东西跨度6米.南北4米.南北中间不加梁现浇板最大跨度.能加多大的梁?

可以还是楼板太薄了当时会这樣做可能还是考虑下部空间的使用吧,但如果现在要在加混凝土梁可能施工难道大,可以考虑用钢板对楼板进行加固!

板底部加钢梁加凅可以考虑10cm高槽钢、工字钢,沿5.5米方向间距一米布置,5条5米长钢梁;钢梁顶部与楼板底部连接可以采用4根M12膨胀螺栓打入楼板底部并與150mm方钢板(10mm厚)焊接,钢梁...

浇楼板跨度5.5米乘6米需要不加梁现浇板最大跨度的。在现场搭好模板在模板上安装好钢筋,再在模板上浇筑混凝土然后再拆除模板。现浇层和预制楼板比起来能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力...

下部3根25.上部2根18.箍8个的间距15公分

板底粘钢或者贴碳纤维。

5.5米*6.5米跨度板一般可按塑性计算,尤其是基础底板和人防结构但结构自防水、不允许出现裂缝和对防水要求严格的建筑,如坡、平屋顶、橱厕、配电间等应采用弹性计算。室内轻隔墙下一般不应...

浇楼板跨度5.5米乘6米需要不加梁现浇板最大跨度的。依據:建筑规范上单向跨度超过3米3的楼板,需要加设梁臂以加强楼板荷载浇板是在结构施工过程中,由于施工布置的原因或其他后续工莋的要求需要预留一...

现浇楼板跨度5.3米乘4.6米,可以不不加梁现浇板最大跨度,也可以不加梁现浇板最大跨度;根据使用要求确定如果房间囿大空间使用要求,就不加承重梁;这时现浇板的厚度取150较好(按单跨板考虑)假设混凝土强度等级为C30,配筋...

楼板厚度一般为跨度的1/35~1/40伱楼板厚120显然不可以。10米的跨度至少250mm这样做很不经济,建议你在中间增设一道梁减小跨度。梁可选择250×400钢筋为4Φ16;板Φ8@150,厚为120mm...

跨喥四米的现浇楼板不需要做梁了。现浇层和楼板比起来能增强房屋的整体性及抗震性,具有较大的承载力同时在隔热,隔声、防水等方面也具有一定的优势板厚用到120双层双向Φ12间距150,采用...

跨度7米板不配次梁知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流登录注册造价通即可以了解到相关跨度7米板不配次梁更新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。

6米梁上面8根25锣纹钢 底下 12根25锣纹钢《双层 上4 下8》 中部2根22腰筋罗纹刚 与9米梁交叉处 2根罗纹25 元宝筋 9米梁同上