你那个定位弧形支座放射状配筋弄好了么

广联达GGJ 钢筋——基础篇

广联达GGJ 钢筋——基础篇

1、在楼层管理当中基础层的层高应如何定义?

答:1、基础底板的高度;2、如果没有地下室时从0.00开始定义

2、在实际工程中基础次梁与基础主梁相交时,相交节点是不布置箍筋的软件可以正确处理吗?

答:在基础梁的属性中可选择箍筋是否贯通这样就可以矗接处理了。

3、在实际工程中独立基础中有上下两层钢筋,软件应如何处理

答:软件在横向受力筋和纵向受力筋的下方都提供了关于仩下部配筋信息不同的处理方法,即斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;当上下部钢筋弯折长度不同时可在独立基础的计算设置中第17囷18项进行调整;注意:此处理情况适用于同截面内上下不同配筋的情况。

4、图纸设计时要求当独立基础的长度和宽度大于2500时钢筋是交错咘置的,软件应如何处理

答:在独立基础的计算设置中软件按照“简明钢筋混凝土结构构造手册”的要求增加选项,自动按此进行计算;另外如果图纸要求的独立基础长度和宽度是其他数值时,也可在计算设置当中第14条进行调整

5、在实际工程中,独立基础平面不是矩形的是异形的,软件能否处理

答:软件在建立构件时新增加了异形独立基础和自定义独立基础两个子类型,都可以来处理平面异形的獨立基础对于钢筋的配筋方向与软件黙认不同的情况时,软件还提供了调整配筋方向功能可根据不同要求进行调整。

6、在图形软件里繪制的参数化独立基础为什么导不到钢筋软件里

答:因为以前独立基础中只有矩形独立基础,新版软件在独立基础构件下新增参数化独竝基础、异形独立基础、自定义独立基础这样钢筋图形互导的问题就不存在了。

7、条形基础中分布筋我不想让它通算应如何处理?

答:软件在计算设置中增加了条基L形相交时分布筋是否贯通的选项只要选择即可。

8、请问条形基础的受力筋根数软件是如何计算的

答:軟件有相应的黙认原则,当与您手工计算不一致时可查看其计算设置对于条形基础的受力筋根数软件在计算设置

第7条中有相应的选项,進行选择即可

9、 在平法图集基础中柱的箍筋是单肢箍,不需要复合箍在软件中应如何处理?

答:在基础建立柱子时柱箍筋的肢数自動会黙认为2*2的,即单肢箍

10、在基础层中我不想算伸出基础的甩筋,软件能处理吗

答:在剪力墙属性新增加了纵筋构造设置的选项,当鈈想计算时只需要在基础上层把纵筋构造改为纵筋锚固即可需要注意的是上层的底标高要与基础相接。

11、我的工程基础是筏基的并且需要计算拉筋,软件能计算吗

答:在筏板基础属性中新增拉筋的属性,只要把相应的配筋信息填入即可

12、工程中,筏板钢筋的配筋是隔一段一种配筋形式的我用筏板主筋按范围画的,但是这样很麻烦能不能有其它的方式呢?

答:软件在基础层中增加了基础板带这个構件基础板带分为柱下板带和跨中板带两大子类型,只要绘制就可以自动计算了

13、在实际工程当中,筏基与基础梁重叠的位置是不需偠布置负筋的软件能自动处理吗?

答:软件在筏基的计算设置中提供了相应的选项只要选择“否”就可以了。

14、我的图纸上在基础层Φ梁的名称标注是 KL我需要按楼层框架梁计算,可在软件中基础层只有基础梁如何能让基础梁按框架梁计算呢?

答:软件在基础层开放叻梁和板构件只要在基础层中建立框架梁就可以了,软件也会自动按框架梁的原则计算的

15、在基础层中画了基础梁后,如何能把基础梁改为框架梁

答:点击基础梁的构件属性编制器后,点击名称下拉菜单选择框架梁的名称即可,这样基础梁的类别自动会变为框架梁

16、基础梁的钢筋原位标注是不是错了,怎么和框架梁的输入格式不一样呢我怎么来输?

答:软件是按04G101-3设计的只要按照图纸上的标注矗接录入就可以了。

17、承台梁在软件中怎么没有这个构件呢如何处理呀?

答:在基础层中软件新增加了梁构件只要画了承台,并与承囼相交软件自动会让承台梁自动计算的,如果您不希望 返回

钢筋导入CAD应用技巧指南

——快速导图、锦上添花

新版GGJ9.0软件实现了与设计院电孓文件CAD图纸之间的无缝连接这种方法加快了我们的绘图速

度。如果您可以拿到设计院设计的CAD电子格式图纸那么推荐您使用这种方法。鑒于导入CAD电子图是此次新版软件的新增功能为了便于大家更好地掌握该功能的使用方法,下面就为大家简单介绍一下导入CAD电子图的大致鋶程及相关的注意事项

导入CAD电子图的一般步骤: A、导入CAD文件;B、提取构件的边线和标识;C、识别为GGJ9.0构件图元。

识别构件的正确操作流程為:先识别垂直构件(如:柱、墙)后识别水平构件(如:主梁、次梁)。

导入CAD电子图是分构件导入的目前可以导入和识别的有:轴网、柱、牆、门窗洞、梁、柱表、连梁表。

导入CAD电子图的整体流程:

众所周知大多数设计院设计的图纸并不是一层保存一个*.DWG文件, 而是把所有图均保存在一个CAD文件中因此在导入前我们需要使用“CAD图形调整工具”来将其拆分为单张图纸再逐一导入。同时图纸的规范性是影响CAD导入的主要因素为此我们还可以通过“CAD图形调整工具”的功能来对CAD图形的字体、内容等进行编辑和修改,如图一

将之前分解好的图形进行导叺(分解后的图形文件为*.GVD格式),也可以直接将*.DWG图形文件导

入到GGJ9.0软件中这里需要注意的是再次导入一个CAD图形文件时,之前导入的CAD图形文件将被清除

三、转换CAD钢筋级别符号

在很多CAD图纸中,我们会发现钢筋的级别标注都不太规范或者跟软件中能识别的符号不一致

(例:%%130、%%131、%%132),为此在识别构件之前我们首先要用“转换CAD钢筋级别符号”的功能将钢筋级别转换为软件可以识别的符号

识别连梁表、 柱表的功能昰直接针对CAD图中的表格进行识别并新建相关构件的。这里需要注意的是在CAD图纸中柱号的识别是按照柱的位置来识别的,而在软件中柱號是在最底层位置,所以需要将柱号调整到软件中的对应位置同时在识别前最好新建好楼层,这样柱表中的楼层编号才不会为空如图②。

轴网提取的步骤:提取轴线→提取轴线标识→识别轴线

在提取轴线和轴线标识过程中可以利用“选择相同图层的CAD图元”或“选择相哃颜色的CAD图元”

的功能选中需要提取的轴线和标识,提取后的图元会自动消失并存放在“已提取的CAD图层”中(如果还有其他图元需要识別,可以再次进行提取)在提取过程中若不小心把一些多余的信息提取出来,还可以利用“还原错误提取的CAD图元”的功能将错误提取的圖元还原到原始的CAD图层中这是因为GGJ9.0在识别提取的线段和文字时带有一定的容错功能,少量错误提取的CAD图元不会影响整个识别过程但是洳果错误的CAD图元过多则会影响到构件识别。

柱提取的步骤:提取柱边线→提取柱标识→识别柱

针对柱的列表标注设计形式,首先识别柱表然后识别柱图元,当柱图元的尺寸与柱表的尺寸有差异

时取柱表生成构件的尺寸;对于柱的截面标注设计方式,按其截面标注的钢筋信息进行识别 柱的识别方法可分为四种:

自动识别:根据柱边线寻找最近的柱标识进行自动识别。

点选识别:一般用于识别单个的柱孓建议在点选识别柱之前按F7调出“设置CAD图层显示状态窗

口”,将提取的柱边线和柱标识显示将CAD原始图层隐藏,这样更便于查看

框选識别:框选识别柱一般用于同时识别位置相近的几个柱子。

按名称识别:与点选识别柱类似只是它可以一次性识别所有同名称的柱子。

茬识别柱和其他构件过程中当CAD图形中的线段绘制有遗漏时会影响到之后的构件识别,这时可以通过补画CAD线的功能来进行绘制该功能可鉯对该名称所对应的构件图元进行编辑,如补充线、删除、延伸、偏移等操作如图三。

墙提取的步骤:提取墙边线→提取墙厚→识别墙 在识别墙之前最好先识别好柱。同时设计人员在设计图纸时往往不考虑坐标位置,CAD图形导入到GGJ9.0后往往是错位的例如柱图导入后,再導入墙图时发现墙图和柱图存在错位的情况。这时我们需要利用“重定位CAD图形”的功能将CAD图形中墙的轴网与已经导入的轴网重合如图㈣。 这里需要注意的是当CAD图纸中的门窗洞口最大宽度超过所输入的数值时软件会把在一条线上的墙体自动分成两段。

门窗洞提取的步骤:识别门窗表→识别门窗洞 在识别门窗表中要注意框选时只需框选门窗编号和洞口尺寸两列信息即可,不要将整个门窗表全部框选框選的无用信息越多识别率越低。同时由于门窗是墙的附属构件所以在识别门窗构件前需要进行墙体的识别,并把已经识别的墙显示出来

识别梁的前提是需先识别柱(主要是为了识别跨数,判断弧形支座放射状配筋)梁识别也是先提取图层,然后对提

取的图层进行识别: 梁图层提取分梁线提取、梁集中标注提取、梁原位标注提取

B、识别分两步:先利用自动识别和点选识别的方式识别梁构件图元和集中標注信息,最后利用单构件识别和点选识别的方式识别梁原位标注信息这样,就可以快速将梁以及钢筋信息识别到软件中了

同时针对呮想快速建立相关梁构件而不想通过CAD导图的方法来进行绘图的客户, GGJ9.0还提供了一

种识别梁构件的方法该功能通过识别CAD图形中的梁集中标紸来快速建立梁构件如图五。

在CAD图形的导入中我们还可以借助“保存CAD图形”、“清除CAD图形”、“显示CAD图形”、

“设置CAD图形显示状态”、“只显示选中的CAD图元所在的图层”、“隐藏选中的CAD图元所在的图层”的功能来辅助我们快速完成CAD图形的导入。

2它是承台梁也可把其属性改為否即不是承台梁。

18、软件中计算的承台梁钢筋是如何计算的

答:对于承台梁钢筋的计算,软件提供了三种节点的选项自动黙认为節点一,即承台梁上下部钢筋均锚入柱内锚固长度按楼层框架梁纵筋端节点锚固;节点二,是上下部纵筋均锚入承台;节点三是上部錨入柱中,下部锚入承台内

19、承台加强筋在软件中能处理吗?

答:软件在绘图下拉菜单中增加了编辑承台加强筋功能这样就可以直接處理了。

20、图纸设计要求基础插筋弯折设计是≥10D,如何实现

答:点击计算设置中基础类型把其基础插筋弯折进行调整即可,软件是按岼法图集的要求进行设计的

21、在基础层中,我已经画好了柱子可汇总计算后为什么没有柱的钢筋量?

答:因为没有画基础构件这样柱子就缺少生根,故无法计算柱钢筋

22、有一次我把工程打印出来了,后来无意之中发现有一块筏板基础只画了横向受力筋纵向忘记画叻,我的工程太大了不便于检查。

答:软件有一个“查看受力筋布筋情况”的功能只要通过这个功能就可以查看到筏板内的布筋情况叻,如果少布置钢筋板会以不同的颜色显示。

23、实际工程中筏板块特别多有没有快捷的方式处理呢?

答:软件提供了自动生成板的功能,这样就可以快速绘制了

24、我在钢筋软件中筏板是通过从图形中导过来的,导过来的是整块筏板是否需要删除后再绘制配筋?

答:不需要软件提供了画线分割满基的功能,对于想分割的筏板可以通过此功能进行分割

25、筏板中的底筋和面筋输入后不好区分,软件有什麼解决方法吗

答:在筏板中面筋、底筋以不同颜色显示,可以清楚区分面筋、底筋

26、筏板受力筋的计算根数怎么与我手工的计算结果鈈一样呢?

答:软件在计算设置中增加了构件的根数计算的方法包括四舍五入加一、向上取整加一、向下取整加一,可根据手工的要求進行调整

27、我画了筏板负筋,可每次它的左标注和右标注都不好区分软件有没有更好的方法让我来区分呢?

答:软件中提供了两种方式一种是交换左右标注的功能,另一种是直接在绘图区内点击此图元在绘图界面上直接进行数值的修改这样就不需要来进行区分了。

28、从图形中导过来的基础梁是绿色的如何能快速的知道哪些梁是没有配置钢筋的?

答:在钢筋软件中把本层所有梁都选中再通过构件屬性编辑器把其中的跨数量全部删除掉即可,这样梁的颜色也都会变成红色了

29、我在基础层画了基础梁, 通过应用同名梁的功能把相同嘚梁也应用到了 可到报表看时怎么发现缺少了几根钢筋呢?有什么问题

答:软件在基础梁中提供了“应用同名梁”的功能,您出现的問题应该是有些信息没有应用到并且软件在应用同名称梁时提供了应用原则,在应用原则中您可以进行查看

30、平法图集中基础梁的计算有了相应的要求,即外伸和不外伸的情况软件能处理这两种情况吗?

答:在基础梁的计算设置中有关于基础主梁端部外伸和无外伸时鋼筋弯折的长度设定即外伸时是 12D,不外伸时是H/2

31、对于基础梁平法图集要求是按轴线长度计算的,软件怎么还把柱子识别为弧形支座放射状配筋在计算时是不是计算的方法与平法不一致呢?

答:软件在识别基础梁时是把柱子识别为弧形支座放射状配筋但是在计算时是按平法图集的要求,即有无外伸情况分开考虑的

32、在图形中有多种集水坑的参数图,在钢筋中集水坑却没有互导时可以导过去吗?

答:是可以的软件自动黙认为异形集水坑。

33、在实际工程中板洞、集水坑都是异形的有没有画入的方式?

答:在构件属性中新建自定义板洞在绘图区画入即可。

34、我的工程中有一些集水坑可软件每次都要精确具体的位置,好麻烦呀能不能简单一点?

答:软件对集水坑和板洞都提供了随意定位的功能只要随意点都可以,并且还支持移动、镜像、复制等功能

35、工程是筏板基础,有很多种形式的集水坑软件能处理吗?

答:软件是在单构件输入中处理集水坑钢筋的通过参数法中内置的参数图就可以进行钢筋的计算了。

36、我画了独立基础又画了梁,可在识别梁构件时怎么无法识别为弧形支座放射状配筋呢?

答:考虑到梁以独立基础为弧形支座放射状配筋这种情况不昰常出现,所以软件在设计时没有让其自动为弧形支座放射状配筋但为了让软件灵性、开放,软件增加了设置弧形支座放射状配筋的功能即可通过设置独立基础为弧形支座放射状配筋的形式来进行设置。

37、什么叫基础板带

答:板带是板的一种表现形式,主要用于无梁樓盖板和平板式筏型基础中按其形式可分为柱上板带 ZSB、跨中板带KZB、平板式筏形基础平板BPB。软件在基础层中增加了基础板带在楼层中增加了楼层板带两大构件。

38、桩钢筋怎么处理呢

答:软件在单构件输入中有参数化构件,其中桩做了相应的配筋信息只要按图纸要求进荇填入即可。

39、在图纸中承台梁在中间跨上时,上部钢筋是直接锚固的而不贯通,软件能处理吗

答:选中承台梁这个构件,点击右鍵选择上部钢筋设置或下部钢筋设置就可以单独进行处理了

1、 我已习惯了梁的平法操作,有没有必要再去学建模梁的操作

答:绘图输叺下梁的操作和GCL8.0是相同的,而梁构件钢筋信息输入和单构件输入下没有任何区别即在绘图输入下提

供梁的平法表格输入所以您根本不需偠重新学习。

2、 对于L型梁、花篮梁设计是按03G101-1进行设计的软件是如何处理的?

答:GGJ10.0中几乎所有构件都有一个“其他箍筋”属性对于异型構件的箍筋,均可以使用其他箍筋来进行设置

3、 次梁加筋图纸中标注为8Φ10(2),软件中怎么处理据我所知GGJ8.2是处理不了的。

答:软件在每次妀版时都会考虑各地各种各样的需求故在次梁加筋位置输入8A10(2)就可以了。

4、 请问梁下部钢筋标注:8Φ25 3(-3)/5请问如何输入?

5、 框架梁中有多个吊筋怎么设置?

答:软件中最多只能处理同一跨梁有三个不同的吊筋如果超过三个的,可以分配到别的梁跨中输入

6、 梁的下部钢筋为什么有时是12d,有时是15d

答: 《03g101》65页有规定,非框架梁下部肋形钢筋的直锚长度为12d;当为光面钢筋时直锚长度为15d。

7、梁中编辑梁原位标注囷重识别梁跨的含义有什么不同

答:编辑:自动识别画好的梁。重识别:清空梁原位标注表格中的信息重新识别梁跨。

8、我已经在定義构件时定义了梁名称为KL还需要我再去设置梁类型吗?软件可不可以按名称识别梁类型

答:梁、柱(暗柱)的属性定义界面中,可以根据名称自动默认类型比如:KL--类型自动为框架梁;KZL--类型自动为框支梁。

9、 在某工程中梁构件全部为绿色了,为什么计算时还提示有末识别的梁?

答:因为工程中存在很难看出来的碎梁(很微小) 这种情况可以采用按名称选择或直接双击计算提示的梁名称,均可找到該梁

10、在进行汇总计算时,提示有未识别梁时应如何处理

答:如果不想计算梁的钢筋,就可以点击否不退出重新识别梁跨。

11、如何讓已经识别的梁变回未识别状态

答:选择所有已经识别的梁,打开构件属性编辑器删除“跨数量”即可。

12、实际工程中同名称的梁构件配筋信息都是相同的如工业厂房中的井字梁,如果每跨梁构件进行识别标注太麻烦了。软件有没有快捷的方式

答:可以使用“应用到其它同名称的梁”的功能,将当前梁构件的原位标注信息复制到其他同名称梁构件

13、当剪力墙上两个洞口离的很近时连梁是连续通过的,在软件中如何处理

答:连梁除了点画和按洞口布置以外,还可以采用画入的方式

14、框架梁中架立筋的输入方式是什么?

答:在跨中鋼筋位置直接输入需要带上() 。如(2b14)

15、5跨梁中有4跨梁的弧形支座放射状配筋负筋是贯通的应如何处理?4

答:在跨中的位置输入

16、双悬臂梁在绘图输入下应如何输入?

答:只需要直接编辑梁原位标注即可软件会自动识别梁跨的。

17、我实际施工中悬臂梁上部钢筋的端部弯折有多种软件可以灵活处理吗?

答:软件对于悬臂梁上部钢筋共设置了 5 种不同端部弯折类型的钢筋可以灵活处理各种悬臂梁上蔀钢筋的端部弯折情况。

18、悬臂梁的悬臂跨截面成梯形变化该如何来处理

答:在编辑梁原位标注的界面,直接输入截面信息:如 300*700/400即可700為悬臂梁根部尺寸,400 为悬臂跨远端尺寸

19、异形梁绘制时如何画能确定挑耳在外?

20、实际工程设计中主梁与次梁、次梁与次梁间是以截面呎寸判断弧形支座放射状配筋关系的软件的梁弧形支座放射状配筋判断与实际工程设计相符吗?

答:软件中梁弧形支座放射状配筋识别規则为非框架梁以框架梁为弧形支座放射状配筋;若都是非框架梁则宽梁是窄梁的弧形支座放射状配筋、高梁是低梁的弧形支座放射状配筋,L

字相交、十字相交时可选是否互为弧形支座放射状配筋。可在“工具”——“选项”——“其它”中进行设置

21、在实际工程个性化设计中梁构件可能以剪力墙为弧形支座放射状配筋,软件可以处理吗

答:软件中设置有梁以墙(指与该梁非平行相交的墙)为弧形支座放射状配筋的识别规则。

22、现实际工程中个性化设计比较多可能梁会以任意与其垂直相交的构件为弧形支座放射状配筋。软件可以灵活處理吗

答:可以使用“设置弧形支座放射状配筋”功能,用户可以选择任何与梁垂直相交的其它构件为当前梁弧形支座放射状配筋

23、為什么井字梁会以井字梁为弧形支座放射状配筋?

答:在菜单栏工具/选项/其他里面对于宽高都相等的两次梁,可以设置成互为弧形支座放射状配筋或互不为弧形支座放射状配筋识别井字梁时可以设成互不为弧形支座放射状配筋。

24、我的工程中框支梁的箍筋加密区和图集規定是不同的软件可以处理吗?

答:在计算设置中有框支梁的箍筋加密的计算设置可以进行调整。

25、梁构件输入后框架梁和非框架梁鈈好区分软件有什么解决方法吗?

答:可以在工具--选项--构件显示中设置构件显示颜色即可区分框架梁和非框架梁。

26、如何区別框架梁和屋面梁

答:在定义构件时可选择楼层框架梁和屋面框架梁,软件会自动按其规则计算;

27、软件能够处理加腋梁钢筋

答:能。茬平法原位标注中分别输入“腋长”、“腋高”及一侧的“加腋钢筋”信息即可

28、软件能处理变截面梁吗?在绘图输入界面中的梁应该洳何来处理

答:能。直接在绘图输入界面中点击“编辑梁原位标注”的表格中输入梁截面即可

29、在属性定义时要不要根据图纸来定义梁的跨数?

答:不用软件提供了识别梁跨的功能,会自动根据所画的梁图来识别梁的跨数

30、我的工程中梁构件每跨的其他箍筋都是相哃的,我需要每跨都重新设置吗

答:可以在梁的建模界面,设置首跨的其他箍筋然后使用其它箍筋的复制功能将(Ctrl+C、Ctrl+V)首跨的其他箍筋複制到其他跨

31、当框架梁中间某跨钢筋的跨长较小,钢筋需要贯通该跨两边伸到相邻跨的Ln1/3,软件如何处理

答:直接把该钢筋输入在该跨的“跨中钢筋”位置即可,软件会自动判断

32、实际工程中同跨梁有多排拉筋,如果在其他箍筋中逐个输入太麻烦了软件有没有快捷嘚方法?

答:软件在构件的其它箍筋中的钢筋信息列可以输入排数如:10A10-100。

33、请问多跨梁下部通长筋和梁下部纵筋规格不一样时如何处悝?

答:当集中标注中的某项数值不适合用于梁的某部位时则将该项数值原位标注,施工时原位标注取值优先,直接输入梁原位下部縱筋即可软件会自动考虑与下部通长筋的扣减。

34、为何在绘图输入界面下梁的箍筋肢数处无法进行修改

答:梁的箍筋肢数是由其上面箍筋信息中的肢数决定的,直接修改箍筋信息后面的肢数即可或者是将箍筋信息后面的箍筋肢数删除,直接在肢数的地方输入肢数 5

35、鋼筋软件中的暗梁、连梁的拉筋排数是怎么计算的?

答:当输入排数<1时按1排计算;输入排数>1时,按输入值计算;不输入时按腰筋根数計算。

36、下部不伸入弧形支座放射状配筋的钢筋如何输入以前软件和平法图集标注不符,经常忘记输入格式

答:现在输入格式与平法圖集标注是完全相同的,如输入4B25(-2)则表示其中有两根是不伸入弧形支座放射状配筋的

37、基础梁处理时,上部和下部钢筋需要颠倒输入非瑺让人不理解,而且经常出错GGJ10.0有无改进?

答:软件不需要了就按软件提示的上下部输入就可以了。

1、剪力墙结构中的短肢剪力墙比较嘚常见我用偏移功能一段一段地绘制也可以但是感觉比较的慢?有没有快一点的画

答:可以利用“点加长度”来快速绘制选择“点加長度”功能按钮,然后按提示指定下一个点确定方向并输入短肢剪力墙的长度这样就可以快速画好不在轴线与轴线交点的墙。如果短肢剪力墙和轴线还有一定的偏角那么你可以按住“shift+鼠标左键”输入偏角。

2、剪力墙的压墙筋如何用

答:剪力墙的压墙筋是剪力墙水平方姠附加的钢筋,输入格式:2B12长度计算公式同水平公式计算。

3、剪力墙中有一个其它钢筋的选择,什么时候用到

答:新版软件剪力墙构件嘚其它属性中有一个其它钢筋,这个是把原来只能输入其它箍筋的权限给放的更大了;我们在这里可以输入附加的箍筋同样也可以输入附加钢筋自已给定根数及长度;更大权限的适应工程实际的需要。

4、在砖墙构件属性中砌体加筋做何解释什么时候会用到?遇到构造柱昰否考虑断开

答:在砖墙构件属性中的砌体加筋是指砖墙中通长的钢筋网,输入相应的信息软件就可以自动计算长度及根数了当然遇箌构造柱钢筋是否贯通布置我们可以在计算设置中调整。

5、砌体加筋绘图时不方便经常出现端头方向显示不对?有没有简单一点的画法

答:砌体加筋也是点式构件,可以参考柱的特殊画法比如可以用 F3 键来进行水平切换。Shift+F3 进行垂直方向的端头切换

6、在做砌体加筋时,選择L-3形按系统默认值设置;软件怎么只计算加筋1呢?

答:当加筋1与加筋2的钢筋直径及长度都相同时软件默认按一种计算了,但根数是取的两者之和这个我们注意一下就可以了。

7、砌体加筋遇洞口时为什么不考虑自动扣减呢?

答:软件中绘图输入页面的砌体加筋构件指的昰我们工程的墙体拉结筋现在的软件中是没有考虑遇到洞口的情况的。

8、什么叫跨层连梁,在软件中如何处理

答:在建立连梁的时候,峩们可以直接修改连梁的顶标高来实现连梁跨层的操作扣减关系软件会自动考虑的。

9、当过梁遇到构造柱时软件是怎么考虑的

答:过梁遇构造柱时钢筋的计算暂时没有考虑钢筋之间的互相影响,自已需要注意一下

10、斜墙及斜梁在板被压下去以后,自动变斜吗

答:斜牆及斜梁在板被压下去以后,是可以被压斜的但是墙和梁我们都需要注意,如果是山墙需要墙体从屋脊分开分成两段。板压斜后墙嘚标高才能正确显示。对于梁与墙体的斜段标高我们可以利用修改墙段标高或修改梁段标高来实现

11、当剪力墙变斜后暗梁及暗柱等构件嘚标高能自动变化吗?

答:剪力墙变斜后其上的附属构件的标高是自动变化的。

12、我的工程中剪力墙门窗洞口是对称的如何快速布置?

答:可以先输入对称一侧的门窗洞口然后使用门窗洞镜像、旋转、移动、偏移、复制功能快速输入门窗洞口。

13、实际工程中剪力墙门窗洞口上下都有连梁软件如何布置?

答:在连梁属性中有“是否为洞口上方”属性选是为洞口上方连梁选否为洞口下方连梁。

14、在计算设置中“暗柱纵筋/垂直筋变截面或顶层锚固时弯折长度”起什么作用

答:就是说暗柱纵筋或墙身垂直筋锚如板的时候为伸到对边弯折20d,这个20d可以任意修改

15、暗柱拉筋的排数大于1是如何处理? 6

答:在拉筋信息前输入排数如

16、GGJ10.0中墙柱钢筋定尺长度是什么意思?

答:现在牆柱竖向筋是按一层一断开来计算的所以目前墙柱钢筋定尺长度目前基本没有作用。

17、门窗洞口加强筋设置后同楼层同名称的构件是否都自动生成,其他楼层的同名构件是否也自动生成

答:同楼层同名称的构件都会自动生成加强筋。其他楼层如果从已经设置加强筋的樓层复制的则自动生成洞口加强筋。如果是新建的同名门窗洞口则要重新设置加强筋。

18、剪力墙钢筋的计算与洞口所在的位置有关。如何精确进行洞口布置

答:点击工具条上“精确布置门窗洞”按钮,选择需要画入洞口的剪力墙继续选择洞口的插入点,弹出输入偏移值对话框“正值向箭头方向偏,负值反方向偏”输入偏移值,点击确定即可

19、我的工程中剪力墙门窗洞口是对称的,如何快速咘置

答:可以先输入对称一侧的门窗洞口,然后使用门窗洞镜像、旋转、移动、偏移、复制功能快速输入门窗洞口

20、洞口加强钢筋如哬输入?

答:在门窗洞的图层中选择菜单---编辑洞口加强筋,或直接点击工具条上“编辑洞口加强筋”的按钮然后点击需要布置加强筋嘚洞口。

21、在绘图区域中洞口处的加强筋经常容易忘记输或是漏项,该怎么办?

答:在墙洞或板洞上如果没有输入加强筋就会用红颜色来显示絀来

22、在软件中如何做转角窗?

答:首先我们需要将两段剪力墙合并;然后再将窗画入就可以了

23、首层地面结构标高的用处是什么

答:对竖向构件的垂直筋长度有一定影响。

24、在软件中逐个修改暗柱尺寸太麻烦了有没有快捷的方法?

答:在软件中可以同时修改两个名稱和类型相同柱和暗柱的尺寸

25、GGJ10.0中门窗洞能否单独复制、镜像?

答:GGJ10.0中门窗洞可以脱离主构件单独复制、镜像、旋转了

26、剪力墙和柱孓从图形8.0中导到钢筋10.0后,为何剪力墙的钢筋计算出来不正确

答:因为图形8.0中柱子的类型选择中没有暗柱,所以导到钢筋10.0后软件默认的是框架柱但有可能柱子是暗柱。这样计算剪力墙时锚固值就不一样

27、剪力墙中的异型柱子箍筋怎么处理?软件能按柱子的形状来帮我默認吗

答:一般来说,异型柱子的箍筋形状比较特殊你可以利用“其它箍筋”来将异型柱子的箍筋组出来。软件现在不能默认柱子的箍筋组合形式

1、剪力墙中的暗柱汇总到报表中时把量汇总到柱子中去了.我想汇总到剪力墙中该怎么办?

答:把暗柱的汇总信息更改为剪力墙即可。

2、在钢筋9.0中剪力墙暗柱如何输入?

答:A自适应暗柱自动生成暗柱属性 B新建参数化柱(暗柱) 。

3、柱的螺旋箍筋在设置时必须要输入參数否则不让计算,但输入后软件又不是按输入的参数计算,很是麻烦

答:现软件中圆柱螺旋箍筋参数不需要输入,直接读取柱和箍筋嘚信息

4、框架柱基础层高度如何定义?

答:不用定义软件自动找基础高度,基础的顶标高到基础层的顶标高之间范围并入上一层计算

5、为什么在基础层画了柱子但计算后没有插筋?

答:因为基础层没有画基础或梁软件会自动找当前柱的基础,找不到就不会计算柱插筋

6、柱表生成构件后,柱采用从其他楼层复制构件该如何操作?

答:在弹出的窗口中选择取消

7、圆形柱的螺旋箍筋应该如何输入? 7

答:在其他箍筋处输入选择13号箍筋,输入箍筋信息即可

8、柱属性中“上加密区范围”参数中是否包括梁弧形支座放射状配筋内的加密區?

9、梁上柱在GGJ9.0中如何处理

答:建模法中画好了自动会按梁上柱处理;非建模法中在建立构件时构件类别选择“梁上柱”,梁高度输入茬最小层号的层高列

10、在软件中,暗柱除了点式画法是否还有其它画法

答:在软件中暗柱除了点式画法还可以采用布置自适应暗柱的畫法。自适应暗柱就是根据剪力墙的相交形式自动识别暗柱的形状自适应暗柱的情况有两种,第一种当新建好构件暗柱,确定暗柱尺団后点击自适应布置暗柱按钮,将它画入到剪力墙中它会根据剪力墙相交的情况自动识别方向。第二种在没建构件暗柱前,点击自適应布置暗柱按钮在有暗柱的地方点击鼠标左键,这样一个新构件就建立好了,并根据剪力墙相交情况自动识别好形状了然后再进叺到柱的构件管理中修改暗柱尺寸,输入钢筋信息就可以了

11、在基础柱中柱的计算公式应如何理解?

答:在基础层中柱的钢筋计算的只是插在基础中的插筋。

12、变截面柱在中间层要求全部锚固时应如何处理?

答:在钢筋配筋信息前面加*即可

13、柱箍筋加密长度有设计长度,如何输入

答:选择该柱,点右键“构件属性编辑器”→“其他属性”→“上加密范围/下加密范围”输入其值即可

14、软件自动判断其角柱、边柱、中柱?

答:手动识别:选中柱点右键“构件属性编辑器”→“柱类型”选择即可。

15、当柱子内外箍筋直径不同时如何处理

答:输入格式如:,表示外箍A12,加密区间距为100非加密区间距为200;内箍A10,加密区间距为100非加密区间距为200。

16、当矩形边柱有一边按外侧钢筋锚固如何处理?

答:输入格式:#2B20表示该柱一侧钢筋加两角筋按外侧钢筋锚固计算其它按内侧钢筋锚固计算。

17、软件如何识别KZ、KZZ及梁构件类型?

答:方法有二:1)根据名称自动识别如输入构件名称KZZ,软件自动识别为框支柱;2)手动识别:选择柱类型为框支柱即可

18、柱子如果是偏心的,那么我怎么来精确定位

答:你可以通过“Ctrl+鼠标左键”来精确偏移。

19、在进行柱子的属性定义时就必须定义好柱子的類型吗

答:由于同一名称的柱子可能既是角柱、又是边柱还可能是中柱。在属性定义时比较麻烦所以你可以先将柱子画好,然后在“構件属性编辑器”中对相同类型的柱子进行统一修改这样既快捷又方便。

20、在钢筋GGJ8.2中柱子的搭接形式是在平法输入界面进行统一设置嘚,那么在钢筋GGJ9.0中我该如何来设置呢

答:钢筋 GGJ9.0 中所有构件的搭接设置都在一个界面中进行统一的设置。所以你在平法柱中就看不到柱子嘚搭接设置你可以在“工程――计算设置――搭接设置”中进行柱子的搭接形式的设定。

21、建立柱表后是不是柱子的钢筋也就计算出来啦

答:这种认为是不对的。柱表不是用来计算柱子的钢筋工程量的它只是帮助建模部分来快速定义柱子的属性的。

22、GGJ90柱汇总后没有钢筋量

23、GGJ9.0柱子的非建模中有输入当前列数据的菜单,但是我把它删除了怎么恢复?

24、当柱子内外箍筋直径不同时如何处理

答:输入,其Φ第一个是外箍信息,第二个是内箍信息

25、GGJ9.0基础层暗柱钢筋计算为零(有基础)?

答:满基底标高超过了楼层的底标高

1.如果相邻两块板的标高不一样,此处负筋(扣筋)如何处理

答:这两板间的梁一般为左右都有端弧形支座放射状配筋负筋,只需要按图画两个单标标紸负筋即可不需要考虑板的标高。

2.实际工程中板块特别多,有没有快捷的方式处理呢?

答:可以使用板按梁或墙自动生成最小板块的功能生荿最小板块区域

3.在实际工程中板洞、集水坑都是异形的,有没有画入的方式?

答:在构件属性中新建自定义板洞,在绘图区画入即可

4.板中的上蔀钢筋和下部钢筋输入后不好区分,软件有什么解决方法吗

答:在板中面筋、底筋分不同颜色显示,可以清楚区分面筋、底筋

5.板洞能否跨板布置?

6.板钢筋能否按板的名称汇总

答:画好板筋后,在修改其属性中的“归类信息”如改成“b1”,可以多个一起改汇总后就鈳以看到b1有些什么钢筋。

7.扳受力筋伸出板一定长度的如何处理

答:在板受力筋属性中“长度调整”中输入伸出长度。

8.单边标注的板负筋嘚长度如何计算

答:净长+弯折+伸入弧形支座放射状配筋长度。其中净长=标注长度-弧形支座放射状配筋内长度伸入弧形支座放射状配筋長度在计算设置中有选项。

9.在计算设置中“分布钢筋长度计算”方式中的“和负筋搭接计算”如何理解

答:指的是分布筋长度=左右相邻負筋之间的长度+搭接*2,搭接值在计算设置中可调整

10.在图纸中有温度筋设计该怎么处理?

答:在软件中温度筋属于板受力筋可以在板受仂筋属性中的“类别”下拉选择“温度筋”。

11.斜板钢筋如何处理?

答:目前GGJ9.0不能处理斜板所以斜板钢筋也就不能直接处理了。我们可以在孓楼层中把板压平了来处理

12.板中梅花状拉筋如何处理?

答:在非建模下使用直接输入法输入根数=板面积/横向间距*竖向间距。

13.单边标注弧形支座放射状配筋负筋伸入弧形支座放射状配筋长度如何设置

答:默认为伸入一个La,在板计算设置的第5项中还可以进行其他算法的设置

答:在非建模中直接输入法处理。

15.通长负筋该如何处理

答:按多板选择范围进行布置。

16.板的分布筋采用的是冷轧扭钢筋在软件中洳可处理?

答:软件中用 A来表示一级钢筋;B为二级钢筋;C 为三级钢筋;D为新三级钢筋;冷轧扭钢筋在软件中用 N 表示;冷轧

带肋钢筋在软件Φ用L表示

17.板汇入完毕后,汇总计算发现有一些地方没有计算相应的分布筋

答:这时你要查一下,是不是布了双层双相的钢筋如果配囿相应的面筋,那么板布置了相应位置的负筋后分布筋不计算

18.在板中面筋与底筋的搭接形式不同时应如何处理?

答:可直接在编辑构件圖元钢筋处进行搭接形式的调整并且可以进行构件的锁定。

19.在实际工程中板洞、集水坑有不是正向布置的情况在软件中如何输入呢?

答:可使用“点式旋转画法”功能输入不是正向布置的板洞、集水坑构件

20.在软件中板上异形的板洞可以直接画入吗?

答:在软件中板洞鈳以按定义边线的方式画输入很方便。

21.请问GGJ9.0中板受力筋、板负筋的钢筋信息如何在界面中显示出来

答:显示受力筋信息按SHIFT+S组合键,显礻负筋信息按SHIFT+J既可

22.同一楼层中板厚不同,板受力筋为双层双向布置但GGJ9.0软件不能处理,提示“底筋布置范围的板标高不一致” 9

答:工程中,如果两块板的厚度不一样且底标高不一样时,底筋是不会贯通的;板顶标高不同时面筋是不能贯通的;施工现场都是将钢筋互楿锚入中间弧形支座放射状配筋内的。

23.关于GGJ9.0中的一些代码如何解释如bhc、s等。

答:Bhc即保护层一般为第一个拼音字母的缩写。软件中都给予叻相应的提示信息

24.负筋信息需要全部定义完,才进行布置

答:可以。也可以定义一种最多的钢筋信息然后布置后选中需要修改的钢筋,点右键“构件属性编辑器”修改即可软件自动反建构件。

25.计算分布筋的搭接值为250如何修改?

答:“工程”→“节点设置”→“分布筋與负筋搭接长度”输入:250

26.分布筋长度软件是如何计算的,重叠部分的是否扣减

答:软件默认按“分布筋与负筋搭接”,即扣减重叠部汾加搭接值;另外还有两种计算方式:按轴线长度计算;按负筋布置长度计算;可以自定义计算方式

27.软件板受力筋根数如何计算的?

答;软件以梁边起步50开始布筋计算后取值加1。

28.阴阳角加强筋如何处理?

答:方法有二:1)在非建模板中直接输入;2)选择板编辑构件图元鋼筋,直接法输入点“锁定构件”即可。

29.当板受力筋跨板布置时如何处理?

答:方法有二:1)采用“选择多板范围”进行布置受力筋;2)“自定义范围”即手动绘制封闭范围布置板筋

30.跨板负筋能处理吗?

答:能直接修改负筋的长度即可。分布筋根数自动计算

钢筋抽样软件 GGJ10.0 的应用技巧

‖女儿墙构造柱钢筋计算‖

我们来看这样一个例子:屋顶女儿墙的构造柱高900,钢筋信息4B12上面是压顶(圈梁绘制),丅面是

框架梁(梁高700)

此时软件计算出构造柱的钢筋结果如下图所示:

女儿墙构造柱的计算结果中,按梁上柱进行了计算所以计算出現了插筋,而插筋与角筋需要绑扎搭接

长度54*D=648,都快达到构造柱的高度了而实际施工时不会这样施工,而是角筋直接向下框架梁内进一個锚固即可用户认为这样计算对甲方不合理,钢筋计算多了不少软件能否按用户的期望计算呢? 在这里为大家介绍一个应用技巧在構造柱的属性定义中将插筋信息修改为“纵筋锚固”再次计算即可。

设为纵筋锚固后的计算结果如下图所示:

‖楼层中变截面柱的绝妙处悝‖

如下图所示层高3m,框架柱在楼层中变了截面软件中如何处理这样的框架柱钢筋呢?

在同一层中不能够在同一位置绘制两根柱子所以按照常规处理就比较棘手。GGJ10.0与GCL8.0不同构件的标高是不限制在层高内的,我们可以利用软件的这个功能来处理楼层中变截面的柱

上面嘚例子中框架柱在三层中变截面。我们可以在二层绘制柱将柱的高度设为4000mm,然后在四层绘制柱柱的底标高往下降2m,设为7.00m也就等于在彡层没有绘制框架柱,二层的柱向上伸入三层四层的柱向下伸入三层从而使两柱交接。

经过测试这样处理柱的钢筋计算是准确的。由於三层没有绘制柱构件所以在做三层梁时,梁将无法找到弧形支座放射状配筋这时可以将四层的柱复制到三层,梁钢筋输入完成后洅把其删除即可。

‖如何处理不同楼层不同连接方式‖

工程中有这样的规定地下室的板钢筋为焊接连接,其他楼层的板钢筋均为绑扎軟件中如何设置呢?

如上图所示在软件的搭接设置中,只能够按钢筋级别和钢筋直径区分不同的搭接类型而不能够按楼层进行区分。

丅面我们将介绍利用GGJ10.0如何处理这种情况默认情况下板钢筋为绑扎连接,所以汇总计算以后的结果如下图所示板钢筋计算出的为搭接长喥。

在搭接设置中将板钢筋的连接形式设为“电渣压力焊”然后点击“应用到项目”按钮。在弹出的窗口中楼层列表中只选择地下室(苐-1层)绘图输入构件列表中选择板钢筋。点击确定按钮 这时地下室板钢筋的搭接形式就是“电渣压力焊”了,我们还需要对地下室单獨汇总一下点击“汇总计

算”按钮,此时只汇总“第-1层” 特别注意:此时如果再对其他楼层进行汇总,则其他楼层板钢筋的搭接形式吔会变为“电渣压力焊”在

应用过程中要特别注意。

‖弧形处的板负筋如何处理‖

实际工程中越来越多的弧线型造型,如下图所示弧形阳台的板负筋计算在阳台上的板负筋长度不固定。

在软件中板负筋提供两个属性:左标注和右标注,这两个属性输入多少就按多少計算而无法按弧形板边自动判断长度计算。

处理这种情况可以通过“缩尺配筋”功能实现在“编辑构件钢筋”中选择需要进行缩尺配筋的钢筋,点击“缩尺配筋”按钮在弹出的窗口中输入相应的参数计算即可。 12

看到标题大家可能会有个疑问圈梁箍筋也分加密和非加密吗?我们先不考虑什么力学的设计院的图纸

中这样设计了,作为预算人员就应该按设计进行钢筋计算

在软件中圈梁的箍筋不能够输叺加密和非加密间距,否则会提示下图所示的错误那么是不是软件就无法处理圈梁箍筋加密的情况呢?

遇到这样的情况应该如何处理呢,我们在构件定义时还是按非加密输入如输入。然后在计算完后通过编辑构件钢筋窗口查看箍筋根数计算公式(如下图所示),长喥为5600 此时点击右侧三个点按钮弹出“计算根数”窗口(如下图所示),按实际输入加密区和非加密区长度以及加密区和非加密区间距。这样操作后箍筋的根数就按我们输入的数据进行计算了。

这个操作等于修改了箍筋的根数所以需要将构件进行锁定,否则再次汇总時根数又会按构件管理中输入的计算了

广联达钢筋抽样 GGJ10.0 十月新版使用技巧返回

构件列表提高效率 回想一下我们见过的图纸,一般来说哃一楼层中的梁一般是比较多的,在绘图时就会发现选择构件名称就显得比较麻烦需要来回进行切换。如何能更好、更快的提高绘图效率呢

软件在每个构件中都提供了 “构件列表”的功能,通过构件列表可以查看构件的名称及截面信息这样就可以直接点击上面的构件洺称进行构件的绘制了,并且软件也提供了绘制过程中构件之间的切换 承台钢筋绘图输入 好多人在以前使用软件计算承台钢筋量时,是茬“单构件输入”中选择相应的参数图来计算那么就需要

你将不同承台的数量统计到“构件数量”中, 并且在“单构件输入”中计算的鋼筋量与“绘图输入”中建模构件没有任何的关系这时如果想算承台梁时又

出现了麻烦;并且当有平面不规则或参数化中缺少这种类型嘚承台时, 还需要使用其它方法进行钢筋量的计算

针对这些问题,现在绘图输入中可以处理各种各样的承台了如矩形板式承台、矩形梁式承台、矩形环式承台、参数化承台、异形承台以及自定义承台,只要将承台定义好然后画到图上就可以。

1) 钢筋方向:对于通过异形编辑器编辑的承台和自定义形状的承台有时图纸上的钢筋配筋方向与软件提供的不一样,这时应该如何处理呢

软件在新版中增加了“调整钢筋方向”的功能, 只要点击此按纽根据状态栏的提示信息,点击已画好的承台即可弹出“调整钢筋方向”的窗口,此功能包含两部分一为受力筋类型选择,二为调整方式 两功能是相结合进行使用的。例:需要调整纵向受力筋按两点确定方向进行配筋这时呮需要光标点在纵向受力筋上,调整方式点击两点确定方向根据状态栏提示“请选取受力筋钢筋起点”

点击两点后,钢筋方向即可调整

2)承台加强筋:在实例图纸中,承台有的是需要配置加强筋的下面让我们共同来看一下软件是如何处理的,点击绘图下拉菜单中的“編辑承台加强筋”按纽根据状态栏的提示,点击承台点击承台边,右键确认即可输入加强筋的信息了

3)双层双向配筋:实例图纸设計中,承台的配筋信息有时会是双层双向的而不是单层双向的,软件能

处理这样的钢筋计算吗软件是可以处理的。看看属性定义中最丅面的提示信息

软件是可以处理的,只要按下面的输入格式就可以了例。

在有夹层设计的建筑中同一楼层中不同标高的位置一般有哆块板的情况。你或许曾经这样来解决其中一块板分到子楼层,在子楼层中处理同时还需要将与板相连的梁也画上去,板钢筋计算才囸确同时还不能要子楼层中梁的钢筋量,否则就计算多了相对麻烦。现在你可以通过这种方法来处理:在同一楼层中只要将板画在鈈同的分层中,分层板就可以考虑相关梁信息来计算板钢筋了

斜构件标高查看 斜构件在实际工程的设计中比较常见,钢筋的计算也是比較辣手的事情用钢筋软件可以解决手工计算的麻烦,板自动压柱、墙、梁等构件不用你一个一个来定义斜构件,但是有时在一个楼层Φ斜构件比较多定义完斜板后, 不是很清楚软件中的斜构件标高是否正确 特别是梁构件,因为斜梁和平梁的钢筋量是不一样的面对這样的问题,你经常需要一一将其“构件属性编辑器”中的“其它属性”打开进行修改虽然可以解决问题,但是比较麻烦 现在新版中輕松解决这一问题,“查看斜构件标高”这个新增功能只要轻轻一点(如下图)构件标高都显示出来了,直观清晰

问: 请问女儿墙的壓顶在GCL8.0软件中如何计算模板面积。我所做的工程女儿墙 (一砖墙) 压顶截面为: 100×240+100× (240+180)

答:套用模板子目,算两个侧模,代码自己套用.

問:为什么在套好做法的报表中,有的工程量为负数

答:出现些问题原因:A工程量代码前多加了“-”。B.用工程量代码减去个大于该代码嘚数值或代码

问:我没有套做法,报表中能看到构件的工程量吗

答:可以看,软件的报表中提供了构件汇总分析的报表可以按不同類型构件查看工程量。

问:桩承台配筋怎么输入还是根本就没有?

答:如果您用GGJ10.0可在进入单构件输入中的参数输入,选择图集中的桩承台即可

问:挑梁的弯起筋怎么输入

答:目前软件里面悬挑梁的弯起筋形状有 5 种类型,这时候就需要结合图纸看弯起筋的形状具体是哪一种。如:2#形状的弯起筋 在 钢筋 信息 中 , 输 入 2-4B20 即 可

问:请问外装修用代码计算到底准不准?如绘制好图形后在表格输入其它项目WQMHMJ计算外装

答:你的方法是对的,目前外装修中的量是不考虑阳台所在面积的;需要在阳台中把此部分扣掉.

1、如果有突出墙面的梁软件計算时未加梁侧。

2、阳台贴墙面积不扣件应考虑阳台是否封闭并自行扣减。

3、间壁墙不可以做外墙否则外墙面积也计算不正确。

1、在 GGJ10.0 Φ,主次梁附加箍筋在计算设置中填写个数 6,但不能填写直径.同时在主梁挑梁处(.即封口梁时).软件计算为 6 个.实际工程中应该只有跳梁半边加密.即3個.

2、从CAD中识别的跳梁,软件不能自动伸到封口梁外边,仅伸至封口梁中轴处.给计算结果带来很大影响主梁长度有影响,而次梁没有长度影响非常麻烦。

3、在选择构件打印明晰时钢筋图形不能完全显示。

4、当每块板钢筋布置都相同时不能按照选择板钢筋直接复制。而需要烸块都重新布置

5、穿过框架柱的框架梁,在柱的两侧柱边时自动识别为两根梁。而且无法合并

1、如果只有一半可填写一半即可;

2、線性构件的延伸正在处理当中,下半年产品发版可以解决您这个问题;

3、此问题正在处理当中;

4、已经考虑了板受力筋之间的复制问题等到下半年产品发版您即将看到;

5、您这个问题是图形软件的问题吧,钢筋是不会自动断开的;

GCL7.0实战攻略——错层的处理

在实际工程中錯层是非常常见的,而软件又没有提供错层的直接处理方法面对复杂的错层,我们使用什么方法来处理呢 提出问题: 错层的形式:所囿的错层中,基本上可以归为以下三种情况:

第一种情况:两个房间底标高相同顶标高不同。一般会在建筑的顶层中出现;

第二种情况:两个房间底标高不同顶标高相同。一般会在建筑的非顶层中出现;

第三种情况:两个房间底标高不同顶标高不同。任何位置都又可能出现

虽然楼层的层高只有一个,但是我们可以针对不同的构件设定不同的标高。即:

控制整体:在建立错层时错层的层高一定要按照当前层中最高部分的板的上表面至当前层最低的地面上表面进行定义。 调整局部:调整墙体、梁、板、柱等构件的顶标高或底标高 解決问题:

首先我们来处理一个标高不同的情况:

第一步:绘制构件:正常的绘制墙、梁、板、房间等构件,

第二步:调整标高:调整图Φ编号为 5、6、7 的墙体高度同时,墙体上方的梁、

板等构件的标高也要跟着调整调整完毕后,我们可以通过三维显示来查看一下是否所有

的构件均调整合适。有一点需要注意编号为 4的墙体的标高不要调整。

第三步:汇总计算:计算后两个房间装饰中的抹灰面积的抹咴高度会有明显的不同。

对于图中第二种情况虽然可以调整墙体等构件的底面标高,但是软件在计算时没有考虑墙体的底面标高是多尐,都是从当前层的地面标高开始计算的因此,我们可以把

第二种情况转换为第一种情况来处理也就是说把墙体和门窗等构件整体下降一定的高度,

两个房间的顶板平齐变为地面平齐让房间的顶标高相同变为底标高相同。

然后让我们来看一下两个标高不同的情况:

湔面,我们已经分析了一个标高不同的两种情况综合考虑一下前面的处理步骤,

我们就可以处理最后一种情况也就是说。手工计算一丅局部的层高然后把局部的构件的

顶标高或构件高度降到这个标高,就可以处理错层了

通过上面的介绍,您是不是发现错层在软件中昰很容易处理的呢GCL7.0 实战攻略——全现浇工程的剪力墙体积和模板计算 在混凝土墙体中,有个“体积”和“模板面积”的代码体积的代碼可以准确的计算出混凝土墙体的体积,但是模板面积的代码只能用于计算混凝土与模板的实际接触面积不能直接用于计算混凝土墙体嘚大钢模模板面积。 虽然我们可以通过编辑代码来把所扣除的门窗洞口面积加上但是有些时候,即使通过编辑表达式也是不能完全处理嘚 怎样才能够完全处理大钢模的模板面积?有没有一个比较“万能”的处理方法

首先,我们来分析一下实际的图纸:

1、全现浇剪力墙Φ的门窗洞口是非常常见的但不是所有的门窗框都和混凝土墙

2、有些洞口上面还会又暗梁或连梁,连梁的模板是否计算如果计算,是單独计

算还是并入墙体内计算

3、对于图片中的情况,在实际支大钢模时中间部分是只支梁的模板还是当作一

4、如果整个墙体都要计算模板面积,那么砌块墙和洞口的面积以及暗梁的侧面

5、制作大钢模模板时,考虑到施工时的成本一般是按照房间的进深和开间制作

大鋼模,不考虑墙体中的洞口面积

综合以上所分析的内容,我们来看一下如何处理混凝土体积和模板的体积

1、 准确计算混凝土墙的体积、模板面积;

2、 准确计算除混凝土墙体外的所有墙体体积;

3、 准确计算该墙所在房间中的装饰工程量。

处理的方法: 1、 在当前层中绘制混凝土墙、连梁、砌块墙、房间等构件;

2、 对于墙体上面的连梁,在套用工程做法时需要套用墙体的子目,但是模板的子目

3、 在当前层Φ汇总计算计算的结果中,墙体体积的工程量是错误的不要使用;房

间中的墙面抹灰面积要分别套用混凝土墙面抹灰面积和砌块墙抹咴面积。

4、 到此为止我们已经利用连梁的体积计算出混凝土墙体的体积,只剩下墙体的模板

5、 在当前楼层中新建一个子层子层的高度與主楼层相同。子层的名称可以定义为 “处

6、 在子层中使用从其他楼层复制构件图元的功能,把主楼层的混凝土墙体、连梁、

7、 删除连梁并在连梁所在的位置绘制墙体,也就是把连梁下面的砌块墙体用混凝土

8、 汇总计算当前的子楼层计算结果中的混凝土墙面模板面积僦是大钢模模板面积。

通过上面的介绍您是否已经掌握了混凝土墙体的大钢模模板面积的计算呢? 轻松搞定导图

导图的顺序和我们用软件画图计算的顺序是一致的我建议

大家首先在钢筋软件里进行导图的操作, 因为计算钢筋读图最细

致完成以后在图形软件里处理就比較简单了。导图的具体步骤

打开软件 在绘图界面里,导航栏“CAD草图”→“导入CAD

图”按钮→导图这里要注意几点:

1、图纸导入时,有一個对话框要求你输入图纸与实际尺寸

的比例很多初学者容易理解为图纸的画图比例,其实它指的是

图纸尺寸与软件计算尺寸的关系 所鉯这个地方正常情况下应该

选择1:1。这里有一个小窍门对想人为加大工程量的用户来

说,可以在这个比例上稍作改动;

2、图纸导入后┅定要把用不上的图形和文字说明删除,

这样能保证识别的构件不会重复

构件识别的顺序是:轴网→柱、墙等结构竖向构件→梁→板→箌图形算量界面里识别建筑墙、门窗。每个构件的操作步骤都差不多首先在导航栏点到要识别的构件名称,然后依次选择:

“提取构件邊线”→“提取构件标注(名称)” →“识别构件”我重点说说在操作的过程中需要注意的地方:

1、先说一个很好用的快捷操作,在提取边线的时候按住“Ctrl”,鼠标左键点选构件的任一条边线这时候所有相同颜色的边线都被选中,然后按右键确认就提取成功了;

2、另外还有一个经常用的快捷键“F7”可以设置图层的状态,经常打开这个功能除了可以检查导入的图形有没有遗漏外还有一个很好的用途,我会在后面的内容里详细说明;

3、导入轴网时应该选择“柱平面定位图”尽量不要画太多的辅助轴线,个别不在轴网上的构件我们有哽好的处理方法后面会讲到的;

4、矩形框架柱的识别比较简单,而薄壁柱等异形柱子由于CAD图画法上的问题,识别起来会麻烦一点遇箌不能完全识别的时候,打开“F7”选择“已提取的CAD图”,照着提取过来的图形和位置把没有识别到的柱画上去这里还有一点要告诉大镓的是,只要提取过来的图形在软件上就可以作为参照物来用,可以进行点和边线的捕捉而且也无需看图纸,并且减少了辅助轴线的數量这种操作方法就是“描图”了。这个将是我们在导图中用得最多的一种方法;

5、剪力墙的识别和柱子的操作是一样的就多一步要“提取墙厚”,在你提取了墙边线以后就可以提取墙厚了。在图上选择一段墙的两条边线按右键确认,在出来的对话框里输入墙的名芓和钢筋信息就完成了相同厚度的墙只须提取一次,在输入名字的时候要对应图上的墙标注打开F7能帮助你很快的找到不同厚度的墙体;

6、梁的识别对初学者来说是最麻烦的,但只要掌握了方法其实也很简单。在“自动提取梁标注”以后选择“自动识别梁”,这样大哆数的梁都能识别过来但也有些识别不了的,没有识别全的还有识别错误的。这个时候就又要用到“F7”了让提取的图形和标注显示茬屏幕上,然后选择“点选识别梁”按照软件命令行的提示来:点选要识别的梁集中标注,按鼠标右键确认选择梁跨,跨数多的只需偠选第一跨和最后一跨再按鼠标右键确认,一根梁就识别过来了;对那些没有识别全的千万不要用合并这个功能,因为这个功能对构件要求比较高一般不容易达到。直接删除一部分梁让保留的部分延伸过去,这样会比较快;最后一步就是查漏补缺可以在构件处理裏面进行,打开“梁平法表格”和“构件属性表” 对应提取的标注把所有的梁都检查一遍,把没有识别到的地方补上这里补充一点,軟件是不能识别吊筋的但是我们在提取梁边线的时候,可以把吊筋的图形和标注一起提过来 输入钢筋信息的时候就不用再在图纸上去找了,而且也不容易漏掉

7、板筋的识别是新增的一个功能,操作起来有点慢我建议大家可以用自己输入的方法,这样比较快当然我們还是要把板筋的信息和钢筋线导过来,不用识别它用老办法照着描就好了,比翻图纸要快提醒一点:输入钢筋前要先设置板,建一個板构件选择“自动生成最小板”,这样所有封闭的地方都有板了 然后再按标注修改不同厚度的板、 板洞, 没有生成板的地方检查梁墙是否形成闭合,确定闭合后用点式画法生成遗漏的板

8、建筑里面的墙、门窗识别起来就简单了,留到在图形软件里去识别只要跟著提示去操作就可以了,其实软件下面命令行有很多重要的信息对初学者来说,一定要认真的看看里面的提示它能帮助你更快的掌握烸个功能;

9、在导钢筋的时候一定要先转换符号,把原草图上的乱码转换成软件接受的符号 转换也很方便, 点“转换符号”的标注出來对话框以后,点一下图纸上乱码的地方对话框里就能看到转换后的符号,再点“转换”就完成了。这个步骤很重要如果忘记转换,钢筋信息就识别不了

10、 每一层我们都要导入不同的构件, 需要用到不同的图纸

在换每张图纸的时候一定要使用“定位CAD图”这个操作, 把要导入的图纸和已有的图形重合起来 只要在两张图里选择一个相同的点,让两点重合就成功了 最后,总结一下我重点给大家推薦了一个方法就是“描图”,其他的很多技巧最终都是为了提高大家描图的速度,从而提高我们导图的速度 要掌握这个方法并且熟练運用肯定需要时间练习,但是我希望大家一定要有一个正确的态度:对软件我们不能过分的依赖不要希望它能解决所有的问题,算出所囿的量我们一定要运用自己的智慧,把软件的很多功能结合起来找出最快最好的方法和技巧。真正的要软件为我所用而不是软

广联達钢筋算量GGJ10.0钢筋算量系统功能

答:现在软件没有提供两个规则可直接转换的功能,但我们可以利用“导入规则、导出规则”解决该问题具体操作为:首先新建一个00G101工程,鼠标点击[工程]-[计算设置]打开计算设置窗口,导出00G101计算规则然后打开用 03G101规则所做的工程,鼠标点擊[工程]-[计算设置]打开计算设置窗口,利用“导入规则”导入第一步导出的00G101计算规则文件后重新计算一次既可。

    答:我们可以在工程設置——钢筋比重设置中找一个在这个工程中用不到的钢筋把它的比重改为想要算的钢筋的比重。例如:要计算某一工程中的预应力钢絞线那么我们可以把这个工程没用到的螺纹30的钢筋的比重改为预应力钢绞线的比重。这样我们工程的钢筋重量就可以计算出来了

3.    在钢筋算量GGJ10.0中普通钢筋比重值的小数位置比较多,而我们在计算钢筋工程量时一般保留三位小数如果我们需要按照三位小数计算钢筋工程量,请问在GGJ10.0中如何处理
    2)工具菜单中“钢筋理论重量维护“中手工修改,以后每次建立工程时就不用修改了

    答:一个楼层的全部构件与其它楼层的构件错位,由于误操作致使这个楼层的坐标原点与其它楼层不同可以点击菜单栏“工具”-“设置原点”后,点击图上轴线咗下角即图上的1-A轴相交处(软件默认左下角为坐标原点)

5.       在钢筋算量GGJ10.0中我们在用圆弧型轴网拼接轴网时,圆心所在轴线的标注有时不需要顯示,但是在选择这道轴线时,很难选择有时选不中,请问如何解决这个问题?
    答:我们可以先将这些轴网全选,然后把需要显示标注的轴线取消選择,这样就只剩圆心所在的轴线了,然后点击工具栏“修改轴号位置”点击右键选择“不标注”就可以了

答:软件在生成工程以后,除了夲身的工程文件以外还会生成“工程名称.GJL或工程名称.~GJ”等文件,这些文件不是没有用有的时候是非常重要的,后缀为GJL的文件保存的是笁程的计算结果如果这个文件丢失了,我们只能再汇总一次了这也是为什么我们将工程文件拷贝到别的计算机上,计算的结果就没有叻后缀为~GJ的,是工程的默认备份文件我们只要保存工程,这个文件就会自动生成如果工程文件损坏以后,只要将后缀中的“~”修改為“G”以后这个文件就是一个工程文件了。

    答:首先解释一下什么是构件的ID,简单理解我们在绘制过程中相同的构件可能会在同一樓层或整个工程中绘制多次,如:KZ1反复的绘制,现实中只是一个构件但在软件中是要区分的,否则就会出现混淆这样在每一个构件洺称后面增加一组数字,一般是根据绘制的顺序排列的这样就可以区别开相同的构件了,也可以对相同的构件进行不同的设置
    如果需偠隐藏或显示其实非常简单,打开软件在菜单栏中找到:“工具—>选项—>其它”中找到“显示图元名称带ID”打上对勾或去掉对勾就可以唍成以上操作了。

答:以前GGJ9.0做的工程用GGJ10.0是可以打开的但要注意由于从GGJ9.0版本到目前的GGJ10.0-1070版本,由于相隔版本较多中间的兼容性等问题,所鉯用GGJ10.0-1070版可能打不开用9.0做的工程的推荐大家可以采用GGJ10.0-778版把GGJ9.0工程打开,然后再用GGJ10.0-1070版打开GGJ10.0-778版工程采用这种过渡方法可以在10.0下打开9.0工程。

答:引起这个问题的原因是由于软件计算时形成的一些信息文件被破坏解决办法就是把这个工程保存时自动形成的后缀为.GJL备份文件删除掉再進行计算就可以了。在这里解释一下各个备份文件的作用:工程汇总后一共有四个文件,以“工程1”为例有“工程1.GJL”、“工程1.GGJ”、“笁程1.~JL”、“工程1.~GJ四个文件,“工程1.GGJ”是工程原文件“工程1.~GJ”是原文件的备份文件,如果原文件丢失或误删除无法打开可将后缀为.~GJ 的工程后缀改为.GGJ,就可以打开了“工程2.GJL”是计算后的报表数据文件,“工程2.~JL”是计算后的报表数据文件的备份文件

10.   在钢筋算量GGJ10.0中 在工程中對计算设置进行了修改,但发现某一构件的某一条修改错误现在需要对这一条恢复默认值,当点击“恢复”功能按钮时会对当前构件的所有属性起作用.但我只想修改其中的一条属性时,请问可以如何操作
    答:【恢复】按钮是恢复当前构件所有属性,如果只想恢复其中一条屬性时选择当前行,然后点击右键会弹出“恢复当前行默认设置”这个按钮点击就可以了

进场验收环节把关不严老旧构件锈蚀、磨损、变形

杆件锈蚀,提升装置损坏

不同批次产品混用与同一架体

供应单位进场构件粗制滥造、以次充好

严格按照审批过的方案Φ构配件类型及数量组织进场验收同规格、不同批次的产品不得在同一建筑中应用,老旧材料或已变形构配件不得进场对构配件质量存疑时,应对怀疑构配件进行重点抽检必要时可采取破坏性试验验证其质量。

爬架搭设平台宽度不足平台立杆与爬架立杆冲突或直接采用原有脚手架作为平台未考虑爬架荷载,导致平台立杆屈曲、失稳

① 爬架安装平台必须提前策划、设计,其承载力、宽度及平整度应滿足方案要求;

② 建筑标准层较高时建议采用悬挑架作为爬架安装平台;

③ 结构混凝土强度满足方案要求后应第一时间卸载,将爬架荷載转移到建筑物上

非标准桁架未按照方案要求加固,水平杆、斜杆缺失架体下挠

① 提前对爬架方案进行优化,非标准桁架定尺加工;

② 采用双钢管及斜撑加强且水平杆与标准桁架左右各搭接一跨。

4、架体水平悬挑长度过大

采光井等结构凹进部位水平悬挑长度过大加強措施不当,水平悬挑段架体变形

当1.2m<架体水平悬挑长度<2m时应增设内斜撑将悬挑部分水平桁架与主框架拉结;架体水平悬挑长度>2m时,端部必須增设弧形支座放射状配筋。

弧形支座放射状配筋安装数量不足防倾装置缺乏,上部悬挑长度过大架体外倾

竖向主框架所覆盖的每个樓层均应设置一道附墙弧形支座放射状配筋,防倾装置应随弧形支座放射状配筋共同安装特殊情况无法满足上述要求时,应在架底增设頂墙轮或“滑橇”悬挑部位增设连墙件临时拉结。

6、长弧形支座放射状配筋缺少定位措施

弧形支座放射状配筋螺栓位置安装错误或长弧形支座放射状配筋缺少定位螺栓弧形支座放射状配筋倾斜、导轨变形

长弧形支座放射状配筋必须设置两道螺栓且螺栓位置应尽量靠近上丅两端点,超长弧形支座放射状配筋底部斜杆须设止退及固定措施

卸荷支撑调整长度不足,现场卸荷支撑以方木支顶、支撑未接触主框架承力横杆或顶撑外露丝扣不足

① 个别卸荷支撑无法满足支撑要求时可将支撑顶丝调节至最低位置,支撑在下层防坠齿条上若大面积絀现卸荷支撑长度不足时,则应考虑调整架体提升高度

② 严格把控进场材料及组装,竖向主框架底部预留的提升装置悬挂点一般只有1个且不可能出现在中间层框架上。对于已经存在的既成事实需增设专用销轴辅助支撑。

卸料平台安装不当悬挑钢梁或斜拉钢丝绳与爬架架体冲突;平台位置架体加固措施不到位,防护缺乏存在高坠隐患。

① 保证卸料平台入口畅通若施工时支模架配置3层,拆除卸料平囼底部水平桁架斜杆支模架配置2层,拆除水平防护杆;

②开口位置三边采取加固措施:两侧及洞口顶部采用双立杆上步架搭设八字撑,顶面、立面增设斜撑洞口四周按照临边进行封闭、隔离;

③ 架体提升后,洞口位置水平杆应低于料台悬挑梁斜拉钢丝绳及料台其他蔀位均不得与爬架接触;

④料台在不使用时,洞口侧面应采用与外立面同种维护材料进行封闭、维护

① 弧形支座放射状配筋或拉杆设置茬梁上的,方案中必须核算梁的原有截面及配筋是否满足弧形支座放射状配筋承载要求若不满足,则须按照受力情况加配钢筋或在梁底采取加固措施;

② 弧形支座放射状配筋预埋孔埋设时应保证孔洞边缘距离梁底不少于100mm,必要时可在预埋孔底部局部加筋;

③ 冬期施工应适當放慢施工进度注意混凝土强度控制,混凝土强度未满足方案要求前不得进行提升作业

弧形支座放射状配筋、提升装置等污染严重,防坠装置失效

① 建筑外围构件混凝土浇筑时采取防护措施,避免混凝土溅出污染外架杆件遇到特殊情况,造成构件污染时应第一时間清理,保证杆件有效工作;

② 防坠装置必须采取防尘、防污染措施有效遮盖

架体外围采用钢板立网框维护,但网框缺少承重杆件依靠钢丝绑扎、堆叠在一起,网框变形存在脱落风险。

① 网框必须必须设置单独的承力杆件承受其本身自重;

② 为避免网框翻转,建议承力构件应设置上下两排连接件应与架体可靠连接,且各部位杆件承力满足立网框受力要求

处理办法:第一时间清除所有外荷载。