普通变压器次级跟地有电压,但是隔离变压器的作用次级跟地就没电压是怎么回事呢?他们都是通过电磁感应的啊?

查看: 3486|回复: 5
(急)隔离变压器二次侧零线对地有电压(158V),会电人,求解释?
主题帖子积分
技工, 积分 120, 距离下一级还需 180 积分
技工, 积分 120, 距离下一级还需 180 积分
隔离变压器是220V/220V,做隔离保护用的
现在发现二次侧输出的零线对地电压很高,输出火线对地有70多伏,输出零线对地有150伏左右,两者加起来刚好220V,难道是隔离变压器输出端没有火线和零线之分了吗?如果这样的话,隔离变压器输出侧的空开可以任意接在火线或者零线位置?
请问这是怎么回事,如何解决
如果我把二次侧的零线接地,是否可行?[/font]
主题帖子积分
中级工程师, 积分 3874, 距离下一级还需 1126 积分
中级工程师, 积分 3874, 距离下一级还需 1126 积分
我们都是用380V/220V,220V/220V还有意义吗?关注 建议高手解答
主题帖子积分
一朝失足,我跌入了成为高手的深
从来就没人说过零线不会点人,只不过零线火线线电压是220v
主题帖子积分
学徒工, 积分 19, 距离下一级还需 81 积分
学徒工, 积分 19, 距离下一级还需 81 积分
隔离变压器输出端没有火线和零线之分!
零线:中性点接地叫零线,不接地,何来零火。
隔离变压器:安全隔离,不是自耦变压器。
主题帖子积分
技工, 积分 135, 距离下一级还需 165 积分
技工, 积分 135, 距离下一级还需 165 积分
受教受教了
主题帖子积分
学徒工, 积分 15, 距离下一级还需 85 积分
学徒工, 积分 15, 距离下一级还需 85 积分
隔离变压器输出端有接地的地方。(你说的地应该是隔离变压器铁芯)
主题帖子积分
副教授, 积分 38541, 距离下一级还需 11459 积分
副教授, 积分 38541, 距离下一级还需 11459 积分
零线接地不好,火线接地,
Powered by了解下什么是隔离变压器及作用了解下什么是隔离变压器及作用玩美新主张1百家号隔离变压器属于安全电源,一般用来机器维修保养用起保护、防雷、滤波作用。隔离变压器是一种1:1的变压器。初级单相220V,次级也是单相220V.或初级三相380V,次能也是三相380V。首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级差不与在地相连,它的任意两线与大地之间没有电位。人接触任意一条线都 不会发生触电 ,这样就比较安全。其次还有隔离变压 器的输出端跟输入端是完“断路”隔离的,这样就有效的对变压 器的输入端(电网供给的电源 电压 )起到了一个良好的过滤的作用。从而给用电设备 提供了纯净的电源 电压 。隔离变压器原理 隔离变压 器的原理和普通的原理是一样的。都是利用电磁感应原理。隔离变压 器一般是指1:1的变压器。由于次级不和地相连。次级任一根线与地之间没有电位差。使用安全。常用作维修电源。隔离变压 器不全是1:1变压器。控制变压 器和电子管设备的电源 也是隔离变压 器。如电子管扩音机,电子管收音机和示波器和车床控制变压器等电源 都 是隔离变压 器。如为了安全维修彩电常用1:1的隔离变压 器。隔离变压 器是使用比较多的,在空调中也是使用的。一般变压器原、副 绕组之间虽也有隔离电路的作用,但在频率较高的情况下,两绕组之间的电容 仍会使两电路之间出现静电干扰。为避免这种干扰,隔离变压器的原、副 绕组一般分置于不同的心柱,以减小两者之间的电容 :也有采用原、副绕组放置的,但在绕组之间加置电屏蔽,以获得高的抗干扰特性。静电屏蔽就是在原、副 绕组之间设置一片不闭合的铜片或非磁性导电 纸,称为屏蔽层。铜片或非磁性导电用导线连接于外壳。有时为了取得更好的屏蔽效果,,在整个变压器,还罩一个屏蔽外壳。对绕组的引出线端子也加屏蔽,以防止其他外来的电磁干扰。这样可使原、副绕组之间主要只剩磁的耦合,而其间的等值分布电容可小于0.01PF,从而大大减小原、副绕组间的电容电流,有来效地抑制来 自电源 以及其他电路的各种干扰。本文仅代表作者观点,不代表百度立场。系作者授权百家号发表,未经许可不得转载。玩美新主张1百家号最近更新:简介:不要浪费你的生命,在你一定会后悔的地方上作者最新文章相关文章关于隔离变压器的讨论
先说下百度的隔离变压器的简介:
1、隔离变压器是指输入绕组与输出绕组带电气隔离的变压器,隔离变压器用以避免偶然同时触及带电体,变压器的隔离是隔离原副边绕线圈各自的电流。
2、首先通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根线与大地之间有220V的电位差。人接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。人接触任意一条线都不会发生触电,这样就比较安全。
下面讲下小生的疑问。
首先,电压的全称叫电势差,普通的220V家用电,一根火线,一根零线(与大地相连,大地电势假设为0),则火线与零线的电势差为220V,火线与大地的电势差为220V,人接触火线,连通火线与大地,220V的电通过人体流入大地,形成触电。没毛病。
但是,百度里面讲的,说次级不与大地相连,它的任意两线与大地之间没有电位差。这里我就不是很能理解了。次级两根线之间存在电势差220V,那就意味有一个低一个高,不管是交流变换还是直流恒定不变,在瞬间都是会有电势差对不对?都有电势差,那我是这样理解的,如果瞬间的情况,一根对另一根有电势差,那假设其中任一根与大地的电势相等,那另一根与大地是不是就有电势差?
还有一个问题,220V也好,380V也好,他们的零线,不都是从发现机组里面出来的吗?发电机组出来三相加中性线(零线),零线不是从这里来的吗?怎么就成和地线相连的了呢?
——网友123321lwq
隔离变压器的输出端有两根线,都是对外界悬空的,只有对外泄放电流,没有对外有电位差,因为它的参考系统不是一个系统。中性线其实也是从发电机组的绕组里面出来的,唯一的区别就是是否与大地相连接。所以教科书上有中性点接地系统与中性点不接地系统的文字描述。
没什么影响,但是摸一根线不能说不触电,一样有麻感,有许多人说穿上绝缘鞋手摸电源就不触电,这样说法是不对的。穿上绝缘鞋一样有麻电感觉,只是和大地形不成回路,造不成生命危险而已。有人和我堵过,结果一样电他!隔离变压器就是初级和次级是完全隔离的,这种电源与大地、人体形成不了回路!也就对生命来说相对安全。也就是说当你一只手摸了次级一根线的时候,手可能也会有麻电感,但是身体不能和大地形成回路了。彩电电源中,经常有两种形势的电源:一种是“冷底板”。一种是“热底板”冷底板就是指隔离电源。热底板是指自耦电源,也就是初级和次级是经过抽头直通的。隔离电源的危险性较小!隔离变压器是指初级次级都是220V。却与大地隔离开来!不要迷信隔离变压器次级不电人,一样有触电感!只是生命安全些!也许有的人身体电阻大点,所以对电的敏感度不高。
感谢前辈的热心回复!
我说下个人的疑惑点:
1、穿绝缘鞋摸市电220V的线和不穿绝缘鞋摸隔离变次级的线,结果是不是一样呢?
2、那穿不穿绝缘鞋去摸隔离变次级的线,结果是不是一样呢?
为了解惑,楼主亲测了一下。
下图为连接图,隔离变的次级接了两个夹子,分别夹在万用表的保护套不同位置。
为了解惑,楼主亲测了一下。下图为连接图,隔离变的次级接了两个夹子,分别夹在万用表的保护套不同位置。
楼主用的隔离变的铭牌,为避免广告,已抹去厂家名称。
通电,测一个脚与水杯的电压,如下图:
测另一个脚与水杯的电压,如下图:
楼主的结论:隔离变的次级两个脚与水杯之间都有电压,且不一样。
引申一下:换个角度,隔离变的次级两个脚,与其他导电体之间都有电压,且不一样。再引申一下,把导电体换成大地,就是隔离变的次级两个脚,与大地之间都有电压,且不一样。
这样引申可以吗?前辈们。
电只有回路才会电人。比如变压器中性点接地,那不管到哪里地就是零线。你站在地上摸火线是不是等于短路了,只不过你身上的电阻决定电流有多大。
说到底还是楼主那个初中高中的基础知识没有学好:随便摸隔离变压器次级任意一根线,次级电源跟你之间没有形成回路,也就没有电流产生,何来电到你?
不是很能理解,有电流,为什么没有压差呢?有电流,可以做功,为什么对地没有电压呢?为什么呢?
电源里面流动的电子,被电离了的电子,流动性极强,任意导体接触,均能传播扩散开来,只要导体足够长,导线截面积足够大,就能形成对外泄放电流,所以漏电开关的原理就是采用这个检测原理。
这种现象,这跟两者的电压差别没有半毛钱关系。
至于为什么用万用表测量隔离变压器的输出端和大地,会存在电压的现象。因为隔离变压器输出端带有能自由移动的电离子,能和大地隐约的感应出电压,并且是极端不稳定数值的电压,随环境变化而急剧变化(温度,湿度),还有重要一点,现实中不能驱动任何真正的负载。
在电力系统中,这种不能长期的稳定检测出来数值的虚拟电压,叫做感应电压,在电力和电气控制系统中,是大忌。
chency_2008
先说三相电源,当人体站在绝缘物体上(绝缘电阻很大不会产生大于1mA以上的电流)用手碰触其中一相的导线是没有感觉的。因为人体与大地形不成回路(在日常生活中我们可以看到高压线上(110KV以下),正常有小鸟站在三相导线的任一根带电的电线上都是很自在的,如果有电流通过小鸟身体的话,它们肯定下次就不去站到电线上了。
对于隔离变压器来说,是指相线与地之间的安全问题。隔离变压器你自己不分析的很好了吗!二次回路不接地就是防止人体触电时与大地不能形成回路而起到安全保护作用。
隔离变压器,你穿不穿绝缘鞋,你摸一根也同样触电。只是麻电感!不产生大地与人体的回路。这就是隔离变压器的作用。只要你不同时摸次级两根线就没有生命危险。而市电你穿绝缘鞋摸火线也会麻电,但没有生命危险!如果不穿绝缘,脚下要是接触大地,你摸火线的时候就会构成火线、人体、大地构成回路,有生命危险!这就是隔离变压器和市电的区别。
隔离变压器的作用:
1、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
2、电压转换作用:可根据用户要求设计成降压变压器或者升压变压器;
3、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
4、安全保护作用:初次级隔离,不与大地形成回路,大大降低触点事故的发生;
5、抗干扰作用:能够阻止一部分谐波的传输;
6、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
7、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流。
看到楼主的问题,而且还做了测试,感觉很有意思。
隔离变,与外界是隔离的,所以不存在电压回路。因此隔离变的输出与外界没有通路。形成不了与外界的电流流动(比如说,与大地之间)。
但为什么万用表测外界与隔离变输出有电压呢?那是因为,万用表的内阻通过两只表笔把隔离变的输出与外界连接起来了。所以电压是来自万用表内阻的电压(也就是隔离变与外界大地的悬浮电势差,通过万用表的内阻形成回路所产生的电压)。
这种基础问题,搞明白是有必要的。感谢楼主问题的分享。
楼主的求知精神值得敬佩,但理解能力是在有限。理论与实际往往是有出入的,但不影响定性分析。理论上如果隔离变压器的绝缘材料的绝缘电阻为无穷大,分布电容为0,你测量时隔离变次级与大地或地线之间空气的绝缘电阻为无穷大,分布电容为0,那你是检测不到电压的,但实际几处的绝缘电阻不可能是无穷大,分布电容不可能为0,加上数字表灵敏度高,所以你测量到了一些电压,你换个机械表试试。
你真是纠结啊!电人的是电流,即使某一导体带有对地不超过500V的电压(高电压就是中性点没接地,和大地之间有分布电容),你站在绝缘物体触摸,一点感觉没有的。我经常站在干燥的木板上带电接线。当你身体触摸带电物体时,你的身体与大地之间也就有电压,但你身体和大地之间没有形成回路,就没有电流,自然就不会有电人的感觉。
华新大个子
感谢各位前辈的认真回复!不过我还是没有理解为什么与市电隔离开,不接地,就不会与大地形成电势差。
看各位前辈的回复,感觉是有一定道理的,不过我不能够理解,应该是哪里的知识还没摸透,这个楼主会继续去查资料搞清楚。
如果我弄清楚了,我会回来详细的给大家分享,努力使每一个看帖的朋友都能够有所收获;没弄清楚的话,我就记住结果。
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
说了半天,楼主还是不明白,所以,你的看法是什么?留言,说一说你的想法吧!
来源:工控论坛
责任编辑:
声明:本文由入驻搜狐号的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
今日搜狐热点广东隔离变压器厂家报价、揭阳隔离变压器、德而沃电气(查看)
报价价格:
更新时间:
行业类别:
发布企业:
三相一,产品简介:三相隔离变压器属于,一般用来机器保养用,起保护、防雷、滤波作用。其初级与次级完全隔开,可以加工成1:1的变压器。即初级次级都是220v,或初级次级都是380v(或定制)。三相隔离变压器,是指一次绕组和二次绕组均为三相绕组的变压器。它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,深圳隔离变压器厂家供应,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。三相变压器是电力工业常用的变压器,是3个相同容量的单相式变压器的组合。二,三相隔离变压器的优势:深圳市德而沃电气有限公司做为专业高品质变压器生产厂家,公司所生产的三相隔离变压器采用进口优质冷轧矽钢片、耐高温的高绝缘性能复合材料等绕制三相变压器。产品损耗低、效率高、环保节能、免维护。三相变压器有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。是电力工业常用的变压器,是3个相同容量的单相式变压器的组合。通常我们用的交流电源电压一根线和大地相连,另一根与大地之间有220v的电压差。人体接触会产生触电。而隔离变压器的次级不与大地相连,它的任意一根线与大地间没有电压差。所以人体接触任意一条不会触电,这样相对就比较安全。其次还有隔离变压器的输出端跟输入端是完全“断路”隔离的,这样就有效地对变压器的输入端(电网供给的电源电压)起到了一个良好的过滤作用。从而给用电设备提供了纯净的电源电压。主要电压等级输入电压:440v、380v、220v等;输出电压:440v、400v、220v、200v、127v、110v、100v、36v、24v等;三,产品特征:节能低噪: 采用优质冷轧硅钢片叠装;经真空浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;通过引用新工艺、新技术制造,有效提高了变压器节能效果。高可靠性: 产品完全按照国家干式电力变压器标准制造,结构合理,效率高,波形不失真,能长期安全运行,性能稳定。环保特性:产品完全执行国家低碳标准,具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性。结构特点通过中间三个芯柱的磁通等于三相磁通的总和。在任意瞬间,深圳隔离变压器价格,中间芯柱磁通为零。在结构上可省去中间的芯柱,三相铁心互不独立、三相磁路互相关联、中间相的磁路较短,令外施电压为对称三相电压,揭阳隔离变压器,三相激磁电流也不完全对称,中间相激磁电流较其余两相为小四, & & &技术参数:名 称:sgg/dgg隔离式变压器型 号:500va-3kva-200kva-1000kva输入电压:单,三相:220./380v/415(客户可以自定电压)深圳隔离变压器厂家供应隔离变压器输出电压:单,三相:100v、110v、220v、380v(客户可以自定电压)温 升:≤50摄氏度效率:>98%绝缘电阻:施加dv500v≥100m反应时间:<0.048s相电压差:≤1%耐 压:3000v/1s无击穿绝缘等级:b级噪 音:<45db五,使用环境:安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。适用于孔机,,曝光机,,设备,机,cnc火花机,加工中心,整流装置等低压配电六,应用场所:三相变压器广泛适用于工矿企业、邮电、、铁路、建筑工地、、宾馆、国防、科研等领域的电子计算机、精密、实验装置、进口设备及生产流水线设备电源配套。 干式变压器使用注意事项1、 & 购买前,先估算好您使用的电器的总容量,并选用留有相当容量的变压器,确保瞬时起动不烧坏变压器。2、 & 当你使用多抽头电压的变压器时,高电压可负载大容量,其余抽头电压的容量应按与高电压的比例相应减小,且当有二组以上电压同时使用时,其电流总和不能超过次级额定值。3、 & 使用前,应仔细校核所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。4、 & 通电工作后,变压器铁芯和线圈将发热,但温升不超过80℃属正常现象,隔离变压器厂家报价,若温升超过80℃,甚至冒烟,则应切断,重新检查你所用电器容量,且予以调整。5、 & 在途中,应尽可以避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护。6、 & 为保证使用安全,本变压器设有接地,请可靠接地。
广东隔离变压器厂家报价、揭阳隔离变压器、德而沃电气(查看)由深圳市德而沃电气有限公司提供。深圳市德而沃电气有限公司(www.szsdew.com)是广东 深圳 ,输电设备及材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,很大限度的满足客户需求。在德而沃电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创德而沃电气更加美好的未来。
&&&& 联系我们时请一定说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
&&&& 联系电话:0,,欢迎您的来电咨询!
&&&& 本页网址:
缓存时间: 18:26:53
免责声明:“广东隔离变压器厂家报价、揭阳隔离变压器、德而沃电气(查看)”信息由相关发布企业发布,云商网对此不对信息真伪提供担保。
风险防范建议:合作之前请先详细阅读本站。云商网保留删除上述展示信息的权利;我们欢迎您举报不实信息,共同建立诚信网上环境。
本站图片和信息均为用户自行发布,用户上传发布的图片或文章如侵犯了您的合法权益,请与我们联系,我们将及时处理,共同维护诚信公平网络环境!
Copyright & 2010
&公安机关备案号:<font color="#
缓存时间: 18:39:30

我要回帖

更多关于 隔离变压器 零地电压 的文章

 

随机推荐