为什么大型汽轮发电机要装设负序反时限保护过流保护?

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

电力系统中发生不对称短路,或三相负荷不对称(例如有电气机车、电弧炉等单相负荷)时, 将有负序电流流过发电机的定子绕组并在发电机中产生以两倍同步转速对转子旋转的磁场, 从而在转子中产生倍频电流。?

对于汽轮发电机,上述倍频电流由于集肤效应的作用,主要在转子表面流通,并经 转子本体 ,槽楔和阻尼条,在转子的端部附近约10%~30%的区域内沿周向构成闭合回路。这一周向电 流,有很大的数值。例如,对一台50万kW汽轮发电机机端两相短路的估算,倍频电流在端部 可达10~25万A;对一台60万kW机组,可达25~30万A。这样大的倍频电流流过转子表层时, 将在护环与转子本体之间和槽楔与槽壁之间等接触面上,形成过热点,将转子烧伤。倍频电 流还将使转子的平均温度升高,使转子挠性槽附近断面较小的部位和槽楔、阻尼环与阻尼条 等分流比较大的部位,形成局部高温。从而导致转子表层金属材料的强度下降,危及机组的 安全。此外,转子本体与护环的温差超过允许限度,将导致护环松脱,甚至造成严重的破坏 。?

因此,为防止发电机的转子遭受负序电流的损伤,大型汽轮发电机都要求装设比较完善的负 序电流保护,它由定时限和反时限两部分组成。

发电机有一定的承受负序电流的能力,流过发电机定子绕组的负序电流,只要不超过规定的 限度,转子就不会遭到损伤。因此,发电机承受负序电流的能力,就是构成和整定负序电流 保护的依据。?

对于水轮发电机,转子各极都由叠片构成,在相同的负序电流作用下,其附加损耗要比汽轮 发电机小得多。例如一台10万kW汽轮发电机,当负序电流 I ?2=1(以额定 电流为基值的标么值)时,转子的附加损耗是转子额定损耗的33倍;而无阻尼的水轮发电机 ,在相同的负序电流下,却只有3~4倍,对有阻尼的水轮发电机,还要小一些。因此,对水 轮发电机负序电流保护的构成方式,将与汽轮发电机有所不同。?

此外,负序电流流过定子绕组时,由于负序旋转磁场相对于正序旋转磁场以两倍同步转速旋 转,从而产生了倍频交变电磁力矩,作用在转子轴系和定子机座上,引起倍频振动。通常, 这种倍频振动不是确定发电机承受负序电流能力的决定条件。

BJ100-04变压器保护测控装置适用于35KV及以下电压等级厂用(配)变压器组,保护、测量控制。

相间过流保护配置速断、限时速断、过流保护。

分别用于三种不同严重程度的故障情况。各段保护均可分别投退,保护定值动作延时可独立整定。

当任一线电压大于过电压保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。

当任一线电压小于过电压保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。

当线路零序电压大于零序电压保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。

当线路零序电流大于零序电流保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。

?xml:namespace>装置提供一种极端反时限方式(依据IEC225-4标准)。可以通过整定控制面板投退,构成反时限方式。

其中:Tp 为时间常数,范围为(0.05-1)

当任线路负序电流大于负序电流保护定值,并经过整定延时,装置保护动作。

装置提供变压器重瓦斯、轻瓦斯、超温、高温、非电量保护。

8路外部开关量遥信输入。

电压、电流、有功、无功、功率因数、频率;

断路器遥控分闸、合闸接点输出、1路告警出口。

装置提供RS485通讯接口,可与BJ-SCADA电力综合自动化系统连接通迅,组建电力自动化网络。

装置提供RS232接口,可进行系统更新与软件升级支持。

如需其它继电保护功能,请在订货时备注!

专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“专业文档”标识的文档便是该类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取,非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取,非会员用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档。

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需要文库用户支付人民币获取,具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档。

共享文档是百度文库用户免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定。只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 负序反时限保护 的文章

 

随机推荐