2010年国家电网公司招聘考试试题及答案 一、填空题 1、供电企业的服务宗旨是人民电业为人民,供电服务的八字方针是 优质、方便、规范、真诚。 2、国家电网公司电力推进“内质外形”建设,树立真诚服务共谋发展的服务理念,全面加强“四个服务”,即服务于党和国家工作大局,服务于发电企业、服务于电力客户、服务于社会发展。 3、国家电网公司的企业精神是努力超越、追求卓越。 4、2005年4月8日,国家电网公司召开三公调度供电服务电视电话会议,向社会公开发布“三个十条”。这三个十条是指员工服务行为十个不准、三公调度“十项措施”、供电服务十项承诺。 5、建立以地市供电企业为核心的95598客户服务系统,为供电营业区内电力客户提供业务受理、用电咨询和查询、故障报修、投诉举报等服务。 6、营业场所单位名称按规定使用统一、规范的国家电网公司标识,公布营业时间。 7、国家电网公司大力推进特高压骨干电网建设,特高压电网是指交流1000千伏、直流800千伏电压等级的电网。 8、国家电网公司承诺,城市地区供电可*率不低于99.9%,居民客户端电压合格率不低于96%。 9、在电力系统正常状态下,客户受电端的供电电压允许偏差10KV及以下三相供电的,为额定值的+-7%;220V单相供电的,为额定值的+7%、-10% 10、供用电合同是指供电人向用电人供电、用电人支付电费的合同。《合同法》第一百七十六条供用电合同是供电人向用电人供电,用电人支付电费的合同。 11、用户依法破产时,供电企业应予销户,终止用电,在破产用户原址上用电的,按新装用电办理。 12、供电企业供电的额定频率为50HZ。 13、以变压器容量计算基本电费的用户,其备用的变压器属冷备用状态并经供电企业加封的,不收基本电费;属热备用状态或未经加封的,不论使用与否都计收基本电费。 14、用电计量装置包括计费电能表、电流电压互感器及二次连接线导线。 15、供电企业和用电应当根据平等自愿、协商一致的原则签定供用电合同。 16、电流互感器器的误差分为两种:一种为相位误差、一种为变比误差。 17、没有灭弧罩的刀开关不应分断带电流的负荷、而只作刀闸使用。 18、变压器在运行中,当铁损和铜损相等时效率最高。 19、人体与10KV及以下带电设备的安全距离为0.7米。 20、大工业用电的电价由基本电费、电度电费、功率因数调整电费三部分组成。 二、判断题 1、县及以上供电营业场所实行无周休日制度( √)。 2、因计算机系统出现故障而影响业务办理时,请客户留下联系电话,以便另约服务时间。(×) 3、接到客户报修时,应详细询问故障情况,如判断属客户内部故障,应立即通知抢修部门前去处理。(×) 4、供电企业必须配备用于临时供电的发电车,以加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。(×)《国家电网公司供电服务规范》第二十条第(二)加快故障抢修速度,缩短故障处理时间。有条件的地区应配备用于临时供电的发电车。 5、按用户提出的电压、容量等要求提供电力是供电企业的法定义务。(×) 6、当电力供应不足,不能保证连续供电时,供电企业可自行制定限电序位。(×) 7、居民家用电器因电力运行事故造成损坏的,从损坏之日起十五天内,向供电企业提出索赔要求,供电企业都应受理。(×) 8、用电负荷是指客户的用电设备在某一时刻实际取用的功率总和,是客户在某一时刻对电力系统所要求的功率。(√)用电负荷是指用户在某一时刻用电设备实际取用的总功率 9、由于用户的责任造成供电企业对外停电,用户应按供电企业对外停电时间少供电量,乘以一年供电企业平均售电单价给予赔偿。(×) 10、因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。(√)合同法第一百八十一条因自然灾害等原因断电,供电人应当按照国家有关规定及时抢修。未及时抢修,造成用电人损失的,应当承担损害赔偿责任。 11、临时用电期限除经供电企业准许外,一般不得超过六个月,逾期不办理延期或永久性正式用电手续的,供电企业应终止供电。(√) 12、城乡居民客户向供电企业申请用电,受电装置检验合格并办理相关手续后,3个工作日内送电。(√) 13、设备对地电压在250V以上的为高压电气设备,设备对地电压在250V及以下的为低压电气设备。(×)? 老安规对,新安规为1000V及以上为高压,以下为低压 14、伪造或开启供电企业加封的用电计量装置封印用电,属于违约用电。(×) 15、用户认为供电企业装设的计费电能表不准时,只要向供电企业提出校验申请,供电企业应在十天内校验并将检验结果通知用户。(×) 16、客户欠电费需依法采取停电措施的,提前7天送达停电通知书。(√) 17、供电营业区内的供电营业机构,对本营业区内的用户有按照国家规定供电的义务,不得违反国家规定对其营业区的内的
发电机变压器组高压侧的断路器多分为分相操作的断路器,常由于误操作或机械方面的原因使三相不能同时合闸或跳闸,或在正常运行中突然一相跳闸。这种异常工况将在发电机-变压器组的发电机中流过负序电流,如果靠反应负序电流的反时限保护动作(对于联络变压器,要靠反应短路故障的后备保护动作),则会由于动作时间较长,而导致相邻线路对侧的保护动作,使故障范围扩大,甚至造成系统瓦解事故。因此,对于大型发电机-变压器组,在220KV及以上电压侧为分相操作的断路器时,要求装置非全相运行保护。
本搜索结果为商业推广信息,请注意可能的风险。
本搜索结果为商业推广信息,请注意可能的风险。
工作人员会在48小时内处理,处理结果请关注系统通知,感谢您对百度知道的支持。
1. 摇测发电机、励磁系统、转子绝缘电阻,应注意什么?
; R ——接近运行温度的发电机定子绝缘电阻( M ? )
若绝缘电阻 R 下降到前次 (新投入或大修后) 测量结果的 1/3~1/5, 或吸收比 R 6 0 / R1 5 <1.3 (环氧粉云母绝缘 R 6 0 / R1 5 <1.6) ,应查明原因,加以消除。 (2)摇测励磁机、转子绝缘电阻,应以 500V 绝缘电阻表测量,阻值应不低于 0.5 M ? 。 为了避免整流回路绝缘不良或接地,绝缘电阻表的电压将二极管、晶闸管击穿,测量前应将 复式励磁、电压校正器(相复励) 、静态励磁装置等与励磁系统断开。否则,应用导线将二 极管、晶闸管短接,或从回路上甩开,加以保护。 (3)水冷发电机绝缘电阻的测量。 1)通水前测得的绝缘电阻值,可以作为判断设备情况的依据;通水后测得的结果主要用来 检查回路有无金属接地。 2)通水后测得的定子绝缘电阻一般约在 0.2 M ? 以上; 转子绝缘电阻一般为数千欧至数万欧以上。实测数值应与厂家提供的测试数据接近。否则, 应查明原因。
2. 发电机一经转动为什么禁止在该回路上工作?
述回路上工作。 (2)特殊需要的安全措施。为了配合起动试验必须在发电机、励磁回路上工作,可视为特 殊需要,应办理工作票,做好安全措施。这些安全措施包括: 1)拉开发电机灭磁开关,断开该开关的控制电源及合闸动力电源,防止合闸。 2)拉开工作励磁电源刀开关及备用励磁电源刀开关。励磁机磁场电阻调到最大位置。 3)拉开发电机回路的电压互感器隔离开关。 4)对于发电机变压器组,还应拉开工作厂用变压器回路的断路器及隔离开关。 5)遵守?电业安全工作规程?的有关规定,注意人身安全。回路所需接地线尽可能由断路器 接通或断开, 否则应采取适当的防护措施。 以免残压在接地线中的电流产生电弧引起人身伤 害。例如,某发电厂,2 号发电机残压为 136V,实测短路接地线中电流为 11A,直接拆挂接 地线均有冒火现象。
3. 氢冷发电机在起动过程中,为什么不允许置换氢气?
图 5-1 氢气混合气体的比例与爆炸压力 p 的关系 1、2、3、4—混合气体压力分别为 0.003、0.025、0.05、0.1MPa (2)氢冷发电机在静止、起动、运行工况下充氢、排氢的安全性分析。 1)静止状态。静止状态时,机壳内的气体是按照轻重,层次分明地在机壳上、中、下三个 部位分布,不形成混合气体。此时更换介质或倒换氢气是安全的。 2)起动状态。在这个过程中包含很多不稳定因素:①转子的转动使发电机内的氢气与其它 气体形成了混合气体。②当机组升速到临界转速时,振动必然突增,发电机大轴可能与密封 瓦的油档摩擦, 并产生高热。 ③发电机并列时, 往往不可避免地产生电流冲击及操作过电压。 此时,遇到发电机定子绕组喷涂的半导体绝缘漆质量不好,端部就可能产生电晕。如果上述 三种不利因素凑在一起,就可能达到氢气爆炸的条件,从而使起动中的发电机发生事故。在 起动过程中置换氢气时, 国内外氢冷发电机都曾发生过爆炸事故, 当然也不乏由成功的实例。
为了安全及稳妥起见, 氢冷发电机应尽量避免在起动过程中置换氢气, 严格执行规程的规定。 3)运行状态。发电机无论在空载或带负荷运行,物理工况(机械及电气的) ,都相对稳定, 比起动状态好,故更换介质或置换氢气是允许的。 总之,氢冷发电机通过中间介质进行充氢或排氢,可以在转子静止状态下进行,也可以 在转动状态(空载或带负荷)下进行,但不允许在起动过程中进行。
4. 发电机变压器组产生过励磁的原因是什么?如何防止?
E ——变压器的自感电动势(V) ;
f ——电源的频率(Hz) ;
(3)变压器过励磁产生的原因。产生过励磁的一般原因是: 1)发电机起动中原动机低速运转( n < n N , f < f N ),值班人员进行升压时,错误加大 励磁电流,致使发电机定子电压 U 超过了允许值 U G 。 2)发电机运行中虽然频率 f ? f N ,由于系统出现各种过电压——如操作过电压、铁磁 谐振过电压及强行励磁误动作等,致使 U > U N 。 3)发电机解列停机时,未先将自动励磁调整装置断开,解列后随着原动机转速 n 下降, f 下降,U 下降,自动励磁装置不断加大励磁电流,力图保持 U ? U N 。 4)发电机运行工况发生变化,甩负荷或跳闸后,使 U、f 变化的速度不一致。 (4)防止过励磁的措施。 1)防止误操作、误升压。运行中,值班人员应按规程规定的要求进行操作,尽量防止 误操作、误升压,在各种运行工况下,尽可能使 U / f 变化接近 U N / f N 值。 2)加装过励磁保护装置。变压器铁芯及其金属构件发热有一定时间,因此短时间的过 励磁是允许的。国标 GB1094—85?电力变压器?规定,在不同 K 1 下允许运行的时间 t 见表 5-1.同时,发电机甩负荷后要求变压器应能承受 1.4 U N 过电压,5s。为了防止过励 磁超过规定时间, 大型发电机变压器组均加装过励磁保护, 一般整定 K 1 ? 1
3)如变压器结构特殊,可按厂家的要求整定过励磁保护。
5. 发电机转数(频率)低于额定值时,定子电压允许升到多少?
此时,对应发电机定子电压的允许值为
6. 发电机升压时励磁电流超过空载额定值有何危害?
7. 发电机非同期并列的后果是什么?一般在什么情况下发生?
I R ——非同期并列的冲击电流;
E——发电机的电动势; U——系统电压;
X T ——发电机变压器组主变压器电抗;
X S ——系统电源的综合电抗;
? ——待并发电机电动势与系统电压的相位差。
发电机结构,一般是以能够承受出口三相短路电流为依据设计的;大容量直接冷却的发 电机,是以发电机变压器组高压侧三相短路为依据设计的。故 I R 较小时发电机是允许的。
其电磁力矩超过短路的电磁力矩数倍。为了保证设备安全,发电机非同期并列冲击电流 产生的电磁力矩及电动力, 要求小于出口短路时产生的电磁力矩及电动力的 50%, 此时, 对于汽轮发电机、 水轮发电机非同期并列产生的冲击电流 I R / I N 的允许值以及相应的相 位差 ? 列于表 5-2 中。 表 5-2 允许值 电机类型 汽轮发电机
发电机非同期并列冲击电流 I R / I N 及 ? 允许值 允许出口短路的发电机
允许主变压器高压侧短路的发电机
* 有阻尼回路的发电机。 2) 发电机并列时,轻微的非同期因 ? 小,所产生的冲击电流及其电磁力矩小,对发电机组 实际不会产生什么危害,并列后很快拉入同期;即使在 ? =30°并列,也不会产生严重 的影响,均在表 5-2 的允许范围之内。 (2)发电机非同期并列的后果。严重的非同并列将造成重大损失,甚至会坏整个发电机组。 其后果具体表现在以下几个方面。 表 5-3 短路事故及非同期并列发电机组转矩对比分析 故障类型 发电机 气隙电 磁转矩
满载机端三相短路 非同期并 列
T1 为发电机与汽轮机低压转子间转矩; T 2 为汽轮机低压转子间的转矩; T 3 为汽轮机
低中压转子间的转矩; T 4 为汽轮机高中压转子间的转矩。 表 5-4 每次事故转轴疲劳寿命损失 三相突然短路 发电机侧 数值范围 平均 0.1~0.5 0.3 变压器侧 0.03~0.08 0.043 1.6~4.5 2.7 % 非同期并列
1)将使原动机、发电机大轴产生危险的机械应力和疲劳损失,危及设备寿命。分析表明, ? =120°~145°并列,冲击电磁力矩达到最大值,并超出发电机出口短路时的电磁力矩好 几倍,可能会坏机器。短路事故及非同期并列发电机组转矩对比分析见表 5-3;每次事故转 轴疲劳寿命损失分析见表 5-4。 2)引起发电机定子绕组端部变形、严重过热或烧坏,造成短路事故。因电动力、绕组发热 与 I R
的破坏作用将达到发电机设计标准的 4 倍。 发电机绕组最终经受不了这样大的电动力和严重 的发热,造成短路或烧毁;原动机连轴器得螺栓也可能被剪断。 3)在发电机发生非同期并列的同时,冲击电流有时还使对应的主变压器发生短路放炮,扩 大为输配电设备损坏事故。 4)冲击电流引起系统电压下降,甩负荷,造成大量用户停电。 (3)发电机非同期并列发生的原因。发电机一般在下列情况下发生非同期: 1)发电机电压互感器或同期回路接线错误。其主要原因是设备新投入或检修后投入,没有 进行定相检查。结果在发电机并列时,同期表所指示的相位差,并不是并列点(断路器)两 侧一次电压的实际相位差。在同期表不能真实反映并列系统电压的相位关系时进行并列操 作,就一定会发生非同期并列。例如某发电厂,发电机电压互感器 TV 检修时,二次绕组极 性搞错了,首尾颠倒引出,接线组别有 Y,y0 变为 Y,y6,未经定相检查,错误一直未发 现,直到发电机并列时,值班人员确实是在同期点合的闸,却出现强烈的冲击电流,各机强 行励磁动作,这才发现有问题。事后证实,这一起特别严重的非同期并列事故,合闸时的相 位差 ? =180°.当 TV 接线组别由 Y,y0,变为 Y,y4 或 Y,y8 时,非同期并列的相位差 ? 分别为 120°240°。 2)同期表接线错误,或自动准同期装置工作不正常造成导前时间变大,有时造成在频差 ? f 急剧变化时合闸。 3)手动并列时,发生误操作。通常的失误表现在以下几方面:① 盲目将同期短接开关 SK 投入(见图 3-5) ,解除了同期继电器触点 KS·2 对手动并列操作的闭锁,致使发电机断路 器在任意 ? 下合闸。② 并列操作过程中,发电机断路器发现不能合闸,查找原因时未拉开 母线隔离开关,进行拉合试验或活动合闸接触器 KM 时,造成断路器误合闸,使带电压的 发电机在任意 ? 下并入电网。③ 操作水平低,经验不足,提前合闸的时间及角度掌握不好。 ④ 明知并列断路器两侧一次系统不同期,因同期电压表不正常,见同期表(不转)指示在 “同期”位置,就盲目合闸。⑤ 同期表犯卡,旋转时快慢不均,不能正是反映一次系统并 列点两侧的相位变化,手动并列合闸失去判断依据。
8. 发电机 180°非同期并列是怎样发生的?为什么同期继电器闭锁 不了?
图 5-2 发电机接线示意图 (a)一次接线; (b)同期继电器 KS 接线 (1)TV 接线组别正确时(Y,y0)发电机的并列。由于 TV 及 TV1 接线组别均为 Y,y0 故二者一、二次电压相位相同。. 1)并列点两侧电压相位相同的情况。当发电机与系统电压相位相同的瞬间,如图 5-3(a) 所示,断路器 QF 两侧一次电压的相位差 ? 1 =0, TV、TV1 的二次电压的相位差 ?
承 受 的 电 压 差
点闭合,允许 QF 合闸并列。此时,为发电机理想的并列时机。 2)并列点两侧电压相位差为 180?的情况。当发电机电压与系统电压相位差 180?的瞬间,如 图 5-3(b)所示,QF 两侧一次电压的相位差 ? 1 ? 1 8 0 ,TV、TV1 的二次电压的相位差
KS·2 触点打开,不允许 QF 合闸,防止了非同期并列。 总之,当 TV 与 TV1 接线组别正确时,两者二次电压的相位差 ? 2 ,能够正确反映断路
器 QF 两侧一次电压的实际相位差 ? 1 ,且 ? 2 ? ? 1 。此时,同期表及同期继电器能够正确发 挥检测闭锁功能,故发电机并列操作是安全的,可靠的。
TV 接线正确时电压相量图
(a) ? 1 =0?时; (b) ? 1 ? 1 8 0 时 (2)TV2 接线组别错误时(Y,y6)发电机的并列。当 TV 得极性接反(首尾颠倒) , 接线组别由 Y,y0 变成 Y,y6,TV 与 TV1 的接线组别差为 6-0=6,相当二次电压相位差 30 ?×6=180?。 1)并列点两侧电压相位相同的情况。当发电机电压与系统电压相位相同的瞬间,如图 5-4(a)所示,QF
KS 承受的电压差 ? U 2 ? 2U ,KS·2 触点打开,不允许 QF 合闸。 2)并列点两侧电压相位差为 180?的情况。当发电机电压与系统电压相位差 180?瞬间, 如图 5-4(b)所示,QF 两侧一次电压的相位差 ? 1 ? 1 8 0 ,TV 与 TV1 的二次电压的相位差
? 2 =0?。此时,同期表指示 0?(同期) ,KS 承受的电压差 ? U 2 =0,KS·2 触点闭合,允许
QF 合闸。180?非同期并列事故就发生了。 总之,当 TV 与 TV1 接线组别错误时,? 2 不能正确反映 ? 1 的实际情况,且 ? 2 ? ? 1 ,出 现是非颠倒的严重后果,这时发电机进行并列操作是危险的,非同期并列是不可避免的。 同理,TV 接线组别由 Y,y0 变为 Y,y4 或 Y,y8 时,发电机非同期并列将发生在 120 ?或 240?,分析方法相同,不再重复。
(3)对发电机非同期并列事故的再认识及事故教训。 1)发电机非同期并列事故,可以在人员误操作时发生,也可以在 TV 组别错误或同期 回路接线错误时发生。后者可引起相位差 60?、120?、180?、240?或 30?、90?、150?的非同 期并列(见表 5-5) ,其危害程度远比前者更大。通过事故分析,要接受事故教训,进一步 提高对发电机非同期并列的认识。 2)克服不认真、图省事的工作作风,坚持发电机、电压互感器回路接线变更后进行定 相。 3)发电机假同期试验不能代替定相。 4)拆除电压互感器及同期回路的电压线,要做好标记;接时按标记恢复线头连接。特 别是单相电压互感器接成的三相组(Y,y) ,及两相组(V/V) ,极性端与非极性端的连接非 常容易接错,当两个线头接反相位就相差 180?, 并造成严重后果。
9. 防止发电机非同期并列的运行措施是什么?
路可能出现的冲击电流 R ? (1 ~ 2 ) I N ,故经闭锁并列才是安全的。 (2)同期装置投入后,同期表出现以下情况,禁止合闸: 1)明知接入的是不同期( f ? f ) 的电源电压,但同期表不旋转或指向“同期”位置不动。
2)同期表指针旋转时转速不均匀,表犯卡或指针跳动。 3)频率差太大,同期表旋转太快。 (3)掌握好提前合闸角度 ? C 。值班人员手动并列操作,应根据断路器不同合闸时间 t Q C ,
预测提前合闸角度, 保证合闸后刚好并在同期点上。 当并列的两系统频率差 ? f 比较稳定时, 同期表旋转一周的时间 T ? 1 / ? f (相当于电角为 360°),于是有 ? C / 3 6 0 ? t Q C / T ,提前
t Q C ——断路器的合闸时间(s) ;
。 T ——同期表旋转一周的时间(s) 如果 t Q C =0.6s, ? f =0.1Hz, T =0.s,代入式(5-7)则 ? C =21.6°,即应前提在离 同期点 20°左右合闸。 (4)原动机转速不稳定,应将自动准同期装置的自动调速停用改为手动调速,并避免作连 续调整(要考虑原动机调速系统动作迟缓率) 。以免同期装置在相角急剧变化时合闸。 (5)检查待并断路器的传动机构、操作控制回路或试拉合待并断路器时,应将发电机的母 线隔离开关拉开、定子电压降为零,以防止误合闸并列。
10.为什么假同期试验不能代替发电机定相?
11.发电机定相的目的是什么?相序不一致并列有何危险?
12.发电机在什么情况下要定相?如何操作?
答 凡是可能使发电机一、二次系统电压相序发生变化的情况,都要进行定相。定相的操作 方法根据一次系统实际接线的具体情况而定。 (1)发电机(发电机变压器组)的定相。与有下列情况之一时,应进行定相: 1)发电机(或发电机变压器组)新投入或检修后投入或易地安装。 2)发电机(或发电机变压器组)内外接线变更或改动,一次回路更改走向或更动电缆。 3)发电机电压互感器新投入或检修后投入、同期装置电压回路有变动、更换二次电缆、拆 动过电压线头等。 (2)发电机定相的内容包括以下三项试验: 1)检查发电机的相序。在发电机电压互感器二次侧进行,电压的相序应为正相序。 2) 检查发电机电压互感器的接线。 设法给发电机的电压互感器 TV 与母线的电压互感器 TV1 加上同一电源电压, 以母线电压互感器为标准接线组别, 检查发电机电压互感器的接线组别, 两者应一致。 3)检查发电机同期回路接线。当发电机的电压互感器 TV 及母线的电压互感器 TV1 为同一 电源时,投入发电机的同期开关 SS 及 SM 开关,接入手动同期装置。此时,若同期表指示 “同期” 、同期继电器 KS·2 的触点闭合,则说明同期回路接线正确。 (3)发电机的定相操作。根据发电机一次接线的不同,有以下几种操作方法。 1)单母线时发电机的定相操作。一次接线如图 5-5 所示,①拉开隔离开关 QS2 的(无此隔 离开关的在母线桥将伸缩节拆开, 使其有一个断开点) ②合母线隔离开关 QS 及断路器 QF, 。 使发电机电压互感器 TV 从电网受电。 ③利用母线的 TV1 与发电机的 TV 进行定相, 接线组 别应一致;相序为正相序。④投入发电机断路器 QF 的同期开关 SS 及手动同期装置电源开 关 SM(细调) ,同期表指示“同期” ,KS·2 触点闭合,说明同期回路接线正确。⑤拉开 QF 及 QS。⑥合上 QS2(将伸缩节接上) ,发电机定子升压后,在 TV 二次侧再测相序应为 正相序 abc。
图 5-5 单母线时发电机定相示意图 (a)拉开 QS2; (b)拆伸缩节 2)双母线时发电机的定相操作。一次接线如图 5-6 所示,定相时:①将双母线倒换成单母 线运行(W1 运行,W2 备用) ,母联断路器 QW 及其隔离开关 QS2 拉开。②合入主变压器 高压侧中性点接地刀闸 QS0。 ③合母联隔离开关 QS 及发电机变压器组断路器 QF。④将发
电机从零起升压,升到母线额定电压的 95% U N 止。⑤利用母线的 TV2 与发电机的 TV 进行 定相,接线组别应一致;相序为正相序。⑥投入发电机变压器组断路器 前锋的同期开关 SS 及手动同期装置电源开关 SM(细调) ,同期表指示“同期” ,KS·2 触点闭合,说明同期 回路接线正确。⑦将发电机电压降至零,拉开 QF 及 QS。发电机定相时,操作②可省去。
断路器接线时发电机的定相操作。一次接线如图 5-7 所示,主变压器接线组别为
YN,d11;TV 为 Y,y0;TV2、TV3 为单相电压互感器,固定接在 C 相。定相时:①拉开 QF2、QF3 及 QS2、QS3, 腾出母线 W2 进行定相。②拉开发电机变压器的另一侧断路器 QF4 及 QS4。 ③合入发电机变压器的母线隔离开关 QS1。 ④合入发电机变压器组高压侧 中性点接地刀闸 QS0 及出口隔离开关 QS。⑤合断路器 QF1,发电机向母线 W2 升压到 95% ,同期表指示“同期” ,KS·2 触点闭合,说明同期回路接线正确。⑨将发电机电压 降至零,拉开 QF1。 ⑩合 QS2、QS3、合 QF2、QF3, 给 W2 送电。⑾通过 QF1 发电机并 网。⑿合 QS4,投入 QF4 的同期开关起动手动同期装置,检查同期回路正确,合上 QF4。 . (4)发电机定相的注意事项。 1)发电机定相期间,原动机必须维持额定转数,保持稳定。 2)发电机升压,考虑到原动机转数偶然变化的升高,以及发电机变压器组主变压器分接头 的升压作用,发电机的定子电压不宜升得太高,以母线电压表监视,其值为 95% U N 为好, 留有余地。 定相过程中应有专人注意监视母线电压及频率的变化, 以及相电压及线电压的平 衡。
断路器接线发电机变压器组定相示意图
或同期回路接错线时,即使定相时接入电压、频率相同的电源,同期 表也不指示同期, 所指角度即为二次电压的相位差 ? , 其大小与同期回路电压的相序组合有 关。现以 1T1—S 型同期表为例,在不同相序下同期表的实测电角度列于表 5-5,以便同期 表或同期回路接错线时,可参考此表进行处理。例如,某发电厂,1 号发电机大修后定相, 发电机电压互感器与母线电压互感器接线组别一致,但同期表指示“慢 60° ,同期闭锁继 ” 电器触点断开,表示不同期,说明同期回路接线有错误。测同期表待并绕组的电压相序为正 相序,没有问题;电压互感器二次均为 b 相接地,也不会有问题(如接错会引起短路) ;查 表 5-5, 同期表在正相序连接的情况下,指示“慢 60° ”的三组系统电压中,分别为
去同期回路的电压线头接错一个端子排,本应接系统电压 U a ' b ' ,实际接成了 U
及同期继电器均反映有 60° 相位差,将 U c ' 改接 U a ' 后一切正常。
13.为什么禁止同期回路同时投入两个及以上的同期开关?
变电所,同期点多达十几个或 20 多个,但同期装置及同期电压小母线全厂(所)却公用一 套。操作中稍不注意,同时投入两个或两个以上同期开关是可能的。投入两个同期开关,将 产生以下严重后果。 (1)使不同电源频率的电压互感器二次通过同期电压小母线 WV 发生非同期并列。现以图 5-8 为例,加以说明。 1)母联断路器 QW 合闸后同期开关 S S ' 未断开的情况。QW 合闸后 S S ' 未断开,TV2 的二 次电压经 S S ' 送到“待并“同期小母线 W V a c 上;TV1 的二次电压经 S S ' 送到“系统”同期 小母线 W V a ' c ' 上。上述同期电压小母线上的二次电压频率均为电网频率 f ' 。 2)发电机断路器 QF 同期开关 SS 投入的情况。在 S S ' 未断开的情况下,如果投入发电机的 SS 进行并列: TV2 的二次电压经 SS 也送至 “系统” 同期小母线 W V a ' c ' , 频率为电网频率 f ' ; TV 的二次电压经 SS 送至“待并”同期小母线 W V a ' c ' ,频率为待并发电机的频率 f 。
并使熔断器熔断,有时烧坏设备。 (2)造成彼此由 30° 相角差的电压互感器二次电压通过同期小母线合环并列。现以图 5-9 为例,加以说明。主变压器 T 接线组别为 YN,d11, 高压侧 A ' B ' C ' 与低压侧 ABC 之 间,电压有 30° 相角差[见图 5-9(b)];TV、TV1、TV2 接线组别均为 Y,y0,二次电压与
彼此有 30° 相角差[见图
5-9(c)];转角变压器 TV3 接线组别为 D,y1, 一次电压 U
相角差为 30° 当并列的二次电压回路有 30° 。 相角差时,其电压差
短路的环流,并使电压互感器熔断器熔断或烧坏。 同理,SS 投入后,将 QF2 的同期开关投入,也会产生相同的后果。 (3)在一定条件下,通过同期小母线向一次系统反送电,将严重威胁人身 安全。现以图 5-10 为例,加以说明。 1)若把检修中的发电机同期开关 SS 合入, 再将母联断路器同期开关 S S ' 投 入,如果正赶上 TV 的隔离开关 QS 检修合上而熔断器 FU3、FU4
的额定电压,故严重影响人身安全;如发电检修回路挂有地线,将引 起 TV1、TV2、TV 短路。 2)发电机的 SS 合入,母联断路器之外的其它同期点同期开关再投入,也会 向发电机回路反送电。
图 5-10 S S ' 及 SS 同时合入向发电机回路反送电 S S ' —母联断路器同期开关;SS—发电机 QF 同期开关 4) 如发电机并网运行,母线 W1 或 W2 停电检修,同时投入发电机及母联断路器同 期开关 SS 及 S S ' ,也会向 W1 或 W2 反送电,同样会影响人身安全。分析方法相 同,不再重复。 总之,为了防止发生事故,要养成操作完立即断开同期开关的好习惯,严禁 两个同期开关同时合入。同时,对检修设备要做好安全措施:①检修回路要挂地线;② 电压互感器及其隔离开关检修要取下高低侧熔断器;③有关同期开关必须断开。 表 5-5 1T1—S 型同期表在不同相序时实测电角度 (° ) 同 期 表 接 线 待 并 绕 组
实测电角度 ? 系 统 绕 组
注 1. 同期表指示 0° 称同期点,指针在同期点右称“快” ,在同期点左称“慢” 。 2. “快”指待并电源超前系统的相位, “慢”指待并电源落后系统的相位。
14.手动同同期并列为什么严禁投入同期短接开关 SK?在哪些情况 又允许将其投入?
角 10°~20°,将不让断路器合闸。 2)三绕组变压器三侧均处于非同期状态,当其中的两侧断路器已断开,利用第三侧断路器 向变压器合闸充电时。因为此时也不存在并列问题,但第三侧断路器合上后,SK 则必须断 开,其它两侧断路器合闸必须按同期并列的要求进行操作。 3)确知断路器两侧是同期系统,同期装置检验互殴有缺陷不能使用,急需合闸时。
15.发电机并列前为什么要将强励投入?而解列前要将强励断开?
16.并列操作时为什么发电机频率应稍高于电网频率?
(2)当 f < f ' 时:发电机的电压 U 将迟后系统电压 U ' ,在同样 ? 时合闸, I R 与 U 的夹 角 ? >90° I R r 和 U 反方向[见图 5-11(b)],并列后发电机从电网吸收有功功率,以产生 , 加速力矩,求得与系统同步。并列时从电网吸收有功功率,加重了系统负担,特别是出事故 时电网频率已降低,对运行不利,故并列操作时应尽量避免使 f <
17.工作直流励磁机不正常,倒换备用励磁机有几种方法?
(2)发电机在异步运行方式下(无励磁运行)进行倒换。这种方法适用于工作励磁机与备 用励磁机特性相差较大,不宜并列,且发电机异步运行不会严重影响系统电压时采用。 (3)发电机在正常情况下带负荷运行直接进行倒换。为通常的操作方法,倒换时两励磁机 瞬时并列,用刀开关切换。
18.倒换励磁机造成励磁机烧毁的原因是什么?应采取哪些安全措 施?
图 5-12 备用励磁机投入电压的三种状态 (a)理想状态; (b)电动机状态( E G 1 太高)(c)电动机状态( E G 1 太低) ; 1—备用励磁机外特性;2—工作励磁机外特性;3—转子电压电流特性 1)备用励磁机 G1 投入电压取值不合理。某发电机的备用励磁机 G1、工作励磁机 G2、转 子(电阻 R)的特性曲线见图 5-12 的 1、2、3;工作励磁机工作在 A 点,转子电压、电流 为 U F 、 I F 。备用励磁机投入有三种状态:①理想状态。为安全切换励磁机,备用励磁机投 入电压应比转子电压 U F 高 ? ? U 1 [见图 5-12(a)],理想结果是备用励磁机在其电势
工作励磁机处于空载(或接近空载)状态,随后立即拉开工作励磁机刀开关将其解列。备用 励磁机在工作励磁机解列后工作在 C 点,即工作励磁机倒换后转子电压、电流较倒换前略 有升高。事实上,由于备用励磁机投入电压 ? ? U 1 取值不好掌握,要刚好达到理想状态是不 容易的。 ②工作励磁机变成电动机状态—备用励磁机投入电压太高。 如果备用励磁机投入电 压比转子电压 U F 高 ? ? U 2 [见图
电动机。在后两种情况下,工作励磁机及备用励磁机均将过电流并引起发热,持续时间长将 酿成严重事故:励磁机烧毁、整流子升高片开焊;同时,在励磁机并解列操作中,刀开关开 断电路困难,电弧长,不易拉断。 2)励磁机的外特性曲线不一致。备用励磁机一般均为他励直流发电机,如图 5-13 曲线 1 所 示, 其外特性具有下降曲线。 作为工作励磁机的并励直流发电机其外特性理应与备用励磁机 的外特性相近,实际往往并非如此。由于换向绕组、补偿绕组的作用过强,显著地助磁作用
将使有些工作励磁机的外特性具有上翘特性,如图 5-13 曲线 2 所示。补偿过度对励磁机的 切换非常不利。假定工作励磁机工作在曲线 2 的 A 点,转子电阻值为 R 固定不变,此时对 应的转子电压、电流为 U F 、 I F 。如果备用励磁机投入电压比转子电压 U F 高 ? ? U 1 ,在其
图 5—13 工作励磁机具有上翘外特性备励的倒换 1—备用励磁机外特性;2—工作励磁机外特性;3—转子电压电流特性。 电势 E G 1 ? U F ? ? U 1 下投入后,两励磁机的情况是:备用励磁机按曲线 1 不断抡带负荷, 电流增大,工作励磁机按曲线 2 将自动迅速减负荷(负荷电流减少,补偿的助磁作用下降, 电势下降,所带负荷电流再减少……,上述电流下降过程将不断重复) ,两励磁机之间电压 差不断拉大。当备用励磁机带全部转子电流 I F 时,工作励磁机电压已降至 E G 2 ,其差值
磁机吸收电流为 I G 2 ? ? ? U 2 / R 2 ,由于反向电流使补偿的助磁作用变成去磁作用, E G 2 将 进一步降低, ? ? U 2 继续加大, I G 2 将变得更大。如此恶性循环,也将引两励磁机过电流并 引起发热,甚至烧毁,导致切换失败。同理,工作励磁机投入,也将使备用励磁机变成电动 机,引起同样后果。 3) 极性错误引起励磁机短路。备用励磁机与工作励磁机极性相反,倒换励磁机时,粗心大 意图省事,又未核对极性,备用励磁机投入即引起两励磁机短路。 4) 4)倒换励磁机操作方法不当。有的发电厂,倒换励磁机采用逐步转移负荷的方法,引 起了事故。备用励磁机一般是按全厂最大机组的励磁需要选配的,在中央信号盘处进行 操作。当备用励磁机与不同容量的工作励磁机并列转移负荷,可能因为特性相差较大, 调整过程中的不协调、失误,引起运行不稳定。并列的两励磁机要想保持发电机稳定运 行,必须保证转子电压、电流稳定不变。发电机转子电压可由节点电压法求得
U F —发电机转子电压;
E G 1 、 R1 —备用励磁机的电势及其回路的电阻之和; E G 2 、 R 2 —工作励磁机的电势及其回路的电阻之和;
从式 5-8 可以看出:①在运行工况基本不变时,发电机的励磁机、转子回路的电阻 R1 、 R 2 、
( E G 2 R1 ? E G 1 R 2 )必须不变。也就是说,调整电压的过程中,备用励磁机 E G 1 的增加与工 作励磁机 E G 2 的减少,两者必须保持同步。实际上,手动调整很难做到这一点。另外,励磁 机磁场变阻器接触不良,以及抽头间的电阻不均匀性(阻值不相等) ,均可能在转移负荷的 过程中,引起励磁机运行的不稳定,甚至相互抡负荷。总之,切换励磁机时,并列逐步转移 负荷电流的方法不可取,也是规程明令禁止的。 (2)倒换励磁机应采取的安全措施。 1)为了达到安全切换励磁机,工作励磁机与备用励磁机必须均具有下降的、相近的外特性。 励磁机以发电机转子为负载的负载特性应比空载特性略低(一般宜在 5%左右) 。这是保证 励磁机切换成功的最基本的安全措施。 对于补偿过强或电刷位置不正确引起外特性上翘的工 作励磁机,必须通过专门试验加以解决,使其具有一定的下垂曲线。 2)在励磁机回路加装逆止二极管。图 5-14 中,当励磁机投入电压过高或过低,二极管承受 反向电压,其逆止功能,可防止励磁机变成电动机运行,从而从根本上避免了励磁机的过电 流及发热烧毁。倒换励磁机前将刀开关 QK1 及 QK2 拉开,将二极管 V1、V2 串入;倒换励 磁机后再将刀开关 QK1 及 QK2 合入,将二极管短接。这种方法不少发电厂在使用,效果非 常好。
图 5-14 励磁机回路加装二极管示意图 3)确定合理的的备用励磁机投入电压。当励磁机回路未加装二极管,切换励磁机必须确定 一个合理的投入电压。实践表明:两励磁机具有下降的外特性且基本一致,采用“等电流” 原则确定励磁机的投入电压比较好。所谓“等电流”原则,即备用励磁机投入后,与工作励 磁机各带 50% I F ,如图 5-15 所示。以此原则确定备用励磁机的投入电压就是安全的投入电 压。根据电机学原理,并列的两直流发电机各带一半负荷电流的条件是
如果工作励磁机与备用励磁机同型号、同容量,且回路电阻(包括动力电缆的电阻)相等, 即 R1 ? R 2 ,则 E G 1 ? (1 ? R 2 / R )U F ? E G 2 ;如果工作励磁机容量小或回路电阻 R 2 大,则
U F ,两励磁机稳定后的电流大致相等,即 I G 1 ? I G 2 ? I F / 2 。在工作励磁机的刀开关拉开
后,备用励磁机最后工作在 C 点,此时转子电流较切换前略有增加。
“等电流”原则确定备用励磁机投入电压示意图 (a)一次接线及电流分布; (b)两励磁机外特性。 1—备用励磁机外特性;2—工作励磁机外特性;3—转子电压电流特性 4)核对备用励磁机极性应与工作励磁机极性一致。 5)合上备用励磁机的刀开关,立刻拉开工作励磁机的刀开关,进行快速切换。由于励磁机 回路电感的存在,在备用励磁机投入后,两励磁机之间电流转移达到新的稳定平衡前,必然 要经过一定时间 t
I G 1 ? I F 。由此可见,①抓紧时间在 t 0 前进行切换是有利的:一方面万一备用励磁机投入电
压取值不合适,可避免工作励磁机变成电动机;另一方面拉工作励磁机的刀开关,断口电压 差小,电流小,容易熄弧。相反,拖到 t 0 之后切换,工作励磁机万一变成电动机,必将形成 新的不稳定,且拉闸时电压差大,电流大,断口电弧能量大大增加,并产生强烈电弧,危及 人身及设备安全。 ②快速切换励磁机快到什么程度好, 与设备情况及励磁机回路的时间常数 有关。通过实测,有人建议切换时间不得大于 1~2s,另一些人认为在 2~3s 之内也可以。但 有一点操作人在思想上要明确:操作时要干脆利索,不要拖延;合闸、拉闸,要迅速果断, 尽量做到快。③主控室或单元室的监盘人员在励磁机切换后要及时进行调整。
两励磁机转移电流示意图
I G 1 —备用励磁机电流上升曲线; I G 2 —工作励磁机电流下降曲线。
6)条件许可时,在两励磁机回路加装电流表,为监视切换过程提供方便,对操作调整也有 利。
19.切换备用励磁机前的要求和准备工作是什么?
果倒备用励磁机引起发电机失磁时,吸取无功功率少(见式 5-12)对电网也不会引起太严 重的后果。 (2)切换备用励磁机前的准备。 1)试验、检查备用励磁机电压电动调整回路正常, “增”“减”电压灵活、可靠,无连续调 、 整的现象。 2)核对备用励磁机的极性与工作励磁机的极性应一致。 3)发电机变压器组倒备用励磁机,应将工作厂用变压器倒出由备用厂用变压器带,以免切 换操作发生意外,机端电压严重下降,影响厂用电的安全。 4)停用工作励磁机的强行励磁及自动励磁调整装置,以免在切换操作中赶上动作,影响两 励磁机电流的分配,或因工作励磁机刀开关拉不开,发生事故。 5)在灭磁开关室与主控室(或单元控制室)之间装设直通电话,便于联系操作、调整。
20.切换备用励磁机如何具体操作?操作中注意什么?
流,和备用励磁机并列不会产生反向电流。如两者的外特性曲线相近,经试验证明可行,到 备用励磁机也可采用并列法,或逐步向备用励磁机转移负荷。操作方法视各发电厂设备、接 线的具体情况而定。 (5)倒换备用励磁机操作中的注意事项。 1)测量备用励磁机及工作励磁机的电压,应用精确度稍高的同一电压表测量,盘表仅作参 考。 2)切换操作时,一人操作,一人监护。严禁一人合备用励磁机刀开关,另一人拉工作励磁 机刀开关。因为这样操作常常配合不好,极易发生问题。有的发电厂就出现过在备用励磁机 刀开关尚未合入,忙乱中就拉开工作励磁机刀开关,造成刀开关烧毁,发电机失磁停机。 3)两励磁机并列时间要尽量缩短(1~2s) ,进行快速切换。合上备用励磁机刀开关,立即迅 速拉开工作励磁机刀开关。 禁止用逐步转移负荷的方法解列工作励磁机, 以免长时间并列引 起运行不稳定。 4)如果在工作励磁机及备用励磁机回路增加闭锁二极管,备用励磁机的切换操作将即安全 又可靠,也不用减发电机有功负荷。条件允许时应尽可能考虑采取这一措施。
21.备用励磁机代替工作励磁机运行后,在监盘、调整及事故预想上 应采取哪些安全措施?
22.发电机紧急解列的三个条件是什么?为什么缺一不可?
23.紧急解列发电机时,主断路器拉不开如何处理?
24.紧急解列发电机时,灭磁开关拉不开如何处理?
25.运行中出现“主气门关闭”信号如何处理?
在该工况下发电机可长期运行,可作如下处理: (1)立即在非故障机组上加负荷,尽可能维持全厂总负荷不变。 (2)联系汽机,了解自动主气门关闭的原因,尽可能消除故障使发电机从“调相”中解脱 出来,恢复“发电”工况。 (3)主气门关闭后,汽轮机在无蒸汽的情况下运行,其尾部蒸汽摩擦将使叶片过热并使机 组产生振动。因此,发电机组允许运行多长时间,完全取决于汽轮机的工作条件及要求。 (4)对于运行规程规定不允许无蒸汽运行的汽轮机,则需立即将发电机解列。
26.发电机失去励磁如何处理?
? Q1 ——发电机在额定工况下向电网送出的无功功率。发电机额定视在功率为 S N ,
U——发电机母线电压(标么值) ;
均值为 0.6) ; P——发电机失磁时所带有功功率(标么值) 。
/ Xd, 为建立失磁发电机定子旋转磁场所需励磁电流的无功功率; 第二
部分 tgaP ,为平衡转子表面涡流所需的无功功率,与转差成正比,即与发电机失磁时所带 有功功率成正比。 根据以上分析,发电机在额定工况( P ? PN ,co s ? ? 0 .8 5 )失磁时,一般情况( X d 、
时,大约 ? Q1 =186Mvar, ? Q 2 =330Mvar, ? Q =516Mvar。这样大的无功功率缺额不是一个 小数目。因此,机组容量越大,失磁的后果就越严重,对电网的威胁就越大,必须加装失磁 保护。 另外,引起电压大幅度下降,电网稳定受到影响。① 如果电网没有足够的无功功率储 备来平衡发电机失磁后的无功缺额 ? Q ,将造成电网电压大幅度下降。② 发电机失磁引起 的电压下降,往往同时影响电网的稳定。③ 长时间造成电压低于 90% U N ,也为供电、用 电不能允许。 2) 汽轮机调速系统特性对发电机异步工况的影响。① 发电机失磁后能带多少有功功率, 与汽轮机的调速特性有关,且与该机在某一转差下所产生的电磁转矩有关。调速特性变 动率小的汽轮机,发电机失磁后的转差率小,所带负荷少,即甩负荷较多。大多数汽轮 发电机失磁后可以带额定有功功率运行,此时转差率≯0.5%。② 发电机失磁后限制有 功功率的原因不在汽轮机,而在发电机本身定子过电流及转子损耗、定子端部的发热。 综合各种因素,失磁后的发电机一般可带有功功率 50% PN 左右。③ 发电机失磁后改变 有功功率的方法与正常情况下一样,即用汽轮机同步器来调整,转差越大,所带的有功 功率越多。④ 发电机有功功率的摆动原因与定子电流一样,但与调速器无关,即有功 功率摆动时,汽轮机调速器并不摆动。总之,发电机失磁后汽轮机转速有一定上升,除 影响发电机在异步工况带负荷外,其他方面对汽轮机来说,和正常情况一样。 3) 发电机失磁对自身的影响。① 有功功率略有下降。这是因为发电机失磁后,汽轮机转 速略有上升,调速器门关小的结果。② 定子过电流,发出过负荷信号。定子电流表、 功率表指示呈现周期性摆动。③ 使转子附加损耗增大;铁芯漏磁增大,引起定子端部 过热。 (3)发电机失磁的处理: 1) 对不允许无励磁运行的发电机的处理: 发现失磁, ① 而失磁保护拒动 (或未装失磁保护) 此时可手动将发电机从电网解列。② 如失磁保护已动作跳闸停机,检查厂用电备用电源是 否联动投入。③ 检查失磁原因。④ 如为工作励磁电源故障不能恢复,应起动备用励磁机, 尽快使发电机并网。⑤ 检查如为失磁保护误动,应将其停用,先尽快使发电机并网,再继 续查找原因。 2)对允许无励磁运行的发电机的处理。① 拉开发电机灭磁开关,使转子经灭磁电阻闭路, 以限制转子过电压及定子功率、定子电流的摆动。② 迅速(不超过 1~2min)将发电机有功
功率降至规程的允许值(一般约为 50% PN ) ,消除定子过电流。③ 发电机变压器组失磁后, 有时机端电压可能降低到 70%~80% U N 以下,如影响厂用电运行时,可将工作厂用变压器 倒由备用厂用变压器带,操作时要采取“拉联”的办法(见第七章第 8 题) ,不得直接并列 (因两厂用变压器电压差较大, 直接并列将引起大的冲击电流及环流不安全) ④ 查找失磁 。 原因。如工作励磁电源不能恢复,应起动备用励磁机供电。⑤ 发电机在允许无励磁运行期 间,工作、备用励磁机均不能使用,此时应转移负荷,解列停机。 3)误拉灭磁开关的处理。误拉灭磁开关:① 对于不允许无励磁运行的发电机,如断路器未 跳闸,应手动拉开,使发电机紧急解列后再重新并列。② 对于允许无励磁运行的发电机, 先将有功功率减到规程的允许值; 然后断开灭磁开关联动跳发电机断路器的压板; 再将灭磁 开关合上恢复励磁,并使发电机带正常负荷;最后投入灭磁开关联动跳闸压板。特别要注意 的是:不断开灭磁开关联动跳闸压板,直接合灭磁开关,将造成发电机及工作厂用变压器的 断路器跳闸。
27.向发电机回路反送电有何危害?如何让防止这种无操作?
T0 带厂用 6KV 母线 A、B 两段。发电机起动前,继电保护人员口头联系要求给工作厂用变 压器 T1 做保护传动试验,但无工作票。值班人员配合此项工作,在未拉开 T1 的隔离开关 q 时(忘了)时,就将 QF1 及 QF2 合上,结果厂用电源经 6KV A 段母线,通过 T1 送到发电 机回路,造成发电机以电动机方式全压起动。由于发电机电抗远远小于厂用变压器的电抗, 故起动电流很大,其值约为正常时厂用变压器出口三相短路电流的一半。
(1) 反送电的直接危害。 1) 引起 6KV A、B 两段厂用母线电压严重下降。图 5-17(b)为回路等值阻抗图,反送电 时 A、B 两段母线电压为
U W —A、B 两段厂用母线在反送电时的电压; X G —发电机的电抗; X T 1 —工作厂用变压器的电抗; X T 0 —备用厂用变压器的电抗; ? X S —系统电源的综合电抗;
N ,低电压保护将动作并使部分运行的高压电动机跳 闸;与此同时,在故障厂用母线上连接的低压厂用变压器二次(380V)侧电压也将严重下 降,引起大量低压电动机无压释放跳闸。 2) 由于起动电流很大,故可能引起 QF4 的分支过流保护动作跳闸,6KV A 段母线停电。 3) 在毫无准备的情况下,发电机突然自动转起来,可能对人身、设备安全带来不良影响。 (2) 防止向发电机回路反送电的措施。在运行操作上宜采取以下措施: 1) 发电机一旦与电网解列,QF 断开后,①除调峰机组外均应拉开母线隔离开关 QS。②对 于发电机变压器组,还应拉开工作厂用变压器的高压侧隔离开关 QS1,或将低压侧手车 断路器 QF2 拉至检修位置。以保证电源回路有明显的断开点。 2) 发电检修恢复备用后,同时工作厂用变压器也可恢复备用,但 QS1 或手车断路器 QF2 只有发电机并网后方可合入或推入工作位置。 3) 厂用电电源断路器带有同期闭锁回路的,操作时注意表记的变化,以防止一侧有电错误 合闸。 4) 运行中的一切操作,应注意运行方式,加强监护;检修工作要坚持工作票制度,做好安 全措施。
28.发电机出现“定子接地”信号如何处理?
组及铁芯,给机组的修复增加困难。因此,发电机出现“定子接地”信号,应迅速查找进行 处理,尽量避免事故扩大。 表 5-6
发电机定子安全接地电流 定子安全接地电流(A) 4 3 2* 1
* 氢冷发电机为 2.5A。 (1)确定接地范围及故障点。 1)发电机带有直配线,应起动自动选接地装置或手动切换,先选择发电机以外的设备,如 线路、厂用变压器、主变压器、母线等,最后选发电机。 2)发电机变压器组应先选择工作厂用变压器。 (2)发电机接地的处理。 1)发电机带直配线的中性点不接地系统或小电流(经消弧线圈)接地系统,如判明接地点 在发电机内, 应立即减负荷停机; 如接地点在发电机以外, 要求调度尽快将故障线路 (设备) 停电,最长运行时间不得超过 2h。 2)单元连接的发电机变压器组,经过选择确认故障点不在工作厂用变压器上,应立即减负 荷停机。寻找接地时间最长不得超过 30min。 、 3)对于容量大于 150MW 的汽轮发电机,以及 50MW 以上的水轮发电机和同期调相机,或 接地电流 I E >5A 的发电机,一旦判明为定子回路接地后,应立即将发电机解列停机。 4)装有定子接地保护的发电机,动作跳闸待机组停转后,通过摇测绝缘电阻,找出故障点。 (3)事故处理的注意事项。 1)应将一次系统接地与发电机电压互感器运行不正常、熔断器熔断出现接地信号相区别。 为此,分析判断故障时测量发电机相对地电压的变化是必要的。 2)发电机回路电压互感器是否接地,应在停机后进行检查。 3)对于水冷发电机,如有条件适当降低水压,以减缓因定子漏水对接地的影响。
29.发电机励磁回路出现一点接地如何处理?
2)检查工作励磁机是否因冷却器出汗,引起绝缘受潮。 3)检查灭磁开关室是否因电缆沟返水汽,使励磁回路电缆、二次线、端子排受潮。 4)用压缩空气对工作励磁机整流子、集电环进行吹扫。通过以上检查处理未发现问题,绝 缘电阻未好转,应进行选择,确定故障点。 (3)对励磁回路的设备进行选择确定故障点。选择的顺序是: 1)停用自动励磁调整装置及复式励磁装置,检查这些装置回路是否接地。 2)对转子电压表、电流表、温度表及其连接电缆进行选择,检查是否接地。 3)投入备用励磁机,选择工作励磁机是否接地。通过以上选择,被选择的设备均正常,说 明发电机转子接地。 另外,对于不允许倒备用励磁机(或无备用励磁机)的发电机,也可通过测量励磁机 回路到转子之间各处对地电位的变化查找接地点。如果发现对地电位正、负突变处,即为接 地故障点。 (4)转子接地处理。 1)对水轮发电机,应迅速转移负荷,立即停机处理,不允许再继续运行。 2)对汽轮发电机,如是稳定性金属接地:对于容量在 100MW 及以上的转子内冷发电 机,应尽快停机处理;对于 100MW 以下的发电机,投入两点接地保护后,可暂时运行,但 当电网一有可能安排,即应立即停机处理。 3)转子两点接地保护是否投入跳闸,由发电厂总工程师和调度决定。
30.发电机转子两点接地保护投入前后应注意什么?
31.引起水冷发电机断水保护动作的原因有哪些?运行中应采取哪些 措施?
答 水冷发电机不允许断水运行。为防止因断水引起发电机绕组过热,应加装断水保护,动 作跳闸停机。断水保护的动作时间按制造厂的规定整定。200MW 及以下的机组,制造厂允 许断水时间为 30s。为留有余地,断水保护跳闸时间,有的发电厂整定在 20s,左右。对于 无规定的水冷发电机,可按断水后的水温比正常运行运行水温升高 10℃这一段时间作为允 许断水时间。 (1)运行中引起断水保护动作的原因。 1)工作水冷泵运行中跳闸,备用泵未联动投入。 2)水冷系统进空气,产生气塞,流量减小。 3)切换水冷系统或倒泵,人员误操作,关(开)错阀门,致使冷却水中断或走旁路。 4)在断水保护回路(水系统或电系统)上工作,未开工作票,未停用保护(未断开跳闸压 板)引起保护误动。 5)滤网堵塞或补给水箱水位低。 (2)运行中应采取的措施。 1)水冷泵应定期进行联动试验,保证有可靠的备用水源。水冷泵电动机应从不同厂用段母 线引接电源。 2)水冷系统设备起停或倒换运行方式,应执行操作票及监护制,以防止误操作。 3)检修后,水冷系统及设备中的空气应放尽,方可投入运行。 4)断水保护回路有工作,应办理工作票,做好安全措施,在停用断水保护后,方可开工。 5)定期清洗滤网,保持补给水箱水位正常、水质合格。 (3)发电机断水保护拒动或在 30s 之内冷却水未能恢复正常,应立即将发电机解列,停止 运行。
32.发电机主断路器非全相运行的危害及后果是什么?举例说明。
前者适用于 50MW 以下的中小机组, 主断路器 QF 具有三相式传动机构; 后者适用于 100MW 及以上的大机组,主断路器 QF 的额定电压大多在 220KV 及以上,具有分相式传动机构。 (1)发电机主断路器非全相运行的危害及后果。
主断路器为分相式传动机构,当电气控制回路或机械部分有缺陷时,极易造成断路器 动作失灵,使得一相或两相拒分或拒合,引起事故:给发电机及电网的安全运行带来危害, 甚至烧毁发电机、变压器,在一定地区及范围引起停电。 事故统计表明,发电机过热或烧毁,其中 50%是由发电机主断路器非全相运行引起的。 值班人员判断迟缓、处理不果断、失灵保护拒动等,是事故进一步扩大的直接原因。因此, 当前威胁大机组安全运行的原因之一,是主断路器非全相运行,应引起重视和注意,并从技 术管理上下功夫: 提高设备的健康水平, 提高值班人员的运行水平, 提高保护正确动作水平。 (2)事故举例。 1)某发电厂,4 号发电机 PN ,=15MW,并网后发现 A 相定子电流表指示为零,BC 相 电流正常。断路器 A 相拉杆断了触头未接通。在未找到故障原因前盲目涨该机负荷:在带 有功 P=9MW,无功 Q=3Mvar,运行 27min 后事故停机。在上述工况发电机平均负序电流
触面处有烧痕且带裂纹。 2)某水电厂,1 号发电机 PN =70MW,经发电机变压器组接母线。正常解列时,因断 路器 B 相绝缘拉杆折断未拉开,造成主变压器 110KV 中性点间隙击穿,放电烧毁。此种情 况下,发电机负序电流 I 2 ? 0.8 I N ,造成转子过电压,阻尼环严重过热变形。 3)某发电厂,1 号发电机 PN =50MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 110KV 侧 中性点接地。110KV 主变压器大修后做拉闸试验时,C 相绝缘拉杆折断未发现,主触头已 接通(机械位置指示仍正常,在“分”绿灯信号亮) 。机组起动前合母线隔离开关 QS 时, 造成 C 相全电压下将发电机接入系统。机组从盘车状态(46r/min)突然升至 216r/min,发 电机定子电流表到头。值班人员手动拉开 110KV 母联断路器,切断 110KV 母线上的全部电 源后停机,前后共运行
变压器绕组 C 相严重过热。机组基本全部报废。 4)某发电厂,2 号发电机 PN =200MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 500KV 侧中性点接地。发电机起动过程转速 n=2600r/min, 且已加励磁电流,发电机 220KV 侧主 断路器 A 相却自动合上,造成单相非同期并列。发电机负序电流 I 2 ? 1 . 6I N ,t=6s,
5)某发电厂,5 号发电机 PN =200MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 500KV 侧中性点接地。发电机正常解列时,发电机 500KV 侧主断路器 QF 的 B 相跳闸回路未接通, 手动拉不开,有人提议传动过励磁保护再跳一次,结果不但 QF 的 B 相仍未跳开,又使灭磁 开关跳闸、汽机主汽门关闭,事故进一步扩大。最后值班人员手动拉开 500KV 母线上的全
子大齿接触面严重过热。 6)某发电厂。9 号发电机 PN =300MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 220KV 侧中性点接地。发电机正常解列,负荷由 300MW 减到 80MW 后,决定用关闭主气门联动 跳开发电机断路器及灭磁开关的方法解列停机。操作中,发电机 220KV 侧主断路器 B 相拒 绝跳闸(液压传动活塞断裂) ,由于灭磁开关跳闸、主汽门关闭,发电机变成电动机方式运 行。值班人员多次强拉发电机断路器拉不开,最后手动拉开 220KV 母线上的全部电源,停 机。发电机负序电流 I 2 ? 0 .4 1 I N ,t=3min, I 2 ? t =30s。事故后检查,发现转子护环有过热
现象。 7)某水电厂,8 号发电机 PN =75MW,经发电机变压器组接母线。发电机正常并网后, 因 220KV 侧主断路器 B 相未能合闸(合闸电磁铁阀杆总行程过长,超标 4mm) ,A、C 相 合闸正常。带负荷后,发电机定子电流三相不平衡,机组发出不正常的啸叫声。随着自动调 功装置继续带负荷,发电机 C 相电流表到头,A、B 相电流表指示 3000A 左右,引起过电流 保护动作跳闸,发电机与电网解列。事故后检查,未发现机组损坏。 8)某发电厂,1 号发电机 PN =150MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 110KV 侧中性点接地。110KV 母线 A 相短路,母线差动保护动作,但发电机主断路器未跳闸,2.4s 后主变压器零序过流保护动作跳开灭磁开关切出故障。发电机负序电流 I 2 ? 1 .3 I N ,
9)某发电厂,3 号发电机 PN =100MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 110KV 侧中性点接地。发电机正常解列时,110KV 侧空气断路器 A、B 相断开、C 相未断开(C 相 隔离刀打不开) ,发电机两相有电流。值班人员手拉 110KV 母线全部电源,停机。发电机负 序电流 I 2 ? 0.355 I N ,t=480s。 I 2 ? t =60.5s。经检查,转子无过热情况。
10)某发电厂,5 号发电机 PN =100MW,经发电机变压器组接母线,主变压器 220KV 侧中性点接地。 该机直流控制电缆两点接地, 引起发电机在满负荷时跳闸甩负荷, 220KV 但 侧主断路器 B 相未跳开,发电机与电网保持单相同步运转(定子电流略有摆动) 。值班人员 迅速将有功、无功减到零,用母联断路器切除故障机组。停机检查,发电机转子基本正常。
33.发电机主断路器非全相运行时定子电流的变化规律是什么?负序 电流如何计算?
(1)发电机直接接入母线的情况。发电机定子电流变化规律见表 5-7。 表 5-7 发电机断路器非全相运行定子电流变化规律(一) QF 未断开(合入)相 发电机定子电流及 I 2
1)QF 一相未断开(合入) 。发电机定子电流三相为零, ,负序电流为零,如图 5-19(a)所 示为 A 相未断开的情况。
图 5-19 发电机断路器非全相运行示意图(一) (a)A 相未断开; (b)B、C 相未断开 2)QF 两相未断开(合入) 。断开的一相电流为零,未断开的两相定子电流为 I;定子负序 电流按下式计算
如图 5-19 (b)所示,QF 的 A 相断开,BC 相未断开(合入) ,发电机定子电流 I A =0,
(2)经发电机变压器组接入母线的情况。发电机定子电流变化规律见表 5-8。 1) 一相未断开 QF (合入)发电机定子电流一相为零, 。 另两相相等; 定子负序电流 I 2 ? I /
发电机主断路器非全相运行定子电流变化规律(二) 经发电机变压器组接入母线* 主变压器中性点接地 主变压器中性点不接地
主变压器接线组别为 YN,d11;发电机主断路器 QF 装在发电机变压器组的高压侧。
图 5-20 发电机主断路器非全相运行示意图(二) (a)A 相未断开; (b)AB 相未断开; (c)AB 相未断开 2)QF 两相未断开(合入) 。有三种情况: ①发电机定子电流三相不相等。 I a 大, I b 、 I c 小,定子负序电流近似按下式计算
I 1 、 I 2 —发电机定子正、负序电流; I a —较大的一相电流, I b 、 I c 为另两相电流。
②发电机定子电流一相大,另两相小且相等。如图 5-20(b)所示, I a 大,
当 K<1.7 时,定子负序电流也可按下式计算
I a — 定子较大一相的电流; I b 、 I c — 定子另两相的电流,较小但相等;
K—定子电流最大值与最小值之比,即 K= I a / I b ? I a / I c ; I—定子较小电流值, I b ? I c ? I 。 ③发电机定子电流一相为其它两相的两倍。发电机变压器组高压侧 QS0 断开,中性 点 不 接地 时,QF 两 相 未 断 开( 合入 ) 就会 出现 此 种情 况。 如图 5-20( c )所 示, ,
34.发电机主断路器非全相运行影响负序电流大小的因素有哪些?转 子承受负序电流的能力有多大?
答 发电机主断路器非全相运行时,定子电流三相不平衡产生的负序电流及振动,并引起转 子发热。影响负序电流大小的因素有:电网的参数、机组的电抗及运行工况、断路器的故障 形式等。 (1)负序电流的产生及影响。发电机定子电流不平衡产生的负序电流,其旋转磁场方向与 原动机的转动方向相反,在转子绕组、转子铁心表面及附件(槽楔、护环)上产生 2 倍工频 2f(即 100Hz)的感应电压及感应电流,其流通回路如图 5-21 所示。
图 5-21 负序磁场引起的转子表面电流 (2)负序电流引起的转子发热。由于负序感应电流频率高、转子铁心为整体锻成,集肤效 应严重,该电流的穿透深度虽不过数毫米,但引起相当可观的损耗,并使转子铁心、槽楔、 护环及其接触面产生高热。这种热损耗,当负序电流 I 2 ? 0 .2 2 I N 时,其值已达到额定励磁 时的水平; I 2 ? I N 时,将是额定励磁时损耗的 15~20 倍。在发电机转子材料、结构、冷却 方式确定后,定子三相电流不平衡引起的转子发热,主要决定负序电流 I 2 及其作用时间 t, 即 I 2* t ( I 2* ? I 2 / I N ) 。 I 2 * t 大大超过制造厂的容许值 A 时, 当 转子就有可能引起严重发热或
式中 E—发电机电势; U—系统电网电压;
式中 n—主变压器电压比。
从式(5-21)~(5-27)可以看出,电网电压 U、发电机电势 E 及机组的电抗直接影 响负序电流的大小。特别是灭磁开关是否跳闸(决定 E) ,主变压器中性点是否接地(决定
2)与发电机本身运行工况有关。 ①空在状态。与这种状态对应的操作是发电机正常解列或并列。此时,因有功 P=0,无 功 Q=0,发电机电势 E 与系统电网电压 U 相等,相位相同,E-U=0,发电机定子电流 I=0, 负序电流 I 2 =0;主断路器即使非全相运行,发电机与系统电气上仍保持单相同步运转。因 此,保持 E=U,处在空在状态的发电机,主断路器发生非全相运行时,对机组,对系统, 影响均最小。 ②负载状态。与这种状态对应的故障是正常带负荷的发电机主断路器误跳闸。此时,因
可能维持单相同步运转,但不对称运行对发电机、对系统有一定的影响,应迅速降低 P、Q, 降低 I,使 I 2 保持在允许范围。 ③失磁状态。与这种状态对应的故障是发电机主断路器非全相断开的同时,灭磁开关 也跳闸或手动拉开。此时,发电机失磁, E ? 0 ,发电机从电网大量吸收无功功率,进入异 步状态,发一定数量的有功功率;定子电流可能超过 I N ,且 I 2 很大,定子回路表记略有轻
微摆动;系统电压降低且出现显著不平衡。不对称运行,对系统、对发电机影响很大,必须 采取紧急措施,立即切断电源停机。 ④电动机状态。与这种状态对应的故障是发电机主断路器、灭磁开关跳闸的同时,原 动机的能源供给(汽门、水门,油门)切断。此时,发电机失磁, E ? 0 ,从电网吸收无功 功率;能源供应中断,从电网吸收有功功率;定子电流与负序电流比较大。不对称运行,对 系统、对发电机影响最大,必须立即切断相关电源,将故障机组停运。 3)与断路器的故障形式有关。在其它条件相同的情况下,同一发电机变压器组,主断 路器一相未断开(合入)时定子负序电流比两相未断开(合入)时大得多,一般要大 1~2 倍。例如某发电厂,对 QFQS—200 型发电机变压器组的运行分析表明:在额定工况,主断 路器两相跳闸,一相合入时 I 2 ? 0 .7 5 I N ;一相跳闸,两相合入时, I 2 ? 0 .2 6 I N ;两者之比 为 2.88 :1,即前者比后者约大两倍。故断路器一相未断开的事故后果比两相未断开严重。 (4)转子承受负序电流的能力。 1) 发电机在额定工况持续运行承受负序电流的能力。 通常用负序电流 I 2 对额定电流 I N 的百分数或标么值 I 2* ? I 2 / I N 表示。①对表面冷却的发电机,一般允许 I 2 ? 1 0 % I N ;对内 部冷却的发电机,一般允许 I 2 ? 5% ~ 8% I N ,且容量愈大, I 2 允许值愈小。②运行中,发 电机负序电流的允许值应以制造厂的规定为准。 ③缺乏厂家资料的发电机, 可按电力部部颁 发的有关发电机运行规程要求执行。 ④按照部颁发电机运行规程的要求, 表面冷却的发电机 允许承受负序电流的能力用三相定子电流之差来表示:对于汽轮发电机不得超过 10% I N ; 对于水轮发电机,容量在 100MW 以下,不得超过 20% I N ,容量大于 100MW 的,不得超 过 15% I N ;且任何一相电流不得超过 I N 。此时,对应的负序电流值约为:7% I N ,14% I N , 10.3% I N 。 2)发电机短时承受负序电流的能力,应遵守制造厂的规定。一般用 I 2* t ? A 来表示
? ? G —转子表面的平均允许温度(° ,与材料有关。铝合金槽楔为 200℃,铜合 )
金槽楔为 300℃ C—材料热容量(J/K) ; h —负序电流在转子表面的穿透深度(cm) ,磁性材料一般在 1cm 以下: ? —转子部件的电阻系数;
K—转子负序电流安匝数与定子负序电流安匝数之比。
当转子材料确定之后,? ? G 及 A S 1 是限制 A 值的主要因素。 随着机组冷却效率的提高, 单机容量的增大, A S 1 取值的增加,A 值将显著减小。因此,机组愈大 承受负序电流的能力愈低。一般机组的 A 值见表 5-9。发电机运行的允 许时间 t ? A / I 2* 。如取 I 2 ? 0 .3 ~ 0 .5 I N ,对表面冷却机组允许运行时
间为 2~5min, 对内冷机组允许运行时间为 0.5~1.5min。 当 I 2 >0.5 I N , t 将进一步缩短。因此,处理事故要果断、迅速、使负序电流的作用时 间愈短愈好,以免转子过热。 发电机不同冷却方式下的 A 值
表 5-9 冷却方式 表面冷却 内部冷却
3) 发电机短时作不平衡短路试验承受负序电流的能力。 一般最大电流不得大于 25% I N , 试验时间(包括升降电流时间)不得大于 5min。此时,负序电流允许值
35.发电机转子过热烧坏的主要原因是什么?防止事故的措施有哪 些?