    建筑建筑工程防水层在某些位置上由于应力集中变形频繁,雨水冲刷严重或外力损害会较早地出现局部损坏,导致整个防水层末到耐用年限即需返修因此,在防水工程设计和施工中对容易造荿局部损坏的薄弱部位应设置增强层,以提高防水层的整体设防能力延长整个防水层的使用寿命。但目前设计和施工时都很不重视许哆人还没有增强层的概念对增强层的作法了解甚少,施工定额中也不包括这些内容许多防水工程根本不做增强处理,这就成了防水层的薄弱环节
    增强层是指对防水设防中的薄弱节点作增强处理的层次,《屋面工程技术规范》中提到增强层有卷材增强层、涂膜增強层和密封增强层需增强部位有:阴阳角、板端缝、天沟、檐沟、水落口、过水孔、排水口、防水层收头、出入口、穿过防水层管道、壓顶、分格缝、后浇缝、桩头、排水沟、集水坑、门窗框、腰线、设施基座、结构混凝土的裂缝等。
    根据结构和选材附加增强層设置可有下述几种作法。
    屋面的平面与立面交角处、地下室底面与墙面内外交角处、檐口与天沟交接处、天沟转角处、两个立媔转角处形成阴阳角这些部位常由于混凝土、砂浆干缩和温差变形产生应力集中导致开裂,有些裂缝宽度可扩展到5mm阴阳角的增強层可采用卷材条,即在交角处铺贴1层100~150mm宽的卷材条予以加强但由于卷材较硬挺,在交角处难以铺平、铺实往往采用涂料加增强胎体布作为增强层,即在交角处涂150~200mm宽、厚1~2mm的加胎体的涂层胎体铺贴时切忌拉紧,应松弛鈈皱在3面交角处采用涂料增强,效果就更好了
    屋面、楼板支承端的板缝称板端缝。不管是现浇还是装配结构板由于荷载莋用产生板端负弯矩,板面下挠而板端上部裂开再加上混凝土、砂浆的干缩和温差变形的影响,会使板端产生较大的板端裂缝板的板端裂缝更为明显,根据推算6m大型屋面板的板端将产生12mm左右的裂缝,实地调查中5~8mm的预制大型屋面板的板端裂缝是瑺见的现浇结构板由于钢筋连续,裂缝要小得多但一般二三年后都能发现可见的板端裂缝。因此板端缝的增强层应有较强的适应基層变形的能力,可采用以下方法处理:
    2.1卷材增强层
    采用卷材作增强层应采取空铺的方法可采用200~300mm宽、1.2mm厚的高分子卷材或3mm厚改性沥青卷材单边点粘在板端处,或用压敏型粘结剂然后铺贴大面积防水层。
    2.2涂膜增强層
    采用加胎体的防水涂料作增强层涂料可采用与大面积防水层相容的高分子涂料或聚合物改性沥青涂料。其作法是在板端缝處200~300mm宽范围先涂刷隔离层150~250mm(如石灰水、石蜡或压敏型抗裂胶),干燥后逐层涂刷防水涂料铺设胎体,一般一布三涂或二布四塗然后再施工大面积防水层。
    2.3另一种作法是在板端处板缝中或找平层上预留凹槽先填嵌密封材料然后按上述两种作法进行处悝。
    3屋面天沟、檐口
    天沟、檐沟和檐口处不但容易变形而且受雨水严重冲刷,沟中也常常因长期积水、干湿交替而對防水造成严重破坏很多工程的防水层,首先是沟中或沟沿防水层提早失效而发生渗漏因此应在这些部位作增强层。由于天沟平面多變施工工作面小,采用卷材是很不利的当今许多设计以涂膜防水予以配套,这完全是正确的对于天沟、檐沟和水落口处一般都作涂膜增强,有一布三涂和二布四涂作法即在天沟交角处或者整个天沟和檐口先涂涂料,再铺增强胎体再涂涂料1~2mm厚;在檐口处,构件断面形状复杂可采取增强空铺层处理,或先涂隔离剂或压敏型抗裂胶后再作增强层
    4水落口、地漏、过水孔
    這些部位处在两种材料交接处,由于混凝土和砂浆干缩和两种材料的胀缩不同会使水落口、地漏、过水孔的周边产生裂缝。另外它也是雨水集中且容易积水的部位而且所处位置工作面狭小,施工工序又多施工质量难以保证。根据节点设防原则应进行多道设防和节点密封处理,所以在水落口、漏斗和套管的周边预留10mm。5防水层收头
    柔性柔性防水层的末端(卷材和涂膜)收头处由於防水层的收缩,再经雨水和风力作用常常提前翘边、脱层,在大面防水层之前渗漏因此规范规定在卷材收头处必须用压条钉压固定,再用密封材料封口;在砖泛水处预留凹槽收头压入槽中,再用水泥砂浆保护;混凝土泛水处理收头上部要用卷材或金属覆盖保护;塗膜的收头,则要求每遍涂膜层错开不可集中于一处。
    6穿过防水层的管道和预埋件
    由于管道或预埋件和周围混凝土脹缩系数的不同在管道和预埋件周围就会开裂发生渗水。因此抹找平层时管道根部应高出屋面并增设二布五涂的涂膜附加层
    哋下室及水池穿过防水层的管道周围应留槽并用密封胶密封,管子中部加1圈遇水膨胀橡胶条
    屋面出入口因人们活动频繁会造荿提早破损,出入口处防水层收头应处理妥贴除外,应适当作增强层并要求表面作保护层,如水泥砂浆保护层等
    压顶处于屋面的最高处,直接暴露于自然环境中受气候影响大,受整个纵向墙体温差、结构受力变形及墙体混凝土与砂浆干缩变形的影响也很大因此即使是配筋混凝土压顶,其横向裂缝也是不可避免的一般在3~5年内裂缝均会明显地开展,配筋混凝土压顶在5~8m之内就会囿1条裂缝开展,不配筋混凝土在1m左右就有1条裂缝雨水顺裂缝到墙内,绕过防水层漏到室内所以压顶必须作柔性材料增强层。┅般是作在压顶下如果选材不当,可能会造成压顶与女儿墙分层目前只有聚合物水泥基涂料和聚合物水泥砂浆可以用于此处防水;另┅种是将防水层作在压顶上面,采取卷材粘贴或用涂料涂刷
    为避免刚性防水层或找平层干缩和温差造成开裂而预先设置分格缝,分格缝有全分格、半分格(诱导缝)、埋置塑料模条分格等作用是将块体的变形集中于缝中。缝的大小随时间经常在变化因此必须茬缝中嵌填高性能弹性密封材料,表面再用涂料加胎体覆盖
    当地下防水为柔性迎水面防水并且有桩基础的工程,柔性防水到桩身处只能断开桩头处就会形成渗水通道。桩混凝土浇至桩头时往往砂浆较多,毛细孔丰富凿桩头时,混凝土受振动作用细裂纹很哆,所以桩头是地下室渗漏的一个通道因此必须按图1进行防水和密封处理。
    为了克服建筑物温差伸缩或沉降引起建筑物开裂往往设置变形缝;不设置时采用后浇带技术。当施工原因和技术要求不能满足后浇带的施工要求时往往在后浇带与原混凝土间出现收縮裂缝而导致漏水。因此在施工后浇带时对后浇缝两侧要进行增强防水处理。一般作法在迎水面作表面增强处理或在缝中部埋止水带戓遇水膨胀橡胶止水条。
    12排水沟、坑及室内厨浴间
    在沟坑的交角处是最易发生开裂的部位地面与沟、坑的交角处,有盖板时的凹槽处常因形状复杂而发生质量问题因此在这些部位应作增强层处理。一般增强层为一布三涂因室内地沟和坑基层形状複杂,应采用涂料防水不宜用卷材。
    13门窗框周边和腰线
    外门窗框的周边是漏水的主要点腰线的上下部位也都是嫆易开裂处。因此要进行密封材料防水增强处理即在门窗框与墙间留凹槽,填嵌高弹性密封胶腰线上下交角处应作较大圆角和向外的坡度,涂刷透明防水胶增强
    14屋面上设备基座
    在层上安装设备时,应在防水层上作隔离层后浇筑细混凝土保护层視设备质量决定其厚度,但不应小于30mm
    15结构混凝土开裂
    结构裂缝是目前既普遍又难处理的一个问题。由于配比、水灰比、材质、振捣、养护、模板、气候等多种因素使混凝土在防水层施工前开裂。若在防水层施工后开裂将更难处理。防水層施工前开裂时可在裂缝处涂刷10~20mm的抗裂胶(压敏胶),然后施工防水层如遇到裂缝较大时宜先进行灌浆堵漏处理;如茬防水层施工后开裂,防水层粘接过牢宽度大于0.2mm的混凝土裂缝就可能将防水层拉裂,而且很难预料裂缝的位置因此如出现防沝层被拉裂的现象,宜采用抗裂胶对裂缝两侧50~100mm范围进行处理后再将防水层修补完整。

  当然算啦在铺设大面卷材防水层之前,应先按相关规范和设计要求在细部节点部位粘贴附加防水层卷材附加层的边角剪成直径40mm的圆角。地下工程的附加防水层应優先选用附加层专用卷材复杂部位采用与大面防水层同品种的卷材,厚度均为3㎜厚屋面工程的附加防水层应优先采用沥青涂膜作为附加层(BCS—231溶剂型橡胶沥青防水涂料),涂膜厚度不小于2mm(涂膜附加层涂刷的部位和面积同卷材附加层)

立面与平面转角处、阴阳角、天溝、檐沟等部位均先 铺一层卷材作附加防水层,附加层卷材一般为500mm宽一般部位附加层应满粘结于基层上。应力集中部位如:天沟、檐沟與屋面交结处附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200mm变形缝部位空铺或将一侧与基层粘结;地下室从底面折向立面的附加层卷材与永久性保护墙的结触部位应空铺;但应注意卷材和基层是松弛紧贴的,不应空鼓下面贴上部分做法。


大、小底面是指三维阴角的附加层底平面嘚两个部分先粘贴面积较小的三角形部分,称为小底面然后将底面的另一部分粘贴并与之叠合,后粘贴部分面积较前者大且覆盖于前鍺之上称为大底面,二者形成的叠合宽度为100mm三维角点用密封膏密封。

太多了。你还想要全部的话私信我吧~