电缆型号及电缆敷设方式式有哪几种

请问10kV水下应选用什么型号的电缆,采用何种敷设方式?-电线电缆网DXDLW
电线电缆专业网站 →
版& 规导& 读电缆基本知识可以在新手区内电缆常识中查看。电缆载流量等相关电缆计算可以在线缆设计|参数计算板块内查找。
请问10kV水下应选用什么型号的电缆,采用何种敷设方式?
1#最近接一10kV水下电缆工程,水下长度约500m,水深约10m,请问应选用什么型号的电缆,采用何种敷设方式,多谢!!
2#按照海底电缆的要求设计,肯定没问题
3#谢谢楼上滴,请问可不可以不深埋呢?
4#水底电力电缆是大长度电缆,一般每根都有几十公里长。如此大长度的电缆是如何制造与敷设的呢?要制造一根连续无接头的电缆导体以及几十公里连续无接头的电缆并非容易之举。导体可以用常规风发焊接,而整根电缆的接续则是相当麻烦的事。意大利皮瑞利公司早在上世纪70年代就发明了水底电缆接续软接头工艺。采用软接头工艺可以将较短的电缆接续成为大长度电缆,而接头部分的外径基本上与原来的电缆本体外径相等。我国在制造大长度海底电力电缆中,已采用了这种先进的软接头工艺。大长度水底电缆制造过程中,半成品和成品都不是绕在电缆盘上,而是盘绕在一个巨大的池子里。电缆制造完毕后,将电缆从池子里拖出来,经过一系列导轮引到船上并盘绕。船开到目的地要敷设时,再从船上拖下水,船一面沿电缆线路路由行驶,一面将电缆放到水底。 为了防止电缆在海底受损,一般都要在敷设电缆时,先开出一条沟,然后把电缆放在沟里,由海水流动冲击泥沙将掩埋起来。开挖水底电缆沟的方法,有的采用高压水枪喷射出一条沟,有的是采用电缆犁犁出一条沟来。如果路由上有海底岩石,还要采取防
6#海缆在浅水区的埋深登陆部分的海缆应进行埋设处理,埋设深度根据工程的实际情况和要求确定,但一般不得小于2 m。海缆的海中布放分为直接敷设和埋设2种。工程中应根据海缆路由的实际情况和海缆的保护要求确定,一般在深海地区采用直接敷设方式。海缆在浅海地区一般采用埋设方式,埋设深度应按照工程的具体要求、海缆需要保护的程度和海底的地质情况等综合考虑,一般要求在我国大陆架100 m水深之内海缆的埋设深度应不小于3 m,100-200 m水深之内海缆的埋设深度应不小于2 m。 所以最好还是埋深点`````安全第一``` 
电线电缆专业网_线缆技术交流服务平台_线缆行业门户网站- DXDLW网站导航 | 会员条款 | 关于我们 | 网站声明 | 联系我们 |  |  | 会员服务电线电缆专业网站 版权所有 Copyright & 2006 dxdlw Inc All Rights Reserved.mailto: QQ:7545801版权所有高压电缆敷设方式有哪几种?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
高压电缆敷设方式有哪几种?
被浏览1872次
我来帮他解答
高压电线有直埋式,管道式,隧道式等敷设方式。
  1)直埋式:指高压电缆直接敷设于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越农田时不得小于1米,在容易受重压的场所应在1.2米以下,并在电缆上下均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土板等保护层,覆盖超出电缆两侧各50mm;在寒冷地区,则应埋设在冻土层以下。
  2)管道式:指将高压电缆敷设于预制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距离配有人孔,用于引入和连接电缆,如电缆为单芯电缆,为减少电力损失和防止输送容量的下降,引起电缆过热,管材应采用非磁性或不导电的。
  3)隧道式:指电缆敷设于专门的电缆隧道内桥架或支架上,电缆隧道内可敷设大量电缆,散热性好,便于维护检修,但工程量较大,一般只在城市内使用。
(1)直埋在地下;
(2)安装在电缆沟内;
(3)安装在地下隧道内;
(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;
(5)安装在桥架上;
(6)敷设在排管内;
(7)敷设在水底。
高压电缆敷设方式有以下几种:
1、地下直埋敷设;
2、保护管敷设(钢管、塑料管、排管等);
3、电缆构筑物敷设(电缆沟、隧道或工作井等);
4、其他公用设施中敷设(公路、铁道桥梁、隧洞中或地下商场等公共设施、码头、栈道等公用构筑物);
5、水下敷设。
麻麻都夸我乖&回答:1 电缆线路的施工 2电缆线路的安装应按以批准的设计进行施工。 3电缆管的加工及敷设 4电缆管不应有穿孔、裂缝和显著的凹凸不平,内壁应光滑;金属电缆管不应有严重锈蚀。 5 电缆管的加工应符合下列要求: a管口应无毛刺和棱角,管口宜做成喇叭形。 b电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。 6每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过2个。 7电缆支架的安装 电缆支架应安装牢固,横平竖直;托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。 8电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小允许弯曲半径的最大者。 9电缆桥架全长均应有良好的接地。 10电缆的敷设 电力电缆在终端头与接头近宜留有备用长度。
芒果5270&回答:电缆敷设的基本要求如下:
(1) 电缆在敷设以前,根据设计要求检查电缆的型号、绝缘情况和外观是否正确、完好。对于采用直埋和水下敷设方式时,则应在直流耐压试验合格后方可敷设。
(2) 三相系统中使用的单芯电缆,应组成紧贴的正三角形排列(充油电缆和水下电缆除外),以减少损耗。每隔1~1.5m应用绑带扎紧,避免松散。
(3)在三相四线制系统中,不允许采用三芯电缆另外加一根单芯电缆或电线、甚至直接利用三芯电缆的金属护套等作中性线的方式。否则,当三相电流不平衡时,相当于单芯电缆的运行状况,容易引起工频干扰。对铠装电缆来说,则使铠装发热,甚至导致绝缘的热击穿。
(4) 并列运行的电力电缆,其型号和长度应相同,以免因导电线芯的直流电阻不同,造成载流量分配不均。
(5) 在运输、安装或运行中,应严格防止电缆扭伤和过度弯曲,电缆的最小允许弯曲半径应满足相关技术要求。
(6) 在有比较严重的化学或电化学腐蚀区域里,直埋的电缆除应采用具有黄麻外被层的铠装电缆或塑料电缆外,还应加以防腐措施。
(7)油浸纸绝缘电力电缆线路的高度差,不应超过20m。否则应选用不滴流电缆或塑料电缆。
(8)敷设电缆时,应留出足够的备用长度(一般为1%?1.5%),以备补偿因温度因素所引起的变形。在易于发生位移的地(如沼泽地等),直埋备用段应不少于1.5%~2%。保护管的出(入)口处也应留有3~5m的备用段,以备检修时使用。
(9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。
(10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与金属支架或桥梁的金属构件绝缘,以防止电气铁路的回流烧坏电缆。水平敷设的电力电缆支架间的距离不得大于1m,操作电缆不得大于0.8m,垂直敷设的电缆两固定点间不得大于2m。
(11)油浸纸绝缘电缆在切断后,应将两头立即铅封;橡皮绝缘和塑料绝缘电缆在切断后,则应用热缩封帽或塑料绝缘自粘带严密封好,以防潮气的侵人。
(12)电缆接头的布置应符合下列要求:并列敷设时,接头应前后错开。明敷电缆的接头,应用托板托起,并用耐弧隔板与其他电缆隔开,以缩小由接头故障引起的事故范围。托板及隔板应伸出电缆接头两侧各0.6m以上。直埋电缆接头外应加装保护壳。
(13)电缆敷设时,不宜交叉;电缆应排列整齐,加以固定;并及时装设标志牌。标志牌应装设在电缆三头、隧道和竖井的两端及人井内,标志牌上应注明电缆线路的编号或电缆型号、电压、起讫地点及接头制作日期等内容。
(14)电缆进入电缆隧道、沟、井、建筑物、盘(柜)以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。这对防火、防水以及防止小动物进人而引起电气短路事故是极为重要的。
(15)从地下引至地上的明敷电缆,应在地面以上2m内加装保护管。
(16)电缆敷设时,应从盘的上端引出,并严格避免电缆在支架上摩擦拖拉。电缆上不应有未消除的机械损伤,如铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等。
(17)在电缆隧道、沟内敷设电缆时,不应破坏其防水层。采用机械敷设电缆时,其牵引强度不应超过相关规定的数值。
最亮的小太阳&回答:常用管线敷设方式 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR(SR) 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 混凝土排管敷设:CE 一、 电线穿线管一般有: PVC管:PC20、 焊接钢管:SC20、 扣压式镀锌薄壁电线管:KBG20、 紧定式镀锌薄壁电线管:JDG20、 二、 一下是我收集的电气设计施工图中常用线路敷设方式: SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入人的吊顶内敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内 FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管 一,导线穿管表示 SC-焊接钢管 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR/SR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽
RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 沿钢线槽:SR 沿屋架或跨屋架:BE 沿柱或跨柱:CLE 穿焊接钢管敷设:SC 电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC 电缆桥架敷设:CT 金属线槽敷设:MR 塑料线槽敷设:PR 用钢索敷设:M 穿聚氯乙烯塑料波纹电线管敷设:KPC 穿金属软管敷设:CP 直接埋设:DB 电缆沟敷设:TC 导线敷设部位的标注 沿或跨梁(屋架)敷设:AB 暗敷在梁内:BC 沿或跨柱敷设:AC 暗敷设在柱内:CLC 沿墙面敷设:WS 暗敷设在墙内:WC 沿天棚或顶板面敷设:CE 暗敷设在屋面或顶板内:CC 吊顶内敷设:SCE 地板或地面下敷设:FC
可爱的橙子&回答:1、先把线组穿过PVC管,再用细钢丝把PVC管吊起来,这种方式在消防和安检都是可以通过而且比较省时省力省成本的方式.
2、在需要安装灯的地方用钢线搭桥
后固定阻燃PVC
{TagsLink:0}立住用线槽铺设
电源地埋或沿钢结构铺设线槽只对高空进电源可用。
3、地面进电源用线槽引进电源箱后用阻燃PVC
或线槽做分支,此铺设方法简单实用。
桔子的橘&回答:1、电缆通道畅通,排水良好。金属部分的防腐层完整。隧道内照明、通风符合要求。 2、电缆型号、电压、规格应符合设计。
  3、电缆外观应无损伤、绝缘良好,当对电缆的密封有怀疑时,应进行潮湿判断; 4、直埋电缆与水底电缆应经试验合格。
  5、电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 6、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。
  7、在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。
  8、电缆敷设时,不应损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 9、电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()以下试题来自:
问答题简答题常用的电缆敷设方式有哪几种?
(1)直埋;
(2)隧道或电缆沟内敷设;
(3)桥架中敷设;
(4)水下敷设;
(5)排管内敷设;
(6)电缆沿钢丝绳挂设。
为您推荐的考试题库