压器最小运行功率是65-75KW的。
答:电缆载流量估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。
答:25的线差不多,空开100的,3×25+2
答:开关选择450-600之间,电线最少120平方铜线,线路若是埋入地下,选150平方铜线,
答:GB《低压配电设计规范》第6.3.3条中规定,过负荷保护电器的动作特性,应符合下列公式的要求: IB≤In≤Iz (6.3.3-1) I2≤1.45Iz (6.3.3-2) 式中:IB——回路计算电流(A); In——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(...
答:380V三相电10KW的电流约为20A左右,应当用6平方MM的电线就够了,选用25A的空气开关。
答:1、电焊机的名牌上所标注的容量都是kVA(千伏安),不是kW(千瓦),一般还有暂载率和功率因数。2、380V的弧焊机属于短时工作制设备,一般暂载率JC为65%,需要折算到100%来计算工作电流。3、多台电焊机工作时,功率、电流不是简单的叠加,必须考...
答:27KW电加热管,380V按每个千瓦2安培估算,约为54A电流,可以选择16平方电缆,如果考虑长度、敷管等因素,建议选择25平方电缆,漏电开关可选择60A以上即可
答:100A总开,63A的漏电。每项32,5A.
答:告诉你公式你自己算 总开关=最大电动机启动电流+其他负载电流 隔离开关=额定电流的130% 电动机直接启动开关=额定电流的250%-300% 导线按额定电流的130% 电动机直接启动按额定电流的250% 导线的安全载流量按国家标准
答:.电流=8000/380*1.732*0.8=15A; 开关用36A三相漏电开关;电线用4*2.5mm2跟软芯铜线即可;
答:先计算实际的总电流,再参照电工手册选配电线规格,空气开关选用原则是其额定电流等于或略大于总负荷电流。负荷电流计算方法是动力负荷3相的每千瓦2个电流,额定电流100A以下的直接使用超过100A的就要配电流互感器。 功率定律:P=√3*U*I*功率因...
答:功率P=1.732*U*I*COSφ 电流 I=18000/380/1.732/0.8=35A (COSφ为功率因素,一般取0.8) 根据电流选出电线,参考以下标准,如图所示为10平方的线。
答:你提的问题可能是三相38O伏的低压电缆,在不考虑输送距离压降的前提条件下,如果是铜芯可承载1OO千瓦动力负荷,配3OO安空开,如果是铝芯,可承载75千瓦动力负荷,配2OO安空开。
答:电流四十五安,不用熔断器,接触器用CJX2_8011(或CJX2_6511),空开用DZ47_63LE/63A,电线用10平房多股硬电缆(国标)。 使用之后测一下运行电流,心里有数。
答:5KW的三相电机选择电线 三相电机额定电流I=P/1.732UcosΦ=5/1.732/0.38/0.8=9A 如果是近距离(几十米以内),铜电线2.5平方毫米,铝电线4平方毫米。 如果是远距离(百米以上),铜电线6平方毫米,铝电线10平方毫米。 如果介于远距离和近距离之间...
答:5P空调在4平方MM及以上的电线,32A的空气开关
答:10Kw/220V=45.5A,要用16平方左右的铜线,开关大于60A以上 10Kw/380V=26.4A,26.4A/1.732=15.2A,要用4平方左右的铜线,开关大于20A以上
答:额定电源电压380V;额定功率50kw的电锅炉。 安装功率:Pn=50kW 有功需要系数:Kp=1.00 线路功率因数:cosφ=1.00 计算功率:Pc=PnxKp=50x1.00=50.00kW 计算电流:Ic=Pc/Ue/1.732/cosφ=50.00/0.38/1.732/1.00=75.96A 断路器选择:壳架电流等级125A...
答:变压器100kvA,电表5A的配300A/5A互感器。空气开关400A,配120平铝芯线,电流160安A。
答:380V24KW电锅炉电流是36A,综合考虑线路的敷设方式、环境、质量、长度等,建议选用10平方的铜芯线(6平方的线发热),63A的断路器。
答:功率700KW,额定电流一般在1400A左右,你怎么只写900A,真要按照900A计算怕是不行的,我按照1400A计算给你,开关最少要用到1600A,这个等级一般为框架式断路器,电缆用YJV3*300+2电缆两根。
答:开关选择450-600之间,电线最少120平方铜线,线路若是埋入地下,选150平方铜线,
答:三相电的电流可大约估算每1KW是2A电流,至于电线/电缆的载流量需要查表.我给查了下,120KW可用YJV-150MM2电缆(250A).另:载流量又与电线/电缆的安装方式有关的.
答:几根加热管
答:你可以不可以说清楚一点,你是三相四线制供电,还是三相星接,这个电流是不一样的,还是几组和是50KW,知道这个才能选电表、电缆和空开的,但100KVA的变压器不会过载。100KVA变压器最小运行功率是65-75KW的。
答:,哎 ,草..头疼,一个公式也想不起来。 光记的线电流是相电流的根3倍。 哈哈 ...是不?.你百度下吧.
答:电流四十五安,不用熔断器,接触器用CJX2_8011(或CJX2_6511),空开用DZ47_63LE/63A,电线用10平房多股硬电缆(国标)。 使用之后测一下运行电流,心里有数。
答:【380V44Kw和220V30Kw一起】?怎么一起? 380V是三根线,220V是两根线,接不到一起的。 而且220V30Kw分配有问题的,如果都是用三相四线的话,你这30KW就应该分在三相上,就可以达到每相只有10KW,电流就可以小很多。 所以你不能只给总功率,应该...
答:考虑负荷应该尽量均匀分布在三相线中,应按功能或者办公室数量进行分配,使公司正常运转时三相负载尽量趋于均衡。那样的话每相负载大概70多千瓦。 按三相负载公式P=1.732×380×I×cosΦ,一般cosΦ在0.8~0.95间取值,也就是说电流大概在350~420A之间...
答:30KW的三相交流负载电流大约是60A,如果是电动机等冲击负载需要125A空气开关,如果是加热器等恒负载用60A~100A的空开; 电线选择可以查手册,更方便快捷的是用估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条...
答:30/0.658/0.8=57.0A,开关选63就小了点,最好用80A的开关,继电保护器可以调到60A,电缆选用YJV3X25+2X16,如果星三角启动开关接泵的电线可以用10平方的。 抽水泵:抽水泵,是指具备一进一出的抽气(水)嘴、排气(水)嘴各一个,并且在进口处能够持续...
答:380V的电负载是100千瓦需要50平方的铜电缆跟250A开关(380电压1000kw不靠谱,应为100kw)。 根据功率公式P=1.732UIcosφ 有: I=P/(1.732Ucosφ) =100/(1.732X0.38X0.85)‍‍ =179A(功率因数取0.85) 查下面电缆载流量表,可选50平方的...
答:根据电力电缆选用的一般原则,用铝线就要是铜线的截面1.4倍左右。40A的话用铝芯电缆,国标的话就用10mm2的4芯电缆。铜芯的话6mm2就足够了。空开按40A的1.5倍冲击电流来选型,就是选63A的空开。 另外,楼主家里还能用三相电表的电表呀,真牛币!
答:电流90000/380/1.732/0.8=171A,电缆电阻R=0..7/S=30/171,S=48平方以上,选择50平方以上的线,其它你自己选吧。