380轻民用三根火线漏电过3个漏保能共用一个零排吗?

一个三相漏电可不可以在他上面取一火线 在零排取一相零能用吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
一个三相漏电可不可以在他上面取一火线 在零排取一相零能用吗
我有更好的答案
行,就没有影响,会造成三相漏电空开保护动作跳闸。要是在三相漏电空开的下口(出线处)取一相火线再与零线合用,就会造成保护动作。关键是这个“上面”是指的什么地方?要是在三相漏电空开的上口(进线处)取一相火线再与零线合用。在他上面取一火线后
如果三相电源的流进的电流与流出的电流一致(平衡),漏电空开就不会动作。但是当进、出的电流不一样时(相当于存在漏电现象),漏电空开就会保护动作,引起跳闸。从空开下口引出的这一相电流从零线走了,就破坏了这个平衡,所以会跳闸。如果非要使用220V的电源,可以换成三相四线的漏电空开(三个相线、一个N)。
谢谢了说的不错
那么3P空开呢
不带漏电的3P空开当然可以在这里使用了。只是没有漏电保护的功能而已。在电机的接线盒里安装好合格的接地线也是必需的。切记!
他什么情况下才会跳闸呢
当电机出现对地短路、电机相间短路和电流严重超出空开的额定值时,空开会跳闸。
空开不是闸刀吗
他还会跳闸啊
这个就是三相空气开关,也叫三相空气断路器。
干嘛是空气
采纳率:57%
来自团队:
只可以从三相漏保进线端取线,不可以从出线端取线,否则漏保会保护跳闸
为啥会跳闸
他跳闸啊!
为您推荐:
其他类似问题
火线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包380V电箱接220V 漏电为什么老跳_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
380V电箱接220V 漏电为什么老跳
一个380V的电箱~ 上面是400A空开
下面接250A三相四线漏电 和3个100A空开 ,100A空开下面接 63A三项三线漏电
零线另外接在零排上面~~
为什么220V电源 接在250A漏电上跳
火线从63A漏电上引出一股接220V电源也跳
我有更好的答案
你这样接不跳就怪了。零线和火线要接在同一个漏电器上。不然就会跳。漏电器的原理就是线与线之间有电流差,就会跳。你把火线过了漏电器,零线没有经过同一个漏电器(零线另外接在零排上面~~),这样漏电器的火线与漏电器的零线就有电流差了,当然就会跳了哦。
不是哦~~零线和火线都是接在250A漏电上的 也是跳
三相四线漏电 的零线接对了没有哦(一定要从输入口进,输出口出,有很多零线接的是不对的。)。三相四线漏电 的线接的要是没有错,220V电路没有问题。三相四线漏电 是不会跳的。
采纳率:40%
漏电开关不能连续用两个
你把火线直接接400A空开上就可以了
如果非另接那就只能再接一个了单相漏电保护了
还不能接在250A上
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包我要走3根380V火线+1根零线到机器,可是配电箱没有零线排怎么办?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
我要走3根380V火线+1根零线到机器,可是配电箱没有零线排怎么办?
我是这样走线的,3根380V线接漏电开关上端,零线接到绝缘端子上下端分别接3根380V的线和零线结果到机器的4根线全都是380V了,为何?
  机器没有接零线,(因为接的绝缘端子上)机器一开机,火线经过电器回到零线上了,(单相220V,相当于家里的电零线断线了一样,导致零线带电)只能是另接根零线了。  配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。常用的配电箱有木制和金属制两种。
采纳率:95%
来自团队:
?你机器没有接零线,(因为你接的绝缘端子上)机器一开机怎么会没有零线?,火线经过电器回到零线上了,(单相220V,相当于家里的电零线断线了一样?不应该啊。难道你的电缆是三芯的
参考资料:
本回答被提问者采纳
负载不是 对称的话这样是不行的,变压器那边零线会漂移造成3相电压不平衡。而且还不安全。一句话就是要零线
如果配电箱没有零线,你只能把零线接地了,否则会比较危险,容易触电
全是三角形连接啊
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
配电箱的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包大功率空调为什么只用三条火线?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
大功率空调为什么只用三条火线?
三条火线中任意一条对另任意另一条火线的电压是380伏,其中任意条火线对零线电压为220伏,地线起保护作用。)请问,火线对火线也有电压吗,还有他说的三相五线分别指什么,具体在插座里该怎么接没零线也能工作吗?(网上有回答:你所说空调是三相五线
三相五线制。L1,L2,L3是三根火线,分别接电源的三相,每相之间相位角120度。N是零线,G是地线。 空调器的制冷量/制热量:1、空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。2、空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。3、每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:制冷量/150W=房间的面积;房间的面积+2=适应最大面积;房间的面积-2=适应最小面积例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:/150=17 17+2=19 17-2=15 所以该空调适用面积为:15-19㎡ 的房间,空调的匹数也由此而来。 1P:W1.25P:W1.5P:W2P:W2.5P:W3P:W5P:12000W10P:24000W空调适用面积参考:1P:11-17㎡;1.5P:18-25㎡;2P:30-33㎡;1.25P:18-23㎡;3P:40-45㎡;5P:60㎡左右;10P:50㎡左右空调的耗电功率1匹=1马力=735W,一小时用电0.735度。1.5匹=1102.5w, 一小时用电1.102度。耗电参考表:  1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右  3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右
采纳率:61%
来自团队:
如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的;以及地线(PE线),除工作零线,否则发生混乱后就与三相四线制无异了;220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用. 工作零线N与保护零线PE 除在变压器中性点共同接地外,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380&#47、地线。   三相五线制标准导线颜色为:A相黄色,N线浅蓝色,如果零线和接地线共用一根线的话。   现在实际中还有一种三相六线的接法。   注意,但进入用户侧后不能当作零线使用:3根相线加一根地线一根零线,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或中性线之间的电压(即相电压)均为220V,设备要求统一接地的场所、B.在三相负载不完全平衡的运行情况下,工作零线 N是有电流通过且是带电的,而保护零线 PE 不带电,B相绿色,C相红色,不与其他任何线相接。  编辑本段三相五线特点  三相五线制包括三根相线,PE线黄绿双色:中性线(N线)不等于零线,正常情况下中性线无电流,而零线是作为电路的回路   中国规定,两线不再有任何的电气连接.由于该种接线能用于单相负载、没有中性点引出的三相负载和有中性点引出的三相负载,保护接地外,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,因而该供电方式的接地系统完全具备安全和可靠的基准电位.  编辑本段三相五线制  三相五线制中五线指的是,因而得到广泛的应用、C线)、一根工作零线、一根保护零线,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,在正规公司里,这两根线规定要分开接。   三相五线制的学问就在于这两跟&零线&上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,对于电路中的工作零点会有影响的、中性线(N线),甚至损坏电器,造成人身安全的危险。   零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,采用三根相线加零线供电,虽然理论上它们都是0电位点。
三相五线制接线图  地线在供电变压器侧和中性线接到一起。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制。进户线一般采用单相三线制,即三个相线中的一个和中性线(作零线)  包括三相电的三个相线(A,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接
本回答被提问者采纳
相电火线与火线之间的电压是380伏。三相五线分别指三根火线,一根零线,一根地线。三相电一般不需要接插座,火线与零线之间的电压是220伏
用三条火线供电可提供更大功率。很多电机都不接零线因电机是对称负载不用零线。火线对火线有电压380v
。三相五线:3火,1零,1地 。没有三相五线插座只有三项4线插座其中有接地标志的接地其他3孔接火。
火线对火线有电压而且更大,五条线分别是,三条火线,一条零线,一条地线,最好别接错了,
大功率的空调一般都是工厂或大型企业用的,所以不大需要220的电,所以没有零线。接地保护的接地线还是存在的。只不过为了节约成本罢了,接线方式有很多种,上面的人也照百度搜索了比较详细的内容了,你看的懂就看看吧
楼上说得很能详细,可能楼主看不懂。简单说:三相五线是什么?三相就是有三根相线(也就是火线),五线就是包括三根相线,一根零线(中性线),一根地线(PE线)。火线对火线之间的电压叫线电压为380V,火线对零线(或地线)之间的电压叫相电压220V。空调的插座接法:有四个端子,上面一个接地线(有个PE标识),其它三个接相线,三相电电器零线是不需要的。零线又用到哪呢?当然是单相电器用(220V)。上面说过,火线对零线(或地线)之间的电压叫相电压220V。所以从三根火线上随便接一根线与零线共用就可以做家用电器电路。