有没有人有顶管最大顶力顶力计算表excel下载的链接呢?不要钱那种,求大神

电缆顶管施工
电缆顶管施工相关
电缆顶管施工设计专题简介
本专题为土木在线电缆顶管施工专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
电缆顶管施工
1顶管施工中顶力计算模型1.1管道上层土压力一、模型假设1、当工具管前面刃脚切入土中,会引起前方土体松动而坍塌,周围土体也会松动。2、每一次土体的取出,都是同过挖除工作面范围内的土体。3、换出土体,置入工具管。4、最后由管道替换工具管支撑上面土体。5、周围土体与管道一起形成一个超静定系统。在研究管道顶进阻力时候,按静力组合模式来分析管道周围土层对管道的影响力。影响周围土层荷载的因素有:a)管道外径;b)土、管道的刚性;c)土壤的性质;d)管道埋深;e)地下水位及流动状况;f)顶管项进土层时间等。顶进管道与周围土层之间的作用关系复杂,简单通用的公式无法叙述其中的关系。但为说明他们之问的关系,我们可以构造一些近似的解决问题的模型。太沙基(Terzagtfi)等曾经将顶管工程的模型与隧道工程的模型等同,得出了一系列理论。如下:
所属版块:
XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要求24日内完工,工期要求较紧,如采用钻导向孔至
所属版块:
所属版块:
随着城市的建设不断加快,城市的交通和城市的形象变的越来越重要,管道施工中非开挖施工方法就得到了长足的运用,并且预计将运用的越来越多,不仅是过河、过路、过建筑物,而且随着城市规划的需要管道的口径将越来越大、埋设深度越来越深,为了简化施工过程、节约成本,非开挖施工的需求量必然会日益增加。但如今非开挖施工在运用过程中还存在很大的缺陷,在顶管过程中控制和纠偏上,在顶管的设计上等很多方面,都没有形成一套完整的理论基础和规范标准,特别是在如今市场上运用在小管道上的“拖管”施工,更是没有一个统一的标准,有的设计上就出现了这样的施工,但问题是非常多的,比如在材料的选择上、施工组织设计上都没有对工程做出明确的规定,这就会给市政工程质量带来很大的隐患。请各位专家积极发言讨论,共同探讨非开挖施工。
所属版块:
在顶管施工中采用中继环技术,可以提高精度.请问这个中继环技术是什么玩意呀?查了好多资料也没有找到,真难为我呀!
所属版块:
我们的污水管施工,管线位置在慢车道上,采用顶管施工!管子直径为DN1200!在过河过程中遇上难题!原设计是从桥基础下穿过,但在实际施工测量时发现管子顶过去正好遇上桥基础!由于桥建的早找不到桥施工图纸!而且施工在城区段,附近房子很多!原想改道,可也没有可以放下沉井的地方!请各位指点!
所属版块:
d1650污水管道需要顶管施工,设计该注意d1650污水管道需要顶管施工,设计该注意些什么?能不能提供有参考意义的设计施工图?顶骨采用什么方法比较好?些什么?能不能提供有参考意义的设计施工图?顶骨采用什么方法比较好?谢谢!
所属版块:
论文简介: 市政顶管施工组织设计 精简版 附件名:.rar 文件大小:30K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
随着国家现代化的进程,城市建设脚步越来越快,各种市政管线在地下纵横交错、层叠密布,地面上的市政建筑越来越多,开挖施工使道路质量变差、破坏环境,同时给人们的生活、工作带来诸多不便,施工成本越来越高。为了解决现有市政设施与施工的矛盾,诞生了一项新的施工技术——非开挖技术。 非开挖技术是指在不开挖或只开挖少量作业坑的条件下,利用岩土钻掘技术进行铺设、修复、和更换管道的,它高效、优质、成本适中、对环境友善,具有不影响交通、不污染环境等优点,在许多情况下,比开挖法施工周期短、综合成本低、安全性好。现已经成为城市市政施工的主要手段,广泛应用于穿越公路、铁路、建筑物、河流以及在闹市区、古迹保护区、农作物和植被保护区等不允许或不能开挖的条件下进行煤气、电力、电讯、有线电视线路、石油、天然气、热力、排水等管道的铺设。 顶管技术 利用主顶千斤顶及管道中继间千斤顶的推力,将管道从工作坑内穿过土层一直推到接收坑,同时,将紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两坑之间。 分为人工顶管、机械顶管、水射流顶管、挤压顶管四大类,工作中根据管径、土层状况、管线长
所属版块:
希望咨询一下顶管施工的工艺和注意的问题,需要的顶管尺寸在2米以下,为穿公路顶管,谢谢!
所属版块:什么软件可以计算市政排水管道顶管顶力?_百度知道
什么软件可以计算市政排水管道顶管顶力?
我有更好的答案
顶管顶力,标准里有规定,不需要计算
采纳率:31%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
顶管的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。顶管顶力计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
顶管顶力计算
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢  推荐期刊投稿
&&&免费论文
&&&收费论文
&&&浏览历史

我要回帖

更多关于 顶管顶力计算书 的文章

 

随机推荐