线路压降最简单最实用公式
一,线路压降计算公式;△U=2*I*R;式中 I为线路电流 ,R为电阻,L为线路长度
电阻率ρ 1,
铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜2/米
二,电流计算公式,I=P/1.732*U*COSØ 。
三,电阻计算公式,R=ρ*l/s(电缆截面mm2)
。 四,电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2铜芯电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COSØ=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=Ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧姆。 △U=2*IR=2*56.98*0.206=23.44&19V (5%U=0.05*380=19)
不符合要求。套公式用95MM2的铜芯电缆。
2、单相电源为零、火线(2根线)才能构成电压差,三相电源是以线电压为标的,所以也为2根线。电压降可以是单根电线导体的损耗,但以前端线电压380V(线与线电压为2根线)为例,末端的电压是以前端线与线电压减末端线与线(2根线)电压降,所以,不论单相或三相,电压降计算均为2根线的
就是欧姆定律:U=R*I
但必须要有负载电流数据、导线电阻值才能运算。铜线电阻率:ρ=0.0182,铝线电阻率:ρ=0.0283 例:
单相供电线路长度为100米,采用铜芯10平方电线负载功率10KW,电流约46A,求末端电压降。解;1, 求单根线阻:
R=ρ×L/S=0.≈0.18(Ω)。2, 求单根线末端电压降: U=RI=0.17×46≈7.8(V) 。3, 单相供电为零、火2根导线,末端总电压降: 7.8×2=15.6(V)。
畅呼吸空气净化器,&唰&的一下即可畅享新鲜空气,高效除霾除甲醛,超低噪音,只为您的家人打造一片净土.
老李,你鸡巴真牛叉
U=(PL)/(AS)
还有什么实用的?能不能整理成文档分享下
这么复杂阿
我始终都是平经验算的
用粗一号的就可以了
不过谢谢老李
这回知道算法了
回复13楼;
回复13楼;根据以上的载流量表格看16×5=80A,约等于40KW的负载【在5米之内】。你给的题意16MM2的铝线200米长。一,电流计算公式,I=P/1.732*U*COSΦ。二,电阻计算公式,R=ρ*L/S[电缆截面]。三,电压降计算公式,ΔU=2*I*R&5%U就符合要求了&。解题;I=P/1.732*U*COSΦ=40/1.732*0.38*0.8=75.97AR=ρ*L/S[电缆截面】=0.028*200/16=0.35ΩΔU=2*I*R=2*75.97**0.35=53.18&19V,不符合要求。套公式,200米的距离,用16MM2的铝线,三相负载功率最大不能超过15KW。
老李你这样算不是太准
有的分感性和阻性负载,书上也是五花八门
李师傅您好,您给我算一下250变压器,加自动补尝柜,加多大的?,电容用多大的?,怎么算?求电路图,求祥解!请李老师赐教!
楼主是讲师了,我们这些半路出家的受教了!
唉,有点深奥
学习了,李师傅
__学习了!
李工,退休了吧,养养鸟种种花……
李师傅:真牛
李老师:请教一下一排十户人家共用一条主线,假设每户最大用电负荷6千瓦,应该用多少平方的铜线以及多大的漏电保护?(两相电)
1,根据你的题意先算出十户的总负载。解,60×4.5=270A,【每KW4.5A】2,根据电缆线承载口诀十下九百上2,解150×2=300A.。所以要用150MM2的铝线或用120MM2的铜线。个人见解,仅供参考。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴怎么计算低压直流电的电线压降_百度知道
怎么计算低压直流电的电线压降
低压24v 直流电源 长距离送电
怎么计算电线的线损和横截面积
我有更好的答案
1.允许最大线路压降△V,最大负载电流I,最大线阻RR= △V/I 2.
由最大线阻R和供电导线的长度L求出导线的截面积SS≥ρL/R
(20摄氏度时,铜导线的电阻率ρ=0.0175Ω·mm2/m) 3.线损P= I2R
采纳率:49%
用“欧姆定律”计算,线路电阻为r,负载电阻为R,总电阻为(R+r),电流等于总电压24V除以总电阻,然后用电流乘以线路电阻r就是线路损耗的电压,用电流乘以这部分电压就是损耗的功率。从以上分析可知,负载越小(即阻值越大),电流就越小,线损也越小;负载越大(阻值越小),电流就越大,线损就越大。如果已知负载电阻和线损的允许值,则可以通过“欧姆定律”求出允许的线路阻值的最大值,再根据线路长度、导线的材质,用“电阻定律”求出导线的最小截面积。
采用电流矩法计算 ,有EXCEL计算表格见:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
美白针的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。直流电缆压降计算公式_百度知道
直流电缆压降计算公式
我有更好的答案
《工业与民用配电设计手册》第543页中直流线路压降是:U%=P*l/C*S
(P--有功负荷
l--线路长度 C--计算系数
S --线芯标称截面),但这里要注意的是线路长度,由于在推到过程中已经考虑了单相线路的往返长度(是仪表专业的计算所需长度的一半,请注意在电阻值前乘与2,表示单相线路的计算考虑线路的往返距离) 。下面按二种方式进行计算,但结果相差不多1。U%=P*l/C*S
条件参数:P=2kW
U% = 2*0.1/(2.5*11.92) =6.71% (注:在计算中注意各个参数的单位变化);2。仪表专业的设计手册,线路电压=电流X电阻 条件参数: Ij =
=9.09(A)查表9-82 R‘=8.36 (欧姆/km)
Rl = 8.36*0.2 =1.672 (欧姆)线路上的电压为: I*R = 9.09*1.672 =
15.198 (V)线路上的压降为: U% = I*R/Un *100% = 15.198/220 *100% = 6.91%3。两种计算方的差值仅有千分之2,应认为基本一致。不知这个回复是否满足要求。
采纳率:11%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
计算公式的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电气工程分区
整理了一份有关线路压降的简单计算方面的文章
整理了一份有关线路压降的简单计算方面的文章
本帖最后由 北方郎 于
21:46 编辑 线路压降的计算 对于变配电装置220V/380V电源输出配置的电缆,当传输距离远时,如达500米以上,就应考虑线路的压降问题,避免因电压太低导致设备无法正常启动,从而造成工程损失。因此说,如何正确计算电力电缆的压降,做到合理选材,是电气工作者应掌握的基本知识。 一、电力线路压降的产生 英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。电力线路的电压降是因为导体存在电阻,因此,不管导体采用哪种材料(铜、铝)都会造成线路一定的电压损耗,而这种损耗(压降)不大于输出电压的5%时是正常的。如变电所(配电室)二次低压出口为400伏,输出线路允许电压损失为5%,那么到达线路终端的电压正好是380V。再例如380V的线路,此时电压降为19V,终端电压不低于361V,也基本能保证设备使用,不会有大的问题。当然我们是希望这种压降越小越好。因为压降本身是一种电能损耗,虽然是不可避免,但我们总希望压降是处于一个可接受的范围内。
本帖最后由 北方郎 于
21:46 编辑
线路压降的计算
对于变配电装置220V/380V电源输出配置的电缆,当传输距离远时,如达500米以上,就应考虑线路的压降问题,避免因电压太低导致设备无法正常启动,从而造成工程损失。因此说,如何正确计算电力电缆的压降,做到合理选材,是电气工作者应掌握的基本知识。
一、电力线路压降的产生
英语中,“Voltagedrop”就是电压降,“drop”是“往下拉”的意思。二、需要考虑电压降的因素
一般来说,线路长度不很长的场合,由于电压降非常有限,往往可以忽略这个问题,比如线路只有几米或几十米。但是,在一些较长的电力线路上,有些用户在电力线路选材问题上往往只是很在意电缆的承载能力,而往往忽略了电缆压降的问题。一旦电缆敷设后在启动设备时方才发现,或因电压太低,根本启动不了设备;或设备虽能启动,但处于低电压运行状态。而到这种情况出现时就会显得非常被动。那么在哪些情况下需要事先考虑电压降的问题呢?
首先,较长电力线路需要考虑压降的问题。所谓“长线路”一般是指电缆线路大于500米。其次,对电压精度要求较高的场合也要考虑压降。
例如,有些电力设备对电压有要求,当压降超过了设备许可范围,设备就无法启动。还有就是电缆用于驱动重要的机械设备,当电压低于某一数值时,设备虽仍可运转,但因是处于“低电压”状态,时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。
三、电力线路压降的计算
一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤:
<font color="#.计算线路电流I
公式:I= P/1.732&U&COSφ
其中: P—功率,用“千瓦”
U—电压,单位kV
COSφ—功率因素,用0.8~0.85
<font color="# .计算线路电阻R
公式:R=ρ&L/S
其中:ρ—导体电阻率,铜芯电缆用0.01740代入,铝导体用0.0283代入
L—线路长度,用“米”代入
S—电缆的标称截面
<font color="#.计算线路压降
公式:ΔU=I&R
举例说明:某电力线路长度为600m,电机功率90kW,工作电压380v,电缆是70mm2铜芯电缆,试求电压降:
解:先求线路电流I
I = P/1.732&U&COSφ=90&(1.732&0.380&0.85)=161(A)
再求线路电阻R
R=ρ&L/S=0.=0.149(Ω)
现在可以求线路压降了:
ΔU=I&R=161&0.149=23.99(V)
由于ΔU=23.99V,已经超出电压380V的5%(23.99&380=6.3%),因此无法满足电压的要求。
解决方案:增大电缆截面或缩短线路长度。