强弱电箱移位间从一层可以移到地下室吗

来自一线的超实用建筑水电安装经验总结(预埋篇)
我的图书馆
来自一线的超实用建筑水电安装经验总结(预埋篇)
点击 豆丁施工 开始勾搭豆工如果有什么想说的,可以在文末右下角进行留言~材料方面& & &水电安装材料分为主材和辅材,供货方式有甲供、甲定乙供和乙供;甲供材料一般为:电线、电缆、PVC电工套管及配件、桥架、配电箱、给水管材及管件、排水管材及管件、潜污泵、阀门等等;甲定乙供材料一般有:开关、插座、灯具、钢塑管、镀锌钢管及管件、焊接钢管及管件;乙供的多为辅材。而材料的管控方面应注意以下几个方面:1、材料到之前(1)、了解各种甲供材料的从下单到送货的周期,根据工序,提前申报甲供材料,一般情况下电线、电缆、桥架、潜污泵需要提前一个月申报,其他的则最少要提前10天申报;(2)、在做甲供材料申请单和供货通知单之前,一定要做个班组材料申请单,让班组签字,以免后续产生争议;同时,还要核对材料的数量,核对材料的规格型号是否与蓝图相符,切记不可用电子版图纸来核对材料,因为电子版的图纸有可能与蓝图有部分不同;(3)、在做甲供材料申请单和供货通知单时,一定要认真仔细,要核对日期、供货单位名称、施工单位名称、材料名称、规格型号、数量等信息是否正确;(4)、到货前,电话确认到货的大至时间和卸货地点,尽量避免在下班时间到货;(5)、将供货通知单打印一份,以便于现场核实到场材料是否与通货通知单一致;2、材料到时(1)、将材料引到卸货地点后,核对材料验收单与供货通知单是否一致,检查合格证和检测报告其否齐全,然后通知甲方、监理进行验收;(2)、验收合格后,通知班组卸货,现场核对材料,并将材料移交班组使用,在卸货过程中还需检查材料是否有破损、元器件缺失、刮伤等情况;(3)、材料的配件(比如螺丝,桥架盖板等)核对数量,以免后面不够,若是需要组装的,还要核对规格大小是否一致;(4)、数量确认完毕,移交班组使用后,需班组签字确认;3、材料签收后(1)、签收材料验收单时,核对材料验收单以下信息:& & &材料验收单上的信息要仔细确认核对,包括地块、楼号、日期等等;& & & 检查供货单位是否签字,日期是否为当天,另外检查验收单的字迹是否清晰;& & & 材料验收时,材料的名称、规格型号、数量和使用部位以及一定要对;(2)、材料验收单签收完成后,做材料分发单,并让班组签字,分发单中一定要把材料的配件备注清楚,以免产生争议。(3)、督促班组对材料进行保管,不得随意堆放,不得将部分材料风吹日晒;预埋方面1、地下室底板预埋(1)工作内容:接地体、接地干线的焊接,疏散指示灯线管预埋,排水管道预埋,人防管道预埋,潜污泵的电源线管预埋和潜污泵出水管预埋;(2)常见问题及解决措施:& &1)、接地体、接地干线的焊接:& & &①问题:接地体两根钢筋未与桩基础的对角的两根钢筋分别焊接(多为跨接),或未与引下线连接;& & & 解决措施:接地体焊接时,进行跟踪检查,对不合的地方进行现场整改;& & & ②问题:焊接过程中,搭接长度不满足要求,或出现焊接不饱满、虚焊、焊渣未去除等;根据建筑电气工程施工质量验收规范24.2.1,接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的 2 倍,不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴 3/4 钢管表面,上下两侧施焊;除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。& & & 解决措施:焊接前,对工人进行交底,接地体焊接时,进行跟踪检查;&& 2)、疏散指示灯线管预埋:& & &①问题:地下室底板浇筑完后,柱子位置JDG线管明露;& & &解决措施:在预埋时,要求将JDG管预埋在面筋下;对于已经明露的线管,进行割槽暗敷处理;&(3)其他注意点:& & ①、接地体、接地干线的焊接需在底板钢筋敷设完成,混凝土浇筑前完成;& & ②、疏散指示灯在柱子的预埋中要注意方向,即预埋的柱子的哪一面,另外& & ③、地下室底板的人防排水管和电梯基坑排水管多用镀锌钢管,不得将镀锌钢管进行焊接;& & &④、潜污泵管必须预埋在底板中,若暗敷在底板找平层中,有可能导致集水坑盖板无法安装;&2、地下室顶板预埋& & &(1)工作内容:接地干线的焊接,电力、照明电源线管预埋,消防和弱电线管预埋,给水管套管、消防套管和人防套管预埋;& & (2)常见问题及解决措施:& & &①问题:由于地下室顶板的预埋管较多,容易出现漏预埋或预埋错误;& & &解决措施:在预埋时,现场进行核对;& & &(3)其他注意点:& & &①、地下室顶板的预埋套管要用防水套管;& & &②、地下室顶板的预埋中,JDG管都要进行扣压,同时用紧定螺钉进行固定;& & &③、在浇筑混凝土时,必须有人进行护管;3、主体预埋阶段& &(1)工作内容:& &①、强电系统预埋:户内开关、插座、灯具、配电箱预埋,井道开关、插座、灯具、电缆套管预埋,屋面开关、插座、灯具、电缆套管预埋;& &②、给排水系统预埋:户内排水套管、给水管套管预埋,水井给排水套管预埋;& &③、消防系统预埋:水井消防立管和喷淋立管套管预埋,喷淋支管预埋,烟感探测器、消火栓按钮、手动报警按钮、声光报警器、闭门器、楼层灯、正压送风阀等预埋;& &④、弱电系统预埋内容包括:可视对讲室内分机、燃气泄露探测器、门磁和紧急按钮的预埋;& &⑤、防雷接地预埋:接地干线预埋,防雷检测点预埋,卫生间等电位焊接预埋,均压环预埋,引下线预埋,屋面电梯机房等电位预埋;&(2)常见问题及解决措施:& 1).电力插座预埋常见问题& &①问题:叠管,即在分户配电箱、多媒体相处,以及管线密集处容易出现,同一个点上3根PVC管重叠,导致保护厚度不够,影响结构;& &解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;&②问题:并管,在分户配电箱、多媒体相处和管线密集处容易出现多根PVC管并列不管影响混凝土的浇筑和板的质量,导致以后板漏水;因此需要留一定的间距。解决措施:在预埋时,进行跟踪检查,对叠管的地方进行现场整改;③问题:在配电箱处,因模板的移动或旧模板的使用,导致在模板上钻的洞位置偏移,以致梁的模板上孔太多且没封堵,影响梁的浇筑质量。解决措施:若原来钻的洞不用,需要求班组对其进行封堵,若孔洞较多则需要联系木工班组对模板进行更换;④问题:在配电箱处,电线管集中在梁的局部,影响粱的有效断面,要求分开设置,保持一定间距。解决措施:施工前针对该问题对班组进行充分交底,在预埋时要特别注意检查;⑤问题:在时间比较赶的时候,会出现上翘的PVC管不绑扎固定,容易被踩浇筑到板中而堵管。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;2).照明预埋常见问题①问题:户内照明灯头盒偏位,屋面(特别是斜屋面)的灯头预埋盒数量是否正确;解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;②问题:卫生间防水吸顶灯到等电位端子排LEB之间没有预埋管道。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;③问题:金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。公共部位的JDG管不得焊接。解决措施:施工前对班组进行充分交底,施工时要对JDG的施工工艺进行监督;3).防雷接地预埋常见问题①问题:引到LEB箱的钢筋截面积不能太小,不能小于25*4的扁钢或12mm2的圆钢。解决措施:施工前对班组进行充分交底,混凝土浇筑前对预埋情况进行检查;②问题:引到LEB箱的钢筋不能点焊在两根不同的钢筋上。③问题:若引到LEB箱的钢筋从梁上焊接,则这根梁钢筋必须和钢筋网焊接在一起。 &解决措施:施工前对班组进行充分交底,钢筋网焊接时进行检查;(3)其他注意点:①、电气预埋在底筋绑扎完,面筋没绑时完成;②、电力插座的PVC预埋管上翘部分尽量预埋在梁里或者剪力墙里,这样比较不容易因被踩而导致堵管;③、在剪力墙里的管可以一次预埋到插座的高度,这样可以少一个接头。④、剪力墙中的插座预埋时,要考虑到找平层3~5cm的高度;⑤、埋时可以在模板安装完成且没有绑扎底筋时,对插座和灯盒的位置进行提前放样,画出走向,这样可以提升预埋速度,在浇筑完成后也可以知道预埋的方向。⑥、桥架到配电箱的引线一般在板顶用一根JDG管和一个JDG盒预埋。⑦、跃层顶层的配电箱一般是从跃底层的配电箱处往上引线,一般不从桥架引线;⑧、PVC管绑扎:常用的PVC管一般都是4m长,要是在现浇混凝土里预埋的话,需要在管接头位置把专用胶涂抹均匀粘接,并在管接头两侧各15cm处用绑钢筋用的铅丝捆扎牢固,中间部分分均距离绑扎两道。注意;尽量顺着某一根钢筋绑扎。⑨、PVC管线不能在灯盒上面,影响保护厚度。&⑩、PVC管尽量不要整根预埋在梁中,如果堵管很难处理。& & &、混凝土浇筑完成后,上翘的PVC管要用混凝土包住,并涂上油漆,以免管材被破坏、被踩弯,导致后面还要开凿楼板。& & &、预埋时,管道要隔间距分开绑扎固定,不能全部绑在一起。&、土建的梁有变动,要另外浇筑时要及时处理,否则以后又要开凿。、强弱电套管主要检查套管的数量、大小、离底板的距离是否合格,另外,还有检查套管是否有倾斜,套管长度是否太短,两头是否有封堵。15、钢筋网焊接点间距不能大于0.6m,同一直线上的所有焊接点是否在同一钢筋上。、钢筋网的焊接钢筋不能选被排水立管或排风口阻挡而断开的钢筋。、刚焊接的温度比较高,容易把模板烧焦,要注意浇水降温。、均压环的圈梁要和所有的柱子引下线焊接或跨接。豆丁施工编辑整理 & & & &每日学习跬步千里,豆丁施工与你同行!
喜欢该文的人也喜欢家里房子装修电工师傅说要把强电箱移位,可不可以移?_百度知道
家里房子装修电工师傅说要把强电箱移位,可不可以移?
一般情况下是可以适当移动的,只要进户线的主线长度足够。电箱,配电板(也称为panelboard, breaker panel,或electric panel)是电力供应系统的一个组成部分,它将一个电力馈电系统划分为辅助电路,同时在一个普通的外壳中为每个电路提供一个保护保险丝或断路器。通常情况下,一个主开关,在最近的电路板上,一个或多个残流设备(RCD)或剩余电流断路器(RCBO),也被合并。在英国,为国内安装而设计的配电板被称为消费者单元。基于美学和安全的原因,国内断路器面板和消费单位通常位于偏僻的壁橱,阁楼,车库,地下室,但有时他们也为主角的一栋建筑的审美元素(例如,作为一个艺术装置),或者他们可以很容易地访问。然而,现行的美国建筑法规禁止在浴室(或类似的房间)安装一个面板,用于衣物的壁橱,或者在没有足够空间让电工进入面板的地方。特定的情况,例如在户外,在危险的环境中,或在其他不寻常的地点,可能需要专门的设备和更严格的安装方法。配电板可指定为三相或单相及正常电源或应急电源,或指定用途,如配电板供应其他面板、照明灯具、设备和插座的电源板和特殊用途。在大楼的整个建筑内都设有专门的面板,为建筑的一部分提供服务。
采纳率:100%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 1787|回复: 6
地下室的弱电机房是否可以直接向车库开门?还是需要通过楼梯间疏散?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
如题,那里有规范要求。
未见到相应的规范要求
聚焦防火门监控器相关问题探讨
向车库开门或需要通过楼梯间疏散主要取决于该机房是否需独立划分防火分区,因为设备用房的防火分区面积与车库防火面积要求不同,这个规范有相应规定。至于多大的机房需独立设置防火分区,多大的可以和车库合用,可以依照当地消防部门的要求由建筑专业灵活掌握。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
向车库开门或需要通过楼梯间疏散主要取决于该机房是否需独立划分防火分区,因为设备用房的防火分区面积与车 ...
如果独立划分防火分区,是否就需要通向疏散楼梯?
如果独立划分防火分区,是否就需要通向疏散楼梯?
当然要通向疏散楼梯了,不过这个疏散楼梯可和车库共用。
当然要通向疏散楼梯了,不过这个疏散楼梯可和车库共用。
通向?这个有距离的要求吗?比如说,紧邻还是离开有十几米都行
通向?这个有距离的要求吗?比如说,紧邻还是离开有十几米都行
这个是建筑专业的事吧?个人理解,如果共用,相邻和离开都可以。相邻就好说了,设备用房和车库都有直接开向楼梯的门。离开就是通过走道相连呗。如果不经过走廊连接,你在其他防火分区走几十米通向疏散楼梯那是借用,呵呵!
Powered by听说很多人都不知道强弱电箱可以移位?_生活记录_什么值得买
听说很多人都不知道强弱电箱可以移位?
强弱电箱的区别图源:淘宝强电箱是220V家庭用电的控制箱。入户电线进入强电箱后分成若干支路连接到室内的照明,插座,空调等。图源:网络弱电箱是36V管理有线电视线、电话和网络光纤的控制箱。原来电箱的位置还可以改?!以下情况可以改动电箱位置:图源:住范儿自摄图源:住范儿自摄1.老房子的入户线已经老化,需要重新更换。蓝框内为改动标记,图源:住范儿自摄2.现有强弱电箱位置影响室内布局,如影响家具摆放等。(微调)3.原电箱位置不合理,或因为改过房间布局,改完后原强弱电箱位置不再合理。改动的硬件条件是什么?对强电箱来说,最最关键的就是要看入户线是否够长!入户线是指从总配电箱到每个家庭之间的线路,属于公共设施。老房入户线外露,图源:住范儿自摄2000年以前的老房子(砖混结构),很多都没有室内强电箱或者存在入户线老化的问题。由于这种老房子的入户线主线都是外露,改动十分方便。因此在为这样的房子装修时,可以更换入户线为室内安装强电箱,且强电箱位置可选择范围较大。但是2000年以后的新房(混凝土浇筑),室内基本都有配电箱,且入户线都是被浇筑在楼板里的暗线,改动入户线十分复杂且一定要取得物业的许可!经物业同意后,更换总线用较长的新入户线代替原来旧入户线以后,就可将强电箱移动到想要的位置。物业不同意改动入户线,入户线长度又不满足改动需求,则强电箱位置不可移。因为所有线路不能有接头,所以不能想当然的认为可以采用接线的方式。图源:网络相比强电箱受入户线长度和物业的双重限制不同,改变弱电箱的位置则容易的多。因为弱电的主线很长,拉线或者换线更容易。所以大部分弱电箱的位置都可以改。图源:住范儿自摄关于强弱电箱位置要注意的是:强电箱距地高度应在1.6m—1.8m之间,太低了对孩子来说不安全,太高了又不方便。弱电箱距地高度为0.3m—0.4m。二者不宜紧密相邻,最好大于0.3m,避免弱电受到干扰。了解强弱电箱的线路图源:住范儿自制强电箱由总闸、空开(空气开关)、漏电保护三部分组成。总闸就是所有电路的总控制器。空气开关又名空气断路器,简称空开,是当电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关(俗称跳闸),从而保护电路不被烧毁,它集控制和多种保护功能于一身。图源:住范儿自制空开起到分隔电路的作用。如上图,有几路电就有几个空开。除照明外,家里基本都是电器在用电,而功率超过3000W的都算大功率电器。以厨房为例,很容易发生各种电器同时工作的状况,为保证家庭正常用电,供大功率电器使用的插座要单走一路,且使用横切面积大的电线。因此家庭电路一般按照明、客厅和卧室的普通插座(小功率)、卫生间、厨房、空调、和新风这样的结构划分,不同结构之间并联,而每个空间内的插座再进行串联。个别家庭卫生间面积小,需要用到,即热需要单走一路用6㎡的线。图源:住范儿自制电线负荷=电压×系数安培×横切面积。系数安培大约为5-10,在空气中为10左右,被水泥封死则为5左右,在线管中根据空间大小一般在6-8左右。为了保险起见,系数取最低值5。即220×5×1.5=1650瓦,以此类推。参考这个数值再根据自己家的生活习惯、使用的电器类型,可以计算每个房间适用的电线尺寸。横切面积越大的电线会比横切面积小的造价要贵。计算好不同空间所承受的功率选择合适的电线尺寸,避免造成不必要的浪费!图源:网络漏电保护比空开多了一个漏电保护的功能,不仅电流过大会跳闸,发生漏电时也会跳闸。模块上有个测试按钮(图中橙色,但颜色不仅限于橙色),按一下就会断电,证明漏电保护功能完好。不必每个空开都配一个漏电保护。只有电器才容易漏电,所以连接电器多的空开搭配漏电保护就足够了,即卫生间、厨房和空调等。照明回路不需要漏电保护是因为灯在启动时可能产生剩余电流,引起漏保误跳闸。弱电箱内空间很大,装得下各种设备。图源:网络电路改造时弱电箱部分值得注意的是:最好在弱电箱里留一个插座!后期会用到的、光猫、有线解码器等都可以放在弱电箱内,这样乱七八糟的线路和杂七杂八是设备都关在弱电箱内,室内就会变得非常整洁。一般电工不负责接通网络,入住前业主还需再联系移动或者联通等公司上门接通网络信号。图源:住范儿自摄图源:住范儿自摄标准的施工工艺是强弱电走线相交的部分一定要用锡箔纸包裹,防止信号干扰。如果发现你工没有用锡箔纸,基本可以考虑换施工队了!写这篇文章的初衷就是得知很多人都不知道家里的强弱电箱可以改变位置,只能默默忍受不合理的电箱位置带来的不便。趁着3月工地刚开工,水电还来得及改,希望这篇文章可以帮到你们!
推荐关注:
鼠标移到标签上方,
尝试关注标签~
相关热门原创
作者其他原创(48)
华为手环 B5
OPPO Find X
A.O.史密斯 KJ868BX 甲醛净化器
【5折购买】Astrotec 阿思翠 AM90mic 楼氏动铁单元耳机
物灵Luka Baby绘本阅读机器人
Garmin佳明 fēnix(R) 5 Plus多功能GPS户外手表
赞164评论123
赞54评论35
赞57评论65
赞626评论285
赞623评论889
赞766评论302
赞450评论729
赞342评论235
扫一下,分享更方便,购买更轻松
用户名/邮箱
两周内免登录家装中的强弱电箱可以由一面墙移动到另一面墙去吗? ...
家装中的强弱电箱可以由一面墙移动到另一面墙去吗?
被浏览25781次
最近刚量了一个户型上面的强弱电箱是入户进门比较明显一道突兀的墙上,非称重墙,不知道可以不可以改到对面的墙去?我想在它现在的位置的那个墙那里做鞋柜,有同事说可以直接把强弱电箱移动到就近的那堵墙,这个可以实施吗?
我来帮他解答
  可以的,只要间隔超过30cm影响不是很大。  如果您家现在正好要装修设计,建议您先位优秀的室内设计师,先设计后装修,房子布局隔断更合理,优秀的室内设计师,不仅能给房子好设计,还能让您省钱更省心&&&
强电箱移动是可以移动的,但是移动起来会比较麻烦。
你问的问题是能不能移!答案是肯定可以移的!但是有以下几个问题点需注意:一是原有强弱线的长度,尤其是弱线,会影响信号的稳定,而且物业肯定会说不负责后期的一系列问题!二是为什么要移,分析利与弊!如果实在需要移位,那就果断移了吧!其实影响并不大,可忽略!
当然可以移动,建议找下电工师傅,不要盲目的移动,远离强电,以免发生干扰
可以移动,但要考虑线的长度和工人技术问题!
你要移到哪里都是可以的,只要不是承重墙
近距离可以移的
当然可以移动,建议找下电工师傅,不要盲目的移动,远离强电,以免发生干扰
弱电移动没什么大问题,,强电也可以动,,但最好让电工师傅看清楚在动,否则后期会出现家里功率跟不上,,非常麻烦。
强弱电箱可以改动,需要考虑成本
家装中的强弱电箱可以由一面墙移动到另一面墙去吗?
答:理论上是可以的,但是实际上会有困难,尤其弱电总箱。
回复 :请问弱电箱移位了会有什么后患,吓的我都睡不好觉,也不懂,请教您一下?
回复 :是费用问题,还是线的长短,或者是安全问题?
回复 :关键是能不能移动到对面的墙上去?
可以的,我的电箱都移了
王保-大象无形设计&回答:动可视门铃的话,要和物业联系。他们会给你移动的。不要私自移动
叶珊珊&回答:这得根据您家其他软装以及家具搭配 纯度明度色系什么的在一个度并且相呼应。搭配不好会的显脏或者不在一个调调
bolome&回答:好的,我刷卡其色吧
热情的小卷子&回答:如果强电进户线够长,就可以挪
繁华尽落&回答:1.主要是线路接头过多及接头处理不当等。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生,但由于一些施工队的电工师傅技术水平有限,对接头的打线、绝缘及防潮处理不是不好,就会发生断路、短路等现象。
2.为降低成本而偷工减料,在隐蔽线路没有套管处理。
3.做好的线路受到后续施工的破坏。如墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线等。
4.配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,这样造成线路本身长期超负荷工作。
5.各种不同的线路走同一根线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。家庭用电线路的暗线布置是家庭装饰工程中消除用电不安全隐患的重要环节。据有关资料统计,居民家庭火灾和触电伤人事故有一半以上是因为电线线路出问题而引发的。