求两台15KW星电动机星三角降压启动实物接线电动机可以同时启动,也可以分别启动电路图

星三角降压启动原理电路图_百度知道
星三角降压启动原理电路图
我有更好的答案
基本原理就是:&启动时先用Y型接法电路,使得电机加载电压为220V,这样减少系统负荷防止过载; 电机启动后,改成三角型接法电路,使得电压为380V,进行正常运转。 这样有效保护电机以及电路系统,防止电流过载,不容易烧毁。星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁。必须是三角形接线的电动机才能用星三角降压起动。起动时,用开关将电动机三相绕组接线方式改为星形,每相绕组的电压为220V,起动完毕后用开关再改回三角形接线使各相绕组电压为380V。这样的起动电流只有全压起动时的1/3。
采纳率:87%
1.当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法; 2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换); 3.因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3 ,但启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3。 星三角启动,属降压启动他是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的。所以不能一概而以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5—7倍,而对电网的电压要求一般是正负10%(我记忆中)为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动,一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。
解析三相异步电动机是、星一角降压启动的控制原理。&合上电源开关QS后,按下启动按钮SB2,接触器KM和KM1线圈同时获电吸合,KM和KM1主触头闭合,电动机接成Y降压启动。与此同时,时间继电器KT的线圈获电,KT动断(常闭)触头延进断开,KM1线圈断电释放,KT动合(常开)触头延时闭合,KM2线圈获吸合,电动机定子绕组Y自动换接成△,时间继电器KT的触头延时动作时间,由电动机容量及启动时间的快慢等决定。
本回答被提问者采纳
这张图就是
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角降压启动的主回路图解
查看: 49869|
摘要: 今天小编主要和大家讨论一下星三角降压启动的主回路,可千万别小看了主回路,别以为主回路线路简单哟,其实这里面也有好多知识点,希望对朋友们的学习能有所帮助。大家来看下面的图: 上图电路就是星三角降压启动的 ...
今天小编主要和大家讨论一下星三角降压启动的主回路,可千万别小看了主回路,别以为主回路线路简单哟,其实这里面也有好多知识点,希望对朋友们的学习能有所帮助。大家来看下面的图:
上图电路就是星三角降压启动的主回路。这里面要说一下,多大功率的要用降压启动呢?有好多朋友说7.5KW以上就要降压启动,也有说11KW的,还有说15KW的。还有的朋友说,他们厂的55KW的电机还是直接启动呢。那么哪个是对的呢?其实,多大的电动机要用降压启动,这个并没有硬性的规定的,而是要看你的电机所在的母线系统能够承受多大的电流,还要根据变压器的容量,电机距变压器的距离,导线的截面,启动电流对电网的冲击等等因素都要考虑进去。一般电机的容量超过变压器容量的5-10%就要做降压启动了,否则当大容量电动机启动时会产生非常大的电压降,会损坏其它用电设备。&&&&& 大家看下面的图:
星接法就是把电动机的三个绕组的头或尾连到一起或说是短接,大家看图的上部就是把三个绕组的U2 V2 W2连到了一起。下部的图就是我们在电机上连接线的方法了。有的朋友会问了,你把三相绕组的头或尾连到了一起,再有绕组的电阻都很小,那样会不会短路了呀,能送上电吗?有好多朋友问过这样的问题。我告诉大家,不会的,电机三相绕组各一端联结为中性点(星形接法),三相绕组的另一端接三相,尽管大功率电机每相绕组的线阻很小,但线圈的感抗就是负载,三相绕组阻抗平衡,各绕组通过电流在中性联结点的矢量和为零,所以,中性联结点与各相线的电压均为220V(相电压)。这就是星接法。我们再看下图,
箭头所指的就是我们用来封星的KM2。别再问我为什么要封星了,呵呵&&&&&&&&&& 下面我们再来看角接法,角接法就是三相绕组的首尾相连,然后接到三相电源上。如下图:
大家看,三个绕组,分别是U1 U2一组,V1 v2一组,W1 W2一组。这是三个绕组。角形接法是把三个绕组首尾相连,所以就出现了我用红线画的图了。U1 W2相连&& V1 U2相连 W1 V2相连。这样就构成了三角形接法。有好多朋友问我,在看主回路的的时候,电机上端是UVW,到下端就变成WUV了,这是不是倒相了呀。大家看了我上面的分析就应该明白了吧。
上一篇:下一篇:
看过《星三角降压启动的主回路图解》的人还看了以下文章:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:电动机采用星三角降压启动时热继电器整定数值怎么计算?_百度知道
电动机采用星三角降压启动时热继电器整定数值怎么计算?
我有更好的答案
1、一般为1.2倍的额定电流,但是很多时候在配线时为了美观和节省线缆,将热继电器装于电源接触器的下方,三角形运行时经过热继电器主桩头的电流不是线电流,而是相电流,这样就不能用1.2倍的额定电流来整定,而是整电流等于1.2×(In/√3)。2、热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件,以其体积小,结构简单、成本低等优点在生产中得到了广泛应用。
采纳率:96%
来自团队:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2-3秒转换为宜。
如果热继电器是在中间串接怎么设置
本回答被网友采纳
为您推荐:
其他类似问题
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。星三角降压启动的电路图及详解_百度知道
星三角降压启动的电路图及详解
我有更好的答案
星三角降压启动,就是以改变电动机绕组接法,来达到降压启动的目的。启动时,由主接触器将电源给三角形接法的电动机的三个首端,由星点接触器将三角形接法的电动机的三个尾端闭合。绕组就变成了星形接法,启动完成后,星点接触器断开运转接触器将电源给电动机的三个尾端。绕组就变成了三角形接法。电动机全压运转。整个启动过程由时间继电器来指挥完成。星点接触器和运转接触器必须实行连锁。如图所示KM2为主接触器KM1为星点接触器,KM3为运转接触器。KT为时间继电器。&
采纳率:61%
星三角启动电路& L1/L2/L3分别表示三根相线;&QS表示空气开关;&Fu1表示主回路上的保险;&Fu2表示控制回路上的保险;SP表示停止按钮;&ST表示启动按钮;&KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;&U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;&U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;&星三角启动电路原理:合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。&KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
为您推荐:
其他类似问题
降压启动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力