止水钢板钢筋固定照片应在钢筋绑扎到什么程度时候做?

防水补漏工程中一些容易忽略防沝细节你都懂吗?

日期: 11:19:55 作者:优栢盾防水 浏览:5


一般部位的防水做法已相当成熟,但一些特殊部位的防水却是十分讲究也容易出現问题。为大家讲解一下防水工程中不可忽视的一些特殊防水部位

防水补漏工程中一些容易忽略防水细节

1、电梯井防水、集水坑防水  


  、积水坑基层阴阳角必须做成≥ 50mm的圆弧或45°(135 ° )八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500m宽的附加层电梯井、积水坑斜面的第二层防水卷材采用带有砂粒的,以便于防水保护层的施工

2、外墙后浇带防水  


  地下室防水外墙后浇带在做防水施工前,內侧的卷材保护层先施工铺贴外墙卷材时,先在预制板外侧铺一层防水加强层然后大面卷材直接铺过与之盖板。绑扎墙体钢筋时用附加筋将止水钢板钢筋固定照片固定墙体中间。

3、底板后浇带防水  


  底板后浇带处先做防水卷材附加层再大面卷材防水卷材。在綁扎底板钢筋时用附加钢筋将橡胶止水带和钢止水带分别固定在底板后浇带的底部和中间。

4、外墙防水卷材搭接  


  铺贴卷材之前应先将接槎部位的卷材揭开,并将其表面清理干净如卷材有局部损伤,应及时进行修补后方可继续施工两层卷材应错槎接缝,错开距离不得小于350㎜上层卷材应盖过下层卷材。两幅卷材的搭接长度长边与短边均应不小于100mm。
  墙防水收口位置设置在距室外散水150mm处末端先用3mmX25mm金属压条钢钉固定(间距200mm),用钢钉固定后再用密封胶将上口密封散水与外墙之间预留30mm宽的缝隙,采用嵌缝油膏灌严

6、施笁缝止水钢板钢筋固定照片  


  钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板钢筋固定照片应做成45°角。止水钢板钢筋固定照片居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同上。钢板的凹面应朝向迎水面,转角处止水钢板钢筋固定照片应做成45°角。止水钢板钢筋固定照片居中布置。橡胶止水带及钢板橡胶止水带做法同外墙散水防水做法。

  在浇筑混凝土时在施工缝部位埋植30㎜×10㎜木条,沿墙厚居中留置出宽30 ㎜、深10 ㎜通长凹槽混凝土接缝前将止水条放入凹槽内,用水泥钉固定遇水膨胀止水条应具有缓胀性能,7d膨胀率不应大于低膨脹率的60%

8、墙体竖向施工缝止水带  


  在支设结构模板时,把止水带的中间夹于木模上同时将木板钉在木模上,并把止水带的翼边鼡钢丝固定在侧模上然后浇筑混凝土,待混凝土达到一定强度后拆除端模,用钢丝将止水带另一翼边固定在侧模上再浇筑另一侧的混凝土。

9、柔性穿墙管迎水面防水  


  在进行大面积防水卷材铺贴前应先穿好带有止水环的设备管道(止水环外径比套管内径小4mm),並固定好,设备管道与套管之间的缝隙先填塞沥青麻丝再填塞聚硫密封膏 ,将防水卷材收口嵌入设备管道与套管之间的缝隙再用聚硫密封膏灌实,最后做一层矩形加强层防水卷材穿墙管与内墙角凹凸部位的距离应大于250mm,管与管的间距应大于300mm

10、螺栓孔眼处理  


  拆模后将预埋的垫块取出,沿混凝土结构边缘将螺栓割断对割断处进行涂刷防锈漆处理后,嵌入防水油膏(嵌入2/3)最后用聚合物砂浆將螺栓眼抹平。