vlt5000vlt变频器故障代码如何退出快速表单参数,我现在点进去了,没改变参数,怎么退

想提高丹佛斯变频器VLT5000的输出频率应该设置哪几个参数呀?急,非常感谢_百度知道
想提高丹佛斯变频器VLT5000的输出频率应该设置哪几个参数呀?急,非常感谢
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
xiongdc8252
xiongdc8252
采纳数:21
获赞数:40
&如果在132HZ以下,200不用改,201设置132,205设置你需要的频率即可&&
采纳数:26
获赞数:39
不知道你想是本地控制还是远程控制呢,参数都不一样,你说清楚我可以帮你解答
张汉文830520
张汉文830520
采纳数:95
获赞数:246
支持推荐答案
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。我有一台丹佛斯VLT5000,90kw变频器运行不到20分钟温度就升到90度,变频器就报警29散热器过热。这是为什么_百度知道
我有一台丹佛斯VLT5000,90kw变频器运行不到20分钟温度就升到90度,变频器就报警29散热器过热。这是为什么
不过我们用手触摸变频器的外壳确实也是很烫手...
不过我们用手触摸变频器的外壳确实也是很烫手
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:20294
获赞数:34305
这有如下几种可能性:第一,就是变频器的散热风扇是否能够正常工作。在变频器运转期间,需要观察一下。如果散热风扇不转,或者是转的较慢,那报过热就是正常的,此时,可以是散热风扇的驱动电路,或者是散热风扇本身已经损坏,需要维修或更换;第二,就是变频器散热器的散热不良,这是由于变频器长时间使用,散热器上分布着大量的灰尘,导致变频器散热不良,此时,需要对散热器进行清理;第三,就是环境温度非常高。如果在高温环境下工作,需要对变频器采取辅助散热措施,比方说,给变频器建造一个空调房。
擅长:暂未定制
停机,用压缩空气沿着进风风道(大散热片)吹去里面的灰尘一切OK。
擅长:暂未定制
1.查变频器风扇转不转2.清散热片中灰尘,变频器应根据现场情况定期除尘保养3.变频柜加风扇,或者像楼上说的,建个空调房
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。当前页面:&&&&&Danfoss VLT5000变频器操作说明书
Danfoss VLT5000变频器操作说明书
<span style="color: #666;" class="f/4/22 16:31:20
人气:1593
资料格式:
资料大小:
授权方式:
下载该资料需要您登录本站,并通过手机号码认证。
更多内容请访问 广州市越欣自动化设备有限公司()
手机扫描二维码分享本页
工控宝APP下载安装
工控速派APP下载安装
提点建议:
,请填写评语后直接提交。
&&匿名留言
看过的用户还看过
扫描二维码关注微博
扫描二维码关注微信
下载此文件需要您登录工控网账号,
如果您尚未拥有工控网账号可通过手机认证方式快速注册获得工控网
注册成功后, 账号为您的手机号,密码为您的手机收到的验证码。
&&&&&恭喜您已经成功验证手机号,工控网同时
为您创建了工控网账号,
登录您的工控网账号可获取更多的福利。
&&&&& 账号为您的手机号,密码为您成功验证时的验证码。
当前文档所需工控网积分:0 积分
您目前有积分,积分不足,无法下载此文档
通过在工控网论坛中上传文档(word、pdf等格式),便可不花费积分下载 文档。
上传文档快速入口
资料标题:
上传资料:
下载所需积分:
资料简介:
通过积分充值可以直接获取下载文档所用的积分,
换算比例:1元人民币可充100积分
当前下载文档需要:0积分
您现有积分:积分
绑定邮箱:10 积分
绑定手机:30 积分
绑定微信:30 积分
微信扫描二维码并绑定微信可获得30积分豆丁微信公众号
君,已阅读到文档的结尾了呢~~
丹佛斯变频器参数设置,丹佛斯变频器官网,丹佛斯变频器,丹佛斯变频器价格,丹佛斯变频器fc302,abb变频器参数设置,三菱变频器参数设置,变频器参数,abb变频器参数,sew变频器参数
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
丹佛斯变频器参数设置
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='http://www.docin.com/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口丹佛斯VLT5000系列变频器设置载波频率的参数是多少?_百度知道
丹佛斯VLT5000系列变频器设置载波频率的参数是多少?
&#xe6b9;答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
上海津信变频器
上海津信变频器
采纳数:188
获赞数:504
擅长:暂未定制
参数411,如果开关频率大于3KHZ变频器最大输出将会自动降容,而且变频器输出频率不能超过开关频率的1/10。