南京南京路中学住宅区房价空调系统设计

您的访问出错了(404错误)
很抱歉,您要访问的页面不存在。
1、请检查您输入的地址是否正确。
进行查找。
3、感谢您使用本站,3秒后自动跳转至网站首页恒温恒湿实验室空调系统设计要求
恒温恒湿指的是在一定环境内使房间内的温湿度保持一定状态。现如今,随着科技水平的不断提高,恒温恒湿空调系统应用场合也越来越多,特别是在计量、纺织、电子、医药、光学仪器和农业育种等领域,空调系统的精度和可靠性直接关系着产品的品质以及实验结果的准确性。所以恒温恒湿空调设计是至关重要的,中山科瓦特机电公司通过这么多年的工程实践,为大家讲解下恒温恒湿实验室空调系统设计中需要注意的地方。
1.室内环境参数的确定
  恒温恒湿实验室内环境参数的确定取决于产品、实验对像或实验设备的要求。不同的精度和可靠性等要求,往往使恒温恒湿系统的复杂性大不相同,也极大地关系到系统的初投资和运行费用。肓目地提高精度要求,往往会导致初投资和运行费用成倍增加;相反,如果精度要求过低,将可能直接导致生产、实验活动的失败。因此,在系统设计之前,需要暖通专业人员与使用方根据生产和实验对像的要求,准确地提出室内环境的要求。
主要包括:
  1)控制区域。在某些生产、实验过程中,需要对整个房间的温湿度进行控制。但更多的情况是只须对特定的生产、实验区域进行严格控制。
  2)基准温湿度。很多生产、实验要求基准温湿度为固定不变的值,例如很多计量实验要求的基准温度为22℃,一些纺织类的生产、实验要求基准相对湿度为65%。还有一些特殊的实验过程和气候室,要求室内的基准温湿度可以根据实验要求在较大范围内进行调整,此时需要确认其变化范围和变化时间。
  3)温湿度精度。温湿度精度一般包括2方面的要求,即单一控制点的时间变化率和均匀度。在参数确认阶段,必须明确精度要求的涵义。均匀度要求一般针对温度精度,可以用垂直方向和水平方向的温度梯度要求的方式提出。
  4)新风要求。新风要求一般根据室内工作人员数量提出。新风对室内环境扰动极大,因此新风量的确定应该尽可能合理、准确。由于一般恒温恒湿环境所需要的换气次数较多,因此不能采用最小新风比的方法确定。
  5)可靠性要求。某些实验周期较长或重要的场合,对恒温恒湿环境的可靠性有明确要求,如要求系统可连续不间断运行若干时间。此时需要在设备的备用方面加以考虑。
  6)其他。某些电子医药类实验环境对净化级别有严格的要求。有一些实验需要严格控制噪声和振动。还有可能要求室内保持一定正压或负压。
2.冷热负荷和环境扰动因素
  影响恒温恒湿实验室热湿环境的主要扰动因素包括:围护结构、新风、人员、灯光和设备等。在恒温恒湿环境的设计中,应根据要求采取不同措施减少或消除这些因素对热湿环境的影响。主要措施包括:
  1)采用内保温等措施优化围护结构的隔热性能;提高门窗的密闭性。
  2)合理设置房间建筑布局,较高精度要求的恒温恒湿实验室一般不应设在有外窗的房间;在必要时,在高精度恒温恒湿间外应设置套间,并将套间的温度控制在合理范围内。
  3)提高生产、实验的自动化水平,尽量减少室内人员数量;根据实验人数和卫生要求确定新风量,减少不必要的新风量要求;在一些场合需要对新风进行单独处理后再与回风混合。
  4)采用发热量小的节能灯具;
  5)减少实验设备的散热量,对于必须的发热设备应远离温湿度控制区域,或采取局部冷却措施。
3.空气处理过程
  与舒适性空调不同,恒温恒湿环境的冷热源容量很大程度上取决于采用什么样的空气处理过程和换气次数,而不一定取决于空调负荷的大小。总体而言,恒温恒湿系统一般采用先冷却、除湿,再加热、加湿的空气处理过程,用控制加热量和加湿量的方法控制室内温湿度的精度。
  3.1新风单独除湿
  定露点控制的一次回风系统由于需要将混风处理到机器露点,往往能耗较高。因此,当面积较大,且换气次数较多时,可以考虑采用新风承担主要湿负荷的系统,此时可以适当减小循环风冷却段和加热段的容量,减少冷热抵消。该系统采用表冷和转轮除湿对新风进行处理。
  由于完全由新风承担室内湿负荷,这种系统对新风除湿的要求较高,需要达到较低的含湿量。4.冷热源的选择
  恒温恒湿实验室系统的冷源设备可以根据实际需求采用各种不同的型式。采用直接蒸发式机组可以在同一设备内实现冷源与空气处理功能,包括风冷直接蒸发式机组和水冷直接蒸发式机组。目前的柜式恒温恒湿机组大部分均采用这2种方式,在精度和控制要求不高的场合(如±0.5℃),可以直接采用这种机组。
  采用直接蒸发式机组时,由于风系统的隋性小,机组启停时系统温湿度变化非常剧烈,这就对控制系统的调试提出了更高的要求。因此当系统较大、精度要求较高时,一般推荐采用风冷冷水机组或水冷冷水机组制备冷水作为冷源,并单独设置空气处理机组。
  需要注意的一点是,无论选择哪种型式的冷源,一般都需要其在全年具有制冷能力,包括过渡季和冬季。当采用风冷型机组时,需要考虑当地的冬季室外温度,尤其是北方地区,保证冷凝压力在合理范围内。对可靠性要求较高的场合,还应考虑冷源的备用问题。
  恒温恒湿实验室系统的热源根据需要可以选择热水、蒸汽或电加热等型式,根据控制要求可采用一级或多级加热。对于精调加热器,应选择调节性能较好的电加热器。
5.风系统和气流组织的设计
  根据系统不同的精度要求,风系统应采用不同的换气次数。在系统划分时,不同基准温度要求的房间的风系统应分开独立设置。相同基准温度、不同精度要求的房间可划分为同一系统,但应采用不同的换气次数,并设置调节阀门,也可以在各送风支管上设置精调加热器。
  末端气流组织形式一般采用上送下回。应确保温湿度控制区域的风速衰减至正常范围,并使送风与室内空气充分混合后进入工作区。回风口应设置在室内散热设备位置或人员活动区。当均匀度要求较高时,应采用孔板送风方式。
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。当前位置: >>
南京市某国际大厦空调系统设计
优秀通过答辩本科毕业设计(论文)南京市国际大厦空调系统设计摘要本设计为南京市国际大厦空调系统设计,该建筑为四层办公楼。地下 1 层为机房, 地上四层均为为办公室,建筑总面积约 ;空调冷负荷为 435.54kw。 根据各房间的功能、要求的温湿精度、使用时间不同,为了便于系统运行调节,本 工程全部采用风机盘管加独立新风系统, 风机盘管采用暗装吊顶式, 新风直接送入房间。 水系统采用闭式双管异程式系统。 本次设计包括空调系统的划分,冷负荷的计算,空调设备的选型,风管和水管的布 置和水力计算,气流组织计算,空调系统的消声、防震、保温,制冷机房设计和水泵的 选择等。 关键词:新风,风机盘管,冷水机组。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)Nanjing international building air-conditioning designAbstractThe design is about Nanjing international building air conditioning engineering which is an office buildings including 4 layers. The underground floor is equipment room. The1~ 4 layers are offices room.The total building area is about 11079m2 and air conditioning cooling load is about 435.54 kw. According to the function room, the requirements of temperature and humidity and the use of different time, in order to facilitate adjustment system, the design uses independent fresh air and fan coil system, in which fan coil uses dark outfit condole type and the fresh air which is processed is sended into the air-conditionings rooms directly. Water system uses closed two-pipe system. The design includes the classification of air conditioning system, the calculation of cooling load, the selection of air-conditioning equipments, collocation and hydraulic calculation of air duct and water pipe, the calculation of air distribution, noise reduction,vibration isolation and insulation of air conditioning system ,the design of refrigerating plant room and the selection of water pump and ventilation equipment and so on. Keywords:fresh air ;fan coil units ;chillers and air exhaust 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)目录摘 要 .........................................................................................................................................I Abstract .............................................................................................................................. II 前言 ........................................................................................................................................ VII 第一章 设计原始资料 .............................................................................................................. 1 1.1 建筑概况 ..................................................................................................................... 1 1.2 设计依据 ..................................................................................................................... 1 1.2.1 设计任务书 ...................................................................................................... 1 1.2.2 室外计算参数(北京) .................................................................................... 2 1.2.3 建筑物围护结构的热工性能......................................................................... 2 1.3 室内设计参数 ............................................................................................................ 2 第二章 空调系统方案选择 ...................................................................................................... 4 2.1 各空调系统方案比较 ................................................................................................. 4 2.1.1 集中式空调系统优缺点................................................................................... 4 2.1.2 风机盘管加新风系统(半集中式系统)优缺点 ......................................... 5 2.1.3 单元式空调器(全分散系统)优缺点......................................................... 5 2.2 各种空调系统的适用条件 ......................................................................................... 6 2.3 空调系统方案选择 .................................................................................................... 6 第三章 空调冷负荷计算 .......................................................................................................... 7 冷负荷构成及计算原理 .................................................................................................... 7 3.1.1 围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 ................................................... 7 3.1.2 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法 ........................................... 9 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)3.1.3 设备散热形成的冷负荷............................................................................... 10 3.1.4 照明散热形成的冷负荷............................................................................... 11 3.1.5 人体散热形成的冷负荷............................................................................... 12 3.1.6 新风冷负荷 .................................................................................................. 13 3.2 人体散湿量 ............................................................................................................... 14 第四章 空调过程设计及处理设备选择................................................................................. 15 4.1 空气处理过程分析 ................................................................................................... 15 4.1.1 风机盘管加新风系统的空气处理................................................................. 15 4.2 系统新风量的确定 ................................................................................................... 16 4.2.1 送风状态点的确定和送风量的确定............................................................. 16 4.2.2 最小新风量确定的原则: ............................................................................... 16 4.2.3 最小新风量的计算 ........................................................................................ 17 4.3 风机盘管选型计算 ................................................................................................... 17 4.4 新风机组选择计算 ................................................................................................... 18 第五章 风口及气流组织设计 ................................................................................................ 20 5.1 气流组织的重要性 .................................................................................................. 20 5.2 送、回风方式及风口形式 ....................................................................................... 20 5.2.1 散流器平送的计算: .................................................................................. 20 5.2.2 ........................................................................................................................ 22 第六章 水力计算部分 ............................................................................................................ 23 6.1 风管部分 ................................................................................................................... 23 6.2 水管部分 ................................................................................................................... 24 6.2.1 以推荐流速法进行空调水系统水力计算: ................................................. 24 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)6.2.2 冷凝水系统的确定 ........................................................................................ 25 第七章 中央空调系统冷热源设计 ........................................................................................ 27 7.1 概述 .......................................................................................................................... 27 7.2 冷热源方案比较 ....................................................................................................... 27 7.3 冷热源选型 .............................................................................................................. 28 7.4 制冷机组的选择计算 .............................................................................................. 28 7.5 冷却塔的选择 ........................................................................................................... 30 7.5.1 冷却塔的冷却原理 ...................................................................................... 30 7.5.2 冷却塔选型设计时应考虑的问题............................................................... 30 7.5.3 水处理装置的选择 ...................................................................................... 30 7.5.4 冷却塔的设计工况和选型........................................................................... 31 7.6 集水器和分水器的选择 ........................................................................................... 32 7.7 冷冻水泵的选型和计算 ........................................................................................... 33 7.7.1 冷冻水泵的选型和计算............................................................................... 33 7.7.2 冷冻水泵配管布置 ...................................................................................... 34 7.7.3 冷却水泵的选择 ............................................................................................ 34 7.7.4 补水水泵的选择 ............................................................................................ 35 第八章 管道的保温及防腐 .................................................................................................... 36 8.1 风管的保温及防腐 ................................................................................................... 36 8.1.1 保温目的 ...................................................................................................... 36 8.2 保温材料的选择计算 ............................................................................................... 36 8.2.1 保温材料的选择 .......................................................................................... 36 参考文献 .................................................................................................................................. 37 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)外文文献: .............................................................................................................................. 38 总结 ........................................................................................................................................ 104 致谢 ........................................................................................................................................ 105 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)前言中央空调是“空调大家族”中的重要组成部分。空调可分为中央空调与局部空调两 大类。局部空调泛指窗式空调器和分体式壁挂空调器或分体式柜式空调器。除局部空调 以外的空调,则统称为中央空调。中央空调在使用过程中,能耗约占整个供电部门供电 量的 40%左右,可见空调节能的重要性。而合理的设计方案、精心的施工和科学的运行 管理对空调节能都是至关重要的。实现空调节能的根本途径,就在于巧妙地利用室内外 条件、维护结构及空调设备的相互作用关系,选择满足建筑节能要求的方案,既创造出 舒适、高效的室内环境,而同时又实现大幅度节能的目的。 本设计从节能的角度进行多种方案的分析比较以满足业主的需要及规范的要求。充 分体现了造价低,耗电耗能少,运行维护修理方便等优点。当然有些方案可根据施工现 场的具体情况进行适当的调整,以使本设计能达到节能及舒适的环境的目的。 节能和环保是实现可持续发展的关键。从可持续发展理论出发,空调系统如何适应 在低负荷下高效节能运行及在系统设计中对设备进行节能选配就成为空调节能的关键, 这对于节约能源、降低运行费用、促进国民经济发展具有十分重要的意义。对于即将成 为一个暖通专业的工作者的毕业生,在以后空调系统的设计、管理过程中,均应将对节 能减排问题引起足够的重视,在各个环节中均应积极地争取挽回所有可能挽回的能量。 并将能源消耗作为衡量系统优劣的一项重要指标 优秀通过答辩本科毕业设计(论文) 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第一章 设计原始资料1.1 建筑概况本设计为南京市国际大厦,是一个现代化写字楼,地下一层,高度为 3.7 米;地上 四层,一层高度为 4.2 米,为办公室;二层高度为 3.6 米,为办公室;三层高度为 3.6 米, 办公室;四层高度为 3.6 米,为办公室;总建筑高度为 15 米。1.2 设计依据1.2.1 设计任务书 建筑围护结构: 外墙: 根据 《实用供热空调设计手册》表 4.7-13 选用 I 型外墙,构造为水泥砂浆、240 砖墙、保 温材料为沥青膨胀珍珠岩,K=0.55w/m2?k; 屋面:根据教材附录 6 序号 2,保温层采用沥清膨胀珍珠岩。选用保温层厚度为 125mm 的 II 型 其 K=0.48w/m2?k。 外门: k=3.516 w/m2?k; 外窗:为双层窗结构,外窗高为 1.8 m,玻璃采用厚度为 3mm 的普通玻璃,金属窗 框,80%玻璃比例为 80%;窗帘为白色,K=3.516w/( m *k), 其它建筑围护结构:按照《公共建筑节能标准》执行。 空调相邻房间温差较小不考虑内墙传热; 室内照明负荷按 11W/m2 计算; 办公室办公设备类型和数量无法确定,故按单位面积散热指标计算办公设备散热 量,一套办公设备按主机,显示器,打印机,传真机各一台,并包括配套的办公 家具,根据教材表 3-13 确定中等强度办公设备单位面积平均散热指标为 11 w/m2; 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)办公室按 1 人/10 冷热源资料: 冷源:直燃型溴化锂吸收式冷热水机组生产 7℃的冷冻水; 热源:直燃型溴化锂吸收式冷热水机组生产的热水。 1.2.2 室外计算参数(南京) 查阅南京地区室外气象参数:[1] 1.夏季空调计算干球温度 2.夏季空调计算日平均温度 3.夏季空调计算湿球温度 4.夏季通风计算干球温度 5.夏季大气压力 6.夏季平均风速 1.2.3 建筑物围护结构的热工性能 根据现行《公共建筑节能设计标准》GB],建筑物所在地南京属于寒冷地 区,外墙的传热系数 K≤0.6 W/ m2? K;屋面的传热系数 K≤0.5 W/ m2? K 等,具体取值 见下表: 表 1.1 围护结构热工性能表【2】 维护结构名称 传热系数 K(W/ m2? K) 外墙 0.55 外窗 3.516 外门 3.516 屋面 0.48 33.2℃ 29℃ 26.4℃ 30.0℃ 99.86KPa 1.9 m/s21.3 室内设计参数 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)表 1.2 室内设计参数[2] 房间类型办公室室温(℃) 26±1相对湿度(%) 噪声声级(dB(A)) 60 40-50新风量( m3 / hp ) 30 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第二章 空调系统方案选择暖通空调方案设计是整个暖通空调系统生命周期中最为关键的一环,是后续工作顺 利进行的重要保障。 空调系统方案的确定,主要是通过空调房间的类型、 用途、 结构特点、 要求的控制精度等方面确定采用何种空调系统,以及室内气流组织(包括送、回、排风 方式及风口布置) 。2.1 各空调系统方案比较空调系统按空气处理设备的设置情况分类可分为集中系统、半集中系统、全分散系 统,其特征和应用如下表:表 2.1 空调系统比较 系统分类 集中系统 半集中系统 系统特征 集中进行空气的处理、输送和分配 除有集中的中央空调器外,在各自空调房 间还分别有处理空气的“末端装置” 全分散系统 每个房间的空气处理分别由各自的整体 式空调器承担 系统应用 单风管系统、双风管系统、变风量系统 末端再热式系统、风机盘管机组系统、 诱导器系统 单元式空调器系统、分体式空调器系统2.1.1 集中式空调系统优缺点 1.空调与制冷设备可集中布置在机房内,机房面积较大,需要的层高较高。 2.空调送回风管系统复杂,布置困难,支风管和风口较多时不易均衡调节风量。 3.可根据室外气象参数的变化和室内负荷的变化实现全年多工况节能运行调节,充 分利用室外新风,减少与避免冷热抵消,减少冷冻机运行时间。对于热湿负荷变化 不一致或室内参数不同的多个房间,不经济;部分房间停止工作不需空调时,整个 系统仍需运行,不经济。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)4.空调与制冷设备集中安设在机房内,便于管理和维修。 5.各空调房间有风管连通,使各房间空气交叉污染;当发生火灾时会通过风管迅 速蔓延。 2.1.2 风机盘管加新风系统(半集中式系统)优缺点 1.只需新风空调机房(利用门窗渗透提供新风时,不需新风空调机房) ,机房占地 面积小,当新风机组吊顶安装时,亦不需要新风空调机房;分散布置,敷设各种管线 较麻烦。 2.不需送、回风管,只需较小的新风管(利用门窗渗透提供新风时,亦不需新风 管) 。 3.灵活性大,节能效果好,可根据各房间负荷情况自行调节;无法实现全年多工况 节能运行调节。 4.布置分散,维护管理不方便;水系统复杂,易漏水。 5.各空调房间空气不串通,不会相互交叉污染。 2.1.3 单元式空调器(全分散系统)优缺点 1.设备成套、紧凑;机组布置分散,敷设管线麻烦。 2.系统小,风管短,各风口风量调节易达到均匀;小型机组余压小,有时难以满 足风管布置和必需的新风量。 3.不能根据室外气象参数的变化和室内负荷的变化实现全年多工况节能运行调 节,过渡季不能用全新风;大多用电加热,耗能大;灵活性大,各空调房间可根据需 要进行调节。 4.机组易积灰结垢,清理较麻烦;维修管理困难。 5.各空调房间空气不串通,不会相互交叉污染。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)2.2 各种空调系统的适用条件集中式 1.房间面积大或多层、多室热湿负荷变化情况类似; 2.新风量变化大; 3.室内温度、湿度、洁净度、噪声、振动等要求严格; 4.全年多工况节能; 5.高大空间的场合。 半集中式:1.室内温、湿度控制要求一般的场合; 2.多层多室,层高较低,热湿负荷不一致或参数要求不同; 3.室内温湿度要求 t≥±1℃,φ ≥±10%; 4.要求各室空气不要串通; 5.各房间可单独进行控制的场所。 分散式:1.各房间工作班次和参数要求不同且面积较小; 2.空调房间布置分散; 3.无法设置集中式冷、热源。2.3 空调系统方案选择本工程为现代化的写字楼, 通过以上对各种空调系统优缺点和房间功能特点的分析, 该建筑根据需要灵活调节,且各房间要求互不影响,要求舒适性高,故选用风机盘管机 组加新风系统;一到四层风机盘管机组加新风系统每层单设新风系统,将室外新风处理 到室内焓值,由新风管道独立供给室内。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第三章 空调冷负荷计算冷负荷构成及计算原理目前,在我国暖通空调工程中,常采用冷负荷系数法计算空调冷负荷。由于计算的 是 11 小时逐时冷负荷,负荷表比较大,所以全部计算结果都附在附表里。 3.1.1 围护结构瞬变传热形成冷负荷的计算方法 3.1.1.1 外墙和屋面瞬变传热引起的冷负荷 在日射和室外气温综合作用下,外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷可按下式计【3】 算:QC = A ? K(t C - t R )式中: QC ――外墙和屋面瞬变传热引起的逐时冷负荷,W;(3-1)A――外墙和屋面的面积,O; K――外墙和屋面的传热系数,W/(O?℃),可根据外墙和屋面的不同构造,由参考文献[1]中附录2-2和附录2-3中查得;t C ――室内计算温度,℃; t R ――外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值,℃,根据外墙和屋面的不同类型分别在参考文献[3]中附录2-4和附录2-5中查得; 必须指出: (3.1)式中的各围护结构的冷负荷温度值都是以北京地区气象参数为依据【3】 计算出来的,因此对不同地区和不同情况应按下式进行修正:t 'C = (t C + t d ?? ) kα kρ式中: td――地区修正系数,℃,由参考文献[1]中附录2-6中查得;(3-2)ka――不同外表面换热系数修正系数,由参考文献[3]中表 2-8 中查得; kp――不同外表面的颜色以101房间为例,计算如下: 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)表3.1北墙冷负荷北墙冷负荷 时间 tw1 td Kα Kρ tw1' tnx Δt k F(101) CL 08:00 32.30 0.00 1.04 0.94 31.58 26.00 5.58 0.55 15.42 128.9 09:00 32.10 0.00 1.04 0.94 31.38 26.00 5.38 0.55 15.42 124. 5 10:00 31.80 0.00 1.04 0.94 35.98 26.00 9.98 0.55 15.42 230.7 11:00 31.60 0.00 1.04 0.94 35.49 26.00 9.49 0.55 15.42 219.4 12:00 31.40 0.00 1.04 0.94 35.10 26.00 9.10 0.55 15.42 210.4 13:00 31.30 0.00 1.04 0.94 34.70 26.00 8.70 0.55 15.42 201.3 14:00 31.20 0.00 1.04 0.94 34.41 26.00 8.41 0.55 15.42 194.6 15:00 31.20 0.00 1.04 0.94 34.12 26.00 8.12 0.55 15.42 187.8 16:00 31.30 0.00 1.04 0.94 34.02 26.00 8.02 0.55 15.42 185.5 17:00 31.40 0.00 1.04 0.94 34.02 26.00 8.02 0.55 15.42 185.5 18:00 31.60 0.00 1.04 0.94 34.12 26.00 8.12 0.55 15.42 187.8修正系数,由参考文献[3]中表2-9中查得;其他房间见附表1. 3.1.1.2 内维护结构冷负荷 当空调房间的温度与相邻非空调房间的温度大于 3℃时,要考虑由内维护结构 的温差传热对空调房间形成的瞬时冷负荷,因为在本设计中,房间之间的温差小于 3℃, 所以,此项冷负荷不考虑。 3.1.1.3 外玻璃窗瞬变传热引起的冷负荷【3】 在室内外温差的作用下, 玻璃窗瞬变热形成的冷负荷可按下式计算:Q=A ? K(t1 - t n )式中:A――外玻璃窗面积,m?;(3-3)K――玻璃的传热系数,W /( m??k) ,本设计单框双玻璃K=3.516 W /( m??k) ;t 1 ――玻璃窗的冷负荷温度逐时值,℃,在参考文献[1]中附录2-10中查得;t n ――室内设计温度,℃ 。不同地点对t l按下式修正【3】 :t l’=t l+ td(3-4)式中:t d――地区修正系数,℃ ,在参考文献[3]中附录2-11中查得;以101房间 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)为例,其他房间见附表1. 表3.2 外玻璃窗瞬时传热引起冷负荷外窗瞬时传热冷负荷 时间 tw1 td tw1+td tnx Δt CwKw Fw(101) CL 08:00 26.90 0.00 26.90 26.00 0.90 3.52 6.00 18.99 09:00 27.90 0.00 27.90 26.00 1.90 3.52 6.00 40.08 10:00 29.00 0.00 29.00 26.00 3.00 3.52 6.00 63.29 11:00 29.90 0.00 29.90 26.00 3.90 3.52 6.00 82.27 12:00 30.80 0.00 30.80 26.00 4.80 3.52 6.00 101.26 13:00 31.50 0.00 31.50 26.00 5.50 3.52 6.00 116.03 14:00 31.90 0.00 31.90 26.00 5.90 3.52 6.00 124.47 15:00 32.20 0.00 32.20 26.00 6.20 3.52 6.00 130.80 16:00 32.20 0.00 32.20 26.00 6.20 3.52 6.00 130.80 17:00 32.00 0.00 32.00 26.00 6.00 3.52 6.00 126.58 18:00 31.60 0.00 31.60 26.00 5.60 3.52 6.00 118.143.1.2 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷的计算方法【3】 透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷按下式计算:Q=A ? CZ ? Dj.max ? CLQ(3-5)式中:A――玻璃窗的净面积,是窗口面积乘以有效面积系数Ca,本设计层双层钢窗 Ca=0.75; C Z――玻璃窗的综合遮挡系数C Z=Cs? CN ; 其中,Cs―― 玻璃窗的遮挡系数,由参考文献[3]中附录 2-13 中表查得,3mm 厚吸 热玻璃 Cs =0.86;CN ―― 窗内遮阳设施的遮阳系数,由参考文献[3]中附录 2-14 中查得,浅色活动百叶帘 CN =0.5; W/m?, 由参考文献[1]中附录2-12中查得; Dj.max ――日射得热因数的最大值,CLQ ――冷负荷系数,无因次,由参考文献[1]中附录2-16至2-19中查得。必须指出:冷负荷系数值按南北区的划分而不同.南北区划分的标准为:建筑地点在 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)北纬27°30′以南的地区为南区,以北的地区为北区。 以101房间为例,其他房间见附表1. 表3.3 透过玻璃窗的日射得热引起冷负荷北外窗日射得热冷负荷 时间 ClQ Dj,max Ccs Fw(101) CL 8:00 0.54 599 0.43 6 834.5 9:00 0.65 599 0.43 6 :00 0.75 599 0.43 6 :00 0.81 599 0.43 6 :00 0.83 599 0.43 6 :00 0.83 599 0.43 6 :00 0.79 599 0.43 6 :00 0.71 599 0.43 6 :00 0.6 599 0.43 6 927.3 17:00 0.61 599 0.43 6 942.7 18:00 0.68 599 0.43 6 1050.93.1.3 设备散热形成的冷负荷【3】 设备和用具显热形成的冷负荷按下式计算:Q= Q ?C S LQ式中:Q――设备和用具实际的显热形成的冷负荷,W; QS――设备和用具的实际显热散热量,W;(3-6)CLQ――设备和用具显热散热冷负荷系数,可由参考文献[3]中附录2-20和附 录2-21中查得。如果空调系统不连续运行,则CLQ=1.0。 设备和用具的实际显热散热量按下式计算 1)办公设备散热量 当办公设备的类型和数量无法确定时,可按单位面积散热指标估算空调区的办公设 备散热量,可按下式计算: CL′=FqS 式中: F――空调区面积(3-7)qS――办公设备单位面积平均散热指标,本设计中取11。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)以101为例计算如下表: (其他房间见附表1) 表 3.4 设备散热形成的冷负荷第一层设备散热冷负荷时间 CLQ L F(101) CL′ 8:00 0.18 11.00 47.43 93.91 9:00 0.58 11.00 47.43 302.60 10:00 0.66 11.00 47.43 344.34 11:00 0.72 11.00 47.43 375.65 12:00 0.80 11.00 47.43 417.38 13:00 0.82 11.00 47.43 427.82 14:00 0.85 11.00 47.43 443.47 15:00 0.87 11.00 47.43 453.91 16:00 0.33 11.00 47.43 172.17 17:00 0.26 11.00 47.43 135.65 18:00 0.21 11.00 47.43 109.563.1.4 照明散热形成的冷负荷 当电压一定时,室内照明散热量是不随时间变化的稳定散热量,但是照明散热方式 仍以对流与辐射两种方式进行散热,因此,照明散热形成的冷负荷计算仍采用相应的冷 负荷系数。【3】 根据照明灯具的类型和安装方式的不同,其冷负荷计算式分别为:白炽灯: 荧光灯:Q =1000 ?? N CLQ Q =1000 ? n1? n2 ?? N CLQ(3-8) (3-9)式中: Q――灯具散热形成的冷负荷,W;N――照明灯具所需功率,KW; n1――镇流器消耗功率系数, 当层明装荧光灯的镇流器装在空调房间内时,取n1=1.2;本设计取n1=1.2;n2――灯罩隔热系数,当荧光灯上部穿有小孔(下部为玻璃板) ,可利用自然通风散热与顶棚内时,取n2=0.5~0.6;而荧光灯罩无通风孔时,取n2=0.6~1.0;本 设计取n2=1.0;CLQ――照明散热冷负荷系数。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)本设计照明设备为明装荧光灯,荧光灯罩无通风孔,功率为 11w/m? 。 以101房间为例,结果如下表。其他房间见附表1. 表 3.5 照明散热形成的冷负荷照明散热冷负荷 时间 CLQ n1 n2 L F(101) CL′ Q 08:00 0.37 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 231.65 09:00 0.67 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 419.47 10:00 0.71 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 444.51 11:00 0.74 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 463.30 12:00 0.76 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 475.82 13:00 0.79 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 494.60 14:00 0.81 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 507.12 15:00 0.83 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 519.64 16:00 0.84 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 525.90 17:00 0.29 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 181.56 18:00 0.26 1.20 1.00 11.00 47.43 521.73 162.783.1.5 人体散热形成的冷负荷【3】 人体散热引起的冷负荷计算式为:Q = q? ?? n' CLQ + q? ? n' s n l n式中: Q――人体散热形成的冷负荷,W;(3-10)qs――不同室温和劳动性质成年男子显热散热量,W,可由参考文献[1]中表2-23查得;ql――不同室温和劳动性质成年男子潜热散热量,W,可由参考文献[1]中表2-23查得;n――室内全部人数;n’――群集系数,可由参考文献[1]中表2-12中查得。 ; CLQ――人体显然散热冷负荷系数, 人体显然散热冷负荷系数可由参考文献[3]中附录 2-23 中查得。以 101 房间为例,计算如下表,其他房间见附表 1。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)表 3.6 人体散热形成冷负荷人体散热冷负荷 时间 ClQ qs q1 g φ F(101) n Cls Cl1 合计 Dτ 08:00 0.06 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 15.50 312.90 328.39 0.47 09:00 0.51 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 131.71 312.90 444.61 0.47 10:00 0.61 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 157.54 312.90 470.43 0.47 11:00 0.67 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 173.03 312.90 485.93 0.47 12:00 0.72 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 185.94 312.90 498.84 0.47 13:00 0.76 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 196.27 312.90 509.17 0.47 14:00 0.80 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 206.61 312.90 519.50 0.47 15:00 0.82 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 211.77 312.90 524.67 0.47 16:00 0.84 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 216.94 312.90 529.83 0.47 17:00 0.38 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 98.14 312.90 411.03 0.47 18:00 0.30 60.50 73.30 109.00 0.90 47.43 5 77.48 312.90 390.37 0.473.1.6 新风冷负荷 目前,我国空调设计中对新风量的确定原则,仍采用现行规范、设计手册中规定或 推荐的原则, 根据房间用途具体确定。【3】 夏季,空调新风冷负荷按下式计算:CLw ? qm, w(hw ? hn)(3-11)式中: CLw ――夏季新风冷负荷,kW;qm , w ――新风量,kg/s;101房间为192.687 m3 / h ;hw――室外空气的焓值,kJ/kg,本设计为85.6; hn――室内空气的焓值,kJ/kg,本设计为59.1。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)以101房间为例, CLw =1.293?192.687(85.6-59.1)=1.83 kW 其他房间见附表5。3.2 人体散湿量【3】 人体散湿量可按下式计算:D? =0.001? n? g(3-12)式中: D? ――人体散湿量,kg/h;? ――群集系数,本设计取0.9;n? ――计算时刻空调区的总人数,101房间人数为5;g――成年男子的小时散热量,kg/(h?p);26℃时,极轻劳动成年男子的小时散热量为 109 g/(h?p)。见表 3.5 以 101 办公室为例, D? =0.001?0.9?5?109=0.47 kg/h,其他房间见附表 5。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第四章 空调过程设计及处理设备选择4.1 空气处理过程分析在本设计办公室均采用风机盘管加独立新风系统,并选择室外新风处理到室内焓 值,新风单独送入室内。 4.1.1 风机盘管加新风系统的空气处理 风机盘管加新风系统的空气处理方式有: 1.新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷; 2.新风处理到室内状态的等含湿量线,新风机组承担部分室内冷负荷; 3.新风机组不仅承担新风冷负荷,还承担部分室内显热冷负荷和全部潜热冷负荷, 风机盘管仅承担一部分室内显热冷负荷, 可实现等湿冷却, 可改善室内卫生和防止水患; 4.新风处理到室内状态的等温线,风机盘管承担的负荷很大,特别是湿负荷很大, 造成卫生问题和水患; 5.新风处理到室内状态的等焓线,并与室内状态点直接混合进入风机盘管处理。风 机盘管处理的风量比其它方式大,不易选型。 所以本设计选择新风处理到室内状态的等焓线,不承担室内冷负荷方案。其空气处 理过程见下图 4.3:h O RPC95% L S hR= hL hS d hM 100%M 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)图 4.3 风机盘管加新风系统空气处理焓湿图4.2 系统新风量的确定4.2.1 送风状态点的确定和送风量的确定 本设计选定送风温差为 8℃,则可通过联解以下三个方程式得出送风状态点的参数。 ① qm = ② qm =Q hNX - hOX1000W dNX - dOX(4-1)(4-2)dOX ③ hOX = 1.01tOX + (tOX) 1000(4-3)上式中的已知参数为 Q、W、 h NX 、 d NX ,未知参数为 qm 、 d OX 、 hoX 。 联立得出: dOX =QdNX-1000W(h NX -1.01t OX) ; Q-W(1.84tOX +2500)以 101 办公室为例,tnX =26℃, 送风温差为 8℃, 则 toX =18℃,室内相对湿度 ? NX =60%, 查焓湿图得出 h NX =59.1KJ/Kg, d NX =12.8g/kg, Q= 3.126KW,W=0.129?10??Kg/s, 则 dOX =QdNX-1000W(h NX -1.01t OX) Q-W(1.84tOX +2500)=[3.126 ? 12.8-1000 ? 0.000129 ? ( 59.1-1.01 ? 18 ) ]/[3.126-0..85 ? 18 + 2500) ]=12.7993 g/kghoX =1.01?18+(?18)?12..60 g/kgqm =3.126/(59.1-50.60)=0.3678 Kg/s= m3 / h4.2.2 最小新风量确定的原则: 一个完善的空调系统,除了满足对环境的温、湿度控制以外,还必须给环境提供足够 的新风。从改善室内空气品质角度,新风量多些为好;但是送入室内的新风都得通过热、 湿处理,将消耗能量,因此新风量少些为好。【4】 新风量通常应满足以下三个要求: 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)1.稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求; 2.补充室内燃烧所消耗的空气和局部排风量; 3.保证房间的正压。 在全空气系统中,通常取上述要求计算出新风量中的最大值作为系统的最小新风 量。如果计算所得的新风量不足系统风量的10%,则取系统送风量的10%。 4.2.3 最小新风量的计算 以101办公室为例:最小新风量由下式确定:qm,w,min=qm,w,pn+qm,w,bF(4-3)式中:qm,w,p ――每人每小时所需的最小新风量[m/( m? ?h)],本设计取30; qm,w,b ――单位建筑面积每小时所需的最小新风量[m/( m? ?h)],本设计取0.9;F――房间建筑面积(m? ) ,101房间面积为47.43 m? . 所以此房间的最小新风量为 qm,w,min =30?5+0.9?47.43=192.687 m3 / h4.3 风机盘管选型计算以 101 办公室为例: 1.计算风机盘管风量:GF = qm - qm,w,min =2.687=831.4778 m3 / h =0.26kg/ m?2.确定 M 点:hm = ho -qm,w,min (hL - ho) GF(4-4)式中:Q 为空调房间总负荷, 可得 hM =50.60-192.687?(59.1-50.60)/831. kJ/kg 3.FP 供冷量: 全冷量:QT = GF ? (hR - hM ) =0.26?(59.1-50.60)=2.21 kW14.风机盘管的选用:【5】 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)选用 FP-8 型风机盘管机组 1 台,高档风量 880 m3 / h ;机组的冷量是 5850w,能满 足要求。其他房间风机盘管的选型计算同上,选择结果见附表。4.4 新风机组选择计算每层设置两台新风机组,以一层为例: 右环路新风机组 1: 新风量 新风冷负荷 修正后的冷负荷 Mo=/h Qc=30.871kW Q=1.2?30.871=37.045选用吊顶式新风机组 LWHA033,新风机组性能参数如下表:供冷工况 风量 m /h 33003干球温度 34℃ 水量 L/s 1.78 水阻力 KPa 57.8湿球温度 28℃ 离心风机 数量 1冷水进水温度 7℃ 外形尺寸 L?B?H mm 5冷量 kw 45.8电机转速 r/min 1430同理可以对其他各层选择新风机组,选择结果见下表。 表 4.4 新风机组选型[5]层序 号 型号 风量 m /h3冷量 kw水量 L/s水阻力 KPa电机转速 r/min离心风 机 数量外形尺寸 L?B?H mm一层 左环 二 层 左环 二 层 右环LWHA 033 LWHA 033 LWHA 023330045.81.7857.8143015330045.81.7857.8143015230035.41.6948.1143015 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)三层 左环 三层 右环 四层 左环 四层 右环LWHA 033 LWHA 023 LWHA 033 LWHA 023330045.81.7857.8143015230035.41.6948.1143015330045.81.7857.8143015230035.41.6948.1143015 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第五章5.1 气流组织的重要性风口及气流组织设计气流组织设计是空调系统设计的一个重要环节,它直接影响着空调系统的使用效果。 气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度p相对湿 度p速度和洁净度能更好地满足人们的舒适性要求。 空调房间的气流组织,应根据建筑物的用途对空调房间内温湿度参数、允许风速、 噪声标准、空气质量、室内温度梯度及空气分布特性指标的要求,结合建筑物特点、内 部装修、工艺或家具布置等进行设计计算。5.2 送、回风方式及风口形式空调房间常采用气流组织形式的送风方式,按其特点主要可分为侧送、孔板送风、散 流器送风、条缝送风和喷口送风等。对室温允许波动范围有要求的空调房间主要采用前 三种。 本工程一层至四层采用风机盘管+独立新风的空调系统,采用高静压型卧式暗装机 组,为节省投资,减少噪声源,采用一机多口的送风方式,即通过机组出口处附加的多 接头静压箱,经软管与两到三个出风口相连接的送风方式,暗装在吊顶内,机组出口接 送风管,风管底部设有两到三个圆形散流器,新风采用散流器平送。 5.2.1 散流器平送的计算: 以 101 房间为例: 总送风量 Q=0.338m?,空间长、宽、高分别为 A?B?H=7.5?5.1?4.2。 1. 选用圆形散流器,布置 2 个散流器,即散流器个数 n=2. 2. 选取喉部风速 υ0 =3m/s,计算得喉部面积 F0 =Q/( υ0 n)=0.338/(3?2)= 0.056 m 2 , 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)选用喉部尺寸为φ 250 的圆形散流器,则喉部实际风速为υd =0.338/[2?3.14?(0.25/2)?]=3.38m/s,散流器实际出口面积约为喉部面积的 0.9,则散流器的有效流通面积为 F=0.9?3.14?(0.25/2)?=0.044 m 2 , 则散流器出口风速为 υo = υd /0.9=3.76 m/s 3.计算射程 X=K υo 式中:F / υX - X O ,(5-1)υX ――在 X 处得最大风速;K――系数,多层锥面散流器为 1.4;υX ――射流最远处的最大风速;此处取 0.5 m/s;X O ――自散流器中心到射流外观原点的距离,对多层锥面型为 0.07 m;则 X= [ 1.4?3.76? 0.044 /0.5 ]-0.07=2.14 m 散流器中心到区域边缘距离为 2.55 m,根据要求,散流器的射程应为散流器中心到 房间或边缘距离的 0.7,所以最小射程为 2.55?0.75=1.91 m. 2.14 m>1.91 m,因此射程 满足要求。 4.计算室内平均风速vm =0.381rL/(L?/4+H?)?式中: rL――射程(m) ; L――散流器服务长度(m),101 房间为 2.55 m; H――房间静高(m) ; 故 vm =0.381?2.14/( 2.55 ?+4.2?)?=0.023m/s 夏季工况送风,则室内平均风速为 0.23?1.2=0.276 m/s(5-2) 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)满足舒适性空调室内风速不应大于 0.3 m/s 的要求。 5.计算轴心温差 Δt X 衰减Δ t X = Δt 0 vx vd(5-3)送风温度为 18℃,工作区温度为 26℃, Δt0 =8℃; 故 Δt X =8?0.5/3.38=0.98℃,满足舒适空调温度波动范围±1℃的要求。 同理可对其他办公室进行气流组织计算,散流器具体布置见风管平面图 5.2.2 卫生间排风 卫生间排风换气次数为 10 次/小时,每个卫生间选用松下 FV―24CHL1C 型照明换气 扇一台,其风量为 207m3/h,排风管直径为 100 mm。卫生间排风由各换气扇的排风管集中 到排风竖井, 通过排风竖井将排气扇排出的气体排至室外。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第六章 水力计算部分6.1 风管部分风管的水力计算是在系统和设备布置,风管材料,各送排风点的位置和风量均已确 定的基础上进行的。其主要目的是,确定各管段的管经(或断面尺寸)和阻力,保证系统 内达到要求的风量分配,最后确定风机的型号和动力消耗,采用假定流速法进行水力计 算,为使风量均匀送排风,可用假定流速法来演绎静压复得法,即利用动压差克服阻力, 达到均匀送排风。 以二层右环路新风机组为例: 主要计算步骤如下: 1.对各管段进行编号,见下图,标出管段长度和各送风点的风量。2.选择最不利环路 1-3-7-9-11-14。(选择最不利环路的原则:1.阻力损失最大的环 路 2.距离最长的环路) 3.根据各管段的流量及选定的流速,确定最不利环路上各管段的断面尺寸和单位长 度 摩 擦 阻 力 。 管 段 1 : 假 定 流 速 V=3.5m/s , 根 Q=475.54m3/h , F=475.54/(3.5 ? m2, 查文献[8]表 8.1-2, 选择规格为 200 L?200 L,则实际流速 V=3.30m/s, 根据实际流速和流量,查文献[8]表 8.2-2 可知,比摩阻为 Rm=0.84Pa/m;同理可查得其 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)他管段的管道尺寸及单位长度摩擦力,见水力计算表。 4 摩擦阻力: ΔP ? l = 0.84×4.1 = 3.4 Pa m1~2 = Rm 5.局部阻力: 该管段的局部阻力系数:∑ξ =7.7 则局部阻力为 Z = ξ ? ΔPL = 6.92×7.7 = 53.3 Pa 总阻力为: ΔP m + Z = 53.3+3.4 = 56.7 Pa 同理计算其他各管段的局部阻力及沿程阻力和局部阻力,进而求得总阻力。 计算结果见附表。6.2 水管部分6.2.1 以推荐流速法进行空调水系统水力计算: 1.各层水管路系统的水力计算草图见各层水管平面图。 2.将各管段进行编号。 “为了减小风机盘管水系统的管径, 管路设计时通常选用较大的比摩, 一般取 120~ 400Pa/m,小管径取大些的数值,大管径取小些的数值。因风机盘管为末端设备,用户可 根据自身要求进行个体调节。为保证资用压力符合要求,现以各房间的夏季最大冷负荷 为准计算流量,根据公式[7]Q G = 0.86 ? th - t g其中: G ――计算流量,kg/h ;Q ――房间的冷负荷 W;(6-1)th――水系统回水温度(取 12℃) ; tg――水系统供水温度,(取 7℃)。 3.先进行平面方向的水力计算。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)现以一层供(回)水管为例说明基本计算步骤: 1)选择最不利管路 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12。 2 )根据各管段的流量和推荐比摩阻 120 ~ 400 Pa / m ,查水管路计算图 ( 见文献 [9]P74),确定各管段的管径,填入水管水力计算表。 3)根据各管段的管径和流量,计算各管段的实际流速,并查水管路计算图,求得 各管路的实际比摩阻。 4)根据各管路的实际情况,列出各管段局部阻力管件名称,由文献[9]P74 查得各 管段的局部阻力部件和局部阻力系数。并将总局部阻力系数填入水管水力计算表。 5)根据各管段的长度、比摩阻、速度、局部阻力系数,求得各管段的局部阻力、 沿程阻力和总阻力,填入水管水力计算表。 以一层 101 为例,水力计算图如下:Q 管段 1 负荷为 2594.19W,流量为 G = 0.86 =0.86?-7)=446.20Kg/h, ? th - t g根据流量与比摩阻查水管路计算图得出管径为 DN20;根据流量与管径确定实际流 速ν =G/3.14/d?=446.20/3.14/ d?=0.25m/s,查水管路计算图的实际比摩阻为 335Pa/m,管段 1 的总阻力为 1148.57 Pa。其他计算结果见附表。 6.2.2 冷凝水系统的确定 风机盘管机组在运行时产生的冷凝水,必须及时排走,排放凝结水的管路的系统设 计中,应注意以下几点:(见文献[11]P168) 1)风机盘管凝结水盘的进水坡度不应小于0.01。其它水平支干管,沿水流方向,应 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)保持不小于0.003的坡度,且不允许有积水部位; 2) 冷凝水管道宜采用聚乙烯塑料管或镀锌钢管, 不宜采用焊接钢管。 采用镀锌钢管, 设置保温层。 3)风机盘管的冷凝水管管径,应根据冷凝水流量和冷凝水管的最小坡度确定,为计 算方便,可按冷负荷确定冷凝水的管径,每1kw冷负荷最大凝水量一般为0.4~0.8kg。冷 凝水管的管径可按表6.2选用。表6.2 空调冷凝水管估算表 冷负荷Kw 管径DN ≤7 20 7.1~18 25 18.1~100 32 100~176 40 177~598 50 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第七章 中央空调系统冷热源设计7.1 概述冷热源是空调系统的核心部分。空调系统冷热源设计的合理与否会直接影响空调系 统是否能正常经济运行。因此,在空调系统设计中,要十分注意合理地选择和设计空调 系统的冷热源。7.2 冷热源方案比较风冷制机组与水冷制冷机组的技术经济比较: 1.提要 风冷制冷机组适用于所处地域水源紧张的中、小系统;对年运行时数越长的制冷系 统采用风冷制冷机组越有利;风冷制冷机组的年度综合费用低于水冷系统,但水冷系统 若管理得法,补水量控制在 3%以下,则风冷制冷机组较水冷制冷机组所增加的初投资很 难回收。 2.风冷制冷机组的运行费 风冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+风机耗电量)?运行时间/年?电价 3.水冷制冷机组的运行费用 水冷制冷机组年水费=(总循环水?换水次数+补水量?总循环水量?运行时间/年) ?水价 水冷制冷机组年耗电费用=(压缩机耗电量+冷却塔风扇耗电量+冷却水泵耗电量) ?运行时间/年?电价 本建筑物地处北京市,水源基本充足。综合以上因素,本设计选用水冷机组。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)7.3 冷热源选型空气调节用人工冷源(也就是冷水机组)是包含全套制冷设备的、制备冷冻水或冷 盐水得制冷机组,是目前空调系统中普遍选用的做为空调冷源的设备。冷水机组按驱动 的动力可分为两类,一类是电力驱动的冷水机组,包括活塞式冷水机组, 螺杆式冷水机 组和离心式冷水机组;另一类式热力驱动的冷水机组,又称吸收式冷水机组,分为蒸汽 或热水式吸收式冷水机组和直燃式吸收式冷水机组。冷水机组根据冷却介质的不同,又 分为水冷式冷水机组和风冷式冷水机组两大类。 选择冷水机组时,应根据建筑物用途、冷水温度、以及电源、水源和热源等情况, 从初投资和运行费用进行技术经济比较确定。 冷水机组一般以选用 2~4 台为宜, 中小型 规模宜选用 2 台,较大型可选用 3 台,特大型选用 4 台,冷水机组一般不设备用,并与 负荷变化情况及运行调节相适应。 制冷机选择,应考虑其对环境的影响: 1.噪声与振动要控制在环境条件允许指标之内。 2.考虑制冷剂氟利昂对大气臭氧层的危害和禁用实践,R-11, R-12 为制冷剂的制 冷机应禁止使用。 进行技术经济比较后,宜优先采用能量调节自动化程度较高的冷水机组,本设计选 用直燃型溴化锂吸收式冷热水机组。7.4 制冷机组的选择计算制冷系统的制冷量应包括用户实际所需的制冷量以及制冷系统本身和供冷系统冷损 失,按下式计算[15]Q' = ( 1 + m Q )式中: Q' ――制冷系统的部制冷量,kW(7-1) 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)Q ――用户实际需要的制冷量,kWm ――冷损失附加系数,m=0.10-0.15,取 0.1所以总制冷量 Q' =(1+0.1)?485.kW 查规范可知,制冷机组台数的选择按工程大小,负荷运行规律而定,一般不少于 2 台, 保证系统运行的稳定性,本工程选用制冷机组 2 台,故机组单机容量为 Q′ =Q/2=752.66/2=267.215kW。 本设计选用 ZXLR 系列直燃型溴化锂吸收式冷热水机组 2 台,其型号为 ZXLR-35,单 机制冷能力为 349 KW。 ZXLR-35 型机组主要参数如下: 名义制冷量 349KW 蒸发器侧冷冻水流量 60 m3/h 蒸发器侧进出水管径 100 L 冷凝器侧冷却水流量 90m /h 冷凝器侧进出水管径,125 L 外形尺寸:长 3060 L,宽 1735 L,高 1805 L 其所需要的冷冻水量为:[15]GL =Q0 C ? ( t2 -t1 )3蒸发器进出水温 12-7℃ 蒸发器侧压力降 83kPa 冷凝器进出水温 32-40℃ 冷凝器侧压力降 82kPa=752.66 = 36.01 m3/h 4.18×5(7-2)式中:Q0――系统总的制冷量;C――热水的比热,本设计中取 4.18kJ/kg?℃,t1――冷冻水的出口温度,7℃; ――为冷冻水的入口温度,12℃;t2 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)7.5 冷却塔的选择7.5.1 冷却塔的冷却原理 制冷系统产生的热量,必须导走并耗散掉。常用水作为一种将热量从冷凝器带走的 传热介质。冷却塔的作用是将携带热量的冷却水在塔内于空气进行换热,使热量传输给 空气大气。 冷却塔中水与空气的换热方式之一是,通过水表面的空气与水直接接触,通过接触 传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。用这种方式冷却的称为湿式冷却塔。湿式 冷却塔的换热效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是水因蒸发而造成损 耗;蒸发又使循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必须排掉一部分含盐度较高的 水;风吹也会造成水的飘散损失。必须有足够的新水补充。因此,湿式冷却塔需要有供 给的水源。 7.5.2 冷却塔选型设计时应考虑的问题 1.应选用温差大,冷幅高,冷效好的冷却塔。 2.选用冷却塔时应遵循《工业企业噪声控制规范》 (GBJ87-85)的规定。 3.中小型制冷机的冷却水量一般在 65-500 m3/h 之间,多选用逆流式。 7.5.3 水处理装置的选择 水处理装置中以安装软化水设备最好,但价格高,占地面积大,电子水处理装置是 近年来应用较好的一种水处理装置, 。 WT 型高频电子水处理器就是其中的一种效果较好 的水处理装置。WT 高频电子水垢处理器利用高频电磁场作用流经处理器的水,可以防 止硬垢生成,有效地杀灭水中的藻类,菌类等,有效地抑制水中微生物的繁殖。 由于补水量为整个系统总水量的 1%左右,所以补水量为 132.1?1.1=145.22m3/h,故选 取北京市万事泰得电子及能源有限公司生产的分体化系列 WT-400 型高频电子水垢处理 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)器,技术参数如下: 处理水量 400 m3/h 功率 350W 接口方式φ 300 法兰 D160mm尺寸规格 A:1180mm Bφ 325 7.5.4 冷却塔的设计工况和选型 冷却塔冷却水量可按下式计算:W=
? Δ? tCC720mm(7-3)式中: W――冷却塔水量 m3/h; Q――冷凝器的散热量,kW; △T――冷却水进出口温差(℃) ,压缩式制冷机△t=5℃,吸收式制冷机 △t=8℃;C ――水的比热容,kJ/(kg.℃) ,常温时取 4.1868KJ/(Kg?℃) ;不同机型冷凝器单位产冷量的散热量,可按下式估算: 对于吸收式制冷机组:Q ? 2.5Q0(7-4)式中: Q0 ――冷水机组的制冷量,kW; 故W =3600Q =?534.430/. m3/h 1000 ? Δ? tC单台冷却塔冷却水量 W′=W/2=71.575 m3/h 故选择 2 台河南开通厂家生产的 BNGD-100 型圆形逆流式中温低噪声冷却塔,中温系 列工况,进塔水温为 40℃,出塔水温为 32℃,水温差为 8℃,主要技术参数见下:表 8.4BNGD-100 型圆形逆流式中温低噪声冷却塔主要技术参数 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)型号冷却水量 (m3/h) 风量(m3/h) 100 65000风机直径 (mm) 电机功率(kw) 进水压力(104Pa) 3BNGD-1007.6 集水器和分水器的选择供水集管又称分水器(或分水缸) ,回水集管又称集水器(或回水缸) ,它们都是一 段水平安装的大管径钢管。冷水机组生产的冷水送入供水集管,再经供水集管向各支系 统或各分区送水,各支系统或各分区的空调回水,先回流至回水集管,然后由水泵送入 冷水机组。供回水集管上的各管路均应设置调节阀和压力表,底部应设置排污阀或排污 管(一般选用DN40) 。 供回水集管的管径按其中水的流速为0.5~0.8 m/s范围确定。管长由所需连接的管 的接头个数、管径及间距确定,两相邻管接头中心线间距为两管外径+1200mm,两边管接 头中心线距集管断面宜为管外径+60mm。 集水器和分水器的管径确定是按经验估算:[8]D = (1.5 ~ 3)dmax式中: D ――分水器或集水器直径,mm;(7.5)dmax ――分水器或集水器支管中的最大直径,mm;所以集水器和分水器和管径:D = (1.5 ~ 3)×125 = 187 ~ 375mm故选用管径为 DN250 的集水器和分水器。[8] 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)7.7 冷冻水泵的选型和计算7.7.1 冷冻水泵的选型和计算 根据选型原则,选择三台冷冻水泵(两用一备) 。水泵所承担的供回水管网最不利环 路为四层右环路管路。 1)水泵流量的确定 单台冷水机组的额定水流量为60 m 3/h ,即16.67 L/s。根据水泵工作时,取流量储 备系数 κ1 =1.1。则单台水泵设计流量V =1.1?16.67=18.337 L/s=66.01 m 3/h。 2)水泵扬程H 的确定 水泵扬程H 按下式计算:H = κ 2 ? Hmax 式中:H――水泵扬程,m;(7-6)Hmax――水泵所承担的最不利环路的水压降,mH2O;κ 2 ――扬程储备系数取 κ 2 =1.1。总压降 H max 为供回水管网最不利环路的水压降,可以按照以下公式估算水泵的扬 程:H max = ΔP1 + ΔP2 + 0.05×L×(1+ K )mH2O式中: ΔP1 ――冷水机组蒸发器的水压降,m H20;(7-7)ΔP2 ――最不利环路中并联空调末端装置中水压损失最大者的水压降,m H20;K――最不利环路中局部阻力当量长度总和与该环路管道总长度的比值,本设计K=0.63;L ――最不利环路管道长度。冷水机组蒸发器的水压降 ΔP1 =83KPa=8.47 mH20。最不利环路中并联空调末端装置中 水压损失最大者 ΔP2 是四层右环路新风机组,它的水压降 ΔP2 =61KPa=6.2m H20。环路中 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)各种管件的水压降和沿程压降之和按估算法计算:水系统为异程式,最不利环路总长约 为79.5m。 最不利环路总阻力约为:Hmax =8.47+6.2+0.05?79.5?(1+0.63)=21.15 mH2O。水泵设计扬程为H =1.1?21.15=23.26mH2O。[1] 根据 《中央空调设计实训教程》 附录, 选用三台IS100-80-125型水泵, 其流量为60m 3/h,扬程为0.039MPa,电机功率为3.0KW,转速为1450r/min。 7.7.2 冷冻水泵配管布置 进行水泵的配管布置时,应注意以下几点: 1.安装软性接管:在连接水泵的吸入管和压出管上安装软性接管,有利于降低和减 弱水泵的噪声和振动的传递。 2.出口装止回阀:目的是为了防止突然断电时水逆流而时水泵受损。 3. 水泵的吸入管和压出管上应分别设进口阀和出口阀; 目的是便于水泵不运行能不 排空系统内的存水而进行检修。 4.水泵的出水管上应装有温度计和压力表,以利检测。如果水泵从低位水箱吸水, 吸水管上还应该安装真空表。 5.水泵基础高出地面的高度应小于0.1m,地面应设排水沟。 7.7.3 冷却水泵的选择 根据选型原则,选择三台冷冻水泵(两用一备) 。 1)水泵流量的确定 单台冷水机组的冷却水额定水流量为90m 3/h ,即25L/s。根据水泵工作时,取流量 储备系数 κ1 =1.1。则单台水泵设计流量V =1.1?25=27.5L/s=90 m 3/h。 根据《中央空调设计实训教程》[1]附录,选用三台IS125-100-200型水泵,其流量为 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)100m 3/h,扬程为0.123MPa,电机功率为7.5KW,转速为1450r/min。 7.7.4 补水水泵的选择 根据选型原则,选择两台冷冻水泵(一用一备) 。 1)水泵流量的确定取补水流量的2.5到5.0倍,而补水量为制冷机配套循环水泵流量的 1%到3%。 补水流量V=66.01?2%?3.0=3.987 m 3/h, 2)水泵扬程H 的确定 扬程应在循环水泵的扬程基础上附加30到50 Kpa。H =23.26+4.08=27.34mH2O 根据《中央空调设计实训教程》[1]附录,选用二台IS50-32-125型水泵,其流量为6.3m 3/h, 扬程为0.098MPa,电机功率为0.55KW,转速为1450r/min。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)第八章 管道的保温及防腐8.1 风管的保温及防腐8.1.1 保温目的 1.提高冷、热量的利用率,避免不必要的冷、热损失,保证空调的设计运行参数; 2.当空调风道送冷风时,防止其表面温度可能低于或等于周围空气的露点温度,使 表面结露,加速传热;同时可防止结露对风道的腐蚀。8.2 保温材料的选择计算8.2.1 保温材料的选择 空调冷热水管、风管、凝结水管和屋面冷却水管均需保温。 目前的保温材料主要有:外覆铝箔的离心玻璃棉管壳、聚乙烯(PE)泡沫保温板、 管壳(阻燃型) 、 PVC/NBR 橡塑发泡保温板、管壳(难燃 B1 级) 。各种保温材料的特性 如下表 9.1:表 9.1 保温材料特性 保温材料 外覆铝箔的离心玻璃棉管 壳 特性 其导热系数在 0.042~0.058w/m.K。此保温材料价格低,但很多产 品质量难于保证,且施工条件差,建筑物装修过程中易将外覆铝箔 损坏,引起凝结水滴漏。PVC/NBR 橡塑发泡保温板、 其导热系数在 0.038~0.042w/m.K。价格约高,保温性能好,保温 管壳(难燃 B1 级) 后外表平整、美观。经过对保温材料经济与热工性能分析、比较水管用泡沫橡塑作为保温材料;风管用 离心玻璃棉较经济,性能也能达到要求。 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)参考文献[1]. 建筑工程常用数据系列手册编写组. 暖通空调常用数据手册[S],北京: 中国建 筑工业出版社,. [2].北京规划委员会、 北京市建设委员会. 北京市地方标准---公共建筑节能设计标 准, 实施. [3].陆亚俊、马最亮、邹平华. 暖通空调[M],中国建筑工业出版社,. [4].万建武. 空调工程[M],科学出版社,2005,87. [5]. 路诗奎、 姚寿光. 空调制冷专业课程设计指南[M], 化学工业出版社, . [6]. 马最良、 姚杨. 民用建筑空调设计[M], 北京: 化学工业出版社, . [7].顾洁.暖通空调设计与计算方法[M],北京:化学工业出版社 . [8].陆耀庆. 实用供热空调设计手册[S],北京:中国建筑工业出版社,1987. [9].付祥钊、王岳人. 流体输配管网[M],中国建筑工业出版社,2001,94. [10].陆亚俊. 暖通空调[M],中国建筑工业出版社,2001. [11].电子工业部第十研究院.空气调节设计手册[S],中国建筑工业出版社,1995. [12]. 《高层民用建筑设计防火规范》 ,中国计划出版社. [13].何耀东、何青. 中央空调[M],冶金工业出版社,. [14]. 李先洲、 李景田. 暖通空调规范实施手册[S], 中国建筑工业出版社, . [15].尉迟斌. 实用制冷与空调工程手册[S],机械工业出版社,. 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)外文文献:About passes the air-conditioning system warmly the energy conservation questionUdonis Haslem abstract: Passes the air-conditioning system to occupy the important position warmly in the construction energy conservation, is playing the vital role, the energy conservation technology research development and the utilization is passes the air-conditioning system, the building system energy conservation foundation warmly, the government functional departments' value and the support, then is realizes the large scale energy conservation, produces the remarkable environment and the social efficiency, the impetus economy development guarantee. Key word: HVAC; saving energy Along with the economical rapid development, the energy and the environment question are day by day incisive. May foresee, this kind of condition in also will be able to appear from now on, and will be able to be day by day serious. First, passes the air conditioning domain B Economizi management forenergy conservation warmly the importance and the feasibility along with society's development. But in the construction energy consumption, uses in passing air conditioning the energy consumption to occupy the construction energy consumption warmly 30%-50%, also is rising year by year. Increases unceasingly along with the average per person floor space, passes the air-conditioning system warmly the widespread application, will use in passing the air-conditioning system the energy consumption further to increase warmly. This will be able to enable the source supply and demand contradictory further intensification inevitably. 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)On the other hand, existing basically passed the energy which the air-conditioning system used is warmly the high grade non-renewable energy, in which electrical energy has accounted for the absolute proportion. To these energy massive uses, causes the earth resource to be day by day deficient, simultaneously also brings the serious environment question, like in our country's some local acid rain, the fly ash question assumes day by day the serious potential, has brought the very tremendous influence to the ecological environment and the sustainable development. In hottest summer, if to passes the air-conditioning system to take the energy conservation measure warmly, not only may alleviate the electric power intense condition greatly, simultaneously regarding reduces the non-renewable energy the consumption, the protection ecological environment, maintains the sustainable development, promotes the Hunan economy and so on all to have the vital significance. According to passes the air conditioning profession warmly the research results, the existing air-conditioning system energy consumption is astonishing, if uses the energy conservation technology, the existing air-conditioning system completely possibly conserves energy 20%-50%.Obviously, if uses the energy conservation measure to the Changsha area air-conditioning system and the building system, even if then meets the this summer such burning hot weather, Changsha could not surpass the existing electrical power system peak value power cut. Second, passes the air conditioning domain energy conservation warmly the way and the method science and technology unceasing progress, causes to pass the air conditioning domain new technology to appear unceasingly warmly, we may realize through many kinds of methods pass the air-conditioning system warmly the energy conservation. 1st, designs carefully passes the air-conditioning system warmly, causes it to move in under the highly effective economical condition passes the air-conditioning system specially is 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)warmly the central air-conditioning system is a huge complex system, the system design fit and unfit quality affect directly the system operational performance. For example the system often all is according to the biggest load design, but actual moves basically is moves under the part load, if the system various part of designs cannot satisfy the part load movement the request, that system energy consumption is very big. Also like the new atmosphere system design, the system should be able to change the new amount of wind along with outdoor meteorological parameter change, by maximum limit reduces the main engine the opening time. May say the air-conditioning system the design to the system energy conservation vital role. 2nd, the improvement construction maintenance structure heat preservation performance, reduces the cold heat los we to know speaking of passes the air-conditioning system warmly, holds the very great proportion through the maintenance structure air conditioning load, but maintains the structure the heat preservation performance decision maintenance structure synthesis heat transfer coefficient size, i.e. decision through maintenance structure air conditioning load size. Therefore in the national appearing construction energy conservation design standard and the standard, first requests is enhances the maintenance structure the heat preservation heat insulation performance. Third, raises the systems control level, the control room internal heat wet environment parameter, reduces the air-conditioning system energy consumption air-conditioning system specially is as far as possible the comfortable air-conditioning system to the human body function is through the air temperature, the humidity, the wind speed, the environment average radiation temperature carries on, the human body to the environment cold hot feeling is these environmental factor combined action result. The former air conditioning control mode is 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)merely observes and controls the air the temperature humidity, even only air temperature. Obviously is not comprehensive, will bring many questions inevitably, like air-conditioning system to human body function not direct, when environmental variation to the environment regulation not rapid, the human body felt not comfortable, the air-conditioning system this regulative way will not conserve energy. The hot wet environmental research achievement application use the new control mode method for us to provide the rationale. If uses the comfortable appraisal target is the body feeling target takes the air-conditioning system the regulative parameter, if uses PMV or the SET* target carries on the regulation to the air-conditioning system, not only may solve the tradition control method existence disease, moreover may realize the large scale energy conservation, indicated according to ours preliminary study, uses this control method to be possible to cause the air-conditioning system to conserve energy about 30% under the human body comfortable condition. The forth, uses the new energy conservation comfortable health the air conditioning way as stated above, affects the human volumetric heat comfortable environment parameter to be multitudinous, the different environment parameter combination may obtain the same hot comfortable effect, but the different heat wet environment parameter combination air-conditioning system energy consumption is not same. For example in winter, if we use traditional the air conditioning way, the entire room in air heating, through the air realization human body and the environment heat wet exchange, needs the high air temperature, this time quite is all big through the maintenance structure heat los and the heating new atmosphere heat los. If we according to the hot wet environment the research results, the change tradition air 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)conditioning way, the increase radiating heat (for example low temperature floor radiation heating), this time needs the air temperature drop remarkable drop, may amount to 12~14 degrees generally, but the traditional way generally in 18~20 degrees, obviously the latter has the remarkable energy conservation effect compared to the former. Also has the similar result in the summer. The fifth, the promoted application will use the renewable energy or the low-grade energy air-conditioning system along with the air-conditioning system widespread application, the air conditioning is large scale for the non-renewable energy consumption rises, simultaneously day by day will also be intensifying to the ecological environment destruction. How used the renewable energy and the low-grade energy has already become this domain important research topic. The source heat pump air-conditioning system is develops under this kind of situation, its natural resources underground stratosphere soil hot obviously enhances the air-conditioning system the COP value, causes the same level system hot (or refrigeration) under the quantity system energy consumption large scale drop. Moreover, heats or the refrigeration technology using the solar energy is also studying in the development. The sixth, carries out the cold heat recovery use the research utilization work, the realization energy maximum limit also vigorously is developing using at present many air-conditioning system cold heat recovery using the research, like the air-conditioning system row of wind entire heat recovery, summer uses the heat of condensation the hygienic hot water supply and so on, all is to the system Leng Re recycling use, obviously raised the air-conditioning system energy use factor. Third, the existence question and the countermeasure must realize the air-conditioning system energy conservation to fall consume, 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)has already met many mature requirements, but simultaneously also has many problems to wait for the solution: 1st, passes the air-conditioning system warmly the design management question as mentioned above, the air-conditioning system design has the important influence to the air-conditioning system energy conservation. Not only however often cannot obtain some design departmention reality and designs the personnel enough to take, to cause the design construction the system at the beginning of to invest in a big way, the movement energy consumption quite is also astonishing, has surpassed the national standards greatly. According to actual, some public building air conditioning energy consumption occupies constructs the total energy consumption 60%.Therefore, we have the necessity to suggest the government related functional departments strengthens to passes the air conditioning design project warmly the management, may entrust the correlation technology department like academic society and so on to carry on the strict examination to the design paper document, to had not achieved the national related energy conservation standard the design forbid strictly the construction construction. 2nd, passes the air-conditioning system warmly the movement management question besides the design, we discovered the movement management is also playing the vital role. Some unit's air-conditioning system, throughout the year only then the starting close-down and the winter summer transforms the operation, the obvious system cannot achieve the corresponding energy conservation effect. Must have the intense sense of responsibility not only for this request movement administrative personnel, before the mount guard also must have to carry on the system training and the inspection, to had not achieved the request, should train, after the inspection qualified can go on duty. We discovered in the investigation that, the 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)same set of systems, the administrative personnel to be different, system energy consumption entirely different, some even differs above 50%. 3rd, the new air conditioning way, the control method and the new energy conservation technology development application question as mentioned above, selects the new air conditioning method, the new control method, not only can obviously raise the high fever comfortableness moreover to be possible to cause the system large scale energy conservation. In our province to the new air conditioning way and the control method research may say in the nation all is quite early, and has already yielded some encouraging results, so long as the government department will support these achievements to be very quick slightly can obtain is suitable, and will form the industrial production, to these project implementation, to our province energy, the environment and the economy will all play the huge impetus role. 4th, the public to the air-conditioning system function understanding idea question regarding the comfortable air-conditioning system, says from this specialized angle is enable the human body to have the good hot comfortableness. But we discover one such idea frequently in the society: Thought the air conditioning is the colder winter thermal effect is better in the summer. This violates obviously with the comfortable air conditioning starting point. In fact, not only greatly has increased the air-conditioning system energy consumption like this, because simultaneously inside and outside room temperature difference enlargement, also causes the human body to the different environment compatible drop, the bodily immunity to reduce. These may change people's idea through the propaganda. 5th, uses the renewable energy air-conditioning system the development promotion application question to use the renewable energy to pass the air-conditioning system warmly, like source heat pump air-conditioning system, solar energy refrigeration, heating system, not 优秀通过答辩本科毕业设计(论文)only has the remarkable environment and the social efficiency, some also has the remarkable economic efficiency (for example source heat pump air-conditioning system), should develop the promotion vigorously. Certainly, is same with other any new technologies, thesetechnologies also have some problems (for example source heat pump system place source hot extraction question and so on), also needs further to study consummates, also needs the government department the value and the support. In summary, passes the air-conditioning system to occupy the important position warmly in the construction energy conservation, is playing the vital role, the energy conservation technology research development and the utilization is passes the air-conditioning system, the building system energy conservation foundation warmly, the government functional departments' value and the support, then is realizes the large scale energy conservation, produces the remarkable environme