楼板受力钢筋最小间距钢筋∮12的,间距20,混凝土10公分。可以么。

,-爱问知识网钢筋混凝土楼板出现5厘米的下沉,如何补救_百度知道
钢筋混凝土楼板出现5厘米的下沉,如何补救
请教各位大侠:
5.5米乘9米的现浇楼板,当时用的是12的螺纹钢做成15*15的钢筋网。混凝土厚度是10厘米。拆模后两个多月人走在上面,楼板有轻微晃动,中间部分出现下陷5厘米。想请问 楼面还会不会继续下陷。在中间不加立柱的情况下有没有什么好办法补救。
我有更好的答案
钢筋混凝土楼板出现5厘米的下沉,解决办法:1:在板跨中架设横梁减小板跨,但这会影响净空和使用;2:在板底做粘贴碳纤维加固,或者粘贴钢板加固,但效果不如加横梁好。
板厚的取值一般取短跨的1/35,这样算来板厚需要160mm,这块板10cm明显偏薄。12的螺纹钢做成15*15的钢筋网,这样的配筋只满足承载力要求,但不满足挠度变形的要求,即楼板不会垮塌,但是变形较大。
钢筋混凝土(英文:Reinforced Concrete或Ferroconcrete),工程上常被简称为钢筋砼(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。
板厚的取值一般取短跨的1/35,这样算来板厚需要160mm,这块板10cm明显偏薄。12的螺纹钢做成15*15的钢筋网,这样的配筋只满足承载力要求,但不满足挠度变形的要求,即楼板不会垮塌,但是变形较大。解决办法:1:在板跨中架设横梁减小板跨,但这会影响净空和使用;2:在板底做粘贴碳纤维加固,或者粘贴钢板加固,但效果不如加横梁好。
本回答被网友采纳
这样的事情有些复杂,下沉原因来分析的多出在,地基基础出现勘察错误,错误的将基础放到了承载力不强的基石上,导致下沉。
参照国外的补救办法,通常采用,斜插钢筋注浆混泥土,相关信息的施工如比萨斜塔修补地基方案。肯定是模板支撑风度不足引起的。如果想要恢复原来的空间位置,除非拆除重浇。如果是想从强度上加固,视具体要求,可以有很多方法。
晕,谁给设计的?你的板一定是就在下面有1层钢筋,就你的9米的方向,12的钢筋间距150就不够,更不要说板的厚度的问题,想了想,告诉你个最简单的方法
1、在9米的中间,加个DN100*3.5的钢管做立柱
2、在2个柱子上加根14号的工字钢,工字钢先用火加热煨成弧线,在平面上凸出5~~8毫米就够了
3、DN100*3.5的钢管做成上下有钢板,钢板厚是10的,120*120,在地面处在做个短的钢柱,长短柱子中间有10毫米的间距,在安装时,把钢梁与柱子焊好,柱子的基础支座放好后,在立,找正后,用钢契子加紧,用电焊机焊牢
4、把板顶的地面面层去掉,用环氧树脂将碳纤维固定在板的顶上,在做地面
你的问题很麻烦,我在也想不出简单的办法,你的是大跨度板,5.5*9,怎么加固都不会简单
用碳纤维加固,,具体做法加固公司的人都知道
可以,如果用一跟立柱、一根横梁。稳定性差。应用两根立柱与两根横梁。
20#工字钢足够了
其他3条回答
为您推荐:
其他类似问题
钢筋混凝土的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。混凝土楼板10公分厚的每个平方能承载多少重量_百度知道
混凝土楼板10公分厚的每个平方能承载多少重量
房是五楼想在二、三、四楼用作仓库请专家计算一下楼板10公分厚螺纹钢10个大成网格状每层2000平方左右能承载多少重量谢谢专家指导
我有更好的答案
建筑结构设计中,普通住宅楼板的计算通常按照2.0KN/平方米的荷载考虑,但这里涉及到荷载计算方式。你可以简单理解为每平方米200kg。2000年以前建设的住宅标准要低一些,可以按每平方米150kg。需要明确的是:1、这个楼的最初功能是什么。2、是否有规划手续并经过正规的设计。3、建设年份及大概质量。
建筑结构设计中,普通住宅楼板的计算通常按照2.0KN/平方米的荷载考虑,但这里涉及到荷载计算方式。你可以简单理解为每平方米200kg。2000年以前建设的住宅标准要低一些,可以按每平方米150kg。需要明确的是:1、这个楼的最初功能是什么2、是否有规划手续并经过正规的设计3、建设年份及大概质量了解清楚以后,会更放心一些
本回答被提问者采纳
原来这个楼的用途是什么?如果是办公、居住或常规用途的话,可以承受每平米荷载200~250kg。如果是特殊用途的话,还会更高。----------------------------------------如果不清楚的话,建议使用时候,每平米储物不要超过250kg左右!切切!
这个和你的楼板跨度有最直接的关系,如果跨度是10mX10m,什么也不放估计也完蛋了,如果是1mX1m,估计10吨都没问题。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。楼板钢筋砼返工处理方案
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:21
课时数:38
评论:1056
课时数:116
课时数:14
楼板钢筋砼返工处理方案相关专题推荐100平米的楼面!厚度是10厘米,请问需要多少钢筋,水泥,沙和石子!_百度知道
100平米的楼面!厚度是10厘米,请问需要多少钢筋,水泥,沙和石子!
我有更好的答案
钢筋:二级螺纹钢,直径8,双层双向,间距150,共计用量约100*9.48=948公斤(约1吨)混凝土:100*0.1=10立方
其中:水泥10*0.4=4吨
石子10*1=10吨
中粗砂10*0.5=5吨
水大约0.17吨
不是用14的螺纹钢筋吗
按你的算法用14的就将近两吨!谢谢
你要看你的楼板跨度(梁的位置),我认为一般来说,一般民居10个~12个的钢筋足够了。人家物流园堆货的楼板,下部为钢承板,上部单层双向钢筋才8个间距120。根本用不上14的,除非你把你家汽车经常开上去。
采纳率:85%
钢筋的型号?分布图。混凝土的强度也就是配合比是多少?有了这个才能测算水泥、砂、石子。
就是自住房!农村的
问题不详细
就是自己家的楼房!要几号钢筋