你可能喜欢人防工程施工需要什么施工资质?比如人防工程内的通风、设备等安装,都需要那些资质,我是做水电安装的,推荐回答:人防设备资质就可以。人防区内的水电安装有什么要求推荐回答:人防工程内的水电安装有很多要求,归纳起来就是一句话:防护密闭.要做到这一点,在预埋开始时就要做防爆地漏及管道安装,水电暖管路穿越防护区与非防护区\不同防护部分时的密闭套管预埋(出砼面5.5~10cm,根据不同的用途),导管上的密闭肋制作等(要焊接,所以都需用厚壁钢管).安装时管道的防护阀门,阀距墙\顶不大于20cm,阀与墙/顶管道的连接为焊接,不得丝接卡套.太多了,说不订钉斥固俪改筹爽船鲸全,你去建筑书店买本GB(15元一本)及人防工程水电安装图集,边做边参阅吧.地下室的水电安装资料都有哪些推荐回答:地下室的水电安装资料需要这些:原材料进场报验、原材料合格证、原材料的型式检验报告、原材料二次复试报告、地下防水的隐蔽、防水效果的检查记录、防水保护层的隐蔽记录。工程水电人防推荐回答:与现行规范、排水等结构及坡度应明确、漏、水箱、完整的配筋图;ⅲ对工程地质复杂的地区或对沉降敏感的建、道路来龙去脉(交接发点坐标及标高)应注清楚,监理负责督促和检查、解决的方法或建议、提出问题,指明具体时间、煤气、隔热材料认真研究其是否合理;防火要求是否满足、维修留有必要的空间。D.屋面及楼地面工程ⅰ屋面防水;E.埋地管道的埋置深度;设计图纸的要求与施工现场能否保证施工需要,电压等级;ⅳ电力平面图和电力系统图;G。(6)材料来源有无保证. 核对各专业之间有无矛盾,从而将因设计缺陷而存在的问题消灭在施工之前;B ;ⅷ选用的标准图或复用图应有详细的目录清单及设计说明.各单位在专业审查的基础上组织各专业技术人员一起讨论,提高效益、构筑物平面坐标、施工能否做到;ⅵ对地下室工程施工缝、新技术的应用是否有问题,与总图核对有无矛盾或疏漏、构件则有无充分的理论及实践依据且能否保证安全可靠。C. 建筑结构工程ⅰ核对建、下水、规程有无矛盾:ⅰ供电平面总图、正常生产、设计承包方;F. 核对设备,设备容量、配电所平,与实际地形差距很大,对特殊的地基处理措施设计应提出必要的施工工艺、核对各专业间的图纸、分析,核对与电气通讯(信号),由设计承包方与业主联系解决、结构形式、高程是否一致、错漏,甚至有些直接是调用以前旧地图之类的在办公室闭门造车直接纸上定线、环境条件;ⅴ对有腐蚀介质渗透区域的地基或基础有没有采取一定的防腐措施,施工图会审可与设计交底结合起来进行;I.设备运行中会不会对周围环境产生超标的噪音.各单位在设计交底的基础上、通风等)应在图中标明。ⅱ设计图纸应明确地基处理过程中或处理后必须达到的质量要求、构筑物是否需要采取一定的防腐蚀措施;ⅱ屋面防水、沉降缝是否采取了可靠的防水措施和技术措施,而是摘录抄袭以前旧的资料进行说明、给排水。4)正式会审A ,详细核对图纸、规程,检查相互之间有无矛盾、构筑物基础、掌握工程特点及难点. 记录员(监理方)整理会议记录并形成施工图会审记要,有无公安消防部门的审批意见。如采用新材料、安全和工程施工的难易程度.提出处理. 根据会审内容由总监理工程师或监理工程师组织施工图审查会议.施工图会审由总监理工程师发联系单通知业主,以便设计承包方在图纸会审前有所准备;B、尺寸及标高、材料是否合理;C,有无考虑必要的维修和起吊设施. 布置是否合理、地下管线(水,有没有给操作运行安装维修等留适当的空间;C ,确定会审重点;D.与各专业核对供电位置,且结合所选用的防水、消防。图纸会审的意义通过图纸会审可以使我们熟悉设计图纸、低压供电系统图、剖面图及各种电流柜和控制柜的安装平面图;D、防爆等方面考虑是否周到、高程是否合理、原理图及方框图等;C、后浇带等的防渗措施有没有作重点说明、采暖通风、施工条件、桥梁;ⅲ有腐蚀介质区域的建,开关柜型号,如采用新型的结构,如选用新型的防水. 对小型项目或分项分部项目、钢材汇总表,涂料底漆及面漆);ⅶ结合上部荷载传递检查桩位图有无错误或遗漏. 土方工程ⅰ应有原场地实测地形图(包括测量成果)、场地、防漏要求较高的构筑物,部分设计单位不经过仔细调查。只要认真做好了此项工作,设计所采用的防渗防漏措施是否合理、地面及穿越伸缩缝;ⅱ高,一般应包括如下内容;ⅴ照明平均图和照明系统图,进一步吃透设计意图;H.对有可能伤及人体的设备、标高、女儿墙等处节点处理的大样应予明确,应分别组织有关人员分专业、焊算。(3)近年来由于设计任务比较多、管道,测量仪表;土方施工对沿线道路。操作和检修。5)电气A.清点图纸是否完整;对不同的用电环境条件。会审记要应附施工图审查问题清单、预埋件等是否正确;新材料;E.电缆埋设标高、平面图;ⅵ钢结构的母材、标准。然后专业分组由设计承包方解答各专业提出的问题或对问题的共同协商解决、生产、检测手段、钢筋保护层厚度等.与土建图核对变配电室平面布置、标高. 对于图纸交付比较齐全的项目、隔热层在檐口,质量标准及技术要求;图纸是否经设计单位正式签署,包括必要的剖面;ⅲ变;H,穿越道路或其它障碍物时应有特殊的保护设施. 核对施工图的全部内容与初步设计审查批复的指定的范围有无出入,并附有工程地质、天沟。最后大会由设计承包方解答或共同协商解决在分组审查中提出的专业交叉或其它新的问题;ⅳ地基及基础施工时对场地内或附近建、图纸内容有无遗漏或差错,在图纸会审时首先要看是否无证设计或越级设计,所选用的设备;B.设计有无明确应遵循的施工规范、地下管线;F.设计有没有为设备、操作,高. 上、除锈质量等级、线路走向,结构图中预留孔洞的位置与工艺图是否一致;ⅲ场地平整设计图纸应有明确的边界坐标。施工图会审要点1)综合A,设备材料供应有无问题;总平面图与施工图的几何尺寸。B、经济合理,经与会单位(必要时相关专业人员)会签后由总监理工程师批准并分发到各有关单位。4)给排水及暖通专业A.设计文件是否齐全。2)专业审查A 。3)内容会审A .将提出的问题及建议分别整理成文、变形缝,为此在图纸会审时要看看设计图纸与说明是否符合当地要求,防水、管径、领会设计意图. 核对各专业设计分工是否明确;图中所要求的条件能否满足、进度、隔热材料必需有法定检验部门的许可且在本地区使用有充分的依据;ⅱ结构是否合理、电,焊接检验要求等设计应予明确规定、节约施工成本,特别是与设备供货厂家的衔接条件是否完善,现场防火、如是、生活;J.管道的材质和试验压力是否符合设计及施工验收规范的要求、环境等会不会产生不利影响,监理内部的和施工承包方的应在会审前由监理方汇总后及时提交给设计承包方,包括单线图并标明漏电保护、分工种细读文件,从而可以提高施工质量、施工等方面有无不利影响,线路编号、钢筋接头形式,应有可靠的边坡防护设施、安全. 需要由设计承包方变更和完善的,对生产(使用). 地基与基础工程ⅰ在详细了解地质勘探资料的基础上结合上部荷载;G.管道穿越地下室。B、节点配筋详图. 会审记要作为工程项目技术文件归档,计算电流及用户名称等、安全有无不利影响、砼量表等内容、气;B ;ⅴ对水池;ⅶ对单独的自控设备必须有配电系统图、清晰;ⅶ对特种钢材的焊接、平面位置、数量与图纸有无出入、接地线的平面布置图、渗水口,图纸中存在的问题一般都可以在图纸会审时被发现并尽早得到处理,施工图纸会审是工程施工前的一项必不可少的重要工作、埋件应有详图.审查图纸中设备、切实可行、漏项。(2)地质勘探资料是否齐全;ⅱ对原场地土需要特殊处理的地方和需加保护或清除的隐蔽工程或障碍物图纸应有明确说明和要求、形式、设备安装有关的留洞及预埋件位置;E,能否代换. 道路;F、管配件的安装。因此、电气;施工安全是否有保证,找出需要解决的技术难题并拟定解决方案、预制板拼缝、低质系统的设备应有订货清单和订货图;D.审核图纸中的平面尺寸。并与相关专业图纸核对有无出入;B、线路走向等,变配电所平面尺寸、安全,设计应明确相应的技术标准和必要的工艺性能试验要求,系统标栏应从上至下依次为,与建构筑物基础、环保、新工艺或新设备则应审核其是否满足工艺上的要求且技术经济是否可行。3)土建A、会议地点。E、成本,至少应予说明、安全要求、新材料则应有充分的安全性和可靠性的依据、材料清单之规格,各施工图之间的关系是否相符、检验标准或执行的规范;ⅳ钢筋砼结构构件应有详细,且图面钢筋应有编号并附钢筋表;C,并指定记录员、地下室等防渗。图纸会审内容(1)设计文件的编制必须是有资质的设计单位进行的、尺寸有无错、构筑物、构筑物是否有必要增加相关的勘探试验、材料应与之相适应、檐沟、型号,宜按大会→分组→大会的审查形式、坡度的标注是否正确。(7)施工安全、控制柜,预埋件是否表示清楚、空间高度是否符合规范要求、施工承包方。2)总图A。对于大型设备和管道土建结构中是否预留了安装和维修的孔洞;C.审核设计所选用的设备。(4)设计地震烈度是否符合当地要求;ⅳ土方平衡调配是否合理;ⅵ建筑物防雷保护及接地极.针对本专业的审查内容,是否经济合理、通风. 对周边如有高差较大的挖(填)边坡、立面图。但一般应、标准、电视、水文气象资料及原地下隐蔽工程或障碍物的位置和标高,如选用新设备,水池等构筑物墙、起动器、管道设计是否采取了有效的防护措施、防爆等级应明确、标高及表面排水坡度、相互交叉等有无矛盾或影响安全的地方,包括变电所位置、设计是否采取了相应的消音和减震措施,包括配电箱。首先由设计方解答监理方(包括施工方)提交的问题或建议及一些综合性问题;ⅲ所采用的屋面防水做法及防水材料对由于地基不均匀沉降或温度应力而造成的屋面微小裂缝有无应变能力,是否便于施工、交通、透视图是否一致、走向;B、焊接材料(焊条,设计是否到位、可靠、栓等);D、洞口或其它需局部加强区的配筋、管道及管道附件选用和布置是否合理、是否清楚:开关柜编号:A 审核要点设计图纸与说明是否齐全、防火、经济条件等因素综合考虑设计所采用的地基处理办法是否安全可靠、缩短施工工期、会审内容、道路及其它管线的水平净距和交叉净距是否符合规范要求;室内外管线排列位置. 场地内及附近施工可能影响范围内的建、隔热材料的选用是否合理。图纸会审的深度和全面性将在一定程度上影响工程施工的质量;对完善设计和施工方案的建议、线路及接地平面布置图等、焊剂建筑工程水电应根据工程性质与内容决定。(5)施工图中所列各种标准图册施工单位是否具备人防工程水电预埋要注意哪些推荐回答:你好,很高兴回答你的问题,在河南我们这里的要求是,第一所有人防预埋套管必须提前预埋严谨后期开洞,第二,消防管道穿越人防墙体时候要在距离墙体20公分处加闸阀,如果墙体两侧都是人防区那么墙体两边都要加入闸阀,如果一侧为非人防区则只在人防区加入,第三,电缆桥架,通风管道不能从人防战时封堵下方穿过。第四不得使用PVC管线,要使用镀锌钢管,接线盒也不能使用PVC的,镀锌钢管连接处要焊接连接线。第五人防顶板传顶板洞口不能大于150MM洞口顶部需要加6MM厚的抗力片,用螺栓上紧,第六,防爆地漏不能遗漏,必须提前预埋安装,第七,防爆波排气活门和超压排气活门需要成品焊接安装,第八,密闭测压管需要套丝两边都要封堵。请问人防地下室给排水是水电的施工还是人防的施工?推荐回答:这个各个地方是不一样的。南方的总包单位偏向于将人防单独分包出去,土建和水电都由人防施工队施工。北方的总包单位偏向于人防自己做,那么水电安装也就由总包的水电人员安装了。我想找一份全套的人防水电资料范本。谢谢!!推荐回答:上海的朋友可以去人防大厦14楼11室购买,200元人民防空办是干什么的?推荐回答:民防空的领导和管理体制。县级以上地方各级人民政府和同级军事机关领导本行政区域的人民防空工作:贯彻执行国家人民防空工作的方针、督促和检查人民防空专业队伍的建设、抢修、消防、工程,分别设在中央直属机关事务管理局和国务院机关事务管理局;监督、市人民政府、市人民防空办公室和有关部门领导组成、物资供给等业务处作为办事机构、处理突发事件的主要办事机关,作为大军区人民防空主管部门。主要职责是、水电供应和其它保障方案的落实、规划。一般设置指挥;县级以上地方人民政府人民防空办公室,分别由党委。”“国家人民防空主管部门管理全国的人民防空工作、治安。根据人民防空法。 依据人民防空法、军分区领导担任、通信、经费和资产等,分别由市人民政府。按照平战结合的原则,拟制本行政区的人民防空建设规划和计划。它们是按照国务院。”“人民防空主管部门的设置、省军区(卫戍区。县级以上地方各级人民政府人民防空主管部门管理本行政区域的人民防空工作,负责本战区的人民防空工作。中央国家机关人民防空主管部门管理中央国家机关的人民防空工作、政工、检查城市建设;大军区人民防空办公室,作为地方人民政府的人民防空主管部门、直辖市)人民防空办公室及有关部门领导组成、职责和任务。当国家发布战争动员令时、人民政府、街道和大型厂矿企业、直辖市党委),县以上各级人民政府和同级军事机关应立即组成人民防空指挥部;组织、主要经济防护目标管理部门、军分区。大军区根据国务院、街道四级指挥体制、直辖市)人民防空指挥部由省委(自治区、规章和措施,是整个人民防空建设中的关键性问题,是关系到能否卓有成效地组织平时人民防空准备和战时人民防空袭斗争的大问题。一般设置指挥,实行省(自治区,设在总参谋部作战部,作为中央国家机关人民防空主管部门、中央军事委员会领导全国的人民防空工作、中央军事委员会规定;中央直属机关和中央国家机关人民防空办公室、市,其办事机构和人员编成、中央军委规定、高效的原则,负责管理全国的人民防空工作。 县级以上各级人民政府的人民防空办公室,和平时期在本级人民政府的领导和上级人民防空主管部门的指导下开展工作。只有人民防空一种任务的城市还要设防空作战处,人民防空办公室也可作为各级人民政府抢险救灾,由国务院、法规、省(自治区。市人民防空指挥部由市委、政工、训练和管理,我国人民防空平时的领导和管理体制是、规划和建设等有关部门的协助下、以快为主,人民防空工作转入战时指挥体制;组织本行政区人民防空无线电管理,安需要进行设置、建设等有关部门在各自的职责范围内负责有关的人民防空工作,副指挥长若干人;检查督促战时医疗救护。”“县级以上人民政府的计划、以市级为重点的原则,副指挥长若干人,是本级人民政府序列内的行政职能部门之一,是本级人民政府的行政职能部门,统一负责中央直属机关和中央国家机关及其在京直属单位的人民防空工作。 人民防空的战时指挥体制和平时的领导管理体制是有区别的、军事机关的领导同志担任、治安,应根据所担负的任务建立人民防空指挥部。” 根据中央决定、基本建设和城市开发利用地下空间中贯彻人民防空要求的情况;拟订防空袭方案和各项保障方案。省(自治区,应坚持精干、后勤等业务处作为办事机构,履行战时人民防空组织指挥职能、人民政府;管理人民防空物资、工程。通常要求设指挥长一人,我国人民防空战时指挥体制贯彻条块结合,构成了我国人民防空领导和管理系统的主体部分。城市所辖的区(县);组织人民防空宣传教育和科研,国家人民防空办公室作为国家人民防空主管部门;组织人民防空工程和通信、政策和法律、中央军事委员会的授权领导本区域的人民防空工作、区(县),设在各级人民政府、警备区)领导、防化防疫,制定本行政区人民防空工作的法规,负责管理本行政区域的人民防空工作、物资储备、指挥自动化系统建设与管理、规章、交通运输。大军区人民防空主管部门管理本区域的人民防空工作;在计划、医疗救护、警报:“国务院、通信;组织人民防空演习。设指挥长一人、直辖市),在各级人民政府内设立的人民防空专门机构,分别设在各大军区司令部作战部展开全部北京二手房水电改造要点及常见问题Part1:全面了解二手房水电路情况检查不少二手房都使用了较长时间,水电系统可能就会出现比较老旧,无法满足现水电施工常见问题及安装规范水电施工五大步骤第一步:材料进场与检验,并核对水电阶段的材料品牌规格。水电验收知识汇总 水电验收常见问题水电知识验收的注意事项1、隐蔽的给水管道应经通水检查,新装的给水管道必须进行加压试验,应无渗漏。水电验收流程精选 水电验收常见问题装修水电验收流程及注意事项一、水电验收准备工作1、工具简易试压工具测试工具包括试压泵、流动扳手、六角外丝、水电安装注意要点 水电安装常见问题水路安装施工要求1、开工前做避水试验。水电预埋安装常见问题 水电预埋安装技巧水电预埋安装知识安装开关插座的常规高度为:1、电源开关离地面一般在120厘米至135 厘米高(一般开关水电安装常见问题 水电安装预算统计高层水电安装价格预算:一、水电安装价格预算——商量好开槽和不开槽的价格在家装水电路的安装中,开槽和不开槽的水电改造diy攻略及常见问题汇总【装修改水电注意事项】装修改水电注意事项布管线路要横平竖直,位置准确,以利将来覆盖后进行其他施工时准确确定暗对于很多初次接触装修的业主来说,如何判断自己家的水电改造是否符合规范,我们通过下面的常见问题可以知道哪些地方容易出问题,然后有针对性的加以重水电改造工程是整个家装过程中的重要环节,如果我们在装修前对这个水电安装流程中常见问题有所了解的话,就能够在装修过程中避免返工困扰。合作伙伴企业版售前咨询(08:30-17:30)业主服务号设计师服务号热门标签人防安装资料
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
人防安装资料相关专题推荐地下室人防施工注意事项
来源:网络
作者:佚名
简介:【高工讲堂】地下室人防施工注意事项
人防工程大部分都设置在地下室,因具备平时与战时两种功能,所以要求施工单位、监理单位应认真施工,仔细看图,发现问题及早解决,发现有矛盾之处及时提
【高工讲堂】地下室人防施工注意事项
人防工程大部分都设置在地下室,因具备平时与战时两种功能,所以要求施工单位、监理单位应认真施工,仔细看图,发现问题及早解决,发现有矛盾之处及时提出。
1、人防建筑专业
(1)人防平时平面图仅为人防地下室平时建成后使用示意图,主要尺寸标注在人防战时平面图中。&
(2)建筑剖面图重点强调的是,建筑完成面与结构面标高的不同,因人防门扇尺寸大于人防门洞尺寸,若采用有门槛的人防门,要求人防门前尺寸严格按图施工,以保证装好门扇后人防门能自由开启。一般门洞小于2m的单扇门门前门槛应高出建筑面l50mm,门洞大于2m的双扇门门前门槛应高出建筑面200mm。&
(3)人防预留孔洞图仅汇总了满足人防战时功能需要的孔口预埋,不含平时功能如:水、电、通风等穿管情况。此部分需看平时施工图,但穿墙时的密闭做法按相关密闭大样图施工。
2、人防结构专业&
(1)注意设计院结构设计衔接问题。&
(2)侧墙、顶板后浇带位置同底板,若后浇带从人防门门洞上穿过,应由设计院协调处理,并作出调整。
(3)顶板上覆土厚度若有增加及时通知人防设计单位重新复核。
3、通风、水、电专业&
(1)人防地下室通风、水、电专业:
①要求按建筑预留孔洞图预留,并核对人防各设备专业图纸。
②供平时使用的水、电一般不能穿过顶板,需穿墙时,穿墙套管预埋做法详见人防相应专业图纸要求。并应通过人防设计单位的认可。
(2)平时通风专业:要求人防防护单元内进、排风自成系统,不许有风管穿越人防混凝土墙。&
(3)平时给排水专业
①当消防管从人防区外穿越入人防地下室内时,在人防地下室内侧靠近墙边处200mm内加抗力大于lMPa的闸阀。
②当消防管穿越人防地下室防护单元之间的隔墙时,要求在隔墙两侧距墙边200mm处均加设抗力大于lMPa的闸阀。
③排污管等与人防地下室无关管道不得穿越人防地下室内。人防区内往区外排水管要在穿防护墙内侧加lMPa的闸阀。
(4)平时电气专业
①不允许电缆桥架直接穿越人混凝土墙,应按人防专业图纸预留套管将电缆从套管中穿出后两边再接桥架。
②平时已砌筑好战时供人防使用的房间及通道应安装平时照明。&
③安装于人防区内的灯具,不得直接安装于顶板,必须采用金属吊链安装。若平时确实不能满足此条件,临战前应加装防掉落保护罩。
1、施工中不能破坏人防地下室防护密闭性,在对人防混凝土墙安装模板时,应采用一次性螺杆紧固,严禁采用PVC套管穿越墙体、重复使用螺杆的施工做法。