线路高频保护停用重合闸对重合闸的使用有什么影响?

9.在校验距离Ⅲ段远后备灵敏系数时,分支系数Kb应取(
) A.最大值
D.0 10.在具有分支电源网络中,分支系数Kb总是(
) A.等于0
D.大于1 11.利用动作时间来躲过振荡影响的保护是(
) A.距离I段保护
B.距离Ⅱ段保护
C.距离Ⅲ段保护
D.距离Ⅱ、Ⅲ段保护 12.一般,国产高频保护装置大多采用(
) A.故障时发闭锁信号的工作方式
B.长期发允许信号的工作方式 C.故障时发跳闸信号的工作方式
D.长期发闭锁信号的工作方式 13.变压器励磁涌流产生的原因是(
) A.u=um时合闸
B.外加电压太高
C.铁芯饱和
D.不计非周期分量的衰减 14.在发电机纵差保护的不平衡电流表达式中,同型系数Kst取(
D.0 15.单继电器式横差保护的原理是(
) A.比较不同相的两个支路电流之和
B.比较两个支路三次谐波电流之和 C.比较一相中两个支路电流之和
D.比较两个支路三相电流之和 二、填空题(本大题共23小题,每小题1分,共23分) 请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 16.反应故障时阻抗降低而动作的保护称为________。 17.远后备保护是指________。 18.对于动作于跳闸的保护必须满足四性要求。四性是指选择性、速动性、可靠性和________。 19.返回电流是指能使继电器返回的________。 20.定时限过电流保护的动作电流整定原则是躲过线路的________。 21.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,采取的措施是动作电流和动作时限与下一条线路保护的________配合。 22.在系统最小运行方式下,电流速断保护范围为________。 23.系统最大运行方式是指通过所研究的保护装置短路电流为_______的运行方式。 24.三段式电流保护广泛用于_______及以下电网。 27.零序功率方向继电器在保护安装处出口接地短路时_______死区。 28.中性点不接地电网中,利用单相接地短路时出现零序电压的特点,可以构成的保护是_______。 29.比幅式偏移特性阻抗继电器的动作条件是_______。 32.距离短路点越近的距离保护受过渡电阻的影响越_______。 33.在具有分支线路的网络中,分支系数总是使测量阻抗减小,保护范围_______。 34.纵差动保护的稳态情况下的不平衡电流表达式是Iunb=_______。 35.能反应变压器绕组或引出线相间短路、中性点直接接地系统侧绕组或引出线的单相接 地以及绕组匝间短路的保护是_______。 36.在低电压起动的过电流保护中,低电压继电器的动作电压Uact=_______。 37.单继电器式横差保护不仅能反应定子绕组匝间短路,而且能反应定子绕组的_____。 38.对于直接与母线相连的发电机,反应定子绕组单相接地短路的保护是_____。 三、简答题(本大题共7小题,每小题4分,共28分) 39.在整定电流保护第Ⅲ段时,必须考虑返回系数,而在整定第Ⅰ、Ⅱ段时不考虑,为什么? 40.零序灵敏Ⅰ段和不灵敏Ⅰ段保护各如何整定?各应用于何种情况? 41.简述中性点不接地电网单相接地短路零序分量的特点。 42.反应接地短路的阻抗继电器接线方式是什么?它能否正确地反应相间短路?为什么? 43.试分析说明三种圆特性阻抗继电器,哪种受过渡电阻影响最小?哪一种受系统振荡影响最小?为什么? 44.变压器差动保护产生不平衡电流的特点有哪些? 45.发电机有哪些故障类型?应装设哪些相应的保护? 一、填空题(每小题1分,共20分) 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为_______保护。 2.电流继电器的_______电流与动作电流的比值称为继电器的返回系数。 3.反应电流增大而瞬时动作的保护称为_______。 4.定时限过电流保护的动作时限是按_______来选择的。 5.电流电压联锁速断保护是按系统经常运行方式下电流和电压元件的保护范围____这一条件来整定的。 6.零序过电流保护与相间过电流保护相比,由于其动作电流小,所以灵敏度_______。 7.全阻抗继电器的主要缺点是_______。 9.精确工作电流Iac是阻抗继电器的一个主要技术指标。Iac越小,表明U0越小,即_______。 10.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kb为最小的运行方式来确定,目的是为了保证_____。 11.在双侧电源系统中,当两电压电势模值相同且系统阻抗角和线路阻抗角相等时,振荡中心处______。 12.故障时发信方式的优点是_______。 13.相差高频保护采用比较线路两端_______相位来反应对称短路。 14.在三侧电源时,三绕组变压器的纵差动保护的制动线圈应接于_______。 15.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 16.相对于中、小型机组,大型发电机组参数的变化将对继电保护“四性”中的_______性不利。 17.发电机正常运行时的三次谐波电压,机端量总是_______中性点量。 18.发电机定子绕组匝间短路时,将出现_______向负序电压,并产生相应的负序电流。 19.对于单母线或双母线保护,通常把_______放在重要位置。 20.微机保护的基本算法是计算被测电气量的大小和_______的方法。 二、单项选择题(每小题1分,共10分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 21.电磁型电流继电器的动作条件是(
③Me≥Mf+Ms
④Me≥0 22.当限时电流速断保护的灵敏系数不满足要求时,可考虑(
①采用过电流保护
②与下一级过电流保护相配合?
③与下一级电流速断保护相配合
④与下一级限时电流速断保护相配合 23.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统(
①最大运行方式
②最小运行方式
③正常运行方式
④事故运行方式 24.在中性点非直接接地系统中,为了提高供电的可靠性,电流保护的接线方式应采用(
①三相星接线
②两相星接线
③0°接线方式
④90°接线方式 25.在中性点非直接接地电网中的串联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,三相完全星接线电流保护只切除远离电源故障点的几率为(
④ 0 一、填空题(每空1.5分,共15分) 1.电气元件配置两套保护,一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸,称为_______保护。 2.反应电流增大而瞬时动作的保护称为_______。 3.电流电压联锁速断保护是按系统经常运行方式下电流和电压元件的保护范围_______这一条件来整定的。 4.全阻抗继电器的主要缺点是_______。 5.精确工作电流Iac是阻抗继电器的一个主要技术指标。Iac越小,表明U0越小,即_______。 6.距离Ⅱ段的整定阻抗应按分支系数Kb为最小的运行方式来确定,目的是为了保证_____。 7.相差高频保护采用比较线路两端_______相位来反应对称短路。 8.对于中性点可接地或不接地的变压器需要装设零序电流保护和_______。 9.发电机正常运行时的三次谐波电压,机端量总是_______中性点量。 10.对于单母线或双母线保护,通常把_______放在重要位置。 二、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、继电器按其结构形式分类,目前主要有(
) (A)测量继电器和辅助继电器;(B)电流型和电压型继电器;(C)电磁型、感应型、整流型和静态型;(D)启动继电器和出口继电器。 2、气体(瓦斯)保护是变压器的。(
(A)主后备保护;(B)内部故障的主保护;(C)外部故障的主保护;(D)外部故障的后备保护。 3、我国电力系统中性点接地方式有三种,分别是(
) (A)直接接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗器接地方式; (B)直接接地方式、经消弧线圈接地方 式和不接接方式; (C)不接地方式、经消弧线圈接地方式和经大电抗 器接地方式; (D)直接接地方式、经大电抗器接地方式和不接地方式。 4、距离保护装置一般由()组成。(
) (A)测量部分、启动部分; (B)测量部分、启动部分振荡闭锁部分; (C)测量部分、启动部分、振荡闭锁 部分二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压 闭锁部分、逻辑部分 5、高频阻波器所起的作用是。(
) (A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。 6、时间继电器在继电保护装置中的作用是(
)。 (A)计算动作时间;(B)建立动作延时;(C)计算保护停电时间;(D)计算断路器停电时间。 7、在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为(
)。 (A)故障点距母线越近,电压越高;
(B)故障点距离母线越近,电压越低; (C)不管距离远近,基本上电压一样
(D)不定。 8、高压输电线路的故障,绝大部分是。(
) (A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。 9、距离保护的I段保护范围通常选择为被保护线路全长的。(
) (A)50%一55%;(B)60%一65%;(C)70%~75%(D)80%一85%。 10、电力系统发生振荡时,各点电压和电流。(
) (A)均作往复性摆动;(B)均会发生突变;(C)在振荡的频率高时会发生突变;(D)不变。 11、在同一小接地电流系统中,所有出线均装设两相不完全星形接线的电流保护,但电流互感器不装在 同名两相上,这样在发生不同线路两点接地短路时,两回线路保护均 不动作的几率为。(
) (A)1/3;(B)1/6;(C)1/2;(D)1。 12、电流互感器本身造成的测量误差是由于有励磁电流存在,其角度误差是励磁支路呈现为()使一、二 次电流有不同相位,造成角度误差。(
) (A)电阻性;(B)电容性;(C)电感性;(D)互感性。 13、变压器瓦斯继电器的安装,要求导管沿油枕方向与水平面具有(B)升高坡度。(
) (A)0.5%~1.5%; (B)2%~4%;(C)4.5%~6%;(D)6.5%~7%。
14、为了使方向阻抗继电器工作在()状态下,故要求继电器的最大灵敏角等于被保护线路的阻抗角。(
) (A)最有选择; (B)最灵敏; (C)最快速; (D)最可靠; 15、过电流保护一只继电器接入两相电流差的连接方式能反应。(
) (A)各种相间短路;(B)单相接地故障;(C)两相接地故障; (D)相间和装有电流互感器的那一相的单相接地短路。
16、高频保护采用相一地制高频通道是因为。(
) (A)所需的加工设备少,比较经济;(B)相一地制通道衰耗小; (C)减少对通信的干扰;(D)相一地制通道衰耗大。 17、电力系统发生振荡时,振荡中心电压的波动青况是。(
) (A)幅度最大;(B)幅度最小;(C)幅度不变;(D)幅度不定。
18、电气设备停电后,即使是事故停电,在 ()和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防 突然来电。 (
) (A)未检查断路器是否在断开位置 (B)未挂好接地线
(C)未装设好遮栏 (D)未拉开有关隔离开关(刀闸)。
19、欠电压继电器是反映电压。(
) (A)上升而动作;(B)低于整定值而动作; (C)为额定值而动作;(D)视情况而异的上升或降低而动作。 20、中性点经装设消弧线圈后,若接地故障的感电流大于电容电流,此时补偿方式为(
)。 (A)全补偿方式; (B)过补偿方式; (C)欠补偿方式;(D)不能确定。 三、判断是非题(对的打√,错的打x,每小题1.5分,共15分) 1、如果断路器的液压操动机构打压频繁,可将第二微动开关下移一段距离,就可以避免。( )
2、在与单相重合闸配合使用时,相差高频保护要求三跳停信,而高频闭锁保护则要求单跳停信。(
3、因为高频保护不反应被保护线路以外的故障,所以不能作为下一段线路的后备保护。(
) 4、中性点接地的三绕组变压器与自耦变压器的零序电流保护的差别是电流互感器装设的位置不同。三绕组变压器的零序电流保护装于变压器的中性线上,而自耦变器的零序电流保护,则分别装于高、中压侧的零序电流滤过器上。(
) 5、距离保护中的振荡闭锁装置,是在系统发生振荡时,才起动去闭锁保护。(
) 6、对变压器差动保护进行六角图相量测试,应在变压器空载时进行。(
) 7、电流互感器二次回路采用多点接地,易造成保护拒绝动作。(
) 8、在最大运行方式下,电流保护的保护区大于最小运行方式下的保护区。(
) 9、当选择不同的电位参考点时,各点的电位值是不同的值,两点间的电位差是不变的。(
) 10、助增电流的存在,使距离保护的测量阻抗减小,保护范围增大。(
四、简答题(每小题5分,共15分) 1.方向性电流保护为什么有死区?死区由何决定?如何消除? 2.阐述电力系统振荡对距离保护的影响。 3.变压器纵差动保护动作电流的整定原则是什么? 五.综合题(35分) 图5-1所示网络,各断路器处均装有继电保护装置,断路器上方的数字(1、2、?、7)代表该处保护装置的编号,下方的文字符号(1DL、2DL、?、7DL)为断路器本身的编号。试按图回答下列问题: (1)当d1短路时,根据选择性的要求应由哪个保护动作并跳开哪台断路器?如果断路器6DL因失灵而拒跳,保护器又将如何动作? (2)当d2短路时,根据选择性的要求应由哪些保护动作并跳开哪些断路器?如此时保护3拒动或断路器3DL拒跳,但保护1动作并跳开断路器1DL,问此种动作是否有选择性?如果拒动的断路器为2DL,对保护1的动作又应作何评价?
2DL211DL44DLd233DL6DLd15DL6577DL
图5-1 一、填空题(每空1分,共15分) 1.在具有分支线路的网络中,分支系数总是使测量阻抗减小,保护范围_______。 2.在系统最小运行方式下,电流速断保护范围为________ 。 3.反应故障时阻抗降低而动作的保护称为________。 4.距离保护装置一般由________、________、________、________组成。 5.高频阻波器所起的作用是________。 6.在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大________倍。 7.为防止电压互感器高压侧击穿高电压进入低压侧,损坏仪表,危及人身安全,应将二次侧________。 8.变压器中性点消弧线圈的作用是________。 9.励磁流涌可达变压器额定电流的________倍 10.继电保护的构成方式虽然很多,但一般均由________回路、________回路和_______回路三部分组成。 二、单项选择题(每小题1分,共20分) 1.系统振荡与短路同时发生,高频保护装置会(
(A)误动;(B)拒动;(C)正确动作;(D)不定。 2.主变压器重瓦斯保护和轻瓦斯保护的正电源,正确接法是(
(A)使用同一保护正电源;(B)重瓦斯保护接保护电源,轻瓦斯保护接信号电源; (C)使用同一信号正电源; (D)重瓦斯保护接信号电源,轻瓦斯保护接保护电源。 3.、电流互感器二次侧接成两相三继电器式的不完全星形,计算其二次负载时,应将实测二次负载计算到每相负载后乘以(
(A)2;(B)1;(C)√3;(D)√3/2。 4.在电网中装设带有方向元件的过流保护是为了保证动作的(
) (A)选择性;(B)可靠性;(C)灵敏性;(D)快速性。 5.在正常负荷电流下,流过电流保护测量元的电流,当( )
(A)电流互感器接成星形时为√3Iph;(B)电流互感器接成三角形接线时为√3Iph; (C)电流互感器接成两相差接时为零;(D)电流互感器接成三角形接线时为Iph。 6.欠电压继电器是反映电压( )
(A)上升而动作(B)低于整定值而动作(C)为额定值而动作 (D)视情况而异的上升或降低而动作 7.高压输电线路的故障,绝大部分是(
(A)单相接地短路;(B)两相接地短路;(C)三相短路;(D)两相相间短路。 8.在小电流接地系统中,某处发生单相接地母线电压互感器开口三角的电压为( )
(A)故障点距母线越近,电压越高;(B)故障点距离母线越近,电压越低;
(C)不管距离远近,基本上电压一样(D)不定。 9.电流速断保护(
) (A)能保护线路全长;(B)不能保护线路全长; (C)有时能保护线路全长;(D)能保护线路全长并延伸至下一段。 10.高频阻波器所起的作用是(
)。 (A)限制短路电流;(B)补偿接地电流;(C)阻止高频电流向变电站母线分流;(D)增加通道衰耗。 11.距离保护装置的动作阻抗是指能使阻抗继器动作的(
)。 (A)最小测量阻抗;(B)最大测量阻抗; (C)介于最小与最大测量阻抗之间的一个定值; (D)大于最大测量阻抗一个定值。 12.距离保护装置一般由(
)组成。 (A)测量部分、启动部分; (B)测量部分、启动部分振荡闭锁部分; (C)测量部分、启动部分、振荡闭锁部分二次电压回路断线失压闭锁部分;(D)测量部分、启动部力、振荡闭锁部分、二次电压回路断线失压闭锁部分、逻辑部分 13.为了限制故障的扩大,减轻设备的损坏,提高系统的稳定性,要求继电保护装置具有(
)。 (A)灵敏性;(B)快速性;(C)可靠性;(D)选择性。 14.当系统发生故障时,正确地切断离故障点最近的断路器,是继电保护的(
)的体现。 (A)快速性;(B)选择性;(C)可靠性;(D)灵敏性。 15.线路发生金属性三相短路时,保护安装处母线上的残余电压(
)。 (A)最高;(B)为故障点至保护安装处之间的线路压降;(C)与短路点相同;(D)不能判定。 16.中间继电器的固有动作时间,一般不应(
(A)大于20ms; (B)大于10ms; (C)大于0.2s; (D)大于0.1s。 17.在大接地电流系统中,故障电流中含有零序分量的故障类型是(
(A)两相短路; (B)三相短路; (C)两相短路接地;(D)与故障类型无关。 18.系统发生不正常运行状态时,继电保护装置的基本任务是(
) A.切除所有元件 B.切电源 C.切负荷 D.给出信号 19.定时限过电流保护的动作时限采用阶梯原则,目的是为了保证(
) A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 20. 当电流超过某一预定数值时,反应电流升高而动作的保护装置叫做(
(A)过电压保护;(B)过电流保护;(C)电流差动保护;(D)欠电压保护。 三.简答题(每题4分,共40分) 1.发电机有哪些故障类型?应装设哪些相应的保护? 2.什么叫电流速断保护?它有什么特点? 3.对继电保护装置的基本要求是什么? 4.什么是瓦斯保护?有哪些优缺点? 5.变压器通常装设哪些保护装置? 6.继电器的分类 7.阻抗保护与电流保护相比有何优点? 8.变压器差动保护中产生不平衡电流的因素有哪些? 9.功率方向继电器为什么会有死区?
10.过电压继电器和低电压继电器有何区别?
四.分析题(10分)如图所示,试计算过电流保护1~8的动作时限,并说明在哪些保护上应装设方向元件? 五计算题(15分) 在图5-1所示的单侧电源辐射网中,线路AB的保护采用三段式电流保护,采用电流互感器三相完全星形接线。已知线路AB的最大负荷电流为300A,电流互感器变比为400/5,在最大和最小运行方式下,K1、K2及K3点发生三相短路时的电流值见下表(均已折算到电源侧).保护6、7、8的过电流的动作时间分别为1.5s、2s和0.7s,试计算保护1各段的动作电流和动作时间,检验保护的灵敏度,同时简述保护1各段的特点.
BI5K3YN,d11I8AI1K1II2K27I6 图5-1 表5-1 短路电流值 短路点 最大运行方式下三相短路电流(A) 最小运行方式下三相短路电流(A) K1
K3 650 500
二.简答题(每题5分,共50分) 1、简述对于双母线的母线保护选择故障母线的方法,并加以比较? 元件固定连接的双母线电流差动保护。 当双母线按照元件固定连接方式运行时,保护装置可以保证有选择性地只切除发生故障的一组母线,而另一组母线仍可继续运行;当元件固定连接方式被破坏时,任一母线上的故障都将导致切除两组母线,使保护失去选择性。所以,从保护的角度看,希望尽量保证元件固定连接方式不被破坏,这就必然限制了电力系统调度运行的灵活性。 母联电流比相式母线差动保护。母联电流比相式母线差动保护具有运行方式灵活、接线简单等优点,在35kV ~ 220kV的双母线上得到了广泛的应用。主要缺点是:正常运行时母联断路器必须投入运行;保护的动作电流受外部短路时最大不平衡电流的影响;在母联断路器和母联电流互感器之间发生短路时,将出现死区,要靠线路对侧后备保护来切除故障。 其他方法:带比率制动特性的电流差动母线保护的应用
电流比相式母线保护的应用 2、发电机需配备那些类型的保护? 发电机纵差动保护,发电机定子绕组匝间保护,发电机定子绕组单相接地保护,发电机失磁保护,其他(发电机的逆功率,发电机的低频保护,过电压保护,失步保护。) 3、何谓变压器的内部故障和外部故障? 变压器故障可分为油箱内部故障和油箱外部故障。油箱内部故障主要是指发生在变压 器油箱内包括高压侧或低压侧绕组的相间短路、匝间短路、中性点直接接地系统侧绕组的 单相接地短路。。油箱外部最常见的故障主要是变压器绕组引出线和套管上发生的相间短路和接地短路(直接接地系统侧),而油箱内发生相间短路的情况比较少 4、为什么说负荷电压启动的过电流保护具有较高灵敏度? (1) 由于负序电压继电器的整定值较小,因此,对于不对称短路,电压元件的灵敏系数较高。 (2) 由于保护反应负序电压,因此,对于变压器后面发生的不对称短路,电压元件的工作情况与变压器采用的接线方式无关。(3) 在三相短路时,如果由于瞬间出现负序电压,使继电器KVN 和KV 动作,则在负序电压消失后,KV 继电器又接于线电压上,这时,只要KV 继电器不返回,就可以保证保护装置继续处于动作状态。由于低电压继电器返回系数大于1,因此,实际上相当于灵敏系数提高了1.15 倍~1.2 倍。 5、纵联保护与阶段保护的根本区别是什么? 纵联保护反映线路两侧的电气量将线路一侧电气量的信息传输到另一侧去,即在线路两侧之间发生纵向的联系。而阶段式的保护仅反映线路一侧的电气量。 6、高频保护的基本原理是什么?
方向高频保护是通过高频通道间接地比较被保护线路两侧的功率方向,以判别是被保护线路内部短路还是外部短路。以母线指向线路的功率方向为正方向;以线路指向母线的功率方向为反方向。被保护线路两侧都装有方向元件,且采用当线路发生故障时,若功率方向为正,则高频发信机不发信,若功率方向为负,则高频发信机发信的方式。 7、试说明电流三段式保护与距离三段式保护有何区别对于电流速断保护,其保护范围受电网运行方式的变化而变化,保护范围不稳定,某些情况下甚至无保护区,所以不是所有情况下都能采用电流速断保护的;对于多电源复杂网络,方向过电流保护的动作时限往往不能按选择性的要求整定,且动作时限长,难于满足电力系统对保护快速动作的要求。自适应电流保护,是根据保护安装处正序电压、电流的故障分量,可计算出系统正序等值阻抗,同时通过选相可确定故障类型,取相应的短路类型系数值,使自适应电流保护的整定值随系统运行方式、短路类型而变化,这样就克服了传统电流保护的缺点,从而使保护区达到最佳效果。但在高电压、结构复杂的电网中,自适应电流保护的优点还不能得到发挥。 在结构复杂的高压电网中,应采用性能更加完善的保护装置,距离保护就是其中的一种距离保护是反应保护安装处至故障点的距离,并根据距离的远近而确定动作时限的一种保护装置 8、距离保护装置一般由哪几部分组成:启动部分
振荡闭锁部分
电压回路断线失压闭锁部分 9、何谓电流保护的接线方式,三种接线方式的应用范围是什么? 电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与电流互感器二次绕组之间的连接方式。
1) 三相三继电器的完全星形接线
它主要用于中性点直接接地电网中进行各种相间短路保护和单相接地短路保护。2) 两相两继电器的不完全星形接线
应用在中性点直接接地电网和中性点非直接接地电网中,广泛作为相间短路保护的接线方式。3) 两相一继电器的两相电流差接线
主要用于低压线路保护和电动机保护中灵敏度较易满足的场合。 10后备保护是指当主保护或断路器拒绝动作时,用以将故障切除的保护。后被保护可分为远后备和近后备保护两种,远后备是指主保护或断路器拒绝时,由相邻元件的保护部分实现的后备;近后备是指当主保护拒绝动作时,由本原件的另一套保护来实现的后备。 三绕组变压器与两绕组变压器保护的配置有何不同? 变压器差动保护中产生不平衡电流的因素有哪些? 差动继电器中为什么要引入二次谐波制动? 1.阻抗保护与电流保护相比有何优点? 2.方向阻抗继电器为什么存在死区,如何消除?阻抗保护有死区吗?为什么?其特性曲线有何不同?哪一个更具科学性? 微机保护与常规保护有何异同? 分析题 1、如图所示的WL1、WL2均装设了三段式电流保护。 (1)当K1和K2点发生短路时,应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关?请分K3 QF3 别说明之。答:K1:应由1动作,跳开QF1。K2:应由2动作,跳开QF1。 (2)当K3点发生短路时,问 :①如保护5 因故拒动,这时应由哪一个保护动作,跳开哪一个开关?这个保护对WL2所起的保护作用称为什么? 答:应由保护3动作,跳开QF1开关。个保护对WL2所起的保护作用称为近后备保护。 ②如WL1的保护3正确跳开QF1,试分析原因?该保护对WL2所起的保护作用称为什么? 电压回路断跳线信号 答:原因是保护5、6拒动或QF2拒动。 保护对WL2所起的保护作用称为远后+ + 闸 备。 SJ t YZ2、以变压器复合电压起动的过电流保护为例,回答下列问题。 - J 由电流继a、复合电压包括哪几个电压? + - 电器 b、负序电压滤过器什么情况有电压输出?输出的是什么电UYJ 压?。 ULJ接点来
答:a、低电压和负序电压。 FYFYb、当发生不对称短路事故时有电压输出, L J a 输出的电压是负序电压。 由电压互感c、当发生不对称短路事故时,FY有负序器来
电压输出,FYJ中的低电压继电器常闭触点 断开,YJ断电,其常闭触点闭合,YZJ通电, 接通SJ,经延时后,接通断路器的跳闸回路。
1、示电网中线路AB及BC均装有三段式距离保护(第Ⅲ段采用全阻抗继电器),试整定计算保护1各段的动作阻抗ZDZ,并进行灵敏度校验(若灵敏度不满足要求,不要求采取措施)。第Ⅲ段灵敏度校验按近后备进行b c
校验。设线路长l=60km,线路阻抗按0.4Ω/km计算,KKI =0.85, II 段KKII =0.8, III 段 KKIII = 1.25, Kh = 1.15, Kzq = 2.5,相邻线路BC考虑分支影响后的动作阻抗Kfz Z I DZ.3=12.6Ω, Zfh.min=220Ω(10分)
解:(一)距离I段整定计算
(1)整定阻抗
Zzd.1I=KkIZAB=0.85?0.4?60=20.4(Ω)
(2)动作时间 t1I=0秒
(3)保护范围
为线路全长的85%。 (二)距离II段整定计算 (1)整定阻抗
Zzd.1II=KkII(ZAB+Kfz.minZzd.3I)=0.85?(24+12.6)=29.28(Ω) (2)灵敏度校验
KlmII=(IIIzd.1Zzd.1ZAB=29.280.4?60=1.22<1.5
灵敏度不满足要求。 段整定计算Z三1KkKfhKzg)距离1III=Zfh.min=1.25?1.15?2.561..22(Ω) 灵敏度
KLM==2.55>1.5
满足要求。
2003-----2004学年上学期期考试题 1、 某一线路AB采用三段式距离保护,已知I段的整定阻抗为ZZD =10 ?600 ?, 若测量阻抗为Zj =9?300 ? ,试问当采用方向阻抗继电器时能否动作?如分别改用全阻抗继电器或者? = 20%的偏移型阻抗继电器时能否动作?请作图分析。(10分) 解:以10 ? 60o为直径作方向阻抗继电器动作特性圆;
以10 ? 60o为半径作全阻抗继电器动作特性圆;
以12? 60o为直径作移型阻抗继电器动作特性圆;
可见,测量阻抗为Zj =9∠30o位于全阻抗继电器动作特性 圆内,而落在方向阻抗继电器动作特性圆和偏移型阻抗继 电器动作特性圆外。所以,采用全阻抗继电器可以动作, 采用方向阻抗继电器和偏移型阻抗继电器不能动作。 2、如图为35KV中性点非直接接地系统绝缘监视接线图。 (1)正常运行时,电压表读数是多少?开口三角形输出电压是多少? (4分) 答:正常运行时,电压表读数是kV; 信开口三角形输出电压是0V (2)如A相接地时,各电压表读数 是多少? 电压继电器动作吗?为什么? TKV V V 答:各电压表读数是VA=0,
VC=35kV 电压继电器能动作。因为A相接地时,接地相电压为零,非接地相电压升高为线电压,同时电网出现了零序电压,TV的开口三角形绕组输出电压为3U0,所以电压继电器能动作。 (3)如发生了单相接地故障,用什么方法寻找接地故障线路?(4分) 答:应逐条切断母线上的出线,同时观察电压表的变化。如电压表无变化,则所切除的出线没有故障。如电压表的读数恢复为相电压,则所切除的出线为故障线路。 四、分析作图题:(共35分) 1、完成如图所示的功率方向过电流保护按相起动的接线图。假设方向元件采用LG—11型功率方向继电器, 内角为45o。试作出继电器的灵敏线和动作区.
TA2 KA2 KW2 2 Iab XA m 4 Ibc XC n 6 a b c RA RC KV1 2、如图所示是负序电压继电器的内部接线 3 X A ,RC=1/ √ 3 XC , Iab 和Ibc分别超前Uab和Ubc30o和60o。试用图。已知RA=√向量图来分析说明当输入负序电压时继电器的输出电压Umn。 解:
Ibc- I UU m n U - I
四、分析作图题:(共35分) 1、如图所示是发电机低压起动的过流保护展开图。问:(共15分) ①电流互感器TA为何要装在发电机尾端的中性点处? ②当发电机定子相间短路时,说出此保护装置的继电器的动作过程。 ③时间继电器KT1和KT2相比,哪个的延时更长些? 答:①这样能反映发电机定子绕组的短路况。 ②当发电机定子相间短路时,电流增大,KA动作,电压降低,KV动作,KML动作,因此KT1通电,经延时后,接通KOM出口跳闸。 ③KT1的时间更长些。因为发电机低压起动的过流保护应以较短的时间先跳开母联开关和主变,以提高供电可靠性。
2、如图为带断线监视的发电机纵差动保护的原理接线图,请完成图示元件未完成的接线并回答以下问题:(共10分) (1)正常情况下流进差动继电器KD电流是少? (2)假设互感器TA2二次侧的b相发生了断线, 差动继电器KD会动作吗,为什么? (3)试验盒EB有何作用?
(1)什么情况下有最大不平衡电流流进差动继电器KD? (2)假设互感器TA1二次侧的c相发生了断线, 断线监视继电器KSB会动作吗,为什么? (3)感器TA1二次侧能装设熔断器吗,为什么? ①是发电机两端的电流差,几乎等于零,只有很小的不平衡电流。 ②不能动作。因茶动保护应按躲过电流互感器二次断线时的电流来整定。
③用于测量差动回路的电流。
①电流互感器二次侧断线时;
②线监视继电器KSB会动作。 因为这时中性线上出现了不平衡电流。
③不能。因为一旦熔断器熔断,会造成电流互感器开路运行,产生危险的过电压,这是不允许 3、完成如图所示的功率方向过电流保护按相起动的线图。假设方向元件采用LG—11型功率方向继电器, 内角为30°。试作出继电器的灵敏线和动作区.
2、下图所示电网中,无专门的母线保护,发电机组装有纵差保护,横差保护,过流保护;变压器装有瓦斯保护、纵差保护、过流保护,当D1点短路时(套管处)由(变压器纵差保护)保护跳开(3DL、2DL)断路器,当此保护拒动时由(变压器过流保护)保护跳开(3DL、2DL)断路器。当D2点短路时由(变压器瓦斯保护、纵差保护)保护跳开(4DL、5DL)断路器, 当D3点短路时由(发电机过流保护)保护跳开(7DL、8DL)断路器,当D4点短路时由(发电机纵差保护)保护跳开(8DL)断路器。(20分)
3、有一台发电机采用纵联差动保护, 由于装于发电机出口A相电流互感器二次线圈端子坏了,造成了断线。互感器的变比为200/5,此时一次侧电流为200A,试求出图中各电流表的读数( 设互感器特性相同) 解:AI:I?=(A) I??I?B?I?CAV:I?=A=0(A)
AIV:I?=5?5?0I?B?I?C=?cos60o=5(A) AII:I?==5(A)
AIII:I?=5?5?0 (A)
37.如图所示为一中性点不接地电网,当d点发生金属性单相接地短路时: (1)画出全网电容电流的分布;如右图: (2)写出各元件首端零序电流的表达式; F:3I0f= L1:3I01=
L2:3I02= (3)提出中性点不接地电网单相接地短路保护方案。 保护方案有: ① 绝缘监视装置;② 零序电流保护;③ 零序功率方向保护。
38.已知采用幅值比较方式构成继电器的两个电压量 ,且动作条件为
(1)所构成的继电器是什么继电器; ≤
≤ 它是方向阻抗继电器; (2)在复平面上画出它的动作特性;
(3)该继电器的整定值是什么? Zset=
39.画出发电机三次谐波等值电路,得出定子绕组单相接地时机端三次谐波电压和中性点三次谐波电压随接地点变化的曲线。 设定子绕组距中性点α处发生金属性单相接地由等值电路可见,将三次谐波电势分成了: 和 两部分。 ≥ ,试问: 无论中性点经消弧线圈接地否,都有:40.如图网络,试计算保护1电流速断保护的动作电流,动作时限及最小保护范围,并说明当线路长度减到40km、20km时情况如何?由此得出什么结论? .解:IAB=60KM时:? IK〃B〃max= =1.84KA =1.2×1.84=2.2IKA lmin= lmin%=33.25%>15%, =os 当lAB=40KM时: =2.84KA,lmin%=14%<15%, =os 当lAB=20KM时: =3.984KA,lmin%=-44.5%,即没有保护范围,t1I=os 由此得出结论:当线路较短时,电流速断保护范围将缩短,甚至没有保护范围。 线路AB、BC装设有方向过电流保护,母线B无专门的保护,若线路保护动作正常,则D1 点短路时保护(2、3)动作,跳开关(2、3)。当D2点短路时保护(2、5)动作,跳开关(2、5)。
如图所示的线AB、BC的电源侧以及变压器B1和B2都装有相间短路的过电流保护和零序过电流保护,已知各套过电流保护的动作时t1=1秒, t2=1.5秒, t6=0.7秒, t7=1.5秒, t8=2秒,取时限?t=0.5秒,试整定计AB、BC线路及变压器各自的过流保护动作时间。(6分)
解: t3 = t2+?t =1.5+0.5=2.0 秒
t4= t3 +?t =2.0+0.5=2.5 秒
B1 = t4+?t =2.5+0.5=3.0 秒
3、如图所示的35K单侧电源网络中,已知AB、BC、CD线路的电源侧都装有相间短路的阶段式电流保护,4DL处电流互感器变比nL =200\5,其电流回路如图所示,试计算: 1、正常运行时,线路AB的负荷电流为 160安,问此时电流继电器1~7LJ各流过多少电流?(4分) 2、假设d1点发生两相短路且Id.c=-Id.a=1200安时,问短路继电器1~7LJ各流过多少电流? (4分) 3、若各套过电流保护的动作时限t1 =0.5秒, t5=1.0秒, t6 =0.7秒, t7 =1.5秒, t8 =1.0秒, t9 = 2 .0秒, 取时限?t =0.5秒,试整定计算AB、BC、CD线路过流保护的动作时间;
答:(1)电流继电器1~7LJ为=4(A) (2)电流继电器1~6LJ为=30(A)
7LJ为2?30=60(A) (3)、t2 =1.5秒
没有保护范围。 线路AB、BC装设有方向过电流保护,母线B无专门的保护,若线路保护动作正常,则D1 点短路时保护(2、3)动作,跳开关(2、3)。当D2点短路时保护(2、5)动作,跳开关(2、5)。
如图所示的线AB、BC的电源侧以及变压器B1和B2都装有相间短路的过电流保护和零序过电流保护,已知各套过电流保护的动作时t1=1秒, t2=1.5秒, t6=0.7秒, t7=1.5秒, t8=2秒,取时限?t=0.5秒,试整定计AB、BC线路及变压器各自的过流保护动作时间。(6分)
解: t3 = t2+?t =1.5+0.5=2.0 秒
t4= t3 +?t =2.0+0.5=2.5 秒
B1 = t4+?t =2.5+0.5=3.0 秒
3、如图所示的35K单侧电源网络中,已知AB、BC、CD线路的电源侧都装有相间短路的阶段式电流保护,4DL处电流互感器变比nL =200\5,其电流回路如图所示,试计算: 1、正常运行时,线路AB的负荷电流为 160安,问此时电流继电器1~7LJ各流过多少电流?(4分) 2、假设d1点发生两相短路且Id.c=-Id.a=1200安时,问短路继电器1~7LJ各流过多少电流? (4分) 3、若各套过电流保护的动作时限t1 =0.5秒, t5=1.0秒, t6 =0.7秒, t7 =1.5秒, t8 =1.0秒, t9 = 2 .0秒, 取时限?t =0.5秒,试整定计算AB、BC、CD线路过流保护的动作时间;
答:(1)电流继电器1~7LJ为=4(A) (2)电流继电器1~6LJ为=30(A)
7LJ为2?30=60(A) (3)、t2 =1.5秒