8楼的计算结果是基础,适当考虑9楼的意见,留出一定余量就行了,完全按9楼的意见如短路电流数据等不容易获得,6楼的计算就不合理了.
电源侧母线阻抗和母线(进线)断路器的保护定值,可请教那变电所有关人员。
3*120电缆带铠装的应该够了
重庆地区配电级10KV短路电流没有大于25KA的,短路电流校验T1+T2=0.1秒的话YJV22-50的就可以过。
70毫米平方
以下是引用lifgxyx在 11:06:14发表的内容:
额定容量1430KVA;额定功率=1144KW。计算电流.732X0.85)=77.7A所以选用YJV25足以(120A)考虑机械强度,建议采用YJV50(165A)
算麻烦了,直接用kVA去除1.732、电压10不就完了。÷10=83A,按载流量选择的话50都可以了,主要还要进行动热稳定校验,再定电缆截面。
变压器容量:800+630=1430
负载电流:/10=83A
热稳、动稳校验后
得出电缆截面不得小于3*120
选YLV22-12-3*120
电缆型号写错了
现更正如下:
变压器容量:800+630=1430
负载电流:/10=83A
热稳、动稳校验后 得出电缆截面不得小于3*120(按上级变压器出口短路电流效验,有一点余度)
选YJV22-12-3*120
我做的电厂厂用接线图就是这样选的
以下是引用everbobo在 09:08:53发表的内容:
电缆型号写错了
现更正如下:变压器容量:800+630=1430负载电流:/10=83A 热稳、动稳校验后 得出电缆截面不得小于3*120(按上级变压器出口短路电流效验,有一点余度)选YJV22-12-3*120 我做的电厂厂用接线图就是这样选的
电厂的短路容量要大得多
谢谢各位!不过让我无所适从!选YJV22-10kv-3*95mm的行不行?
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'10kv高压电缆型号
10kv高压电缆型号朝阳电缆
家用的聚氯乙烯绝缘电线如何保养10kv高压电缆型号
我们在家用的聚氯乙烯绝缘电线有时候总会容易被烧掉,如果不是质量的问题就是自己的存放方法有问题了。下面就让朝阳线缆来告诉大家关于聚氯乙烯绝缘电线的知识吧!
聚氯乙烯绝缘电线使用期限的长短,取决于电线的质量和电线安装的环境。老居住区等单位
聚氯乙烯绝缘电线主要靠外面一层包皮绝缘,时间一长,受到腐蚀性气体的腐蚀,绝缘性能逐渐降低,慢慢老化变硬,发脆或脱落。电线失去绝缘的性能是很危险的,如果两根聚氯乙烯绝缘电线碰在一起或火线碰到与大地相接的东西,就会发生跑电现象,使局部电线的温度升高,产生火花,造成火灾。因此要多加注意。绝缘层会老化而漏电。
  四、用手试
  可取一根电线头用手反复弯曲?凡是手感柔软、抗疲劳强度好、塑料或橡胶手感弹性大且电线绝缘体上无裂痕的就是优等品。同时由于假冒伪劣电线的制作成本低?因此?在手感上也会有差异?常以价廉物美为幌子低价销售?使人难以辨别真伪。
  五、验护套
  伪劣产品的绝缘层看上去似乎很厚实?但实际上大多是用回料制成?产品韧性差、抗损性差、容易剥离龟裂?尤其是在家装过程中?非常容易磨损?存在巨大安全隐患。一般用回料加工的绝缘护套只要材料中没有金属杂质?在进行高压测试时都能通过?但普通消费者可以通过简单的拉伸方法辨别护套的好坏。回料加工的绝缘护套?大多掺入了碳酸钙?在拉伸过程中会出现发白、易断裂的现象。
  六、用火烧
  劣质电线电缆用火烧会迅速燃烧
聚氯乙烯绝缘电线保养注意七大事项:
一、电线不要受潮,受热,受腐蚀或碰伤。
二、电线用到一定年限要注意检查,发现毛病,应及时更换。许多线路老化
三、电线不要超负荷使用。
四、经常检查家中电气和线路的使用情况,及时进行维护和检修。用来连接电路、电器等。
  铜芯电缆比铝芯电缆有着更多的优势
  1.电阻率低:铝芯电缆的电阻率比铜芯电缆约高1.68倍。
  2.延展性好:铜合金的延展率为20~40%,电工用铜的延展率在30%以上
  7.电压损失低:由于铜芯电缆的电阻率低,在同截面流过相同电流的情况下。铜芯电缆的电压降小。因此,同样的输电距离,能保证较高的电压质量;或者说,在允许的电压降条件下,铜芯电缆输电能达到较远的距离,即供电覆盖面积大,有利于网络的规划,减少供电点的设置数量。
10kv高压电缆型号
家用的聚氯乙烯绝缘电线要如何养护?
五、对于老式建筑的线路、发现被水淹没或淋湿,特别是线路年久失修发生老化的应立即请电工予以抢修。穿管容易;②铜芯抗疲劳、反复折弯不易断裂
六、对于容易被洪水浸泡的线路,应请电工迁移线路,采取高架、防潮措施。主要原因是因为长时间电气设备用电
七、雨天停电应立即切断聚氯乙烯绝缘电线电源,请电工检查原因,并派专人加以看护。 真亦假来假亦真,假亦真来真亦假。现在市场上的非标和国标电线电缆真是让人眼花缭乱
掌握了科讯电线电缆总结的以上方法,您在选购、养护电线方面就会做到心中有数,从而在源头就能提高用电安全系数,保障用电安全了。可以剥下少许绝缘层放入水中10kv高压电缆型号  为能够有效地开拓和占领销售市场领域,更好的满足客户需求,公司为市场导向,对产品采取了生产一代、开发一代的战略战术。在不断发展中,公司荣获“ISO9002国际质量体系认证”及“国际皇冠UKAS认证”,并连续取得“CCC认证”,“全国工业生产许可证”和“采用国际标准认证证书”,“全国著名品牌”,“AAA级诚信单位”、“中国绿色环保产品”企业及有关产品被国家经贸委列入《全国城乡网建设与改造所需主要设备产品及生产企业推荐目录》。“2009公司成为国家电网入网企业”,并在2010年荣获“朝阳著名商标”称号,公司生产线缆产品成为自治区质量监督跟踪产品,已行销全疆各地州,并参加了国家重点工程项目的建设。10KV高压电缆型号规格_高压电力电缆-天津电缆总厂橡塑电缆厂
天津电缆总厂橡塑电缆厂
YJV电力电缆,防水橡套电缆,塑铜线,矿用通信电缆,计算机通信电缆,集束导线
您所在位置:&&&&10KV高压电缆型号规格
10KV高压电缆型号规格
公司名称:
产品参考价:
更新时间:
所 在 地:
生产地址:
浏览次数:
天津电缆总厂橡塑电缆厂
【简单介绍】
10KV高压电缆型号规格
【详细说明】
&常见的电缆故障  电缆线路常见的故障有机械损伤、绝缘损伤、绝缘受潮、绝缘老化变质、过电压、电缆过热故障等。当线路发生上述故障时,应切断故障电缆的电源,寻找故障点,对故障进行检查及分析,然后进行修理和试验,该割除的割除,待故障消除后,方可恢复供电。  电缆故障最直接的原因是绝缘降低而被击穿.&  主要有:&  a、超负荷运行.长期超负荷运行,将使电缆温度升高,绝缘老化,以致击穿绝缘,降低施工质量.&  b、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘性能下降;敷设电缆时未能采取保护措施,保护层遭破坏,绝缘降低.&  c、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长期被水浸泡,损害绝缘强度;工井太小,电缆弯曲半径不够,长期受挤压外力破坏.主要是市政施工中机械野蛮施工,挖伤挖断电缆.&  d、腐蚀.保护层长期遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘降低.&  e、电缆本身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站出现的谐振现象为线路断线故障使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,从而激发铁磁谐振.&  断线故障引起谐振的危害&  断线谐振在严重情况下,高频与基频谐振叠加,能使过压幅值达到相电压[P]的2.5倍,可能导致系统中性点位移,绕组及导线出现过压,严重时可使绝缘闪络,避雷器爆炸,电气设备损坏.在某些情况下,负载变压器相序可能反转,还可能将过电压传递到变压器的低压侧,造成危害.&  防止断线谐振过压的措施&  防止断线谐振过压的主要措施有:&  (1)不采用熔断器,避免非全相运行.&  (2)加强线路的巡视和检修,预防断线的发生.&  (3)不将空载变压器长期挂在线路上.&  (4)采用环网或双电源供电.&  (5)在配变侧附加相间电容,&  其原理是:采用电容作为吸能元件来吸收暂态过程中的能量,从而降低冲击扰动强度以抑制谐振的发生.s一(o+ 3C,,) 1C.,在配变侧附加相间电容△C,使8一[Co+ 3(C U+ A0)/Ca增大,从而增大等值电容C和等值电动势Eo所需电容值可根据文献[6]中方法求出.(6)采用励磁特性较好的变压器有助于减少断线过压的发生几率
感兴趣的产品:
留言内容:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
常用邮箱:
详细地址:
请选择您所在的省份
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
天津电缆总厂橡塑电缆厂
地址:河北大城刘演马工业区
联系人:刘小姐
中国安防展览网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国安防展览网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站点击查看原图
报价:68元/套
所在地:河北&廊坊市&
更新时间: 18:36:05
信息有效期:永久
高压电缆载流量,10KV高压电缆型号全面1、裸电线体制品本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线 等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。2、电力电缆本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装和护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至35kV及以上)。3、电线电缆品种规格该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。4、通讯电缆及光纤
电线电缆随着通讯行业的飞速发展,从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。5、绕组线绕组线是一种具有绝缘层的导电金属电线,用以绕制电工产品的线圈或绕组。起作用时通过电流产生磁场,或切割磁力线产生感应电流,实现电能和磁能的转换,故又成为电磁线。简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。案例:额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆“额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级“阻燃”——强调的特征“铜芯”——导体材料“交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料“钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)“聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)“电力电缆”——产品的大类名称与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见下面的说明。⒋用汉语拼音第一个字母的大写表示绝缘种类、导体材料、内护层材料和结构特点。如用Z代表纸(zhi);L代表铝(lv);Q代表铅(qian);F代表分相(fen);ZR代表阻燃(zuran);NH代表耐火(naihuo)。⒌用数字表示外护层构成,有二位数字。无数字代表无铠装层,无外被层。第一位数字表示铠装,第二位数字表示外被,如粗钢丝铠装纤维外被表示为41。⒍电缆型号按电缆结构的排列一般依次序为:绝缘材料;导体材料;内护层;外护层。⒎电缆产品用型号、额定电压和规格表示。其方法是在型号后再加上说明额定电压、芯数和标称截面积。主要型号列表RV,RVV,RVVP,RVVY,RVVYP,KVVRP,(N)2YSLC,ZR-RE,ZR-REE,ZR-REEP,PUR,LIYY,LIYCY,LIYY(TP),LIYCY(TP) ,LI2YCY,PIMF,LIHH,LIHCH。常用电缆的特性如下:CEF——乙丙橡胶绝缘氯丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆。 CVV——聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套船用阻燃电力电缆。 氧舱电线常采用BV,BX,RV,RVV系列电线,其中: BV——铜芯聚氯乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃,最低温度-15℃,工作电压交流500V,直流1000V,固定敷设于室内、外,可明敷也可暗敷。 BX——铜芯橡皮绝缘线,最高使用温度65℃,敷于室内。 RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。 RVV——铜芯聚氯乙烯绝缘和护套软电线,允许长期工作温度105℃,工作电压交流500V,直流1000V,用于潮湿,机械防护要求高,经常移动和弯曲的场合。 电缆常见型号:VV表示:聚氯乙烯绝缘(第一个V),聚氯乙烯护套(第二个V) YJV22表示:交连聚氯乙烯绝缘(YJ),聚氯乙烯护套(V),钢带凯装(22) 型号加“ZR”或“FR”的为阻燃电缆(电线)。加“L”为铝线 电线的型号较简单: BVV--聚氯乙烯绝缘和护套铜心线, BV--聚氯乙烯绝缘铜心线, BVR--聚氯乙烯绝缘铜心软线, BX--橡皮绝缘铜心线, RHF--氯丁橡套铜心软线。载流量计算公式估算口诀二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。说明:本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。二点五下乘以九,往上减一顺号走“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。三十五乘三点五,双双成组减点五。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。条件有变加折算,高温九折铜升级。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。穿管根数二三四,八七六折满载流。“ 穿管根数二三四,八七六折满载流”穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。天津市电缆总厂生产表矿用通信电缆:MHYV,MHYVR,MHYVP,MHYVRP,MHYAV,MHYA32,MHY32,MHJYV,MHYBV等矿用控制电缆:MKVV,MKVVP,MKVV22,MKVV32,MKVVR,MKYJV,MKVYP,MKYJV22,MKYJV32,MKYJVR等矿用橡套电缆:MY,MYP,MYQ,MC,MCP,UGF,UGEFP ,MYPTJ,MCPTJ等
矿用电力电缆:MVV,MVV22,MVV32,MYJV,MYJV22,MYJV32等
计算机电缆:DJYVP,DJYPVP,DJYPV,DJYVP22,DJYPVP22,JVVP,JVV,JVVRP等通信电缆:HYA,HYA22,HYA53,HYA23,HYAT,HYAT23,HYAT53,HYAT22,HYAC,HYV,HYY等控制电缆:KVV,KVV22,KVV32,KVVP,KVVR,KVVRP,ZR-KVV,ZRKVV22,NH-KVV,NH-KVV22等橡套电缆:YC,YCW,YZ,YZW,YQ,YQW,JHS,JHSB,CEFR,CEFRP,YHD等电力电缆:VV,VV22,YJV,YJV22,NH-VV,NH-YJV,ZR-VV,ZR-YJV等仪表电缆:RS485,PVV,PVVR,PVV22,PVVP,RVV,RVVP,YVV,YVVP,SYV等本厂郑重声明:1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。3、确因产品质量问题,我厂将保修、包退、包换、满足客户要求。产品规格:根据客户的要求定做产品数量:起订量为100米,100米-200米价格上浮包装说明:米数短的盘包装,米数长的电缆轴包装价格说明:电话商议,价格根据铜价的上浮下降随时更新销售部经理手机:(电缆价格咨询,电缆订购)价格咨询热线:订货合同传真:天津市电缆总厂官方网站
http://www.djyvp32.com/
http://www.mkyjv.net/高压电缆载流量,10KV高压电缆型号全面
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
高压电缆载流量,10KV高压电缆型号全面相关产品查看该企业更多的
¥68 元/套
¥68 元/套
¥68 元/套
¥34 元/套
¥100 元/套
¥19.87 元/套
¥68 元/套
¥55 元/套
¥200 元/套
¥21.12 元/套
¥19.87 元/套
主营业务:矿用电力电缆 矿用控制电缆 矿用通信电缆...
联系人:刘经理
经营性质: 材料供应商
所在地:河北&廊坊市&
会员认证&优先选择
最近更新&及时关注
提供CAD图纸下载
我是供应商
关于土木在线
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
8-0(内容侵权举报)
关注土木在线:10kv高压电缆规格型号有哪些?
最后更新时间: 02:11:37
阅读量:556
作者:细腰
10kv高压线下面可以盖房子么?问题详情:推荐回答:安全距离:·10KV及以下—— 0.70米·20、35KV ——1.00米·66、110KV ——1.50米·220KV ——3.00米·330KV ——4.00米·500KV ——5.00米(依据——国家电网公司“电力安全工作规程”电力线路部分(试行),国家电网安监[2005]83号)220kV架空送电线路导线与建筑物之间的最小垂直距离为6米,边导线与建筑物之间的最小距离为5米(导线与城市多层建筑物或规划建筑物之间的距离指水平距离)。220千伏的高压线在百米范围内的电磁辐射强度超过0.4微特斯拉;专家认为:高压线产生的磁场安全值为0.4微特斯拉(μt),高于该值,儿童将面临患病风险。安全是相对的,时间长了多多少少都会对人体造成危害的。《电力设施保护条例实施细则》规定日国家经济贸易委员会公安部令第8号发布实施第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米1-10千伏 1.5米35千伏 3.0米66-10千伏 4.0米154-220千伏 5.0米330千伏 6.0米500千伏 8.5米以上数据只可以参考,因为建筑物是固定不动的,但是树木随风摇动,所以1.5米是不够的,加上树木是会生长的,这也是要考虑的问题,所以我个人认为,这个距离要达到5米以上才安全。另外还要定期巡检去除生长过快的树木枝条。高压电线能用多久?更换方便么?问题详情:高压电线,在生活中随处可见,因其高度的危险性,我们需要格外注意。10kV的城区内高压配电线路大多数采用带有绝缘外皮的导线,但即使有绝缘外皮也需要用一个或几个瓷瓶来对线杆或铁塔进行绝缘。35kV及以上的高压输电线路则采用裸导线,因电压等级的不同使用更多的瓷瓶进行绝缘。这一点你可以通过观察你身边的线路就可以直接看出来。
这些高压电线具体能用多久,会不会突然断了,多久更换?怎样保证安全呢?推荐回答:国内电力设备设计使用年限为30年,一般20年左右会进行更换加固,也会发生意外突然断了,比如08年的雪灾就损失惨重吧。请关注:容济点火器高压电线坏了,一般是停电检修,很少带电作业。切断电源换线的话,那就停电了,为了解决这个问题,不能停电的用户一般会使用双电源供电和备用发电机组,一条“高压电线坏了”,还有另一回高压电线供电;另一回也断了,就用备用发电机组供电,这样就保证用电户不会停电。可以参考下边的《高压电缆更换工程技术方案》某某公司第一期工程中选用的是交联聚氯乙烯6千伏电缆,其型号为YJV-6,因无铠装保护不符合油库设计规范要求。又因我司配电系统的容量由初期的4000KVA已扩增到目前的14300KVA,显然原先电缆截面已不能满足现状的短路分量。加之该电缆自1993年投产以来,运行时间已过20年,由于电缆沟容易积水,运行环境差,现已出现不同程度的绝缘老化,易发生电缆绝缘被击穿的故障,直接威胁油库的安全生产,也会影响设备经济稳定运行。为做好“安全第一,预防为主”的治理工作,建议对初期施工的6KV电缆进行更换改造1. 工程范围 本工程主要改造内容:电缆沟砌筑、电缆沟盖板揭盖、新电缆敷设、旧电缆终端头拆除、接地线连接及修复、复绿修整、接线及调试等。主材由某某公司采购科负责采购。 2. 工程量统计 电缆沟砌筑走向自C-01环东路由南向北与C-03环南路口交接,砌筑总长度105米,详见电缆沟走向示意图。按电缆实际走向测量:0#变电站电缆长度为430米;1#变电站电缆长度为141米; 3#变电站电缆长度为860米;4#变电站电缆长度为382米。本工程电缆敷设总长度为1813米。 施工工期 由于本工程属于不停产技改工程项目,施工工期拟定4个月。因此,将整个施工过程分成两个阶段进行:即变压器停电前施工阶段和停电后施工阶段,变压器停电后利用低压联络电缆向变电所供电,确保不影响正常生产及办公。施工单位应充分利用停电前的施工阶段,完成电缆沟及电缆路径的开凿和砌筑、盖板揭盖、电缆敷设、电缆终端头制作、耐压试验等工作,为变压器停电后的施工做好充分的准备工作,尽量减少停电时间。注:原则上按此表计划进度推进,如有变动另行商议。 为保证工程项目按计划工期完成,工程施工阶段进度控制是最终的目标。为了有效地控制现场施工进度,施工单位首先要对施工总目标从不同角度进行层层分解,进而形成现场施工进度的目标控制体系,以此作为现场施工进度的控制依据。 进度目标的分解原则是: 1) 按项目内容的组成分解,以确定各单位工程或专业工程开工时间和动用时间,以及专业工程间的交接时间。 2) 按专业施工单位分解,以明确专业施工单位的分工条件及责任范围划分。 3) 按计划工期进行分解,便于施工现场各专业间综合施工的组织协调及配合。 4) 做到合理安排土建专业和电气安装专业的综合施工。 5) 现场施工资源的及时配备极为重要,如施工技术管理人员、施工现场作业人员、施工机械及机具、施工用工程材料及周转材料等。1、本工程属不停产技改项目,工程施工的重点及难点是均在正常生产状态,必须采取避免影响改造设备的安全措施,在不影响生产的情况下进行,提前做好充分的准备,尽量安排可施工项目,如电缆沟槽开挖及砌筑、电缆敷设、保护套管安装等。若电缆穿管的确需要将变压停电施工的,应合理安排停电时间,以不影响生产为前提,施工前办理检修工作票。施工期间保证0#、1#、3#、4#变电所等其它用电设施能正常使用,旧电缆拆线前在两端须按原相序做好记号,接线时注意相序和编号。2、要求施工单位接到该技术方案后,15天内拿出施工组织设计。 3、 为了有效地控制现场施工进度,施工单位首先要对施工总目标从不同角度进行层层分解,以此作为现场施工进度的控制依据。 4、 电缆线路的安装应符合本方案要求,电缆具体路由按照附件3(库区电缆敷设示意图)敷设。 5、 采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。6、 施工中的安全技术措施,应符合本方案及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制安全技术措施。 7、 电缆保护管及其附件安装用的钢制紧固件,应用热镀锌制品。8、 与电缆线路安装有关的施工应符合下列要求: 8.1. 与电缆线路安装有关的建筑物、构建物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 8.2. 电缆线路安装前,应具备下列条件: 1) 电缆沟的开挖、砌筑工作结束;
2) 施工临时设施及建筑废料等清理干净,施工用的电缆路径畅通,盖板齐全; 3) 电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束; 9、电缆线路安装完毕投入送电前,应完成电缆防火封堵,建筑工程应完成由于穿线开孔、扩孔等需要而造成的建筑工程修饰工作。66kv高压室至保护屏室用什么电缆?问题详情:我们是66kv外线通过室外两台变压器(一台是20000kva,一台是25000kva),通过母线引进室内变电所高压柜,高压柜通过电缆馈出至保护屏室。请问这段电缆应该选用多大规格及型号?推荐回答:首先,高压柜到保护屏电缆主要是下面几种:一,传递控制信号,断路器的状态开关信号,用于按制断路器。如果主变的话有些瓦斯和温度信号。二,电流互感器二次信号,电压互感器电压信号,用于计量和保护。三,微机保护器通信信号。目前直流屏电压220伏。电缆选型,控制电缆KVV或KVVP,电压450/750伏。一般配信号线直径要求不低1.5即可。电流互感器信号线一般是2.5平方以上。通讯电缆更细要求带屏蔽。户外要求带铠。暖气片的规格型号有哪些?如何轻松挑选暖气片?推荐回答:感谢邀请!我家正好是生产暖气片的,我简单讲一下。暖气片价格从高到低有:铜铝复合,钢铝复合,全铝,钢,还有铁的。消费者一般都是看外观和价格,里面的材料也要问一问。就比如说钢铝暖气片,里面是穿铁管,外面是铝片。铁管的壁厚决定了暖气片的使用寿命,这个购买的时候一定问清楚!一分钱一分货!家装材料电线电缆有哪些型号?问题详情:推荐回答:家装 中使用的电线一般为单股铜芯线,其截面面积主要有三个规格,分别是4.0mm2,、2.5mm2 和1.5mm2。另外还有6.0mm2、10mm2、16mm2规格的,主要用于进户主干线,家装中几乎不用或用量很少,一般不列入家装电路用线的范围。4.0mm2 规格单股铜芯线用于电路主线和空调、电热水器等的专用线,2.5mm2 规格单股铜芯线用于插座线和部分支线,1.5mm2 规格单股铜芯线用于灯具和开关线,电路中地线一般也使用1.5mm2 规格单股铜芯线。 另外家装中还要使用电话线、电视线、网线、音响线等,这些线都属于专用线范围,规格相对统一,只是质量上存在一些差异,建议您在购买时选择质量较好档次较高的为宜。