中华人民共和国国家标准
建筑内部装修设计防火规范
Code for fire prevention in
design of interior decoration of buildings
主编部门:中 华 人 民 共 和 国 公 安 部
批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部
施行日期 :2
中华人民共和国住房和城乡建设部公告
住房城乡建设部关于发布国家标准
《建筑内部装修设计防火规范》的公告
现批准《建筑内部装修设计防火规范》为国家标准,编号为GB
日起实施。其中,第 4.0. 1 、4.0.2 、4.0.3 、4.0.4 、4.0.5 、4.0.6 、4.0.8 、
4.0.9 、4.0.10 、4.0.11 、4.0.12 、4.0.13 、4.0.14 、5.1.1 、5.2.1 、5.3.1 、6.0.1 、
6.0.5条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB
1版)同时废止。
本规范在住房城乡建设部门户网站 (www. mohurd. gov. cn)公开,并由我部标准定额
研究所组织中国计划出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2017年 7 月 3 1 日
本规范是根据原建设部《关 于印 发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第
)>的通知》(建 标 〔2007 〕125号)的要求,由中国建筑科学研究院会同公安部四川
消防研究所等单位对国家标准《建筑内部装修设计防火规范 》GB 50222-95进行修订而
本规范在修订过程中,规范编制组遵循国家有关消防工作方针,深刻吸取火灾事故
教训,深入调研工程建设发展中出现的新情况、新问题和规范执行过程中遇到的疑难问
题,认真总结工程实践经验,吸收借鉴国外相关技术标准和消防科研成果,广泛征求意
见,最终经审查定稿。
本规范共分6 章,主要内容包括总则、术语、装修材料的分类和分级、特别场所、
民用建筑、厂房仓库。
本规范修订的主要内容是:
1.增加了术语;
2.将民用建筑及工业建筑中的特别场所进行合并,单列一章;
3.对民用建筑及场所的名称进行调整和完善,补充、调整了民用建筑及场所的装修
防火要求,新增了展览性场所装修防火要求;
4.补充了住宅的装修防火要求;
5.细化了工业厂房的装修防火要求;
6.新增了仓库装修防火要求。
本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
本规范由住房城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释 ,由公安部负责日常管
理 ,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释 。执行过程中如有意见或建议 ,请
寄送 中国建筑科学研究院(地址 :北京 市北三环东路 3 0 号,邮政编码 :100013),以便修
订时参考 。
本规范主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人:
主编单位:中国建筑科学研究院
参编单位:公安部四川消防研究所
中国建筑装饰
北京市公安消防总队
上海市公安消防总队
中国建筑设计研究院
苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司
上海阿姆斯壮建筑制品有限公司
主要起草人:李引擎
正在加载中,请稍后...以下内容为最近浏览股消防工程师《消防技术综合能力》题目消防工程师《消防技术综合能力》题目火的世界百家号消防技术综合能力1、对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是(
)A.室外消防给水系统消防泵损坏B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层C.在主厂房变的消防车道上堆满了货物D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库【答案】B【解析】P397甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室为直接判定条件。ACD为综合判定要素。【来源】第五篇 第二章2、某公共建筑内设置喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB150261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数量应为(
)A.20个、10个B.100个、50个C.25个、10个D.50个、25个【答案】B【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB.0.9 喷头验收应符合下列要求:1 喷头设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。2 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求。检查数量:抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%为合格。【来源】第三篇 第四章3、某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醇储罐区,均为地上固定顶储罐。储罐直径20m、容量5000m3。防火堤内不包括储罐占地的净面积为5000㎡。下列防火检查中,不符合现行国家消防技术标准的是(
)A.锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为55mB.甲醇储罐之间的防火间距为12.5mC.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5mD.甲醇储罐区防火堤高度为1.1m【答案】D【解析】《建筑设计防火规范》GB 4.2.1 与明火或散发火花地点防火间距按四级耐火等级增加25%,即40*1.25=50m,A正确。4.2.2
0.6D=0.6*20=12m,B正确。C消防车道符合要求。4.2.5-4 防火堤的设计高度应比计算高度高出0.2m ,且应为1.0m ~ 2.2m;
0㎡=1.0m,1.0+0.2=1.2m。D错误【来源】第二篇 第二章4、在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(
)A.消防水泵房设于地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10mB.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口10mC.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200㎡,与其他区域共用安全出口D.主楼六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口【答案】D【解析】《建筑设计防火规范》GB 8.1.6消防水泵房的设置应符合下列规定:1单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;A正确。5.4.12-1燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。B正确。5.4.9歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:5确需布置在地下或四层及以上楼层时,一个厅、室的建 筑面积不应大于200m2;C正确。5.4.4托儿所、幼儿园的儿童用房,老年人活动场所和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:4设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼。D错误。【来源】第二篇 第二章5、下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是(
)A.间歇喷射机构B.筒体C.灭火器结构D.行驶机构【答案】A【解析】P225《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 2.2.1灭火器的进场检查应符合下列要求:1灭火器应符合市场准入的规定,并应有出厂合格证和相关证书;2灭火器的铭牌、生产日期和维修日期等标志应齐全;3灭火器的类型、规格、灭火级别和数量应符合配置设计要求;4灭火器筒体应无明显缺陷和机械损伤;5灭火器的保险装置应完好;6灭火器压力指示器的指针应在绿区范围内;7推车式灭火器的行驶机构应完好。综合能力P233,6)手提式灭火器装有间歇喷射机构。除二氧化碳灭火器以外的推车式灭火器的喷射软管前端,装有可间歇喷射的喷射枪,设有喷射枪夹持装置,灭火器推行时喷射枪不脱落。A错误。综合能力P232,3.结构检查(1)检查内容。检查灭火器结构以及保险机构、器 头 (阀门)、压力指示器、喷射软管及喷嘴、推车式灭火器推行机构等装配质量。故C正确。【来源】第三篇 第九章6、某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓调试和测试的说法中,正确的是()A.只需测试一层消火栓的出流量、压力B.应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力C.应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间D.应检查旋转型消火栓的性能【答案】D解析: 参《消防给水及消火栓系统设计规范》13.1.8,消火栓的调试和测试应符合下列规定: 1试验消火栓动作时,应检测消防水泵是否在本规范规定的时间内自动启动; 2试验消火栓动作时,应测试其出流量、压力和充实水柱的长度;并应根据消 防水泵的性能曲线核实消防水泵供水能力; 3应检查旋转型消火栓的性能能否满足其性能要求; 4应采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要 求。 检查数量:全数检查。 检查方法:使用压力表、流量计和直观检查。【来源】第三篇 第三章7、消防设施检测机构的人员对某建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对在宽度小于3m的内走道顶棚上安装的点型感烟探测器进行检查。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的足(
)A.探测器的安装间距为16mB.探测器至端墙的距离为8mC.探测器的安装间距为14mD.探测器至端墙的距离为10m【答案】C【解析】技术实务P287《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 3.4.13.4.1点型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:4在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;【来源】第三篇 第十四章8、对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是(
)A.防风雨棚四周开口部位均匀布置B.防风雨棚开口高度为0.8mC.防风雨棚开口的面积为该空间地面面积的25%D.防风雨棚开口位置设置百叶.共有效排烟面积为开口面积的60%【答案】B【解析】广场防风雨棚的设置防风雨棚不得完全封闭,四周开口部位要均匀布置,开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%,开口高度不得小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。参见教材P76。【来源】第二篇 第四章9、某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是(
)A.试验压力2.0MPa,保压时间5minB.试验压力3.0MPa,保压时间1minC.试验压力3.0MPa,保压时间3minD.试验压力2.0MPa,保压时间2min【答案】C【解析】闭式喷头密封性能试验,检查要求:1)密封性能试验的试验压力为3.0MPa,保压时间不少于3min。2)随机从每批到场喷头中抽取1%,且不少于5只作为试验喷头。当1只喷头试验不合格时,再抽取2%,且不少于10只的到场喷头进行重复试验。3)试验以喷头无渗漏、无损伤判定为合格。累计两只以及两只以上喷头试验不合格的,不得使用该批喷头。参见教材P133。【来源】第三篇 第四章10、泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查。下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是(
)A.严密性试验B.表面保护涂层C.机械性损伤D.产品性能参数【答案】D【解析】系统组件的现场检查主要包括组件的外观质量检查、性能检查、强度和严密性检查等。外观质量检查包括:①无变形及其他机械性损伤;②外露非机械加工表面保护涂层完好;③无保护涂层的机械加工面无锈蚀;④所有外露接口无损伤,堵、盖等保护物包封良好;⑤铭牌标记清晰、牢固;⑥消防泵运转灵活,无阻滞,无异常声音;⑦高倍数泡沫产生器用手转动叶轮灵活;⑧固定式泡沫炮的手动机构无卡阻现象。性能检查方法:一般情况下,检查市场准入制度要求的有效证明文件和产品出厂合格证。当组件需要复验时,按现行国家标准《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》(GB 2) 等相关标准规定的试验方法进行试验。【来源】第三篇 第八章11、对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养。根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB2520,下列检测内容中,不属于消防应急照明系统检测内容的是()A.切断正常供电,测试电源切换和应急照明电源充电、放电功能B.通过报警联动,测试非消防用电应急强制切断功能C.通过报警联动,检查应急照明系统自动转入应急工作状态的控制功能D.测试应急照明系统应急电源供电时间【答案】B【解析】P266《建筑消防设施的维护管理》GB 附录D.1应急照明系统的检测内容主要包括切断正常供电,测量应急灯具照度,电源切换、充电、放电功能;测试应急电源供电时间;通过报警联动,检查应急灯具自动投入功能。【来源】第三篇 第十三章12、关于消防安全管理人及其职责的说法,错误的是()A.消防安全管理人应是单位中负有一定领导职责和权限的人员B.消防安全管埋人应负责拟定年度消防工作计划,组织制定消防安全制度C.消防安全管理人应每日测试主要消防设施功能并及时排除故障D.消防安全管理人应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作【答案】C【解析】教材P390。消防安全管理人是指单位中负有一定领导职务和权限的人员。A正确。消防安全管理人应当履行下列消防安全责任:1)拟定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作。2)组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实。B正确。3)拟定消防安全工作的资金投人和组织保障方案。4)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。D正确。5)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通。6)组织管理专职消防队和志愿消防队。7)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。8)完成单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。【来源】第五篇 第二章13、某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试。根据各人学历和工作资历,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是(
)A.甲取得消防工程相关专业双学士学位,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年B.丁取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年C.乙取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年D.丙取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年【答案】B【解析】第十二条一级注册消防工程师资资格考试报名条件:(一)取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业(见附件1,下同)大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。(二)取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。C正确(三)取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。A正确。(四)取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。D正确。(五)取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作技术工作年限均相应增加1年。(六)取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应增加1年。结合四-六,B应为4+3。【来源】第一篇 第二章14、某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列试验次数最少且符合现行国家标准要求的是(
)A.自动2次,手动2次B.自动3次,手动2次C.自动2次,手动3次D.自动3次,手动3次【答案】A【解析】《水喷雾灭火系统技术规范》 GB
8.4.11 联动试验应符合下列规定:1 采用模拟火灾信号启动系统,相应的分区雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控制阀)、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。2 采用传动管启动的系统,启动1只喷头,相应的分区雨淋报警阀、压力开关和消防水泵及其他联动设备均应能及时动作并发出相应的信号。3 系统的响应时间、工作压力和流量应符合设计要求。检查数量:全数检查。检查方法:当为手动控制时,以手动方式进行1次~2次试验;当为自动控制时,以自动和手动方式各进行1次~2次试验,并用压力表、流量计、秒表计量。【来源】第三篇 第五章15、某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭。在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(
)A.中庭区域火灾自动信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面B.一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物C.各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升D.二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物【答案】D【解析】P54、P61宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不大于10m;B正确。防火分隔部位的宽度大于30m,防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3,且不大于20m。D错误。【来源】第二篇 第三章16、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB
50974,干式消火栓系统允许的最大充水时间是(
)minA. 5B. 10C. 2D. 3【答案】A【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》7.1.6【来源】第三篇 第三章17、某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()A.熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置B.在每个安全出口设置工作人员,确保通道、出口畅通C.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散D.进行灭火和应急疏散预案的演练【答案】D【解析】疏散引导组履行以下工作职责:1)掌握活动举办场所各安全通道、出口位置,了解安全通道、出口畅通情况。2)在关键部位设置工作人员,确保通道、出口畅通。3)在发生火灾或突发事件的第一时间,引导参加活动的人员从最近的安全通道、安全出口疏散,确保参加活动人员的生命安全。参见教材P447。【来源】第五篇 第六章18、某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的()A.发现火灾时,起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量B.发现火灾时,应立即打119电话报警C.发现火灾时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火【答案】A【解析】P415第一战斗力量1min;第二战斗力量3min。【来源】第五篇 第四章19、对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是(
)A.驱动气瓶充装量B.启动气体储瓶压力C.灭火控制器运行情况D.管网、支架及喷放组件【答案】A【解析】教材P225,每月检查一次的为:1、干粉储存装置部件;2、驱动气体储瓶充装量。【来源】第三篇 第九章20、关于基层墙体与装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(
)A.建筑高度18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料B.建筑高度54m的底层设置商业服务网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料C.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料D.建筑高度24m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料【答案】A【解析】依据《消防法》附则,大学教学楼属于人员密集场所,外墙保温应为A级。A错误。大于27m,不大于100m的住宅,不低于B1,B正确。大于24m,不大于50m的办公楼,不低于B1,C正确。不大于24m的办公楼,不低于B2,D正确。【来源】第二篇 第六章21、《中华人民共和国消防法》规定,对建筑消防设施()至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档检查A.每季度B.每两年C.每六个月D.每年参考答案:D答案解析:建筑消防设施应当至少1年检测一次。22、《中华人民共和国消防法》明确了单位消防安全职责,下列关于单位消防职责的描述中错误的是()A.同一建筑物有两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责B.任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警C.任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材D.任何单位无权对公安机关消防机机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告参考答案:D答案解析:任何人都可以对公安机关机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。23、《中华人民共和国消防法》明确了建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查制度,规定对国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程由公安机关消防机构实行建设工程消防设计审核、消防验收;对于除国务院公安部门规定的大型人员密集场所和其他特殊建设工程以外的其他工程消防设计实行备案抽查制度。下列关于备案抽查制度规定的描述,错误的是()A.建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应 当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用B.人民政府应当进行抽查,经依抽查不合格的,应当停止施工 建设单位应当自依法取得施工许可之日起一定工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案C.建设工程的消防设计未经依法审核不合格的,以及未经依法消防验收或者消D.防验收不合格的,不得施工或禁止投入说明参考答案:B答案解析:应当由建设单位向消防公安机构申请验收备案。24、《中华人民共和国行政处罚法》规定,生产经营单位的主要负责人故意使用、不合格防火材料,并且向公安消防机构行贿的,可以给予的行政处罚不包括()A.罚款B.警告C.拘留D.罚金参考答案:D答案解析:罚金属于刑罚,其他都是行政处罚。25、公共娱乐场所应当依法办理消防设计审核、竣工验收和消防安全检查,公安消防机构在收到申请之日起()工作日内根据规定进行检查A.15B.10C.7D.3参考答案:B答案解析:公共娱乐场所应当依法办理消防设计审核、竣工验收和消防安全检查,公安消防机构在收到申请之日起10个工作日内根据规定进行检查。26、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)开展消防宣传教育培训和疏散演练中规定,公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每( )进行一次A.三个月B.半年C.一年D.二年参考答案:B答案解析:公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。消防重点单位是每年培训,半年演练。27、下列关于消防电梯的说法中,描述正确的是()A.埋深大于10m且总建筑面积大于2000m2的地下室应设置消防电梯B.消防电梯轿厢的内部装修采用防火处理的刨花板C.消防电梯前室可采用防火卷帘代替部分前室墙D.消防电梯前室的使用面积为6㎡参考答案:D答案解析:7.3 消防电梯7.3.1 下列建筑应设置消防电梯:1 建筑高度大于33m 的住宅建筑;2 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑;3 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m 且总建筑面积大于3000m2 的其他地下或半地下建筑(室)。7.3.2 消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1 台。28.局部凸出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于()时,不需计入建筑高度A.1/3B.1/4C.1/5D.2/5参考答案:B答案解析:局部凸出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度。29、厂房的火灾危险性是根据生产中使用或产生的物质性质及其数量等因素进行确定,主要分为甲、乙、丙、丁、戊等五类,下列关于厂房的火灾危险性的说法,错误的是()A.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时,按火灾危险性较小的部分确定B.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,按易燃、可燃物来确定厂房火灾危险性C.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定D.丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置。可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区, 面积的比例不大于20%时,按火灾危险性较小的部分确定参考答案:B答案解析:当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少,不足以构成爆炸时,按实际情况确定。30、对工业建筑进行防火检查时,应注意检查工业建筑的火灾危险性、耐火等级和建筑面积,在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是( )A.建筑面积为1500m2的金属冶炼车间B.建筑面积为350m氨压缩机房C.蒸发量为7t/h的燃煤锅炉房D.独立建筑的建筑面积为280㎡的单层制氨车间参考答案:D答案解析:3.2.2 高层厂房,甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级,建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。 使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级,当为建筑面积不大于500m2 的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000㎡的单层丁类厂房时,可采用三级耐火等级的建筑。31、根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容有(
)。A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查B.消防水泵启动运转C.对水源控制阀、报警阀组进行外观检查D.利用末端试水装置对水流指示器实验E.检查电磁阀并启动实验【答案】ABDE【解析】下列项目至少每月进行一次检查与维护:1 ) 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。2 ) 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。3 ) 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。4 ) 消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。5 ) 电磁阀启动测试。6 )水流指示器动作、信息反馈试验。7 ) 水泵接合器完好性检查。C项为每日检查。【来源】第三篇 第四章32、对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()A.配电站设于厂内的一层,采用防火增和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限1.5h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.00h的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部位分隔,墙上的门为甲级防火门【答案】DE【解析】谷物碾磨车间为有爆炸危险的乙类厂房。《建筑设计防火规范》GB3.3.8变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。A错误。3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。3.6.9有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。B错误。3.3.5办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。C错误。3.3.6厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:2甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于0.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;E正确。【来源】第二篇 第五章33、下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有(
)A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00m的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯E.高层宾馆中连接“一”字型内走道的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m【答案】ADE【解析】P73《建筑设计防火规范》GB6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:4疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。规范未对首层直接对外的出口防火门有规定,故A可以选。6.4.2封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。B项如果是地上楼层的防火门开向楼梯间方向是正确的,但如果是首层直接对外的疏散门,应向外开启,故B最好不选。6.5.1防火门的设置应符合下列规定:1设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。2 除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标识。C项应该是在火时自行关闭,描述不严谨。6.4.4除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的 疏散楼梯间,应符合下列规定:1室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。10-0.15=9.85m,故D正确。根据规范5.5.17及表5.5.17,高层宾馆直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应小于30*1.25=37.5m,E项中连接“一”字型内走道的2个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为60m,则房间疏散门至前室的的距离为30m,小于37.5m,符合要求。【来源】第二篇 第四章34、对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综合判定规则,下列火灾隐患中,存在2条即可判定为重大火灾隐患的是()A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏B.设在四层的卡拉OK厅未按规定设置排烟设施C.地下一层超市防火卷帘门不能正常下落D.疏散走道的装修材料采用胶合板E.消防用电设备末端不能自动切换【答案】BD【解析】教材P400。2. 重大火灾隐患综合判定规则(1)人员密集场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“安全疏散及灭火救援”中的1)~9)项;未按规定设置防烟排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行;违反规定在公共场所使用可燃材料装修。存在上述要素2条(含本数,下同)以上,判定为重大火灾隐患。本题考查此条。BD符合要求。胶合板为B2级。(2)易燃易爆化学物品场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“总平面布置”中的1)~4)项;“消防给水及灭火设施”中的5)、6)项规定。存在上述要素2 条以上,判定为重大火灾隐患。(3)人员密集场所、易燃易爆化学物品场所、重要场所存在“综合判定要素”中任意3条以上,判定为重大火灾隐患。(4)其他场所存在“综合判定要素”中任意4条以上,判定为重大火灾隐患。A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏,为第(2)条易燃易爆化学物品场所的判定条件,不选。CE项为存在3条及以上才判定为生大火灾隐患的。【来源】第五篇 第二章35、某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、场地、物资和器材等各方面都给与保障,在物资和器材方面,酒店应提供(
)A.信息材料B.建筑模型C.应急抢险物资D.录音摄像设备E.通信器材【答案】ACDE【解析】教材P423。根据需要,准备必要的演练材料、物资和器材,制作必要的模型设施等,主要包括:(1)信息材料。信息材料主要包括应急预案和演练方案的纸质文本、演示文档、图表、地图、软件等。(2)物资设备。物资设备主要包括各种应急抢险物资、特种装备、办公设备、录音摄像设备、信息显示设备等。(3)通信器材。通信器材主要包括固定电话、移动电话、对讲机、海事卫星电话、传真机、计算机、无线局域网、视频通信器材和其他配套器材。在进行应急预案演练时应尽可能使用已有通信器材。(4)演练情景模型。进行应急预案演练时应搭建必要的模拟场景及装置设施。【来源】第五篇 第四章36、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,对火灾自动报答系统报警控器的检测内容,主要包括(
)A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能B.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能C.火灾报警、故障报警、火灾优先功能D.自检、消音、复位功能E.打印机打印功能【答案】BCDE【解析】《建筑消防设施的维护管理》GB25201
附录D-1火灾自动报警系统报警控制器的检测内容主要包括试验火灾报警、故障报警、火灾优先功能、打印机打印、自检、消音等功能,火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能。A是联动控制器【来源】第三篇 第十四章37、某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有()A.纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可作为A级材料使用B.复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定然烧性能等级C.墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求,其余各层的燃烧性能等级可不限D.地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识E.进入施工现场的装修村料应按要求填写进场验收记录【答案】ABDE【解析】综合能力教材P85-86,《建筑内部装修设计防火规范》GB2.0.4 安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,矿棉吸声板,可作为A级装修材料使用。A正确。2.0.8 当采用不同装修材料进行分层装修时,各层装修材料的燃烧性能等级均应符合本规范的规定。复合型装修材料应由专业检测机构进行整体测试并划分其燃烧性能等级。B正确。C错误。教材P85,7.公共场所内阻燃制品标识的张贴公共场所内建筑制品、织物、塑料或橡胶、泡沫塑料类、家具及组件;电线电缆六类产品须使用阻燃制品并加贴阻燃标识。D正确。《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB2.0.4 进入施工现场的装修材料应完好,并应核查其燃烧性能或耐火极限、 防火性能型式检验报告、 合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时,应按本规范附录B的要求填写进场验收记录。E正确。【来源】第二篇 第六章38、下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(
)A.铝合金轮毅抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区B.电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0mD.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门【答案】ABD【解析】P58火灾危险性:A.铝合金轮毅抛光厂房为乙类,B.电石仓库为甲类,D.烟草成品库为丙类。《建筑设计防火规范》GB3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.OOh。ABD错误。6.1.4建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限。C正确。6.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房 和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低 于1.OOh的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。E正确。【来源】第二篇 第三章39、对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(
)A.设有3台消防电梯,一个防火分区2台。另一个防火分区只有1台B.消防电梯前室的建筑面积为6.0m,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2C.消防电梯能够停靠每个楼层D.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59sE.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘【答案】BE【解析】P49《建筑设计防火规范》GBB应为使用面积,不是建筑面积。E前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘。【来源】第二篇 第二章40、对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中符合现行国家消防技术标准要求的有(
)A.控制器与探测器之间的连线断路,控制器在80s时发生故降信号B.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120s时发生故障信号C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在50s时发出火灾报警信息D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70s时发出火灾报警信号E.控制器与备用电源之间的连线断路,控制器在90s时发出故障报警信号【答案】ACE【解析】P275《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB4.3.2按现行国家标准《火灾报警控制器》GB4717的有关要求对控制器进行下列功能检查并记录,控制器应满足标准要求:2使控制器与探测器之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号(短路时发出火灾报警信号除外);在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器应在1min内发出火灾报警信号,并应记录火灾报警时间;再使其他探测器发出火灾报警信号,检查控制器的再次报警功能;4使控制器与备用电源之间的连线断路和短路,控制器应在100s内发出故障信号;【来源】第三篇 第十四章41、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有(
)A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常C.打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常D.消防水泵启动控制应置于自动启动档E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的1.6倍【答案】ABCD【解析】P108《消防给水及消火栓系统技术规范》GB13.2.6消防水泵验收应符合下列要求:1消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;2工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记;3消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;A正确。4分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求;5打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;B正确。C正确。6消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍;E错误。7消防水泵启动控制应置于自动启动挡;D正确。8采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。【来源】第三篇 第二章42、关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有(
)A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.00mB.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于1.10mC.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.3mD.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.4mE.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于1.2m【答案】BC【解析】《建筑设计防火规范》GB5.5.18除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。A错误。高层医疗建筑的疏散楼梯净宽度不小于1.3m;其他高层公共建筑的疏散楼梯净宽度不小于1.2m,C正确,D错误。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB6.0.3.3 疏散楼梯的宽度不应小于1.1m,B正确。《人民防空工程设计防火规范》GB 5.1.6条及表5.1.6,商场的疏散楼梯净宽度不应小于1.5m,E错误。【来源】第二篇 第四章43、某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联台供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球管铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检则结果为:室外管内漏水率为2.40L/(min.km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统官网总泄露量计算和稳压泵设计流量正确的有(
)A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.00L/sB.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/sC.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/sD.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.00L/sE.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s【答案】AC【解析】技术实务P173《消防给水及消火栓系统技术规范》GB5.3.2稳压泵的设计流量应符合下列规定:1稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄 漏量和系统自动启动流量;2消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量的1%~3%计,且不宜小于1L/S;故BE排除。3消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。室外管网泄漏量:2.40L/(min.km)*2km/60=0.08L/s,室内为0.2L/s,故总量为0.28L/s。57L/s的1%~3%为0.57~1.71L/s,故AC符合要求。【来源】第三篇 第二章44、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有(
)A.水源测试B.消防水泵调试C.排水设施调试D.电动阀调试E.稳压泵调试【答案】ABCE【解析】P143《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB7.2.1 系统调试应包括下列内容:1 水源测试。2 消防水泵调试。3 稳压泵调试。4 报警阀调试。5 排水设施调试。6 联动试验。【来源】第三篇 第四章45、根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有(
)A.筒体表面有凹坑的灭火器B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器C.出厂满10年的二氧化碳灭火器D.无间歇喷射机构的手提式灭火器E.筒体为平底的灭火器【答案】ADE【解析】P2375.4.2 有下列情况之一的灭火器应报废;1 筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑;2 筒体明显变形,机械损伤严重;3 筒体存在裂纹,无泄压机构;4 筒体为平底等结构不合理;5 没有间歇喷射机构的手提式;6 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;7 筒体有锡焊,钢焊或补 等修补痕迹;8 被火烧过。【来源】第三篇 第十章46、在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法,正确的有(
)A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系E.疏散开始时间不包括火灾探测时间【答案】ABCD【解析】综合能力教材P359-360,技术实务P537,E错误。【来源】第五篇 第三章47、消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有(
)A.风机反转B.风道阻力过大C.风口尺寸偏小D.风机位置不当E.风道漏风量过大【答案】BE【解析】题干中已明确是排烟风速过低,如果是风机反转,则会变成送风,风向变了,故A不选。风道阻力过大会造成风速过低,B可选。风口尺寸偏小会导致风速加大,C不选。风机位置不当不好判断对风速的影响,D不选。风道漏风量过大导致风量不足,风速过低,E可选。【来源】第三篇 第十一章48、根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列火灾自动报警系统的功能中,应每季度检查和试验的有( )A.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示功能B.试验火灾警报装置的声光显示功能C.试验主、备电源自动切换功能D.试验非消防电源强制切断功能E.试验相关消防控制设备的控制显示功能【答案】ABCE【解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB6.2.3 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按本规范附录F的要求填写相应的记录。1 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;A正确2 试验火灾警报装置的声光显示;B正确3 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示;4 对主电源和备用电源进行1~3次自动切换试验;C正确5 用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能。E正确6.2.4每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按本规范附录F的要求填写相应的记录。4强制切断非消防电源功能试验; D错误。【来源】第三篇 第十四章49、某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有()A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构B.厂房的总控制室独立设置C.厂房的地面采用不发火花地面D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3h的防火隔墙与其他部位分隔E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃【答案】ABCD【解析】P79《建筑设计防火规范》GB3.6.1有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。A正确。3.6.3泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。E错误。3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下列规定:1应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。C正确。3.6.8有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。B正确。3.6.9有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.OOh的防火隔墙与其他部位分隔。D正确。【来源】第二篇 第五章50、某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置C.防护区内设置10台预制灭火装置D.气体灭火系统采用自动控制方式E.储存容器的充装压力为4.2MPa【答案】ACD【解析】《气体灭火系统设计规范》GB5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。A正确,D正确。5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区和采用热气溶胶预制灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。该场所为图书馆。3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。C正确。6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5Mpa。E错误。【来源】第三篇 第七章51、消防车道是指供消防车灭火通行时的道路,下列场所应设置环形车道的是( )A.建筑高度为28m的病房楼B.占地面积为2500㎡的多层焦化厂精萘厂房C.占地面积为1500㎡的白兰地成品仓库D.座位数为2000个的体育馆参考答案:A答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB 7.1.2,高层民用建筑、超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占地面积大于3000m2的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道:对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。A选项属于一类高层公共建筑,应设置环形车道,A选项正确;超过3000个座位的体育馆应设环形车道,D选项错误。根据7.1.3,工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房,占地面积大于3000㎡的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500㎡的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,应沿建筑物的两个长边设置消防车道。焦化厂精萘厂房属于乙类厂房,占地面积大于3000㎡的乙类厂房应设环形车道,B选项可不设;白兰地成品仓库属于内类仓库,占地面积大于1500㎡的丙类仓库应设环形车道,C选项可不设。本题答案为A。52、某丙类厂房地上5层,耐火等级为二级,建筑高度为23m,建筑面积为10000m2。下列做法中,符合规定的是( )A.在厂房一不碍事的角落设有一员工宿舍B.厂房内设置的工作人员临时休息用房采用耐火极限2.50h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔C.厂房内设置的丙类中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔D.厂房内设置中间储罐的房间,采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用乙级防火门参考答案:B答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB,3.3.5,员工宿舍严禁设置在厂房内,A选项错误;办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的接板与其他部位分端,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门,B选项正确。根据3.3.6-2,甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,C选项错误。根据3.3.7,厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内,其容量不应大于5m3。设置中间储罐的房间,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,房间门应采用甲级防火门,D选项错误。本题答案为B。53、某多功能组合建筑,建筑高度45m,耐火等级为二级。建筑地上10层,地下一层,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差为8m。下列做法中,符合规定的是( )A.位于五楼的儿童游乐厅,采用耐火等级为1.50h的不燃烧体墙和1.50h的楼板与其他场所或部位隔开B.有一建筑面积为500㎡的观众厅在6楼C.地下一层开设有一家卡拉OK厅D.地下车库的疏散楼梯与地上部分共用楼梯间,地下部分与地上部分的连通部分用 耐火极限为1.50h的防火墙和乙级防火门分隔参考答案:C答案解析:根据《建筑设计防火规范)GB 6.2.2,附设在建筑内的托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人活动场所,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他场所或部位分隔、墙上必须设置的门、窗应采用乙级防火门、窗,A选项错误;根据5.4.7-2,设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2,B选项错误;根据5.4.9-4,歌舞娱乐放映场所确需布置在地下一层时,地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不应大于10m,C选项正确;根据6.4.4-3,建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火板限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志,D选项错误。54、对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下列关于避难间的做法中,错误的是()A.在二层及以上的病房楼层设置避难间B.避难间靠近楼梯间设置,采用耐火极限为2.5h的防火隔墙和甲级防火门与其它部位隔开C.每个避难间为2个护理单元服务D.每个避难间的建筑面积为25㎡参考答案:D答案解析:净面积不小于25m2,P76。55、某纺织厂房根据生产需要设置办公室,以下设置不符合规定要求的是( )A.设置两个独立的安全出口B.与生产厂房相通的门为乙级防火门C.采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙与厂房分隔D.采用耐火极限不低于1.0h的楼板与厂房分隔参考答案:C答案解析:对于丙类厂房,厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室、采用耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开,并至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需要开设相互连通的门时,需为乙级防火门。56、某建筑高度为36m的住宅建筑的首层设有面积不大于300㎡的医院、理发店等小型营业性用房,该建筑的平面布置、安全疏散等不符合规范规定的是( )A.住宅部分与医院之间应采用无门、窗、洞口的防火隔墙和耐火极限不低于1h的不燃性楼板完全分隔B.医院和理发店之间应采用耐火极限不低于2h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔C.住宅部分的疏散楼梯应单独布置D.医院内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m参考答案:A答案解析:本题住宅建筑首层设置的是面积不大于300㎡的小型营业性用房,由此可以判断下部是商业服务网点。根据建筑防火规范5.4.11,设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2小时且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.5小时的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;商业服务网点中的每个分隔单元之间应采用耐火极限不低于2h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔;每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范中关于多层和其他建筑位于袋形走道的两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离,住宅建筑高度36m,住宅建筑耐火等级不应低于二级,二级耐火等级的其他多层建筑内位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的距离不应大于22m,即医院内任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于22m。57、下列有关防火分区面积的说法,正确的是( )A.一座仓库内储存两种火灾危险性不同的物品,当火灾危险性较大的物品的量较少时,仓库的防火分区的最大允许建筑面积可按火灾危险性较小的物品确定B.在室内有车道且有人停留的机械汽车库内中,其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少25%C.设置在地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于500㎡,全部设置自喷时可增至1000m2D.商店营业厅设置在多层建筑的首层且满足一定的条件时,防火分区的面积可为10000m2参考答案:D答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB 3.1.4,同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定,A选项仓库的火灾危险性应按火灾危险性大的物品确定,然后根据仓库的火灾危险性确定防火分区的面积,A选项错误。 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 5.1.1,室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建筑面积应按相关规定减少35%,B选项错误。 根据《建筑设计防火规范》GB表5.3.1,设置在地下或半地下的设备用房的防火分区面积最大不应大于1000m2,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时, 防火分区的面积可增加1.0倍,C选项错误。 根据《建筑设计防火规范》GB 5.3.4 2,一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时。当商店营业厅、展览厅设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积为10000m2;本题答案为D。58、对某公共建筑排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )A.地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施B.地下一层1个50㎡的仓库内未设置排烟设施C.四层1个50 ㎡的会议室内未设置排烟设施D.四层1个50㎡游戏室内未设置排烟设施参考答案:D答案解析:《建筑设计防火规范》GB
8.5.3 民用建筑的下列场所或部位应设置排烟设施:1 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2 的歌舞娱乐放映游艺场所,设置在四层及以上楼层、地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;D错误2 中庭;3 公共建筑内建筑面积大于100m2 且经常有人停留的地上房间;C正确4 公共建筑内建筑面积大于300m2 且可燃物较多的地上房间;5 建筑内长度大于20m 的疏散走道。A正确 8.5.4 地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2 或一个房间建筑面积大于50m2 ,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。59、下列关于消防水泵房平面布置的检查,不正确的是( )A.可设置在建筑物的地下一层,单独建造时,耐火等级不低于二级B.采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开C.不得设在地下二层及以下楼层D.不得设在室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层内参考答案:C答案解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB,5.5.12,独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级;附设在建筑物内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层,附设在建筑物内的消防水泵房,应采用耐火等级不低于2.0h的隔墙和1.50h的接板与其他部位隔开,其疏散门应直通安全出口,且开向疏散正道的门应采用甲级防火门、选项C错误。60、某建筑高度为24m的宾馆,共6层,每层建筑面积为500㎡,耐火等级为二级,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于( )mA.15B.18.75C.22D.27.5参考答案:C答案解析:《建规》5.5.17-3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离, 不应大于表5.5.17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,也就是说房间内最不利点直通疏散门的距离可对比袋形走道两侧和尽端的疏散门至最近安全出口的距离。 本题宾馆高度24m,耐火等级为二级,属于单、多层公共建筑,由表5.5.17知,耐火等级为二级的单、多层公共建筑房间内最不利点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于22m。由于该建筑为单多层公共建筑且按国家工程建设消防技术最低标准配置了相应的消防设施,根据《建规》8.3.4-2,任一层建筑面积大于1500㎡或总建筑面积大于3000㎡的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部宜设自动喷水灭火系统。该建筑共6层,每层建筑面积为500㎡,总面积为6*500=3000㎡,可不设自动喷水灭火系统,故疏散距离不应增加。61、根据《消防法》的规定,公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,有关单位擅自投入使用的,公安消防机构应当( )A.暂扣营业执照B.吊销营业执照C.责令限期整改D.责令停止使用参考答案:D答案解析:根据《消防法》的规定,公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,有关单位擅自投入使用、营业的消防安全违法行为,直接给予责令停止施工、停止使用、停产停业和罚款等行政处罚。62、某小区停车位置有限,业主随即把车辆停放置消防车通道附近,物业人员多次劝阻无效。翌日该小区某单元楼失火,由于社会车辆占用了消防车道,导致救援失败造成1人死亡及60万元的经济损失。根据相关的法律法规,该业主应承担的责任是( )A.失火罪B.消防责任事故罪C.过失杀人罪D.重大安全事故罪参考答案:B答案解析:消防责任事故罪是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。63、取得注册消防工程师资格证书的人员,经注册方可以相应级别注册工程师名义执业。注册消防工程师应当在一个经批准的消防技术服务机构或( ),开展与该机构业务范围和本人资格级别相符的消防安全技术执业活动A.消防安全重点单位B.国家机关C.消防安全组织D.公安机关消防机构参考答案:A答案解析:根据《注册消防工程师制度管行规定》第十九条,取得一级、二级注册消防工程师资格证书并申请注册的人员,应当受聘于一个经批准的消防技术服务机构或者消防安全重点单位,并通过聘用单位向本单位所在地(聘用单位属企业的,通过本企业向工商注册所在地)的公安机关消防机构提交注册申请材料。64、注册消防工程师应履行的义务不包括( )A.执行消防法律、法规、规章及有关技术标准B.保守知悉的国家秘密和聘用单位的商业、技术秘密C.接受继续教育D.完成注册管理部门交办的相关工作参考答案:C答案解析:“接受继续教育”是注册消防工程师的权利,而不是义务,所以C答案是正确的。65、某建筑高度为33m,耐火等级为一级,地上10层,地下2层。一到二层为商业部分,三层至十层为办公区域,地下第二层为汽车库,建筑内全部设置了自动喷水灭火系统,该建筑的办公区域和汽车库防火分区的最大允许面积分别为( )A.3000㎡,4000㎡B.4000㎡,4000㎡C.4000㎡,5000㎡D.5000㎡,5000㎡参考答案:A答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB表5.3.1,耐火等级为一、二级的高层民用建筑,防火分区最大允许建筑建筑面积为1500㎡,当有自动喷水灭火系统时,面积可增大一倍。地下车汽车库防火分区的最大允许建筑面积为2000㎡,当设有自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加1.0倍。66、建筑高度检查时,下列说法错误的是( )A.建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的高度B.同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中最大值C.局部突出屋顶的电梯机房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度D.对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,不计入建筑高度参考答案:A答案解析:建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度67、某单层仓库为精品陶瓷器具储存仓库,占地面积150㎡,共存有同一型号精品陶瓷5000件,该均选用木箱包装,每箱重量为20kg,其中木箱重量为6kg,该仓库的火灾危险性类别确定为( )A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类参考答案:C答案解析:陶瓷本身为戊类储存物品,但由于采用木箱可燃包装,且陶瓷净重20-6=14kg、 木箱净重=6kg,木箱净重>1/4陶瓷重量=3.5kg,故该物品储存应按丙类来划分。68、对下列建筑层数进行检查,其中允许建6层的是( )A.耐火等级为三级公共建筑B.耐火等级为三级的金属热轧厂房C.耐火等级为一级的工业蜡储存仓库D.耐火等级为二级的橡胶制品储存仓库参考答案:D答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB表5.3.1,三级耐火等级的民用建筑允许建筑层数为5层,A选项错误;根据表3.3.1,耐火等级为三级的丁类厂房最多允许层数为3层,B选项错误;根据表3.3.2,耐火等级为一级的丙类1项仓库最多允许层数为5层,耐火等级为二级的丙类2项仓库最多允许层数不限,C选项错误,D选项正确。69、对于易燃、易爆场所,关于其平面与空间布置说法错误的是( )A.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量B.办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,且不应贴邻建造C.防爆墙的通常做法有:钢筋混凝土墙、砖墙配筋和夹砂钢木板D.有爆炸危险的甲、乙类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近参考答案:B答案解析:办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。防爆墙的通常做法:钢筋混凝土,配筋砖墙,夹砂钢木板,详见建规3.3.5条文说明。70、中间仓库是为满足厂房日常连续生产的需要,存放从仓库或上道工序的厂房(或车间)取得的原材料、半成品、辅助材料的场所。下列关于中间仓库消防安全设计的说法中,错误的是( )A.对于甲、乙类中间仓库,储量不宜超过1昼夜的需要量B.丙类仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与厂房隔开,仓库的耐火等级和面积符合丙类仓库的相关规定C.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000 m2,中间仓库建筑面积1200 m2,其所服务车间的允许建筑面积不应大于4800 m2D.在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房, 用于中间库房的建筑面积不能大于4800 m2,且划分2个建筑面积不大于2400 m2的防火分区参考答案:D答案解析:中间仓库的检查要求有:(1)甲、乙类中间仓库,储量不宜超过1昼夜的需要量并应靠外墙布置。(2)甲、乙、丙类中间仓库,必须采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开,仓库的耐火等级和面积应符合甲、乙、丙类仓库的相关规定,且中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积。例如,在一级耐火等级的丙类多层厂房内设置丙类2项物品库房,厂房每个防火分区的 最大允许建筑面积为6000m2,每座仓库的最大允许占地面积为4800m2,每个防火分区的最大允许建筑面积为1200m2,则该中间仓库与所服务车间的允许建筑面积之和不应大于6000m2。假定在一层布置中间仓库,用于库房的建筑面积不能大于4800m2,且该库房要按仓库的要求划分4个建筑面积不大于1200m2的防火分区。(3)对于丁、戊类中间仓库,必须采用 耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位隔开,仓库的耐火等级和面积应符合丁、戊类仓库的相关规定。71、某地下商场的总建筑面积为10000 m2,采用一个下沉式广场将商场分隔为A、B、C三个独立的区域。下列关于该下沉式广场的说法中,错误是( )A.直通地面的疏散楼梯不应少于2部B.A区域通向下沉式广场的开口与B区域通向下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离为16mC.下沉式广场的室外开敞空间中用于疏散的净面积不应小于169 m2D.防火分区利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度参考答案:A答案解析:根据《建筑设计防火规范》(GB 5)的规定,用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合下列规定:(1)分隔后的不同区域通向下沉式广场等室外开敞空间的开口最近边缘之间的水平距离不应小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途,其中用于疏散的净面积不应小于169m2。(2)下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于1部直通地面的疏散楼梯。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉式广场进行疏散时,疏散楼梯的总净宽度不应小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。(3)确需设置防风雨棚时,防风雨棚不应完全封闭,四周开口部位应均匀布置,开口的面积不应小于该空间地面面积的25%,开口高度不应小于1.0m;开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%计算。72、下列建筑中可不设置消防电梯的是( )A.某住宅建筑12层,层高3.0mB.某高度为38m的多功能组合建筑C.埋深为12m的地下建筑,地下建筑总面积为2000m2D.建筑高度为33m且设置电梯,任一层工作平台上的人数都为5人的高层塔架参考答案:C答案解析:根据《建筑设计防火规范》GB,7.3.1,下列建筑应设置消防电梯:1)建筑高度大于33m的住宅建筑。2)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。3)设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000m2的其他地下或半地下建筑(室)。A选项建筑高度为36m,应设消防电梯;B选项建筑高度大于32m, 应设消防电梯;C选项虽然室内外高差大于10m,但是地下总建筑面积没有大于3000m2,故可以不设置消防电梯。根据7.3.3-1,建筑高度大于32m且设置电梯、任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架可不设置消防电梯。本题答案为C。73、对某建筑设置的安全出口进行检查,符合现行国家工程建设消防技术标准的是( )A.某单层建筑面积为200㎡且人数为45人的幼儿园,设置了一个安全出口B.某单层商店建筑,建筑面积为200㎡且人数为30人,设置了一个安全出口C.某3层饭店,每层建筑面积为200㎡且每层设计人数为50人,设置了一个安全出口D.某3层医疗建筑,每层建筑面积为200㎡且第二、三层的人数之和为50人,设置了一个安全出口参考答案:B答案解析:公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯:除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层;除医疗建筑、老年人建筑、托儿所、幼儿园的儿童用房、儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合下表规定的公共建筑。30905.jpg74、某大型多功能组合建筑高度为38m,地上7层,地下2层,地上部分每层建筑面积为8000m2,地下部分总建筑面积为21000m2,建筑按照国家工程建设消防技术标准设置了各种消防设施。某公安机关消防机构按计划对其进行检查,下列检查结果不满足规范要求的是( )A.设置了防烟楼梯间和消防电梯,防烟楼梯间和消防电梯间合用前室的面积为12m2B.地上部分每层划分为2个防火分区C.地下部分的消防应急照明备用电源的连续供电时间为80minD.防烟楼梯间和消防电梯间合用前室的疏散照明的最低水平照度为5.0lx参考答案:B答案解析:建筑高度24m以上部分任一层建筑面积大于1000m2的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑为为一类高层公共建筑,本题中建筑高度为38m的7层多功能组合建筑,属于一类高层公共建筑。A项,公共建筑的防烟楼梯间前室和消防电梯前室合用时,合用前室的使用面积不应小于10m2;B项,建筑按照国家工程建设消防技术标准设置了各种消防栓设施,建筑内应该设置自动灭火系统,所以防火分区的面积可以增加一倍,为3000m2, 故应该设置3个防火分区;C项,总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑内设置的消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应小于1小时;D项, 合用前室的最低水平照度不应低于5.0lx。75、在给水管网中,应设置固定支架或防晃支架的地方是( )A.管径小于DN50的配水管中点B.管径大于DN40的配水干管及配水管,配水支管的长度超过15mC.管径大于DN40的管道拐弯、三通及四通位置处D.立管的中间部位参考答案:B答案解析:在给水管网中,下列部位应设置固定支架或防晃支架:(1)配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50mm时可不设。(2)配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设。(3)管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。(4)防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的重量再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理。76、某建筑采用防火卷帘作为防火分隔,下列关于防火卷帘的布置,说法错误的是( )A.某非中庭防火分隔部位的宽度为20m时,防火卷帘的宽度为5mB.某非中庭防火分隔部位的宽度为75m时,防火卷帘的宽度为22mC.设置在防火墙部位的防火卷帘,其耐火极限不应低于3.00hD.防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能参考答案:B答案解析:除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。77、某工厂有关泄压设施的设置,合理的是( )A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用封闭式B.泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等C.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于80kg/ m2D.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用重质屋面板作为泄压面积参考答案:B答案解析:有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2。散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积。78、某高层病房楼在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置有避难间,避难间靠近楼梯间,除采用甲级防火门与其他部位分隔外,还应采用耐火极限不低于( )的( )与其他部位分隔A.1.50h,不燃性楼板B.1.00h,不燃性楼板C.2.00h,防火隔墙D.3.00h,防火墙参考答案:C答案解析:根据《建规》5.5.24 高层病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间。避难间应符合下列规定:1.避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定。2.避难间兼作其他用途时,应保证人员的避难安全,且不得减少可供避难的净面积。3.应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔。4.应设置消防专线电话和消防应急广播。5.避难间的入口处应设置明显的指示标志6.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗。故本题答案为C。79、水力警铃作为消防设施的一个重要组成部分,在发生火灾时能提醒人们及时发现火灾。在自动喷水灭火系统中,安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于( )A.55dBB.60dBC.70dBD.75dB参考答案:C答案解析:自动喷水灭火系统的报警阀组附件安装的要求之一是:安装完毕的水力警铃启动时,警铃声强度不小于70dB。80、某建筑安装的自动喷水灭火系统的设计工作压力为1.8MPa,现在对此系统进行水压测试。检测人员的下列做法中,错误的是( )A.将水压强度试验的测试点选择在系统管网的最低点进行B.水压强度采用的试验压力选择为2.2MPaC.达到试验压力后,选择稳压30min后,观察管网的泄漏和变形情况D.水压严密性试验,安排在水压强度试验后进行,达到试验压力后稳压12h参考答案:D答案解析:根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 5)的规定,水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。A、C选项正确。当系统设计作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa,当系统设计工作压力大于1.0MPa时, 水压强度试验压力应为工作压力加0.4MPa,B选项正确。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏,D选项错误。81、下列有关水泵机组的安装要求的说法中,正确的是( )A.水泵机组基础的平面尺寸,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽出100~150mmB.水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05mC.当管径DN≤150mm时,泵房内管道管外底距地面的距离不应小于0.25mD.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接参考答案:A答案解析:水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m。当管径DN≤150mm时,泵房内管道管外底距地面的距离不应小于0.20m。水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接。82、某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的进场检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是( )A.试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个B.当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少于10个C.应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压1minD.当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增参考答案:B答案解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB.3-14 消火栓的现场检验应符合下列要求:消火栓固定接口应进行密封性能试验,应以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查 1%,但不应少于 5个,应缓慢而均匀地升压 1.6MPa,应保压 2min。当两个及两个以上不合格时,不应使用该批消火栓。当仅有1个不合格时,应再抽查 2%,但不应少于10个,并应重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不应使用该批消火栓。83、某大型商场建筑高度为60m,其外墙上悬挂着巨幅广告牌。按照规定,该广告牌要便于火灾时破拆;其建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料,但当此商场建筑高度不大于( )时,外墙悬挂的广告牌可采用B1级材料A.30mB.40mC.50mD.55m参考答案:C答案解析:建筑外墙上附属的装饰材料(如装饰板、广告牌和条幅等),如采用可燃性材料,火灾时会从外立面蔓延至多个楼层形成立体燃烧,大大增加灭火救援的难度。所以,室外大型广告牌和条幅的材质要便于火灾时破拆;建筑外墙的装饰层采用燃烧性能为A级的材料, 但建筑高度不大于50m时,可采用B1级材料。84、某面粉加工厂房,耐火等级为一级,共4层,每层建筑面积3285 m2,厂房内设有通风和空调系统。下列采取的防爆措施中,不符合相关规范要求的是( )A.厂房外的独立建筑内设有净化粉尘的除尘器,该建筑外墙与厂房的防火间距为15mB.净化有爆炸危险粉尘的过滤器布置在系统的负压段上C.通风管道设置在管井内,并采用不燃材料D.在排风管道穿越防火墙处采用防火封堵参考答案:D答案解析:根据《建筑设计防火规范》(GB 5)的规定,面粉加工厂房的火灾危险性为乙类。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于10m,A选项正确。净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道,均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器布置在系统的负压段上,B选项正确。通风管设置在管井内,应采用不燃材料,C选项正确。厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙,D选项错误。85、下列关于低泄高封阀的说法,不正确的是( )A.可防止系统误操作B.阀门安装在系统的启动管路上C.可以排除由驱动器并泄漏到启动管路内的气体D.阀门正常情况下处于关闭状态,当进口压力达到设定压力时开启参考答案:D答案解析:低泄高封阀是为了防止系统由于驱动气体泄漏的累积而引起系统的误动作而在管路中设置的阀门。它安装在系统启动管路上,正常情况下处于开启状态,只有进口压力达到设定压力时才关闭,其主要作用是排除由于气源泄漏积聚在启动管路内的气体。86、某大型综合楼二层为室内商业街,由于某商铺用火不慎引发店面火灾,商铺业主及时报警。该综合楼消防控制室值班人员在接到报警后,采取的应急程序处置火灾的各项做法中,不正确的是( )A.接到火灾警报后,值班人员首先赶往火灾现场扑灭火灾B.火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警C.报警时说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等D.值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人参考答案:A答案解析:火灾发生时,消防控制室的值班人员按照下列应急程序处置火灾:(1)接到火灾警报后,值班人员立即以最快方式确认火灾。(2)火灾确认后,值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态,同时拨打“119”报警电话准确报警。(3)报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。(4)值班人员立即启动单位应急疏散和初期火灾扑救灭火预案,同时报告单位消防安全负责人。87、某场所设置了水喷雾灭火系统,系统中雨淋报警阀的公称直径为250mm,则在进行手动调试的时候,雨淋报警阀应在( )s之内启动A.15B.30C.60D.120参考答案:C答案解析:根据《水喷雾灭火系统技术规范》GB.4.8.报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀.应在15s之内启动;公称直径大于200mm的报警阀调试时,应在60s之内启动。88、某建筑高度为220m的超高综合商业楼,对于它的避难层设置,下列说法中,错误的是( )A.避难层内疏散照明的地面水平照度为3.0lxB.避难层设备管道区采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与避难区分隔C.疏散楼梯在避难层分隔D.疏散楼梯在避难层同层错位或上下层断开参考答案:B答案解析:根据《建筑设计防火规范》(GB 5)的规定,避难层内疏散照明的地面最低水平照度不应低于3.0lx,A选项正确。避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置,其中的易燃、可燃液体或气体管道应集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔,B选项错误。通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开,C、D选项正确。89、下列有关报警阀组的安装距离要求,描述不正确的是( )A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2mB.侧边与墙的距离不小于0.5mC.正面与墙的距离不小于0.5mD.报