220服12v电压接上24v灯泡380伏电压电气会烧吗

格力72型号空调,在通电时把220伏电压错接成380伏电压,会烧坏什么部件._百度知道
格力72型号空调,在通电时把220伏电压错接成380伏电压,会烧坏什么部件.
我有更好的答案
电脑板和风机马达应该都烧了,压缩机应该没事,具体还要检查
采纳率:11%
一般烧保险管,压敏电阻,电源变压器
一般烧保险管,压敏电阻,电源变压器
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您现在的位置: >
已浏览:次
施耐德电气天水市总代理/总经销
(联系:150-) 坚持“诚信打造品牌,追求用户满意”的核心理念。主要经营,施耐德,ABB,西门子,上海人民电器,常熟开关,TCL罗格朗,欧姆龙等品牌。主要包括:低压控制及自动化产品、推荐:塑壳断路器、微型断路器、交流接触器、双电源转换开关、漏电开关、等低压元器件。
行业资讯 智能化是当今社会发展的主流趋势。随着互联网技术的更迭进步,各行各业在生产建设中都提出了智能化这一时代需求,并加深互联网技术与行业技术的融合,开辟更广阔的发展空间。作为电力行业的技术专家,辽宁龙拓科技有限公司技术总监吴刚一直将电力智能化发展作为技术创新的重中之重,特别是在智能电网及智能节电领域,他带领团队利用智能化手段,对电网监控设备和节电设备进行改良与创新,取得了突破性的成果,业内专家、同行技术人员的高度赞誉,为行业发展带来了巨大的影响和改变。电网为人类供应了大约四分之一的终端能源,成为现代能源体系的重要组成部分,其智能化程度已成为衡量一个发达程度的之一。吴刚研发的智能电网远程云监测控制,将云计算技术有效融入到原有的智能电网监控中,发挥云计算分布式存储和分布式计算的优势特点,通过对现有计算能力和存储资源的整合,形成所无法达到的处理能力。这一能力在对电网设备的状态监控中大程度的应用,它可以在高度分布式能源和负荷之间随时监测、电流量,始终保持电力设备处于佳状态下运行,运行效率。此外,该还能根据采集到的数据信息,在恰当的时间发出设备,实现设备的状态检修,保证电力运行的性和经济性,同时也保持了电网高的可靠性和恢复力。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。断路器可用来分配电能,不地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已了广泛的应用。
电的产生、输送、使用中,配电是一个极其重要的环节。配电包括变压器和各种高低压电器设备,低压断路器则是一种使用量大面广的电器。器分为交流器(电压AC)和直流器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。器广义上是指工业电中利用线圈流过电生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。断路器是起保护作用的,能熄灭电弧,有分段能力。器是利用线圈来控制电路的通断,器通电后,常开的就闭上了,长闭的打开,这样来控制。
  1、断路器主要做保护,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、短路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装有固定式、抽屉式等。根据电流的大小和工作电压的等级可以分多种。
  2、器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等使用。在器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空器和普通器。根据不同的控制电压可以分为直流器和交流器,它的主要附件为辅助触点。
断路器和空气开关的区别:
有很多朋友经常会问断路器和空气开关的区别在哪里?高压是断路器,低压是空气开关,其实这个问题并不能这么界定,正确来说断路器要么高压断路器,要么中压,要么低压断路器,严格来说空气开关是各种断路器的其中一种,断路器有真空断路器和SF6断路器,它的开断电流要比普通的空气开关大,开断容量也要更大,真空断路器一般用于6KV的,SF6断路器用于500KV变电站,两者都用直流110V作为控制电源,由控制触发才会,一般的空开用在380/220,相当于刀闸。人们一般说的空气开关确实就是指低压断路器,那么我们来详细解答下空气开关、断路器以及隔离开关这三大至关重要的电路的区别吧!
1、空气开关工作原理
当线路发生短路或严重过载电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器产生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆,使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将三副主触头分断,切断电源。 当线路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器,但能使热元件产生一定热量,双金属片受热向上弯曲,推动杠杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。
2、空气开关的作用
在正常情况下,过电流脱扣器的衔铁是释放着的;一旦发生严重过载或短路故障时,与主电路串联的线圈就将产生较强的电磁吸力把衔铁往下吸引而顶钩,使主触点断开。欠压脱扣器的工作恰恰相反,在电压正常时,电磁吸力吸住衔铁,主触点才得以闭合。一旦电压严重下降或断电时,衔铁就被释放而使主触点断开。当电源电压恢复正常时,必须重新合闸后才能工作,实现了失压保护。
断路器和隔离开关的区别:
断路器详解 断路器:是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
1、断路器工作原理
当短路时,大电流(一般10至12倍)产生的磁场克服反力弹簧,脱扣器拉动操作机构,开关瞬时跳闸。当过载时,电流变大,量加剧,双金属片变形到一定程度推动机构(电流越大,时间越短)。
2、断路器的作用
切断和接通负荷电路,以及切断故障电路,防止事故扩大,保证运行。而高压断路器要开断1500V,电流为A的电弧,这些电弧可拉长至2m仍然继续不熄灭。故灭弧是高压断路器必须解决的问题。
3、低压断路器(自动空气开关)作用及功能
低压断路器也称为自动空气开关,可用来接通和分断负载电路,也可用来控制不起动的电动机。它功能相当于闸刀开关、过电流继电器、失压继电器、热继电器及漏电保护器等电器部分或全部的功能总和,是低压配电网中一种重要的保护电器。
低压电器零部件常见故障
1.1 触头的故障及
(1)触头过热。触头接通时,有电流通过便会,正常情况下触头是不会过热的。当动静触头电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。产生触头过热的具体原因分析
如下:①通过动、静触头间的电流过大。任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行 ,否则触头会过热 。造成触头 电流过大原因有电压过高或过低;用电设备超载运行;电器触头容量选择不当和故障运行四种可能。②动静触头间的电阻变大。电阻的大小关系到触头的程度 ,其增大的原因有 :一是因触头压力弹簧失去弹力而造成压力不足或触头磨损变薄,针对情况应更换弹簧或触头;二是触头表面不良。例如在运行中,粉尘、油污覆盖在触头表面,加大了电阻;再如 ,触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤,致使残缺不平和面积减小,而造成不 良。因此应注意对运行中的触头加强
。对铜制触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用或细锉修正;对大、中电流的触头表面,不求光滑,重要的是平整;对小容量触头则要求表面好;对银及银基触头只需用棉花浸汽油或化碳清洗即可,其氧化层并不影响性能。人员在修磨触头时,切记不要刮削销削太过,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头性能。
对于触头压力的可用纸条凭来测定。将一条比触头略宽的纸条(厚 0.01 mm)夹在动、静触头间,并使开关处于闭合位置,然后用手拉纸条,一般小容量的电器稍,纸条即可拉出;对于较大容量的电器,纸条拉出后有现象。以上现象表示触头压力。若纸条被轻易拉出,则说明压力不够 ;若纸条被拉断,说明触头压力太大。
触头的压力可通过触头弹簧来解决。如触头弹簧损坏可更换新弹簧或按原尺寸自制。触头压力弹簧常用碳素簧丝来制造 ,新绕制的弹簧要在 250 oC~300 oC的条件进行回火处理,保持时间约 2O~40 min,钢丝直径越大,所需时间越长。镀锌的弹簧要进行去氧处理,在 200 oC左右温度中保持 2 h,以便去脆性。
(2)触头磨损。触头磨损有两种:一种是电磨损,由于触头间电火花或电弧的高温使触头金属气化所造成的;另一种是机械磨损,由于触头闭合时的撞击触点面等原因造成。
触头在使用中,因磨损会越来越薄,当剩下原厚度的 1/2左右时,就应更换新触头;若触头磨损太快,应查明原因,排除故障。
(3)触头熔焊。动静触头表面被融化后焊在一起而分断不开的现象,称为触头的熔焊。当触头闭合时,由于撞击和产生震动,在动静触点间的小间隙中产生短电流、电弧温度高达 3000 oC~6000 oC 可使触头表面被灼伤或熔化,使动、静触头焊在一起。发生触头熔焊的常见原因是选用不当,使触头容量太小,而负载电流过大;操作过高;触头弹簧损坏初压力减小。触头熔焊后,只能更换新触头,如果因触头容量不够而产生熔焊,则应选用容量大一些的电器。
1_2 电磁的故障
(1)铁心噪音大。电磁在工作时发生一种轻微的“嗡嗡”声,这是正常的;若声音过大或异常,可判断电磁机构出现了故障。①衔铁与铁心的面不 良或衔铁歪斜。铁心与衔铁经过多次磁撞后端面会变形和磨损,或因面上积有尘垢,油污 、锈蚀等,都将造成相互问不良而产生振动和噪声。铁心的振动会使线圈过热,严重时会烧毁线圈,对 E形铁心,铁心中柱和衔铁之间留有 0.1-0.2 mm的气隙,铁心端面变形会使气隙减小,也会增大铁心噪声。铁心端面若有油垢,应折下清洗;端面若有变形或磨损,可用细砂布平铺在平板上,修复端面。②短路环损坏。铁心经过多次碰撞后 ,装在铁心槽 内的短路环 ,可能会出现
断裂或脱落。短路环断裂常发生在槽外的转角和槽口部分,时可将断裂处焊牢,两端用环氧树脂固定;若不能焊接也可换短路环或铁心,短路环 跳出时,可先将短路环压人槽内。③机械方面的原因。如果触头压力过大或因活动部分运动受卡阻,使铁心不能完全吸合,都会产生较强振动和噪声。
(2)线圈的故障及。①线圈的故障。当线圈两端电压一定时,它的阻抗越大,通过的电流越小。当衔铁在分离位置时,线圈阻抗小 ,通过的电流大;铁心吸合中,衔铁与铁心间的问隙逐渐减小,线圈的阻抗逐渐增大,当衔铁完全吸合后,线圈电流小,如果衔铁与铁心间不管是何原因,不完全吸合,会使线圈电流增大,线圈过热,甚至烧毁。
常用低压电器故障
2.1 的故障及
除去上边已经介绍过的触头和电磁的故障分析和外。其他常见故障如下所述。
(1)触头断相。因某相触头不好或联接螺钉松脱造成断相,使电机缺相运行。此时,电机也 能转动,但转速低并发出较强的“嗡嗡”声。发现这种情况,要立即停车检修。
(2)触头熔焊。器操作过高、过载运行,负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊。发生此故障即使按下停止按钮,电机也不会停转,应立即断开
前一级开关,再进行检修。
(3)相间短路。由于器正反转联锁失灵 , 或因误致使两台器同时投入运行而造成相间短路;或因器过快,转换时间短,在转换中,发生的电弧短路。凡此类故障,可在控制线路中采用器、按钮复合联锁控制电动 机的正反转。
2.2 的故障及
热继电器的故障一般有热元件烧坏、误和不等现象。
(1)热元件烧断。当热继电器太高,负载侧发生短路或电流过大,致使热元件烧断。欲排除此故障应先切断电源,检查电路排除短路故障,再重选用的热继电器,并重新定值。
(2)热继电器误。这种故障的原因是:整定值偏小,以致未过载就;起动时间过长,使热继电器在起动中就有可能脱扣;操作过高,使热继电器经常受起动电流冲击 ;使用场所强烈的冲击和振动,使热继电器机构松动而脱扣;另外如果联接导线太细也会引起热继电器误。针对上述故障现象应调换适合上述工作性质的热继电器,并合理整定值或更换的联接导线。
(3)热继电器不。由于热元件烧断或脱落,电流整定值偏大,以致长时间过载仍不 ;导板脱扣;联接线太粗等原因,使热继电器不动 作,因此对电动机也就起不到保护作用。根据上述原因,可进行针对性修理。另外,热继电器脱扣后,不可立即手动复位,应过 2 min,待双金属片冷却后,再使触头复位。
2.3 时间继 电器的故障
空气式的气囊损坏或密封不严而漏气,使延时时间缩短 ,甚至不产生延时;空气室内要求极清洁,若在拆装中使灰尘气道内气道将会阻塞,时间继电器的延时时间会很长。针对上述情况可拆开气室,更换橡胶薄膜或灰尘,即可解决故障。空气式时间继电器受温度变化影响和长期存放都会发生延时时间变化,可针对具体情况适当。
2.4 速度继电器的故障和
速度继电器发生故障后 ,一般为电动机停车时,不能制动停转。此故障如果不是触头不良,就可能是螺钉不当或胶木摆杆断裂引起的。只要拆开速度继电器的后盖进行检修即可。
&在保护特性方面,瓜C898内明确规定,MCB不能用于对电动机的保护,只可作为替代熔断器对配电线路(如电线电缆)进行保护。在这方面,设计人员往往容易忽视,并且在一些生产厂商的样本和设计资料手册上也有一些误导的地方。大家知道,电动机在起动瞬间有一个5—7In时间为10s的起动电流,即使C特性在电磁脱扣电流设定为(5—lO)In,可以保证在电动机起动时避过浪涌电流;但对热保护来讲,其过载保护的值整定于1.45Jn,也就是说电动机要承受45%以上的过载电流时MCB才能脱扣,这对于只男受<20%过载的电机定子绕组来讲,是极容易使绕组间的绝缘损坏的,而对于电线电缆狼可承受的。因此,在某些如确需用MCB对电机进行保护,可选用ABB公司特有的符合IEC947—2中 K特性的MCB,或采用MCB外加热继电器的,对电动机进行过载和短路保护。
   McB的使用
  MCB的设计和使用是针对50~60Hz交流电网的,由于磁脱扣器的电磁力与电源、电流有关,因此对于在交流电压下使用的MCB用于直流电路或其它电源的保护时,磁脱扣器的电流是不同的。一般应根据制造厂商提供的磁脱扣电流同电源变化系数来换算。当交流用MCB用于直流电路的保护时,由于灭弧的原因,应选用类似西门子的5SX5直流专用MCB。
McB的使用温度
  MCB的过载保护依靠热脱扣器,通常,现有MCB的热脱扣器额定电流是生产厂家根据IEC898在基准温度为30C条件下整定的,MCB的工作温度一般推荐为—25C—十55C。热脱扣器由一种双金属片组成,当通过的电流达到某设定值并维持一定时间后使MCB脱扣。因此,热脱扣器与温度是息息相关的。如温度变化将MCB的工作温度变化,使热脱扣器的工作特性相应变化。由于MCB通常安装于配电箱内,使用温度也不可能恒定为30C,实际使用时,终端配电箱内的MCB是紧密无间地安装在一起的,且大多数又是嵌在、墙内安装,散热效果差,使配电路内的温升上升很大,故MCB的实际工作温度总比温度高10C~15C左右。因此,当温度大于或小于校准温度值时,我们必须根据有关制造厂商提供的温度与载流能力修正曲线来MCB的额定电流值。一般来说,当温度大于或低于校正值10C时,MCB,的额定电流值须减小或5%左右。
   MCB的前后级选择性配合
  大家知道,在供配电线路中,对于保护电器必须达到“三性——选择性、快速性、灵敏性”。快速性和灵敏性分别与保护电器本身特点和线路运行有关,而选择性则与上下级保护电器之间的配合有关。配合恰当,则能有选择地将事故回路切除,保证供电的其它无故障部分继续正常运行,反之,则影响供电的可靠性。MCB的选择性可分两个区域,一个数载区的选择性,另一个是短路区的选择性。如图1所示,
   MCB的热脱扣器的电流—时间特性是一个反时限曲线,曲线中 t1、t2分别代表QLl、Q12的长不开断时间,t1"、t2"分别代表QLl、Q12的长开断时间。对于某一电流,如果断路器QL1的t1’与Q12的 t2"构衬关系是tl">t2",说明过载区有选择性。通过实践证明,一般MCB在过载区若I1/I>2,即能在过载区有选择性。当短路电流流过电磁脱扣时,MCB上下间要选择性是很困难的,为了防止越级脱扣,一般应使QLl的瞬时脱扣电流
Im1与Q12的瞬时脱扣电流Im2之比大于1.4。当短路电流大于7ml时,要想只有Q12开断,应选限流型断路器作为Q12,这样可以电流的峰值及时间,使QLl免于断开,当然也可选用具有延时的断路器作为QLl。当短路电流很大时,是很难保证有选择性的,只能部分选择性。制造厂商为了方便设计人员选用的MCB以确保选择性,在设计参考资料中都有向用户推荐的匹配表,设计人员可以根据匹配表选用上下级的MCB。
McB的附件选用
  MCB有一些电气辅助装置和保护附件能与MCB本体拼装组合在一起,扩展使用范围,其中主要的是剩余电流保护器(简称RCD)、分励脱扣器(简称ST)、欠压脱扣器(简称UR)。RCD与MCB组合在一起就纳为带过电流保护的剩余电流断路器(简称RCBO),安装在配电箱内能防止线路发生单相接地故障时危及人身和有效电气火灾。
电力技术的智能化发展,不仅保证了电网的和用电,还能有效地帮助电力能耗,加快经济社会绿色发展、可发展的步伐。吴刚先生在补偿电路的补偿元器件旁串入受控源,利用内置受控源的复合控制技术,研发出的智能节电器,可根据用电情况智能化地选择运行方案,并通过对补偿电路上的可控电压源进行电压调节,终达到节电的目的。这种智能节电器,克服了节电器产品价格高、难、性能较差等缺陷和弊端,实现了节电器的智能化控制,在低成本、小体积的优势下,还具备节电率更高的特点,广泛适用于工业生产和家庭用电的节电工作,让全社会用电节能降耗新常态。紧扣时代脉搏,以智能化技术作为革新动力,势必是未来电力行业发展的趋势。吴刚带领技术团队在电力智能化领域的和研究,取得了科技创新的累累硕果,了电力的智能化水平,推动电力行业不断朝着更、更、更节能的方向迈进。
据统计,近年来火灾发生的事件中,电气火灾每年都超过其中的半数,因为过载、短路、电阻过大、超负荷等电气火灾越来越,而且电气事故引起的火灾在灾情的严重性、造成的经济损失和人员伤亡上,要远比其他火灾事故更严重。尤其在人口密集的城市社区,居民用电电器越来越多,更容易火灾的发生,而且随着房地产建筑越建越高,电气火灾一旦发生,消防灭火的有效性大打折扣。所以终端配电电气产品的是否真的可信,这是每一个生活在电气社会的人在选择产品的时候,重要的决策因素。但低压电器作为典型的工业品,其技术含量高,设计工艺复杂,并不像普通的消费品一样,通过“望、闻、摸、问”就可以鉴定其是否可信,甚至在、使用一段时间,毫无异样的情况下,也并不代表该产品就不存在隐患了。
服务宗旨口号
1.用我们真诚的微笑,换取客户对我们服务的满意;
2.服务理念,一切为了客户,为了客户一切,为了一切客户。
3.以人为本以客为尊卓越服务
4.保证服务品质,客户需求
5.以服务为基础,以为生存,以科技求发展。
6.以诚相待,超越客户的需求;全心服务,为客户提供更多。 7.微笑挂在脸上,服务记在心里。
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:info#testmart.cn(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有220伏电器用380伏电压_百度知道
220伏电器用380伏电压
220伏电器用380伏电压
我有更好的答案
电压不一样是不能用的,如220伏电器接到380伏电压上,用电器马上就烧毁,还容易引起火灾一
采纳率:63%
不可以烧毁用电器
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相电压大于380V,变成了410V,是什么原因
来源:互联网
责任编辑:张小俊字体:
平时三相电压为380V,但是不知道为什么突然变成了410V,请问各位,是什么原因造成的?谢谢用户回答1:变压器电源输出端本来就是420V的,距离不远的话显示410V是正常的,如果远的话显示这个数,有可能你电源总线断零线了相关解决方法如下:
很正常没什么关系的,我们这边都是380-421V。当地电网电力变压器二次侧都是400V以上。高低与用电负荷有关,用电负荷大电压就低甚至不能启动。如果是电器或机器对电压...
变压器电源输出端本来就是420V的,距离不远的话显示410V是正常的,如果远的话显示这个数,有可能你电源总线断零线了
供电局过来的变压器前的是10KV的电压,变压器后的有380v也有220v.看你如何接线,一火线和一零线间电压为220V,两火线间电压为380v. 三相380V变成单相220V的电压不需要...
可能是线路有问题吧,检查下线路有没有破皮的地方,测量下对地电阻看看
A相有问题了。BC两相没问题。
1、请查一下电源端A相是否接触不良。
2、请查一下A相电流,是否很大。如果是,就很可能是A相单相接地。
经过以上处理就会正常了...
你所说的这叫过压,在短时间内一般是不会烧电机的,因为在短时间内电机的温度不能升到烧漆包线的温度(一般120度),时间长一点就很难说的了。
是可调的有分接开关,电压在±380伏5%之间就可以,如果输送线路长的话应在400v,如果就地用电在380v,主要考虑线路损耗
410V 已经超过该允许偏差,建议调整变压器分接头将电压降下来,否则电气设备的寿命会下降很多。另外,再具体查一查电机有已过载,电机标注的380V时额定电流,如果用在410V...
上下浮动为+7%, -10%。
380V是工业电压的一个标准值,你应该知道,在使用中的电路,电压会有压降,如果供电网只是380V,那样,是无法保持在380这个数字上的,所以一般变压器设计,输出都大于380这个...
问:平时三相电压为380V,但是不知道为什么突然变成了410V,请问各位,是什...答:很正常没什么关系的,我们这边都是380-421V。当地电网电力变压器二次侧都是400V以上。高低与用电负荷有关,用电负荷大电压就低甚至不能启动。如果是电器或机器对电压要求比较高那就要用稳压器或稳压柜来稳定电压。
答:很正常没什么关系的,我们这边都是380-421V。当地电网电力变压器二次侧都是400V以上。高低与用电负荷有关,用电负荷大电压就低甚至不能启动。如果是电器或机器对电压要求比较高那就要用稳压器或稳压柜来稳定电压。
问:三相电中,A相B相电压是410V,A相C相电压是410V,B相C相电压是413V,请问...答:额 我不明白
答:供配电的电压与电器设备的额定使用电压是两个概念。 现在的供、配电的电压标准是400V正负7%。 一般的电器设备的额电压是380V正负10%。(特殊的设备除外)
答:变压器上有个无载调压开关,调一下就可以了,一共三个档,一般用在二档上,你如果是大负载电压最好在这个电压上。或调在395V上。希望可以才上你。
问:如题,现有一台55KW 380V 电机实际电压如果超过410V一般会不会烧电机?...答:一般电机的允许电压波动范围额定电压的正负10%,即418~342伏。 在电压值不超允许值时,是否会烧电机主要是看电流,在正常的环境温度和电机散热情况下,只要不超额定电流是不会烧电机的。
答:A相有问题了。BC两相没问题。 1、请查一下电源端A相是否接触不良。 2、请查一下A相电流,是否很大。如果是,就很可能是A相单相接地。 经过以上处理就会正常了。
答:410V电压高于380V电压不足10%,正常负载的电机不应该烧毁,但如还有过载那就有可能烧毁了。
问:电压表安装了可以看电压(当前电压410V),但是为什么还有技术参数?(...答:电网供电电压允许有一定波动,380V是供电电压的一个标准,该等级电压允许变化范围 -5%--+5%之间,即可在360V~~400V间,有时达410V也可用。 电压表上显示电压410V,表示实际电压410V;技术参数380V表示该设备额定电压是380V,但应允许一定波动。为您准备的好内容: