基础柱子钢筋构造四周的建筑地面应该设置地坪构造筋 是什么意思,怎么设置,多大,图纸没有要求。

什么叫刚性地面-百科大全-就爱阅读网
什么叫刚性地面
08G101-11中关于刚性地面的解释:刚性地面系指无框架梁的建筑地面,其平面内的刚度比较大,在水平力作用下,平面内变形很小,通常现浇混凝土地面,会对混凝土柱产生约束,其他硬质地面达到一定厚度也属于刚性地面。如石材地面,沥青混凝土地面及有一定基层厚度的地砖地面等。根据《建筑抗震设计规范》GB(2008版)的规定,当框架柱遇刚性地面时,除柱端需要箍筋加密外尚应取刚性地面上下各500mm范围内箍筋加密。震害表面,在此范围内未对柱做箍筋加密构造措施,使框架柱根部产生剪切破坏。《建筑地面与楼面手册》一书中提到:“.各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.《全国民用建筑工程设计统一技术措施》里的规定是不小于100厚砼面层,可以作为刚性地坪。
柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。上文中提到刚性地面,现求刚性地面的详细定义,哪本图集哪本规范几页可查?是否存在柔性地面?收藏
a, 用来降低结构底层计算高度的刚性地面:其由来和底层计算高度有关。结构层高的含义是指结构层的计算高度,和建筑层高的定义不是一个概念。一般情况下结构标准层的层高等于建筑层高,如果屋面是坡屋面的时候,可取建筑层高的平均值。无地下室的底层层高应取搐基础顶面,但因基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,就需采用措施降低底层的计算高度,一种方法是在地面标高处做框架地梁,另一种方法就是设置刚性地面,两种方法均可以对柱提供足够的水平约束。刚性地面和普通地面的最大不同处在于对其要求具有较大的水平侧限作用,以保证对柱的侧向约束。一般地面土对柱也有一定的约束作用,但因土是弹性材料,砼是刚性材料,其变形模量不是一个数量级,即使地面上有6~10公分的建筑垫层,也不足以形成对柱的理论约束,所以对刚性地面提出了一定的刚度要求。刚性地面是一个与柱刚度的相对概念(如600X800的柱,地坪厚度≥200;如果400X400的柱,地坪厚度≥150),必须能用作柱的嵌固,以减少底层柱的计算高度,板内的配筋是为了保证板的整体性和更好的传递水平力,构造配筋即可,但必须与周边梁或竖向构件有可靠锚固。刚性地面并不能做所有结构类型的嵌固端。综上所述,当底层基础埋深太大造成底层抗侧刚度算不够时,首选采用设地梁的方法,但对抗侧高度加大的结构类型,如剪力墙等必须采用框架梁加刚性地面的方法。b,考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面:虽然柱周围的夯实土对柱起不到足够的约束,但毕竟有一定的约束作用,而且多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。所以需对其的塑性变形能力进行加强,因此在考虑底层柱箍筋加密区的刚性地面时,无论地面是否是对柱提供足够的约束,均认为其为刚性地坪,应箍筋加密。
工程施工角度一般认为混凝土地面或石材地面等硬质地面属于刚性地面结构设计角度对房心土夯实的地面都可以作为刚性地面对待,因为结构上一般是要加强柱根部区域的,而柱周围一端区域内的夯实土也对柱的变形有相当的约束,多次震害发现,土的约束还是会对柱造成一定的损害。《建筑抗震设计规范》中定义的刚性地面刚性地面系指无框架梁的建筑地面,其平面内的刚度比较大,在水平力作用下,平面内变形很小,通常现浇混凝土地面,会对混凝土柱产生约束,其他硬质地面达到一定厚度也属于刚性地面《建筑地面与楼面手册》中定义的刚性地面各种整体面层地面.如细石混凝土地面.水泥砂浆地面.水磨石地面等.一般称为刚性地面.
是的 属于刚性地面。
首先,框架结构的住宅,它的主要结构包括:基础,地下室,外墙(如果有的话)的地下室,所有梁,板,柱。结构,包括零件及建筑结构,包括不同的建筑结构类型的内容结构。公共建筑系统的混合结构,框架结构,剪力墙结构,??框架 - 剪力墙结构,??筒体结构,桁架结构,网架结构,拱结构,电缆结构和薄壁空间结构十。你说的情况下有没有地下室保温苯板保温节能。您不会损坏的主要结构,所谓的主结构,是指能够承受负载并满足抗震要求的结构系统中的部件,在主体结构的破坏直接影响的主体的结构的安全性,并且是不被破坏的地面一层与上面的功能,结构体系的一部分可以不考虑主体结构的破坏。看到的范围“建设工程质量验收统一标准”(GB)表B.0.1建设工程的分项目部常程部门的主要结构的分类标准。
柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3;当有刚性地面时,除柱端箍筋加密区外尚应在刚性地面上、下各500mm的高度范围内加密箍筋。上文中提到刚性地面,现求刚性地面的详细定义,哪本图集哪本规范几页可查?是否存在柔性地面?收藏
应该说的是柱的箍筋,结构图集中有明确的示意,新结构图集有11G101-1
Copyright &
就爱阅读网 All Rights Reserved. 鲁ICP备号-4
声明:文章《什么叫刚性地面》由就爱阅读网友共享发布,目的只是为了归纳学习和传递资讯
所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!当前位置:&&
建筑施工图中常见的问题
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
建筑施工图中常见的问题
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://jz.docin.com/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口构造柱钢筋锚固要求
构造柱钢筋锚固要求相关
构造柱钢筋锚固要求设计专题简介
本专题为土木在线构造柱钢筋锚固要求专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
构造柱钢筋锚固要求
03G101-1图集在讲解屋面框架梁在端支座处的锚固构造时,分为“梁插柱”和“柱插梁”两种情况。 例如对于柱插梁,就是柱外侧纵筋自梁底伸至梁顶后向梁内弯钩,整个锚固段长度为1.5Lae,但图集上所说的柱都是框架柱KZ(这个可以从第37页看出来)而现在10多层、20多层的建筑一般采用的是剪力墙结构,支承梁的柱是剪力墙构造边缘柱或约束边缘柱,对于这样的情况,屋面框架梁WKL在端支座处的节点构造是和框架柱一样吗? 如果不一样,该怎么做?具体的依据规范是什么?
请问1.2m高的女儿墙构造柱钢筋锚固到边梁合理,还是下层柱子合理,本结构是一单层活动中心,南侧有一1.5m挑檐,女儿墙布置在挑檐上,女儿墙的力由下部柱子支撑,柱子与构造柱轴线重合,请高手指教,急盼回复:handshake :handshake
一般构造柱,都是按照 03G363中的做法,保证构造柱在结构梁中的锚固长度即可。但是在四川一个工程中,设计的提出一个构造柱上部钢筋做法大样,就是类似把纵筋在顶部交叉换位,形成一个铰。
构造纵筋在设计时是不进行力学计算的,但在施工中构造钢筋是否需要有锚固长度?如果有需要多长,直锚够的话需要弯锚么,弯锚长度如何取值?例如:梁中构造腰筋,构造柱筋。
钢筋工程构造要求
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
1.2m高的女儿墙,构造柱的钢筋锚固到边梁合理,还是锚固到下层柱中合理?构造柱和下层柱轴线重合,请高手指点:handshake
请高人指点!
我们工地做法是梁上柱的做法,柱高只有层高的一半,是为了托楼梯休息平台,但顶部没什么构造,又没怎么弯钩,可行吗?哪里有要求,望各位大神解答
本帖最后由 高处能胜寒 于
11:01 编辑 PS:在结构设计时很多时候构造柱的布置都是要求详某某地方图集,负责一点的设计院结构会将构造布置出来提给建筑,让在建筑图上表示出来。说实话在结构图上表示构造柱,即使是用不同的填充方式来区别于结构的竖向构件,个人觉得真心不太好。 1)填充墙墙长超过5m或墙长大于2倍墙高时,墙体中部应加设钢筋混凝土构造柱。 2)当墙长大于墙高且端部无柱时,应在墙端设置钢筋混凝土构
请教一下各位大神,11G101-1 59页说柱子钢筋伸入梁内不小于65%,如图柱子(上下均为剪力墙)钢筋过对边只能有两根伸入梁,也就是50%,如何满足这个65%?
请问各位前辈,框架结构中填充墙的构造柱设置要求,间距该如何,和丁字墙及转角墙有什么关系
软件简介: 框架柱钢筋构造复核. 附件名:.zip 文件大小:38K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 框架柱钢筋构造复核. 附件名:.zip 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)
软件简介: 很好用的呀 附件名:.rar 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)
构造柱钢筋设置可否少于四根,只用二根或三根。依据在哪个规范里有。
请问单层厂房钢筋混凝土柱变截面位置,上柱钢筋在下柱中的锚固长度是Lae还是1.5Lae,规范有强制规定么,请达人给小弟明确的答复,谢谢
构造柱钢筋可以焊接吗?(纵向受力钢筋预埋和柱子的连接 ) 哪里有说明或者规范 谢谢
构造柱钢筋可以焊接吗?(纵向受力钢筋预埋和柱子的连接 ) 哪里有说明或者规范 谢谢
规范中的构造柱钢筋不小于12的到底是用HPB235钢筋还是HRB335钢筋
构造柱可以从板上锚固吗?还是必须从梁上?
构造柱圈梁
03G101-1第37页关于柱顶纵向钢筋构造问题有二种作法。 第一种作法(A-C)要求: 1、柱外侧纵向钢筋不少于总截面面积的65%,伸入梁内且从梁底算起弯入长度大于等于1.5Lae(与梁上部纵筋搭接)。 2、在C图,当柱外侧纵向钢筋配筋率大于1.2%时,则要求外侧钢筋第一批弯入梁内长度为大于等于1.5Lae。另外还要求第二批弯入梁内长度为Lae+20d柱外侧钢筋按图集abc的方法进行锚固,其中深入梁内的柱外侧纵向钢筋不宜少于柱外侧全部
我是辽宁的,手里有一本2002年的地方标准图集:辽标《建筑防雷、接地设计与安装》辽,其中33页要求:利用混凝土柱内钢筋做引下线时,当钢筋直径小于16毫米时,利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径小于10毫米时,利用四根钢筋作为一组引下线。以前设计时都是按上面的要求标注。(仅利用部分混凝土柱内钢筋做引下线)。请问:按新雷规5.3.8条采用所有的构造柱内钢筋做自然引下线时,还是这样做吗?还是不用特别提出,结构是什么样就是什么样?
想请教各位大侠,构造柱内的纵向筋属于受接筋还是受压筋?另关于绑扎搭接设计规范和施工规范的要求好像不太一样,应该如何做?
弧形梁的钢筋在拐角处的构造要求。望各位同仁帮帮忙啦!
老师您好!想问一下小区的围墙原来高2米多差不多3米,180厚的MU10砖墙,现在要把墙的两边都砌平,把构造柱藏在墙体里面,与墙同宽。那构造柱的结构配筋有什么要求?
构造柱上部植筋要求规范是什么?植一根可以吗?还是必须植四根?图纸中没有说明,图纸在下面。哪个规范中有要求?急!
大家好,我现在碰到一个问题,就是关于剪力墙端柱的绑扎搭接构造做法。在施工现场班组作业人员将一根柱子钢筋上下断开,然后再重新用一根短钢筋,将上下两根钢筋绑扎连接(如图),我自己看了都吓一跳,你们怎么看?本来要发图片的,可我还是一个新手,不知道怎么操作,不好意思了。
剪力墙钢筋在基础中的锚固要求,11g101-3中到有,哪位可否详细解释一下呢?
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556542',
container: s,
size: '728,90',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590776',
container: s,
size: '120,90',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)(裕丰建筑资料)
(裕丰建筑资料)
第三方登录:

我要回帖

更多关于 地坪构造 的文章

 

随机推荐