这个解释梁集中标注的含义怎么解释

请教这个基础梁集中标注是什么意思?基础梁加腋JZL18(11)600*1600Y后面为什么不标腋长腋高?_百度知道
请教这个基础梁集中标注是什么意思?基础梁加腋JZL18(11)600*1600Y后面为什么不标腋长腋高?
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
JZL18(11)600*1600Y表示:18号基础主梁,共11跨,600宽,1600高B8圆25表示:主梁下部纵筋8根25直径的钢筋N8圆16;L圆8@400表示:抗扭钢筋8根16圆的,每个侧面配置4根;拉筋圆8的间距400Y圆18@150;@8@300表示:腋部钢筋为圆18间距150;箍筋圆8间距300
采纳率:33%
y后无尺寸 表示这是侧腋
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求解释梁的原位标注和集中标注的标高不一样时怎么处理?3L14(2)
求解释梁的原位标注和集中标注的标高不一样时怎么处理?3L14(2)
平法图集中的一个原则就是:当原位标注与集中标注矛盾时,以原位标注为准.这是一个基本原则.但是从你给的图看,3L14(2)集中标注(-0.050),原位并没有标注相对高差,因此不存在标高不一样的情况,两跨都是-0.050.只有当原位也标注了相对高差,且和集中标注不一致时,才存在你问的这个问题,那时,是以原位标注为准. 再问: 你的意思是原位标注的标高是参照集中标注的标高是吗。那你看3KL7(5A)这道梁,在第二跨的时候也是需要降5公分的吗? 再答: “你的意思是原位标注的标高是参照集中标注的标高是吗。”,你又理解错了,不是这个意思。我从来也没说原位标注的标高是参照集中标注的标高。而是原位、集中都有相对高差的标注,而且两者不同时,按原位标注。3L14(2)除了集中标注外,原位并没有再特别注明,当然是按集中标注。另外,原则也说的很清楚了:原位没有特殊注明的,按集中标注;两者不同时,按原位标注。你所说的这道梁,我没有看到集中标注中特别注明了相对高差。那么,凡是原位标注没有特别注明相对高差的,相对高差都是0,对于那一跨原位标注特别注明了的-0.050,只指那一跨降0.050,对其余跨没影响。原位标注特别注明的相对高差只对本跨有效。
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《求解释梁的原位标注和集中标注的标高不一样时怎么处理?3L14(2)》相关的作业问题
这是个两位两通通电之后2到3导通,断电之后左边的导通. 再问: 左边的怎么导通,从哪里到哪里 再答: 电磁阀是接在回路中的,就一个电磁阀而言它是没办法导通的。再问: 就是说仅仅一个电磁阀,然后断电的时候所有口互相不通吗 再答: 通电的时候不是所有的口都打开!还有你想用电磁阀做水龙头,有创意,但是具体的实施我没有参加过,
设原平衡时,n(SO2)、n(O2)、n(SO3)分别为2x、3x、4x2SO2+O2 2SO3始 2x 3x 4x变 2a a 2a终 0.8 1.4 (0.8:1.4小于3:4,所以平衡向右移动)可得:3x-a=0.8 4x+2a=1.4 即得x=0.3mol a=0.1mol此时SO2的物质的量=2x-2a=0.
狭义相对论的背景时空是闵式时空,即用洛伦兹四矢量[x,y,z,ict]描述的时空.我们假设一个标准钟和一个物体保持相对静止,这样标准钟的读数dt便是该物体的固有时.由勾股定理,得该物体和该标准钟的时空间隔ds^2=-c^2*dt^2+dx^2+dy^2+dz^2,空间间隔dl^2=dx^2+dy^2+dz^2=v^2*
开始时,速度很小.P=Fv,因而牵引力很大,汽车加速度很大但是汽车一加速,v增大,牵引力F就减小,加速度就减小,因此汽车做加速度减小的加速运动一直到速度增大到F=P/v=阻力f时,汽车水平方向受力平衡,此后汽车就做匀速直线运动了
在电脑中做数学题时很多时候作为提示用.比如a^2,a^3等表示a的平方、立方等.
第一题:当x为0时,函数值是正的,所以排除BC,当函数值为0时且AD中只有D符合当x为1时 函数值为0,所以选D 再答: 再问: 谢谢老师^_^,解题思路非常清晰,有一点我想问问,什么时候是2kπ+n什么时候是kπ+n貌似有点分不清 再答: 正弦函数sin x周期是2派,所以在解出来的解基础上加上周期的整数倍就可以了再
梁邱据对晏子说:“我一直到死,也不能赶上您了.”晏子说:“我听说:总去作,就一定能作成;总去走,就一定能走到.我跟别人相比,并没有什么不同.只要(你)总去努力而不中断,总是前进而不休止,怎么难于赶上呢?”吴生说:这就是所谓不在乎每天起早睡晚,而要防止一曝十寒吧.读书的人应当从这里得到启迪.暴,通“曝”,晒.成语:一曝十
直接说,片子最后接的电话,最终的boss就是梁家辉饰演的李sir.  原因就在最后的彩蛋里面.  彭于晏拿着一本书,左手打着响指.这一幕在他与梁家辉的父子对决里出现过.梁家辉拿着一本书,彭于晏在最后打着响指说,就剩最后一步了,老爹.大家看的时候注意这个情节.  那为什么梁家辉要在父子对话中把自己的儿子送到监狱呢?  很
这个是这样,原位标注是修正集中标注的,则,在这个部位的钢筋是8根22,按相应要求施工,集中标注的5Φ25与22的钢筋同位置的钢筋搭接150就可以并不是梁上一定有通长的钢筋,你没明白,就是以为梁上必须有通长钢筋的错误造成的
平法规则是原位优先.第一跨应该是-0.1
你的问题没有问清楚,如果是想弄清楚截面2-2中钢筋标注与梁平面图中所示钢筋及标注的关系,以下回答可供参考:该图可以描述如下——可以比照附图中的红色标记阅读:一、集中标注:1)梁种类、序号及跨数:KL——框架梁,2——序号为2,(2A)——跨数为两跨且一端带悬挑;梁截面:通长为300*650;2)箍筋:Ф8——直径8mm
奚 据甲骨文,左为手(爪),右为绳索捆着的人.奴隶,又专指女奴凡奚隶聚而出入者,则司牧之.——《周礼·秋官·禁暴氏》.孙诒让正义:“奚为女奴,隶为男奴也.” 酒人奄十人,女酒三十人,奚三百人.——《周礼·天官》 又如:奚女(婢女);奚奴(女奴.今泛指奴仆);奚童(奚僮.未成年男仆);奚隶(男女奴隶) 大腹奚,大腹也.从
内涵是一种抽象的感觉,是某个人对一个人或某件事的一种认知感觉,内涵不是广义的,是局限在某一特定人对待某一人或某一事的看法.内涵不是表面上的东西,而是内在的,隐藏在事物深处的东西,需要探索、挖掘才可以看到.科学界的定义是:主体里的瘾魂、气质、个性、精神被我们用情感的概念,创作出来的一切属性之和.词语读音  【词目】内涵
  楼上的那个不全  父亲去世已经一个月了.  我仍为我的父亲戴着黑纱.  有几次出门前,我将黑纱摘了下来,但倏忽间,内心里涌起一种怅然若失的情感.戚戚地,我便又戴上了.我不可能永不摘下.我想,这是一种纯粹的个人情感.尽管这一种个人情感在我有不可殚言的虔意.我必得从伤绪之中解脱.也是无须凭别人劝慰我自己明白的.然而怀念
1.带梁字的成语逼上梁山 逼:逼迫;梁山:又称梁山泊,今山东省境内.比喻被迫起来反抗.也比喻被迫采取某种行动抽梁换柱 比喻暗中捣鬼,以假代真朝梁暮陈 比喻随时变节,反复无常.刺股悬梁 形容刻苦学习.大厦栋梁 比喻担负国家重任的人才.雕梁画栋 指有彩绘装饰的十分华丽的房屋.栋梁之材 栋:脊檩,正梁.能做房屋大梁的木材.比
你的图片太不清楚了,特别是文字部分,看见好像是框架柱之间的什么梁吧,显示中间三分之一处的细部要求,是不是钢结构啊,看看在本那图的1#详图是什么要求.你那文字是什么?
原文 登临送目,正故国晚秋,天气初肃.千里澄江似练,翠峰如簇.征帆去棹残阳里,背西风、酒旗斜矗.彩舟云淡,星河鹭起,画图难足. 念往昔、繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续.千古凭高,对此漫嗟荣誉.六朝旧事如流水,但寒烟、衰草凝绿.至今商女,时时犹唱,《后庭》遗曲. 翻译 登上高楼凭栏极目,金陵的景象正是一派晚秋,天气刚刚开
从你所说情况来看,应该是梁上部钢筋.如果集中标注是2Φ25,原位标注是2Φ25+ 2Φ22 ,那2Φ22是按支座负筋布置,伸出1/3Ln梁集中标注的内容:有四项必注值及一项选注值:1、梁编号为必注值;2、梁截面尺寸为必注值、3、梁箍筋,包括钢筋级别、直径、加密区与非加密区间距及肢数为必注值;4、梁上部贯通筋或架立筋根数为必注值;5、梁顶面标高差为选注值。  以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
责任编辑:跳跳豆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。基础梁钢筋集中标注解释那个LΦ8@400是什么意思_百度知道
基础梁钢筋集中标注解释那个LΦ8@400是什么意思
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
  梁的集中标注是整个梁的公共属性,梁的原位标注是梁跨的信息。   梁平法集中标注的几种情况:   根据梁的平法标注规则,平法标注包括集中标注与原位标注,集中标注表达梁的通用数值,原位标注表达梁的特殊数值。当集中标注中的某项数值不适用于梁的某部位时,则将该数值原位标注,施工和预算时,原位标注优先。如梁集中标注 2C25上部通长筋,梁中间支座原位标注7C25 4/3,说明有二根直径25的钢筋贯通,中间支座钢筋共6根25(含2根贯通筋),需另外配置2根一排支座负筋和3根二排支座负筋。这种梁通长筋与支座负筋直径相同的设计较普遍。   其他特殊情况,梁支座负筋与梁通长筋直径不同。如梁集中标注2C20上部通长筋,梁端支座原位标注5C25 3/2,2根直径20的通长筋不能连续通过支座,必须与支座连接后形成由不同直径组合的通长筋,支座钢筋伸入跨内的长度第一排为L0/3,第二排为L0/4,通长筋与第一排支座负筋搭接LlE。   这种设计极不合理,因为它虽然通长钢筋用小了,其实反而浪费钢筋。通长筋每跨都要与支座负筋100%搭接,一根通长筋每跨有2个接头,且这个搭接长度不是架立筋与支座负筋的搭接长度150㎜,而是基本锚固长度乘以搭接修正系数1.6。如果把通长筋改成2C25,也不会增加钢筋用量,因为钢筋接头数量减少了,不必每跨都搭接。接头位于梁跨中1/3区域,接头百分率50%甚至可以控制在25%,搭接修正系数也可以减少为1.4或1.2。其次,这种通长筋与支座负筋设计成不同直径对梁受力也不利,因为在支座附近1/3区域上部出现许多密集的绑扎接头,而这个正是梁负弯矩最大处,其实是不宜设置接头的。   当梁上部既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋,架立筋写在加号后面的括号内。当全部采用架立筋时,则将其全部写入括号内。当梁既有通长筋又有架立筋时,通长筋与支座负筋直径相同时,通长筋在梁跨中1/3区域连接,梁通长筋直径与支座负筋直径不同时与支座负筋搭接长度为LlE,架立筋与支座负筋搭接150㎜。当梁全部为架立筋时,架立筋与支座负筋搭接长度是中国?根据《建筑抗震设计规范》第6.3.4条,框架梁上部不少于二根通长筋,所以,不能简单化地全部把括号内钢筋都当作架立筋处理,具体情况应分别对待,角部架立筋可按通长筋考虑。有时括号内钢筋规格很大,如(2C22),它其实是与支座直径不同的通长筋,而不是架立筋。当梁设计成四肢箍,集中标注为(4C14),正确的算法是角部架立筋按通长筋考虑,与支座负筋搭接长度LlE,中间架立筋与支座钢筋搭接150㎜。鲁班钢筋软件全部按LlE计算,广联达钢筋软件全部按150㎜计算,这两种算法都是错误的,且都没有相应的计算设置。施工时通常全部按150㎜搭接。为避免这些错误,设计师最好设计成2C25+(2C12)形式更妥当和合理些。   带架立筋的集中标注,其更准确的意思是表示梁跨中区的构造,即使它是集中标注,它也不完全反映支座区的角部钢筋构造。如四肢箍时,集中标2C25+(2C12),其支座负筋也可设计成4C28。虽然梁支座负筋数值的是包括梁集中标注通长筋的数量,但当它们直径不同时没法把它包括进去。 本回答由科学教育分类达人 李娟推荐