为什么回路电流走如何区分火线零线地线不走地线而漏电流走地线不走零

为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走地线。快搞晕了
图中都是我自己标注的,可能有错误。
题主的这个问题挺好,好在两处:第一,标题好,直接切入主题;第二,对保护中性线错误的认识表述很到位,的确是许多人的认知盲区。零线的准确名称是保护中性线。
先说答案:题主的主题本身就是错的。要知道,保护中性线是中性线与地线的合并线,保护中性线包括了地线功能在内。
现在,我来回答问题。
我们看图1:
注意到图1中还未出现保护中性线,只有三条相线L1/L2/L3,以及三条相线的中性线N。三条相线对N线的电压均为220V,相线之间的电压则为380V。
我们知道,交流电压的表达式为:
而交流电流的表达式为:
注意到一个事实,当三相平衡时,中性线总线上的电压和电流有如下特性:
在图1中,具有此特性的只有标注了N字样的中性线总线,而中性线支线是不具有此特性的。
对于中性线支线来说,流过中性线的电流与相线电流大小相等方向相反。
我们再来看图1。图1中的中性线发生了断裂,于是在断裂点的前方,中性线的电压依旧为零,但断裂点的后方若三相平衡时,它的电压为零;但若三相不平衡,则断裂点后方的中性线电压会上升,最高会升到相电压。
事实上,我们发现,只要三相不平衡,尽管中性线并未断裂,但中性线的电压也会上升。
我们看图2和图3:
图2中,在变压器的中性点做了接地,此接地在国家标准和规范中,被称为系统接地。注意,这里的接地符号是接大地的意思。
系统接地的意义有两个:
第一个意义:系统接地使得变压器的中性线的电位被强制性地钳制在大地的零点位;
第二个意义:给系统的接地电流提供了一条通道;
值得注意的是:图2中的N线因为有了工作接地,所以它的符号也变了,变成PEN,也就是题主主题中的保护中性线。
保护中性线在这里,保护优先于中性线功能。
通过前面的论述我们已经知道,若保护中性线断裂,由于保护性中性线具有中性线功能,所以断裂点后部的保护性中性线电压可能会上升。
事实上,保护性中性线断裂点后部的由电压完全由下式决定:
可以看出,如果 、 和
各不相同,则三相电压就不平衡,保护性中性线电压
当然也不等于零。
同理,我们可以看到保护性中性线断裂点后部的电流也与三相不平衡有关。
再看图3,我们发现保护性中性线PEN中采取多点接地的方法,以避免出现保护性中性线断裂点后部电压上升的情况。
注意哦,图2对应的接地系统叫做TN-C,而图3对应的接地系统叫做TN-C-S。
现在,我们可以回答题主的问题了。
我们来看图4:
零线的准确名称是保护中性线
图4中,变压器中性点接地,而用电设备的外壳直接接地。
正常运行时,我们看到,用电设备的外壳根本就不会有任何电流流过。
现在,我们来分析L3相对用电设备的外壳发生碰壳事故的情况。
我们首先遇见的是外壳接地电阻有多大这个基础参数。在国家标准GB50054《低压配电设计规范》中,把外壳接地后的电阻以及地网电阻合并叫做接地极电阻,并规定它的值不得大于4欧。但在工程上,一般认为接地极电阻为0.8欧。
其次,我们需要知道保护性中性线电缆的电阻是多少。这个值可以根据具体线路参数来考虑。方便起见,不妨先规定这条保护性中性线电缆的长度是100米,电缆芯线截面是16平方毫米,它的工作温度是30摄氏度,则它的电阻为:
有了这两个数据,我们就可以来进行实际计算了。
我们看图4的下图,我们发现当L3相对用电设备的外壳短路时,保护性中性线中有电流流过,地网中也有电流流过。
注意到保护性中性线电阻和地网电阻其实是并联的,按照中学的电学物理知识,我们知道并联电路的电流与电阻的阻值成反比,也即:
由此推得:
----------------式1
由式1我们看到,地网电流与保护性中性线电阻和地网电阻的比值有关。我们把接地极电阻按4欧取值,把具体参数代入,得到地网电流为:
即便我们按工程惯例接地极电阻取为0.8欧,得到地网电流为:
也就是说,地网电流只相当于保护性中性线电流的3%~15%而已!我们取为中间值,则地网电流只有保护性中性线电流的6%。
零线的准确名称是保护中性线
至此,我们已经回答了题主的问题。
现在,我来提个问题:
用电设备的外壳发生碰壳故障后,地网电流如此之小,与保护性中性线电流相比,几乎可以忽略不计,那么用电设备的外壳带电将长期存在。如此一来,必然会出现人身伤害事故。
那么,在实际接线中,我们是如何来保护人身安全的?
提示:这个问题的涉及面有点广,与低压配电网的接地形式有关,与用电设备的保护接零及保护接地有关,与TN-C系统下到底采用断路器保护还是采用漏电开关保护也有关。
解答:从以上描述中我们看到,当发生单相接地故障时,地网电流很小,根本不足以推动断路器或者熔断器执行保护。怎么办呢?
国际电工委员会IEC提出了解决方案,这就是接地系统。
在具体描述之前,我们先明确几个概念:
第一个概念,什么叫做系统接地或者工作接地?
系统接地(工作接地))指的是电力变压器中性点接地,用T来表示,没有就用I来表示。
第二个概念,什么叫做保护接地?
保护接地指的是用电设备的外壳直接接地,用T表示。若外壳接到来自电源的保护性中性线或者地线,则用N表示。
第三个概念,什么叫做接地形式?
接地形式有三种,分别是TN、TT和IT。TN下又分为TN-C、TN-S和TN-C-S。
知晓这几个概念后,我们来看看IEC给出的有关TN-C和TT系统的原图。注意,这两幅图是不容置疑的,是有关接地系统的权威解释。
第一幅图:TN-C接地系统和TN-S系统
零线的准确名称是保护中性线
此图在知乎出现了多次。
由于电路中有系统接地,但负载外壳没有直接接地,而是通过保护性中性线PEN间接接地,所以该接地系统叫做TN-C。
图中左上角就是变压器低压侧绕组,我们看到它引出了三条相线L1/L2/L3和一条PEN保护性中性线。注意到保护性中性线的左侧有两次接地,第一次在变压器的中性点,这叫做系统接地,第二次在中间某处,叫做重复接地。重复接地的意义就是防止保护性中性线断裂后其后部保护性中性线的电压上升。
值得注意的是负载。我们看到中间的负载PEN首先引到外壳,然后再引到保护性中性线接线端子。这说明,保护性中性线PEN是保护优先的。也因此,
下图是TN-S系统,我就不解释了:
第二幅图:TN-C-S接地系统
TN-C-S区别于TN-C,就在于PEN在重复接地后分开为N中性线和PE保护线。
注意到TN-C-S的-S侧负载的外壳是接在PE线上的,而TN-C-S的-C侧则是接在PEN线上,因此前者是保护接地,后者是保护接零。两者相比,保护性中性线不能中断,而PE线同样也不能中断。
在居家配电系统和学校、企事业单位配电系统中,TN-C-S非常普遍。
第三幅图:TT接地系统
从符号代码看,TT接地系统有系统接地,但它的保护接地采取直接接地的方式实现的。
TT接地系统变压器的中性点直接接地,而用电负载的外壳也独立直接接地。构成保护接地。
值得注意的是:我们在前面已经描述过了,当发生单相接地故障时,流经地网的电流实际上只有N线电流的6%左右。因此,TT系统下发生的单相接地故障电流相对TN要小得多。
现在我们来对比TN系统和TT系统的异同点:
1.对于TN系统和TT系统来说,由于首字母都是T,说明这两个系统都有系统接地;
2.由于TN系统的N线与PE线在系统接地处或者重复接地处是连在一起的,PEN则完全合并在一起,而用电设备的外壳直接与PE或者PEN连在一起,因此发生单相接地故障时,故障电流会比较大,近似于相线对N线的短路。所以,TN系统又叫做大电流接地系统;
TT的系统接地与保护接地完全独立,单相接地故障电流要返回电源,必须通过地网,并且电流较小。所以,TT系统又叫做小电流接地系统。
有了接地系统的解释,我们就可以回答问题了。
1.需要适当地放大接地电流
适当地放大接地电流,使得用电设备的前接断路器可以执行过电流保护操作,这就是具有大接地电流的TN系统。
2.加装漏电保护装置RCD。
我们来看图5:
图5中,我们看到变压器的中性点直接接地,然后分开为N和PE,并且PE一直延伸到负载侧并接到用电设备的外壳上。所以,此接地方式属于TN-S接地系统。
当用电设备发生碰壳事故后,PE线的电阻当然小于地网电阻,并且PE的最前端还与N线相连,接地电流被放大到接近相对N的短路电流,则距离用电设备最近的上游断路器会执行过电流跳闸保护。
图5中,我们还看到从二级配电用四芯电缆引了三条相线和N线到负载侧,PE线被切断了,而用电设备的外壳直接接地。于是当用电设备发生碰壳事故后,接地电流只能通过地网返回电源。此接地方式属于TN-S下的TT接地系统。
由于TT下通过地网的接地电流很小,所以IEC和国家标准都规定了必须安装漏电保护装置RCD。
RCD的原理如下:
未发生单相接地故障时,三相电流合并N线电流后的相量和为零。当发生漏电后,某相电流会增加,并且漏电流经过地网返回电源,则N线电流依然与先前一致。于是,零序电流互感器的磁路中会出现磁通,其测量绕组中当然会出现电流,并驱动检测和控制部件使得前接断路器执行漏电保护动作。
RCD的动作电流可以在30毫安以下,有效地保护了人身安全。
「关于」立创商城(WWW.SZLCSC.COM)成立于2011年,致力于为客户提供一站式电子元器件线上采购服务,成交量全国领先。自建9200多平方米现代化元器件仓库,现货库存超50000种。本文由立创商城整合,版权归原作者所有。
文章转载自网络,作者观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服
立创其它文章
示波器是人们设计、制造或修理电子设备不可或缺的工具。在现今这个快节奏的世界里,工程师们需要利用目前最好的工具来快速准确地解决他们所遇到的测量难题。在工程师看来,示波器是成功应对现今测量难题的关键所在。现代数字示波器拥有可帮助节省时间的特性,如深存储和
大家都是从菜鸟慢慢过来的……人人都有“不堪回首的记忆”,你在学习电子的路上又有哪些好玩儿的经历呢?1.在学校腐蚀槽里发现过一个大神用马克笔layout的PCB。无法想象他用马克笔直接画线时,脑子里是怎么把网表分清的。这等神迹堪比用txt直接出网表以及用二进制编辑器
异常情况的思考:一、电流倒灌集成电路的典型模型如下:1、D1在大多数CMOS集成电路中起着防静电功能.同时辅助起着输入端限幅作用。但是在ABT,LVT,LVC和AHC/AHCT类集成电路中无此二极管。2、D2是半导体集成所产生的寄生二极管(存在于所有数字集成电路),其辅助功能为对线路
1 、简述激光二极管是上世纪60年代发明的一种光源半导体激光器,又称镭射管(Laser Diode)。LASER是取"Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation(基于受激发射的光放大)"的首字母组成的缩写单词,通常简称为LD。由于可产生波长及相位等性质完全一样的光
一、PIN二极管的原理和结构一般的二极管是由N型杂质掺杂的半导体材料和P型杂质掺杂的半导体材料直接构成形成PN结。而PIN二极管是在P型半导体材料和N型半导体材料之间加一薄层低掺杂的本征(Intrinsic)半导体层。PIN二极管的结构图如图1所示,因为本征半导体近似于介质,这
不要以为“永远在改bug”的程序猿是最爱“犯错误”的理工男,电子攻城狮也不例外!关键是很多时候,工程师并不觉得自己在犯错误,反而以为自己找到了更好的解决方式而窃喜呢。面对林林总总的元器件和复杂的电路图,工程师们不时出现的小错误是难免的,而且说不定就从哪次
亚洲首屈一指的电子行业展览、年度最重要的行业盛会之一——2018慕尼黑上海电子展(Electronica China)又将拉开帷幕!这场电子人的狂欢盛宴,火爆程度一年更甚一年。和往年一样,2018慕尼黑上海电子展将于3月14日-16日在上海新国际博览中心举办。据悉, 今年展会规模将
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,直到今天依然是个热门话题。无论是在实验室、产线,还是教学中,功率测量都是必不可少的。在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数是连续波、调幅、调频、调相或脉冲信号,这些信号都是有规
今天给大家介绍一下从芯片制作开始,到最后编写驱动程序整个过程中,每一步所需要的知识。每一个方向都值得一个人用一生去钻研,每一个步骤都有其自身的魅力。第一步,做出实体芯片。单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元)包含定时器、ALU(Arithmetic
任何一款MCU,其基本原理和功能都是大同小异,所不同的只是其外围功能模块的配置及数量、指令系统等。对于指令系统,虽然形式上看似千差万别,但实际上只是符号的不同,其所代表的含义、所要完成的功能和寻址方式基本上是类似的。因此,对于任何一款MCU,主要应从如下的
电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想,完成原来器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。作为一个出色的电子工程师必须具备这八大技能:抄板、焊板、画板、仿真、编程、调试、创意、坚持。评论区说说你具备了几个?一、抄板技能此技能是寻求经典设计元素的来源
作为程序猿或者攻城狮,你们是不是经常遇到女神向你求助修电脑、连WiFi、装系统呢?想要追女神,光靠等不行。没有机会也要制造机会!比如让她们断网,你表现的机会就来啦!当然以上只是开玩笑,很多时候wifi干扰器也是有很多用处的,比如考场防作弊等,或者刺激通信运营
由于种种原因,最近想亲自做一个基于python&facepp打造的智能监控系统。1:暑假在家很无聊想出去玩,找不到人。玩个lol(已卸载),老是坑人。实在是无聊至极,不过,就在前天,隔壁邻居家的房子被租出去了。因为我是农村的,房子都是独立的带院子的,没错就是这样的
这是一个关于电机短路保护的电路,参考了经典电路:这是一个自锁的保护电路,短路时:Q3极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得CE结上接一
在评估纹波时,通常围绕纹波电压和纹波电流这两个组成部分来进行。在大多数应用中,纹波是工程师要最大限度抑制的一种电路状态。例如,在将交流电源转换成稳定直流输出的AC-DC转换器中,要竭力避免AC电源会以一种小幅、根据频率的变化信号叠加在DC输出之上的一种现象。然
在PCB设计中,工程师难免会面对诸多问题,一下总结了PCB设计中十大常见的问题,希望能对大家在PCB设计中能够起到一定的规避作用。一、字符的乱放1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相
集成电路产业的特色是赢者通吃,像Intel这样的巨头,巅峰时期的利润可以高达60%。那么,相对应动辄几百、上千元的CPU,它的实际成本到底是多少呢?芯片的硬件成本构成芯片的成本包括芯片的硬件成本和芯片的设计成本。芯片硬件成本包括晶片成本+掩膜成本+测试成本+封装成
一、开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如
阻抗匹配(Impedancematching)是微波电子学里的一部分,主要用于传输线上,来达至所有高频的微波信号皆能传至负载点的目的,不会有信号反射回来源点,从而提升能源效益。大体上,阻抗匹配有两种,一种是透过改变阻抗力(lumped-circuitmatching),另一种则是调整传输线
1、概述恒流二极管(Constant-currentDiode,CCD或CRD或CLD) 是近年来新上市的一种半导体恒流器件, 它能在很宽的电压范围内输出恒定的电流, 并具有很高的动态阻抗。由于它的恒流性能好、价格较低、使用简便, 因此目前已被广泛用于恒流源、稳压源、放大器以及电子仪器老旧小区为什么把零线和地线勾上,求一个电路图,说明为什么勾上之后外皮就不带电了
来源:百度问答
责任编辑:李利平
默认中大特大
宋体黑体雅黑楷体
&&为了解决用户可能碰到关于"老旧小区为什么把零线和地线勾上,求一个电路图,说明为什么勾上之后外皮就不带电了"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"老旧小区为什么把零线和地线勾上,求一个电路图,说明为什么勾上之后外皮就不带电了"相关的详细问题如下:一定要电路图===========突袭网收集的解决方案如下===========解决方案1:
jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://e.hiphotos://e.hiphotos.baidu.com/zhidao/pic/item/a8ec8acec08fa503dc6e1.baidu://baike.baidu因为老旧小区的线路不规范,中性线上可能产生较高的电压降.com/link?url=GC4gVa4d8dxqC0BXuAKCUu6HaKdoVVErt3zawj6wZsUH-ir2__IBE5QNfuOX1tpNqsSmsdv2FYoL8KzBucpdsa详见,通过中性线(零线)重复接地降低这个压降.baidu.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=a5bad342eea8f81e09220cc/a8ec8acec08fa503dc6e1.jpg" esrc="http://e.hiphotos://baike.baidu.com/link?url=GC4gVa4d8dxqC0BXuAKCUu6HaKdoVVErt3zawj6wZsUH-ir2__IBE5QNfuOX1tpNqsSmsdv2FYoL8KzBucpdsa" target="_blank">http
答:因为老旧小区的线路不规范,中性线上可能产生较高的电压降,通过中性线(零线)重复接地降低这个压降。 详见:重复接地_百度百科 http://baike.baidu.com/link?url=GC4gVa4d8dxqC0BXuAKCUu6HaKdoVVErt3zawj6wZsUH-ir2__IBE5QNfuOX1tpNqsSmsdv2FY...答:电工没弄清楚,一根是零线,一根是地线答:解释:从小区变压器出来是三根线,变压器到配电柜以后,就变成四根线,,三根火线和一根零线,到你楼房又增加一根,变成五根,实际上在变压器那里是零线与接地线是公用的,所以,他们把接地线与零线并在一起,也没有问题的。声明:突袭网提供的解决方案均由系统收集自互联网,仅供参考,突袭网不保证其准确性,亦不代表突袭网观点,请自行判断真伪,突袭网不承担任何法律责任.为您准备的相关内容: >>> 温馨提示:您还可以点击下面分页查看更多相关内容 <<<
24小时热评
热点排行榜为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
我的图书馆
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
原标题:为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?这是由配电系统的接线方式决定的。图1~为三相五线制接线示意图。以L1相、单相设备为例。三相变压器次级线圈产生的交流电压,经L1相线圈首端(火线)→保险→L1线→单相设备→零线(N)→回到线圈末端,形成回路,满足了产生电流的必要条件,即有电源和闭合回路,因而产生了工作电流,使设备正常工作。图2~为带漏电保护空开。再来看看保护地线(PE)的接法。从图可见,在变压器端零线(N)和保护地线(PE)接法没有不同,但在设备端就完全不同了,它只接金属外壳或其它与火线和零线都绝缘的导电金属部分,因此正常情况下,保护地线(PE)与电源之间没有形成回路,因而也就没有电流。但如果设备(电器)漏电,也就是电源线(火线或零线)与金属外壳(或与PE连接的其它金属部分)之间绝缘被破坏,那么电源就与保护地(PE)形成回路,产生漏电流,尽管很小,只有几十亳安(≥30mA),这时漏电保护器就会跳闸,从而保护人身和电器的安全。由此可见,单相火、零线通过正常工作电流; 保护地线有很小漏电流时,漏电保护空开就跳闸了,漏电流立刻消失,它的存在只是瞬间的。图3~为带保护地的单相插座。欢迎 文明评论。本人观点,仅供参考,不当之处,批评指正。 6:52 发布于北京
馆藏&16760
TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢为什么回路电流走零线不走地线,零线地线原理是什么?
为什么回路电流走零线不走地线,而漏电流走地线不走零线,零线地线原理是什么?
如图所示, 一直搞不清楚地线和零线的原理, 地线的两端分别是什么,保护中性线的两端是什么。漏电流为什么走的地线而回线的电流不走地线。快搞晕了&&图中都是我自己标注的,可能有错误。
这个问题挺好,好在两处:第一,标题好,直接切入主题;第二,对保护中性线错误的认识表述很到位,的确是许多人的认知盲区。我们知道,交流电压的表达式为:&&,
而交流电流的表达式为:&&。
可以看出,如果、和&各不相同,则三相电压就不平衡,保护性中性线电压当然也不等于零。
即便我们按工程惯例接地极电阻取为0.8欧,得到地网电流为:&
原文标题:史上最全的接地系统详解,值得收藏!
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
关注电子发烧友微信
有趣有料的资讯及技术干货
下载发烧友APP
打造属于您的人脉电子圈
关注发烧友课堂
锁定最新课程活动及技术直播
发布评论请先
行业规定 安全电压为不高于36V,持续接触安全电压为24V,安全电流为10mA, 电击对人体的危害程....
安全电压是指不致使人直接致死或致残的电压,一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。行业....
本文开始介绍了回路电压升或电压降的概念,其次介绍了电压升和电压降的区别以及介绍了电压降的测量,最后介....
本文开始介绍了电压损失的概念,其次详细的阐述了电缆电压损失的计算方法。最后详细介绍了电缆电压损失表。
本文开始介绍了电压的分类和电压的作用,其次介绍了电压降的相关概念和电压降产生的原因,最后分析了电压与....
我们都知道万用表是电力作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功
注:在最初的设计中,预留电感L1、L2,CBB电容C1、C2作为传导测试元件,预留磁珠FB1、陶瓷贴....
-铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆(电线)BVVB--铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型电缆(电线....
仪表电缆电压,听到这个代名词都觉得非常有深意,是的,除了非专业人士,我相信,基本没有人能正确的分析、....
我们都知道要远离高电压,因为高电压对人来说是危险的,这是一个常识。触摸到高电压的东西,人就会发生危险....
本文主要介绍了数码管显示电压电路图大全(六款数码管显示电压电路原理图详解)。测得的电压转换成数字相当....
从定义出发计算有效值,即,交流电与直流电分别通过同一电阻,若两者在相同的时间内所消耗的电能相等(或产....
本文开始介绍了万用表原理和万用表的组成,其次详细说明了钳形万用表测电压的方法,最后介绍了钳形万用表使....
12V电压系统在引入启停机构之后,基本已经达到了功率输出极限,如果在12V电压下引入轻混系统,功率需....
本文主要介绍了电感电压计算怎么来的_电感电压计算公式。在电路中,当电流流过导体时,会产生电磁场,电磁....
本文开始阐述了电平信号什么意思以及电平信号的产生,其次对TTL电平的相关定义进行了介绍,最后阐述了电....
关于如何设置上/下门限电压、如何设置回差电压、如何选择专用芯片,以及关于回差电压。检测门限电压、稳压....
使用运算放大器反馈和电压基准可以简单直接产生任意大小的直流电流。本篇文章将讨论一种大大简化的实现灌电....
对于电子爱好者来说,新鲜的事物或者实验都是他们最大的兴趣,本文将介绍如何制作方便适用的多电压变压器,....
选择一个工业连接器,需要做下面几件事
插头、插座哪个需要固定,哪个需要移动
判定使用环境....
几乎所有的电源均是专为提供一个稳定的输出电压或电流而设计的。提供这种输出调节功能需要一个闭环系统和即....
数模转换器广泛用于各种应用中,并常常搭配放大器使用,以便对输出信号进行调理。 放大器可以提升输出电流....
作为一篇入门的文章,笔者先跟大家分享一下动力电池的性能参数,虽然这些个参数都比较偏理论叙述,但是却是....
村田的超级电容在峰值负载时的电源电压稳定化,有效支持了可穿戴终端以外很多设备。例如,支持必须正常连续....
本设计实例介绍了一种基于OVP/UVP测试、负载余量测试、电压可编程性或其它任何理由而需要调节电源输....
万用表不仅可以用来测量被测量物体的电阻,交直流电压还可以测量直流电压。甚至有的万用表还可以测量晶体管....
从滤波器的原理入手,对单L型和LCL型滤波器原理进行对比分析,在设计方法上,对比传统的分步设计法,本....
示波器测量直流电压方法有两种,一种是直接测量法,一种是比较测量法,这两种方法都能准确测出直流电压。
示波器是广泛应用的测试仪器,利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种....
在电子测量仪器中,示波器是一种电信号的时域测量和分析仪器;它显示信号随时间变化的波形,是一种非常直观....
在电子设计中,浪涌主要指的是电源(只是主要指电源)刚开通的那一瞬息产生的强力脉冲,由于电路本身的非线....
浪涌也叫突波,就是超出正常电压的瞬间过电压,一般指电网中出现的短时间象“浪”一样的高电压引起的大电流....
本文主要介绍了电感的概念与电感器的结构,其次详细的说明了在纯电感电路中电压与电流间的数量关系以及在交....
220V和380V的电压有什么区别?本文为大家带来具体介绍。
直观法直观法是根据电器故障的外部表现,通过看、闻、听等手段,检查、判断故障的方法。(1) 检查步骤:....
 PAM是英文PulseAmplitudeModulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变....
目前所有的双端输出驱动IC中,可以说美国德克萨斯仪器公司开发的TL494功能最完善、驱动能力最强,其....
手持式设备、工业仪表和汽车电子系统都需要能支持多种输入电压的电源解决方案,这些输入电压是由汽车输入电....
这也就造成了各个电厂所提供的民用电压依赖于所进口国家电压的情况。据《民国时期机电技术》中记载,关于用....
压敏电阻一般并联在电路中使用,当电阻两端的电压发生急剧变化时,电阻短路将电流保险丝熔断,起到保护作用....
阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电压随输入电压改变而急剧变....
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种....
在此根据长期使用IGBT的经验并参考有关文献对 IGBT驱动的电压和功率做了一些总结,希望对广大网友....
1. 电压等级概述 数字设备需要在规定的电压等级下才能进行的正常信号采集和生成操作。 数字I/O设备....
电动势是表示电源特征的一个物理量,电源中非静电力对电荷作功的能力称为电动势,在数值上等于非静电力把单....
电动势是对电源而说的,它就是电源将单位正电荷从负极经电源内部移到正极时,非静电力所做的功。电压是对一....
当电磁继电器线圈上电,随励磁线圈电流的增大,首先出现一次动静触头的不实闭合(如图1a),此时弹簧拉力....
TL431是一个小个头(如同普通小三极管封装)而又便宜的可调电压基准芯片。很多电源都用的TL431来....
残余电压实际上Δe不完全等于零,那时的Δe称为残余电压.GPS测高包括机载GPS测高和浮标GPS测高....
1、将红表笔插入“VΩHz”插孔,黑表笔插入“COM”插孔;
2、将功能量程开关置于交流电压档,并....
供应链服务
版权所有 (C) 深圳华强聚丰电子科技有限公司
电信与信息服务业务经营许可证:粤B2-

我要回帖

更多关于 零线与地线的区别 的文章

 

随机推荐