十字路口交通灯控制实际情况南北主干道直行绿27S直行绿闪3S左转绿10S左转绿闪3S黄2S红45S东西人行道红45S绿27S绿闪3S红60S东西主干道红45S直行绿27S直行绿闪3S左转绿10S左转绿闪3S黄2...
十字路口交通灯控制实际情况 南北主干道 直行绿 27S直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S 红 45S 东西人行道 红 45S绿 27S 绿闪3S 红 60S 东西主干道 红 45S 直行绿 27S 直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S 南北人行道 绿27S 绿闪3S红 60S
循环控制方式
交通灯变化顺序表(单循环周期90秒)
1.1南北向(列)和东西向(行)主干道均设有直行绿灯27S,直行绿灯闪亮3S,左行绿灯10S,左转绿闪3S,黄灯2S和红灯45S。当南北主干道红灯点亮时,东西主干道应依次点亮直行绿灯,直行绿灯闪,左转绿灯,左转绿灯闪亮和黄灯;反之,当东西主干道红灯点亮时,南北主干道依次点亮直行绿灯,直行绿灯闪,左转绿灯,左转绿灯闪亮和黄灯。
1.2 南北向和东西向人行道均设有通行绿灯和禁行红灯。南北人行道通行绿灯应在南北主干道直行绿灯点亮时点亮,当南北主干道直行绿灯闪亮时南北行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。东西人行道通行绿灯于东西主干道直行绿灯点亮时点亮,当东西主干道直行绿灯闪亮是东西行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红灯。编好之后发到我邮箱里感激不尽事成之后追加200分
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
获赞数:36
擅长:暂未定制
求大侠用西门子PLC s7-200 cpu226 编写一个交通灯程序,需要T型图 悬赏分:100 - 离问题结束还有 14 天 4 小时十字路口交通灯控制实际情况 南北主干道 直行绿 27S直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S 红 45S 东西人行道 红 45S绿 27S 绿闪3S 红 60S 东西主干道 红 45S 直行绿 27S 直行绿闪3S左转绿 10S 左转绿闪 3S 黄2S 南北人行道 绿27S 绿闪3S红 60S 循环控制方式 交通灯变化顺序表(单循环周期90秒) 1.1南北向(列)和东西向(行)主干道均设有直行绿灯27S,直行绿灯闪亮3S,左行绿灯10S,左转绿闪3S,黄灯2S和红灯45S。东西人行道通行绿灯于东西主干道直行绿灯点亮时点亮,当东西主干道直行绿灯闪亮是东西行人道绿灯也要对应闪亮,其它时间为红
采纳数:1612
获赞数:38411
擅长:暂未定制
没有什么特殊情况下全部绿灯或全部红灯吗?这个 程序是用在实际场合还是只是论文。如果是前者的话,那还得增加故障情况处理情况。象这样的程序,请人代写是要花些RMB的,免费的估计没有
songyijiang666
songyijiang666
采纳数:763
获赞数:3900
楼主很慷慨 大家要踊跃啊
采纳数:24
获赞数:140
擅长:暂未定制
其实我也不懂,不过在网上可以看到很多.
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。PLC十字路口红绿灯控制程序 s7-200
var sogou_ad_id=731549;
var sogou_ad_height=160;
var sogou_ad_width=690;S7-200系列PLC编程器的使用示例
S7-200系列PLC编程器的使用示例
  来源:网络或本站原创
Siemens编程器S7-200系列用在中小型设备上的自动系统的控制单元,适用于各行各业,各种场合中的检测,监测及控制。
   在这里,和大家一起来讨论S7-200几个使用方面的情况。
 1.步进,伺服脉冲定位控制。
  在设备的控制系统中,有关运动控制是很重要的,下面我们来看一看西门子S7-200系列PLC怎样来实现这   个功能。
  首先,确定使用哪个端口来发脉冲,如采用Q0.0发脉冲,则它的控制字为SMB67,脉冲同期为SMW68,脉   冲个数存放在SMD72中,
  下面是控制字节的说明:
Q0.0 Q0.1 控制字节说明
 SM67.0  SM77.0
 PTO/PWM更新周期值 0=不更新,1=更新周期值
 SM67.1  SM77.1
 PWM更新脉冲宽度值 0=不更新,1=脉冲宽度值
 SM67.2  SM77.2
 PTO更新脉冲数 0=不更新,1=更新脉冲数
 SM67.3  SM77.3
 PTO/PWM时间基准选择 0=1微秒值,1=1毫秒值
 SM67.4  SM77.4
 PWM更新方法 0=异步更新,1=同步更新
 SM67.5  SM77.5
 PTO操作 0=单段操作,1=多段操作
 SM67.6  SM77.6
 PTO/PWM模式选择 0=选择PTO,1=选择PWM
 SM67.7  SM77.7
 PTO/PWM允许 0=禁止PTO/PWM,1=允许
  这样根据以上表格,我们得出Q0.0控制字:SMB67为:
采用PTO输出,微妙级周期,发脉冲的周期(也就是频率)与脉冲个数都要重新输入。转化为  16进制 为85,有了控制字以后,我们来写这一段程序:s7-200plc如何在运行中写入程序
如题,在调试改个常开常闭点都需要在stop模式下才能下载,如何在不停机的情况下写入程序。
可以的需要做到以下两点就ok:1、系统块的属性里面的最后一项--》增加存储区---》禁止运行模式编辑以增加存储区前的方框内没有打勾2、连接plc以后,在调试菜单下选择--》run(运行)模式下编辑程序