如何求助二年级作文50T/h一级RO系统,软水箱要多大

网站电话:010-
扫一扫,进入手机网站
50T工业离子交换混床软水处理设备
编号:出租 - 1232392
价格:电议型号:XU-50T离子交换混床软水设备品牌:规格:XU-50库存数量:300
发布商家:
产品名称:50T工业离子交换混床软水处理设备产品链接:手机版链接:离子交换混床系统、软化水处理设备
在离子交换水处理系统中,往往将再生全过程的水都作为废液排放,此时排出的废酸、碱浓度均小于1%。在中等原水水质情况下,废酸、废碱量约各占处理水量的5%-l0%。在一级除盐系统,将置换排出的再生液作为另一台阳交换器的预再生,同样在顺流再生的阴交换器中,在将置换排出的再生碱液作为另一样在顺流再生的阴交换器中
离子交换器水质要求
为了防止树脂污染,进人离子交换器处理的原水水质应符合 表3-39要求。
强碱阴树脂在运行中易被原水中的有机物和阳离子交换树脂的氧化降解产物污染。有机物对强碱阴树脂污染程度与有机物的含量及种类有关,也与水中有机物和总阴离子的比值有关。水处理系统是否需要有除有机物措施可采用A值指标或图3-27来判断。
耗氧量指标是27℃,KMn04作氧化剂,氧化4h测得的O2值。
A<0.004,不用除有机物措施。
A=0. 004~0. 008,复床系统中采用大孔树脂。
A=0. 008~0. 001 5,用活性炭或C1型树脂预处理。
A&0. 015采用加氯氧化分解和活性炭吸附处理。
例如设计水质A为
A=【耗氧量Mg02 /L】/【总阴离子量mg/L】=0. 016 3&0. 015
因此,在澄清池出水投加氧化剂的基础上,还需增加活性炭吸附处理。
二、硬水软化
(一)钠离子交换系统
& 图(a)为原水与钠离子交换器出水按比例混合,适用于对硬度要求不高的用户。
图 (b)为第一级钠离子交换器出水硬度达不到要求时,可串联第二级钠离子交换器构成二级钠离子交换系统。第一级钠离子交换器可采用顺流再生或逆流再生;采用逆流再生出水水质可达到二级出水水质,因此通常不设置二级钠离子交换器。二级钠离子交换器的交换剂层高度在1. 2~1. 5m左右,流速小于50m/h,采用顺流再生。
(二)钠离子交换系统工艺数据(见表3-40)
对于高碱度(如碱度大于2mmol/L)的原水,若只进行Na离子软化处理作为蒸汽锅炉给水时,在高温下发生如下分解和水解反应
2NaHC03==Na2C03 + CO2↑+H20
Na2 C03+H20=2NaOH+C02↑+H20
发生上述反应后,将导致锅炉水中游离OH-增加,总碱度升高。蒸汽中COZ浓度增加,造成蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀和锅水系统中的碱腐蚀。低压力锅炉需要按照补充水率计算锅炉连续排污率(蒸汽压力小于或等于它2. 5MPa时,锅炉排污率不宜大于10%蒸汽压力大于2. 5 MPa时,锅炉排污率不宜大于5%及校核相对碱度(NaOH/溶解固形不大于0. 2),以防止锅炉金属苛性脆化。钠离子交换加酸后,水中中性盐增加对维持相对碱度不大于o.2有利。因此,对高硬度、高碱度的原水,必须考虑软化与脱碱处理相结合,提高锅炉运行的安全性、经济性。
脱碱的水处理方法主要有钠离子交换加酸系统、并联H-Na离子交换系统和串联H-Na离子交换系统。不论采用那种系终,在系统最后应通过钠离子交换器(或“级钠离子交换器),当pH值偏低时,钠离子交换器可起缓冲作用,吸收进水中若干H+;当pH值偏高时,会放出H十。在钠离子交换器中的反应情况如下:
RNa+H2CO3→RH+NaHCO3
RH+NaHC03→RNa+H20 +CO2
离子交换脱碱系统使用条件见表3-41。
(一)钠离子交换加酸系统
钠离子交换加酸系统如图3-29所示,其反应式为
2NaHC03+H2 S04 = Na2S04 + 2 CO2↑+2H20
以加酸量控制所需要的碱度,一般保持残留碱度大于0. 5mmol/L。
加酸时硫酸需要通过混合器与软水充分混合。混合后产生的游离COZ按照降低1mmol/LHC03碱度产生CO2 44mg/L计算,并通过除碳器去除。对应于加1mmol/L硫酸溶解固形物增加49mg/L。
(二)并联氛钠离子交换系统(见图3-30)
H-Na并列离子交换系统适用于碱度高的原水。原水经氢、钠离子交换后出水的中和反应为
2NaHC03 + H2so4→Na2 S04+2H2O+2C02
NaHC03+HCl→NaCl+H20+CO2
原水中和混合后产生的CO2可通过除碳器去除。为了保证中和后不产生配性水应使中和混合后的水保持一定的残留碱度,使进入氢、钠离子交换水量保持一定的比例。
(三)串联氢钠离子交换系统
1.强酸氢一钠离子交换系统(见图3-31)
是将原水分成两部分,一部分进人H交换器,另一部分旁路与H交换器出水混合,使H交换器出水中的酸度与另一部分原水中碱度发生中和反应,反应后产生的CO2通过除碳器去除,除碳后的水进人水箱再由泵打人Na交换器。除碳器应安置在Na交换器前,否则如含Cq的水先通过Na交换器,会产生如反应:RNa+H2C03→RH+NaHC03,便出水佩反里新增高。
2.弱酸氢一钠离子交换系统(见图3-32)
& & 弱酸H阳树脂工作交换容量大,弱酸H型树脂再生时仅为理论量的1.1倍,弱酸性树脂再生时,排出的废液pH值接近中性,有利于酸性废水的处理。弱酸H-Na离子交换系统主要技术参数见表3-42、表3-43。
根据运行经验,当进水中的碳酸盐硬度和总硬度的比值为0.5~1,总硬度大于2mmol/L时,采用弱酸H--Na型离子交换系统,可获得较好的经济效益。&
原水分为两部分,一部分原水经弱酸H型交换器,另一部分原水直接与出水混合,反应产生的CO2由除碳器除去,如果碱度偏低,可加人原水调节。除气后的水经过水箱由泵打人钠离子交换器,再去除非碳酸盐硬度,出水合格后进人水池送入锅炉。
宁波大型工业水处理设备:宁波大型RO反渗透纯水处理设备、电镀涂装反渗透纯水处理设备、电镀废水回用处理设备、宁波化工厂专用水处理设备、工厂实验室超纯水去离子设备、宁波大型超滤净水设备、血液透析医药用反渗透纯水设备、大型双级纯水设备、宁波EDI系统超纯水设备、工业电解离子水设备、洗浴中心水净化设备、宁波弱碱性电解离子水设备、宁波医药生化GMP工业纯化水设备、电镀废水回用处理设备、游泳池水循环系统、宁波工业大型纯水设备、楼宇分质供水设备、反渗透纯水设备带混床、生活饮用水净化设备、河水井水污水净化设备、中水处理系统、污水处理系统、膜分离处理系统、分质供水处理系统、工业离子交换混床设备、纺织印染废水回用设备、大型超滤纳滤净水设备、宁波直饮水设备、宁波净水器、宁波大型工业锅炉软化水设备、宁波大型锅炉软水机、宁波软水器、车载反渗透纯水设备、宁波工厂直饮机、宾馆直饮净水器,去离子高纯水设备、除氧设备、除铁除锰除氟设备、冷却循环水系统、污水处理及中水回用设备、变频恒压设备、各种过滤装置、臭氧发生器、紫外线杀菌器、水处理药剂(絮凝剂、阻垢剂、PH调节剂、反渗透及超(微)滤膜清洗药剂、化学杀菌消毒剂)等水处理设备。
公 司 简 介
宁波市宣溢水处理设备有限公司,是一家专业从事水处理设计,生产销售,安装服务的专业型现代化高科技公司。公司坐落在浙江宁波下邵工业园区,拥有自主的生产基地6000多平方,同时在中原南阳建设了新的生产基地,占地面积40000多平方米。公司自成立以来,致力于水处理行业的技术研发,生产及完善的质量管理体系,获取了广大客户的认可。为国家环境建设作出了一个企业应有的责任。
宣溢公司在技术上依托清华大学环境工程系为技术底蕴,结合实际水处理施工经验,研发及开发了多项国家专利,其中一项发明专利填补了国家空白。公司拥有博士2名,硕士及本科生多名。
公司主要产品有,大型工业水处理设备,工业反渗透RO纯化水系统,大型超滤纳滤净水机系统,工业大型净化水系统,生活饮用水处理设备,医药用GMP工业纯化水设备,中水回用处理系统,污水废水处理系统,海水淡化处理设备,楼宇分质供水设备,膜分离处理系统,EDI系统、超(微 )滤装置、实验室超纯水设备、去离子高纯水设备、除氧设备、除铁除锰除氟设备、冷却循环水系统、污水处理及中水回用设备、变频恒压设备、各种过滤装置、臭氧发生器、紫外线杀菌器、水处理药剂(絮凝剂、阻垢剂、PH调节剂、反渗透及超(微)滤膜清洗药剂、化学杀菌消毒剂)等水处理设备,分质供水处理系统及水处理各种配件。
公司服务宗旨是以追求产品精益求精,技术不断创新,服务至善至美为公司发展的动力,以国内外最优秀的水处理商为最终目标,竭力为客户提供完美的产品,优质的服务,共同为我们的行业及我们的国家担当一个企业应有的企业责任。
饮用水设备采用美国进口膜材料,先进的高科技膜分离技术在生产原理及生产过程中确保了滤膜孔径小于0.001微米,切割分子量十万道尔顿,能有效去除自来水在供水过程中因二次污染而产生的细菌、大肠杆菌、病毒、胶体、砷、镍、氯、锑、有机化合物、等重金属离子,防止致癌物质三卤甲烷的产生,保留水中对人体有益的矿物质和微量元素。纯物理方法过滤,市政自来水滤后若深山清泉,达到国家规定的饮用净水标准。公司的竞争战略是成为行业最优成本供应商,在充分了解顾客需求,明确顾客价值的前提下,以技术开发为龙头,以规模化生产、严格先进的内部管理来降低综合成本,目标是成为家用、商用净水设备产品质量最好,价格最低,规模最大的供应商之一。
宁波大型水处理设备、大型工业水处理RO反渗透纯水设备、医药用反渗透纯化水设备、医药用生化GMP标准纯化水设备、工业终端净水设备、大型工业软化水处理设备、工业锅炉软水机、生活饮用水净化处理设备、地下水除锰除铁水处理设备、工厂净水设备、厨房净水器、宾馆酒店直饮水设备、工厂、单位、学校、家用、商用净水器、大型RO水处理纯水设备、RO逆渗透纯水机、电镀行业RO纯水设备、河水井水净水设备、工厂一体直饮机、自动中央软机、快接式软水器、别墅、套房中央净水器、全自动电解离子水机、实验室专用反渗透纯水设备。医药行业用水设备、纯化水设备、楼宇优质供水系统、软化水设备、电渗析器、EDI系统、超(微 )滤装置、实验室超纯水设备、除氧设备、除铁除锰除氟设备、冷却循环水系统、污水处理及中水回用设备、变频恒压设备、各种过滤装置、臭氧发生器、紫外线杀菌器、水处理药剂(絮凝剂、阻垢剂、PH调节剂、反渗透及超(微)滤膜清洗药剂、化学杀菌消毒剂)等水处理设备。
0.25吨-500吨、RO大型水处理工业反渗透纯水设备
反渗透技术是当今最先进、最节能的有效分离技术之一.反渗透(reverse osmosis)亦称逆渗透(RO),是用足够大的压力把溶液中的溶剂(通常指水)通过反渗透膜(半透膜)分离出来,因和自然渗透方向相反,故称反渗透。
& & & 建议用户在选用反渗透装置前,应提供原水水质分析报告,我公司设计人员根据用户水质情况可帮助用户确定原水预处理方案,以便合理选用反渗透设备并确保系统长期、稳定、经济的运行。
反渗透设备系统优点:
反渗透(RO)技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,而成为海水和苦咸水淡化最节能的技术。目前已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。反渗透技术已成为现代工业中首选的水处理技术。反渗透(RO)技术成为膜分离技术的一个重要组成部分。
反渗透设备应用领域:
( 1 )电力工业:锅炉补给水、冷却水、除氧水、除盐水、锅炉水软化等;
( 2 )电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水、配方用水、冶金、铜业、光学、集成电路、硅晶片、显示管等电子元件冲洗等;
( 3 )食品工业:配方用水、生产用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒等用水海水、苦咸水淡化等;
( 4 )制药行业:工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、输液、针剂、片剂、生化制品,无菌水设备;
( 5 )饮料工业:配方用水、生产用水、洗涤用水;
( 6 )化学工业:生产用水、废水处理;
( 7 )饮水工程:超纯水制备、生活饮用水净化;
( 8 )石油化工:油田注入水、循环水、石化废水、污水深度处理;
( 9 )海水淡化:海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水;
( 10 )环保领域:电镀漂洗水中贵重金属、水的回收,实现零排放或微排放。
工业用电渗析技术:
定位:以电位差为推动力,利用离子交换膜的选择透过性,将带电组分的盐类与非带电组分的水分离的技术。可实现溶液的淡化、浓缩、精制或纯化等工艺过程。
应用:电力;热工自动化、电厂化学与金属 ,以直流电为动力,利用阴、阳离子交换膜对水溶液中阴、阳离子的选择透过性,使一个水体中的离子通过膜转移到另一水体中的分离过程。
1、采用世界最先进的美国RO逆渗透膜对水进行处理,过滤精度0.001微米,保证饮水品质,也就是说本纯水设备中逆渗透出的水是十分纯净的,本产品适合工业用水、单位、工厂、学校、宾馆、医院、食品、饮料、服装、医药、电子、化工、酒厂、冶金、电镀行业、实验室超纯水、去离子水、自来水厂、纯净水厂、中空设备、发电厂、清洗玻璃、及微型电子工业设备纯净用水行业,公共饮用水工程、医药行业用水设备、楼宇优质供水系统、大型软化水设备。本公司还可提供;医药纯化水设备、电渗析器、EDI系统、超(微 )滤装置、除氧设备、工业大型纯水设备、除铁除锰除氟设备、冷却循环水系统、污水处理及中水回用设备、变频恒压设备、各种过滤装置、臭氧发生器、紫外线杀菌器、水处理药剂(絮凝剂、阻垢剂、PH调节剂、反渗透及超(微)滤膜清洗药剂、化学杀菌消毒剂)等2、采用进口名牌超静音隔膜泵,使用寿命长,运行质量可靠。
3、多级过滤净化,综合发挥各滤芯的有效作用,首先采用石英沙、活性碳、软化树脂、超滤膜、等滤芯作为预处理,再通过RO逆渗透膜高精度净化,彻底清除原水中的泥沙、悬浮物、胶体、有机物、重金属、可溶性固体、细菌、病毒、离子、无机盐离子、热源和其他有害杂质,仅保留水分子和溶解氧。
4、具有高压冲洗逆渗透膜的功能,自动冲洗,可有效延长逆渗透膜寿命,制水过程自动控制。
5、现制现用现饮,高纯净、低成本、全方位满足您的用水饮水等需求。
6、本产品适合单位、工业用水、工厂、学校、宾馆、医院、食品、饮料、服装、酒厂、医药、电子、化工、自来水厂、电镀行业、锅炉软化、中空设备、清洗玻璃、清洗电器产品及汽车配件、医药纯化水、实验室纯水、及微型电子工业纯水设备纯净用水、大中小型水处理工程、公共饮用水工程、家庭及学校直饮水。还可以广泛连接在开水器、咖啡机、制冰机等终端用水设备前面,解决其用水净化问题。
7、小流量家用及商用纯水设备型号:RO-50GPD、RO-100GPD、RO-150GPD、RO-200GPD、RO-400GPD、RO-500GPD、RO ---6000GPD等反渗透纯水设备。
8、大型RO水处理纯水设备型号:0.25吨/小时、0.5吨/小时、1吨/小时、1.25吨/小时、1.5吨/小时、2吨/小时、3吨/小时、4吨/小时、5吨/小时,10吨―500吨/小时等单级及双级大型水处理RO反渗透纯水设备。
9、大型软化水处理设备,软水设备:0.5吨/小时、1吨/小时、1.5吨/小时、2吨/小时、3吨/小时、4吨/小时、5吨/小时,10吨―500吨/小时等大型水处理软化水设备。
备注:以上的产品图片可能和实物有所不同,一律以产品实物为准,本公司纯水设备价格从优、欢迎订购。
水处理设备。
推荐相关“50T工业离子交换混床软水处理设备”热卖促销价格:电议价格:¥12,000.00价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议
推荐相关“50T工业离子交换混床软水处理设备”产品库价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议价格:电议
相关产品库:相关公司:相关分类:热门产地:
有关【50T工业离子交换混床软水处理设备】的信息/图片/参数由阿土伯交易网的会员[宁波市宣溢水处理设备有限公司]提供,您在此可以浏览【50T工业离子交换混床软水处理设备】有关的信息/图片/价格及提供【50T工业离子交换混床软水处理设备】的商家公司简介、联系方式等信息,最新的【50T工业离子交换混床软水处理设备】价格/图片尽在阿土伯交易网。
城市频道:ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
无I开头的城市
无O开头的城市
无U开头的城市无V开头的城市
&&& &&版权所有
& 京公网安备号
免责声明:以上所展示的信息由企业/个人自行提供或来自互联网,内容的真实性、准确性和合法性由发布者自行负责。阿土伯对此不承担任何保证责任。如网页内容涉及版权侵权问题以及其他疑问,请点击链接:
友情提示:交易有风险,行事需谨慎。对于明显低于市场价很多、要求先付款再交易的需要特别注意。标准工艺流程如下:井水(自来水)→原水箱→原水泵→砂滤→活性炭过滤→全自动软化水设备→保安过滤器→超滤→反渗透主机→纯净水箱→臭氧杀菌器→集中取水点。1、原水箱该装置防止增压泵直接抽取管网的水因流量不足及压力不稳定而损坏增压泵或影响系统正常运行,原水箱内置进水不锈钢浮球阀及液位传感器。大型设备须设置进水电动碟阀。1)浮球阀作用是控制原水进水量,在系统运行时能及时补水。2)液位传感器有中水位和低水位,作用是控制增压泵的启动和停止;当水箱水位处于中水位以上时,增压泵才能自动启动;当水箱水位低于低水位时,增压泵自动停止。2、原水泵为了保证系统供水的流量和压力恒定而设置,系统原水增压泵采用免维修机械密封泵,效率高,噪音小,性能稳定可靠。原水泵由原水箱水位控制其自动启、停。3、加混凝剂装置混凝----利用铁盐、铝盐、高分子等混凝剂,与水中的杂质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物,然后通过其它设备,如澄清、过滤等,予以去除。加入适量的凝聚剂,有效混凝水中的胶体及有机杂质,使以上物质通过絮凝和架桥作用生成大颗粒沉淀物或絮凝体,然后经过预处理过滤,提高预处理的过滤效果,处理出来后的SDI(污染指数)≤5。如进水SDI值过大,则还需增设助凝剂。常用凝聚剂有:硫酸铝、聚合氯化铝、硫酸亚铁、氯化铁等。常用助凝剂有:氧化钙、氢氧化钙、聚丙稀酸胺、碳酸钠等。控制:同原水泵同步启动。4、预处理(又称前处理)目前我们常过预处理过滤器有不锈钢过滤器、玻璃钢过滤器和碳钢内衬胶过滤器三种。预处理过滤分为多介质过滤、除铁锰装置、活性碳过滤和软化过滤三部分;可采用多路阀来自动控制器按照所设定的时间对过滤罐内的滤料进行反冲洗和正冲洗;或者选用手动操作控制。水在精制处理之前,预先进行的初步处理,以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。由于自然界的水都有大量的杂质,如泥沙、粘土、有机物、微生物、机械杂质等,这些杂质的存在,严重影响精制水的水质与处理效果,因此必须在精处理之前将一些杂质降低或除去,这就需要预处理。1)多介质过滤器(又称机械过滤器)多介质过滤器主要用于去除水中的悬浮物、泥沙及颗粒性杂质。主要填料有:石英砂、无烟煤、纤维球等。2)除铁过滤器RO的进水铁离子要求:Fe2+≤0.1mg/L,有时为节省成本也可放宽至≤1mg/L以下。其主要填料为:天然锰砂。除铁原理:利用氧化方法将水中低价铁离子和低价锰离子氧化成高价铁离子和高价锰3)活性碳过滤器活性碳过滤器内装粒状净水型活性碳,主要去除水中的大分子有机物、胶体、异味、余氯等杂质,其吸腐力强,平均可去除90%以上。其中余氯是强氧化剂,对RO膜有氧化作用,必须限制在≤0.1mg/L。活性炭有圆条状炭、不定型果壳炭和椰壳炭三种。4)阳离子树脂软化器钠离子交换软化处理的原理:将原水通过钠型阳离子交换树脂,使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na2+离子相交换,从而吸附水中的Ca2+、Mg2+,使水得到软化。作用:防止反渗透膜表面结垢、提高反渗透工作寿命和处理效果有积极意义,因此在系统中配置软化器,当总硬度小于200mg/LCaCO3以下,则不需要软化器。其控制方式最好选用自动控制。5、加阻垢剂装置机理:1、用阴离子型或非离子型的聚合物把胶体颗粒包围起来,使它们稳定在分散状态,这类药剂称为分散剂。如:磷酸盐2、把金属离子变成一种螯合离子或络和离子,这就抑制它们和阴离子结合产生沉淀物,这类药剂称为螯合剂和络合剂。如:EDTA3、利用高分子混凝剂的凝聚架桥作用,把胶体颗粒结成矾花,悬浮在水中。如:聚丙稀酰胺。本装置主要作用是防止反渗透膜结垢,采用计量泵进行药剂的投加,投加量准确且设备的稳定性能好。常用阻垢剂有:六偏磷酸钠、有机磷酸盐、多聚丙稀酸盐。控制:同一级高压泵同步启动。6、精过滤器(又称保安滤器)该装置主要是对反渗透系统进水进行精过滤,目的是减低或消除前处理设备漏出的滤料碎粒起最后保护作用,确保最终进入反渗透系统的水符合要求。过滤精度:一般有10um、5um、1um精过滤器有(蓝色滤器)ABS材质和不锈钢材质两种;蓝色滤器有10寸和20寸,不锈钢滤器有10寸、20寸、30寸和40寸5芯、7芯、10芯、20芯共16种规格。7、压控开关控制高压泵启动和停止,防止高压泵在缺水和供水不足情况下运行,导置高压泵的损坏。一般高压泵进水压力大于1kg以上才能自动启动,小于0.5kg以下自动停止。8、高压泵对反滲透系统加以恒定的滲透压力。控制:由原水箱水位、压力开关、再生微动开关、纯水箱水位来控制自动启、停。9、进水电磁阀该装置主要功能为:当纯水箱水满或自动机头反洗再生时,系统自动控制电磁关闭从而实现系统自动停止运行。10、超滤超滤是一种加压膜分离技术,即在一定的压力下,使小分子溶质和溶剂穿过一定孔径的特制的薄膜而使大分子溶质不能透过,留在膜的一边,从而使大分子物质得到了部分的纯化。超滤原理也是一种膜分离过程原理,超滤利用一种压力活性膜,在外界推动力(压力)作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。通过膜表面的微孔筛选可截留分子量为3×1000的物质。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300—500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。也就是说,当水通过超滤膜后,可将水中含有的大部分胶体硅除去,同时可去除大量的有机物等。超滤原理并不复杂。在超滤过程中,由于被截留的杂质在膜表面上不断积累,会产生浓差极化现象,当膜面溶质浓度达到某一极限时即生成凝胶层,使膜的透水量急剧下降,这使得超滤的应用受到一定程度的限制。为此,需通过试验进行研究,以确定最佳的工艺和运行条件,最大限度地减轻浓差极化的影响,使超滤成为一种可靠的反渗透预处理方法。超滤技术的关键是膜。膜有各种不同的类型和规格,可根据工作的需要来选用。早期的膜是各向同性的均匀膜,即现在常用的微孔薄膜,其孔径通常是0.05mm和0.025mm。近几年来生产了一些各向异性的不对称超滤膜,其中一种各向异性扩散膜是由一层非常薄的、具有一定孔径的多孔&皮肤层&(厚约0.1mm~1.0mm),和一层相对厚得多的(约1mm)更易通渗的、作为支撑用的&海绵层&组成。皮肤层决定了膜的选择性,而海绵层增加了机械强度。由于皮肤层非常薄,因此高效、通透性好、流量大,且不易被溶质阻塞而导致流速下降。常用的膜一般是由乙酸纤维或硝酸纤维或此二者的混合物制成。近年来为适应制药和食品工业上灭菌的需要,发展了非纤维型的各向异性膜,例如聚砜膜、聚砜酰胺膜和聚丙烯腈膜等。这种膜在pH1~14都是稳定的,且能在90℃下正常工作。超滤膜通常是比较稳定的,若使用恰当,能连续用1~2年。暂时不用,可浸在1%甲醛溶液或0.2%NaN3中保存。超滤膜的基本性能指标主要有:水通量[cm3/(cm2?h)];截留率(以百分率%表示);化学物理稳定性(包括机械强度)等。11、反渗透装置(RO膜技术)1)工作原理:渗透----当用半透膜隔开两钟不同浓度的溶液时,稀溶液中的溶剂就会透过半透膜进入浓溶液中。反渗透----是反其自然渗透过程的科学办法,在浓溶液一侧,施加一外来压力大于渗透压力时,溶剂会反其原来的渗透方向,由浓溶液侧通过半透膜进入稀溶液中。2)进水要求:浊度≤2度水温:5-35℃SDI≤5Fe≤0.1mg/LPH:4-11余氯≤0.1mg/L3)系统可采用世界上最先进的膜元件、其单根膜的脱盐率≥99%,系统脱盐率97-99%,并可有效去除水中的悬浮物、有机胶体、有机物、细菌、病毒、致热源等杂质,为保证RO装置的性能稳定和长期运行,设置了定时自动冲洗装置。4)现我国使用的RO工作压力有:超低压膜----7-10kg、低压膜-----15kg、高压膜----55kg。5)膜材质:6)反渗透膜的保养与清洗:保养:随着净水设备在水处理行业的广泛应用,反渗透膜也渐渐的被人重视。反渗透膜的成本是消费者最关心的问题之一,良好的保养,有助于延长反渗透膜的使用寿命。新的反渗透膜元件通常浸润1%NaHSO3和18%的甘油水溶液后贮存在密封的塑料袋中。在塑料袋不破的情况下,贮存1年左右,也不会影响反渗透膜寿命和性能。当塑料袋开口后,应尽快使用,以免因NaHSO3在空气中氧化,对元件产生不良影响。因此膜应尽量在使用前开封。设备试机完后,我们两种方法保护反渗透膜。设备试机运行两天(15~24h),然后采用2%的甲醛溶液保养;或运行2~6h后,用1%的NaHSO3的水溶液进行保养反渗透膜(应排尽设备管路中的空气,保证设备不漏,关闭所有的进出口阀)。两种方法均可得到满意的效果,第一种方法成本高些,在闲置时间长时使用,第二种保养反渗透膜的方法在闲置时间较短时使用。清洗:清洗反渗透膜元件的一般步骤为:(一)用泵将干净、无游离氯的反渗透产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。(二)用干净的产品水在清洗箱中配制清洗液。(三)将清洗液在压力容器中循环1小时或预先设定的时间。(四)清洗完成以后,排净清洗箱并进行冲洗,然后向清洗箱中充满干净的产品水以备下一步冲洗。(五)用泵将干净、无游离氯的产品水从清洗箱(或相应水源)打入压力容器中并排放几分钟。(六)在冲洗反渗透系统后,在产品水排放阀打开状态下运行反渗透系统,直到产品水清洁、无泡沫或无清洗剂(通常15~30分钟)。7)常用品牌膜代号:东丽:TM系列表示低压大通量膜,工作压力16kg陶氏:BW30-4040表示苦咸水淡化膜---直径4英寸长度40英寸,工作压力15kgTW30-4040表示普通市政水膜---直径4英寸长度40英寸,工作压力10kgBW30-400表示苦咸水淡化膜---有效面积400平方英尺,工作压力15kgSW30系列表示海水淡化膜,工作压力55kg海德能:ESPA系列表示超低压大通量膜,工作压力10kg,其中ESPA4为7kgCPA系列表示苦咸水淡化膜,工作压力15kgSWC系列表示表示海水淡化膜,工作压力55kg世韩:BE)-BE系列表示高脱盐率膜,工作压力15kgBE)-BL系列表示超低压大通量膜,工作压力10kgTMG系列表示超低压大通量膜,工作压力7.5kg12、一级纯水中间箱(又称中间水箱)中间水箱作用是控制增压泵、一级高压泵和二级高压泵运行和停止及保证对二级高压泵的供水,防止二级高压泵在缺水情况下运行,导置二级高压泵的损坏。中间水箱有高、中、低三个水位。水箱低水位时二级高压泵自动停止运行,直至水箱的水达到中水位或高于中水位才能自动启动;水箱水位低于中水位时增压泵、一级高压泵自动启动制水,直至水箱高水位时,增压泵和一级高压泵自动停止运行。13、二级加碱装置如设置本装置投加适量NaOH(氢氧化钠),对二氧化碳和透过RO膜的单分子化学反应后生成分子团,更好的进行二级离子去除,从而提高二级产水效果。一般二级产水电导可达2us/cm?以下,调节得当还可达1us/cm?以下。控制:同二级高压泵同步启动。14、臭氧保鲜装置杀菌机理:以氧化作用破坏微生物膜的结构实现杀菌作用。臭氧首先作用于细胞膜,使膜构成成份受损伤而导致新陈代谢障碍,臭氧继续渗透穿透膜而破坏膜内脂蛋白和脂多糖,改变细胞的通透性,导致细胞溶解、死亡。而臭氧灭活病毒则认为氧化作用直接破坏其核糖核酸RNA或脱氧核糖核酸DNA物质而完成的。臭氧保鲜装置包括臭氧机和臭氧混合器两部分,臭氧混合器将臭氧机制出的臭氧和成品水充分混合,对残留在成品水中的细菌起到杀菌保鲜的作用。臭氧机配备:每1吨成品水配3克臭氧机。臭氧机规格有3、5、6、10、15、20、25、32、40、50、60、80克/台。15、二级纯水箱(成品水箱)用来储备产品水。水箱内有高、中、低三个水位;当水箱水位处于低水位时纯水泵自动停止供水,直至水箱的水达到中水位或高于中水位才能自动启动,恢复供水;水箱水位低于中水位时二级高压泵自动启动制水,直至水箱高水位时,二级高压泵自动停止运行。如有特殊杀菌要求可在水箱内加置浸入式紫外线杀菌装置。16、纯水泵自动为用水点输送纯水。控制:受纯水箱水位控制其自动启、停。17、紫外线杀菌装置原理:由于紫外线发出的光能量被生物体吸收,而引起细胞本身的变化,尤其是细胞中的核酸,对240-260nm间的紫外线吸收得多,引起核酸中遗传因子的变化,使其机能破坏,失去繁殖能力。失去繁殖能力的微生物,再受到紫外线的照射时,生物体发生膨胀,使生物体内的物质开始外流,直至坏死,导致了细菌的死亡,从而起到杀菌保鲜的作用。此装置大多应用在工业水处理中,而饮用纯净水则很少使用。18、后置精密过滤器本装置作为对成品水最后的进一级处理,主要去除细微颗粒与细菌残骸。过滤滤芯有折叠式微孔滤芯与钛合金滤芯;折叠式滤芯不耐臭氧寿命短,臭氧水对折叠式微孔滤芯有极大的氧化性,一般在桶装、支装水的生产线不能使用,防止微孔滤芯被氧化后污染成品水。过滤精度0.22-1u.钛合金滤芯有耐臭氧寿命长的特点,过滤范围0.45u--1u。19、管道系统可采用UPVC管件管道或不锈钢管道连接。UPVC管件管道以多年的应用都受到客户对其质量的认同;抗酸碱度强、耐老化的特点。超过2m?/h二级以上的设备高压部分采用不锈钢管件连接。20、控制系统分为手动和全自动两种模式。自动控制系统采用PLC(可编程控制器)作为中心控制元件,通过多点多路水位传感器、动态压力控制器组合来实现系统的自动运行。手动操作可用于安装调试、维修或自动系统出现故障时使用。RO反渗透纯净水设备维修故障排除、10大问题您必须知道!开关打开,但设备不启动①电器线路故障、如保险坏、电线脱落②热保护元件保护后未复位③水路欠压、检查保险、检查各处接线②热保护元件复位③检查水路、确保供水压力设备启动后,进水电磁阀未打开①接线脱落②电磁阀内部机械故障③电磁阀线圈坏①检查线路②拆卸电磁阀检修③修理或更换线圈泵运转,但达不到额定压力和流量①泵反转②保安过滤器滤芯脏③泵内有空气④冲洗电磁阀打开、①重新接线②清洗或更换滤芯③排除泵内空气④待冲洗完毕后调整压力系统压力升高时,泵噪音大①原水流量不够②原水流量不稳③检查原水泵和管路④检查原水泵和管路、检查管路是否有泄露冲洗后电磁阀未关闭①电磁阀控制元件和线路故障②电磁阀机械故障③检查或更换元件和线路④拆卸电磁阀、修复或更换欠压停机①原水供应不足②保安过滤器滤芯堵塞③压力调整不当、自动冲洗时造成欠压①检查原水泵和前处理系统是否在工作②清洗、更换滤芯③调整系统压力到最佳状态、使滤后压力维持在20psi以上浓水压力达不到额定值①管道泄露②冲洗电磁阀未全部关闭③回收系统泄露①检查、修复管路②检查、更换冲洗电磁阀③检查、修复回收系统压力足够,但压力显示不到位①压力表软管内异物堵塞②软管内有空气③压力表故障①检查、疏通管路②排除空气③更换压力表水质变差①膜污染、结垢②膜结头密封老化失效①按技术要求进行化学清洗②更换O型圈③更换膜产量下降①膜污染、结垢,按技术要求进行化学清洗②水温变化按实际水温重新计算确定产水
编辑:李艳茹
北京市代市长陈吉宁在市人大会议上做政...
“零废弃”的含义就是,就是没有其他垃...
Copyright (C) 2000- http://www.h2o-china.com All rights reserved. 中国水网 版权所有
客服热线: 商务热线:010- 传真:010-
本站常年法律顾问:北京市康达律师事务所刘文义律师 京ICP备号-7
京公网安备:75

我要回帖

更多关于 求助 的文章

 

随机推荐