长走道的火灾确认火灾后应急照明明(自带蓄电池)单独回路,兼做普通照明的话,平时点亮也太麻烦了吧!!!

电气工程分区
【请教】自带蓄电池的灯具兼做平时照明的配电问题
【请教】自带蓄电池的灯具兼做平时照明的配电问题
现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,
现在很多工程不再使用那种双灯头的壁挂式应急照明灯,而是采用带蓄电池的灯具(比如筒灯)。突然发现不知道怎么画图了!举个例子:旅馆走廊,装修吊顶后,走廊照明采用筒灯,间隔控制(
因筒灯较多,不再给每个灯设置开关),而是在配电箱中用断路器或接触器集中控制,,这些筒灯中一部分自带蓄电池,在火灾发生时作为应急照明。以上是我要实现的目的,但具体配电发生了矛盾。首先,这部分自带蓄电池的筒灯既然是应急照明,那么就要单独一个回路或设置应急照明配电箱,并且可以在火灾时受自动报警及联动系统控制来强启,如果仅仅把这部分灯具单独设置一个回路,那么这个应急照明所在的配电箱其它回路极有可能都是非消防电源,
如何在消防强切非消防电源的时候而不切断应急照明这一回路并强启这一回路呢?求比较合理的做法。2,如果为应急照明单设应急照明配电箱,那么例子中这一走廊的筒灯想要全部打开很明显要把普通照明配电箱和应急照明配电箱中控制筒灯的开关打开,这样岂不是很麻烦(开一个走廊的灯要找到2个箱子)?此处不讨论那种靠切除正常电源,启动蓄电池达到强启灯具的做法。
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)是不是所有的应急照明都属于火灾应急照明???_百度知道
是不是所有的应急照明都属于火灾应急照明???
一栋3层办公楼,单层面积均不超过350,总高度12米,楼内应急照明是否就算火灾应急照明?若按消防负荷考虑,按GB第11.1.4(强条)则需单独引供电回路。应急负荷很小,单独引供电回路觉得别扭。 本人认为不应属于火灾应急照明,不需引单独回路,查了很...
我有更好的答案
不是所有的应急照明都属于火灾应急照明!
所谓应急照明是指在突发(如:雷击,火灾,过载跳闸,等)不可预测状况下的应急照明。
在所有人员密集的公众场室内场所,通道等都应安装应急照明设置。
采纳率:60%
来自团队:
回复 14# 假设我在做这样一个工程:一个丙类厂房,在不考虑其他专业的情况下,仅仅做了火灾应急照明,这工程仅有一处照明电源,在这照明箱引一路至火灾应急照明(自带蓄电池),当着火时,照明箱断电,那这火灾应急照明我个人理解不满足规范要求,所以我理解为火灾应急照明全为二级负荷及以上。楼主所说的应急照明我理解为仅仅是应急照明。消防应急照明 火灾应急照明 应急照明 直接把我整晕了
本回答被网友采纳
楼主所说的所有应急照明指的是什么?按楼主描述的工程规模,应急照明应该是指疏散通道上的疏散照明、疏散指示标志及安全出口及安全门上方的疏散标志灯,按《建规》,这些都是属于消防应急照明。当然,这只是针对你这个工程来说的。如果不针对特定工程,只是问是否所有应急照明都是火灾应急照明,那答案是否定的。
扩展下按尺总的说法,所有应急照明都属于火灾应急照明?在不考虑消防系统的情况下参照《应急照明设计指南》中国照明学会技术文件,个人理解火灾应急照明应该只是应急照明的一个分支而已,两者不能划等号
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
应急照明的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟
消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟
消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟
消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟
消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&随着经济社会的快速发展,人们对居住品质的要求越来越高,使得智慧居住区逐渐成为市场和行业关注的焦点,同时也带来了万亿元级的蓝海市场。
&&&&随着智能化产业的不断发展,视频监控以其直观、准确、及时和信息内容丰富而广泛应用于许多场合,尤其在安防系统中的重要性日益突出,成为技术安全防范最有力的手段。如今安防监控对高清化、智能化、网络化、数字化的要求也越来越高,数据呈现出爆发性的增长。
&&&&近日,由青岛市工程建设标准造价管理站、山东省工程建设标准造价协会主编的山东省地方标准《建设工程造价咨询服务规范》通过专家审查。
&&&&按照陕西省规范市场秩序工作要求,为进一步整顿规范我省建设工程市场秩序,近日,省住房城乡建设厅印发《关于开展整顿和规范建筑市场中介服务行为专项行动计划的通知》,将在全省范围内开展建筑市场中介服务行为专项行动。
&&&&《佛山工程造价信息》2018年第2季度勘误内容如下所示。
&&&&日前,河南省建筑工程标准定额站印发一则关于发布月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知(豫建标定[2018]18号),具体内容如下所示。
&&&&日起,我局重新开放信用评价平台,有意愿参评2018年建筑施工企业信用综合评价的企业,提交书面申请,并在信用评价平台提交信用信息、纳税信息和参评申请。
&&&&日前,辽宁省出台《优化工程项目建设程序加快项目开工专项行动工作方案》(以下简称《方案》),以进一步优化工程项目规划审批和施工许可阶段建设程序,提升服务效能,加快项目开工
&&&&为提高我省工程造价行业咨询质量和服务水平,推动工程造价行业可持续发展,表扬在工程造价行业从事咨询、研究等活动中获得优秀成果的单位和个人,4月4日-5月11日,河南省建筑工程标准定额站组织开展了2018年度河南省优秀工程造价成果评选活动。
&&&&为加强工程造价咨询行业事中、事后监管,规范工程造价咨询市场秩序,提升工程造价咨询工作质量,根据《省政府办公厅关于全面推行“双随机一公开”监管工作的通知》要求,决定组织开展全省工程造价咨询企业专项检查。
消防应急灯带蓄电池放电时间大约30分钟相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2- 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:14
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
2008火灾应急照明(09-04-21修改稿)
下载积分:400
内容提示:2008火灾应急照明(09-04-21修改稿)
文档格式:PDF|
浏览次数:37|
上传日期: 02:43:58|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 400 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
2008火灾应急照明(09-04-21修改稿)
关注微信公众号照明及疏散系统课程设计-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
照明及疏散系统课程设计
导读:在设计通道疏散照明时,宜用通道正常照明的一部分或者全部,事故照明的工作方式分为专用和混用两种,混用者与正常工作照明一样,平时即点亮作为工作照明的一部分,混用着往往装有照明开关,高层建筑中的楼梯间照明兼作事故疏散照明,如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,自动接通应急照明回路,在应急照明的设计上,并且满足火灾时及时安全出口标志和指向标志的安装位置和朝向:出口标志多装在出口门正上方,门太高时可装在门侧口。为防烟雾影响视觉,其高度以2~2.5m为宜,标志朝向应尽量使标志面垂直于疏散通道界面。对于指向标志可按在墙上或顶棚上,其高度在人的水平视线以下,地面1m以上为最佳。因为烟雾会滞留在顶棚,将指示灯覆盖,使其失去指向效果。 在设计通道疏散照明时,宜用通道正常照明的一部分或者全部,但应有标志。布置时要注意均匀性,距高比,地形变化和照度的要求。要特别注意火灾报警按钮和消防设施处的照度,要是人们容易找到。 图一为疏散通道指示灯设置位置示例。 疏散指示灯的点燃方式分为两类:一类是平时不亮,事故时接受指令而点燃,另一类是平时点燃,兼作平时出入口的标志。无自然采光的地下室、楼内通道与楼梯间的出入口等,需采用平时点燃的方式。事故照明的工作方式分为专用和混用两种,专用者平时不点亮,事故时强行启点;混用者与正常工作照明一样,平时即点亮作为工作照明的一部分。混用着往往装有照明开关,必要时需在火灾事故发上后强迫启点。高层建筑中的楼梯间照明兼作事故疏散照明,通常楼梯灯采用定时自息开关,因此需在火灾事故时强行启点,其接线如图二所示,其中图a是事故强行启点控制回路,图b是事故强行启点一次主回路。 如何满足消防疏散用照明的要求,在高层写字楼通常根据消防疏散的需要将公共照明与事故照明结合起来,应急照明的电源是双路电源,并设有双电源自动投入装置,根据负荷等级的不同设有蓄电池组,正常时充电备用,火灾时市电电源断电,应急蓄电池组供电,并能维持供电20min以上。由消防控制中心发出信号,自动接通应急照明回路,保证人员的安全疏散。
在应急照明的设计上,以往常采用双路电源供电,配合局部设置带镍镉电池灯具的方案,这种方式存在双路电源有一路带电,应急蓄电池不能应急工作,如果考虑平时能控制,并且满足火灾时及时接通事故照明回路还需增设一条应急控制线,使控制线路较繁锁。而分散、数量较多的带蓄电池的应急照明灯具,维护维修工作量比较大,特别是蓄电池的维修替换成本也很高。因而,容易造成带蓄电池的事故照明只是形同虚设。
设计中改进的应急照明的供电方式,采用每层集中设一双电源带备用蓄电池的配电箱,该配电箱具有双路电源自动投入及备用电池自动投入的功能。此回路可集中控制开、断,当火灾时由消防控制室的信号强行接通,起到应急照明及疏散照明的作用。 应急照明的配电方式如下图:
由各层应急电源配电箱引出的不同回路其控制要求不同。
a)疏散指示标志灯。其位置设在太平门顶部和疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面,采用单应急方式,火灾时由消防控制室发出信号接通。
b)应急照明回路。该回路的照明平时起正常公共照明的作用,可通过照明开关控制。火灾时能转入应急状态,直接接通应急疏散照明灯具,此时开关处于失控状态,消防应急照明不受开关控制。
c)一般公共照明回路。此类照明是一般公共照明,不属应急照明,故可不接在带蓄电池的回路,火灾时也不要求立即接通。该类照明接在事故照明配电箱的普通回路可节省单独设置配电箱的费用,不增加蓄电池的容量,管理比较方便。
d)根据实际工程需要,应急电源配电箱还可以提供消防控制所需要的直流电源。
e)对变配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房,供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房、计算机房及发生火灾仍需坚持工作的重要房间,应单独设置应急电源箱,应急照明应保证平时正常照明的照度。 对于此处位置应保证: ①电源更可靠,三路电源作保证;
②控制简化,平时可集中或分散控制,事故时一个信号既可启动全层事故照明回路,比以前控制多路方案简化;
③集中蓄电池便于维护维修。 合理选择应急照明电源和控制方式 a)选用消防电源作应急照明电源。消防供电达到一级负荷的场所,应急照明电源选用消防电源,具有电源可靠、经济实惠、环境协调、管理方便、使用维护费用低等优点。疏散走道及楼梯等部位的火灾事故应急照明宜选用消防用电专用供电回路作事故应急电源,用普通灯具作应急灯平时与事故时兼用。设在消防控制、消防泵房、自备发电机房等发生火灾时仍要正常工作的房间的应急照明则应当接在消防电源上。控制方式可采用普通开关和中间继电器并联控制灯的开闭,平时使用中继器常开触点,由普通开关控制灯的开闭,事故状态下通过有关信号使中继器常开点闭合自动打开应急灯。中继器有两种控制方式,一是由火灾报警联动控制系统控制模块触点控制,当发生火灾时通过控制模块使中继器常开点闭合;二是用非消防电源220V控制电源,当发生火灾联动或手动切断非消防电源时,使中继器常开点闭合,这种方式很适合于隐患整改工程。
b)选用集中蓄电池作电源。在无消防电源而占地面积大、空间大的场所,应急灯宜选用集中蓄电池供电,通过单独配电线路送到各应急灯,灯具为普通型。集中蓄电池的充电电源为普通电源,发生火灾时电源切断,应急灯工作。
c)选用消防电源和集中蓄电池作应急照明电源,其配电线路必须依据有关规范采取可靠的防火保护措施。
d)选用带蓄电池的应急灯。对无消防电源和建筑布局及功能复杂的场所应选用带蓄电池的的应急灯,并应按楼层或区域在分区配电箱总开关下设单独控制的专门充电回路,不应与其他照明或插座合用同一回路,以不受正常情况下切断其他电源的影响,保持常充电状态,也利于充放电维护。当发生火灾时,充电电源断开,应急灯自动点亮。对于专用应急灯,应将灯上的开关处于开启状态。即使在有消防电源的场所,二次装修时新增的应急灯由于配电线路难以完全满足防火要求,也应选用带蓄电池的应急灯,同时应注意蓄电池的充电回路必须接在非消防电源上。
这种方式存在的问题是一旦蓄电池组有问题,会影响全层事故照明。因此,搞好平常维护是避免出现事故的有效措施。 包含总结汇报、表格模板、农林牧渔、外语学习、高中教育、行业论文、旅游景点、求职职场、高等教育、自然科学以及照明及疏散系统课程设计等内容。本文共4页