为什么换灯泡需要关电闸吗自动关了又自动开了

查看:4637|回复:12
我的电脑是台式的,自动开机的问题之前也没有发生过。
这件事情我也不知道是从我清洗主机开始后发生的,还是我将排插挂起来后发生的。
我上百度查了许多方法,BIOS设置,重装系统,排插暂时没换。也是不能解决这个问题。
情况就是我们是学校宿舍的,出门的时候是要关总闸的,上去上完课回来之后开总闸我的主机就自动开机了,别的同学的台式没有这种情况。
我想测试也测试不到,上次以为是BIOS问题,设置完之后我关了总闸,等了5分钟再开,没有自动开机,以为好了,第二天中午开的时候又自动开机了- -~
我现在是怕电源会不会烧坏我主板的硬件什么的。
希望大家能够帮帮我。谢谢。
不知道LZ的机器是什么主板?
是不是支持唤醒功能?
优秀技术经理
BIOS中有个选项,就是断电恢复后自动开机,把这个关掉就好了!
主板不一样,设置不一样,大概是在电源选项里!
停电了自己开几多好:lol 不用怕掉线了
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我的电脑是很久之前就买的了。现在附上我电脑的配置。至于有没有唤醒功能我不知道,在BIOS里面也找不到您说的那些配置。。
(56.65 KB)
:(bofu14):
助理工程师
主板电池没电了,所以你在主板BIOS里面做的任何操作,一停电就丢失了,去买个电池换上去,然后在主板POWER管理上选不允许来电恢复以前操作就可以了
助理工程师
飘过。飘过
1.在Bios中看看,是不是设置有问题,包括有没有电,一般主板默认是关闭的
2.将电源放电,不会的话上网搜搜
3.更换电源
4.更换主板
这应该是bios设置的问题,论坛有这类帖子介绍,可以学习一下:
PC应用 版主
这个是由于非法关机引起的,可以通过更改BIOS解决
细节决定成败
主板支持来电自启动吧,该一下主板设置就OK了。。大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
我家的灯会自动关,水龙头也会自动关开,家里之有我一人,请问我家是不是闹鬼了?
浏览次数:0
可能是电闸有问题吧?或者是哪个小屁孩儿搞的鬼吧!
房天下知识为您分享了一条干货
总停电水龙头漏水了,所以水压一大就流水,关不紧,灯出毛病时会一闪一闪,要不就是没关。你家灯要不连电,小了就挺,就一开一关的
孩纸,只能证明你们家水电坏了,你问问管理水电处去,不能说是闹鬼
不可能你太紧张了!放松!世界上那有什么鬼呀!别吓自己了!
妈啊,鬼啊。毛孔怂然,我都不敢呆在家里了,我是屌丝啊
下载房天下APP
提问获取更多回答
你要注意一下,可以躲起来看看是什么东西在搞鬼
不是闹鬼,是闹活鬼。
仔细再看看,是偶然一下子,还是经常那样,经常那样就是鬼
找个水电暖的人去看看
做人呢,要厚道不能使用这么简单的骗语哦(⊙o⊙)
第1-10条,共22条 &
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
下载房天下APP
提问获取更多回答
ask:2,asku:0,askr:36,askz:18,askd:72,RedisW:10askR:1,askD:142 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:144
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:空气开关总自动跳开是什么原因_百度知道
空气开关总自动跳开是什么原因
我想咨询一下 我家室内没有电闸 只有楼梯间有一个空气开关 最近总是自动跳闸 推上以后还能正常使用几个小时 之后又自动跳开 我家并没有超负荷用电 空气开关也换了一的大的 可还是跳闸 不知道是什么原因引起的
我有更好的答案
空气开关老跳可能有以下原因:①因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。②因为有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。③检查是否漏电可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。④如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下使用中的电器的总功率,(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率),如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。⑤换一个同容量新空开,看是不是空开失灵或过敏造成的。如果不懂的,还是找专业人士比较安全。
采纳率:86%
来自团队:
首先检查入户线(从外面接到电表的铝线),看看铝线是否太细,如果小于2.5mm^2,那么更换粗的铝线就可以了。 2 看铝线接头处是否氧化变形,如果有变形、膨胀,变黑、粗细不同,更换就好了。 3 铜线与铝线是不能直接接在一起的,如果有铜线接铝线的情况,全部更换成铜线,或者用空气开关来连接,这样可以避免铜线接触铝线。
本回答被网友采纳
空气开关其实很简单,正是依靠空气冷热来开关电扎,当开关内部温度过高,扎刀吸负力不够就断开了,一般认为是空气开关中的通风页片发生形变,打开从新安置就好了,不过我还是建议换了。
已经换了一个新的了
线路不好吧,负荷过大
我个人认为可能是线或设备的绝缘降低,断续有短路
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
空气开关的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。总电闸关了再开咋就没电了【维修电工吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:26,454贴子:
总电闸关了再开咋就没电了收藏
总电闸关了再开咋就没电了
求大神解决
求大神解决
多合几次,老化,机械重合失灵,多弄几次,不行就换
登录百度帐号我的电脑正常启动几分钟后我家里的电闸就自动跳闸了,后来只要一开机就跳闸,开其他的电器就没问题,请问是为什么啊,是不是电源坏了啊,急啊
电源有漏电的情况,应该是你的电脑的开关电源的质量不太好。你可以考虑换一个开关电源,如果你家有隔离变压器,你可以把电脑接到隔离变压器后就可以了。
其他答案(共2个回答)
试试,或许是你的插座负荷不够,如果换了后还是会出现这种情况,就建议买个大功率点的电源换上去吧
答: 设施果树的整形修剪要适应集约化管理的需要。采用的树形 要能保证树体矮化,树冠各部位均匀受光。桃树、樱桃多采用自 然开心形或开心形;在整形修剪中除借鉴常规整形修剪...
答: 没有必要培训
,如果你会的情况下,一般卖收割机的都会有专门的培训,要是你足够了解就不必要培训了。